Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН
Украина
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 202
|
||
Просмотров: 20135
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
В качестве особого у меня выступает аварийный режим (обрыв провода), а в этом случае ветра нет. Да и к чему вообще расчет на пульсацию - у меня конструкция высотой до 50 м и я могу использовать просто коэффициент динамичности при задании статического ветра.
А вопрос - зачем расчет на сейсмику и меня волнует. Вот только думает ли также экспертиза? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
В моей практике для сейсмики и грибов однажды всплыло такое решение (см. рисунок). Связи все из уголков, горячеоцинкованные, сечения по гибкости 200. Кроме цинка вся эта стальная хрень должна была обмазыватся битумом, потом заворачиватся в мешковину, потом снова битумом и так 3 раза. К грбам предполагалось цеплять все это хомутами. Энти хомуты тоже получались мама не горюй.
В результате оказалось дешевле залить монолитный фундамент ![]() Насчет заливать понизу какие то балки такая же утопия имхо как и с моим примером. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Ну вы сами отвечаете на свой вопрос
Экспертиза не будет думать про сейсмику если у вас намного приятней обрыв провода от налипания снега на проводах. Здания проектируют на сейсмику а опоры ЛЭП зачем ?. ну перекосило ее фундаменты, поправят это не 12 эт жилой дом
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А почему у вас предел высоты 50м? ДБН дает 200м (п.9.1). Правда про решетчатые башни говорит о динамическом расчете, но реально методика, которая бы соответсвовала этому самому ДБНу отсутствует. Может в ПУЕ загляните, там есть о нагрузках на ЛЕПы вроде все, что нужно, и что считать нужно тоже.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Vavan Metallist, почему же утопия? Ваш вариант мне нравится намного больше (правда по стоимости еще вопрос - где дешевле). А что так все серьезно с защитой металла в земле? Это по СНиП 2.03.11-85? А если нет воды?
Так как с Вашим объектом - городили все это или все же монолит? У нас монолит вряд ли... столько железобетона и еще не один десяток опор... Прям незнаю как быть. Вы считаете мой вариант не рациональным? Цитата:
3016661@mail.ru, может Вы и правы, но ДБН требует, значит и эксперт потребует. Последний раз редактировалось Sanyaf, 01.09.2010 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
З защитой металла в земле это я рассказал, что было в проекте (проект делал УПСК, они забили такие требования по защите). Думаю СНиП "Защита ...от коррозии" где то так и требует. Я его не читал
![]() На ваш вариант с разбивкой ("дерибаном") грибов могу только посоветаовть взять в руки отбойный молоток и пойти попробовать ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
легче пойти в экспертизу и поговорить будут они требовать фундаментные балки или мет. связи
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Цитата:
Значит нужно городить что то подобное Вашей металлической обвязке. Простите за плагиат? Или есть патент? ![]() И еще я, если честно, так и не понял на какие нагрузки считать эти мет связи? Цитата:
Последний раз редактировалось Sanyaf, 01.09.2010 в 17:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
это придумали для зданий там спору нет с ними спишь крепче
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Да, я заметил, что написали - значит конструктивно выбираем. Хотя крота бы пораспросить...
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
У нас я помню четко написано для сооружений II категории сейсм. безопасности все отдельные фундаменты объединять связями 8 балов только по контуру 7 балов не написано так может и не надо ))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Ни антенные башни ни опоры ЛЭП у нас как правило на сейсмику не считаются - для эксперимента посчитайте и увидите что поперечная сила от сейсмики на порядок меньше чем та же от обрыва провода или ветра.
Тем более что коды/снипы/дбн разработаны для более-менее стандартных зданий и сооружений. Для ЛЭП, мачт, промоборудования есть свои нормы или ведомственные стандарты (например ветер на здание и на мачту считается по разным процедурам). С вменяемым человеком (экспертом) можно всегда дискутировать вопросы, не разработанные в стандартах.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
![]() Сама опора это и есть связь фундаментов ..портальная))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ЛЭП - сооружение? Сооружение! Значит попадает под требования сейсмоДБН и др. Или нетак? Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Sanyaf, 01.09.2010 в 21:06. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Ну это спорный вопрос... Каждая нога опор 220кВ и выше ставятся на 4-е фундаментных болта, это ближе к жесткой заделке.
Цитата:
Может закрыть на эту жесткую связь глаза и решать проблемы по мере их поступления? ![]() Хотя тут же оговорюсь: знаю конкретный случай по крымскому объекту, когда экспертиза требовала объединения фундаментов в жесткую систему. Последний раз редактировалось Sanyaf, 01.09.2010 в 20:30. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
ну можно принять за жесткие добавить еще связи
вот и жесткая связь фундаментов Зачем идти на удорожание фундамента если 7 баллов это ерунда для опоры у которой при обрыве провода 12 баллов начинается
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Цитата:
Цитата:
Понятно, что никто не хочет платить больше, но кто то не доработал (уж простите за наглость) наш дорогой сейсмоДБН и теперь есть повод для головняка. Вообщем, пока вопрос открыт. Спасибо всем за участие! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Я по работе общался с людьми которые наши нормы разрабатывали и в Москве и Краснодаре, очень положительного мнения о них ))
и вам можно позвонить и спросить консультацию или в письменном виде может поможет в экономии
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
о них - это об украинских нормах вообще или конкретно о ДБН В .1.1-12:2006?
а в какую трубу стучать? Последний раз редактировалось Sanyaf, 02.09.2010 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
А там у вас есть их адрес в конце ДБН можно заказчика озадачить и телефон принесут это точно когда разговор об экономии бабла
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 19
|
Связи по любому нужны, иначе дополнительные усилия в элеметах башни. Просто балки по низу подколонников данную функцию как мне кажется выполнять не будут, а вот балки-стенки на всю высоту подколонников возможно будут. Вариант с металлическими связями - тоже вариант, но более проблемный по моему мнению.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
А нахрен опора без провода ))
У нас опоры падали от снега в горах без землетрясение и ничего посидели зимой недельку без света
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 01.09.2010 в 22:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Никаких дополнительных усилий в элементах башни без связей не возникнет. Не надо выдумывать и путать людей. Связи ставятся исключительно в сейсмических районах для того, чтоб при толчке фундаменты работали (перемещались) как единое жесткое тело.
В несейсмических райнах связи не нужны и дополнительных усилий в элементах башни нет. Цитата:
2автор: а ПУЭ смотрели? Разве там нет указаний на что считать ЛЭПы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Vavan Metallist, в ПУЭ сказано, что опоры рассччитываются на аварийный режим, куда входит и сейсмика. Расчет на сейсмику регламентируется сейсмическим ДБН, где здания и сооружения требуется рассчитывать при бальности 7 и выше. Касательно "стальных башен" пункт из ДБН В .1.1-12:2006 я привел.
Да еще забыл: грунты просадочные лессовые суглинки и с учетом ДБН В.1.1-5-2000 БУДИНКИ І СПОРУДИ НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ І ПРОСІДАЮЧИХ ГРУНТАХ при наличии просадочных грунтов и сейсмики также необходимо связывать фундаменты жестко и кроме того расчет зданий и сооружений вести с помощью трехмерных компьютерных моделей с учетом совместной работы грунта основания, фундаментов и собственно конструкции ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Точно
![]() Тогда обвязывайте ваши фундаменты и не партесь больше. Надо - так надо. По моему именно вы и привели в пользу этого болше всего аргументов. По поводу способа обвязки то я альтернатывы стали пока не вижу. Единственно, что может стоило бы верхний пояс обвязочной фермы объединить с распоркой по низу самой опоры (чтоб это был один элемент), но это такая моя фантазия, возможно экспертиза зарубает. И главное если сама опора стандартная то так невозможно будет сделать. Нужно перепроектировать опорный узел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
а так хотелось агрументов от вас против этого решения...
![]() Цитата:
я уже писал выше, что сорее всего закроем пока на это (жесткие связи) глаза, а там поглядим. Я задал эти вопросы в надеже на то, что с подобным кто то сталкивался. Вот вы например. Услышал ваше мнение. Спасибо, что откликнулись! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Offtop: Кстати, на Украине (а может и в России) на данный момент нет понятия типовое проектирование, даже больше: фактически мы не можем использовать типовые проекты СССР. Но так как заводы работают по старым типовым альбомам и отмененным сериям, у нас тоже нет другого выхода
![]() Впрочем это все уже ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Но ведь мы инженеры и решение принимаем в каждом случае не только по снип, но и в соответствии со здравым смыслом и выработанными теориями и практиками которые далеко не все имеют место в снипах. Скажи, ты чувствуешь угрозу для своей конструкции от действия сейсмических нагрузок? На основании своих расчётов ты считаешь что есть процент риска от того что опоры будут не связаны? Если нет - защищай свою точку зрения, а то иначе подставки под ульи в твоей зоне будешь организовывать в жёсткий диск. Есть ПУЭ, есть наконец другие мировые практики (например наш энергетический монстр Hydro-Quebec проектирует линии по своим собственным нормам, они даже имеют натурные стенды где ломают под нагрузкой опоры ЛЭП в натуральную величину). Представь себе – сколько это будет стоить поставить такие ненужные связи на сотни опор, они на них за каждую сотню долларов оптимизируют. В твоей выдержке из дбн написали об обязательном моделировании совместной работы грунтов, фундаментов и оснований – люди что это пишут, хотя бы знают что на сегодняшний день ещё нет полностью признанных теорий, например, работы свай на поперечные нагрузки, как они в таком случае будут моделировать то что требуют?
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Baires, Знаете, если бы все, или хотя бы большая часть нашей жизни подчинялась здравому смыслу, то жить стало бы наверное проще, но совсем не интересно). К сожалению зачастую, на практике, как минимум на нашей "ридной неньке", здравый смысл уступает непроффесионализму, бюррократии и взяточничеству. Потому какая либо, самая безоговорочная доказательная база, меркнет перед желанием получить в конверте некоторый стимул, который и решит все проблемы. Обычному инженеру тут очень труго приходится.
Цитата:
Цитата:
Но, можно ли что либо говорить определенное в отношении такой непредсказуемой стихии? Я видел фотографии аварии на ВЛ 330кВ произошедшей в этом году в Крыму от налипания гололеда на провода. Опоры легли, будто их взяли за тросостойки и пригнули к земле (к слову, ф-ты с виду остались на своих местах). Стенка гололеда была в несколько раз выше предельной расчетной для данного р-на по ПУЭ. Как это предсказать? Менять нормы? Только недавно перелопатили ПУЭ, нагрузки выросли и что? так следовать ДБН или доказывать свою точку зрения ![]() Последний раз редактировалось Sanyaf, 02.09.2010 в 19:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
![]() А по поводу сборных фундаментов - это я просмотрел каюсь ![]() Тогда можно по верху подколонников, что то типа ростверков сделать, и еще бы по диагонли затянуть, чтобы в плане два треугольника было, тогда будет жестко. на самом деле автор все сам хорошо знает ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
если бы знал, не стал бы беспокоить честной народ
![]() В таком случае зачем мне гибовидные ф-ты? Тогда уж городить монолитную плиту... Но снова повторюсь: с такими размерами этой плиты, помноженными на количество опор, посмотрев такой проект заказчик покрутит пальцем у виска ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Сейсмические нагрузки влияют не только на конструкцию сооружения,
но и на свойства грунтов, уменьшая расчетные характеристики. Связи убирают дополнительные моменты на фундаменты от горизонтальных сил ( в вашем случае они будут не большие ) выполнив расчет основания и фундаментов с учетом понижающих коэф. сейсмики, без связей, вы докажите что они не нужны. хотя бы самому себе.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. | FRAER | Основания и фундаменты | 23 | 04.06.2014 20:27 |
Примитивный расчет для определения сечения промежуточной трубчатой опоры ЛЭП | KARO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.08.2010 15:33 |
Пример расчета свайного фундамента под опоры ЛЭП | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.01.2010 20:38 |