Какие полы практичнее: ж/б или деревянные???
начинающий строитель)))
Уфа
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 12435
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Если подрядчик хочет жб пол а не бетонный - значит он перестраховывается. Я бы с ним согласился, вдруг перегородки потрескаются).
Что за здание то? Коттедж? Если коттедж, делайте по деревянным лагам. Если что-то другое, то есть два варианта. коммуникации под плитой пола и над плитой пола) |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Здание - коттедж. Про перегородки подрядчик не думает! Он думает как сделать быстрее и проще. А проще ему разровнять грунт, положить арматуру и залить миксер бетона. А если ему делать как указано в проекте, то нужно капать ямы под 16 столбиков, ставить опалубку, армировать, и вручную месить бетон.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Как то крайне подозрительно все звучит) Промерзнет все нафик. Две5ри закрываться не будут)
Тока вы путаете понятия - подрядчик хочет фундаментную плиту, которая конечно же будет промерзать, и по весне дом получит крен(южная сторона дома протает и осядет). Лучше безусловно монолитную ленту на глубину промерзания) так что пускай копает |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Ааа)
Тогда сделайте и так, и так) Пускай разровняет и сделает бетонный пол. на него кирпичные столбики, изоляцию, и лаги. И ничего копать не надо) Это типовое решение. Просто бетонный пол у вас будет намокать в месте стыка с лентой, будет плесень и сырость. Либо рулонную изоляцию под пол с заводкой ее на фундамент |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8513
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...1%23post655711 (...!!!)
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Я думаю, лучше бетонную подготовку 50..100 мм, по ней гидроизоляцию, сверху жесткий утеплитель (подойдут газоблоки толщиной 100 мм) поверху стяжка и финишный слой пола (плитка, паркет, линолиум чего еще). Если будет нормальная отмостка вокруг дома (+гидроизоляция фундаментов) и будут отливы на крыше, пол сыреть и плесняветь не будет. Главное чтоб в конструкци пола присутствовала известь (тот же газоблок), которая не будет давать образовываться сырости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Любое дерево рано или поздно портится и гниет. Бетон и ц/п стяжка будут более долговечны. К тому же простота устройства на лицо, приблизительно то, что хочет ваш заказчик. И в случае необходимости, под прокладку коммуникаций можно в любом месте сделать аккуратную штрабу, а деревянный пол по лагам нужно для этого срывать на большой площади, как минимум, по всей ширине пролета по между лагами. Тем более, при разводке питания к к каждой батарее отопления отдельно, лаги могут мешать да и пол нужно будет срывать чуть ли не весь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Первый раз слышу о том, что известь в конструкции пола не будет давать образовываться сырости. Сырость устраняется нормальной гидроизоляцией, частью которой, кстати, является бетонная подготовка. Поверх нее выполняется рулонная гидроизоляция (линокром, например); потом выполняется утеплитель (100 мм газоблоков мало, если брать только неорганику - пенобетон, керамзит - min 200 мм). Лучше утеплитель сделать комбинированным с эффективным верхним слоем - в верхний слой положить, допустим, Пеноплэкс 50 мм - тогда меньше будете тепла тратить на нагрев массивной конструкции самого пола. Сверху парогидроизоляцию - Изоспан D, например. Потом ц.п. стяжку 50 мм, лучше армированную. Сверху финишный слой пола. Еще лучше сделать теплые полы (водяные), увеличив толщину верхней стяжки до 100 мм и проложив в ней водяные трубы. Вот только покрытием могут тогда служить либо керамические плитки, либо керамогранит. Преимущества у каждой конструкции свои, пол по лагам тоже утеплять нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Гидроизоляция не устраняет сырость. Она только защищает от попадания влаги внутрь помещения или защищает саму конструкцию от воздействия агрессивной воды. Сырость образуется когда помещение недостаточно проветривается и отапливается. А известь всю жизнь использовали хотя бы для побелки помещения, чтоб в нем было меньше сырости. Кстати, массив пола в таком случае греть не придется. Газоблоки или пеноблоки (пористый бетон) плохой теплопроводник и температуру не пропускают. Для наружной стены толщины газоблока 100 мм было бы недостаточно, а для утеплителя пола - более чем. Если цоколь достаточно утеплен, тогда пол промерзать не должен даже в районе примыкания к стене.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Не несите чепуху. Всё отопление и коммуникации кладутся под полом до устройства лаг и полов. Таким образом все хрущёвки сделаны, стоят уже сколько лет и ничего. Да, дерево может гнить, но сейчас всё покрывается специальными составами, поэтому можно это как-то контролировать.
|
|||
![]() |
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
Цитата:
1) она дешевле, чем краска; 2) в дереянных домах потолки обычно штукатуренные (пожарные меры) - а алебастровая или известковая побелка отлично ложится на штукатурку. Если хорошенько утеплить ленту и саму плиту, то монолитная плита - более удобный вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Для "РастОК". Вы не забывайте когда строились эти самые хрущевки. Сейчас отопление делается не такое, как тогда. В хрущевке вы врядли будете менять систему отопления самостоятельно. Максимум это поменяете старые трубы и батареи на новые. Да и разговор идет про пол по грунту в собственном доме. А здесь вы сами решаете (или с помощью специалистов), как лучше сделать отопление и другие коммуникации. Ну сделали вы при строительстве все коммуникации под полом. Через 20 лет захотите провести капитальную реконструкцию отопления. Как вы будете добираться до тех самых коммуникаций или прокладывать новые в других местах? Только сорвав пол и освободив пространство для укладки новых коммуникаций. Раньше трубы отопления шли по стенам, а сейчас чаще их прокладывают в полу, при том, к каждой батарее от распределителя (или как он там называется) идут своя пара труб. Да ктому же, пол по лагам ОЧЕНЬ ЧАСТО скрипит, даже дубовый паркет в тех самых хрущевках. А пол на сплошной плите без лаг скрипеть не будет. Так что это спорный вопрос кто несет чепуху.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Сделайте все коммуникации над полом.
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Шишков В.С., 18.11.2010 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Скрепит не паркет, а именно напольное покрытие по лагам. У меня недавно была такая же проблема с полом. Так мне все мастера сказали, что скрепит не сам паркет и что нужно переделывать пол. Иначе можно было бы его чем-нибудь промазать и пол не скрипел бы. А так, от того, что прогибаются лаги и трутся элементы пола, и скрепит паркетный пол. А по поводу "сделать комуникации над полом" а как тогда по нему ходить? Перепрыгивать что ли? Вы бы у себя дома такое сделали?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Цитата:
А во всех деревенских домах с водяным отоплением именно так и сделано. И никто никуда не прыгает. Трубы лежат себе вдоль стен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Цитата:
Прогибаться могут ЛЮБЫЕ ИЗГИБАЕМЫЕ элементы, в том числе и лаги. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 8
|
У человека дом 8х8 метров, а вы все ему советуете купить миксер бетона и тупо залить. Это же все денег будет стоить и причем не малых. Если ленточный фундамент у вас уже есть и он хороший, то заливать плиту это пустая трата денег. Заливайте отдельные столбики (только заглубите их хорошенько) далее гидроизоляция, срерху деревянные балки, по ним лаги и деревянный пол. Если ваш ленточный фундамент заглублен хотя бы на метр, а лучше на глубину промерзания грунта. То полы ваши не замерзнут и дом по весне не уплывет! Считайте деньги!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ну так и я про то же самое. 25 лет я ходил по полу на лагах - там ни одна доска ни разу не сдвинулась. Гвозди 250 мм, лаги толщиной с мою шею - там слон нужен, чтобы заскрипело.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 18.11.2010 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 8
|
Лаги примерно с шагом 500 нужно бутет уложить. В крайнем случае всегда можно между лагами дополнительно проложить утеплитель из минеральной ваты. Влюбом случае бетонная плита с армированием в данном случае будет неоправданно дорого. А это будет дом постоянного проживания? Или живете вы в квартире, а там будете отдыхать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 8
|
Если вы зальете бетонные полы и положите туда арматуры, то стоить это будет безусловно дорого. Но никакой дополнительной устойчивости вашему дому это не придаст! Так как стоит он у вас на ленточном фундаменте. Обычно в домах ПМЖ фундамент заглубляют на глубину промерзания или если основанием служит "хороший" песчаный грунт допускается 90 см. 60 см как у вас конечно маловато. Но скорее всего этого будет достаточно. Так что мой вам совет: устраивайте деревянные полы и предусмотрите под ними теплоизоляцию. Дом получится комфортным и теплым, да и в случае прокладки коммуникаций проблем не будет. А лить бетон+арматура это деньги на ветер.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
2. Ага, а кто мне в хрущёвке будет менять трубы отопления, ЖЭК что-ли?)) Не смешите народ. Сами всё меняли, меняем и будем менять. 3. А как Вы будете менять систему отопления через 20 лет, если она будет лежать в забетонированном полу? Не будете ни срывать паркет-линолиум, ни разбивать бетонную стяжку...? 4. Не забывайте какими темпами строились хрущёвки и строились они как жильё для бедных слоёв населения а точнее борьбы с проблемой перенаселения. А сейчас с нашими технологиями и учитывая, что пол этот будет для себя, можно сделать всё хорошо, и чтобы не скрипело. P.S. Поэтому я бы делал полы деревянные однозначно. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Спасибо всем за советы! Сам склоняюсь к деревянному. Бетонный скорее всего буду делать только в ванной комнате.
2 bezginov116: грунт "хороший" - суглинок без грунтовых воl/ Хотелось бы уточнить еще один момент: можно ли сделать локально в ванной комнате бетонную стяжку по деревянному полу? (нужно для организации теплых полов) Последний раз редактировалось AndreyKo, 22.11.2010 в 07:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 10
|
У меня дома сделан пол по грунту с использованием черновой стяжки, гидроизоляции, утеплитель, чистовая стяжка. Пол по лагам ты не утеплиш. Зачем было утеплять фундамент чтоб потом не утеплять пол? И что будет с твоим полом пока ты достроиш дом. Я сделал черновую стяжку пока делали все общестроительные работы. Потом уже утеплил и залил чистовую стяжку.
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Цитата:
Касательно пола на время строительства, то тут тоже не вижу проблем - делаем на время стрй-ва черновой пол, после завершения настилаем чистовой - паркет или ламинат. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176
|
Минус в ж/б полу по грунту: обслуживание коммуникаций, замена комуникаций при потребе.
Минус в деревяном полу по лагам: воздушние канали в фундамете (летом отрил, зимой закрил для просушки пола), качествений нужен антисептик, чтоби пенецилина небило. А уже вибирать Вам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
Крысы и мыши будут просто счастливы в доме с деревянным полом на лагах.
У нас в летнем домике (печка есть, немецкая, чугунная) паркетная доска по ж/б плите настелена без лаг, на слой пробки (нет, вру, там что-то вроде толстого пеноплена). Домику 30 лет. Паркетная доска жива и ни разу не ремонтировалась.Сырости никакой, ибо под фундаментной плитой открыте подполье. Почему про печку - потому что перепад температур основательный и помимо зимы-лета. ![]() http://video.vefire.ru/Myshi_i_krysy...301914676.html Последний раз редактировалось Addimom, 25.02.2011 в 20:35. Причина: ссылка (не в целях рекламы!) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||