| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом
Инженер-строитель
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 1,994
|
||
Просмотров: 36386
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
ЗЫ: а упрочнение грунта под подошвой действительно происходит с течением времени. Где это написано тоже не помню. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Если по нормам, то грунт должен работать за пределами линейной зависимости "нагрузка-осадка". Оттого что он так работает не означает, что у здания должны быть "аварии". И осадку и предельное давление на грунт от фундамента по теории (для эспертизы) можно определить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
1) неправильно выполнен сбор нагрузок
2) Цитата:
3) в поиске форума набираешь "расчетное сопротивление грунта" и 60% всех тем будет об этом. А так смотри Коновалова, Пилягина, Сорочана. Или ТСН 50-302-98 (не действующий). |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Экспертиза обычно формально подходит к таким вопросам, превышает давление R, значит нужно усилять и все тут.
Соберите точнее нагрузки, может где-то что-то убавится. Посчитайте R с учетом п.2.47 СНиП: 2.47. Расчетное сопротивление грунта основания R, вычисленное по формуле (7), может быть повышено в 1,2 раза, если расчетные деформации основания (при давлении, равном R) не превосходят 40% предельных значений (пп.2.51 - 2.55). При этом повышенное давление не должно вызывать деформации основания свыше 50% предельных и превышать значение давления из условия расчета оснований по несущей способности в соответствии с требованиями пп.2.57 - 2.65. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Я пользовался как-то вот этой книжкой (Полищук А.И.). Там хорошо описана история вопроса. В экспертизе нашей даже прокатил расчет по одной из изложенных там теорий.
http://dwg.ru/dnl/3760 А так - есть п. 2.46 СНиП и баста. В принципе, здание осадки должно было бы выбрать и далее они возможны только от увеличения нагрузки. Но геологию ведь делали "где-то рядом", а не брали монолиты из-под подошвы...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Правильно Вопрос хороший, но, к сожалению, экспертиза будет руководствоваться теми данными, что имеются в обследовании. Тут сами понимаете, борьба в другой плоскости, все должно быть официально Цитата:
![]() В том и проблема, что не действующий! Там есть уловка, где можно повысить на 30%, только вот в ТСН 50-302-2004 этот раздел убрали Уже сижу вылизываю, блох ловлю)) Цитата:
Про пункты 2,46 и 2,47 СНиП знаю, но все равно спасибо за наводку. Если другого не найдется, то придется оперировать ими. ps Книжку буду изeчать, сенькс |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Вы определили только, так называемое, первое критическое давление на грунт. Существует еще и второе критическое давление, при превышении которого фундамент теряет устойчивость (это по теории предельного равновесия). Оно и является предельным давлением на грунт основания.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Цитата:
Книжка хорошая для понимания сути вопроса Последний раз редактировалось crosandr, 30.09.2010 в 10:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
п. 2.226 "...рu- предельное сопротивление грунта основания, определяемое как отношение силы предельного сопротивления основания к приведенной площади подошвы фундамента..." и там далее. А вообще теорий по этому поводу хватает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
В обследовании должны были дать заключение о дальнейшей возможности загружения основания и фундаментов соружения. Как понял - этого нет в обследовании?Offtop: (очередная халтура?) То что Вы ищете это видимо http://dwg.ru/dnl/7837. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Была похожая ситуация. Проводили реконструкцию, по расчету оказалось что расчетного сопротивления грунта недостаточно. Тоже начал искать повод оставить фундамент как есть, но в итоге решил наращивать ширину подошвы. Правда в последний момент реконструкцию свернули и решили строить новое здание.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да, и при расчете оснований по деформациям (определение расчетного сопротивления...), нагрузки на перекрытия надо брать с пониженным значением; и снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5.
См. п. 2.6 СНиП 2.02.01-83* Цитата:
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Не понял.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
В смысле я не правильно написал? Если что не так, поправьте пожалуйста.
Ну, как я понял, смысл в том, что при расчете оснований по деформациям, временные нагрузки надо относить к длительным. А эти длительные нагрузки берутся с пониженным значением.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Sarman - человек загадка
![]() ![]() Много на снеговой нагрузке не выгодаешь по фундаментам, да и сброс нагрузок на перекрытиях дает хороший эффект только при количестве этажей более 9. Кто что может сказать по этому поводу? - речь идет об уточненном сборе нагрузок на здание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
"к) Снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,7"; |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to kruz - в моей бумажной копии СНиПа "Нагрузки и воздействия" как раз от 29 мая 2003 г. в пункте к) указан коэффициент 0,5. Коэффициент 0,7 фигурирует в п.5.7 и используется для перехода от расчетного значения к нормативному значению снеговой нагрузки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Эт с чего бы это для данного случая? Ведь в нормах записано "считаются", а не берутся только их длительные части. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да везде 0,5. В новом СТО, кажется, 0,7.
Раз уж тема всплыла снова, очень интересны свежие мнения по этому вопросу, а то тут с главспецом недавно снова не сошлись во мнениях. Итак, "сколько" же берем снега в III районе при расчете оснований фундаментов по деформациям?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так расчет этой темы - по 2-ой группе предельных состояний, потому Sarman прав, нужно учитывать только длительно действующую часть снеговой, равную половине от расчетной.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Возможно в Беларуси другое. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
И та и другая нагрузка - расчетная, только с гамма-эн > 1 она для 1 ГПС, а с гамма-эн = 1 - для 2 ГПС.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Просто путаешся с этим. Раньше было расчетная и нормативная нагрузки и все было понятно. Но даже если по букве закона, то на каком основании (где сие записано), что при расчете по деформациям я имею право брать только длительную длительную часть от (расчетной нагрузки для расчета по 2-ой группе предельных состояний)? В нормах оснований сказано, что если нагрузка имеет два членения (на длительную и кратковременную, скажем нагрузка по п. 1.7,з и по п.1.8,г нагрузочного СНиП, нагрузка одного рода), то по деформациям ее нужно считать длительного действия, а по несущей способности (по 1-му пред. состоянию) - кратковременного и применять при при этом соответствующие коэф. сочетания. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да не много. Всего-то в 2 раза меньше будет снега
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А вообще эту тему на форуме тёрли не один десяток раз, не поленитесь почитать.
Но истину всё же хотелось бы установить, чтобы больше не возвращаться к этому (пока новые нормы не примут) ![]() При определении прогибов снег берем "нормативный"*0,5 - это же ведь так? Ну так это расчет по 2 ГПС. Какая разница с фундаментами? Где логика? ![]() Там, в п.п. 3.8-3.9 СНиПа, речь идет о снижении полных нормативных значений. Насколько я понимаю, на пониженные сие не распространяется.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() С п.3.8 СНиПа 2.01.07-85 разбирись, пожалуйста. ![]() Offtop: А то сваю опять оторвет к чертям собачьим. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
0,5- это относится к снижению снега, при расчете оснований фундаментов по деформациям. Надо спросит у разработчиков СНиПа. Цитата:
Раз не написано, что не распространяется, значит не распространяется. Ну точно щас всех взорву! ![]() ![]() Причем тут эти пункты!? Я же говорил о пунктах 1.7. и 3.10 (табл.3)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
А разница в самом начале нагрузочного СНиП, во втором обзаце. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
По п.1.7, что сбрасываем нагрузку в половину при расчете фундамента по 2 пр. состоянию (обычно основного расчета) - "в курсах".
![]() А п.3.10 3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными: а) для перекрытий и лестниц - 1,5 кН (150 кгс); б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН (100 кгс); в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кH (50 кгс). Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку. Издеваемся??? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
![]() Sarman вообще в кучку всё смешал. К снижению снега при определении прогибов 0,5 тоже относится. Как и 0,7. А п. 3.10 вообще ни при чём ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
так точно.
Почему не правильно? Из этой таблицы берется пониженное значение временной нагрузки для расчета оснований по деформациям. Добавил Цитата:
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 30.09.2010 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
"...2.18. В зависимости от состава различаются сочетания нагрузок основные, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных нагрузок. особые,состоящие из постоянных, длительных, возможных кратковременных и одной из особых нагрузок..." "...2.19(2.6). Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок..." Это вы, Sarman, хотите взять постоянные нагрузки, временные длительные, а кратковременные куда денете? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Кратковременные буду учитывать при расчете несущей способноси основания (1 ГПС).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это одно из необходимых (порой - достаточных) действий при расчете по деформациям. А что?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А это откуда? Согласно норм оснований при расчете по деформациям я их должен расчитывать на основное сочетание, включающее и кратковременные нагрузки, а согласно п. 1.11 СНиП 2.01.07-85 я кратковременную нагрузку должен включить в этом сочетании с полным нормативным значением, и не важно, снеговая она или полезная. Только вот считать я эту кратковременную нагрузку (нагрузки) буду в этом случае, что они длительные и применять к ним соответст. коэф-т сочетаний.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Не будем забывать, что помимо снеговых и полезных по табл.3 есть и другие временные нагрузки. Например, ветровая. Или крановая. Вот они - кратковременные для оснований всегда.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
"...2.19(2.6). При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными..." Заметьте "...нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки..." |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Отсюда:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Конечно, пошел полнейший оффтоп...
В общем, у нас спор из-за нечеткости формулировки п. 2.6 СНиПа по основаниям. Одни считают, что при расчете оснований по деформациям нужно считать снеговую нагрузку длительной - и далее см. классификацию нагрузок СНиП по нагрузкам. Другие считают, что значение нормативной снеговой, например 180*0,7=126, при расчете оснований по деформациям надо считать длительным, а по нес. способности - кратковременным, т.е. разница между ними только в коэффициентах сочетания при комбинациях. Давайте попробуем в этом разобраться. Читаем Гордеева.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Sarman.
Может я что не так читаю, но я трактую так есть нагрузка одного рода - например полезная, по СНиП она трактуется как длительная по п. 1.7,з или кратковременная по п. 1.8,в. Про эту нагрузку по нормам оснований записано "...которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным..." " ...при расчете оснований ...по деформациям.." считаются длительными. В этом случае и по п. 1.7,з, и по п. 1.8,в нагрузки считаются длительными, и нигде не записано, что нужно принимать именно нагрузку по п. 1.7,з (т.е. уменьшенную нагрузку, да и вряд ли бы записали). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
ИМХО если нет деформаций и повреждений - не стал бы усиливать. По инженерной логике. Расчетное сопротивление - величина весьма условная и ее превышение вовсе не значит, что конструкция рухнет. За 70 лет грунт под фундаментами давно консолидировался.
А чисто формально - куча способов отмазаться от экспертизы) Можно "подкрутить" нагрузки, если не хотите искать документ, где написано, что R можно увеличивать до 20% для некоторых конструкций и грунтов. Я помню у нас в университете было на лекциях)Если найду скажу. ЗЫ Кто у вас эксперт то?) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Согласно СНиП, временные нагрузки бывают длительными и кратковременными, ну и особыми. Цитата:
Цитата:
Написано же четко: длительные- принимать при расчете по деформациям. Длительные берутся с пониженным значением. А кратковременные- принимать при расчете по несущей способности. Берутся с полным нормативным значением.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
само собой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Да потому,что так записано в "...При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным,.." (это нагрузка п.1.7,з) "... так и к кратковременным..." (это нагрузка п.1.8,в, это нагрузки одного источника происхождения) "...при расчете оснований ... считаются... по деформациям - длительными..."
Цитата:
Ну нет. Не написано этого. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Плохо дело.
Тогда любое Ваше дальнейшее решение по увеличению "пригруза" фундамента на Вашей совести. Экспертиза едва ли пропустит Ваше решение по дальнейшему увеличению расчетного сопротивления грунта. Если Вы просите совета то - "модернизируйте" (Offtop: дурацкое модное слово, особенно глупо звучит в России ) фундаменты по соответствующим альбомам усиления. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Я бы рискнул - был случай дожимал грунт до 130% от первоначального "пригруза", но было положительное заключение. Offtop: И Было все нормально, пока не стали пристраивать с одной "нечто новое" - и пошел боковой выпор грунта - долго отбивался что не виноват. ![]() Скорее всего у Вас там, если посчитать по методике, изложенной в книге на которую сделал ссылку - все в порядке. Ваша проблема, как понимаю, связана с экспертизой, но тут ... Вы как то сами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Давайте сначала разберем эту фразу, а потом уйдем от буквоедства и реально посмотрим на процесс.
Это из СП: Цитата:
А с какого перепугу кто-то решил считать заведомо кратковременное значение как длительное - мне, например, не понятно. Теперь о сути явления. Нормативная снеговая нагрузка в СНиП - это среднее значение годичных максимумов веса снегового покрова (вернее, эквивалентного слоя воды) определенное за какой-то период. Расчетная снеговая - это вообще максимум за весь период службы сооружения. Так вот, этот максимум присутствует на кровле не всю зиму, а лишь небольшой период (многое зависит от района). За этот период не успевают произойти значительные изменения в грунтах, влияющие на осадки (конечно, все зависит от вида грунта, но это другой вопрос). Поэтому и введено в нормах понятие длительной снеговой нагрузки - той, которую следует учитывать при расчете деформаций. Величина этой нагрузки установлена и не нам ее менять. Примут в новом СНиП долю 0,7 - будем учитывать 0,7. Пока - 0,5. crosandr, ничего, что мы тут так нагло оффтопим? А то может попросить в другую тему перенести дисскус о нагрузках?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Цитата:
crosandr, а Вы как собирали нагрузки? Брали пониженные значения или полные, когда сравнивали Р и R?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Можно тему чуть подкорректировать при желании) Цитата:
Собираюсь нагрузки пересобрать самостоятельно с учетом проведенной реконструкции (конструкция перекрытий поменялась), авось поменьше станет. Добавка 20% к R по п. 2.47 может тоже прокатить. Для себя-то я уже понял, что все там будет нормально в этом фундаменте, спасибо за ссылки в п.6 и п. 11, теперь осталось поиграться коэффициентами) Последний раз редактировалось crosandr, 01.10.2010 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() А мы Вам спасибо скажем - случай надстройки и перестройки этажности зданий в последнее время широко распространен. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Касательно расчетного сопротивления основания существующих зданий. В начале 20 века расчетное сопротивление грунта основания принимали меньше чем сейчас. в некоторых случаях(например как с песком) разница по сравнению с современными нормами составляет 50%. Т.е. при проектирования рассматриваемого здания наверняка было заложено меньшее расчетное сопротивление по сравнению с современными нормами.
Про уплотнение грунтов тут уже писали и дали правильные ссылки на Коновалова (кажется в 1980 году он опубликовал свою методику). к стати Цитата:
Последний раз редактировалось ЛИС, 01.10.2010 в 13:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: "Враги" превращаются в "друзей", "друзья" во "врагов" -на форуме есть только личные интересы и больше никаких.
![]() Цитата:
В начале XX века Архитектор вопрос с устройством фундаментов отдавал полностью на откуп Подрядчику. В остальном Вы, видимо, правы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Вы производите впечатление наиболее адекватного участника форума - Вам ли не знать, что уход влево или вправо от отчета обследования или его выводов оставляет ответственность на Вашей "шеи". Я иногда рискую в РД по сравнению с с утвержденной ПД, но решение всегда за Вами, чувствуете в себе уверенность то и карты Вам в руки. ![]() Однако как Вы "сражаетесь" то до конца за свое решение - уважаю. Offtop: А мне надоело - хочу в дворнику и на свежий воздух - пропади оно пропадом энто проектирование - сейчас на меня напало три экспертизы по одному "вшивому" объекту -"затрахался" объясняться - один день проектирую и три дня отбиваюсь за свои проектные решения- разве это жизнь? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
Как говорил Агамемнон у меня в твоем возрасте листы (проекты) летели только так. А сейчас я понял, что обманулся в профессии. ![]() "Секс" конечно можно развести, но Модераторы сразу по письке дают, а это ж больно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так ведь СНиП допускает использование других методик. Если вас(или эксперта) гложат сомнения, обратитесь с официальным запросом в НИИОСП.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Фактическое давление на грунты основания, уплотнившиеся под воздействием длительной нагрузки от здания рассчитывали в соответсвии с СНиП II Б.1-62* по т.н. допускаемому давлению, принимаемому для нового строительства, с повышающими коэффициентами от 1.1 до 1.5, в зависимости от вида грунта.
Давление под подошвой фундаментов для всех случаев реконструкции разрешалось увеличивать до значений, превышающих допустимое по нормам на 40%, но лишь в том случае, если в несущих конструкциях реконструируемого здания отсутствуют трещины от неравномерных осадок. В СНиП II Б.1-62* имелась таблица для определения указанных повышающих коэффициентов для Rн. Однако при переиздании указанного СНиП в "новом" СНиП II-15-74 это положение изьяли, исходя из отрицательного опыта практики применения повышающих коэффицентов, но оставили лазейку, ограничивающую фактическую осадку не более 40% от допустимых величин. Практически без изменений это пложение перешло и в СНиП (СП) последующих поколений. Почему - скорее всего, не было среди нормоиздателей желающих взять на себя отвественность за последствия использования упомянутых коэффицентов. А других, кто мог бы этим занятся этим вопросом и довести, или точнее вернуть в нормы проектирования по видимому так и не нашлось. А в принципе, чем более "древняя" научно-техническая литература, тем больше вероятности найти в ней "ответ" на поставленный вопрос. Но только какой эксперт возьмет на себя ответсвенность вернуть в действие отмененные положения норм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Расчетное сопротивление грунта - величина, ограничивающая возможность использования простейших методов расчета осадок. В идеологии норм нет прямого ограничения на превышения расчетного сопротивления. Просто в этом случае нужно учитывать не только линейные, но и нелинейные деформации. В пособии к СНиП была даже формула для расчета осадок за пределами расчетного сопротивления. Поэтому превышение РС ничего не значит. В Питере половина исторических зданий так живут. Не знали наши предки о такой величине! В рассматриваемом случае это означает, что здание за время своей жизни получило осадки, превышающие линейный расчет. При разборке перекрытий (разгрузке) и повторном нагружении осадок теоретически быть не должно. При неаккуратной работе (динамике) осадки могут пойти от расструктуривания грунта. Поэтому:
1. необходимо проверить несущую способность основания (уже от расчетных нагрузок и с расчетными хар-ками грунтов). Вот ее превышать точно нельзя. 2. если все с надлежащим запасом - просвещать эксперта. РС - не догма. 3. предписывать щадящие методы производства работ. |
|||
![]() |
|
||||
Добрый день, похожая ситуация, как удалось решить ссылаясь на нормы??
Заказчик требует именно нормы с ссылки на пункты обосновывающие необходимость усиления грунтов основания при R< Р (грунты насыпные, R около 240 кПа, P около 500-600 кПа, здание кирпичное 100+ лет, трещины имеются в кирп. кладке, но не более 1 мм, волосяные, результатом неравномерной усадки сложно обозвать...) подскажите куда смотреть в какие норм? |
||||
![]() |
|
||||
1) Cмотрим ТСН 50-302-2004 пункт 1.4, из него становится ясно, что можно применять ТСН 50-302-96.
2) Смотрим СП 22.13330.2016 пункты 5.6.23...5.6.24, из них становится ясно, что, в принципе можно увеличивать R "при соответствующем обосновании" аж на 30%. 3) ТСН 50-302-96, пункт 3.8.6 учитывает как раз такие "особые случаи", но я бы более чем на 30% не уменьшал, учитывая СП |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Расчетное сопротивление грунта R0 | EUDGEN | Основания и фундаменты | 37 | 16.03.2007 16:20 |