Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2010, 08:46 #1
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 2417
Размер:	46.4 Кб
ID:	46108
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечная рама.jpg
Просмотров: 2984
Размер:	43.1 Кб
ID:	46109
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продольный разрез.jpg
Просмотров: 2197
Размер:	32.1 Кб
ID:	46110
Запроектировал навес над входом в производственный цех, по требованиям норм нужно в общих данных описать за счет чего обеспечивается жесткость каркаса, понятно что в поперечном за счет жестких баз колонн, а вот как в продольном - в замешательстве. Достаточно ли написать "за счет системы прогонов и жесткого крепления профнастила к прогонам самонарезающими болтами и соединения м/у собой заклепками"?
Или придется делать прогоны на одном уровне с балками, т.е сгородить балочную клетку?
Связи ставить нельзя никак.
На сечения не смотрите, это прихоти заказчика (колонны аж 30К1)

Просмотров: 60136
 
Непрочитано 05.10.2010, 09:03
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


В продольном направлении нужно также сделать базу жесткой и стойки посчитать на двойную длину. А жесткий диск в покрытии за счет профнастила - это чтоб связи горизонтальные не ставить.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 09:24
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


А если сделать балочную клетку, то что будет с консолью слева длиной 1.5м. По расчетам вроде все проходит. Какое соединение принять и не поплвыут ли стенки балки (балка из двух двутавров 20Б1 с пластинами а прогон швеллер №22).
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 09:33
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А жесткий диск в покрытии за счет профнастила - это чтоб связи горизонтальные не ставить.
Можно и так сделать, только лучше всетаки поставить горизонтальные связи по покрытию.
 
 
Непрочитано 05.10.2010, 09:37
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Можно и так сделать, только лучше всетаки поставить горизонтальные связи по покрытию.
А это не мое предложение, насчет профлиста, автор так вроде хочет.
Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
А если сделать балочную клетку, то что будет с консолью слева длиной 1.5м.
Не понял. Зачем клетка?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 09:45
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Можно и так сделать, только лучше всетаки поставить горизонтальные связи по покрытию.
А зачем связи по покрытию, если обеспечить жесткую заделку колонн в обоих направлениях?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 09:52
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Не по теме. Разве металл на чертежах показывается не одной линией?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:00
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не по теме. Разве металл на чертежах показывается не одной линией?
По-моему можно и одной линией и реальную толщину показывать. Второй способ используется, если понимание однолинейного чертежа затруднено. В данном случае вполне можно было бы и одной линией элементы обозначить.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:08
#9
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Можно прицепить верх колонн связью к существующему зданию
(на 3-м рисунке, по 1-й оси, вправо к стене)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:17
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А зачем связи по покрытию, если обеспечить жесткую заделку колонн в обоих направлениях?
Затем что это другая система связей (по покрытию). Сделав из плоскости "двойную длину" мы ушли от вертикальных связей между колоннами только.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:19
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Можно прицепить верх колонн связью к существующему зданию
(на 3-м рисунке, по 1-й оси, вправо к стене)
Не можно, а нужно. Сверху наверное профнастил - получается жесткий диск покрытия, ближайшие к существующему дому стальные балки прикрепить через листовые шарниры к конструкции стены существующего дома и никакие связи не нужны. А в записке про обеспечение устойчивости каркаса пристройки написать - за счет крепления к существующим конструкциям здания.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:21
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Затем что это другая система связей (по покрытию). Сделав из плоскости "двойную длину" мы ушли от вертикальных связей между колоннами только.
А каким образом элементы покрытия могут потерять устойчивость без потери устойчивости колонн?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:28
#13
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Не можно, а нужно. Сверху наверное профнастил - получается жесткий диск покрытия, ближайшие к существующему дому стальные балки прикрепить через листовые шарниры к конструкции стены существующего дома и никакие связи не нужны. А в записке про обеспечение устойчивости каркаса пристройки написать - за счет крепления к существующим конструкциям здания.
Точно так! Я это и имел в виду. Связи (распорки) здесь абсолютно не нужны и колонны к фундаменту крепить шарнирно в обоих плоскостях.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:50
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А каким образом элементы покрытия могут потерять устойчивость без потери устойчивости колонн?
А при чем тут потеря устойчивости? У горизонтальных связей по покрытию не только это назначение.

А предложение "прицепить" навес к зданию - хорошее.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:54
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А при чем тут потеря устойчивости? У горизонтальных связей по покрытию не только это назначение.
Я так понимаю что речь шла о связях как во вложении. Какую роль они бы играли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 873
Размер:	58.4 Кб
ID:	46116  
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:15
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А предложение "прицепить" навес к зданию - хорошее.
Теоретически такое решение имеет право на существование, но в реальной конструкции могут быть свои заморочки, которые не позволят реализовать это решение на практике.
 
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:30
#17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я так понимаю что речь шла о связях как во вложении. Какую роль они бы играли?
Упаси вас бог ТАК делать связи.
А вообще, связи еще и ветер с торца воспринимают....
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:32
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Упаси вас бог ТАК делать связи.
А вообще, связи еще и ветер с торца воспринимают....
Так объясните как делать и для чего нужны связи по покрытию.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:37
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так объясните как делать и для чего нужны связи по покрытию.
Ну вот мне еще делать нечего! И так с утра никак работать не начну. Книжки почитайте про связи.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:43
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну вот мне еще делать нечего! И так с утра никак работать не начну. Книжки почитайте про связи.
Достойный ответ.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:02
#21
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Достойный ответ.
Что именно вам непонятно? Для чего нужны связи? Я это не собираюсь объяснять.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:11
#22
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


А соединение профлиста между собой заклёпками обязательно??
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:11
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так объясните как делать и для чего нужны связи по покрытию.
Возьмем картонную коробку, со всеми 6-ю гранями и нигде не разрезанную. Она жесткая во всех отношениях.
Теперь поробуем удалить одну, две и т.д. граней - всякий раз жесткость будет существенно падать, и в определенной ситуации наступит даже геометрическая изменяемость.
По аналогии с этим, проставка связей по каждой грани здания, в т.ч. и по покрытию, добавляет жесткости.
А с учетом того,что каркас таки не картон сплошной, наличие связей между стержевыми элементами способствует их объединению, вынуждает их работать совместно, перераспределяя усилия с сильнонагруженных элементов на соседние малонагруженные - например продольные гор. связи по покрытию передают крановые тормозные усилия на соседние колонны, разгружая ту колонну, у которой стоит кран.
Ну и т.д.
Конечно, сдуру можно и трость сломать - вешать всуе связи не нужно, но минимум необходимого нужно увидеть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:17
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Ильнур, у вас, без сомнения, дар объяснять сложные вещи простым языком, но сейчас вы говорите о связях вообще, а не применительно к данной схеме. Если у нас колонны жестко защемлены в обоих направлениях, соответственно воспринимают расчетные моменты, то для чего нужны связи по покрытию в этом навесе?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:31
#25
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ильнур со своим даром ответил в #23 и на #24 тоже.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:38
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ильнур со своим даром ответил в #23 и на #24 тоже.
С вашим ответом я уже ознакомился, а Ильнур и сам за себя ответит.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:58
#27
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


связи по покрытию не нужны
Достаточно жесткости профнастила, только прикрутить его надо к прогонам в каждой волне по краю и через волну всередине, ну и комбинированные заклепки между листами профнастила
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:06
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ильнур, у вас, без сомнения, дар объяснять сложные вещи простым языком, но сейчас вы говорите о связях вообще, а не применительно к данной схеме. Если у нас колонны жестко защемлены в обоих направлениях, соответственно воспринимают расчетные моменты, то для чего нужны связи по покрытию в этом навесе?
Этот навес конкретно нужно соорудить по рекомендациям MasterZim.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:12
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


В данном навесе практически отсутствуют боковые нагрузки, так как нет грузовой площади, с которой можно было бы собрать ветровую нагрузку. навес с боков нигде не зашит. Уже только этого достаточно, на мой взгляд, чтобы отказаться от связей по покрытию. Но предположим, что какая-то из сторон навеса была бы зашита и там бы собралась приличная горизонтальная нагрузка. Естественно нам бы хотелось включить в работу по восприятию этой нагрузки не только колонны крайнего ряда, но и все остальные. Это можно сделать создав жесткое покрытие, а можно использовать распорки, которые в навесе автора присутствуют. Через них включаются в работу все колонны. Но если крайние колонны самостоятельно справляются с полным значением ветровой нагрузки, то не нужны и распорки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:24
#30
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
С вашим ответом я уже ознакомился, а Ильнур и сам за себя ответит.
Не хамите, товарищ.
А про связи - я их не предлагал. Я говорил, что профлиста хватит.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:30
#31
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
связи по покрытию не нужны
Достаточно жесткости профнастила, только прикрутить его надо к прогонам в каждой волне по краю и через волну всередине, ну и комбинированные заклепки между листами профнастила
Не только это. Не менее важно еще и проконтролировать, чтобы профнастил был прикручен к прогонам именно так, как это будет отображено на чертеже. В условиях российской действительности всегда найдутся рационализаторы, которые и профлист заменят и на количестве саморезов сэкономят. Так что, на мой взгляд, лучше уж поставить связи и закрыть вопрос.
 
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:42
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Не хамите, товарищ.
А про связи - я их не предлагал. Я говорил, что профлиста хватит.
Кто ж вам хамит? Я вас спросил о связях - вы ответили. Или вы еще подрабатываете пресс-секретарем у Ильнура?

Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Так что, на мой взгляд, лучше уж поставить связи и закрыть вопрос.
А что будет, если не запроектировать связи и покрытие из профлиста не обеспечит жесткость?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:54
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Кто ж вам хамит? Я вас спросил о связях - вы ответили. Или вы еще подрабатываете пресс-секретарем у Ильнура?
Вы когда перестанете остро разговаривать?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А что будет, если не запроектировать связи и покрытие из профлиста не обеспечит жесткость?
Козырек будет сильно (и часто) двигаться относительно основного здания, нарушится герметичность узла сопряжения кровля-стена, потечет по стене, лист об лист потрется, поржавеет, будет скрипеть, ни то ни се получится .
Гораздо лучше, если крепко и жестко закреплено.
Вас давно поняли: колонны защемили - больше необязательно. Дальше - дело индивидуальное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:01
#34
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А что будет, если не запроектировать связи и покрытие из профлиста не обеспечит жесткость?
Если не будет жесткого диска перекрытия, то при горизонтальных нагрузках, например от ветра, здание может начать деформироваться, превращаясь в паралелограм в плане. В результате могут быть повреждены кровля, подвесной потолок и т.п.
 
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:05
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Козырек будет сильно (и часто) двигаться относительно основного здания
Почему? Тут есть серьезные горизонтальные нагрузки? Неужто ветер так расшатает эти колонны? Почему не достаточно распорок по колоннам?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
лист об лист потрется
А почему не просто деформируется?

Я задаю вопросы не потому, что хочу поспорить, как ту у некоторых складывается впечатление. Наоборот, признаю что с металлом работал не так много и многие моменты вызывают вопросы. В частности работа связей по покрытию в конструкциях подобной автора. Ну если кому лень отвечать - не отвечайте, а ежели кому похамить хочется, ну так то же и в ответ получите.

============================================================================================================
Добавлено.

Цитата:
Если не будет жесткого диска перекрытия, то при горизонтальных нагрузках, например от ветра, здание может начать деформироваться, превращаясь в паралелограм в плане. В результате могут быть повреждены кровля, подвесной потолок и т.п.
Как вы считаете, в данном навесе большие ветровые нагрузки? Какие могут быть горизонтальные перемещения верхнего конца колонны при них, даже при учете работы только крайних колонн?

Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.10.2010 в 14:07. Причина: добавлено сообщение
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:12
#36
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Там стены сдвух сторон в плане. При горизонтальных нагрузках, навес упредся в эти стены. Offtop: Прогоны проткнут стену и голову кому-нибудь. И стены пострадают.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:16
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
При горизонтальных нагрузках, навес упредся в эти стены.
Это ж какие должны быть перемещения верха колонн? И будут ли они в данном случае?
И как в случае значительных горизонтальных усилий работают связи по покрытию? Включают в работу все колонны, а не только крайние?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:20
#38
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
связи по покрытию не нужны
Достаточно жесткости профнастила, только прикрутить его надо к прогонам в каждой волне по краю и через волну всередине, ну и комбинированные заклепки между листами профнастила
А в где это четко прописано?? и какие саморезы и заклепки с каким шагом??
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:54
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
А в где это четко прописано?? и какие саморезы и заклепки с каким шагом??
В "Рекомендациях по .." ЦНИИСК.
Нитонисе
Цитата:
Тут есть серьезные горизонтальные нагрузки? Неужто ветер так расшатает эти колонны?
Нитонисе,
Дело не в величине нагрузок. А в их цикличности, но главное в том, что защемлением сложно добиться той общей жесткости, которой можно добиться диафрагмой (связью).
Стойка работает на изгиб, используя EJ сечения, связь - на осевое усилие, используя EA, диафрагма - на сдвиг, используя сечение на всю ширину. И т.д.... Очевидно, что в первом случае сложнее уложиться в нужные перемещения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:57
#40
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если не будет жесткого диска перекрытия, то при горизонтальных нагрузках, например от ветра, здание может начать деформироваться, превращаясь в паралелограм в плане. В результате могут быть повреждены кровля, подвесной потолок и т.п.

Как вы считаете, в данном навесе большие ветровые нагрузки? Какие могут быть горизонтальные перемещения верхнего конца колонны при них, даже при учете работы только крайних колонн?
Да не хочу я думать в этом направлении. Обеспечил жесткий диск по покрытию и снял все вопросы.
 
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:58
#41
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дело не в величине нагрузок. А в их цикличности
То есть?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стойка работает на изгиб, используя EJ сечения, связь - на осевое усилие, используя EA, диафрагма - на сдвиг, используя сечение на всю ширину. И т.д.... Очевидно, что в первом случае сложнее уложиться в нужные перемещения.
Это понятно. Но суть жесткого покрытия - включение в работу всех колонн, я правильно понимаю? Почему в этом случае нельзя ограничиться распорками?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 15:00
#42
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Можно между распоркой и балкойБ1 а также между распоркой и прогоном устроить связевые фермы, жесткость сразу увеличится ) то биш просто между ними сделать решетку, запас по колоннам большой, жесткость раза в 2 увеличится

Последний раз редактировалось крокодил, 05.10.2010 в 15:09.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 15:40
#43
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Можно ......
А нужно ли?

Я так понимаю, что всё сводится к тому, что нужно посчитать перемещение конструкции, сравнить с нормативным и если оно превышает его то увеличивать жёсткость, если нет то "на нет и суда нет".
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 16:41
#44
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Запроектировал навес над входом в производственный цех, по требованиям норм нужно в общих данных описать за счет чего обеспечивается жесткость каркаса
цитат :
1. Пространственная жескость обеспечивается :
- в поперечном направлении металическими рамами с жестким защемлением стоек в фундаментах и шарнирным опиранием ригеля на стойку.
- в продольном направлении - ветровыми связями рам , жесткостью прогонов и стального настила кровли , обшивки стен .

Цитата:
Достаточно ли написать "за счет системы прогонов и жесткого крепления профнастила к прогонам самонарезающими болтами и соединения м/у собой заклепками"?
рамочные ангары по 100м длиной - связи только на краях, и одну в центре, на всякий - все остально за счет листа и саморезов

Цитата:
Связи ставить нельзя никак.
одну диагональ в каждом крайнем пролете - между балками кровли Б1 - кому она там помешает ? и убери РС-2 РС-3 - их роль прогоны исполняют


Цитата:
На сечения не смотрите, это прихоти заказчика (колонны аж 30К1)
раму короткими подкосами - 2*[8 горячая 1-1,5м - цеплятся за здание рисково, особенно если там сборный жб

Последний раз редактировалось maxara, 05.10.2010 в 16:47.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 16:51
#45
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я вас спросил о связях - вы ответили.
Цитата:
Я задаю вопросы не потому, что хочу поспорить, как ту у некоторых складывается впечатление. Наоборот, признаю что с металлом работал не так много и многие моменты вызывают вопросы. В частности работа связей по покрытию в конструкциях подобной автора.
С другой стороны, вы тут недавно кричали, что легко можете "побить" эксперта и очень этого хотите.
Я вас, дорогой, всего лишь хотел попросить почитать литературу чтобы не возникало лишних вопросов. Но, скорее всего, вы знаете больше, чем показываете порой на форуме. Если вы знаете - так и пишите, что знаете, а не тролльте публику.
Ильнур ответил, я лишь поддержал его ответ.

Безусловно, мы привыкли мыслить глобально и порой закладываем "черезчур надежные" решения там, где это может и не надо. Потому что сараи такие редко приходится делать. Такие навесы обычно вообще без проектов стряпают - и ничего, стоЯт!
А ветровая нагрузка здесь будет, куда она денется - подъемная сила на конструкцию покрытия, парус такой неплохой может получиться.
Offtop: Нитонисе, и еще один совет. Спили "мушку"...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 17:12
#46
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
С другой стороны, вы тут недавно кричали, что легко можете "побить" эксперта и очень этого хотите.
Вы невнимательны. Скорее всего осознанно. Я нигде не писал что "могу легко побить эксперта", а лишь о том, что очень часто хочется с ними повоевать по причине того, что они навязывают свои решения, не обосновав неприменимость моего.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Я вас, дорогой, всего лишь хотел попросить почитать литературу чтобы не возникало лишних вопросов. Но, скорее всего, вы знаете больше, чем показываете порой на форуме. Если вы знаете - так и пишите, что знаете, а не тролльте публику.
Ильнур ответил, я лишь поддержал его ответ.
Я читаю литературу. Но отказываться от доступных источников информации - глупость. И если у вас есть некоторые сомнения по какому-то вопросу, то бояться задать вопрос более опытным коллегам и вместо этого пойти и читать всю имеющуюся у вас техническую литературу - очередная глупость.
И еще, избавляйтесь от привычки придавать вес своим словам фразами типа "он тоже так считает". Это приводит к тому, что вы начинаете в это верить и говорить за других в полной уверенности, что они именно так и думают.

Что касается конкретного навеса, то никто (из тех кто пытался) не смог ясно аргументировать необходимость установки связей по покрытию. Как они конкретно будут работать - непонятно. Если предполагается, что они включают в работу все колонны, то почему эти колонны не могут быть включены в работу распорками, которые присутствуют у автора? Масло масляное? Стереотипность мышления? Раз где-то написано, что нужны связи - значит они нужны всегда и везде?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 17:41
#47
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Достаточно жесткости профнастила, только прикрутить его надо к прогонам в каждой волне по краю и через волну всередине, ну и комбинированные заклепки между листами профнастила
Не а, для учета профнастила как жесткого диска необходимо крепить в каждой волне на всех опорах.
Если сделать сопряжение колонн с балками жестким в обоих направлениях и заделка в фундамент, то можно и без связей обойтись, таже "картонная коробка". Высота меньше 15 м в предельное допустимые перемещения h/200 впишется. об устойчивости 30К1 в данном случае говорить бессмысленно, он скорее для пространственной жесткости в помощь.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 05.10.2010 в 18:01.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 08:39
#48
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я читаю литературу. Но отказываться от доступных источников информации - глупость. И если у вас есть некоторые сомнения по какому-то вопросу, то бояться задать вопрос более опытным коллегам и вместо этого пойти и читать всю имеющуюся у вас техническую литературу - очередная глупость.
Форум наш, конечно, кладезь знаний, но любое мнение здесь, не подкрепленное фразой из норматива - лишь мнение. Мало ли что тут Клименко, Ильнур, Нитонисе или, прости господи, опус ляпнут! Всё надо проверять.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И еще, избавляйтесь от привычки придавать вес своим словам фразами типа "он тоже так считает". Это приводит к тому, что вы начинаете в это верить и говорить за других в полной уверенности, что они именно так и думают.
Ну это вы так увидели, я иной смысл вкладывал. Я не считаю нужным повторять пост коллеги, если я считаю, что он верен. Я просто соглашусь с ним.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что касается конкретного навеса,
Давайте почитаем ваши цитаты в начале темы:
Цитата:
А зачем связи по покрытию, если обеспечить жесткую заделку колонн в обоих направлениях?
Цитата:
А каким образом элементы покрытия могут потерять устойчивость без потери устойчивости колонн?
Это ваши вопросы. По конкретному навесу? Не похоже. Я так понял, вы вообще о связях спрашиваете, сэр. Потом только начали предметно навес рассматривать.

Если еще рассмотреть аналогии из жизни. Шкаф каждый хоть раз, да собирал. Собрали коробку, а потом всегда вымеряют диагонали, чтобы проверить, получился ли у нас прямоугольник или параллелограмм. Потом прибивают заднюю стенку (диафрагму, связь) и коробка наша уже неизменяема. Без диафрагмы еще пространственная жесткость будет мала. Аналогия, конечно, не в тему - опорные узлы шарнирные, но тем не менее...
Для конкретного навеса предлагаю ничего вообще не делать, оставить как есть.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 06.10.2010 в 08:48.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 09:09
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То есть??
Узел примыкания кровли навеса к зданию может быть выполнен с прижимной фасонкой, или еще как-нибудь - циклическое нагружение может "истрепать" заклепки, трущиеся поверхности и т.д. и т.п.
В конкретном данном навесе кровля просто заведена под кровлю здания на 300 мм, и, видимо, без контакта - здесь пусть шатается.
Собственно, речь идет о перемещении на отм 7,000 у примыкания к зданию - если узел не требует иных ограничений, то соласно СНиП 2.01.-07 табл.22 допустимо перемещение H\200 (см. п.47). Это 35 мм. Если это перемещение не мешает узлу примыкания (не рвет листы, не раскрывает зазоров и т.п.), то под эти 35 мм и надо рассчитать.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но суть жесткого покрытия - включение в работу всех колонн, я правильно понимаю? Почему в этом случае нельзя ограничиться распорками?
В этом случае наверно можно - я сильно не вникаю в детали. А в общем через распорки в работу включаются только ближайшие колонны и только в одном направлении - распорки-то только по периметру. Была бы жесткая кровля, она бы могла лишь крутиться (в пределах, позволенных жесткостями колонн).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 10:44
#50
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это ваши вопросы. По конкретному навесу? Не похоже. Я так понял, вы вообще о связях спрашиваете, сэр. Потом только начали предметно навес рассматривать.
Я рассматриваю и связи вообще и навес в частности.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Узел примыкания кровли навеса к зданию может быть выполнен с прижимной фасонкой, или еще как-нибудь - циклическое нагружение может "истрепать" заклепки, трущиеся поверхности и т.д. и т.п.
Это понятно. Но помоему глупо делать такой чувствительный к небольшим перемещениям узел.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Собственно, речь идет о перемещении на отм 7,000 у примыкания к зданию - если узел не требует иных ограничений, то соласно СНиП 2.01.-07 табл.22 допустимо перемещение H\200 (см. п.47). Это 35 мм. Если это перемещение не мешает узлу примыкания (не рвет листы, не раскрывает зазоров и т.п.), то под эти 35 мм и надо рассчитать.
А вот это то, о чем я и говорю. Фактическое перемещение верха колонн в данном навесе будет мизерное. Откуда ему взяться? Площадь давления ветровой нагрузки это всего лишь ширина колонны. Эта нагрузка способна вызвать сколь нибудь значительные перемещения верха колонн двутавра 30К1? Думается что нет. Посему в конкретном навесе я вообще не вижу необходимости заморачиваться ни с распорками, ни со связями по покрытию, ни с тем является ли профлист жестким диском или нет. В данном конкретном случае вся боковая (ветровая) нагрузка вполне может восприниматься рядом жестко защемленных в фундаментах колонн. Даже если бы они работали одни одинешеньки. По факту же за счет балочной клетки частично будут включаться в работу и все остальные. Где ошибка в моих рассуждениях?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этом случае наверно можно - я сильно не вникаю в детали. А в общем через распорки в работу включаются только ближайшие колонны и только в одном направлении - распорки-то только по периметру. Была бы жесткая кровля, она бы могла лишь крутиться (в пределах, позволенных жесткостями колонн).
А почему распорки так неэффективны? Ведь мы их используем даже когда создаем связевый блок. допустим возьмем небольшое здание длиной метров 20 с шагом рам 5 метров. В одном из крайних пролетов устраиваем связевый блок, а все остальные поперечные рамы присоединяем распорками к этой устойчивой конструкции. И я так понимаю такая конструкция включает в работу все элементы сооружения (а не только пару соседних) с какой бы стороны ветер ни дул, с той ли стороны где мы устроили связевый блок, либо с противоположной. В конкретном же случае навеса устойчиво конструкцией является одна поперечная рама, так как колонны жестко защемлены. Эта рама может существовать без помощи всех остальных элементов конструкции. И вот к этому устойчивому элементу мы присоединяем распорками все остальные. То есть получается тот же эффект, что и в случае со связевым блоком и креплением к нему поперечных рам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 11:01
#51
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Посему в конкретном навесе я вообще не вижу необходимости заморачиваться ни с распорками, ни со связями по покрытию, ни с тем является ли профлист жестким диском или нет.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Где ошибка в моих рассуждениях?
А как Вы рассуждаете на счет устойчивости балок из плоскости в данном конкретном навесе?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 11:11
#52
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А как Вы рассуждаете на счет устойчивости балок из плоскости в данном конкретном навесе?
А это надо посчитать и посмотреть, обеспечена ли их устойчивость. Все мои рассуждения выше относились к ненужности связей (распорок, жестких покрытий из профлиста) как элементов, включающих в работу все колонны на восприятие горизонтальных нагрузок.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 12:20
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... допустим возьмем небольшое здание длиной метров 20 с шагом рам 5 метров. В одном из крайних пролетов устраиваем связевый блок, а все остальные поперечные рамы присоединяем распорками к этой устойчивой конструкции. И я так понимаю такая конструкция включает в работу все элементы сооружения (а не только пару соседних) с какой бы стороны ветер ни дул, с той ли стороны где мы устроили связевый блок, либо с противоположной. ...
Все правильно. Но только если рассматривать работу каркаса только в одном (+\-) направлении, и только при условии, что простановка связей возможна везде (нет проемов и пр.).
Если же ветер дует сбоку, то каждая рама работает автономно. Да и от ветра нагрузка равномерная, и тут вопросов нет.
Но если взять крановую нагрузку, особенно от большого крана, то поперечное тормозное усилие на автономно работающую раму заставит делать раму мощной. Если же по кровле дать продольные связи по краю кровли (по нижним или верхним поясам ферм или балок), то можно существенно уменьшить сечения элементов рамы.
Цитата:
Но помоему глупо делать такой чувствительный к небольшим перемещениям узел.
Узлы бывают разные. Глупо делать узел, нечувствительный к большим (пока имеем 35 мм ВДОЛЬ и ПОПЕРЕК примыкания) перемещениям под шевелящийся каркас, но толком не выполняющую основную функцию (герметичность, термосопротивление и т.п.).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 12:31
#54
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Не можно, а нужно. Сверху наверное профнастил - получается жесткий диск покрытия, ближайшие к существующему дому стальные балки прикрепить через листовые шарниры к конструкции стены существующего дома и никакие связи не нужны. А в записке про обеспечение устойчивости каркаса пристройки написать - за счет крепления к существующим конструкциям здания.
Побольше бы таких вот умных людей! Глядишь и работы бы у нас было...ПОБОЛЬШЕ!

МайнГад! Читаю, офигевая! Прям Шуховы все!

От себя добавлю.
- 30К1 для такого сарая вполне способен обеспечить жесткость даже если мю будет 3. Если по факту анкера стоят с разбежкой "в плоскости", то путем нехитрих манипуляций со сваркой листом и самоанкерующимися болтами вполне реально обеспечить жесткую заделку и из плоскости. НО! Скорее всего и это никчему. Мне кажется нужно просто пересчитать то что построено по расчетной схеме "заделка в и из плоскости".

Последний раз редактировалось SergeyAB, 06.10.2010 в 12:37.
 
 
Непрочитано 06.10.2010, 12:53
#55
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но если взять крановую нагрузку, особенно от большого крана, то поперечное тормозное усилие на автономно работающую раму заставит делать раму мощной. Если же по кровле дать продольные связи по краю кровли (по нижним или верхним поясам ферм или балок), то можно существенно уменьшить сечения элементов рамы.
Ну так это понятно. Я же не говорю о том, что связи по покрытию не нужны никогда. В описанном вами примере конечно они уместны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 12:55
#56
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Вообще то, Господа, СНиП очень популярно и доступным языком описывает когда и какие связи обязательны.
 
 
Непрочитано 06.10.2010, 12:56
#57
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
шевелящийся каркас
Ржунимагу)))
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 12:58
#58
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Ага, медленно-колыщущийся. )))
 
 
Непрочитано 06.10.2010, 13:40
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
- 30К1 для такого сарая вполне способен обеспечить жесткость даже если мю будет 3.
При каких условиях Мю там будет больше 3?
Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
- Если по факту анкера стоят с разбежкой "в плоскости", то путем нехитрих манипуляций со сваркой листом и самоанкерующимися болтами вполне реально обеспечить жесткую заделку и из плоскости. НО! Скорее всего и это никчему. Мне кажется нужно просто пересчитать то что построено по расчетной схеме "заделка в и из плоскости".
На какой стадии проектирования производятся такие "нехитрые манипуляции"?
И доп. вопрос: какой момент будет в заделке сжатой колонны-консоли до потери устойчивости?
РастОК
Цитата:
Ржунимагу
В связи с чем Вы ржетенеможете? Вам непонятен смысл сказанного, или просто смешно получилось? Говоря про "шевеление", я имел ввиду не конкретно эту конструкцию, а любую недостаточно жесткую.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 13:58
#60
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


При каких условиях Мю там будет больше 3?

В СНиП есть формула, экспериментируйте.

На какой стадии проектирования производятся такие "нехитрые манипуляции"?

Проектирование то причем?

И доп. вопрос: какой момент будет в заделке сжатой колонны-консоли до потери устойчивости?

Ну вообще существуют программы расчетов МКЭ, Скад, Лира...может быть вы о них слышали?
 
 
Непрочитано 06.10.2010, 14:20
#61
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
просто смешно получилось
Ха-ха-ха)))
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 15:03
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
При каких условиях Мю там будет больше 3?

В СНиП есть формула, экспериментируйте.

На какой стадии проектирования производятся такие "нехитрые манипуляции"?

Проектирование то причем?

И доп. вопрос: какой момент будет в заделке сжатой колонны-консоли до потери устойчивости?

Ну вообще существуют программы расчетов МКЭ, Скад, Лира...может быть вы о них слышали?
1. Там мю при любом раскладе будет <2.
2. При том, что я говорил об ОБЩИХ принципах. Которыми следует руководствоваться при проектировании ЛЮБЫХ сооружений.
3. Про метод КЭ слышал, и про СКАД тоже немного, но вопрос был не о способах вычислений, как Вы понимаете, тем более что СКАД на этот вопрос даст численный ответ 0.
Для РастОК - это не ответ, а глупое мальчишество. Так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 16:56
#63
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


...
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 07.10.2010 в 09:11.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 20:06
#64
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


1. Там мю при любом раскладе будет <2.

- Формула 68. Экспериментируйте, все зависит от жесткостей.

2. При том, что я говорил об ОБЩИХ принципах. Которыми следует руководствоваться при проектировании ЛЮБЫХ сооружений.

- Переведите на человеческий. Не понимаю. Слова вроде по отдельности знакомые, но вот смысл остался где то в пределах одной черепной коробки...

3. Про метод КЭ слышал, и про СКАД тоже немного, но вопрос был не о способах вычислений, как Вы понимаете, тем более что СКАД на этот вопрос даст численный ответ 0.

- ну это как "договоритесь" со скадом. Мне он обычно и в цветных диаграммах и в эпюрах и в таблицах отвечает да еще и анимацию показывает...
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 08:09
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
1. Там мю при любом раскладе будет <2.
- Формула 68. Экспериментируйте, все зависит от жесткостей. ...
Формула 68 - для стоек рам с шарнирным опиранием в плоскости рамы. Мы же говорим о защемлении (кстати в обоих плоскостях).
На будущее - в таких случаях берите формулу 69 - мю будет в пределах от 1 до 2 - это можно понять и без экспериментов.
Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
2. При том, что я говорил об ОБЩИХ принципах. Которыми следует руководствоваться при проектировании ЛЮБЫХ сооружений.
- Переведите на человеческий. Не понимаю. Слова вроде по отдельности знакомые, но вот смысл остался где то в пределах одной черепной коробки...
Короткий перевод: если бы с самого начала взяли "правильный след" (см. рекомендации МастерЗим), то вместо 30К1 (87 кг/м) получили бы примерно 25Ш1 или трубу 160х4 весом в ДВА и более раз легче.
Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
3. Про метод КЭ слышал, и про СКАД тоже немного, но вопрос был не о способах вычислений, как Вы понимаете, тем более что СКАД на этот вопрос даст численный ответ 0.
- ну это как "договоритесь" со скадом. Мне он обычно и в цветных диаграммах и в эпюрах и в таблицах отвечает да еще и анимацию показывает...
Со скадом в данном случае не договориться - гибкость 30К1 в одной плоскости будет меньше 100. Я думаю, даже оболочки не помогут - в СКАДе не предусмотрен физнелин. И форма толька 1. Даже не поймаете потерю устойчивости, не то чтобы в цветной анимации получите момент в заделке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 09:36
#66
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Формула 68 - для стоек рам с шарнирным опиранием в плоскости рамы. Мы же говорим о защемлении (кстати в обоих плоскостях).
На будущее - в таких случаях берите формулу 69 - мю будет в пределах от 1 до 2 - это можно понять и без экспериментов.


- Нет, на будущее попытайтесь понять что "шарнира" и "заделки" в реальности не существует, есть расчетная модель и это понятия применимые исключительно к расчетной модели, которая должна уметь две вещи - нести нагрузку и иметь приемлемые деформации. Все остальное - условности. Вывод сделаете сами? Ладно так и быть...вывод: одну и ту же фактическую конструкцию можно считать по множеству расчетных схем, в зависимости от того что нужно обосновать - прогиб, осадку, деформации, нес способность...

Короткий перевод: если бы с самого начала взяли "правильный след" (см. рекомендации МастерЗим), то вместо 30К1 (87 кг/м) получили бы примерно 25Ш1 или трубу 160х4 весом в ДВА и более раз легче.
- А разве цель была в этом ? Вот вы будете строить себе дом и будет реальная возможность построить в 1,5 кирпича или в 2 кирпича, будут и деньги и возможность, вы станете экономить? НА СЕБЕ? Да?! Снимаю шляпу, это уже не ко мне, а в лечебное учереждение...называется пост-синдром советского инженера, навязчивая идея сэкономить...


Со скадом в данном случае не договориться - гибкость 30К1 в одной плоскости будет меньше 100. Я думаю, даже оболочки не помогут - в СКАДе не предусмотрен физнелин.

-НЕУЖЕЛИ!!! А Перельмуттер о чем с своих книгах пишет? Фантазирует наверное...


И форма толька 1. Даже не поймаете потерю устойчивости, не то чтобы в цветной анимации получите момент в заделке.

- См. выше, а вообще все зависит от прямолинейности верхних конечностей прокладки м/у стулом и клавиатурой. Не так давно считал мачту на оттяжках, так почему то три формы получил...

Дерзайте и все у вас получится.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 09:52
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Формула 68 - для стоек рам с шарнирным опиранием в плоскости рамы. Мы же говорим о защемлении (кстати в обоих плоскостях).
На будущее - в таких случаях берите формулу 69 - мю будет в пределах от 1 до 2 - это можно понять и без экспериментов.


- Нет, на будущее попытайтесь понять что "шарнира" и "заделки" в реальности не существует, есть расчетная модель и это понятия применимые исключительно к расчетной модели, которая должна уметь две вещи - нести нагрузку и иметь приемлемые деформации. Все остальное - условности. Вывод сделаете сами? Ладно так и быть...вывод: одну и ту же фактическую конструкцию можно считать по множеству расчетных схем, в зависимости от того что нужно обосновать - прогиб, осадку, деформации, нес способность...

Короткий перевод: если бы с самого начала взяли "правильный след" (см. рекомендации МастерЗим), то вместо 30К1 (87 кг/м) получили бы примерно 25Ш1 или трубу 160х4 весом в ДВА и более раз легче.
- А разве цель была в этом ? Вот вы будете строить себе дом и будет реальная возможность построить в 1,5 кирпича или в 2 кирпича, будут и деньги и возможность, вы станете экономить? НА СЕБЕ? Да?! Снимаю шляпу, это уже не ко мне, а в лечебное учереждение...называется пост-синдром советского инженера, навязчивая идея сэкономить...


Со скадом в данном случае не договориться - гибкость 30К1 в одной плоскости будет меньше 100. Я думаю, даже оболочки не помогут - в СКАДе не предусмотрен физнелин.

-НЕУЖЕЛИ!!! А Перельмуттер о чем с своих книгах пишет? Фантазирует наверное...


И форма толька 1. Даже не поймаете потерю устойчивости, не то чтобы в цветной анимации получите момент в заделке.

- См. выше, а вообще все зависит от прямолинейности верхних конечностей прокладки м/у стулом и клавиатурой. Не так давно считал мачту на оттяжках, так почему то три формы получил...

Дерзайте и все у вас получится.
Полный бред. К сожалению.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 10:09
#68
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Полный бред. К сожалению.
Вы знаете Ильнур, я о Вас такого же мнения.
Часто натыкаюсь на ваши посты и в других темах, некасающихся расчетов, то что вы пишете нужно собрать в книгу, и выпустить как сборник анекдотов и афоризмов. Я без смеха это читать просто не могу.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 10:27
#69
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ильнур, да не берите в голову!

SergeyAB, как мне думается, задача конструктора (практикующего, а не теоретика) запроектировать сооружение максимально приблизив его к расчетной схеме. Понятно, что это на 100% не возможно, но тем не менее. Или вы делаете наоборот - сначала конструкцию, а потом под нее схему? И что, реально считаете узлы конечной жесткости?
А насчет мю - покажите пример, применительно к навесу автора.
Потом, насчет кирпичей - если для себя, то я построю с минимумом затрат материалов, т.к. для себя. Зачем мне лишние полкирпича, если они не нужны?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 10:56
#70
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ильнур, да не берите в голову!

SergeyAB, как мне думается, задача конструктора (практикующего, а не теоретика) запроектировать сооружение максимально приблизив его к расчетной схеме. Понятно, что это на 100% не возможно, но тем не менее. Или вы делаете наоборот - сначала конструкцию, а потом под нее схему? И что, реально считаете узлы конечной жесткости?
А насчет мю - покажите пример, применительно к навесу автора.
Потом, насчет кирпичей - если для себя, то я построю с минимумом затрат материалов, т.к. для себя. Зачем мне лишние полкирпича, если они не нужны?
Отдельное спасибо за теоретика.
http://www.profil-kirov.ru/content/object.php - Все наши объекты построены под авторским контролем, изготавливаем тоже сами...но сначала конечно же проектируем.
"Или вы делаете наоборот", нет, "наоборот" делает Ильнур, да и многие(95%) неосознающие что такое СНиП проектировщики. Это просто косное мышление. На каждом шагу! Всегда, везде, во всем. СНиП отменяют как раз по этой причине - люди не понимают что это такое. Я не призываю отменять СНиП. Я призываю понимать что это такое.

А в итоге появляются объекты-"монстры" как в конструктивном, так и в архитектурном отношении, человек просто не понимает что он делает, да и не задается вопросом почему он всю жизнь так делает. Есть определенное количество теорий расчета, СНиП описывает лишь несколько из них в тех или иных формулах, но остальные от этого существовать не перестают. И если для вас мю<=2 то мне с вами не очем разговаривать.(надеюсь что это не так). Просто хочу удостовериться - ответьте на прямой вопрос: вы способны рассматривать жесткую заделку как шарнир, если она дает приемлемый(в плане общих деформаций сооружения) угол поворота сечения?

Далее - на конкретный пример сейчас "не стоит". Да и с какой стати, я ведь не о фокусах вам тут распинаюсь. Не понимаете? значит вам это и не нужно.(95% большая цифра, а стадный рефлекс передается из поколения в поколение, причем не всегда генами)
Лишние полкирпича нужны не вам(потому что вы этого не опнимаете), а вашим детям(на будущее). И вашим родителям(старики любят тепло и сладкое), согласитесь в 2 кирпича будет теплее, но вот к сожалению решение принимаете вы. И в этом тоже есть своеобразный диалектический "косяк" бытия. А когда "тепло" будет нужно вам - вы будете экономить пенсион чтобы купить радиатор, но это не всегда будет эффективно теплотехники вам это расскажут, и тогда придется покупать электронагреватель киловата на 1,5 в итоге 1,5тр за отопление(по 1,54 за 1квт)...может и останется от пенсиона на молочко...а на сладкое уже нетЪ....

Знаете есть поговорка - если бы молодость знала, если б старость могла...
Или в более общем смысле(безвозрастная интерпретация) - скупой платит дважды, тупой трижды, а стадо - всегда.

Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 11:13.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:27
#71
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Отдельное спасибо за теоретика.
Я вас теоретиком не называл, так что не за что.
Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Все наши объекты построены под авторским контролем, изготавливаем тоже сами...но сначала конечно же проектируем.
Очень хорошо, давайте все начнем объектами мериться. Я тоже могу выложить много чего. Только склады и прочие сараи мы не делаем.
Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Есть определенное количество теорий расчета
Ну давайте их озвучим. Только с точки зрения практики.
Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
ответьте на прямой вопрос: вы способны рассматривать жесткую заделку как шарнир, если она дает приемлемый(в плане общих деформаций сооружения) угол поворота сечения?
Нет, не способен. Я не понимаю, у меня соломенный мозг! Я способен рассматривать жесткую заделку как "не совсем жесткую" и шарнирную как "не совсем шарнирную", и то в теории, т.к. не вижу в этом смысла для практики промышленного строительства. А вот жесткую рассматривать как шарнирную (в теоретическом смысле) - не умею, хоть убейте!
Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Лишние полкирпича нужны не вам(потому что вы этого не опнимаете), а вашим детям(на будущее). И вашим родителям(старики любят тепло и сладкое), согласитесь в 2 кирпича будет теплее, но вот к сожалению решение принимаете вы. И в этом тоже есть своеобразный диалектический "косяк" бытия. А когда "тепло" будет нужно вам - вы будете экономить пенсион чтобы купить радиатор, но это не всегда будет эффективно теплотехники вам это расскажут
Не соглашусь. Теплее не будет. Вернее будет, но совсем не на много. Видимо, у вас проблемы с теплотехникой. Это решается утеплением стен, а не увеличением толщины в кирпиче. Лишние полкирпича нужны только на будущее, это верно, если надстраиваться будем. Но проектировать с запасом на реконструкцию все подряд сооружения - это бред.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:31
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
..Все наши объекты построены под авторским контролем, изготавливаем тоже сами...но сначала конечно же проектируем..да.
Автор, не различающий колебания от потери устойчивости, принимающий шарнир в защемлении и т.п., сам все и должен сделать. Чтобы никто не видел.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:35
#73
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: А нельзя ли тему грохнуть, она и с самого начала была неинтересной.
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:43
#74
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: А нельзя ли тему грохнуть, она и с самого начала была неинтересной.
Давно пора! Ну уж пусть поумничает "непризнанный гений" - направит на путь истинный "95% неосознающих" ЧТО ТАКОЕ СНиП
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:51
#75
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Я вас теоретиком не называл, так что не за что.

Очень хорошо, давайте все начнем объектами мериться. Я тоже могу выложить много чего. Только склады и прочие сараи мы не делаем.

Ну давайте их озвучим. Только с точки зрения практики.

Нет, не способен. Я не понимаю, у меня соломенный мозг! Я способен рассматривать жесткую заделку как "не совсем жесткую" и шарнирную как "не совсем шарнирную", и то в теории, т.к.не вижу в этом смысла для практики промышленного строительства. А вот жесткую рассматривать как шарнирную (в теоретическом смысле) - не умею, хоть убейте!
- ключевое слово я вам выделил красным.он есть. смысл.И мю может быть три для этого случая. Нужно только смотреть на него под углом формулы 68.

Не соглашусь. Теплее не будет. Вернее будет, но совсем не на много. Видимо, у вас проблемы с теплотехникой. Это решается утеплением стен, а не увеличением толщины в кирпиче. Лишние полкирпича нужны только на будущее, это верно, если надстраиваться будем. Но проектировать с запасом на реконструкцию все подряд сооружения - это бред.

Радует что вы про утеплитель знаете! специально ничего о нем не написал. А дальше - весьма предпочтительно иметь лишние полкирпича "до утеплителя" - теплоемкость стен существенно повышается, а значит и срок службы конструкции. Кирпич тоже любит тепло.

"Ну уж пусть поумничает "непризнанный гений" - направит на путь истинный "95% неосознающих" ЧТО ТАКОЕ СНиП"

- стадо в любом случае останется стадом, не важно кто его будет направлять. Это тоже закон диалектики.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:09
#76
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
попытайтесь понять что "шарнира" и "заделки" в реальности не существует
До сих пор удивляюсь, когда люди делают по верху колонн квадратный (горизонтальный) узел опирания фермы на 4-х болтах в каждом углу опорной площадки и при этом в расчётной схеме задают шарнирное опирание фермы на колонну, считая при этом, что момент через такой узел не будет передаваться. И также наоборот - моделируют расчётную схему с шарнирным опиранием фермы, а затем проектируют такой узел. Да и вообще 90% проектировщиков считают, что если узел запроектирован болтовым соединением - значит он шарнирный.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:29
#77
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
"Ну уж пусть поумничает "непризнанный гений" - направит на путь истинный "95% неосознающих" ЧТО ТАКОЕ СНиП"
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Да и вообще 90% проектировщиков считают, что если узел запроектирован болтовым соединением - значит он шарнирный.
Откуда такие цифры?


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
- стадо в любом случае останется стадом, не важно кто его будет направлять.
Не понял.

Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Это тоже закон диалектики.
Странный закон. Излишняя философия- не к добру.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:40
#78
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop: SergeyAB, ваши посты сложно читать, не отличишь ваши слова от чужих. Научитесь в конце концов форматировать посты, пользоваться цитатами выделенного и т.п.
Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
- ключевое слово я вам выделил красным.он есть. смысл.И мю может быть три для этого случая. Нужно только смотреть на него под углом формулы 68.
Да ради бога, 68 так 68. Только это другая схема. И пусть мю будет три. Схему с шарнирным опиранием колонн на фундаменты никто не отменял. Только не везде она применима. И про фундаменты не забываем.
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
До сих пор удивляюсь, когда люди делают по верху колонн квадратный (горизонтальный) узел опирания фермы на 4-х болтах в каждом углу опорной площадки и при этом в расчётной схеме задают шарнирное опирание фермы на колонну, считая при этом, что момент через такой узел не будет передаваться. И также наоборот - моделируют расчётную схему с шарнирным опиранием фермы, а затем проектируют такой узел. Да и вообще 90% проектировщиков считают, что если узел запроектирован болтовым соединением - значит он шарнирный.
Улыбнуло... Дело не в количестве болтов, а в их разносе, расположении, диаметре в конце концов. Не забывайте, что у вас узел опирания колонн на фундаменты тоже, в основном, болтовой. А еще дело в сечении соединяемых элементов. И если узел в расчетной схеме шарнирный, а в реальности - "не очень", это совершенно не значит, что допущена грубейшая ошибка. Это значит сделано допущение.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 07.10.2010 в 12:52.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:47
#79
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
До сих пор удивляюсь, когда люди делают по верху колонн квадратный (горизонтальный) узел опирания фермы на 4-х болтах в каждом углу опорной площадки и при этом в расчётной схеме задают шарнирное опирание фермы на колонну, считая при этом, что момент через такой узел не будет передаваться. И также наоборот - моделируют расчётную схему с шарнирным опиранием фермы, а затем проектируют такой узел. Да и вообще 90% проектировщиков считают, что если узел запроектирован болтовым соединением - значит он шарнирный.
Да что там, 95% проектировщиков считают фермы по шарнирной схеме - наивные . Ну какие шарниры, если в большинстве узлов пояса и вовсе физически неразрезные

Нет? Все-таки можно считать элементы шарнирными? Ну тогда и примыкание к любому "наижесточайшему" узлу тоже шарнирное. И соответственно опирание на колонну тоже шарнирное, только чуть в другом месте - в точке центрации опорных элементов фермы .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:17
#80
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
И если узел в расчетной схеме шарнирный, а в реальности - "не очень", это совершенно не значит, что допущена грубейшая ошибка. Это значит сделано допущение.
Интересно вы размышляете. Предположим я запроектировал ферму с шарнирным опиранием на колонну. Подобрал минимальные сечения нужные для этой самой колонны. И далее происходит следующее: устанавливается ферма на колонну на такой вот узелок закреплённый в 4-х точках четырьмя болтами. В ту-же зиму выпадает предельное количество снега и колонна медленно, а может и не очень медленно начинает изгибаться под действием момента возникающего от фермы. Конструкция теряет устойчивость.
В итоге в акте обследования разрушенной конструкции так и будут писать -"Разрушение колонны, а в дальнейшем и всей конструкции, произошло в результате того, что конструктором было сделано допущение шарнирного опирания фермы на колонну..."
Вот вам и допущения.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:28
#81
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


РастОК, а вы рассуждаете наивно.
Если запроектировали ферму с шарнирным опиранием - так и делайте его таким. То, что там у вас 4 болта, еще ничего не значит.
И вообще, покажите узел, о котором вы говорите, обсудим.
И покажите нам, как правильно сделать шарнирный узел.
Катковые опоры не предлагать.
И почитайте предыдущий пост IBZ.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:41
#82
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
РастОК, а вы рассуждаете наивно.
Я бы сказал, что РастОК отстал от жизни на сотню-другую лет. Именно тогда инженеры стремились в строительных конструкциях создавать идеальные шарниры. Такие конструкции до сих пор можно увидеть, например, на Витебском вокзале в Петербурге.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:41
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
... начинает изгибаться под действием момента возникающего от фермы...
Какой величины момента? Насколько изгибаться?
Задайтесь обратной задачей - сконструировать жесткое сопряжение фермы с колонной. Это, во-первых, выльется не в пластиночку с 4-мя болтами. Во-вторых, создав таки мощный узел сопряжения, желательно иметь балку для получения всего положенного момента. Жесткое сопряжение ферм с колонной устраивается несколько иначе - разнесением узла на два узла - верхний и нижний.
Если же узел на пластиночке, то при реальных углах поворота узла Вы не получите сколь-нибудь существенного сопротивления узла.
Жесткий узел должен быть устроен максимально жестким (с расчетом на момент), шарнирный - максимально шарнирным (без расчета на момент). Этих простых правил достаточно для обеспечения надежности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:50
#84
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ильнур, золотые злова!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:52
#85
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Левый узел я считаю не шарнирным. Правый узел шарнирным. В плоскости фермы.

DK "Я бы сказал, что РастОК отстал от жизни на сотню-другую лет. Именно тогда инженеры стремились в строительных конструкциях создавать идеальные шарниры."

Если не стремится к идеалу то как собственно тогда верно задать узел в расчётной программе?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлыl.jpg
Просмотров: 288
Размер:	50.0 Кб
ID:	46238  

Последний раз редактировалось РастОК, 07.10.2010 в 13:57.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:57
#86
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Правый узел я считаю не шарнирным. Левый узел шарнирным. В плоскости фермы.
Может наоборот?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:58
#87
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Может наоборот?
Спасибо. Исправил.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:59
#88
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Левый узел бредовый ИМХО. Зачем на "ниточные элементы" фермы пытаться передать момент?
Надколонник и два узла, Ильнур все верно написал.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:00
#89
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Правый узел я считаю не шарнирным. Левый узел шарнирным. В плоскости фермы.
Все эти узлы шарнирные
Эти споры про шарниры возникают только с металлическими сараями
В ж.б. таких споров нет
делай выводы почему?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:01
#90
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Левый узел бредовый
Бредовый не бредовый, но у нас на фирме считают его типовым шарнирным узлом опирания.

3016661@mail.ru "В ж.б. таких споров нет
делай выводы почему?"

В ж.б. перемещения конструкций и прогибы совсем другие.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:11
#91
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Бредовый не бредовый, но у нас на фирме считают его типовым шарнирным узлом опирания.
Вы серьезно считаете это аргументом? Кстати, а овальные дыры-то (на левом узле) зачем?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:14
#92
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В ж.б. перемещения конструкций и прогибы совсем другие.
Точно, гибкость не позволяет в бетоне делать условно шарнирные узлы а в металле это без проблем
И можно зах.... 20 болтов и даже не подозревать что узел за счет гибкости опорной пластины все равно шарнирный
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:30
#93
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кстати, а овальные дыры-то (на левом узле) зачем?
Чтобы опорный узел фермы мог перемещаться вдоль оси фермы.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:33
#94
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Такие конструкции до сих пор можно увидеть, например, на Витебском вокзале в Петербурге.
А еще в опорах некоторых мостов через каналы видел у вас, когда плавали по ним этим летом.


Цитата:
Чтобы опорный узел фермы мог перемещаться вдоль оси фермы.
Сказал как отрезал...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:40
#95
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Чтобы опорный узел фермы мог перемещаться вдоль оси фермы.
А объясните тогда, что у Вас обеспечивает совместную работу всех колонн одноэтажных рам на горизонтальные нагрузки и сосредоточенные моменты - одним словом на все нагрузки, дающие значимые горизонтальные перемещения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:52
#96
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Я бы сказал, что РастОК отстал от жизни на сотню-другую лет. Именно тогда инженеры стремились в строительных конструкциях создавать идеальные шарниры. Такие конструкции до сих пор можно увидеть, например, на Витебском вокзале в Петербурге.
Ну зачем...
В 2007 году в Германии было устроено самое большое стеклянное арочное покрытие над перонном. Пролет 46-68м;
http://intl.parovoz.com/newgallery/p...ID=8431&LNG=RU
Жаль не нашел фотографий опор этих арок - точеные цилиндрические шарниры диаметром 0,22м, из самой 3,14 стали, ну немцы есть немцы.

http://www.sofistik.de/uploads/tx_dp...f_schlaich.pdf (стр.10)

Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 15:05.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:53
#97
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Чтобы опорный узел фермы мог перемещаться вдоль оси фермы.
это монтажники попросили))) у них колонны по оси ферм не очень ровно стоят
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:53
#98
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Бредовый не бредовый, но у нас на фирме считают его типовым шарнирным узлом опирания.
Еще одна "жертва" - сарая без связей.

Offtop: Кады тут конец то будет?
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:56
#99
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А еще в опорах некоторых мостов через каналы видел у вас, когда плавали по ним этим летом.
Действительно, в мостостроении, также как, например, в машиностроении, до настоящего времени применяются "чистые" шарниры, в то время, как в строительстве от них практически отказались.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:58
#100
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Кады тут конец то будет?
это вечная тема
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:03
#101
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Чтобы опорный узел фермы мог перемещаться вдоль оси фермы.
В случае с рамой этого не нужно делать. А нужно делать так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный12.jpg
Просмотров: 282
Размер:	88.8 Кб
ID:	46240  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:04
#102
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Жаль не нашел фотографий опор этих арок - точеные цилиндрические шарниры диаметром не менее 1м, из самой 3,14 стали, ну немцы есть немцы.
Вот эти?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0643.jpg
Просмотров: 239
Размер:	186.7 Кб
ID:	46241  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:06
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
это вечная тема
Тренировки должны быть постоянными, и лучше тренироваться на сараях, чтоб в бою было легче.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:12
#104
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В случае с рамой этого не нужно делать. А нужно делать так:
Не просто не нужно, а ни-зя. Нет, можно конечно, но тогда будьте добры каждую колонну считать отдельно по консольной схеме, забыв о всяческих ригелях/дисках напрочь

TO таи. Говорено-переговорено, а оказывается у кого-то это не больше не меньше как типовые решения ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:16
#105
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не просто не нужно, а ни-зя.
Хотел узнать, как вы считаете. Правый узел, который я показал ранее, будет передавать горизонтальные усилия и обеспечивать совместную работу?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:22
#106
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тренировки должны быть постоянными, и лучше тренироваться на сараях, чтоб в бою было легче.

Да когда вынесут мозг за сарай, то человек задумается стоит браться за серьезные объекты, или исчо рано
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:24
#107
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вот эти?
Нет, там в пдф-е на 10 странице есть фоты.

Господа, Welcome!!! Че форум то зас*рать?

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47429

Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 15:32.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:28
#108
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Шарнирный не шарнирный, жесткий не жесткий)) Как правильно заметил Серега в реальности отсутствуют абсолютно шарнирные и жесткие узлы, все узлы имеют определенную жесткость, просто для облечения расчетов их довольно грубо делят на "шарнирные" и "жесткие" в зависимости от того к какому типу они БЛИЖЕ)) вот оно как))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:38
#109
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Шарнирный не шарнирный, жесткий не жесткий)) Как правильно заметил Серега в реальности отсутствуют абсолютно шарнирные и жесткие узлы, все узлы имеют определенную жесткость, просто для облечения расчетов их довольно грубо делят на "шарнирные" и "жесткие" в зависимости от того к какому типу они БЛИЖЕ)) вот оно как))
Ну и мы о том же.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:41
#110
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Шарнирный не шарнирный, жесткий не жесткий)) Как правильно заметил Серега в реальности отсутствуют абсолютно шарнирные и жесткие узлы, все узлы имеют определенную жесткость, просто для облечения расчетов их довольно грубо делят на "шарнирные" и "жесткие" в зависимости от того к какому типу они БЛИЖЕ)) вот оно как))
НЕТ.

Я говорил не так.

Неважно как сконструирован узел!!! Важна величина деформаций которые узел допускает и если по шарнирной расчетной схеме допустим угол поворота 0,1гр, то фактически совершенно не важно как выполнен узел. И наоборот если в схеме нужно воспринять момент 0,5ТхМ профилем 30К1, то прикрутив его базу из 50 листа на 2 болта по оси(чтобы не воспринимали момент) совершенно не обязательно отказываться от шарнира в этом узле на расчетной схеме. Назначать узлы в расчетной схеме нужно не из усилий в первую очередь, а из рациональности данной расчетной схемы, а вот уж что такое рациональность в данном конкретном случае решать вам.
Это м.б экономия, а может быть габарит профиля, а может быть связка сооружение-основание - не везде возможны столбчатые ф-ты, как и не везде свайные...

Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 15:56.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:54
#111
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Хотел узнать, как вы считаете. Правый узел, который я показал ранее, будет передавать горизонтальные усилия и обеспечивать совместную работу?
При небольших усилиях в ригеле (не срезающих болты) передача будет. Но центрирующая прокладка здесь совершенно не нужна. Последняя ставится для более четкой организации шарнира в специальных случаях - там где по каким-то причнам желателен узел как можно более четче работающий по шарнирной схеме: большие сечения и продольные усилия, наличие подработки или просадки и схожие. Здесь же совсем не тот случАй

Повторю уж не знаю какой раз: если к абсолютно жесткому узлу подходит любое количество шарнирных элементов, то это в точности экивалентно просто шарнирному узлу. Данное утверждение следует из правил строймеха, а шарнирность элементов ферм (по крайней мере из уголков) вытекает из исследований их действительной работы (см. соответствующий раздел в учебниках по МК). Эти результаты закреплены и в нормах - п.13.8 СНиП II-23-81*

Два слова о допущениях. В данном случае, говоря о допущениях, авторы сообщений имели в виду не свои домыслы, а выводы, сделанные на основании как теоретических выкладок, так и их экспериментального подтверждения и вошедшие в соответствующую литературу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:54
#112
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Мая твая не понимай, Сергей - ака)) мая думать, что не важна какая перемещения будит в узле, важна какая сила будет через него передаватся))

Последний раз редактировалось крокодил, 07.10.2010 в 16:01.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 16:20
#113
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Начали со связей - пеершли к узлам.. Забавно
_______________________
Чужим умом в люди не выйдешь

Последний раз редактировалось Shyryp, 07.10.2010 в 19:54.
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 18:05
#114
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
TO таи. Говорено-переговорено, а оказывается у кого-то это не больше не меньше как типовые решения ...
Да я и сам путаюсь только так.
А уж как "эксперты" меня выворачивают. Кстати, в последнее время не хорошая тенденция наметилась -1 день проектирую и 3 дня отбиваюсь.
А Вы говорите (но не лично Вы - модернизация в стране)
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
если к абсолютно жесткому узлу подходит любое количество шарнирных элементов, то это в точности эквивалентно просто шарнирному узлу.
А кто будет спорить то?
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 19:37
#115
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Кстати, в последнее время не хорошая тенденция наметилась -1 день проектирую и 3 дня отбиваюсь.
Offtop: Попробуйте проектировать 3 дня - глядишь за 1 день и отобъетесь. Общее время то же, а нервы в 3 раза целее
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 20:00
#116
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Offtop: Попробуйте проектировать 3 дня - глядишь за 1 день и отобъетесь. Общее время то же, а нервы в 3 раза целее
Нет, Игорь Борисович, не получается. Есть Генпроектировщик, который требует свое, затем приходит госэксперт, который почему то требует совершенно другое, чем Генпроектировщик.
В результате всем "кланяюсь" можно, конечно, посопротивляться, как нас учит Shaggydoc, но на уровне ПД это глупость - я обычно соглашаюсь со всеми замечаниями.
Но в РД делаю так, как считаю нужным. Отвечать все равно мне.
Я знаю, что нарушаю постановление №87, но таковы реалии жизни.
Не так крут, как Вы в проектных делах, но привык сам "разруливать" проектные ситуации - в любом случае, в процессе строительства эксперт мне не поможет.
В прочем Shaggydoc уже много раз об этом говорил.
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 09:49
#117
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но центрирующая прокладка здесь совершенно не нужна.
Но и вреда от нее большого не будет.
 
 
Непрочитано 05.08.2016, 12:48
#118
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос в этой.
Сидим, спорим с коллегами, нужны ли горизонтальные связи по покрытию с совсем небольших сарайках... Например, имеем 2-х пролетный навес (или пристройка с наружными стенами из сэндвича), примыкающий к существующему зданию (на него не завязываемся), размеры в плане - 2 клетки 6х6м (от основного здания один шаг всего), высота пусть 3м. Опирание главных балок - шарнирное. Покрытие - сэндвич (не профнастил!). Колонны берем с мю=2, на фундамент опираем жестко в двух направлениях, уходим от вертикальных связей.
Дальше мнения разделились: 1 вариант - все покрытие в ГС, прикрепленных к верхнему поясу балок (либо к прогонам), 2 вариант - главные балки и так рассчитаны на устойчивость, что с ними будет... ну может еще поэтажное опирание прогонов на главные балки заменить на примыкание в одном уровне.
Как считаете, нужны для таких вот сооружений ГС по покрытию при отсутствии жестких узлов колонна-балка?
Алька вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 13:10
#119
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Прогоны закрепить на балках жестко для предотвращения свободного поворота сечения балок. Таким образом предотвращается изгибно-крутильная потеря устойчивости балок. Связи не нужны. Устойчивость прогонов обеспечить либо сэндвичем, либо сечением прогонов, например прямоугольная труба. И никаких связей не надо.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 14:17
#120
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Прогоны закрепить на балках жестко для предотвращения свободного поворота сечения балок.
Сварка?
Алька вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 15:02
#121
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Прогоны закрепить на балках жестко для предотвращения свободного поворота сечения балок. Таким образом предотвращается изгибно-крутильная потеря устойчивости балок. Связи не нужны.
Не бесспорное утверждение об обеспечении устойчивости ПФИ путем жесткого прикрепления прогонов.
На мой взгляд, проще сделать по классике с горизонтальными связями в одном пролете и шарнирным креплением прогонов. Плюс это даст несравнимо большую жесткость покрытия в горизонтальном направлении.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 15:12
#122
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На мой взгляд, проще сделать по классике с горизонтальными связями в одном пролете и шарнирным креплением прогонов. Плюс это даст несравнимо большую жесткость покрытия в горизонтальном направлении.
Именно в пролете? Не в шаге (шаг-то один)? А если у нас двускатное покрытие и колонна в середине есть (надеюсь, понятно описала), думаете, достаточно на одном из скатов поставить горизонтальную связь и на том успокоиться?
Алька вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 21:18
#123
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
Именно в пролете? Не в шаге (шаг-то один)?
Да, в шаге, в обоих пролетах. То, что в СНиПе называется "поперечные горизонтальные связи".
Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
А если у нас двускатное покрытие и колонна в середине есть (надеюсь, понятно описала), думаете, достаточно на одном из скатов поставить горизонтальную связь и на том успокоиться?
Думаю недостаточно. Во всяком случае выглядит нелогично.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 22:16
#124
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Да, в шаге, в обоих пролетах. То, что в СНиПе называется "поперечные горизонтальные связи".
Значит, вы за вариант 1: ГС по всему покрытию.
Алька вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 10:30
#125
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
тобы не создавать новую тему, задам вопрос в этой.
Сидим, спорим с коллегами, нужны ли горизонтальные связи по покрытию с совсем небольших сарайках... Например, имеем 2-х пролетный навес (или пристройка с наружными стенами из сэндвича), примыкающий к существующему зданию (на него не завязываемся), размеры в плане - 2 клетки 6х6м (от основного здания один шаг всего), высота пусть 3м. Опирание главных балок - шарнирное. Покрытие - сэндвич (не профнастил!). Колонны берем с мю=2, на фундамент опираем жестко в двух направлениях, уходим от вертикальных связей.
Дальше мнения разделились: 1 вариант - все покрытие в ГС, прикрепленных к верхнему поясу балок (либо к прогонам), 2 вариант - главные балки и так рассчитаны на устойчивость, что с ними будет... ну может еще поэтажное опирание прогонов на главные балки заменить на примыкание в одном уровне.
Как считаете, нужны для таких вот сооружений ГС по покрытию при отсутствии жестких узлов колонна-балка?
Можно настил покрытия принять как диафрагму - тогда он заменит ГС.

Апдейт - не заметил, что по "условиям задачи" покрытие - сэндвич (зачем он для навеса?)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 03:58
#126
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


связи в мелком самострое нужны всегда - как защита от дурака, решившего спустя 10 лет повесить кранбалку - чтоб здание не повело спиралью, ну и ветровая есно

или как монтажные, ибо всеравно покупать уголок на связь и брать за него деньки с клиента

крепят связи за балки, ака на раму здания - прогоны уже часть настила, и никакой прочности не дадут, совсем

вертикальные связи замените подкосами - никакие хитрости и мегаузлы, недадут прочности простенькой связи или подкоса

неск десятков такой мелочи, вычертил у подрядчика в начале 200х...

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Апдейт - не заметил, что по "условиям задачи" покрытие - сэндвич (зачем он для навеса?)
от конденсата - 50/50 что клиент намерен оформить как здание через суд, а потом нагло нашить стены

на настил никогда расчитывать не стоит - особо в пром и складах, с вибрацией и его перекладкой
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 08:27
#127
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
от конденсата - 50/50 что клиент намерен оформить как здание через суд, а потом нагло нашить стены
Ну так можно и по кровельный профлитс потом в сэндвич превратить.
Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
на настил никогда расчитывать не стоит - особо в пром и складах, с вибрацией и его перекладкой
Ну для навеса-то наверняка можно. А склады сейчас почти всегда без кранов - погрузчиками обходятся.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 08:41
#128
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Добрый день!
Зачем нужны связи по покрытию, я то же не понимаю. Фронтона нет, с двух сторон стоит здание смысла в связях не вижу.
Из-за чудачества заказчика колонна 30К, там даже и думать нечего что коэф. расчетной длины будет больше 2. Не надо изобретать велосипед если у вас есть самолет.
__________________
Сергей Юрьевич
stim вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 20:13
#129
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну так можно и по кровельный профлитс потом в сэндвич превратить.
финансово невыгодно - в 200х было проще сразу сэндвичь, хотяб 50й

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну для навеса-то наверняка можно.
в проме - ихмо дилетантизм, и опасное намеренное вырезание защиты от дурака

на даче в автонавесе - да уже можно

Цитата:
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
с двух сторон стоит здание смысла в связях не вижу
подпишетесь под чертежами с матответственность - гарантировав этим что здания поймают падающий навес, и все ценности под навесом и зданиями не пострадают ?
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 10:51
#130
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Апдейт - не заметил, что по "условиям задачи" покрытие - сэндвич (зачем он для навеса?)
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну так можно и по кровельный профлитс потом в сэндвич превратить.
Это не реальный объект! Это набор условностей, чтобы для себя решить (в случае, скажем, насосной 5х5м и т.п. небольших сооружений, пусть 2-пролетных (с пролетом до 6м) и всего одним шагом, тоже до 6м, ну и высотой до 4м) - однозначно связи или ну их... Писала ранее, что спорили, надо или нет. Разделились на два лагеря)). Мнения тех, кто против связей, не показались убедительными, поэтому задала вопрос здесь.
В серии 3.019.1-3, например, связи по покрытию в крайних шагах есть (но это что касается навесов). А если, скажем, пролетов 6, шаг один... Все-таки как-то неправильно же ставить связи только на крайних пролетах, значит, по всему покрытию?
Алька вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13