посоветуйте по металлу (узел опирания прогона на ферму)
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 35745
|
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Что уж больно прогон тяжелый получился... Что сверху то лежит? 20 см бетона и 2 м снега что-ли? Сам узел в принципе нормальный, только монтажная сварка, ИМХО, ни к чему. Ну еще болты к центру тяжести можно сместить или вообще 1 болт оставить (30 или 36 думаю с БОЛЬШИМ запасом пройдет).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
да здание пристраиваемое, снега много, нагрузка 550 кг/м.кв.
по поводу болтов, имхо болтовые соединения более податливые, чем сварные, а прогоны работают как элементы раскрепляющие сжатые пояса ферм. Предполагаю сделать болты монтажными, сварку расчетной что-то я в серии не видел опирания двутавров на гнутый профиль |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Да успакойся..не очкуй!! Нормальный узел. Проверенный временем..
Не надо мудрить с двутаврами и прогонами с затяжками.. Все стоит! Был бы сварщик хороший, а у молодых (наблюдал лично) электрод вываливается прямо в штаны.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
странно, кто-ж тебя так ограничил? Сверху места полно вплоть до стратосферы. Не ерунди, и опирай поэтажно. Надеюсь опирание прогонов приходится в узлы ферм?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
есть такая штука как окна и ограничение миним. высоты под фермой
![]() да, хотя в сжато-изгибаемых поясах не вижу ничего страшного пока все таки склоняюсь к замене верхнего пояса на двутавр, приведенное на картинке решение ну вот не нравится и все ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
если здание вновь проектируемое, то можно было бы рассмотреть вариант - в месте снегового мешка уменьшить шаг колонн, тем самым уменьшишь высоту прогона и унифицируешь фермы. Кстати пролет 15м небольшой и спокойно можно уменьшить высоту фермы (понизить верхний пояс сантиметров на двадцать) Настоятельно не рекомендую делать узел как ты нарисовал, даже с двутавром. Будут сложности с узлами связей по ферме. Делай поэтажное опирание.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
Цитата:
по поводу высоты фермы: ограничение 1400 мм, при высоте прогона 200 мм, высота 1200, деформации 35 мм в принципе получается нормально. Дополнительные колонны не могу поставить, так как фундаменты попадут на существующие и да заказчик просто не даст ставить колонны с шагом 3600. Рассматриваю вариант с подстропильными балками, легкими фермами с шагом 3,6 и легкими прогонами, но там есть свои сложности, часть колонн со смещением... вопрос, а почему при двутавре в верхнем поясе будут сложности с узлами связей? Последний раз редактировалось chaiv, 07.11.2010 в 12:12. Причина: прикладываю грубую схему для общего понимания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Антон 1970, а не могли бы Вы расчетом обосновать, что "подобная фитюлька" отвалится от нагрузки 100 кг? Неужто 1 см сварки нынче 10 кг несет?
![]() ![]() chaiv, по поводу сварки я все же с Вами не соглашусь. Ну что такое податливость 2-3 мм? Ну допустим поведет ВП фермы на эти 3 мм, но дальше то она упрется в прогон. И ничего страшного от этого не будет. К тому же при сварке Вы уже не имеете чистый шарнир, что черевато кручением ВП. Болтовое соединение проще в исполнении (согласитесь легче поднять на x метров гаечный ключ, чем сварочный аппарат, а потом еще и антикор восстанавливать ![]() Теперь на счет узла. Хотелось бы узнать, что конкретно вам не нравится? А то получается как в том анекдоте про больного и врача (не аккуратненько как-то). При этом согласен с MasterZim, что если есть возможность выполнить поэтажное опирание, то лучше выполнить (проще монтировать). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Делай прогоны по аналогии с серией 1.462.3-17/85 http://dwg.ru/dnl/2780 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
Цитата:
![]() Цитата:
вот такой глупый вопрос по поэтажному опиранию: предположим обычная схема балочной клетки: главные балки, по ним поэтажно второстепенные. Горизонтальные связи выполняются в плоскости второстепенных балок, таким образом передача горизонтального усилия идет по схеме: гориз. связь-прогон-главная балка- вертик связь. Получается при поэтажном опирании главная балка работает из плоскости на горизонтальное усилие, приложенное к ее верхнему поясу? Кстати поругайте приложенную схему в посте 11 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
Цитата:
Цитата:
связи поставил для подстраховки, потому что считаю, что все таки профлист является жестким диском в одном направлении, вдоль ребер |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Цитата:
а в понедельник прикину, 100 не сто а 5 тонн опорный уголок от верхнего пояса оторвёт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Антон 1970, с нетерпением жду расчетов.
chaiv,честно говоря никогда не видел подобного связевого решения. Сделайте лучше кресты с ферму на ферму через прогон с завязкой прогона с центральным узлом ГС. Верхний пояс фермы не будет воспринимать никаких усилий из плоскости, все воспримут связи. А неразрезные прогоны в вашем случае - неплохое решение для уменьшения высоты профиля. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431
|
chaiv, на переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
Цитата:
балки с опиранием сверху влазят по высоте с большой натяжкой...могут завтра зарубить архитекторы, пока рассматриваю варианты по поводу 35 балки: нагрузка 550 кг/м2, шаг балок 2.5 м, итого 7,2/2*0,55*2.5=5 т на опору. Деформации 35Б1 балки примерно 20 мм, 25 Б1 уже за 30 мм, при предельных 1/250 28 мм. Конструкции будут на виду (бассейн), не хочется, чтобы прогиб был виден вашу картинку, честно говоря не понял....вижу только 2 болта на уголке |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Еще раз вернусь к профилю прогона.
Распределенная нагрузка на прогон q=2Q/l=10/7.2=1.4 т/м. По расчету на прочность проходит 30Б2 с отличным запасом. Вот уже 5 см экономии. Проходит опять таки с неплохим запасом 26Ш1 - уже 10 см экономии. Наконец, проходит 20К1! А по четырехпролетной схеме еще меньше профиля выйдут. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
Цитата:
![]() Интересно Ваше мнение по поводу схемы в посте 11, с учетом того что профлист является жестким диском в одном направлении, имеет ли эта схема право на жизнь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Ну начнем с того, что при расчет прогиба берется не весь снег, а только 0,35 от него. Так что по прогибы будут в 2-3 раза меньше вами посчитанных.
По посту 11 высказывался ранее на стр. 1. Еще раз повторюсь: криминала нет, но я бы сделал по другому. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
непохоже как-то, если принял 35Б1. Видать по прогибу подбирал? Глянь тогда от каких все-таки нагрузок считается прогиб. По памяти - от постоянных и временных ДЛИТЕЛЬНЫХ. Определяющая у тебя снеговая (если снеговой мешок). А у снега длительная часть - это 0,3 от расчетной. Так что 35Б1 явный перебор. К тому же шаг прогончиков можно и почаще, настил пролетом 2,5м на твою нагрузку сработает? При меньшем шаге и настил полегче можно принять.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
0,5 тоже, только для 4-го снегового района
Цитата из СНиП 2.07.01-85* 1.7. К длительным нагрузкам следует относить:... - снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения в соответствии с указаниями п. 5.1 на коэффициент: 0,3 - для III снегового района; 0,5 - для IV района; 0,6 - для V и VI районов; |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Но есть п. 1.7 к) 1.7*. К длительным нагрузкам следует отно- сить: к) снеговые нагрузки с пониженным расчет- ным значением, определяемым умножением пол- ного расчетного значения на коэффициент 0,5; |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Прогоны желательно принять из гнутых швеллеров длиной примерно 9-10 метров, чтобы консольки получались с обеих сторон. Швеллеры соединить стенками между собой по концам, можно болтами. Получится эффективная неразрезная балочная схема, прогибы которой будут в разы меньшими. И швеллер получится (без расчёта) высотой не более 20см. Так мы поступаем и при проектировании досчатых прогонов с соединениями на гвоздях... Прогоните варианты расчётов и сами убедитесь в рациональности предложения. Удачи.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
И ещё если всё таки откажитесь от многопролётной схемы опирания прогонов: свой откорректированный двутавр 35Б1 можете опереть поэтажно на ВП фермы, подрезав его на опоре (для желанного уменьшения высоты). Может именно этот вариант вас в конечном итоге устроит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
nsivchuk #37 - для данного варианта маловато шагов ферм, но если подумать то можно применить с учетом особенностей монтажа и возможных отклонений отметок ферм от проектных. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
А если колонна крайней рамы неравномерно просядет? (например строители накосячили и сделали плохо уплотненную подсыпку по фундаментом колонны), какая грузовая площадь тогда будет у средней рамы? |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- я не являюсь сторонником учета "а если строители/а вдруг строители все испортят", у них есть есть свои допуски (которые я то же учитываю) оговоренные СНиП 3.02.01/ 3.03.01.
Вам не кажется что на этапе проектирования учет подобных "отступлений/инцидентов при строительстве" (криворукости) по сути является маразмом и профанацией строительного дела?! Offtop: При вопросе руководителю/менеджеру фирмы: "Кто у Вас работает?!" Всегда следует ответ: "У нас работают/проектируют хорошие/отличные рабочие/строители/проектировщики! Мы ценим наш персонал! Мы все умеем, все знаем, все будет сделано хорошо!" Последний раз редактировалось olf_, 08.11.2010 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39
|
"непохоже как-то, если принял 35Б1. Видать по прогибу подбирал? Глянь тогда от каких все-таки нагрузок считается прогиб. По памяти - от постоянных и временных ДЛИТЕЛЬНЫХ. Определяющая у тебя снеговая (если снеговой мешок). А у снега длительная часть - это 0,3 от расчетной. Так что 35Б1 явный перебор. К тому же шаг прогончиков можно и почаще, настил пролетом 2,5м на твою нагрузку сработает? При меньшем шаге и настил полегче можно принять."
СНиП Нагрузки в воздействия п. 1.10. "Расчет конструкций и оснований по предельным состояним 1 и 2 групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующим им усилий" и далее по 1.11 Вопрос: откуда у вас на памяти такая вешь, что при расчете по второй группе предельных состояний учитываются нагрузки от постоянных и временных ДЛИТЕЛЬНЫХ? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
0.3 - хватит путать
СНиП 2.01.07-85* 1.7. К длительным нагрузкам следует относить: ... к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5; ... hotvolk Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
Вообще, не понятно, почему принято такое решение насчет ферм и прогонов.... С одной стороны фермы "как бы по Молодечно", т.е. все элементы из замкнутого профиля, а с другой стороны - прогоны, которых в системе покрытия "Молодечно" нет, там профнастил опирается непосредственно на стропильные фермы. Т.е. непонятная конструктивная система, это уже повод задуматься. Потом сечение прогонов и верхнего пояса фермы - уж очень на узле сечение прогона большое, а верхнего пояса наоборот - маленькое)))) Может не в масштабе нарисовано? Или неверно посчитано? А сам узел хорошо бы сделать как тут советовали - с опиранием сверху, если не хватает высоты - подрезать прогон на опоре, это будет и технологично и хорошо для для работы фермы)))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29
|
Цитата:
офф: вроде бы простой узел, опирание прогона на ферму, а уже 3-я страница пошла ![]() |
|||
![]() |
|
||||
во первых - стандартный расчет уголка на отгиб и проверка шва под сомнением только из-за уклона. значит нужно там изошряться придумывать как оно будет работать. дополнительные моменты нужно учесть. закручивания? эксцентриситеты и все такое
![]() во-вторых это кровля... там выступы не нужны. в-третьих - там жеш труба... с радиусом... насколько вы заводите уголок? на 20мм? а не боитесь что на монтаже где +/-30мм это нормально он будет гулять, не попадет на пояс и т.д. в 4-х по верху где прогоны раскрепляют кровлю будут продольные усилия и оторвет нахрен вашу пятерочку в один момент от раскачки... в 5-х это вообще не кровельный узел. то есть не покрытия. а чисто балочный на Q. этот узел даже на балках применим если достаточная жесткость каркаса обеспечена другими вещами, а на этот узел даже те же многоразовые прогибы... то есть в динамике он не особо надежен мне каца.
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
|
|||
![]() |
|
||||
to Антон 1970
я не суеверный. ГИП..? как раз вспомнил случай как спорил с одним по поводу приварки прогонов монтажной сваркой к фермам... убедил... на разоваленные отверстия посадили... а по поводу кострукции сарая на форуме согласен - моветон. да и смысла нет. а КМы нужны... они хорошие бывают иногда... и КМД тоже... в америке инженерные тежи - только расчетные данные по металлу, бетон и узлы. много с архи возни лишней чтобы КМД сделать. а у нас КМ, в котором все есть, особенно отметки. так что голословные предложения по псевдоинновациям оставьте при себе!
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Вопрос, как просчитать эти сварные швы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Уголок к колонне - считается только один вертикальный шов по обушку и там нет ограничения по высоте шва, в принципе, уголок по длине можно взять больше, чем высота прогона/балки. Здесь длина шва ограничина высотой верхнего пояса (и ещё минус 30мм на выкружку), соответственно с учётом возможной N (если прогон работает и как связь), данный узел может не пройти. Хочется увеличить длину сварного шва
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Skovorodker, может сечение поясов на двутавр заменить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Skovorodker, балку с подрезкой как в серии на промышленные 12-метровые прогоны.... вполне решение будет. Точно подойдёт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Не нашел в серии... накинул с мастерка на мольберт.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Можешь Q через ребро на лист приваренный к ферме уложить, продольную в 10 тонн 2 болта 20-х 8.8 поймают, момента нет, все счастливы.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Огрызок этот опорный на Q в сечении проверь и дело узел в сторону.... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Прогоны - желательно всё ж тогда все из двутавра сделать... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Эскизов штук 200 лежит.... всяких времен.... сшить в альбом и продать у метра... метро
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Вообще в моих мироощущениях 120 мм и 7.3 тс на Q вполне могут существовать..... трубу, в конце концов, вварить в двутавр....
----- добавлено через ~3 мин. ----- Разделить работу надо.... на восприятие продольной силы одним конструктивным мероприятием, в вертикальной реакции другим....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Offtop: в моих микроущениях: прогоны отдельно, связи- отдельно. Остальное от лукавого. Вот и исспрашивает неофит: ё или не ё?
а вы тут все, как мухи, вокруг вьётесь PS на каждый пролёт уйдёт не более 200 кг металла на распорки и вертикальные связи. Последний раз редактировалось Хмурый, 10.05.2018 в 17:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Можете изобразить, как в одном уровне расположить распорки и прогоны?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Если так всегда было бы можно, вопросов не задавал бы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
В таком узле при креплении прогона сбоку пояса не ясен расчет болтов. Нужно ли считать болты с учетом действующего на них изгибающего момента, как вариант (Б в серии 2.440)? Т.е. является ли верхний пояс податливой опорой (особенно крайней фермы)? И если да, то какой эксцентриситет следует брать для расчета болтов?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.05.2018 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Сомнительное предложение.
1) Как считать болты на вертикальную составляющую усилия при овальных отверстиях? 2) Прогон не будет выполнять функцию распорки. 3) Пояс всегда будет нагружатся дополнительным крутящим моментом на плече от болтового соединения до оси пояса. Цитата:
Еще в вашем узле швы приварки накладки по стенке прогона к промежуточной пластине будут иметь неравномерность за счет разной податливости промежуточной пластины по высоте. Это надо учитывать или переделать узел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
И Бог с ним. Распорки можно предусмотреть. К тому же овальность в 10 мм может исключить Мy, но не исключить работу прогона на N ГСП хорошо работают на кручение, учитывая малое плечо Мх для пояса можно пренебречь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Несущая способность болтового соединения на смятие при овальных отверстиях значительно ниже чем при круглых.
Распорки, которые включаются в работу после выборки 10мм зазора это не распорки, а херня. Каркас будет болтаться как говно в проруби. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Если брать средние фермы, то наверное - да, можно считать без эксцентриситета, но на крайних фермах, учитывать стоит, мне кажется. И в любом случае (при данном узле), нижние пояса крайней и ближайшей к ней фермы стоит достаточно часто связать связями, может даже под каждым прогоном расположить связь по нижним поясам. Цитата:
Неравномерное усилие будет в швах крепящих промежуточную пластину к поясу. Это показывал в посте 62 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Последовательно приложите вдоль линии сварки пластин силу и оцените перемещения точки приложения. Очевидно, что у участков по краям пластины вблизи горизонтальных швов приварки пластины к поясу жесткость выше чем у участков в середине пластины. Эта переменная жесткость и даст неравномерность распределения усилий по длине - более жесткие крайние участки возьмут на себя больше усилий чем при линейном распределении. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
я исхожу из того что высоту покрытия никто не ограничивает всегда, но а так давай извращаться
----- добавлено через ~3 мин. ----- вот что за фразы расчет нужен а так только бла бла бла
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ну я так думаю, что надо с конструктивным решением определиться. А потом уже и считать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ещё вариант - заменить сечение верхнего пояса на прямоугольные трубы, оно , одна фигня, всё время в плоскости работает. То есть, автор говорил о том, что он экспертизу с трубами прошёл, но можно тип сечения пояса не менять а трубу вытянуть. Но это на усмотрение автора....
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если шаг прогонов совпадает с шагом стоек в решетке, то можно попробовать туда прицепиться....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Посоветуйте виртуальный принтер в TIFF CCIT 4 (600 DPI) | kp+ | AutoCAD | 3 | 23.09.2011 01:34 |
Сверла по металлу какого производителя покупать? | Winny_the_Pooh | Машиностроение | 139 | 15.07.2010 18:49 |
Посоветуйте монитор 24" и выше. | Moris | Разное | 34 | 15.07.2010 11:02 |
Посоветуйте пакет для работы со сложными поверхностями. | molnija | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 03.07.2008 11:35 |
Посоветуйте программу для ландшафтного проектирования... | Chief Justice | Разное | 8 | 15.02.2008 22:29 |