Армирование ленточного фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2010, 21:51 #1
Армирование ленточного фундамента
Raisa
 
Регистрация: 03.03.2007
Сообщений: 65

Господа конструкторы! Что вы скажите по поводу такого армирования ленты под 2-этажный частный дом? Еще собираются один ряд стержней прорустить, промежуточный горизонтальный. Арматура четырнадцатая.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0196.jpg
Просмотров: 1070
Размер:	79.7 Кб
ID:	45377  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0198.jpg
Просмотров: 993
Размер:	145.5 Кб
ID:	45378  

Просмотров: 16625
 
Непрочитано 16.09.2010, 22:13
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Если грунты держат, то по проценту армирования проверьте
Да и угловые стержни неплохо было бы дать
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 22:16
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Я бы вообще не армировал. Кто мне подскажет для чего нужна арматура, если фундамент центрально загружен?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 22:18
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Кто мне подскажет для чего нужна арматура, если фундамент центрально загружен?
Похоже фундамент неглубокий. ВИдимо арматурой пытаются придать жесткость фундаментам с целью борьбы с вредным воздействием морозного пучения.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 22:28
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Я недавно запроектировал бетонный ленточный фундамент(на подобии этого), подошва ниже промерзания, все как положено. Какой то умной проверяющий сказал нужно армировать, на вопрос зачем, он сослался на мин. процент армирования.
Что за хрень, зачем? У меня ведь конструкция бетонная, какой мин. процент армирования?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 22:33
#6
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я недавно запроектировал бетонный ленточный фундамент(на подобии этого), подошва ниже промерзания, все как положено. Какой то умной проверяющий сказал нужно армировать, на вопрос зачем
Бетон без арматуры просто будет весь в усадочных трещинах(не путать с осадкой).
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 22:35
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
он сослался на мин. процент армирования.
Про усадочные трещины он ничего не сказал?
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
если фундамент центрально загружен?
а кто сказал, что загружен он центрально?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 23:01
#8
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Raisa Посмотреть сообщение
Господа конструкторы!
лажа, если это типа высокая балка - мало верх/ниж-них стержней, для её работы именно как двухсторонней балки,
если просто стенка - то сетка крупновата бетон менее 20-250 в принципе не армируют, ну 300 если это фанерный домик

Цитата:
Еще собираются один ряд стержней прорустить, промежуточный горизонтальный. Арматура четырнадцатая.
толстую арматуру вниз и наверх - там где тянет её, тонкую на обвязку и создание сетки стены - той что от трещин

пишите все ттх дома и картинки - щас не вес дома, не профиль бетона неясны...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 23:52
#9
powertracker1


 
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я бы вообще не армировал. Кто мне подскажет для чего нужна арматура,
В даном примере я уверен геологию грунтов никто не проводил! А как быть с неравномерной просадкой?! Нужна как вы думаете в таком случае арматура?
powertracker1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 07:23
#10
Raisa


 
Регистрация: 03.03.2007
Сообщений: 65
<phrase 1=


Глубина заложения гдето 1,40
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
План 15.09.2010.dwg (13.7 Кб, 2874 просмотров)
Raisa вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 07:47
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я бы вообще не армировал. Кто мне подскажет для чего нужна арматура, если фундамент центрально загружен?
я тоже никогда не армирую такие фундаменты, если конечно дом без подвала.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 09:49
#12
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Raisa Посмотреть сообщение
Господа конструкторы! Что вы скажите по поводу такого армирования ленты под 2-этажный частный дом?
Цитата:
Сообщение от powertracker1 Посмотреть сообщение
В даном примере я уверен геологию грунтов никто не проводил!
Вот, вот. Геологию точно никто не делал. По видимому, расчет фундамента тоже никто не делал. Фундамент сделали и проармировали как у "соседа", который до сих пор же стоит, не рушится.
А если грунты пучинистые, то привет вашему фундаменту весной!
Не забывайте, что фундамент здания является его основой и качественное его выполнения гарантирует его надежную эксплуатацию.
Конечно, все это относится к общему случаю. Просто не ясно габариты здания по высоте, материал стен, перекрытий, кровли, места строительства и т. д.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:19
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Бетон без арматуры просто будет весь в усадочных трещинах(не путать с осадкой).
Разве не достаточно будет несколько стержней по подошве проложить?
И как же мы тогда проектируем фундаменты из бетонных блоков? Тот же бетон.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:39
#14
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Разве не достаточно будет несколько стержней по подошве проложить?
Достаточно даже проволочной сеточки.
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
И как же мы тогда проектируем фундаменты из бетонных блоков? Тот же бетон.
Бетон - в блоках - ускоренного твердения(с пропаркой). А вы попробуйте
изготовить фун. блоки без арматуры и оставьте их набирать прочность на открытом воздухе - они все будут в трещинах от усадки бетона.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:41
#15
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Бетон - в блоках - ускоренного твердения(с пропаркой). А вы попробуйте
изготовить фун. блоки без арматуры и оставьте их набирать прочность на открытом воздухе - они все будут в трещинах от усадки бетона.
Так вон оно что за усадка. Понятно-понятно.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 11:01
#16
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Не глядя скажу, что под такой домик армирование вашего фундамента вообще не потребуется, следовательно назначаем арматуру по минимальному проценту армирования. Арматура сверху и снизу ставиться, потому что лента работает как балка на упругом основании, эпюра моментов будет в виде синусоиды, плюс, жесткие узлыю
 
 
Непрочитано 17.09.2010, 11:05
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Арматура сверху и снизу ставиться, потому что лента работает как балка на упругом основании
Балка высотой 1.4 метра? Это какие нагрузки нужны, чтобы там расчетная арматура появилась?

Кстати, в эти ямы бетон так и будет заливаться? Всмысле опалубкой будет грунт?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 11:58
#18
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Балка высотой 1.4 метра? Это какие нагрузки нужны, чтобы там расчетная арматура появилась?
- Арматура?
- Легко!
- Ростверк девятиэтажного дома.
 
 
Непрочитано 17.09.2010, 12:06
#19
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Ростверк девятиэтажного дома.
+ еще 7 этажей)
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 12:17
#20
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Кстати, в эти ямы бетон так и будет заливаться? Всмысле опалубкой будет грунт?
Скажите, а чем это плохо, не считая перерасход бетона?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 12:21
#21
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


защитный слой больше нужен, но судя по фото, он и так достаточен.
Если грунт сухой и пропускает воду, то вся цементное молоко уйдет из бетона раньше, чем он (бетон) наберет прочность
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 12:31
#22
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Скажите, а чем это плохо, не считая перерасход бетона?
Какой бы защитный слой не был, но если бетон напрямую (гидроиз. же в этом случае не сделать) соприкасается с грунтом - для себя решил. что это не хорошо* и стараюсь этого избегать...

* - см. п. 21;
- грунтовые воды;
- агрессия.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 13:26
#23
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Скажите, а чем это плохо, не считая перерасход бетона?
Увеличатся нормальные силы морозного пучения, т.к. фундамент будет трапеция.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 13:30
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
- Арматура?
- Легко!
- Ростверк девятиэтажного дома.
Так у автора вроде 2 только.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 14:13
#25
Неголаш


 
Сообщений: n/a


2 Нитонисе.
В следующий раз задавай вопрос конкретно.
Просил привести пример для армирования - я привел. Ясен хрен, что на 2х этажный домик армирование = 0%.
 
 
Непрочитано 17.09.2010, 14:42
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Просил привести пример для армирования - я привел.
Вы бы армировали балку по грунту высотой 1.4 метра под 9-ти этажный дом?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 19:41
#27
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


а мне вот интересно : что курила вся эта ветка ?

да хоть 3 метра балка - фундамент без армирования +первый же подкоп (типа веранда/погреб/туалет/тещина могила) и хана всему дому,

... или ледниковый язык - по недотрамбовке/промоине в центре длинной стены, и побежала трещинка, или сосед поставил свой скат кровли под вашу стену...

неужели так сложно нарисовать всего один листик с тремя ниточками и одной табличкой... тонна арматуры 30тр, а дом от 500тр - не великоват ли риск, ради сэкономленной десятки на армировании ?

Последний раз редактировалось maxara, 18.09.2010 в 19:48.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 19:44
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
фундамент без армирования = первый же подкоп (типа веранда/погреб/туалет/тещина могила) и хана всему дому, или ледниковый язык по недотрамбовке/промоине в центре длинной стены и побежала трещинка
Че тогда мелочиться... надо закопаться на 10 метров в землю, а то мало ли, будут пристраивать торговый центр и подкопают ваш фундамент, а так - ниче не страшно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 20:14
#29
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
защитный слой больше нужен, но судя по фото, он и так достаточен.
Если грунт сухой и пропускает воду, то вся цементное молоко уйдет из бетона раньше, чем он (бетон) наберет прочность
никуда не уйдет цементное молоко. оно не в том физическом состоянии находится чтоб выйти из смеси.
если я усебя бетонную смесь лил в воду и вода вытеснялась причем без перемешивания и растворения цем молока, то уйти через песок это нереально.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 22:44
#30
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
будут пристраивать торговый центр и подкопают ваш фундамент, а так - ниче не страшно.
с армир. не надо закапыватся - его просто вывесит - без последствий
maxara вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 10:56
#31
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята, я так и не понял, армировань центрально нагруженную ленту нужно так? Чтоб не было трещин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узелок для двж.jpg
Просмотров: 306
Размер:	38.0 Кб
ID:	55498  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 11:38
#32
Борис По

полу эксперт
 
Регистрация: 11.05.2010
Ставропольский край
Сообщений: 17
<phrase 1=


Raisa, скажите пожалуйста:
1. Район строительства.
2. Тип грунтов.
3. Уровень грунтовых вод.
Борис По вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 14:09
#33
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
никуда не уйдет цементное молоко. оно не в том физическом состоянии находится чтоб выйти из смеси.
если я усебя бетонную смесь лил в воду и вода вытеснялась причем без перемешивания и растворения цем молока, то уйти через песок это нереально.
уйдет не молоко, а свободная вода, которая ещё не стала коллоидным раствором. И останется непрореагировавший цемент. Из-за чего ж в жаркую погоду кирпич перед укладкой в воде выдерживают.... Чтоб на себя капиллярно воду не высосал из раствора
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 11:53
#34
б@кены4


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Скажите, а чем это плохо, не считая перерасход бетона?
Увеличатся нормальные силы морозного пучения, т.к. фундамент будет трапеция.
Да даже если и не трапеция то сила трения при воздействие того же морозного пучения во сколько раз возрастет... в смысле если без опалубки насколько стенки станут шершавыми

Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
уйдет не молоко, а свободная вода,
И цементное молоко уйдет и несвязанная вода уйдет когда глубинный вибратор всунут... и грунт посыпется с откосов канавы... прям в бетон, так называемый "изюм"
б@кены4 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 13:34
#35
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Арматура таки нужна, но только конструктивная, против усадки. А вот ГЛУБИНУ фундамента надо сделать ниже расчетной глубины промерзания.

В Москве, кажЫся, 1,2 метра, у нас в Челябинске 1,7 метра.

Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
да хоть 3 метра балка - фундамент без армирования +первый же подкоп (типа веранда/погреб/туалет/тещина могила) и хана всему дому,
Ага, а если будет две палки 14й арматуры лежать, то останется дом стоять на месте, хоть весь грунт из под него вымой

Фундаменты делают и из бутового камня. И сборные БЕЗ монолитных поясов умудряются делать, и далеко не всем домам хана

Тем более монолитная бетонная балка высотой более метра. Если промоина будет полметровая, или типа того, то пофиг - и без арматуры устоит фундамент. А вот если полдома от мороза поднимется хотя бы на сантиметр - даже если арматура не порвется - все равно ничего хорошего. Стены наклонятся - здравствуйте, трещины!
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 14:07
#36
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Ага, а если будет две палки 14й арматуры лежать, то останется дом стоять на месте
общие расходы на фундамент таковы, что нет смысла экономить на верхней арматуре - её там на 10-15тр если маниакально - а общие для той же ленты были 100тр, для бет.цоколя высотой 2,3м уже 200-300тр
...итого соотношения 10/100 и 10/300, у готового дома будут 10/500000 и 10/1000000 - риск неоправдан

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Если промоина будет полметровая, или типа того, то пофиг - и без арматуры устоит фундамент.
конечно, ведь она есть внизу.

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
А вот если полдома от мороза поднимется хотя бы на сантиметр - даже если арматура не порвется - все равно ничего хорошего
а если опустится ? ибо весной куда ему деватся, а нитки только внизу, и поясов нема - буш учебником термеха от паяльника отбиватся
maxara вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 18:52
#37
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
нет смысла экономить.... риск неоправдан...
а если опустится?
maxara, Вы меня не хотите понимать. Еще раз:
хороший фундамент - это не тот, который не сломается. Хороший фундамент - это тот, который НЕ БУДЕТ ни подниматься, ни опускаться. И экономить, действительно, неразумно. Но экономить нельзя НА ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ.

Арматуру тоже, конечно, положить нужно. Но 16я арматура от пучения не спасет - все равно будут проблемы, и трещины, и незакрывающиеся двери...
А вот заложение подошвы фундамента ниже глубины промерзания - вместе с другими необходимыми мероприятиями - непременно спасет. И маленькие промоины - не страшны.
ФБСки, например, без арматуры делают, но положите блок на две опоры - не сломается.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 20:42
#38
Xakir


 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 17


а стена 250 или 380 мм? просто судя по арматуре на глаз. Да не видно щебеночной подушки. Но всем так и не понятно, город какой?
Xakir вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 12:18
#39
б@кены4


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
ФБСки, например, без арматуры делают, но положите блок на две опоры - не сломается.
А ФБС-ки очень даже классно ломаются, если по серединке лом подложить и легонько уронить блок с высоты сантиметров 80... прям пополам, (при известном мастерстве можно и четверти отламывать), А с армированными изделиями такие фокусы не оч. удаются (ну только если рабочей арматурой переворачивать) .
б@кены4 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 10:39
#40
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
хороший фундамент - это не тот, который не сломается. Хороший фундамент - это тот, который НЕ БУДЕТ ни подниматься, ни опускаться.
да я и не спорю...
но... это можно гарантировать ? и как интересно ? я вот отпахал много, а такой методы не знаю, даже если закопатся на две гл.промерзания - одна ошибка или самовольство на стройке, и уже есть вероятность - нет таких гарантий, и не будет никогда, отсель и выстраивается подход к армированию - верхний запас много проблем решает, даже в тонкой ленте, и особенно в самострое.

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Но экономить нельзя НА ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ.
а вот тут, вообще никто не станет спрашивать проектировщика - как талиб прораб решит, так и будет

Цитата:
ФБС-ки очень даже классно ломаются
видал ломанные в час.доме, он розочкой раскрыватся начал.

Последний раз редактировалось maxara, 18.03.2011 в 10:47.
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Армирование ленточного фундамента konstruktornn Основания и фундаменты 2 09.11.2009 18:22
Армирование ленточного фундамента Dr.Braun Основания и фундаменты 9 17.09.2009 01:30
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45