армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента
Проектировщик
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
||
Просмотров: 21258
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Не, одной ширины не надо делать, делайте так, чтобы осадки и разность осадок была допустимой.
Обычно фундаменты заглубляют. По верху фунд. подушек иногда кладут арматурные стержни, а по верху бетонных блоков - монолитный пояс. Сделайте так же, для подстраховки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
может вообще фундамент не делать ???? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
Верхняя сетка не в верху монолитной стены, а в подошве, там где 4 стержня нарисовано.Короче 2 сетки в подошве фундамента.
![]() Нижняя сетка , так как участок фундамента не загруженный сверху стеной начинает работать как консоль.А верхняя , на случай если это давление пойдет снизу от пучения грунта.SetQ такии советы классные даете, где учились то? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
Я думаю, по поводу пучения,этот вопрос еще мало изучен.И как это "растянутый" бетон он затрещит сразу.Кстати такой вопрос, армирование подошвы монолитного ленточного фундамента лучше выполнять из арматуры одного диаметра например 10. Или смотреть как армируются подушки в сборных плитах.Там начинается с 4ВР-1для плит шириной 600-800мм. и дальше по нарастающей в зависимости от ширины.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Например так: если вся остальная арматура - д10, то и плитную часть армируйте десяткой, но так, чтобы площадь арматуры была как в серийной подушке (за счёт шага стержней).
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Подниму-ка я тему, чем новую создавать...
Подрядились тут наши реконструкцию автодороги делать. А она через населённый пункт проходит, соответственно, нужны шумозащитные экраны. По расчёту на осадку грунта (очень грубому, каюсь) и опрокидывание у меня получается то, что на картинке. Фундамент, естественно, ленточный. К тому же ещё и монолитный. Внимание, вопрос! ![]() Как армировать сие чудо анженерной мысли? ![]() Достаточно ли только горизонтальных сеток или нужны ещё и вертикальные? И если не нужны, как это директору доказать? Или, всё ж таки, поставить для его успокоения? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Господа, какие нагрузки? Это ШУМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН!!!
В уровне обреза фундамента: сдвигающая сила - 0,79 тс ( от ветра), изгибающий момент - 2,1 тсхм; вертикальная нагрузка (расчётная!) - 0,445 тс! ![]() Еще что-нибудь надо? Чего-то не соображу... ![]() Да, глубже метра заложить не получится - там коммуникации. Впрочем, если притока тепла ниоткуда не будет, какая разница, выше или ниже глубины промерзания закладывать подошву? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Развейте подошву фундамента в сторону наклона экрана - для приличия. Вдруг пойдет отрыв подошвы от ветра.
![]() А какая разница - все падает! ![]() Offtop: постараюсь прикинуть для Вас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
А шумозащитный экран из кирпича?
При таком соотношении вылета плитной части фундамента к её высоте плитную часть можно не армировать гор. сеткой. Если низ анкерных болтов протянуть до подошвы фундамента, то можно не ставить вертикальные арматурные стержни - стержни болтов будут ветикальной арматурой - совет из "Руководства ..." Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
то он у вас кувыркается : Исходные данные: Коэффициет привидения расчетной нагрузки к нормативной К = 1,15 Высота фундамента H = 1,000м Заглубление фундамента hz = 0,900м Усредненный суммарный вес грунта и фундамента Yh1 = 2,000т/м3 Нагрузки: Вертикальная сила N = 0,445т Момент Ма = 0,000тм Момент Мb = 2,100тм Боковая сила Tа = 0,000т Боковая сила Tb = 0,790т Определяем напряжение под подошвой фундамента: Расчет производим согласно требованиям СП 50-101-2004 'Проектирование и устройство оснований' формула 5.9 Размер подошвы А = 1,00м Размер подошвы B = 1,40м Размер оголовка Aог = 1000мм Размер оголовка Bог = 920мм Краевые напряжения с учетом Yh1 и qпол от действия N,Мb,Тb : Gmax,b = qпол/K+Yh1*hz+N/(К*А*В)+(Мb+Tb*H)*6/(K*A*B*B) = 9,437т/м2 Gmin,b = qпол/K+Yh1*hz+N/(К*А*В)-(Мb+Tb*H)*6/(K*A*B*B) = -5,308т/м2 Отрыв фундамента 100*|Gmin|/Gmax = 56,2% Последний раз редактировалось GIP, 28.03.2011 в 22:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Offtop: Окончательное решение за Вами. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
GIP, это на секцию, т.е. на 2 пог. м. Он НЕ кувыркается, это точно. Вопрос только в том, надо ли всё это дело армировать? И откуда эти формулы, подскажите, плиз?
SetQ, анкерные болты явно не будут дотягиваться до низа фундамента, они из типового проекта. Примерно мм 300, я т.д. Экран из пластика, стойки из двутавра. Нагрузку от веса я дал. Если на пог. м, то надо пополам делить. И из каких соображений не надо гор. сетки? А если их не надо, вертикальные тогда вообще зачем? таи, а 2,0 на 1,4 не проходит??? ![]() Нитонисе, грунт под подошвой насыпной (песок с послойным уплотнением), R0 брал 2000 кгс/м2. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Я дико извиняюсь!!! Но откуда появился МОМЕНТ, передающийся на фундамент? Если только от внецентренного нагружения?
![]() Стены из камня насколько я понял... Ах!!! Это уже экран, а не здание.... Тогда понятно :-)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. Последний раз редактировалось Otets, 29.03.2011 в 16:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
При нагрузках на 2 м.п. и геометрии 2Х1.4м отрыв 32.9%. Если вам чихать на это, то так и напишите, будем армировать. И к вашему сведению, при грунтах с R<15т/м2 (а у вас в верхнем слое наверняка слабый грунт) нормами отрыв не допускается, мало того отношение Pmin/Pmax должно быть > 0.25. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
GIP, слишком сложны для меня Ваши формулы. Я считал проще.
Мопр < Муд/1,1. Соответственно, момент опрокидывающий есть произведение равнодействующей от ветровой нагрузки на плечо , т.е. 0,79х(2,5+0,9)=2,7 тсхм. Удерживающий момент с учётом коэффициента равен весу фундамента (с грунтом на его уступах!) на половину ширины фундамента плюс вес конструкции на плечо, равное расстоянию от точки опрокидывания до проекции центра тяжести экрана (на картинке всё разрисовано! ![]() ![]() Впрочем, если Вы мне укажете на ошибку, я расчёт переделаю. Главный инженер будет долго возмущаться, но против истины, как говорится, не попрёшь! ![]() Кстати, товарищ GIP. Сопротивление грунта я ведь указывал - Цитата:
А что такое Цитата:
Господа, вопрос, собственно, в заголовке. Кто в теме, подскажите! Или хотя бы ссылку на какой-нибудь справочник-учебник... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Pmin/Pmax > 0.25 - это все из того же СП Да, R вы указали 2т/м2 жидковато, для песка с послойным, может нолик не дописали ? P.S. Хочу добавить, что ваша конструкция все-таки фундамент, а не подпорная стена и просто статикой вы все ньюансы не учтете, соответственно и требования должны выполняться,которые предъявляют именно к фундаментам. Если все-таки Rгр 20000, а не 2000 кг/м2, то отрыв 25% можете допустить, но 1.4 в ширину немного до него не дотягивает. Последний раз редактировалось GIP, 29.03.2011 в 20:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
SetQ, большое спасибо! Наконец-то подбираемся к сути моего вопроса.
![]() GIP, может, посоветуете, сетки какие должны быть? SetQ, я думаю, вертикально тоже ведь можно сетки поставить. На всю высоту фундамента... crosandr, а картинку какую-нибудь можете скинуть? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
GIP, насчёт расчётного сопротивления грунта я, и правда, нолик забыл. Там 2 кгс на см2, а в тоннах будет 20... Таблица 5 Приложения 1 СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений... М-да... Ежели пересчитать по-моему, там и 1,4 многовато будет!
![]() ![]() А к чему пост 34? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
вот вам расчет по проценту армирования (на 0.1%) и схема, можете с учетом этого подобрать что душе угодно )
Последний раз редактировалось GIP, 29.03.2011 в 22:10. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
GIP, спасибо! Только там на картинке арматура отдельными стержнями, а я хотел сетку... Да, и сверху горизонтальная сетка вообще бесполезна? Я думал сделать что-то вроде как на картинке в посте № 7. Только с вертикальными сетками ещё. Чтоб директор не волновался!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
А по поводу верхней сетки, если нагрузка передается через стойки, и они с шагом 2 метра, то сделайте....по проценту армирования так же как и оголовок |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Делаю рабочку по чужому проекту. Объект - водопропускная труба под автомобильной дорогой. В конструкции присутствует монолитный противофильтрационный экран, размеры его 5,2 (длина)х1,0 (высота)х0,8 (толщина). Проект немного переделываю, и кроме своих основных функций этот экран используется также как ленточный фундамент под подпорную стенку. В проекте заложили какое-то дикое армирование и собственно этого экрана, и ленточного фундамента. В учебнике по строительным конструкциям вычитал, что ленточные фундаменты не армируются. В типовом проекте есть что-то наподобие, но с размерами в длину 1,5м - бетонный без армирования элемент.
Вопрос - надо ли армировать вышеприведённую конструкцию, и если надо, то чем и из каких соображений? И не просите меня давать нагрузки, я их не знаю! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
да
арматурой конструктивных или расчетных ... если это подошва подпорки, вероятнее всего - расчетных я тоже с такими исходными данными, только он - http://www.kashpirovskiy.com/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
vfc.cz, спасибо за юмор с утра - настроение сразу улучшилось!
![]() ![]() Люди, у кого соображения какие есть? Про вертикальную нагрузку я сказал. Добавлю - горизонтальная практически отсутствует, равно как и момент в уровне обреза. Т.е. материал фундамента работает почти чисто на сжатие. Вопрос конкретный - надо ли армировать ЛЕНТОЧНЫЕ фундаменты такого сечения (0,8х1,0)? Учебник говорит, что не надо. В чём учебник не прав? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование ленточного фундамента | REDS | Основания и фундаменты | 37 | 22.06.2019 12:37 |
Армирование ленточного фундамента | konstruktornn | Основания и фундаменты | 2 | 09.11.2009 18:22 |
Армирование ленточного фундамента | Dr.Braun | Основания и фундаменты | 9 | 17.09.2009 01:30 |
Армирование ленточного фундамента | ASЪ | Основания и фундаменты | 6 | 07.05.2009 14:45 |