cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Распоряжение от 21 июня 2010 г. №1047-р

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Распоряжение от 21 июня 2010 г. №1047-р

В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

http://www.government.ru/gov/results/11196/
Сам перечень здесь
http://www.government.ru/media/2010/.../file/1047.doc

Выходит все СП теперь вне закона? Как тогда обосновывать безопасность проектного решения, если, например
Цитата:
89. СНиП 52 - 01 - 2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Разделы 3 - 8.
толком нет ни одной расчетной формулы...только условия типа F<=Fult
Всем проектировщикам ясно, что ничего в отношении использемой при проектировании нормативной базы не поменялось, просто теперь всё что ни делаешь - на свой страх и риск. А если произошла, не дай Бог, какая-нибудь авария - как искать виновника? Проектировщик виноват a priori?
cheap вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 10:39
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
Остальные документы не отменены, они - добровольного применения. Например то же СП по железобетону. Оно и раньше было добровольного применения, кстати. Только вот пока нет альтернативных документов в результете применения которых обеспечивается выполнение обязательных требований СНиП, получается что все равно хошь-нехошь, а СП тоже обязательное .
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 12:14
#3
Raga

конструктор
 
Регистрация: 22.03.2007
Спб
Сообщений: 46


Перечень документов в области стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» находится здесь -
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/67b8599d07f90ac4c325772e0043aade/$FILE/Perechen%20dokumentov.pdf
и в нем нет ни СП, ни СТО, а только ГОСТы
Raga вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 13:17
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Raga Посмотреть сообщение
Перечень документов в области стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» и в нем нет ни СП, ни СТО, а только ГОСТы


Именно поэтому там только ГОСТы (см. выделение)
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 17:07
#5
Raga

конструктор
 
Регистрация: 22.03.2007
Спб
Сообщений: 46


Федеральный закон 184-ФЗ
О техническом регулировании

Статья 15. Национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации

1. Участники работ по стандартизации, а также национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, правила их разработки и применения, правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации, своды правил образуют национальную систему стандартизации.

Так что своды правил попадают в область стандартизации.
Raga вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:56
#6
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Не те СП! "Тех" самых СП, которые по ФЗ только 13 штук - которые МЧС.
В строительстве сводами правил "признали " СНиПы, которые в перечне. Своды правил 1995 - 2005 годов - просто рекомендации теперь.
Кроме того Росстандарт никогда не имел никакого отношения ни СНиПам, ни к СП Госстроя. Поэтому он не включил их в свой перечень.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 07:23
#7
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Читай здесь

ПЕРЕЧЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ
(ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
ursula вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 18:46
#8
Doka


 
Сообщений: n/a


ursula, ты кому оппонируешь? Да знаешь ли ты кто такой Сорокин? И в чём выражаются твоё несогласие и возражение? Он всё сказал в своём посте!
 
 
Непрочитано 13.08.2010, 10:24
#9
kolja


 
Регистрация: 23.07.2010
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Не те СП! "Тех" самых СП, которые по ФЗ только 13 штук - которые МЧС.
В строительстве сводами правил "признали " СНиПы, которые в перечне. Своды правил 1995 - 2005 годов - просто рекомендации теперь.
Кроме того Росстандарт никогда не имел никакого отношения ни СНиПам, ни к СП Госстроя. Поэтому он не включил их в свой перечень.

Т.е. все своды правил начиная с 2006 г. по сегодняшний день признаются обязательными? (например: СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" вступивший в силу 01.05.2009?)
kolja вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 11:35
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Чертёж - язык инженера. Но инженер владеет и русским. А законодатели владеют раздутым русским.
С самого начала возни с нормами не видел нормального чёткого изложения идей.
Может кто-нибудь перевести эту информацию в три строчки?
Мол, обязателен к исполнению только тот список, остальное только по желанию или по требованию заказчика.
Если нарушили что-то из того списка, вам дадут по голове, даже если всё нормально постоилось и работает.
Если что-то обрушилось, вам дадут по голове в любом случае.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 00:20
#11
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Остальные документы не отменены, они - добровольного применения. Например то же СП по железобетону. Оно и раньше было добровольного применения, кстати. Только вот пока нет альтернативных документов в результете применения которых обеспечивается выполнение обязательных требований СНиП, получается что все равно хошь-нехошь, а СП тоже обязательное .
Вот как меня учили: вот обязательное утвердили: F<Fкр.
СП и СНиПы обеспечивают выполнения этих условий(плюс пособия к ним)
Ну а если охота зарубежные нормы применить?
Пострить в натуре сначала и этим защитить свою конструкцию
Ну и естесственно беря на себя в данном случае ответственность. Ведь принимая обязательными СП и СНиП - это закрытие дороги иностранным компаниям и научным обоснованиям. каким-нибудь.
А вот даже если я правильно поняла. то интересно было бы выйти на документ, который регулирует положение СП и СНиПов.... или это прям в них и написано?
А вот кстати, допустим, по расчетам конструкций нормы сторожат напряжения, а те в свою очередь зависят от усилий. А вот субъекты ***надзоров знают правила строительной механики? Просто интересно вот стало, просветите пожалуйста

Цитата:
Сообщение от kolja Посмотреть сообщение
Т.е. все своды правил начиная с 2006 г. по сегодняшний день признаются обязательными? (например: СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" вступивший в силу 01.05.2009?)
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 11:05
#12
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


И что же получается.. в ФЗ "Технический регламент о безопасности зд...." требуется обеспечить безопасность здания по прогибам.. Но из Перечня нац стандартов и СП исключен пункт где находится условие f<fu ... значит выполнения этого условия не обязательно?! Предельные прогибы можно самим придумывать?
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 14:05
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


Господа! Всё очень просто.
Есть основной закон-техрегламент.
В соответствие с его требованиями здание не должно разрушиться ни при каких условиях. Всё.
И есть маленькое послабление: " если проектирование осуществляется по утвержденным нормативным документам, то требование механической безопасности считается выполненным". И всё.
Вот вам перечень. В чем проблема?
Что касается ж/б, то все его СП являются неотъемлемой частью СНиПа.
Все самостоятельные СП, если на них нет ссылки из перечня недействительны.
А проектировать можете хоть по еврокоду, но тогда будете долго доказывать, что...
 
 
Непрочитано 07.09.2010, 11:15
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Снип 31-06-2009, п.5.40 включен в перечень. Теперь ВСЕ общ.здания д.б. стойкими к прогрессир-му обрушению?!!
П.к.м.,расчеты д.б. И что - "расчет показал,что здание неустойчиво.." - и экспертиза это согласует?
Кто-нибудь уже сталкивался в экспертизах с этим??
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 11:37
#15
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А что такое п.к.м.?

По существу вопроса - ч.6 ст.16 фз-384.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 13:16
#16
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


На сайте Росстандарта http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Notif.StandartAbout опубликованы 14 уведомлений о разработке проектов СНиПов, в том числе взамен:

СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений"
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
CНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"
СНиП 31-03-2001 "Производственные здания"
СНиП 2.02.02-85* "Основания гидротехнических сооружений"
Пообсуждайте, у кого есть желание, эти проекты, чтобы потом не говорить, что вас не спросили
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 14:19
#17
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Сорокин
Кстати, не знаете судьбу проекта СНиПа "Нагрузки и воздействия"?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 14:40
#18
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А что такое п.к.м.?

По существу вопроса - ч.6 ст.16 фз-384.
п.1 - по крайней мере - http://ru.wikipedia.org/wiki/ПКМ

п.2 -
Цитата:
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
Вы хотите сказать,что все общ-е здания - повыш.ур-ня отв-ти??!!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 15:38
#19
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать,что все общ-е здания - повыш.ур-ня отв-ти??!!
Нет.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 16:05
#20
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Нет.
Тогда вопрос остается - отношение экспертиз к Снип 31-06-2009, п.5.40
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 19:55
#21
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


vv_77
Если посмотреть по ссылке, то можно увидеть, что и этот СНиП вынесен на обсуждение. Надеюсь, что в последний раз.
Чтобы уж до полного списка, то еще и вот эти СНиПы:
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
СНиП II-26-766* "Кровли"
СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"
СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты"
СНиП 2.03.13-88 "Полы"
СНиП 31-04-2001 "Складские здания"
СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания"
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 16:44
#22
sergtum

расчет конструкций
 
Регистрация: 31.10.2003
ЯГТУ
Сообщений: 12


действительно в настоящее время с выходом 1047 появилась бо'льшая неразбериха, чем прежде. поскольку ряд СП содержат новые положения по сравнению со СНиП. в том числе и при эспертировании проектов. взять хотя бы определение механических характеристик грунтов для 2го уровня ответственности. я направил запросы по инстанциям за разъяснениями. подождем либо ответов, либо вновь изданных документов, о которых говорится на сайте Росстандарта.
еще более интересная ситуация с проектами некоторых документов (СНиПов). открываем их и видим название СП. вероятно, после утверждения новых нормативных документов пресловутое распоряжение 1047 будет подправлено.

Последний раз редактировалось sergtum, 24.09.2010 в 09:48.
sergtum вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 10:35
#23
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Разъясните все таки: те разделы СП и СНиП, что не попали в перечень по распоряжению №1047, являются недействительными или просто необязательными?

В частности, в этот список не попал пункт 12.11 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"
Цитата:
12.11. Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее 0,75 ч. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения.
Примечание. В помещениях категорий А и Б следует предусматривать защиту отдельных стальных конструкций от искрообразования.
на который я ссылался при ответе вопроса технадзора "почему не обработали огнезащитным покрытием этажерку?". Теперь технадзор заявляет, что этот пункт является недействительным и этажерку надо покрывать огнезащитным составом.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 17:24
#24
Alex38_68


 
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 25


Например, в 123-ФЗ прописано в ст.4 "3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила)."
Федеральный закон - это обязательно к исполнению, значит и СП-шки то же обязательны к применению.
Нужно сказать, что именно пож.регулирование самое продвинутое.
Alex38_68 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 11:56
#25
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Люди, ай нид хелп! Есть разобравшиеся в "главенстве" нормативных документов согласно этого списка и тех, что остались "за его бортом"? Буквально сегодня столкнулся с проблемой. Проектировал д/с на 120 мест. По СНиП 31-06-2009 п. 4.8 должно быть два зала для спортивных занятий и актовый по 100 м2 (пункт обязательный к выполнению), а в СанПиН 421660-10 это же требование с минимальной площадью 75 м2. Экспертиза сделала замечание, что не выполнен ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт СНиПа. Как так может быть? СанПиН был написан ведь позже, значит наверное его требование современнее? Может есть лазеечка, доказать правильность принятых мной решений?
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 12:02
#26
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
СНиП 31-06-2009
- действующий.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67069&page=15
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 12:30
#27
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Как так может быть? СанПиН был написан ведь позже, значит наверное его требование современнее?
Ну и что? В СанПиНе написано не менее 75м.кв., в СНиПе - не менее 100м.кв.
Чтоб удовлетворяло обоим условиям, нужно делать зал не менее 100м.кв. Вроде очевидно?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 12:34
#28
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Ну и что? В СанПиНе написано не менее 75м.кв., в СНиПе - не менее 100м.кв.
Чтоб удовлетворяло обоим условиям, нужно делать зал не менее 100м.кв. Вроде очевидно?
Что очевидно? СанПиН 2010 года, а СНиП 2009, тем не менее требования СНиП обязательны. Чем руководствовались составители СанПиН, когда писали упомянутый пункт явно противореча требованиям СНиП? Теперь доказывай всем, что ты не верблюд.
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 13:21
#29
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Чем руководствовались составители СанПиН, когда писали упомянутый пункт явно противореча требованиям СНиП?
А где противоречие?
Противоречие было бы, еслиб по совокупности данных норм звучало "не более 75м.кв. и не менее 100м.кв."
А тут по совокупности звучит "не менее 75м.кв. и не менее 100м.кв."
Данное условивие выполняется, если площадь зала будет не менее 100м.кв.
Если площадь зала более 75м.кв, но менее 100м.кв., то выполняются требования только одного документа, что недостаточно.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 15:12
#30
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А где противоречие?
Не было бы противоречия, если б в снипе 2009 года было 75 м2, а новом санпине 2010 года 100 м2. а так НОВЫЙ документ заведомо уменьшает площадь (противоречит обязательному требованию).
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 16:20
#31
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Не было бы противоречия, если б в снипе 2009 года было 75 м2, а новом санпине 2010 года 100 м2. а так НОВЫЙ документ заведомо уменьшает площадь (противоречит обязательному требованию).
новый документ повторяет требования старого доккумента СанПиН 2.4.1.1249-03.
Используйте требуемые нормы и будет Вам счастье.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 16:49
#32
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Mikhail, не возникло бы вопросов, если б я пользовался СанПиН 2.4.1.1249-03 вместо СанПиН 2.4.1.2660-10. Но я то работал по СанПиН 2.4.1.2660-10. Сейчас стоит вопрос, какой из нормативных документов имеет большую силу: СанПиН 2.4.1.2660-10 или СНиП 31-06-2009?
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 16:59
#33
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Что очевидно? СанПиН 2010 года, а СНиП 2009, тем не менее требования СНиП обязательны. Чем руководствовались составители СанПиН, когда писали упомянутый пункт явно противореча требованиям СНиП? Теперь доказывай всем, что ты не верблюд.
Составители СанПиНа руководствовались предыдущим СанПиНом. это логично. и надо его использовать.

СНиП указывает более жёстки нормы, и при проетировании Вы должн были изучить ВСЕ нормы, которые регламентируют Ваш объект.
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
у и что? В СанПиНе написано не менее 75м.кв., в СНиПе - не менее 100м.кв.
Чтоб удовлетворяло обоим условиям, нужно делать зал не менее 100м.кв. Вроде очевидно?
Тут уже ответили что делать надо.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 17:36
#34
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Составители СанПиНа руководствовались предыдущим СанПиНом. это логично. и надо его использовать.
Таким образом, получается, что составители норм не руководствуются обязательными требованиями СНиП. Сменили шифр документа, обложку и готово, а нам надо гадать что есть правда, а что ложь. Моя логика: Есть более новый документ с новыми требованиями, следовательно он отменяет требование более позднего (даже если он и обязательный). Иначе не надо вводить в заблуждение проектировщиков. К чему эта цифра 75 м2 в действующих нормах, если она не верна, ее отменят другой документ?
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 22:58
#35
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


А что по этому поводу говорится в проекте "актуализированного" СНиПа? Посмотрите сами.
Вложения
Тип файла: rar SNIP31-06-2009.rar (389.8 Кб, 131 просмотров)
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 23:06
#36
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Сорокин, большое спасибо. Развел тут демогогию, а сам не додумался посмотреть "актуализированный" СНиП. Все сходится. И в СанПиНе и в последней версии СНиПа площади по 75 м2.
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 08:45
#37
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Сорокин, большое спасибо. Развел тут демогогию, а сам не додумался посмотреть "актуализированный" СНиП. Все сходится. И в СанПиНе и в последней версии СНиПа площади по 75 м2.
Только СНиП этот "актуализированный" еще пока, судя по посту Сорокина, сырой проект, не имеющий даже номера. У нас даже "вступившие в силу" СП носят рекомендательный характер, а в перечне обязательных норм указаны "старые". Поэтому придется всё-таки выполнить требование эксперта и сделать 100м2.
Вам для детишек площадей жалко?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 09:14
#38
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Вам для детишек площадей жалко?
Мне площадей не жалко. У меня этих площадей на участке не хватает (это раз), из-за добавления необходимой площади потянутся изменения смежников (это два), ну и не люблю я быть не правым (а здесь я считаю что все сделал правильно, за своевременно выходящую достоверную нормативную литературу не я отвечаю), это три.
Вот как то так.
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 10:06
#39
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Мне площадей не жалко. У меня этих площадей на участке не хватает (это раз), из-за добавления необходимой площади потянутся изменения смежников (это два), ну и не люблю я быть не правым (а здесь я считаю что все сделал правильно, за своевременно выходящую достоверную нормативную литературу не я отвечаю), это три.
Незнание законов не освобождает от ответственности.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 11:01
#40
_Ux_


 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
У меня этих площадей на участке не хватает (это раз)...
Это ваши с заказчиком проблемы, но никак не проблемы авторов СНиПа и госэкспертизы, согласитесь?

Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
... из-за добавления необходимой площади потянутся изменения смежников (это два)...
Железная логика! Чтоб никому не шевелить пальцами, лучше будем продолжать нарушать нормативные требования и катить на экспертизу. Ну, что ж, дело-то хозяйское...

Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
... ну и не люблю я быть не правым (а здесь я считаю что все сделал правильно, за своевременно выходящую достоверную нормативную литературу не я отвечаю), это три.
Вот как то так.
Не лЮбите быть не правым - не будьте им! Выполняйте требования "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (ст. 5, ч. 2), Перечня, утв. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р (п. 91) и СНиП 31-06-2009 (НЕ актуализированной редакции!) и будет вам счастье.

P.S. И на будущее, в качестве ликбеза: споры о "современности норм", по крайней мере, в градостроительном законодательстве - дело пустое! Есть основополагающий "Техрегламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ (см. статью 5.1 ФЗ "О техническом регулирование"), от которого, как от печки, пляшут все остальные нормативные документы (техрегламенты, национальные стандарты, своды правил), и точка! Про СанПиНы в Техрегламенте ничего не сказано.
_Ux_ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 11:30
#41
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


_Ux_, какой же вы УХ!!! Все по полочкам разложили, и экспертиза всегда права, и я со смежниками лентяй и преступник (нарушаю нормы), и головная боль это только моя.
Теперь я вам отвечу все по тем же полочкам. То что у меня не хватает площадей, этого ни прибавить, ни отнять. работаем с тем что есть. Не с просьбой к авторам нормативных документов сюда обратился, чтоб под меня нормы подстраивали. Теперь о лентяйстве и преступному подходу к выполнению своих обязанностей. Думаю никому из здесь присутствующих не захочется переделывать свой проект, только из-за того, что в нормативной документации неразбериха. Ну и последнее, про мою личную головную боль в этой ситуации. Опять же, для того и форум, чтоб спросить помощи и подсказки от других проектировщиков, имеющих какой либо опыт в решении подобных ситуаций. Ни на кого свою ответственность не перекладываю. А вопрос о возможности заменить старый СНиП 2009 года на актуализированный не моя идей и вариант решения сложившейся проблемы. Потому СПРАШИВАЮ, возможно это или нет? На сколько законно получится? Итак, какой из нормативных документов имеет большую силу: СанПиН 2.4.1.2660-10, СНиП 31-06-2009 или актуализированная версия СНиП 31-06-2009. Дискуссий как мне выкручиваться из этой ситуации больше не надо. Интересен ответ на последний вопрос. Решение сам найду.
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 12:16
#42
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Итак, какой из нормативных документов имеет большую силу: СанПиН 2.4.1.2660-10, СНиП 31-06-2009 или актуализированная версия СНиП 31-06-2009
1. По поводу СНиП и СанПиН: какой федеральный закон главнее - "о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" или "о безопасности зданий и сооружений"?
2. По поводу старого и актуализированного СНиПов: пока не внесены изменения в "Перечень ...", старый обязателен, а новый доброволен. Тут уже много на эту тему перетирали и даже разъяснение Минрегиона выкладывали.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 17:55
#43
_Ux_


 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Потому СПРАШИВАЮ, возможно это или нет? На сколько законно получится? Итак, какой из нормативных документов имеет большую силу: СанПиН 2.4.1.2660-10, СНиП 31-06-2009 или актуализированная версия СНиП 31-06-2009.
Так я ж вам в предыдущем сообщении всё и ОТВЕТИЛ. Читайте постскриптум внимательнее.

По поводу вашего вопроса, какой НТД имеет бОльшую силу, возможно повторюсь, но запомните: в части архитектурно-строительного проектирования (а также строительства и эксплуатации объектов капстроительства) главенствующим нормативным актом является "Техрегламент о безопасности зданий и сооружений". На основании чего это именно так, читайте в моём предыдущем посте.

Касательно НТД. Техрегламент № 384-ФЗ устанавливает следующие их категории: национальные стандарты, своды правил (СНиП, по-старому). Понятия "санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" в Техрегламенте нет.

Про "актуализированные редакции" СНиПов (те, которые с приставкой "СП") забудьте. Вот внесут изменения в распоряжение Правительства № 1047-р, тогда и вспомните.
_Ux_ вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 13:57
#44
Juss_00

Инженер
 
Регистрация: 11.12.2007
Москва
Сообщений: 295


Вопрос такой...

В перечне первым пунктом идет

Цитата:
Национальные стандарты
1. ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований".
У меня "СтройКонсультант" пишет что ГОСТ 27751-88 и заменен ГОСТ Р 54257-2010.
Цитата:
ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
ГОСТ 27751-88*
Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету
Reliability of the constractions and the foundations. Principal rules of the calculations
Статус документа: Не действует
Начало действия: 01.07.1988
Окончание действия: 01.09.2011
Утвержден: - Госстрой СССР, Постановление 48 от 25.03.1988
Разработчики: - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
Опубликован: - ИПК Издательство стандартов, 2003
- Издательство стандартов, 1988
Заменен: - ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования
а там есть нужный мне пункт что бы отмазаться от прогресирующего
Цитата:
4.2.7 Расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок проводится для зданий (жилых и офисных высотных зданий, торговых комплексов, подтрибунных конструкций и т.п.) 1-го (1а и 1б) уровня ответственности, если не предусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее обрушение.
Мне говорят что эксперта не интересует что в его перечне не действующий норматив. И нас могут заставить считать.

Если кто знает как отмазаться от этого расчета для жилья нормального уровня ответственности, подскажите пожалуйста.
__________________
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 14:58
#45
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


другими мероприятиями попробуйте соскочить с прогрессирующего. Например СМИСом, конструкции на мониторинг, рамки на входе,...100% защиту от обрушения здания, никто не гарантирует, даже если учтены в расчетах отключающиеся колонны.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 15:36
1 | #46
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
Если кто знает как отмазаться от этого расчета для жилья нормального уровня ответственности, подскажите пожалуйста.
Так смотрите в первоисточник, т.е. 384-ФЗ, статья 16, части 5 и 6.
Цитата:
5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности должны быть учтены следующие расчетные ситуации:
1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса;
2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуатации здания или сооружения продолжительность, в том числе строительство, реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения.
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
И, пардон, в задницу все эти перечни.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 16:03
#47
Juss_00

Инженер
 
Регистрация: 11.12.2007
Москва
Сообщений: 295


vv_77, большое спасибо. У меня больше вопросов нет )
__________________
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 16:15
#48
Ал-й


 
Сообщений: n/a


а такой вопрос - вот есть новый перечень http://protect.gost.ru/technicalregu...aspx?RegNum=40
в нем теперь нет ГОСТа "Надежность..." ни в каком виде? Ни старого, ни ГОСТ Р?
 
 
Непрочитано 10.10.2013, 16:18
#49
А-Леха


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
от есть новый перечень
так там добровольное применение, которое должно(или может) идти совокупно с 1047. Но вообще СП необязательны - так как какой-то указ какого то агенства не круче постановления правительства. да на теме терли уж не раз - искать лень.
А-Леха вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 16:20
#50
Ал-й


 
Сообщений: n/a


А-Леха, а как же фраза:
В настоящем перечне указанные после слова «Кроме:» разделы, части и пункты нормативного документа включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”
Просто в одной из тем представители НИЦ Строительство пишут, что актуализированные СП поотменяли старые СП и СНИПы - это просто их видение, получается?
 
 
Непрочитано 10.10.2013, 16:29
#51
А-Леха


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
актуализированные СП поотменяли
пока не внесено изменений в постановление 1047 - снипы действуют и проектирование по ним полностью законно. вот когда(только вот когда) внесут - тогда будем по сп жить. тут Шегги больше вопросом владеет, да Дока...
А-Леха вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 16:40
#52
Ал-й


 
Сообщений: n/a


А-Леха, а кто вносит изменения? Разве правительство не самоустранилось? Оно же, скорее всего, никогда уже и не внесет...
Вот так звучит полный порядок появления и изменения перечня -
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2244 от 18 мая 2011 г. внесены изменения в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 1 июня 2010 г. № 2079.


Что это означает? Что измененный перечень (как и агентство) не имеет веса? Или что теперь изменения вносит Федеральное агентство по техническому регулированию?
Думаю, придется самим писать/узнавать... Просто пишет очень авторитетный представитель НИЦ Строительство, которому я склонен доверять... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1163115&postcount=11
 
 
Непрочитано 10.10.2013, 16:54
#53
А-Леха


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 34


Агенство своими приказами изменять постановления правительства не могут. проект изменений готовится уж год наверно. )
И самое главное - 1047 - ОБЯЗАТЕЛЬНОГО, ПРИКАЗ - ДОБРОВОЛЬНОГО. Хотите - пользуйте СП с оглядкой на снипы в части ужесточения, хотите - только снипы.
А-Леха вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 16:59
#54
Ал-й


 
Сообщений: n/a


А-Леха, в принципе, я так и предполагал
Просто каждый раз, когда всплывает тема об обязательности СП##.13330 - я немного задумываюсь об организации работы по правке наших многочисленных программ. Особенно меня настораживают комментарии от нормотворцев
 
 
Непрочитано 11.10.2013, 06:25
#55
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ал-й ну от Вас то я не ожидал! Эти два перечня кстати действуют одновременно и параллельно. В одном (Правительственном) - обязательные, во втором (Минреговском) - добровольные. Одно другому не противоречит!

Последний раз редактировалось Alex_26, 11.10.2013 в 06:31.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 06:39
#56
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
во втором (Минреговском) - добровольные.
Т.е. фраза из заглавия второго перечня (а именно на нее стали делаться упоры отдельными людьми) - это прикол?
В настоящем перечне указанные после слова «Кроме:» разделы, части и пункты нормативного документа включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”
Впрочем, мне даже "почти все равно" - что действует
 
 
Непрочитано 11.10.2013, 07:14
#57
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А-а-а, ну да. Это попытка выдать желаемое за действительное. Или как вариант - далекое предвидение, дескать - когда нибудь 1047-р актуализируют, а мы наш 2079 - нет - ибо у нас уже счас все готово! Вот только товарищам подписавшим 1047-р как то на это все накласть с прибором!. И что тут сказать? - Не слушайте их! Они вас обманывают!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 04:02
1 | #58
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Проект Распоряжения Правительства РФ "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Цитата:
При подготовке данного проекта исключены, в частности, следующие документы:

ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация";

ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";

ГОСТ Р 51164-98 "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии";

ГОСТ Р 52748 - 2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения";

СНиП 2.10.04 - 85 "Теплицы и парники";

СНиП 31 - 02 - 2001 "Дома жилые одноквартирные";

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

СНиП 2.03.04-84 "Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур".

В свою очередь, в предлагаемый проект Перечня включены направленные на обеспечение безопасности разделы и пункты следующих национальных стандартов и сводов правил:

СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования";

СП 70.13330. 2911 "СНиП 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие конструкции";

ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности";

ГОСТ Р 31108-2003 "Цементы общестроительные. Технические условия".

По мнению разработчиков, предлагаемый проект актуализированного Перечня позволит устранить существующие противоречия между действующей редакцией Перечня, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р, и реальным содержанием нормативной базы строительства. За счет этого будет достигнуто снижение уровня неопределенности в применении нормативных документов, устранение избыточных нормативных барьеров в проектировании, улучшены условия работы контролирующих органов и, в конечном итоге, повышение эффективности государственного регулирования строительства.
Наконец то началось обновление?
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 09:28
#59
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Наконец то началось обновление?
Прикольно, п. 2 и 6 ГОСТов уже обновились, а тут еще старые. Может исправят? Порадовало включение Ограждающих конструкций в обязательные. Не совсем понятно включение ГОСТа на цемент - есть же уже на смеси бетонные куда он входит составляющей частью. А то если копать глубже надо тогда и на клинкер ГОСТ в обязательные. И да, если цемент и бетон - "основные строительные материалы", то тогда логично и ГОСТ 27772-88 включить в обязательные (а то металлисты обидятся!)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 16:24
#60
Juss_00

Инженер
 
Регистрация: 11.12.2007
Москва
Сообщений: 295


Разбираясь с вопросмо о необходимости защиты здания от прогрессирующего обрушения накопал следующее:

vv_77 подсказал очень правильно. После этого я скорректировал свои поиски.
Цитата:
Так смотрите в первоисточник, т.е. 384-ФЗ, статья 16, части 5 и 6.
Нашел требование о прогрессирующем в снипе общественных зданий. пункт 5.40
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
(с изменениями от 2 июля 2013 г.)

Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
1. Для применения настоящего Федерального закона здания и сооружения идентифицируются в порядке, установленном настоящей статьей, по следующим признакам:
1) назначение;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;
4) принадлежность к опасным производственным объектам;
5) пожарная и взрывопожарная опасность;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности.

7. В результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи, здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственности:
1) повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный.

Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:
1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.

Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р
"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

82. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Разделы 4 (пункты 4.1, 4.4-4.9, 4.16, 4.17), 5, 6, 8 (пункты 8.1-8.11, 8.13, 8.14), 9-11.

91. СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 3 (пункты 3.1-3.13, 3.15-3.20,
абзац первый пункта 3.21, пункты 3.22-3.25), 4, 5 (пункты 5.1-5.19, 5.30-5.32, 5.34-5.40), 7-9.

СНиП 31-06-2009
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий высотой до 55 м* с подвальным этажом и многоуровневыми стоянками для автомобилей, проектируемыми по СНиП 21-02. Требования настоящих норм распространяются также на помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания и другие объекты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным зданиям, встраиваемым в эти объекты (далее - общественные здания).
1.2. Для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания и встроенно-пристроенных к ним, следует учитывать также требования СНиП 31-01.
1.3. Размещение в общественных зданиях и сооружениях помещений иного назначения допускается при условии соблюдения экологических, санитарно-эпидемиологических и требований по безопасности, соответствующих общественным зданиям.
1.4. Положения настоящих норм следует соблюдать при проектировании зданий и помещений учреждений и предприятий различных форм собственности и различных организационно-правовых форм.
1.5. Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения, на которые распространяются настоящие нормы и правила, приведен в приложении А.
1.6. Термины, применяемые в тексте, и их определения даны в приложении Б.
1.7. Настоящие нормы не распространяются на проектирование сезонных и мобильных зданий и сооружений общественного назначения.

5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надежностью при возведении и эксплуатации с учетом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчетов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчетных ситуаций террористического характера.
__________________
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 15:15
#61
DMSbrick


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 68


Хм помогите разобраться на примере.

В "Приказе Росстандарта от 18.05.2011 N 2244" п. 43. СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений", кроме разделов ... 2.39 - 2.53 ...

Эти пункты использовать из СНиП или нет и пользоваться аналогичными пунктами в СП?

Эксперт пишет, что весь СП не входит в перечень и необходимо пользоваться СНиП.
DMSbrick вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 15:23
#62
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
Эти пункты использовать из СНиП
Да.
Цитата:
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
или нет и пользоваться аналогичными пунктами в СП?
Нет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 15:59
#63
DMSbrick


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 68


Какой тогда смысл в СП если большая часть пунктов из СНиП главнее?
DMSbrick вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 16:31
#64
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
Какой тогда смысл в СП если большая часть пунктов из СНиП главнее?
Более того - в обоих действующих перечнях (обязательном и добровольном) указаны пункты только "старых" норм.
Актуализированными там и не пахнет.
В чем смысл - вопрос скорее риторический.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 10:55
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
Какой тогда смысл в СП если большая часть пунктов из СНиП главнее?
срубить бабла за разработку
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 11:52
#66
007/700


 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 40


Коллеги, подскажите, пожалуйста, актуальный на сегодняшний день "Перечень национальных стандартов и сводов правил для ФЗ 384".

----- добавлено через ~41 мин. -----
Похоже, что есть 8-я редакция сего перечня и Проект 9-й редакции.
Поделитесь, если у кого имеется действующая 8-я редакция.
007/700 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 13:00
#67
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от 007/700 Посмотреть сообщение
актуальный на сегодняшний день "Перечень национальных стандартов и сводов правил для ФЗ 384".
см.распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 1047-р
а редакции - это проекты,пока неактуальные
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 22:49
#68
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от 007/700 Посмотреть сообщение
актуальный на сегодняшний день "Перечень национальных стандартов и сводов правил для ФЗ 384".
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/...i+i+soorujenii
sibedir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перечень национальных стандартов и сводов правил для ФЗ 384



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30