Ничего такого особенного нет. Создавайте массив из объемных элементов и задавайте им свойства изотропного материала. При этом без разницы как расположены оси элементов. Более СКАД не осилит.
Р.S. Ррунт обладает свойствами анизотропии (в частности трансверсальной изотропии), но этого в СКАДе не сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
SCAD долго и упорно "затачивали" для работы с коэффициентами постели. Специальную программу КРОСС разработали. Ну если уж так хочется - задаете объемниками слои грунта по данным из геологии. Размеры массива грунта принимаете: в стороны от здания - не меньше его высоты; в глубину - по наибольшей глубине скважин из геологии; этот массив ставят на несмещаемое основание - вроде как скала, а некоторые наоборот - делают толщину нижнего слоя грунта из объемников не как в геологии, а в три высоты здания. И считаете. Насколько бредовый результат в итоге получите - вопрос спорный. Разработчики SCAD не рекомендуют так работать. Но и не запрещают. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 30.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 15
|
Цитата:
Я конечно понимаю, что уж лучше тогда Plaxis 3d, но с ним совсем не работал, осваивать буду постепенно, сейчас хотелось бы обойтись хоть полумерами |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Отдать бы ваших советчиков на растерзание господину Федоровскому из НИИОСП им. Герсеванова - автору КРОСС. Вот бы он их порвал. В любом случае - что КРОСС, что эти объемники - это не сниповские методики расчета и их применение остается на совести расчетчика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Вопрос к Leonid555, как к специалисту по SCADу вообще и КРОССу в частности: как правильно замоделировать средствами SCADа ленточные фундаменты(к тому же расположенные в разных отметках(перепад до 600мм)) и при этом получить приемлемые результаты, а не лабуду?
Я это к тому, что свыше 90% всех(подчеркиваю - всех, речь только о высотках не идет) зданий проектируется и строится не на сплошных плитах. Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:33. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Не о кирпичных стенах как догме идет речь, в конце концов стены можно задать как нагрузку на ленту. Просто хочется бросить камешек в огород SCADа - КАК(???) правильно задать средствами SCAD ленточные фундаменты и получить приемлемые результаты("неизвестная", которую я ищу - осадка и армирование в лентах).
Прошу конкретно отвечать на конкретно же поставленный вопрос. Offtop: Словесный понос(типа какая расчетная схема, какую неизвестную ищете) - не принимается. Конкретный вопрос - в посте 9. Хотелось бы получить квалифицированный ответ: Подробное описание процесса моделирования и обработки результатов Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Цитата:
А не в руках ли Ваших проблема, а? в теме, на которую выше я дал ссылку, вы убежали, так и не дав ответа. Это доказывает, что Вы не очень-то любите разбираться, а, может, и не хотите вовсе. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
А поспокойнее никак?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Пойди туда-не знаю, куда. сказа такая в детстве была. Откуда я знаю, что в голове может считаться за приемлемость результатов и какие осадки и армирование приемлимы? Offtop: экстасенсы как бе в отпуске
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:39. |
|||
![]() |
|
||||
Я всегда считал ленточные фундаменты, как балку на упругом основании. Т.е. стержень с назначенным коэффициентом постели.
Вариант 2: моделировал как плиту на естественном основании. ...или в чем-то подвох? ...Ну на крайний случай, Фундамент есть, или Fok... Интересно, а как кто (а главное в каких программах) считает свайные фундаменты не КСП в комплексе с ответственным зданием? Кросс только для плит годится (насколько я понимаю, это примерно тоже самое, что Грунт в Лире). |
||||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Попробуйте такую методику:
Строите в СКАДе монолитный цоколь без ленты. Закрепляете жестко узлы по низу. Задаете все необходимые нагрузки и их сочетания. Считаете, заодно определяете нагрузки от фрагмента схемы на все узлы по низу цоколя. По определенным нагрузкам на узлы низа цоколя (считайте определили нагрузки на фундамент), вручную считаете ленточный фундамент и его осадку в стольких сечениях сколько посчитаете нужным. Чем больше точек посчитаете тем подробнее будет картина. После расчета осадок во всех необходимых сечениях определяете разность осадок. Минимальные принимаете за нулевые. Остальные осадки в каждом узле задаете как перемещение опоры опять в СКАДе. И опять считаете. Таким образом получите армирование цоколя с учетом разности осадок. Вообще на сколько я понимаю в данной ситуации СКАД нужен только для того, чтобы получить распределение нагрузок на фундаменты не заморачиваясь ручным сбором нагрузко на фундаменты при сложной планировке. |
|||
|
||||
Ничего не понимаю, почему нельзя посчитать как балку на упругом основании? сечение можно задать любое. Неужели разница со СНиПом такая большая? Ау, эксперты. Может кто-нибудь напрямую ответить, без эмоций?
Offtop: п.с. Робот и Лира тоже дают неточность в ответах? |
||||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Спасибо, ЛИС. Наконец-то удалось услышать что-то действительно
заслуживающее внимания! Ещё раз огромнейшее спасибо!!! Но.... А речь шла об армировании ЛЕНТЫ под этим самым цоколем. Именно так. <...> Еще раз - и бан на пару недель обеспечен! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.11.2010 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так и ленту можно включить в эту схему. Только что это даст? ее вы и так ручками посчитаете. Продольное армирование ленты будет точно такое же как цоколя, а поперек - свесы наверняка будут не большие - так что их тоже рукам не сложно будет посчитать по характерным сечениям.
|
|||
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Цитата:
№1 и №2 с такой уверенностью не предлагали бы... В этом-то весь подвох и есть! Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось ERS10, 18.11.2010 в 23:16. Причина: ... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Хм... надо попробовать, действительно сравнить со СНиП.... Спасибо за информацию, если так... |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ЛИС
Вообще то не лучше ли попробовать програмку DSoil, сейчас она переработана(по нашим просьбам) для совместной работы со СКАДом. Результаты не шокирующие но впечетляющие, происходит значительное перераспределение усилий в конструкции, за счет учета различных осадок в фундаментах, а так же производится учет давления на грунт от рядом стоящих фундаментов. Сейчас производим анализ всего этого дела, а так же моделируем это все в других прогах..... Методику быть может как нибудь выложим.......
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Что это за метод Кулона-Фадеева? При грамотном применении к-тов постели, упругих ОКЭ и т.д. никакой "чудовищной" разницы со СНиПом не получается. Просто нужно не возмущаться, а исправлять в расчетах ошибки.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Дрюха
НУ конечно работа не полностью интегрирована..... Там можно жесткости фундаментов определить..... Ну а потом в СКАДе задаете эту же жесткость в виде пружинок........
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
![]() Чьи ошибки? К. Шашкина или А.С. Городецкого?(шутка). Мнение д.т.н А. С. Городецкого не комментирую, К. Шашкина(по понятным причинам) - тем более, см. вложения: Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:57. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Это не "подобная книжка", а книга Городецкого, отца Лиры.
DEM, откуда такие познания, что эта книга написана аспирантами. Вы что, тот самый аспирант, который писал эту книгу? Да это-ж поклёп чистейшей воды... По-моему, именно от аспирантов исходит подобный маркетинг: Цитата:
Переработана, но анализ не произведен и ну конечно работа не полностью интегрирована. А техподдержка СКАДа знает об этом? Завтра напишу им, вот удивятся!!! Особенно шокировало следующее: А уже предлагают "пробовать"... Хочется плакать... Последний раз редактировалось ERS10, 19.11.2010 в 01:29. Причина: ... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Не плакать надо, а работать! Солнце еще высоко!
![]() А тем не менее, прога о которой идёт речь, позволяет легко контролировать и проверять (в соответствии со СНиП) то, что "розовые подушечки пальцев" набили с клавиатуры в исходные данные и получили в результате ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Тем более что здесь было черным по-белому: DEM: Вообще то не лучше ли попробовать програмку DSoil, сейчас она переработана(по нашим просьбам) для совместной работы со СКАДом. Кем перераработана? Уж не аспирантами ли по просьбе аспирантов? Последний раз редактировалось ERS10, 19.11.2010 в 01:50. Причина: ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Настоятельно рекомендую ознакомиться с программой DSoil http://dwg.ru/dnl/7475 и Вы поймете, о чем говорил DEM
Тогда не будете так критичны Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.03.2011 в 12:43. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
На днях, видел анонс вебинара по расчетам дамб... На картинке, был грунт объемниками. Вебинар на английском регистрация бесплатная. Программа кажется DIANA, могу ошибаться.
DIANA FEA for Civil and Geotechnical Engineers Последний раз редактировалось 100k, 12.06.2013 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
Как то моделировал грунты в SCAD-e объемниками...
Грунтовый массив конечно же нужно было бы задать по больше..., В смысле - поглубже,,, Не было времени толком,,, В общем для экспертизы и так сошло,,,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 12.06.2013 в 13:27. |
||||
![]() |
|
||||
DEМ, привет,
Да ясное дело что все это моделирование грунтового основания не особо правильно...тут я с тобой согласен... Геотехнику в Софистике считать нужно, а не в СКАДе... Offtop: Просто нету у меня Sofistik-a... (а покупать - Софистик стоит дорого...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 21.06.2013 в 09:40. |
||||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
В SCAD 21 теперь есть возможность задания трансверсальной изотропии для объемных элементов, считал кто? Как задать коэффициент Пуассона в поперечной плоскости? И как задать модуль упругости в поперечной плоскости? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование профлиста в SCAD... Как? | Chief Justice | SCAD | 7 | 21.02.2023 18:17 |
Типы элементов в SCAD | solarissa | SCAD | 25 | 18.11.2014 09:46 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. | муравей | Расчетные программы | 2 | 09.02.2007 14:37 |