Конструкции рекламы на крыше. Устоит ли?
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 17489
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Нормальная схема, в принципе, но не для такой высоты и длины. Трубы 100 явно мало.
На всякий случай рекомендую: - раскосы делать такого же сечения, причем, в каждой секции и не по одному, помни о 4 метрах! - раскосы приваривать к стойкам и "ногам" через косынки из листа 8 (концы ног с продольным пазом для них). Однако, ты не указал крепление к закладным. Если приваривать ноги к ним, то конструкция несъемная, а буковки могут кому-то когда-то и надоесть. Но если даже так, то приваривать надо к закладным не сами ноги, а через промежуточную полосу (пятка, так сказать, для большей поверхности контакта). А ты уверен, что плита-пустотка? Если неизвестно точно, предположи второй вариант - с креплением на анкерных болтах. Но и в этом случае под ногой должна быть площадка из полосы, например, 8х100. Длиной меньше стороны закладной. Но все равно, для такой высоты и такой длины я бы сделал (труба100х4) только в виде "коробки" глубиной те же 2 метра, и раскосы в ней должны быть по всем 4-м сторонам. И посадить её на анкера в полнотелой плите или на болты, которые приварены к закладным (как ты описал заливку). Есссно, такая конструкция съемная. А плоская твоя конструкция всё-таки хлипкая, особенно если вспомнить непредсказуемые ветровые "дела", мне кажется. Хоть буковки и метровые, но они и широкие... Покрытие кровли какое? Сварку на ней продумал? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
BM60,
усилия маленькие, сечения по предельной гибкости и прочности проходят с запасом. Через косынки варить не охота. Рамы будут с безфасоночными узлами. Связи хотел тоже без фасонок приварить. 80-ая труба хорошо варится к 100-ой трубе. Швы по периметру 80-ой трубы должны выдержать усилия порядка 1-1,5т. наверняка. Конструкция будет постоянной. Все соединения на сварке. Плита по проекту пустотка 9м., уверен. по 8-й нагрузке.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
мне кажется самое опасное в этой конструкции-это анкера крепежа конструкции к пустоткам. Я думаю эти узлы детально надо посчитать...и сконструировать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
vedinzhener, реакции рамы: 0,7т.-сжатие; 0,5т.- вырыв. Вот узел:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну тогда можно для пущей надежности пропустить шпильки через плиту перекрытия и снизу плиты перекрытия прикрепить их уголку или пластине...что-то типо того...
Sarman: так еще надежней будет...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Как-то хлипко все смотрится...
В плоскости рамы я бы раскосы разместил в узлах, то есть верхний конец раскоса привел бы к месту пересечения нижней горизонтальной трубы. На чертежах зафиксируйте размер пробиваемых пустот. Во избежание разбивания ребер он ограничивается 60 мм (не знаю откуда цифра ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
да что то типо того только поперек плиты еще и пластину(или уголок) на всю ширину плиты поставить,что бы не шайбы в плиту уперлись, а нормальная пластина
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 9
|
Сомневаюсь что при такой толщине плиты, раствор может удержать шпильки от осевого перемещения их должна удерживать натяжка за счет резьбовых соединений. А на счет шаткости, так это только если сами шпильки начнут разбивать отверстие в плите, но если снизу сделать как Вы правильно сказали, хотя бы уголок а лучше пластину, то держаться все должно трением и разбивать отверстия не должно.
но я как написал в соседней теме - дилетант. Только зашел поучиться вот и уточняю что да почему. Так как тоже с рекламой связан. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Товарищи! Ну что вы всё анкера, да закладные судите? ВЫСОТА плохо связанной стенки равна ЧЕТЫРЕ метра! Буковки на высоте ЧЕТЫРЕ метра! И это на "букве Г", а длина этой стенки аж ДВЕНАДЦАТЬ метров. И косых связей недостаточно. Причем тут расчеты швов на прочность? Гибкая система получается ("гнучая" - заколышется)
Я снимаю "половину" своей первой писанины. Это все мелочи. Но косынки принципиально важны, и не только по усилиям. О технологичности помнишь? Такие швы очень сопливые, ведь не на заводе собирать конструкцию будут, а полу... сварщики на крыше и по месту обрежут и "обварят", как умеют, а не как надо. Только с косынками. Причем не в прорези, а парами косынок на каждое сопряжение с каждой укосиной - в виде щечек - при условии, что стойки и ноги будут одного сечения. И не стоит так уж доверяться этим расчетам, проверь еще раз на другие критерии. И задай ветер 40 м/с. Приложи-ка сюда 3Д-двг. Может быть я или кто-то накидает там свои дополнения. Ведь писать придется дольше. Мне видится разумней идея в виде пространственной ажурно перевязанной со всех сторон рамы (на вдвое большем кол-ве стоек). Говоришь "постоянная"? А это может значить, что сегодня на ней буковки, завтра - щит, послезавтра - ЖК-панель. И постоянная не должно пониматься, как несъемное. Анкеры тут не годятся. Их надо сотню штук, и это всё равно "сопли" (это не помещение и не вертикальная поверхность и нет динамики). Только приварка к закладным, но так, чтобы срезать, при необходимости, подошвы на ногах было удобно и безопасно для кровли. И назови покрытие кровли. А, кстати, почему тебе заданы эти ЧЕТЫРЕ метра в высоту? Дом-то ДВУХэтажный. Чтобы "за 500 км сквозь туман и тучи буквы виделись"? 2 метра - куда ни шло при таких же ногах... Последний раз редактировалось BM60, 18.08.2010 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Думаю, вам все-таки эту конструкцию надо посчитать на пульсацию, а не просто тупо умножать ветровую нагрузку на некую, взятую от фонаря цифру. Задать массы, определить 2-3 формы, частоты, амплитуды, инерционные усилия.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
При такой скорости нормативный ветровой напор составит
w0=0,61х40х40=976 Па= 100 кг/м2. И расчетный ветровой напор составит 100х1,4=140 кг/м2 У меня расчетная ветровая нагрузка получилась 120 кг/м2 (с учетом увеличения в 3 раза). В принципе разница не большая с Вашими 40 м/с. Это на высоте всего 11м. Кстати откуда такую скорость взяли? На сколько я знаю, Господь наш солнечный Татарстан такими ветрами ещё не наказывал. Но всякое может быть конечно. ![]() И при таком ветре скорее всего буквы сдует, а рамы останутся ![]() Кровли пока нет, только плиты лежат. Вот и торопят меня выдать закладные для крепления рам. Цитата:
Португалец, так ведь коэф-т динамичности всё-равно не более 3-х. Вот и увеличил в 3 раза. ![]() Добавил: сегодня на планерке строители ржали во всю ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 19.08.2010 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
А вот черта-с-два! Буковки потянут за собой! Чтобы их сдуть нужно на них снизу дуть... И на гвоздиках их пришпандорить... С "франко-потолка" Посмотри ветровую шкалу Бофорта. + импульс (порывы, а не просто напор). "Масло кашем не испортишь". А по городу своему пешком ходишь? На крыши смотришь? Вот я гляжу каждый божий день. И нигде не увидел плоских рам (все в виде на высоких стойках и, более того, раскосы идут либо от верхней связи, либо от второй трети. А у тебя от половины. Может, сделаешь два раскоса - от первой и второй трети при той же длине ноги. Но между стойками расстояние сделай порядка 2 м (прикинь из удобства по ширине буковок). Что решили укоротить? Высоту стоек? Высоту самого текста? Положение текста по высоте? Ну неужели трудно написать ВСЕ требования ТЗ? Почти 20 постов выясняем подробности?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 19.08.2010 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
У меня, помню, при расчете рекламных шитов высотой 6-7 м от земли коэффициент динамичности получался больше 3-х.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Но я сделал хитро. См. чертежи:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Разумности прибавилось, но ничего хитрого. Но:
Связи к стойкам равно, как и ногу к стойке приваривать непосредственно не есть хорошо. Либо с косынками, либо через подкладную пластину. Это правила хорошего тона. При твоей сварке швы будут некачественными! 1. По одной косынке сбоку на каждое сопряжение каждого раскоса (узлы 1 и 3). 2. По одной косынке на каждое сопряжение стойки с ногой (по середине сверху) 3. Слишком ли близко (50 мм) к парапету анкерное крепление. Два анкера не мало ли? Хоть их и 4 через 2500 мм. 4. Лист 10 для косынок велик, достаточно 8. Offtop: И как бы между прочим: - написал болт, а показал шпильку. Шпильку ставь. - парапет - в обозначении листа пишется первой толщина его - к обозначениям сечений и местных видов добавь номер листа - стрелки на выносках лишние Неудивительно, что ТЗ на это дело нет... Самому надо было это ТЗ с ними писать: знающий (ты) спрашивает - заказывающий (они) - отвечают. А иначе и в процессе, и в итоге "ни богу свечка, ни черту кочерга"! |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
BM60, получается, если следовать этим "правилам хорошего тона", при достаточности длины шва, скажем, 50 мм, надо все равно наставить косынок-фасонок, чтобы было, миниум 200 мм?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Португалец, нет, конечно. Я ж говорю "в зависимости от". Достаточность - понятие условное. И "минимум" не всегда причем. Понаблюдай просто за натурной практикой - часто кажется, что там "достаточно" длины шва в разы меньше.
Последний раз редактировалось BM60, 20.08.2010 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.08.2010
казань
Сообщений: 16
|
Добрый день. Сделал пару таких конструкций где-то в 2004-2006 годах. Одна из них в Набережных Челнах. Главная проблема была обеспечить герметичность стыка конструкции и кровли. Ветровая была где-то в районе 100 кг.м2. От парапета надо отступить для удобства монтажа и эксплуатации (особенно если есть подсветка); и чтобы не травмировать узел примыкания кровли к парапету.
Последний раз редактировалось st63, 20.08.2010 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
st63,
класс! Знакомые места, однако ![]() ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.08.2010
казань
Сообщений: 16
|
Я точно не помню ветровую, может 110, может и 120. Но аналогичная конструкция (тоже 9эт и та же вывеска) стоит в Казани, крепеж к кровле отсутствует - балластная система (пригружена бетоном) и выдержала ураган 2007г, когда валило деревья и срывало навесные фасады.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Sarman, НО решение другое, мягко говоря! А идея треугольника традиционная и родилась она много веков назад.
Не надо сравнивать узкие буквы с широкой плоскостью - причем тут 100 кэгэнамэкавэ? Ветровая динамика - штука нестационарная и непредсказуемая по своей внезапности. Сравни для лучшего понимания два элементарных явления - нажим и удар. А такие фасады не слишком мудрено и сорвать. А закрепили бы по-человечески - остались бы. Последний раз редактировалось BM60, 20.08.2010 в 14:01. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
Вы в экспертизе не работаете?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
ты устанавливаешь закладные детали, по моему опыту кажется ненужно, так как заказчик через некоторое время может убрать рекламный щит надо сиво-лишь установить противовесы, 5 эт зд в моем сл. Район г.Актау (Шевченко) Казахстан смотри снип строительная климатология
Последний раз редактировалось Mr.AS, 25.08.2010 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ascar, ну да, только передние стойки приварены к закладным в парапете. Но парапет не крыша! И соседние пары (кронштейнов) связаны (между прочим).
Вполне разумно, а главное - не вечно!!! Снял и никаких следов (вреда для крыши) ******* - это у вопросу о постоянности таких сооружений на кровлях зданий. |
|||
![]() |
|
||||
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86
|
Здравствуйте. У меня вопрос к посту номер 27. Каким образом устраивется узел примыкания укосины (^ - образная связь) к оголовку опорного столбика и к обрешетке, к которой крепятся буквы? Что за профиль на фото плохо видно, но предпологаю, что уголок. Ну ум приходит только узел в стык, возможен ли другой вариант, например, через фасонку или еще как-нибудь? Для наглядности прилагаю картинку, с пометкой интересующих мест, надеюсь, понятно изложил суть вопроса. Спасибо.
__________________
двутавр тебе в печень.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
spasley, а как же Вам подсказать, если Вы нагрузки никакие не говорите?
Что за конструкция у Вас, какого она размера, из какого материала, почему Вы хотите её крепить к выпускам арматуры?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Не понравился 2-х метровый хлыст. Буковки делают обычно из 25-30 уголка сзади оцинковка, спереди акрил. При больших перемещениях потрескается акрил и лампочки будут гореть за милую душу. Вот подобное делал когда-то. Только у меня перекрытие монолитное было, вопрос с опорными узлами проще решался.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 17
|
Цитата:
В целом я просил не решение, а методику решения упд: вот такого типа конструкция. Нижний трехметровый участок закрывается фальшвитражом (неутепленный), верхний "лоб" предназначен под рекламу - будет обшит профнастилом либо сендвичами с буквами-названием магазина. Опирается конструкция на 3метровые прогоны - изображены пока эскизно на плане покрытия розовым сами прогоны и сиреневым дополнительные балки для их крепления. Витражи и профнастил будут крепиться на уголки 50х5, между собой соседние рамы скреплены трубами квадратными 60х4, сама рама собрана из квадратных труб 125х5. Подскажите слабые места, что стоит проверить, что улучшить, может, кто навскидку оценит достаточность сечения трубы? Последний раз редактировалось spasley, 02.08.2012 в 07:28. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
С1 слишком редко стоят. ригели С2 вешаются концами за стойки С1, расстояние между стойками - 3метра, из-за этого ригели должны быть излишне большими и жесткими. Пустите стойки С1 с шагом 1 метр или чаще - ригели С2 уменьшатся как по волшебству.
Очень большим выйдет прогон П1, который длиной 6160. Ему придется работать на сжатие, он самый длинный элемент во всей системе. Помогите ему, поставьте вспомогательные стойки, диагональными связями все соедините... Главное - я так и не понял, для чего Вы к арматуре-то крепиться хотели? Изображенная Вами конструкция шикарно встанет на анкерные болты - только посчитайте анкера на срез и вырыв, возьмите каталог хилти или там мунго, там все подробно расписано - как считать, как крепить... Ну и продумать нужно гидроизоляцию. Кровля уже функционирует? Или её как раз собираются делать?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 17
|
Крепиться - очень большой вопрос, ибо участок крыши, куда нужно установить парапет имеет несколько перепадов высот из-за ферм - т.е. по уму выходит, одну унифицированную раму не спроектировать, нужно кажду в отдельности подгонять под отметки, подкладывать под нее балку с изломом,повторяющим контур поверхности?..
По поводу добавления и учащения элементов - насколько следят за перерасходом металла, дело же недешевое, начнут проверять, выяснится, тут труба лишняя, там можно убрать, что делать в таком случае? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Вы посчитайте массу для обоих вариантов - как сейчас у Вас, и как я предлагаю. Сечения только по расчету берите. В Вашем варианте элемент С2 должен быть такого же сечения, как и С1, в моем варианте С2 будет в несколько раз легче.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
В скаде не работал никогда, не скажу ничего. Какое у Вас сечение получилось на подкосы? На предельную гибкость проверяли?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
![]() Но у Вас же не все элементы одинаковой длины? Почему тогда все - одинакового сечения? И элементы С1, С2 не работают на сжатие, какая у них может быть предельная гибкость?!
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Кому нужна?
Вы проектируете решетку из 125х труб с шагом 500мм. Т.е. пространство на 1/4 заполнено сталью. По-Вашему, это нужная кому-то конструкция?...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
нет, плоские рамы на заводе, в объем - ручная сварка. Сделали нормально.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |