Как сделать цокольный этаж, если в геологии ил?
elena_
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91

Добрый день! Прошу совет. Выдали геологию, на глубине 2.9-3.3 м слой ила. На глубину 2 м планировалось заложить цоколь. Ниже идёт глина чёрная. Как сделать цокольный этаж? В остальной части здания будут сваи.
Просмотров: 5605
 
Непрочитано 06.10.2010, 13:15
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Какая толщина слоя ила?
Что значит остальная часть здания? Как я понимаю, здание будет стоять на монолитном цокольном этаже?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 13:21
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Ниже идёт глина чёрная
Offtop: по сути тот же ил
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 14:06
#4
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Подвальный этаж делается не под всем зданием. В части, где его нет, было предложение сделать сваи. А если чёрная глина это ил, то её тоже проходить надо и опирать на след слой? А геология сделана только на 10 м глубины. Толщина ила 0.5 м
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 14:37
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Что за сооружение вообще?

Т.о. часть здания будет на сваях, а часть на естественном основании?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 14:45
#6
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


да. Здание - коттедж. Первый этаж из кирпича, второй - дерево.
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 14:57
#7
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Геологию и нагрузки - в студию!
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 15:05
#8
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Геология: песок средней крупности светло-жёлтый, маловлажный, ср. плотности, мощность слоя 0.8м; суглинок песчанистый, коричневый, полутвёрдый с включ. до 10% щебня, гравия, мощность - 0,9 м; суглинок песчанистый, коричневый, тугопластичный с включ. до 10% щебня, гравия, мощность - 0,6 м; ил глинистый, водонасыщенный, мощность 0.9 м; глина чёрнаяполутвёрдая, с включениями фауны, слюдистая, мощность 6,7 м.
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 15:08
#9
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Во попали...
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 15:20
#10
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


ага. А делать то чего? Если плиту положить где цоколь 300 на глубину 1.8?
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 16:03
#11
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Я бы отказался от цоколя вообще. Грунты неустойчивые.
Малозаглубленные фундаменты посмотрите.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 16:16
#12
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Ммммм... Отказаться конечно будет проблематично. Заказчик видел эскизный проект. У него там котельная и прачечная, надо их куда то впихивать тогда. То есть мнять много. Бяда в общем(((. не повезло ему!
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 16:25
#13
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Надо очень постараться уравновесить нагрузки на основание во всех частях и делать цоколь под всё здание.
Думаю, что у Вас будет не осадка здания, а некоторое "всплытие" в этом случае. Главное, чтобы однородное было.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 16:45
#14
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Производство работ по устройству 0-го цикла будет проблематичным. Воду умучается откачивать.
А в общем с огурцом согласен. Монолитный цоколь под все здание.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 18:06
#15
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Монолитный цоколь под все здание.
+обратная засыпка щебнем+дренажный отвод+фунд. плита и стены до +1м монолит W8+(при наличии входа с улицы-решать монолитом, рабочие швы защищать отсечками обязательно) отмостка с отводом ливневки подальше + грамотная канализация
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 18:34
#16
shiko

проектировщик, ПГС
 
Регистрация: 06.05.2009
Москва
Сообщений: 38


Плавающий ж.б. причал-корыто?...
Может быть цокольный этаж сделать полузаглубленным, да еще отм. 0,000 поднять, и цокольный этаж обсыпать грунтом? (скифский курган)
shiko вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 19:26
#17
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Геология: песок средней крупности светло-жёлтый, маловлажный, ср. плотности, мощность слоя 0.8м; суглинок песчанистый, коричневый, полутвёрдый с включ. до 10% щебня, гравия, мощность - 0,9 м; суглинок песчанистый, коричневый, тугопластичный с включ. до 10% щебня, гравия, мощность - 0,6 м; ил глинистый, водонасыщенный, мощность 0.9 м; глина чёрнаяполутвёрдая, с включениями фауны, слюдистая, мощность 6,7 м.
Грунтовые воды на какой отметке?
глубина промерзания?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 09:19
#18
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Подземные воды в пределах изысканий на разведанную глубину (10 м) не вскрыты. Промерзание для глинистых грунтов 1.4 м и 1,6 для песчаных
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 09:58
#19
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Как сделать цокольный этаж? В остальной части здания будут сваи.
Разработать котлован на одну глубину под все здание, устроить ленточный ростверк толщиной 200 мм по сваям под все стены на одном уровне. Там где цоколь - стены подвала с гидроизоляцией и прочими делами, а где его нет - обычные стены фундамента.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 10:08
#20
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Разработать котлован на одну глубину под все здание, устроить ленточный ростверк толщиной 200 мм по сваям под все стены на одном уровне. Там где цоколь - стены подвала с гидроизоляцией и прочими делами, а где его нет - обычные стены фундамента.
И приезжает на стройку заказчик. Видит - у него подвал на всё здание, только арх почему-то решил часть его засыпать. Хозяин, довольный, что он оказался умнее всех, по ходу дела ПЛАТИТ (или не платит, зависит от жадности) небольшую сумму за исправление проекта и делает цокольный этаж под всем зданием. Проходил такую историю два раза.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 10:19
#21
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
И приезжает на стройку заказчик. Видит - у него подвал на всё здание, только арх почему-то решил часть его засыпать. Хозяин, довольный, что он оказался умнее всех, по ходу дела ПЛАТИТ (или не платит, зависит от жадности) небольшую сумму за исправление проекта и делает цокольный этаж под всем зданием. Проходил такую историю два раза.
Ну это здорово когда есть выбор. При том на такую глубину делать ступенчатый фундамент не целесообразно. Ленточный ростверк не потребует особых затрат, а стены можно решить из ФБС.
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 11:55
#22
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


А стоит мне выбирать водонасыщенный гунт и заменять его? Или достаточно чтоб пол был на полтора метра выше ила?
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 12:00
#23
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемая Елена!

Вы уж определитесь сначала, что у Вас:

Цитата:
Подземные воды в пределах изысканий на разведанную глубину (10 м) не вскрыты.
или

Цитата:
А стоит мне выбирать водонасыщенный гунт и заменять его?
Так есть вода или нет?
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 12:49
#24
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Ну что вы от меня хотите? Я пишу вам как в геологии дано. Ил водонасыщенный, но подземных вод нет. Вот как там написано
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 13:01
#25
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Считайте, что вода есть.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 13:55
#26
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Ил водонасыщенный, но подземных вод нет. Вот как там написано
Нормально написано. Ил водонасыщеный потому что под ним глина полутвердая и практически вся верховодка задерживается в этом слое. А грунтовых вод не вскрыто, так что нечего понижать будет при отрывке котлована. Только если цоколь всетаки решите делать, то сваи полюбому, если нет то можно на естественном основании попробовать.
volksv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать цокольный этаж, если в геологии ил?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
хочется сделать перепланировку. дом 86 серии MFor Разное 7 15.03.2007 23:11