Невентилируемый фасад, минплита и газо-пеноблоки - техническая состоятельность ОК
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 16994
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
2. Ну минплита если не ошибаюсь ведь с обоих сторон закрыта от воды ? с одной стороны пароизоляция, а с другой гидро...
А сама из минеральных волокон, просто изменением Т её не порвёшь... Не уверен правда в том что реку ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Думаю, что в наличии гидроизоляции между кирпичем и минплитой нужды нет (конечно если не считать гидроизоляцией сам кирпич- например хороший керамический, чем не гидроизоляция с некоторыми поправками). Необходимость пароизоляции между минплитой и пеноблоком предлагаю обсудить. А что касается самой минплиты, то беспокоит вопрос вожможности накопления в ней влаги и как следствие снижение теплоизоляционных качеств (прошу учесть отсутствие вентиляционных продухов в кирпичной кладке) |
|||
![]() |
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
![]() |
Цитата:
Цитата:
с одной стороны возможность проветривания утеплителя позволит удалять влагу из теплоизоляции. с другой - замкнутая воздушная прослойка является лучшим теплоизолятором. Снабдив воздушную прослойку продухами, Вы сразу снизите температуру в воздушном зазоре до температуры наружного воздуха |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Пенопласт под штукатурку? Нас бы пожарники зарезали!
1. Продухи в кирпичной кладке я встречал толькона чердаке. 2. 100 мм минплиты? Маловато будет... Хотя какая у Вас в Воронеже расчётная температура холодной пятидневки (0,92)? В Йошкар-Оле - минус 34. В стенах 160 мм пенопласта. Точка росы по-любому будет в слое утеплителя. 3. Минплита по зиме-весне обязательно вымокнет. Она - материал гидрофильный. А пенопласт - гидрофобный. 4. Мы в качестве связей наружной и внутренней версты применяем базальтопластиковую арматуру БПА 500-6-2п. Стальную арматуру любого диаметра запрещают. Цитата:
А ещё я до жути ненавижу пенобетон. Два года как переехал в новостройку - перегородки из пенобетона. Повесил на дюбель-гвозди книжную полку - через два месяца в отверстия палец лезет. Ребята, это несерьёзно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
для Eugene84 Пенопласт под штукатурку? Нас бы пожарники зарезали! А у нас пенопласт рулит, а пожарные не рубят. 1. Продухи в кирпичной кладке я встречал толькона чердаке. А может действительно внизу делать продухи нет необходимости- главное не герметизировать вверху? 2. 100 мм минплиты? Маловато будет... Хотя какая у Вас в Воронеже расчётная температура холодной пятидневки (0,92)? В Йошкар-Оле - минус 34. В стенах 160 мм пенопласта. Точка росы по-любому будет в слое утеплителя. Не у нас мягче -26 3. Минплита по зиме-весне обязательно вымокнет. На сколько это пастулат? - ведь у нас массово так строят частный сектор и сколько я общался со строителями у всех проект! А ведь это полный пипец. На поставленной проектировщиком цели можно ставить жирный крест, и осечка конструкция начинает давать именно когда от неё требуется максимальная отдача. Неужели массовое заблуждение специалистов - или нет специалистов. А есть ли какие либо типовые решения такого рода, обкатанные на практике с рекомендациями к применению? А ещё я до жути ненавижу пенобетон. Есть у него и плюсы и минусы - это факт, нельзя так однобоко Последний раз редактировалось ромавет, 23.11.2010 в 00:29. Причина: орфография |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ну... у нас он рулит только внутри ограждающих конструкций. Строим из кирпича: несущая стена - 380 мм или толще (в зависимости от высоты здания), слой утеплителя (160 мм пенопласта, как я уже говорил), ограждающий слой кирпича 120 мм. И это есть "типовое решение, обкатанное на практике с рекомендациями к применению".
В СНиПе не написано. Значит это не есть жёсткое требование. Но если я правильно понимаю всю физику происходящих по зиме-весне процессов, то на все 110 %. Жёсткая минплита (н-р П-125), тем не менее, за лето подсохнет и вернётся в русло. Но до бесконечности этот цикл повторяться не будет. А если подрядчики (как они очень любят) захотят сэкономить, и натолкают мягкую (н-р минвату Knauff), то и один сезон не перезимует. Я сказал "я ненавижу". Сию точку зрения я навязывать не стану. Я лишь пояснил почему. Но на мой взгляд, как утеплитель его тоже использовать не стоит. Впитывает влагу как губка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
2. СНиПы многие написаны когда я под стол ходил и не могут они охватить все материалы существующие сейчас на рынке и конструктивы не все они могут описать. 3. А вот какова реальная физика? Какое реальное количество влаги способно образоваться из паров проходящих через газосиликат? Нужны продухи или нет? Вот в чем вопрос! Если говорить о продухав, то ведь это и может быть решением удаления влаги, путем притока малого количества холодного (а значит сухого) зимнего воздуха. А если дом хорошо протапливается и вентилируется (здание при этом не является бассейном) значит внутренний воздух в доме так же относительно сух, откуда тогда может взятся какое либо серьёзное количество влаги в полости, где располагается утеплитель-минплита) Так может и не совсем правильное представление о физике. Я это не утверждаю, я рассуждаю! И хочу услышать пусть даже и различные мнения. По моему худшее время для такого конструктива с продухами - это положительная температура после холодов. 4. А зачем устраивается кровля, да и пеноблоки никто не использует в качестве материала контактирующего с окружающей средой. |
|||
![]() |
|
||||
Для создания влаги внутри ваты кроме температуры еще молекулы воды нужны, так что если их попадание в слой теплоизоляции минимизировать (изнутры стены штукатурка, снаружи стены штукатурка/облицовка или вентфасад), там неоткуда будет намокать. Готовые пироги стен есть у всех крупных производителей теплоизоляционных материалов. А пенопласт (у нас) не настолько дешев, а горит чуть ли не хуже бензина.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Итак, поясняю физику происходящего (я не только строитель, но ещё и химик), насколько нам её преподавали и насколько я её понимаю.
Зимой внутри тепло, снаружи холодно. В тёплом воздухе содержится больше водяных паров, чем в холодном. Согласны? Значит внутри парциальное давление водяного пара больше, чем снаружи. Согласны? А раз так, водяной пар устремляется наружу всеми возможными путями. В т.ч. сквозь стены и сквозь слой утеплителя. А в утеплителе точка росы (куда ж от неё родимой денешься?) Ну а водяной пар при этом охлаждается и выпадает в жидкость или лёд. А лёд уже так просто не удалить из утеплителя, как пар. Вентилируемый фасад спасёт от влаги. Но тогда холодный воздух будет гулять по прослойке утеплителя. Воздух является теплоизолятором только когда он статичен (неподвижен). Цитата:
Последний раз редактировалось Eugene84, 24.11.2010 в 21:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Если говорить о вент фасаде, следуя вашему мнению образование наледи в его утеплителе (если это минплита) не происходит за счет высокой кратности воздухоодмена. А действительно ли это так? Тем не менее, очевидно и не требует доказательств, факт расположения точки росы в утеплителе вент фасада в более глубинных слоях минплиты, чем в конструкции поставленной на обсуждение. Таким образом смею предположить - за счет большого теплосъема с наружных слоёв минплиты, волокна этого гипотетически холодного слоя имеет возможность конденсировать на себе водяные пары и как следствие вызывать образование наледи. Не имею опыта эксплуатации вентфасадов и не могу утверждать, что все так как я предполагаю. Я безмерно уважаю точные науки, но они абсолютно точны лишь в одном случае. А именно когда расчетчик может внести в расчет все физические факторы оказывающие влияние на процесс в целом. Если нет - всё!........ вся система не работает. Дисбаланс системы. Осечка. Но ведь вентфасады работают и нашли применение. Может не все так однозначно с конструктивом который, рассматриваю я. Понятно, что кирпич, как строительная конструкция достаточно инерционна, а в расчете строительной конструкции принимается Тмin пятидневки с обеспеченностью 0.92. Реальная средняя температура может сильно отличатся (от принимаемой в расчете) и колебаться в широких пределах. Таким образом можно допустить, что в большинстве случаев температурный напор засчет наличия системы отопления, а так же учитывая массивность стр. конструкций может оказывать существенное влияние на процесс конденсации паров в минплите и их накопление в виде льда. Как видите решением задачи является определение баланса неуравновешенной системы с массой переменных условных значений. И сколько все таки (ну пусть хоть в граммах или литрах на м2 ОК) воды может образоваться из паров диффундирующих сквозь пеноблоки, учитывая нормально работающую систему вентиляции в доме + газовый или твердотопливный котёл и как следствие постоянное разряжение в помещениях? Прошу прощения,................... если слишком сумбурно, но я не могу поверить в массовую несостоятельность проектировщиков, хотя чего я уже за 20 лет работы с ними не встречал. Р.S. Уважаю работу проектировщика, т.к. критиковать может каждый, а вот нарисовать, что либо путное в лучшем слечае 1 из 100. В смутное время 90 работал с архитектором, который на жалобы кураторов технадзора заказчика, относительно качества проектов (или ввиду их отсутствия) говорил следующее: - "С проектом каждый дурак сможет, ты без проекта попробуй!" Последний раз редактировалось ромавет, 25.11.2010 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Так вот: я за свои недолгие годы работы насмотрелся всякого в проектах. В том числе такого, из-за чего всё здание рушится даже на бумаге. (См. сообщение # 442 на http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47597&page=23). Так что я проектировщикам... доверяю, но проверяю. Цитата:
С другой стороны, если вент. и невент фасады с минплитой реально работают, причём работают хорошо, то этим фактом Вы любого теоретика укладываете на лопатки. И меня тоже. Сдаюсь. Но только если такие системы (повторяю) реально работают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
2. Я не писал, что работают хорошо. Работают это значит эксплуатируются, а вот как.............. хочу выяснить . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Здесь надо делать расчет на паропроницание, а не просто на теплопередачу. Я сделал его именно для такой конструкции по методике СП (другой, вроде, нет, хотя и эта несовершенна), причем именно для региона Воронежа (сам недалеко живу и строю загородный дом - выбирал себе оптимальную конструкцию). В результате получил, то, что и было замечено выше - зимой минплита не успевает высыхать, накапливая в себе влагу, что во-первых ухудшает ее теплоизоляционные свойства, а, во-вторых, через нее будут увлажняться газоблоки, что постепенно приведет к их разрушению (если они из газосиликата). Влагопереносу из минплиты препятствует кирпичная облицовка меньшей паропроницаемости(в случае невентилируемой воздушной прослойки). Если обеспечить вентиляцию минплиты снаружи за счет продухов - получим классический вентфасад (что, кстати, и в СП написано), где такие недостатки отсутствуют. Покрайней мере, расчеты и практика применения вентфасадов это подтверждают.
Связи из черного металла между несущим слоем и облицовкой в таких конструкциях абсолютно недопустимы. А вот насчет пенопласта - не вижу особо страшного (правда, не просчитывал паропроницание), если он защищен снаружи штукатуркой. Конечно, конструкция не ахти, но имеет право на жизнь, наверное (только за штукатуркой следить надо). Дело в том, что пенопласт имеет очень малое паропроницание и медленно пропускает водяные пары, успевает просохнуть. На мой взгляд, утеплять газобетон - дичь, он сам по себе уже утеплитель. Достаточно взять его нужной толщины (для Воронежа, по-моему 600 мм, а для частных коттеджей и 500 сойдет) и поштукатурить по сетке. В своем доме так и делаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Не понимаю одной вещи.
В проектах применяю утеплители разных фирм для разных частей зданий, для разных конструкций и сооружений. Большинство производителей наиболее часто применяемых утеплителей в настоящее время имеет свои сайты. Когда у меня возникают вопросы о правильности, условиях применения того или иного материала, конструктивных решениях, захожу на сайт производителя. Там есть характеристики, сертификаты,альбомы технических решений и много другой полезной информации. Кстати, в одном случае было пособие, разработанное производителем, в котором даются не только вышеуказанные сведения, но и необходимая толщина утеплителя по различным требованиям СНиП для большинства городов РФ. Мнение фирмы-производителя недостаточно авторитетно? Все озвученные вопросы ими уже рассмотрены и практикой проверены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Если говорить о нашей стране (с диким и развитом исключительно в извращенной форме капитализмом), то большинство продавцов имеют заботу только снять пенку (деньги). В случае конфликта, сменил вывеску и опять на коне:-"Подходите следующие,.. я и вас облопошу". Простой пример диллеры от иностранного автопрома, им даже буржуи мозги вправить не могут, да и не хотят - машины все равно расходятся так, что завозить не успевают. Кризис почти прошел и стойка постепенно отходит от горячки, вернее опять начинается строительная горячка, а значит зачем чтото менять и так купят! Можно взять иностранные постеры по применения многих материалов и увидеть, что то как эсплуатируют системы у них, мягко говоря не соответствует тому, что рекомендуют у нас. Опять все зависит от клиента - можно сшить шапку из одной шкурки, а можно и 3, и клиенту понравится. А то, что он эту шапку на голову не натянет, так это клиент зимой поймёт. Если говорить о теме вопроса, то может клиент и поймет, но не этой зимой, а лет через 5, когда в доме появится плесень или начнёт сравнивать с соседом затраты на отопление. Предъявить претензии кому либо в данном случае, ой как не просто! Последний раз редактировалось ромавет, 27.11.2010 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Все эти сайты производителей мало что стоят - все, действительно, любыми путями впаривают свою продукцию. Причем, самое интересное, что эту продукцию действительно можно применять, но в определенных условиях и с определенными ограничениями. Можно ориентироваться на СП по тепловой защите, просчитывая по нему каждую конструкцию - их не так много.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
1. Зимний воздух "сухой" и выпадать из него особо нечему. 2. Водяной пар из помещений в нормальном здании удаляется вентиляцией, и не пропускается до утеплителя сопротивлением паропроницанию конструкцией стены. 3. Чтоб холодный воздух "не гулял" в толще утеплителя делается ветрозащитный холст и проверочный расчет скорости движения воздуха в воздушной прослойке. По теме: слышал где-то (не помню где) про исследования стен зданий из пенобетонов в которых нарушен п.2; если не путаю, то в средней зоне стены происходит нарушение структуры пенобетона и как резюме исследования - рекомендация делать 2-3 перевязочных ряда на высоту этажа и под опиранием плит из кирпича или стойкой сетки, чтоб образующиеся "слои" стены не разъехались. Видел старинные рекомендации по колодцевой кладке, так для жестких минплит предусмотрен вентзазор с фиксацией минплит и кое-где кирпичи с отверстиями "на ложок" для вентиляции.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 27.11.2010 в 23:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
А как покупателю-обывателю-новоявленному застройщику разобраться, если тут специалисты (хотелось бы так думать (не имею малейшего желания кого либо обидеть, прошу правильно меня понять)) не могут однозначно ответить.
А вот Иваниванович и собственное наблюдение к форуму приладил. И можно ли не доверять человеку столкнувшемуся с данной ситуацией? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Цитата:
Соответствующий опыт- ещё лучше. А если браться за что-либо по принципу "я так хочу" - сложно предполагать чем это закончится. Цитата:
А если покупать материал какой придется, то это, мне кажется, для любителей заниматься исследованиями. Если есть для этого время- никто не может запретить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Из него выпадет хотя бы то, что мы надышим.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Полностью согласен! Производителям лишь бы "толкнуть" свою продукцию. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Присоединяюсь к теме со своими сомнениями, так как считаю утепление стен пенопластом и пенополистиролом не очень верным решением. Он обладает очень низкой паропроницаемостью. Современные герметичные окна делают невозможной естественную вентиляцию помещений, так как притока воздуха нет (если только не держать постоянно приоткрытой форточку), а зимой жильцы запирают окна, экономя тепло. Вот выдыхаемая влага и конденсируется в стене, и высохнуть в летний период не может, так как закрыта пенопластом. Думаю лучшим решением все же является однородная стена достаточной толщины или вентфасад.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
И всё же пенопласт лучше, чем минплита. Поскольку пенопласт просто не даёт стене высохнуть, сам при этом не отсыревая, а минплита всю эту влагу с удовольствием впитает. И сразу же потеряет свои теплоизоляционные свойства.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 10
|
У меня тоже у родителей дом из пеноблока 510мм. И меня тоже сильно интересует что будет происходить с точкой росы в толщине стены. И если происходит расслаивание, то за какой срок у меня в стене будут "карсты". И что нужно сделать чтоб этого небыло? Основной недостаток стены из пеноблоков - постоянно появляются трешинки (дом как-бы играет). Внутри поштукатурен, снаружи тоже, и покрыт краской паропроницаемой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Нельзя сказать, что минплита лучше или хуже пенопласта. Каждый материал должен применяться в своей конструкции. Минплита должна быть в наружных слоях конструкции, там где из нее легко удаляются водяные пары. Это либо вентфасад (или его разновидность - слоистая кладка с вентиляцией воздушной прослойки), либо облицовка минплитой снаружи с тонкостенной штукатуркой по ней. В случае с венфасадом лучше дополнительно применять паропроницаемую гидро-ветрозащитную пленку (либо брать кэшированную минвату). Пенопласт можно применять и в средних слоях стены (проверив, естественно, ее расчетом на паропроницание). В некоторых случаях использование пенопласта даже желательно для того, чтобы повысить сопротивление паропроницанию всей конструкции до нормативного. Правда, обычный пенопласт брать не советую из-за малого срока службы и малой биостойкости. Лучше что-нибудь типа пено-, техно-, стиро-плэкса - в них введены различные добавки, предотвращающие эти недостатки.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
![]() |
Цитата:
Еще минус пенопластов, пеноплексов, пеноплистировлов и иже с ними - в их жесткости, и неспособности плотно прижиматься к утепляемой поверхности. А на российской стене всегда есть неровности, а значит между жестким утеплителем и стеной будет воздушный мешок - конденсатор влаги и благоприятная среда для всяких биовредителей и прочих гадостей. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
А это не одно и то же?
Цитата:
Когда занимался научной работой в политехе, приносили нам на исследование блоки пенобетонные. Пальцем продавливаются. Золотые слова! Спасибо! Согласен, но он дешевле до 2 раз. Для себя - взял бы подороже. А для кого-то... Но тоже во временя моих занятий научной работой руководитель рассказала: дому было 10 лет, один из первых домов с пенопластом в стене. Вскрыли. Никакого пенопласта. Только чёрная слизь. И сильная влажность внутри. |
|||
![]() |
|
||||
Под словом пенопласт может быть чуть ли не что угодно, в современном понимании это в основном разновидности пенополистирола, но это далеко не единственный материал. Сам вижу главную их проблему в огнеопасности, так что ему самое место быть забетонированным в фундаментах, полах, замурованным в многослойных конструкциях, повсюду где невозможен прямой контакт с огнем.
Базальтовая и минеральная ваты не должны вентилироваться, так они теряют свое прямое назначение теплоизолятора, также как и намокание. Вентзазор делается между навесным фасадом и теплоиоляционным слоем чтобы устранить конденсат и осадки из поверхности изоляции, а не продувать саму ее. Так что задача одна - не допускать попадание влаги (молекул воды как писал выше) в этот слой. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
Сообщение от jtdesign
Базальтовая и минеральная ваты не должны вентилироваться Цитата:
Голова ну просто совсем кругом уже! |
|||
![]() |
|
||||
Запретили то только пленки и то только в одном отдельно взятом городе, а все другие варианты ветрозащиты можно свободно пользовать - например мягкая вата к стене и накрыто плитой твердой ваты которая кроме дополнительной теплоизоляции служит ветробарьером и именно так названа производителем (Paroc).
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
В моём понимании, классический вент. фасад - скорее вынужденное решение. Поскольку хочется существующий фасад облагородить чем-то. А это "что-то" плохо пропускает влагу. Поэтому, "что-то" не тупо лепят на стену, а навешивают, оставляя воздушную прослойку. Для проветривания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Цитата:
![]() В классическом вентфасаде происходит все хорошо (по крайней мере, в теории): водяные пары последовательно проходят слои с увеличивающейся паропроницаемостью и конденсируются на наружной поверхности утеплителя, откуда уносятся потоком воздуха. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Вижу, что тему пора прикрывать,............... Я же остаюсь при мнении необходимости устройства продухов, для проветривания минплиты, хотя в целом конструктив и не так хорош, как может показаться с первого взгляда. От Иваниванович В классическом вентфасаде происходит все хорошо (по крайней мере, в теории): водяные пары последовательно проходят слои с увеличивающейся паропроницаемостью и конденсируются на наружной поверхности утеплителя, откуда уносятся потоком воздуха. Дак когда я дал поводпонять, что не понимаю этого? Да прекрасно это понятно! Последний раз редактировалось ромавет, 03.12.2010 в 00:17. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: В своё время купил холодный ЖБ гараж без вент трубы, тёщин урожай в нем гнил, бетонный пол зимой был сырой и скользкий. Летом сделал продухи в районе ворот, трубу на крыше. Пришла следующая зима, закатываю облипшую снегом машину на выходные, в понедельник открываю гараж - на машине снега нет вообще (в гараже глубокий минус, как и на улице), как будто помыли и насухо протерли, пол сухой, идешь и с него пыль поднимается. Вывод: при достаточной вентиляции испаряется не только вода, а и снег со льдом даже при отрицательных температурах, для этого и придуман вентфасад.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
Может обратиться к первоисточникам: учебникам по строительной физике ... например |
|||
![]() |