Огнезащита настила из профлиста с R45
Проектировщик
Санкт-Петербург, Москва
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 27120
|
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Покрыть огнезащитным покрытием ОВПФ-1, правда везде пишут что он для дерева, а у меня есть брошюра, где рекомендуют для огнезащиты металла. Пытался докопаться до истины - находил для металла ОВПФ-1м
http://www.sofex.ru/lkm/ognezashita/ovpf.html |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Как-то перекрывали профлистом серверную, чтобы выполнить требования по нераспростанению огня из помещения в помещение, т.к. над подвесным потолком была пустота по всему зданию.
Естественно, к этому "протвопожарному перекрытию" требования по огнстойкости повышенные (кажется, надо было R45). Поэтому постепенно профлист убрали и подшили просто 2 листа ГКЛ, благо каркас для подвесного потолка имелся - трубки с шагом 600.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 12
|
Есть один старый испытанный способ - покрытие за несколько раз огнезащитным составом типа "Джокер" по 2м слоям грунтовки типа ГФ-021. Плотность всего 1300кг/м3, толщина слоя - 1,66мм для R60. Итого:2,1 кг/м2. Но учитывая неравномерноть окраски считаю 2,8кг/м2.
|
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
А для 24мм интересно сколько? Согласитесь несложно обшить 2-мя листами стальные балки и колонны и получить нужный в большинстве случаев R90!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
У профлистов приведенная толщина практически равна толщине металла, т.е. для Н75-750-0,8 она составляет 0,8мм. Не встречал ни одного огнезащитного материала для металла, с пожарным сертификатом на такую маленькую приведенную толщину (обычно как минимум 2...3мм).
Из-за этого нельзя пользуясь материалами и сертификатами производителей огнезащитных материалов назначить адекватную толщину покрытия/облицовки. Как вариант можно применить облицовку жесткими минераловатными плитами Rockwool Conlit SL, плотностью 150кг/м3. Ситуация с подбором необходимой толщины правда остается неопределенной, но на мой взгляд данная облицовка будет надежней вспучивающейся краски, и в несколько раз легче чем облицовка многослойным ГКЛО. Последний раз редактировалось "bob", 10.03.2011 в 22:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32
|
Цитата:
Есть еще СП 55-101-2000 (не помню действует ли он) таблица 17 - зависимость огнестойкости от толщины зашивки ГКЛО. Последний раз редактировалось altd, 10.03.2011 в 21:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
По графику на рис.38 СП 55-101-2000 получается что для огнезащиты стального листа приведенной толщиной 0,8мм до R60 требуется 4 слоя ГКЛО толщиной 14мм (общая толщина 56мм). В примечании к табл.17 написано что данные табл.17 и графиков на рис.38 оценочные и для получения фактических зданачений необходимо проеведение испытаний....
Похоже нужно менять конструктив перекрытия |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Профлист чаще на покрытия идет, тем более что сейчас все популярнее становятся мягкие кровли. Тогда предел огнестойкости нужен 30мин, но и их нужно обеспечить. Тут на первый взгляд кажется обоснованным применение базалита, т.к. это еще доп. утепление, правда про пароизоляяцию надо не забыть.
Кстати насчет краски. Та которая для воздуховодов, может лучше подойдет? Последний раз редактировалось AspirantMK, 11.03.2011 в 03:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 12
|
Ксати, всплыл интересный вопрос. По ПБ, насколько я помню, для административных и общественных зданий сейчас допускается только конструктивная огнезащита, т.е. та самая обшивка ГК или базальтовыми плитами, но при этом не должно оставаться "полостей" между защищаемым материалом и облицовкой. Как в жизни обшить профлист ГК или плитами без этих конструктивных пустот?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Конструктивная огнезащита - это разве только обшивка гипсом или минватой?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
про гипрок есть такая тонкость - на него нужен сертификат производителя. в питере гипрок делает кнауф, а на сколько мне известно (могу ошибаться) у них этого сертификата нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 12
|
Ильнур: Рад буду услышать еще варианты. Это не издевательство, а действительный прикладной интерес. Сам сталкивался недавно с подобным вопросом, поэтому увидев открытую тему отписался сюда. И вопрос про забивку гофров профнастила тоже не из праздного интереса. Строители архи громко и крайне нецензурно откликались о проектантах, и предлагали им самим попытаться забить минплиту в каждый гофр профнастила.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
СНиП 2.09.04-87* : 1.22*: В зданиях III и IV степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций следует применять только конструктивную огнезащиту. Профлист является ли несущей конструкцией? (Определение "несущая конструкция" здесь приводилось). И нужно дать определение "конструктивная защита". Цитата:
СНиП 21-01-97*: 7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. Для нераспростанения огня по пустотам (гофрам) обязательно ли их на всю длину заполнять?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- кхм.. кхе.. уважаемый.. к негорючим относится, только здесь речь шла о другом свойстве предел огнестойкости (если еще не зыбыл так именуется). R45 требуемая потеря несущей способности только через 45 мин. воздействия пожара (без доп. огнезащиты настил выйдет из строя ранее 15 мин., а за 45 мин. прогорит на сквозь).
читай 123-ФЗ и СП к нему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 12
|
Ильнур: Прошу прощения,что не ответил сразу. Я имел в виду следующее:
СНиП 31-05-2003 п.6.3.2. В зданиях 1,2,3 степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания допускается применять только констр. огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т.д.) Примем, что профлист - несущая конструкция - например покрытие по мет. балкам и прогонам. Опредление "Конструктивной Огнезащиты" дано уже в данном пункте СНиПа - (облицовка, обетонирование, штукатурка и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Я уже задавал этот вопрос на форуме и не нашел ответа. Вот вы все пишите - подшить мин.плитой. Покажите сертификат пож.безопасности, что такая-то мин.плита такой-то толщины повышает предел огнестойкости до стольки-то?? Нету такого сертификата! По крайней мере я не нашел, а следовательно пожарник не примет! Есть сертификат что она не НГ, профлист тоже НГ, и что??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 12
|
DAF: Таких сертификатов на минплиты с выводами типа "повышает степень огнестойкости облицовываемого материала до R такого-то" я не встречал тоже, но тем не менее экспертизу эти варианты устраивают ПОКА.
Насколько я знаю, ВСЕ базальтовые плиты основных крупных производителей (Isorock, RockWool, ТехноНиколь и т.п.)ИМЕЮТ сертификаты, что они негорючие (НГ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
СП 2.13130-2012 п. 5.4.3 ... Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. ... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Для чего нужно обеспечивать R 45? Противопожарная перегородка? Снимаем профнастил - крепим сэндвич панель. Обеспечиваем для элементов крепления такой же предел огнестойкости. Есть еще вариант, когда пытаются защитить профнастил служащим несъемной опалубкой. Тут вариант уже другой (ж/б плита сама по себе обеспечивает 60 минут) Последний раз редактировалось MercatorNSK, 11.04.2016 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 42
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Посмотрите п.14.7 СП 468.1325800, может и ничего не нужно делать (хотя з.с. конечно мал)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 28
|
У меня спортивный зал в школе через пожарку прошел через все экпертизы и введен в эксплуатацию с спец. минватными матами. все делают жб плиту или начинают выдумывать типа легких бетонов и тд, но по факту там значително это ве тяжелее чем просто проф лист это раз, потом если есть снеговые мешки из-за парапетов или примыкающих частей здания, то это еще веселее, в плане сечений ферм стальных. А сами стальные фермы обрабатываются конструктивной огнезащитой, так и должно быть написано в сертификате.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
сдвиговая жёсткость прямоугольной панели-эталона профлиста. | Алексей Владимирович | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.07.2013 19:31 |
Как назначаются ребра стального настила? | ascota | Металлические конструкции | 6 | 21.03.2013 21:15 |
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. | Koral | Архитектура | 7 | 31.08.2010 13:00 |
Грунтовка, окраска и огнезащита МК. | Aндрeй | Основания и фундаменты | 4 | 15.02.2008 15:51 |