Фундамент под навес
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 18368
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Какая высота навеса?
Метр - маловато. Можно пробурить скважины на глубину промерзания, забетонировать в каждой миллиметров по 200. Потом, когда наберет прочность - установить трубы-стойки, обязательно с накладкой (типа фланца - чтобы не было продавливания бетона) и забетонировать. При нормальной геологии - часто применяющееся решение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Около 3х метров в "коньке".
Почему? Как обосновать глубину? Грунт - непучинистый песок. Подсмотрел я это решение на сайте фирмы, специализирущейся на изготовлении таких навесов. Позвонил им по телефону. Подтвердили, что именно так и делают. Аварий пока не было. Правда, после того, когда они сообщили, что такое решение они применяют и на пучинистых грунтах, а о выпирании фундаментов за счет трения по боковой поверхности они ничего не знают, их авторитет в моих глазах сильно упал. Вертикальная сила, передающаяся со стойки на фундамент невелика и с большим запасом воспринимается основанием, но как обосновать, что защемление будет жестким? В принципе, тоже вариант. Пролет перекрывать планирую фермой (из эстетических соображений). В силу малости пролета фермы в случае рамного узла сверху можно подобрать такое сечение нижнего пояса, чтобы не заморачиваться со связями по нижнему поясу, для обеспечения его устойчивостииз плоскости. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Расчетом на смятие бетона у боковой поверхности стойки. Наподобие расчета так называемых "шпор" (при больших Q на фундамент)
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не уверен, что это так. Если бы расчет велся по подошве фундамента, то вопросов бы не возникало. Здесь же давление на грунт передается через боковую поверхность, в связи с чем возникает вопрос о допустимых напряжениях в грунте на уровне поверхности земли.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Можно посчитать фундамент по указаниям для опор воздушных ЛЭП, это 11 глава в пособии по фундаментам, есть книжка Крюкова и есть руководство по ВЛ в нескольких частях, шестая часть - про фундаменты, или вот программка: http://dwg.ru/dnl/7966
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Похожий расчет делается для жб стоек ЛЭП. Их забуривают в землю часто. Иногда ставят горизонтальный ригель. Вот только серию не помню ((
Или в книжке это было ![]() SetQ опередил))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
!!! Чего ж авторитету падать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А какая разница? Если фундамент имеет достаточную жесткость - давление будет равномерное по всей боковой поверхности - считайте как для вертикальной задачи. Стоит только вопрос выпора грунта, но это тоже считаемо через v. да и прикладывать нагрузку все-таки стоит не в плодородном слое
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
у мну вопрос - откуда суждение, что в Вашем фундаменте нагрузка передается через боковую поверхность? слишком мала вертикальная нагрузка, чтобы грунт по подошве не работал. заглубления в 1 метр - более чем достаточно. сделайте тогда шарнирное опирание на стойки - чтобы уйти от чувствительности к разности осадок и будет все хорошо.
P.S. года три назад занимался подобными навесами. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
P.S. При расмотрении выложенной Вами картинки навеса обратил внимание, что конструкция предусматривает защемление колонн в фундаментах. Кроме того, не смог понять, как Вы стыкуете листы поликарбоната, если прогоны поэтажно опираются на фермы. Аналогии конечно имеют место быть, только на мой взгляд методика, описанная в #9 позволяет в полном объеме произвести расчет интересующего меня фундамента. Последний раз редактировалось DK, 29.08.2010 в 12:28. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
не понял сути проблемы в стыковании листов полкарбоната при поэтажном опирании на фермы. там покрытие было не из сотового поликарбоната. а из профилированный ПВХ (ondex, типа профлиста из пластика), у него продольная стыковка производится за счет нахлеста. но и для сотового поликарбоната продольный стык не проблема - ведь есть стыковочный профиль, защищающий стык.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) | Baires | Основания и фундаменты | 29 | 26.06.2007 17:26 |