Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?

Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2010, 11:49 #1
Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Собственно вопрос. Регламентируется ли максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта при соблюдении послойного уплотнения щебня, например, слоями по 30 см.?

Спасибо!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 59291
 
Непрочитано 09.09.2010, 12:07
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цель замены грунта?
Улучшение качества основания или устройство фундамента мелкого заложения?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 12:13
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Я думаю, если хорошим щебнем уплотнением слоями по 30 см подсыпать с глубины даже с -10 м, то будет только хорошо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 12:55
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Собственно вопрос. Регламентируется ли максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта при соблюдении послойного уплотнения щебня, например, слоями по 30 см.?

Спасибо!
При послойном уплотнении, есть подозрение, что не регламентируется.

Может нормироваться при других способах уплотнения в зависимости от технологии (что трамбуем (крупность щебня) и чем трамбуем (что за механизм)).

Ещё глубина нормируется местом расположения кровли скалы в геологическом разрезе (или дресвы, как вариант, характеристики которой лучше чем у утрамбованной подушки из щебня))).

Ещё есть мысль, что от глубины котлована зависит (вдруг стеснённые условия строительства) и соответственно от скосов котлована (ежели шпунта нет).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 13:10
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


спасибо всем!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 09:59
#6
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Доброго утра!
В развитие темы: где можно почитать о расчете щебеночных подушек (в первую очередь - толщина)? Речь идет о толщине большей 30 см.
Имеется ввиду именно щебеночная подушка, а не грунтовая (расчет для просадочных грунтов).
Дело в том, что необходимо закладывать столбчатый фундамент в текучей супеси. Я знаю, что есть способ засыпки именно щебня, до тех пор пока он перестанет тонуть в этой каше
Спасибо!
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 13:15
#7
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


По расчету песчаных подушек информация есть - например Б.И.Далматов - Механика грунтов, основания и фундаменты.

Но конкретно для щебня - удельный вес и расчетное сопротивление угла внутреннего трения для слоя щебня найти не могу. Подскажите, пожалуйста кто сталкивался. Спасибо!
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 13:45
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Расчет щебеночных подушек(а так же их характеристики) можете найти в лит-ре и нормативной документации, посвященной дорожному строительству.
 
 
Непрочитано 28.09.2010, 14:12
#9
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Расчет щебеночных подушек(а так же их характеристики) можете найти в лит-ре и нормативной документации, посвященной дорожному строительству.
кое что из нее уже смотрю, но что касается характеристик щебня, пока глухо
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 17:24
#10
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Тоже столкнулся с данной задачей:
насколько нужно/можно уплотнить щебеночную подушку, какие характеристики брать для расчета?
Поделитесь, плиз, результатами непосpедственных опpеделений пpочностных хаpактеpистик гpунтов
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2011, 02:39
#11
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
насколько нужно/можно уплотнить щебеночную подушку, какие характеристики брать для расчета?
пиши уплотнить до Е=> 30МПа пусть уплотняют и лабораторией проверяют
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 20.08.2011 в 03:24.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2011, 03:15
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Читаю только вопрос (ответов не читаю).

Максимальная - не регламентируется.
Минимальная - не должна быть меньше минимально допустимой.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2011, 03:20
#13
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Читаю только вопрос (ответов не читаю).
Да в три часа ночи не до ответов )))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 21:09
#14
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
насколько нужно/можно уплотнить щебеночную подушку, какие характеристики брать для расчета?
вот то, что удалось найти тогда: "Справочник проектировщика. Металлические конструкции", под ред. Мельникова, 2-е изд., Стройиздат, 1980; стр. 460, табл. 23.1: "гравий сухой и мокрый, камень тяжелый, щебень - нормативная объемная масса = 2 т/м3; угол внутреннего трения = 30 град."
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 21:23
#15
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Из "Не зарывайте фундаменты вглубь", Сажин В.С., 2003
рачетное сопротивление R для щебеночной подушки принимается 21 т/м2 ))
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 10:37
#16
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Читаю только вопрос (ответов не читаю).

Максимальная - не регламентируется.
Минимальная - не должна быть меньше минимально допустимой.
щебеночное основание, по идее, может потерять устойчивость.... Вроде, в прошлом году это стало причиной аварии, когда упал башенный кран, под которым было слишком толстое, плохо уплотненное щебеночное основание.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:51
#17
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Есть пример в Линовиче с.286. Но там тоже на щебеночную подушку данных нет (в смысле R). Так какое же можно R принимать? например, при высоте подушки щебеночной 1,5 м. Не много ли будет R=30 т/м2?
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить

Последний раз редактировалось Brendovich, 12.09.2011 в 17:22.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:03
#18
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Пособие к СНиП 2 02 01-83
Для щебенистых грунтов с песчаным заполнителем R0 = 60 т/м2
Там же
2.182 ... Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов зданий и сооружений III класса, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1) выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не увеличивается в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 18:46
#19
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Пособие к СНиП 2 02 01-83
Для щебенистых грунтов с песчаным заполнителем Ro = 60 т/м2
Это для грунтов ненарушенной структуры, на сколько понимаю?

Мы, конструктора старой закалки, берём для подушек из гравелистого грунта или щебня, уплотненного с k=0,95 - E = 40 МПа и Ro = 0,4 МПа.
Такие данные приведены в Справочнике проектировщика "Основания фундаменты и подземные сооружения" (тот что под ред. Сорочана) табл. 11.18.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: T_11_18.jpg
Просмотров: 14072
Размер:	151.8 Кб
ID:	66149  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 13.09.2011 в 20:01.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 20:10
#20
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Это для грунтов ненарушенной структуры, на сколько понимаю?
Угу.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
E = 40 МПа и Ro = 0,4 МПа
Интуитивно симпатичные цифры. Спасибо.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 10:00
#21
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Максимальная - не регламентируется.
Минимальная - не должна быть меньше минимально допустимой.
такой вопрос. когда считаем расчетное сопротивление грунта основания по формуле (5.7) СП 22.13330.2011, то там есть величина "b - ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебеночной подготовке толщиной hп допускается увеличивать b на 2hп)" , так вот как быть с этой самой толщиной подушки? приму насыпного щебня 2 метра и будет у меня площадь фундамента хоть небоскреб ставь. всё таки ее максимальная толщина должна как то нормироваться?

ситуация такая, что необходимо установить плитный фундамент под трансформатор. планировка выводится щебнем и толщина насыпного щебня 2м.
эти 2 метра насыпного щебня в расчете учитываю как еще один слой грунта с характеристиками E=10МПа, С=0, Фи=30* (вдруг плохо уплотнят его)
считаю по СП руками
сломал всю голову с этим щебнем...
как всё-таки учесть этот грунт-щебень?
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 26.04.2012 в 11:05.
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 15:27
#22
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
так вот как быть с этой самой толщиной подушки? приму насыпного щебня 2 метра и будет у меня площадь фундамента хоть небоскреб ставь. всё таки ее максимальная толщина должна как то нормироваться?
Максимальная толщина подушки определяется расчетом несущей способности и допустимых осадок подстилающего слоя (слоев) грунта (под подушкой).

Расчетные характеристики для щебеночной подушки - в посте #19.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 06:31
#23
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
определяется расчетом несущей способности и допустимых осадок подстилающего слоя
это я понимаю. но как быть с той самой формулой , вычисляющей расчетное сопротивление основания?
щебень принимать как подушку, и поэтому для подстилающих слоёв ширина фундамента будет b+2hп?

а щебня то у меня аж 2 метра...
что то я запуталси
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 27.04.2012 в 06:33. Причина: кривые ручки
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 09:16
1 | #24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
щебень принимать как подушку,
Да.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
и поэтому для подстилающих слоёв ширина фундамента будет b+2hп?
От края ф-та вниз (в грунт) постройте наклонную прямую линию под углом 45 град (Offtop: я всегда брал 40 град, и если горизонтальный контур низа щебеночной подушки пересекает эту прямую, то да.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
а щебня то у меня аж 2 метра...
Offtop: Ну и радуйтесь
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 10:32
#25
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да.
а как быть тогда с расчетным сопротивление самой щебеночной подушки, чтобы определить габариты фундамента?
принять :
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Мы, конструктора старой закалки, берём для подушек из гравелистого грунта или щебня, уплотненного с k=0,95 - E = 40 МПа и Ro = 0,4 МПа.
Такие данные приведены в Справочнике проектировщика "Основания фундаменты и подземные сооружения" (тот что под ред. Сорочана) табл. 11.18.
и, раз уж
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
щебня, уплотненного с k=0,95 - E = 40 МПа и Ro = 0,4 МПа.
, можно ли его (слой щебня подушки) принять как слой грунта? если этот щебень является грунтом планировки и занимает практически всю площадь площадки строительства.

кроме того, как обеспечить этот коэффициент уплотнения и расчетный показатель E=40 МПа. или это уже головная боль исполнителя?
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 27.04.2012 в 10:37.
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 10:52
1 | #26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
а как быть тогда с расчетным сопротивление самой щебеночной подушки
Почитайте Сорочана "Основания, фундаменты и подземные сооружения", 1985, раздел 11.2. Может что-то проясниться Offtop: Правда в нашем городе не помню, чтобы Ro кто-то определял в полевых условиях

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
можно ли его (слой щебня подушки) принять как слой грунта?
Подушка такой же слой и в ней также с глубиной гаснут вертикальные напряжения, создаваемые фундаментом.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 11:08
#27
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Подушка такой же слой и в ней также с глубиной гаснут вертикальные напряжения, создаваемые фундаментом.
я потому и задался вопросом о толщине подушки. когда она маленькая, скажем 0.5м, то она просто распределяет напряжения от фундамента по бОльшей площади. а когда она большая (2м.Offtop: а 2м -это большая или нет?) то нужно бы уже учесть ее деформационные и прочностные характеристики как слой грунта основания.
с обеспечением расчетных характеристик шеб. подушки я так и не понял. пусть мучаются производители работ?

или лучше делать два расчета, 1) когда щебень - подушка,
2) когда щебень - грунт
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 11:17
1 | #28
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


считать щебень как грунт. Характеристики привели выше. Обязательно в проекте указывать уплотнение 0.95. Проблемы строителей как уплотнят. ( Но запасец я бы дал на криворукость)
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 11:49
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
с обеспечением расчетных характеристик шеб. подушки я так и не понял
Offtop: Сами будете топтать

"6.6.5 Неравномерность сжимаемости насыпных грунтов должна определяться по результатам полевых и лабораторных исследований, выполняемых с учетом состава и сложения насыпных грунтов, способа отсыпки, вида материала, составляющего основную часть насыпи. Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых испытаний."

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
или лучше делать два расчета, 1) когда щебень - подушка,
2) когда щебень - грунт
Это как?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 12:08
#30
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это как?
это по формуле (5.7) СП 22.13330.2011.
например, хотя бы некоторые параметры

1) щебень - подушка.
параметры:
b=b+2hп
Mq, Mгамма, Mс, сII - для грунта, который идет сразу под подушкой

2) щебень - как грунт
b=b
Mq, Mгамма, Mс, сII - для щебня, который идет сразу под фундаментом
соответственно определение осадки так же разное

вразумите, если чушь
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 27.04.2012 в 12:36.
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 12:51
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
1) щебень - подушка.....

Mq, Mгамма, Mс, сII - для грунта, который идет сразу под подушкой
Вы в любом случае должны делать проверку слабого подстилающего слоя.


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
2) щебень - как грунт
b=b
Mq, Mгамма, Mс, сII - для щебня, который идет сразу под фундаментом
"2.177. Расчетные значения определяются при доверительной вероятности ...., принимаемой для расчетов по П предельному состоянию, равной.... Указанные характеристики находятся для слоя грунта толщиной z ниже подошвы фундамента: z=b/2 при b< 10 м....
Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимаются средневзвешенные значения ее характеристик определяемых по формуле..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 13:23
#32
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Расчетные значения определяются при доверительной вероятности .... ... ...z=b/2
виноват. не описал габариты своего фундамента
4м х 5м.
получается, что в моем случае эта подушка будет грунтом.

и... в общем случае, надо учитывать материал (характеристики) подушки. но, опять же. написано
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Указанные характеристики находятся для слоя грунта
то есть грунта основания.

Offtop: видимо, весна... мозги не работают

в любом случае, считаю, что получил вполне обоснованные и полные ответы. выводы сделал.
проверю оба варианта. почитаю еще книжек.
спасибо!
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 09:48
#33
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Здесь описаны только R0 и E для щебеночных подушек. Где брать фи, С??
Т.е. в расчете с помощью Base ни Е ни R0 не используются.

Если пробовать взять характеристики фи и С из т.1 п1. СНиП 2.02.01-83* - то там нужно знать пористость подушки. Откуда брать её?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 13:20
2 | #34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Здесь описаны только R0 и E для щебеночных подушек. Где брать фи, С??
Offtop: У щебня сцепление 0 целых, хре..н сотых
Угол 40 - 45 град.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если пробовать взять характеристики фи и С из т.1 п1. СНиП 2.02.01-83* - то там нужно знать пористость подушки. Откуда брать её?
Из результатов опытного уплотнения.
Вложения
Тип файла: rar _.rar (6.07 Мб, 1057 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 09:01
#35
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Во вложении про песчаные подушки. А тут предполагается щебеночная.

В т.1 п1. СНиП 2.02.01-83* у щебня весьма немаленькое С - это в природном сложении что ли? Т.е. даже после уплотнения половину-треть таких значений не получить?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 16:04
#36
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
считать щебень как грунт. Характеристики привели выше. Обязательно в проекте указывать уплотнение 0.95. Проблемы строителей как уплотнят. ( Но запасец я бы дал на криворукость)
Понятие коэффициента уплотнения для щебня неприменимо.
По модулю деформации так и не нашел информации
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 16:41
#37
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Кое что есть)))). Посмотрите "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) раздел 8, в частности таблица 133, как раз с модулями, ну и пояснения-ограничения всякие...... На форуме пособие есть.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 15:37
#38
Ctafeef


 
Регистрация: 24.06.2013
Екатеринбург
Сообщений: 2


Руководство по проектированию подпорных стен для промышленного и гражданского строительства. Прил. 1 пример 4. (стр.72-73)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 72.jpg
Просмотров: 1864
Размер:	121.9 Кб
ID:	149482  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 73.jpg
Просмотров: 1718
Размер:	58.9 Кб
ID:	149483  
Ctafeef вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 12:37
#39
lionzoll


 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186


Подскажите, под фундаментной плитой частично заменяется насыпной грунт, частично даже подсыпается, всё это до 2-х метров, песком, с послойным трамбованием катками. В СП 22.13330.2011 пункт 6.6.19 Вибрационные машины и катки используют при уплотнении на глубину до 1,5 м и для уплотнения отдельных слоев при возведении насыпей из грунтов и отходов производств, имеющих степень влажности...
Вот эти 1,5 метра это имеется ввиду поверхностная трамбовка грунта до 1,5 метра и не послойно, правильно? А если послойно песочек по 20 см, то регламентируется или нет?
lionzoll вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 12:43
1 | #40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


При послойном сколько хочешь. Хоть км.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 09:11
#41
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


Появился вопрос, принципиально схожий с данной темой.
Планируется массовая застройка нескольких кварталов одноэтажными домиками (коттеджами). Фундаменты - ленточные сборные. Нагрузки, соответственно, копеечные, до 8т/м.пог. Ввиду обширности застраиваемой площади, геология оказалась достаточно пестрой. Часть участков имеет в основании суглинок пылеватый средней прочности (С=32кПа; ф=24град.; Е=8МПа; склонен к легкому размоканию, размываемости и пучинистости при промерзании, а также к тиксотропному разупрочнению при динамическом воздействии и переувлажнении (переход в текучепластичное и текучее состояние) с ухудшением прочностных и деформационных свойств).Специалистами предложен вариант выполнения непосредственно под подошвой фундаментов уплотненного слоя толщиной 300мм, состоящего из 200мм крупнообломочного материала (предлагается бетонный бой из отходов строительных материалов), втрамбованного укаткой в грунт основания, и из верхнего слоя уплотненного песчаного грунта толщиной 100мм. Возник чисто технический вопрос: до какой отметки копать изначально котлован? Ведь 300мм суммарной толщины такой подушки вкатать в суглинок пневмокатком будет невозможно. Может, кто-нибудь что-нибудь посоветует из практики?
Cпасибо.
Иро4ка вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 09:38
#42
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Специалистами предложен вариант...
А что отвечают специалисты на ваш вопрос? Или это специалисты из разряда "добрых советчиков"?
По тому описанию одного слоя грунта сложно дать взвешенный ответ.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 09:59
#43
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
предлагается бетонный бой из отходов строительных материалов
Имеется в виду строительный мусор?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:15
#44
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Имеется в виду строительный мусор?
Имеется в виду, что соорудить подсыпку из г***а и палок. Последнее время это инновационное решение не раз встречал. Строительный мусор дешевле щебня. И удобно, вывозить не нужно. Двойная экономия
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:25
#45
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А что отвечают специалисты на ваш вопрос? Или это специалисты из разряда "добрых советчиков"?
По тому описанию одного слоя грунта сложно дать взвешенный ответ.
Подобные рекомендации (по созданию уплотненной подушки толщиной 300мм под подошвой фундаментов) отражены в отчете по инженерно-геологическим изысканиям.
Касательно боя из строительных отходов из бетона - речь идет о фракционированном щебеночном материале, полученном при дроблении железобетонных изделий, подлежащих утилизации (так называемый "вторичный щебень").
Иро4ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01