SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов

SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2010, 12:23 #1
SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов
JJJ169
 
Геотехника
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 15

Добрый день!
Задача следующая: требуется смоделировать грунт основания в SCADе именно через объемные элементы.
С объемными элементами вообще никогда не работал, не знаю как правильно задавать их геометрию, свойства.
Буду очень признателен за подробное описание процесса.)
Просмотров: 31869
 
Непрочитано 18.11.2010, 12:36
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ничего такого особенного нет. Создавайте массив из объемных элементов и задавайте им свойства изотропного материала. При этом без разницы как расположены оси элементов. Более СКАД не осилит.

Р.S. Ррунт обладает свойствами анизотропии (в частности трансверсальной изотропии), но этого в СКАДе не сделать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 12:51
#3
MostoVed

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2009
Москва
Сообщений: 10
<phrase 1=


даже не пытайся получишь бред!
MostoVed вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 15:39
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от MostoVed Посмотреть сообщение
Задача следующая: требуется смоделировать грунт основания в SCADе именно через объемные элементы.
И чего вас на этих объемных элементах так заклинило?
SCAD долго и упорно "затачивали" для работы с коэффициентами постели. Специальную программу КРОСС разработали.
Ну если уж так хочется - задаете объемниками слои грунта по данным из геологии. Размеры массива грунта принимаете: в стороны от здания - не меньше его высоты; в глубину - по наибольшей глубине скважин из геологии; этот массив ставят на несмещаемое основание - вроде как скала, а некоторые наоборот - делают толщину нижнего слоя грунта из объемников не как в геологии, а в три высоты здания. И считаете.
Насколько бредовый результат в итоге получите - вопрос спорный. Разработчики SCAD не рекомендуют так работать. Но и не запрещают.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 15:45
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Интересно было-бы сделать простое сравнение, например осадки массива грунта (от 1-го до 3-х слоёв) в 3-х вариантах:
1-Ручной расчёт
2-Приложение СКАД-а
3-Объёмными элементами СКАД-а
и сравнить результаты.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 15:47
#6
JJJ169

Геотехника
 
Регистрация: 30.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
SCAD долго и упорно "затачивали" для работы с коэффициентами постели. Специальную программу КРОСС разработали.
Все время и считал через коэф постели. Однако мне сказали, что второй коэф постели недостаточно хорошо учитывает боковую связь в частицах грунта - вот типа через объемные элементы более правдоподобно.

Я конечно понимаю, что уж лучше тогда Plaxis 3d, но с ним совсем не работал, осваивать буду постепенно, сейчас хотелось бы обойтись хоть полумерами
JJJ169 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 15:55
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от JJJ169 Посмотреть сообщение
Однако мне сказали, что второй коэф постели недостаточно хорошо учитывает боковую связь в частицах грунта - вот типа через объемные элементы более правдоподобно.
Ну так КРОСС без вторых коэффициентов постели обходится, а тем не менее учитывает вот эту самую "боковую связь".
Отдать бы ваших советчиков на растерзание господину Федоровскому из НИИОСП им. Герсеванова - автору КРОСС. Вот бы он их порвал.
В любом случае - что КРОСС, что эти объемники - это не сниповские методики расчета и их применение остается на совести расчетчика.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 16:22
#8
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от JJJ169 Посмотреть сообщение
Все время и считал через коэф постели. Однако мне сказали, что второй коэф постели недостаточно хорошо учитывает боковую связь в частицах грунта - вот типа через объемные элементы более правдоподобно.

Я конечно понимаю, что уж лучше тогда Plaxis 3d, но с ним совсем не работал, осваивать буду постепенно, сейчас хотелось бы обойтись хоть полумерами
кросс вычисляет переменный в плане коэффициент постели, тем самым моделируется боковое сцепление грунта
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 17:17
#9
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Вопрос к Leonid555, как к специалисту по SCADу вообще и КРОССу в частности: как правильно замоделировать средствами SCADа ленточные фундаменты(к тому же расположенные в разных отметках(перепад до 600мм)) и при этом получить приемлемые результаты, а не лабуду?
Я это к тому, что свыше 90% всех(подчеркиваю - всех, речь только о высотках не идет) зданий проектируется и строится не на сплошных плитах.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:33.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 17:20
#10
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Какое здание с ленточным фундаментом Вы считаете в СКАДе? какая конструктивная схема?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 17:48
#11
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Двухэтажное с подвалом, стены подвала и ленты - монолитные, остальные этажи - кирпичные.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 17:51
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


И что Вы получаете в результате расчета двухэтажного кирпичного здания в скаде? Какую неизвестную ищете?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 18:10
#13
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
какая конструктивная схема?
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
двухэтажного кирпичного здания в скаде? Какую неизвестную ищете?
Не о кирпичных стенах как догме идет речь, в конце концов стены можно задать как нагрузку на ленту. Просто хочется бросить камешек в огород SCADа - КАК(???) правильно задать средствами SCAD ленточные фундаменты и получить приемлемые результаты("неизвестная", которую я ищу - осадка и армирование в лентах).
Прошу конкретно отвечать на конкретно же поставленный вопрос.
Offtop: Словесный понос(типа какая расчетная схема, какую неизвестную ищете) - не принимается.
Конкретный вопрос - в посте 9. Хотелось бы получить квалифицированный ответ:
Подробное описание процесса моделирования и обработки результатов

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:35.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 18:56
#14
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Вопрос к Leonid555, как к специалисту по SCADу вообще и КРОССу в частности: как правильно замоделировать средствами SCADа ленточные фундаменты(к тому же расположенные в разных отметках(перепад до 600мм)) и при этом получить приемлемые результаты, а не лабуду?
О каких ошибках идет речь? Я задаю конкретный вопрос:

Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
1). Подробное описание процесса моделирования и обработки результатов

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:35.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 19:50
#15
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
примемлемые результаты
Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Offtop: Словесный понос(типа какая расчетная схема, какую неизвестную ищете) - не принимается.
Какой критерий приемлемости? Откуда я могу знать ,что Вы там себе принимаете за приемлемый результат.
Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
2). SCAD - дер...мо, выкиньте его как прогу, поскольку при расчете ленточных ф-тов с учетом работы грунтового основания адекватных результатов получить невозможно.
SCAD-дерьмо, Лира-бред чистой воды http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=655315&#post655315 Offtop: еврокоды там всякие с физнелином и РСУ смешивают. что ж тогда, по-Вашему, хорошее-то?
А не в руках ли Ваших проблема, а? в теме, на которую выше я дал ссылку, вы убежали, так и не дав ответа. Это доказывает, что Вы не очень-то любите разбираться, а, может, и не хотите вовсе.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 20:47
#16
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
скажите мне, Вы где арматуру в ленточном фундаменте хотите поймать? в подушке от отпора грунта
В ленте(или, говоря по-Вашему, в подушке).
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 21:23
#17
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


А поспокойнее никак?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 21:35
#18
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Какой критерий приемлемости? Откуда я могу знать ,что Вы там себе принимаете за приемлемый результат.
Советую читать не через строчку:

Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
получить приемлемые результаты("неизвестная", которую я ищу - осадка и армирование в лентах).

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:38.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 21:40
#19
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Советую читать не через строчку:
Пойди туда-не знаю, куда. сказа такая в детстве была. Откуда я знаю, что в голове может считаться за приемлемость результатов и какие осадки и армирование приемлимы? Offtop: экстасенсы как бе в отпуске

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:39.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 21:47
#20
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Я всегда считал ленточные фундаменты, как балку на упругом основании. Т.е. стержень с назначенным коэффициентом постели.
Вариант 2: моделировал как плиту на естественном основании.
...или в чем-то подвох?
...Ну на крайний случай, Фундамент есть, или Fok...

Интересно, а как кто (а главное в каких программах) считает свайные фундаменты не КСП в комплексе с ответственным зданием? Кросс только для плит годится (насколько я понимаю, это примерно тоже самое, что Грунт в Лире).
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 21:54
#21
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Откуда я знаю, что в голове может считаться за приемлемость результатов и какие осадки и армирование приемлимы?
Приемлемыми в голове считаются результаты, если они отличаются не более чем на 10% от результатов, полученных при ручном расчете по СНиП или при расчете
Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Ну на крайний случай, Фундамент или Fok...

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:40.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 22:01
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Попробуйте такую методику:
Строите в СКАДе монолитный цоколь без ленты. Закрепляете жестко узлы по низу. Задаете все необходимые нагрузки и их сочетания. Считаете, заодно определяете нагрузки от фрагмента схемы на все узлы по низу цоколя.
По определенным нагрузкам на узлы низа цоколя (считайте определили нагрузки на фундамент), вручную считаете ленточный фундамент и его осадку в стольких сечениях сколько посчитаете нужным. Чем больше точек посчитаете тем подробнее будет картина. После расчета осадок во всех необходимых сечениях определяете разность осадок. Минимальные принимаете за нулевые. Остальные осадки в каждом узле задаете как перемещение опоры опять в СКАДе. И опять считаете. Таким образом получите армирование цоколя с учетом разности осадок.
Вообще на сколько я понимаю в данной ситуации СКАД нужен только для того, чтобы получить распределение нагрузок на фундаменты не заморачиваясь ручным сбором нагрузко на фундаменты при сложной планировке.
 
 
Непрочитано 18.11.2010, 22:27
#23
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Ничего не понимаю, почему нельзя посчитать как балку на упругом основании? сечение можно задать любое. Неужели разница со СНиПом такая большая? Ау, эксперты. Может кто-нибудь напрямую ответить, без эмоций?
Offtop: п.с. Робот и Лира тоже дают неточность в ответах?
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 22:29
#24
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Таким образом получите армирование цоколя с учетом разности осадок.
Спасибо, ЛИС. Наконец-то удалось услышать что-то действительно
заслуживающее внимания! Ещё раз огромнейшее спасибо!!!
Но....

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Таким образом получите армирование цоколя
А речь шла об армировании ЛЕНТЫ под этим самым цоколем.

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Вообще на сколько я понимаю в данной ситуации СКАД нужен только для того, чтобы получить распределение нагрузок на фундаменты не заморачиваясь ручным сбором нагрузко на фундаменты при сложной планировке.
Именно так. <...> Еще раз - и бан на пару недель обеспечен! /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.11.2010 в 22:41.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 22:51
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение

А речь шла об армировании ЛЕНТЫ под этим самым цоколем.
Так и ленту можно включить в эту схему. Только что это даст? ее вы и так ручками посчитаете. Продольное армирование ленты будет точно такое же как цоколя, а поперек - свесы наверняка будут не большие - так что их тоже рукам не сложно будет посчитать по характерным сечениям.
 
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:05
#26
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Так и ленту можно включить в эту схему. Только что это даст? ее вы и так ручками посчитаете
Совершенно в точку! Но
Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Я всегда считал ленточные фундаменты, как балку на упругом основании. Т.е. стержень с назначенным коэффициентом постели.
Вариант 2: моделировал как плиту на естественном основании.
...или в чем-то подвох?
А результаты сравнивать пытались? Если бы сравнили, то Ваши варианты
№1 и №2 с такой уверенностью не предлагали бы... В этом-то весь подвох и есть!

Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Ничего не понимаю, почему нельзя посчитать как балку на упругом основании? сечение можно задать любое. Неужели разница со СНиПом такая большая?
Разница в расчетах в МКЭ(по методам Кулона-Фадеева, Винклера и Пастернака) и ручным расчетом по СНиП 2.01.02 небольшая, она просто чудовищная до неприличия(300 - 500%), вот об этом я и пытался сказать с самого начала, просто подходил издалека.

Последний раз редактировалось ERS10, 18.11.2010 в 23:16. Причина: ...
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:20
#27
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Совершенно в точку! Но


А результаты сравнивать пытались? Если бы сравнили, то Ваши варианты
№1 и №2 с такой уверенностью не предлагали бы...


Разница в расчетах в МКЭ(по методам Кулона-Фадеева, Винклера и Пастернака) и ручным расчетом по СНиП 2.01.02 небольшая, она просто чудовищная до неприличия(300 - 500%), вот об этом я и пытался сказать с самого начала, просто подходил издалека.
Честно говоря, никогда не считал для реального объекта ленту балкой на упругом осн., но всегда думал, что это правильно... по крайней мере, что касается осадки...
Хм... надо попробовать, действительно сравнить со СНиП....
Спасибо за информацию, если так...
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:24
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ЛИС
Вообще то не лучше ли попробовать програмку DSoil, сейчас она переработана(по нашим просьбам) для совместной работы со СКАДом.
Результаты не шокирующие но впечетляющие, происходит значительное перераспределение усилий в конструкции, за счет учета различных осадок в фундаментах, а так же производится учет давления на грунт от рядом стоящих фундаментов.
Сейчас производим анализ всего этого дела, а так же моделируем это все в других прогах.....

Методику быть может как нибудь выложим.......
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:28
#29
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


DEM, в смысле "для совместной работы со СКАДом"? За прогой слежу, но о каком-то синтезе со SCADом не знаком. не мог бы осведомить? Или ты имеешь ввиду задание всего плана фундаментов?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:35
#30
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Хм... надо попробовать, действительно сравнить со СНиП....
Спасибо за информацию, если так...
А чё тут пробовать? Если не верите мне, то посмотрите стр. 177-180 книги (Городецкий, Евзеров. "Компьютерные модели конструкций") там всё очень понятно и доходчиво написано.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:36
#31
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Разница в расчетах в МКЭ(по методам Кулона-Фадеева, Винклера и Пастернака) и ручным расчетом по СНиП 2.01.02 небольшая, она просто чудовищная до неприличия(300 - 500%), вот об этом я и пытался сказать с самого начала, просто подходил издалека.
Что это за метод Кулона-Фадеева? При грамотном применении к-тов постели, упругих ОКЭ и т.д. никакой "чудовищной" разницы со СНиПом не получается. Просто нужно не возмущаться, а исправлять в расчетах ошибки.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:36
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Дрюха
НУ конечно работа не полностью интегрирована.....
Там можно жесткости фундаментов определить.....
Ну а потом в СКАДе задаете эту же жесткость в виде пружинок........
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 00:21
#33
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Что это за метод Кулона-Фадеева? При грамотном применении к-тов постели, упругих ОКЭ и т.д. никакой "чудовищной" разницы со СНиПом не получается. Просто нужно не возмущаться, а исправлять в расчетах ошибки.
???долго ржал под столом, теперь продолжаю(ржать), сидя на стуле.(ШУТКА, а если серьёзно - плакать хочется). Предпочитаю "бить наповал" фактами и документами - ну, типа, что написано пером...
Чьи ошибки? К. Шашкина или А.С. Городецкого?(шутка).
Мнение д.т.н А. С. Городецкого не комментирую, К. Шашкина(по понятным причинам) - тем более, см. вложения:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:57.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 00:50
#34
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ERS10
Вы что не знаете как подобные книжки аспирантами пишутся........
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 01:12
#35
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
ЛИС
Вообще то не лучше ли попробовать програмку DSoil, сейчас она переработана(по нашим просьбам) для совместной работы со СКАДом.
Результаты не шокирующие но впечетляющие, происходит значительное перераспределение усилий в конструкции, за счет учета различных осадок в фундаментах, а так же производится учет давления на грунт от рядом стоящих фундаментов.
Сейчас производим анализ всего этого дела, а так же моделируем это все в других прогах.....

Методику быть может как нибудь выложим.......
Offtop: ЭЭЭ! Хоре контору палить!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 01:13
#36
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вы что не знаете как подобные книжки аспирантами пишутся
Это не "подобная книжка", а книга Городецкого, отца Лиры.
DEM, откуда такие познания, что эта книга написана аспирантами. Вы что, тот самый аспирант, который писал эту книгу? Да это-ж поклёп чистейшей воды...
По-моему, именно от аспирантов исходит подобный маркетинг:
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вообще то не лучше ли попробовать програмку DSoil, сейчас она переработана(по нашим просьбам) для совместной работы со СКАДом.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Сейчас производим анализ всего этого дела
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
НУ конечно работа не полностью интегрирована.....
Переработана, но анализ не произведен и ну конечно работа не полностью интегрирована.
А техподдержка СКАДа знает об этом? Завтра напишу им, вот удивятся!!!
Особенно шокировало следующее:

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
НУ конечно работа не полностью интегрирована
А уже предлагают "пробовать"...
Хочется плакать...

Последний раз редактировалось ERS10, 19.11.2010 в 01:29. Причина: ...
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 01:24
#37
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Offtop: ЭЭЭ! Хоре контору палить
Offtop: Надо, надо!!!! Как говорится: просим-с
ERS10, а причем здесь вообще техподдержка SCADа и каким боком они имеют отношение к Dsoil?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 01:30
#38
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Хочется плакать...
Не плакать надо, а работать! Солнце еще высоко!
А тем не менее, прога о которой идёт речь, позволяет легко контролировать и проверять (в соответствии со СНиП) то, что "розовые подушечки пальцев" набили с клавиатуры в исходные данные и получили в результате Скад в данном случае нужен только для учета (читай - анализа) усилий в каркасе при совместной работе с основанием, для того чтобы не промахнуться с расчетом фундаментов и сечением конструкций, которые в свою очередь, по устоявшемуся подходу к проектированию назначаются таким образом, что все эти неравномерности и изменения мало влияют на конечный результат расчетов и конструирования, разве что в отдельных, индивидуальных схемах.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 01:34
#39
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Не плакать надо, а работать! Солнце еще высоко!
А тем не менее, прога о которой идёт речь, позволяет легко контролировать и проверять (в соответствии со СНиП) то, что "розовые подушечки пальцев" набили с клавиатуры в исходные данные и получили в результате Скад в данном случае нужен только для учета (читай - анализа) усилий в каркасе при совместной работе с основанием, для того чтобы не промахнуться с расчетом фундаментов и сечением конструкций, которые в свою очередь, по устоявшемуся подходу к проектированию назначаются таким образом, что все эти неравномерности и изменения мало влияют на конечный результат расчетов и конструирования, разве что в отдельных, индивидуальных схемах.
Меньше слов-больше методичек!!!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 01:44
#40
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
а причем здесь вообще техподдержка SCADа и каким боком они имеют отношение к Dsoil?
А каким боком DSoil имеет отношение к SCADу? У СКАДа согласия спросили? Или это очередные телодвижения аспирантов?
Тем более что здесь было черным по-белому:
DEM: Вообще то не лучше ли попробовать програмку DSoil, сейчас она переработана(по нашим просьбам) для совместной работы со СКАДом.
Кем перераработана? Уж не аспирантами ли по просьбе аспирантов?

Последний раз редактировалось ERS10, 19.11.2010 в 01:50. Причина: ...
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 02:00
#41
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
А каким боком DSoil имеет отношение к SCADу? У СКАДа согласия спросили? Или это очередные телодвижения аспирантов?
Тем более что здесь было черным по-белому:
DEM: Вообще то не лучше ли попробовать програмку DSoil, сейчас она переработана(по нашим просьбам) для совместной работы со СКАДом.
Кем перераработана? Уж не аспирантами ли по просьбе аспирантов?
Следует сначала поинтересоваться о данной программе. Переделывается она по просьбам многих людей (я также внес маленькую долю в развитие, как и DEM, и Beginer). К SCADу отношения не имеет. DEM говорил, что берет оттуда жесткость фундамента и вставляет эти данные в SCAD. и можете считать, что переработана она аспирантами по просьбе аспирантов. У SCADа, к примеру, не спрашивали о том, что модуль упругости для В 25= 30000МПА. Также и жесткость фундамента

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:42.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 02:12
#42
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Настоятельно рекомендую ознакомиться с программой DSoil http://dwg.ru/dnl/7475 и Вы поймете, о чем говорил DEM
Тогда не будете так критичны

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:43.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 02:23
#43
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Настоятельно рекомендую
???

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:43.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 02:28
#44
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
???
Не хотите, не надо.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:43.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2013, 09:38
#45
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


На днях, видел анонс вебинара по расчетам дамб... На картинке, был грунт объемниками. Вебинар на английском регистрация бесплатная. Программа кажется DIANA, могу ошибаться.

DIANA FEA for Civil and Geotechnical Engineers

Последний раз редактировалось 100k, 12.06.2013 в 09:53.
100k вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2013, 13:20
#46
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Как то моделировал грунты в SCAD-e объемниками...
Грунтовый массив конечно же нужно было бы задать по больше...,
В смысле - поглубже,,,
Не было времени толком,,,
В общем для экспертизы и так сошло,,,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камчатка-1.JPG
Просмотров: 755
Размер:	213.1 Кб
ID:	105372  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камчатка-2.JPG
Просмотров: 493
Размер:	162.6 Кб
ID:	105373  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камчатка-3.JPG
Просмотров: 652
Размер:	207.2 Кб
ID:	105374  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камчатка-4.JPG
Просмотров: 529
Размер:	186.0 Кб
ID:	105375  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камчатка-5.JPG
Просмотров: 563
Размер:	225.0 Кб
ID:	105376  

__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 12.06.2013 в 13:27.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2013, 14:18
#47
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


На мой взгляд, проблема, не в объемниках, а в том, как правильно описать конечно-элементную модель грунта. Задать в линейной постановке, дело не хитрое. Вопрос в том, на сколько корректно.
100k вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 12:34
#48
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


viking1963
Ну ты то понимаешь, что это не правильно....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 15:12
#49
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
viking1963
Ну ты то понимаешь, что это не правильно....
главное, "эксперт" не понял
100k вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 15:29
#50
В.Д

инженегр
 
Регистрация: 04.06.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™


Вроде как объёмные элементы нормативными документами не узаконены..... Смысл тогда такого расчета?
В.Д вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 15:31
#51
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Нормами много чего полезного не узаконено...
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 21:38
#52
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
viking1963
Ну ты то понимаешь, что это не правильно....
DEМ, привет,
Да ясное дело что все это моделирование грунтового основания не особо правильно...тут я с тобой согласен...
Геотехнику в Софистике считать нужно, а не в СКАДе...
Offtop:
Просто нету у меня Sofistik-a...
(а покупать - Софистик стоит дорого...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 21.06.2013 в 09:40.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 20:53
#53
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ничего такого особенного нет. Создавайте массив из объемных элементов и задавайте им свойства изотропного материала. При этом без разницы как расположены оси элементов. Более СКАД не осилит.

Р.S. Ррунт обладает свойствами анизотропии (в частности трансверсальной изотропии), но этого в СКАДе не сделать.

В SCAD 21 теперь есть возможность задания трансверсальной изотропии для объемных элементов, считал кто? Как задать коэффициент Пуассона в поперечной плоскости? И как задать модуль упругости в поперечной плоскости?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 22:23
#54
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Если в СКАДе линейный расчет, то Ez*мю zx=Ex*мю хz
Ez*мю zу=Eу*мю уz
если индексы местами не попутал.

А что значит

Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
И как задать модуль упругости в поперечной плоскости?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 14:47
#55
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если в СКАДе линейный расчет, то Ez*мю zx=Ex*мю хz
Ez*мю zу=Eу*мю уz
если индексы местами не попутал.

А что значит
Как задать данные, которые я подчеркнул красной чертой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 542
Размер:	53.4 Кб
ID:	151520  
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2015, 10:48
#56
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Как задать данные, которые я подчеркнул красной чертой?
По всей видимости поставить туда какие-то значения.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (2.65 Мб, 393 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 11:37
#57
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


SergeyKonstr, откуда вырезка, не поделитесь?
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 08:28
1 | #58
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


/////
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (146.7 Кб, 279 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование профлиста в SCAD... Как? Chief Justice SCAD 7 21.02.2023 18:17
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37