Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?

Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2010, 10:13 #1
Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606

Здравствуйте. Можно ли выполнять стыки рабочей арматуры, выполненные по ГОСТ14098 равнопрочными сварными швами (тип С21 и С23) без разбежки? В п.8.3.27 СП52-101-2003 разбежка указана только для соединений арматуры без сварки внахлест. Спасибо
Просмотров: 24324
 
Непрочитано 22.11.2010, 13:18
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Можно
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 13:30
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


сам же и ответил: получается равнопрочное соединение. т.е. Можно.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 13:38
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Спасибо
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 13:42
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


При сейсмике и проч. динамике вроде были ограничения на сварку арматуры, точнее не помню.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 14:02
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Не. уменя плита фундамента под здание. Сейсмики нет
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 20:39
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Иван 80, если указана разбежка для нахлеста, то и для сварки она тоже должна быть - в противном случае все стыки в одном сечении. А насчет равнопрочноего соединения - там вроде ж не стоит "5" в приложении 2 ГОСТа.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 08:15
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
если указана разбежка для нахлеста, то и для сварки она тоже должна быть
А где это написано и об этом можно прочитать?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 08:31
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А где это написано и об этом можно прочитать?
п. 2.47 (второй абзац пункта) руководства по конструированию:
Цитата:
Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50 %.
Но это относится для стыков в нахлестку, да и по логике вещей должно быть так. Я всегда даю разбежку.

Последний раз редактировалось Yuzer, 23.11.2010 в 08:39.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 08:53
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Вот в том то и дело что только для нахлестов это требование. Ну ладно допустим разбежку будем делать. Тогда вопрос какую? Сколько? Все неопределенно
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 08:54
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Иван 80, у меня дают величину разбежки равную длине сварки (т.е. 8d).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 09:03
#12
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Опять же откуда это взято? Смещение на 8d например для 12 арматуры равно всего лишь 10см. Ну это же почти ничто. Для плиты 60см толщиной неужели это будет играть какую нибудь роль?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 19:31
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Иван 80, это взято по анноогии со стыками в нахлестку рис. 28 руководства по конструированию. Значение имеет - 50% стыков не в одном сечении.
Со строителями проблем по этому поводу никогда не возникало. Правда при больших объемах изначально закладываем нахлест, а не сварку - да и строители не против)).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 21:56
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
п. 2.47 (второй абзац пункта) руководства по конструированию:
А разве это руководство является обязательным для применения нормативным документом? Насколько я знаю, к таковым можно отнести только действующий СНиП.
 
 
Непрочитано 23.11.2010, 23:06
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А разве это руководство является обязательным для применения нормативным документом? Насколько я знаю, к таковым можно отнести только действующий СНиП.
DK, вот честно - у меня сей документ в бумажном виде у каждого на столе на видном месте лежит с закладочками и подчеркываниями. Так что можно сказать - обязательным. В плане конструирования я сначала лезу туда или в пособие.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 02:46
#16
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Непонятно, что происходит с А500С после сварки. Буква "С" по заявлениям некоторых НИИЖБОвцев означает "свариваемая". Это хорошо. Но в сварочном ГОСТе сказано, что металл после сварки "падает" до исходного металла. Получается, что А500С после сварки вырождается в АI? Das ist nicht gut.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 09:19
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
в сварочном ГОСТе сказано, что металл после сварки "падает" до исходного металла.
? Это как ? Это где ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 28.03.2011, 09:35
#18
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Вероятно, фразу
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
металл после сварки "падает" до исходного металла
следует чтать как "сварка термомеханически упрочнённой арматуры ведёт к снятию эффекта термомеханического упрочнения в местах сварки".
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 28.03.2011 в 10:22.
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 09:45
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Но в сварочном ГОСТе сказано, что металл после сварки "падает" до исходного металла
5 - гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение;
4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии;

Это эти фразы вы поняли как:
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
А500С после сварки вырождается в АI?
??? Или я что-то непонял?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:20
#20
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Там ещё балл "3" имеется. Наверное, я как-то очень печально всё понимаю? Была исходная сталь - Ст3. Потом с ней металлурги фокусничают, и достигают Ry=4400, потом с ней фокусничает сварщик и достигает Ry=2100.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:36
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=



Это означает не то, что
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
металл после сварки "падает" до исходного металла
, а то, что прочность сварки = прочности металла
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 14:50
#22
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Alkor527, не можете ли Вы пояснить, что такое "требования, предъявляемые к стали в исходном состоянии"? А то я совсем , наверное, запутался.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 17:59
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Т.е. сварка не уменьшает характеристик стали.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2011, 15:41
#24
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Das ist gut.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 18:16
#25
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Подниму тему.
Все таки по разбежке стыков на сварке что то есть нормативное на данный момент или каждый руководствуется своим видением?
В качестве аргумента за стыковку в одном сечении приведу 2 примера:
1. стык сборных колонн по различным сериям - там ванная сварка 4-х стержней в одном сечении
2. Стык ригелей по серии 1.420 - ванная сварка всех рабочих стержней в одном сечении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ванная сварка.JPG
Просмотров: 515
Размер:	158.0 Кб
ID:	78267  
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 20:01
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Есть нормы СП по КЖ запрещающие сварку всей арматуры в одном сечении. Указан минимальный процент арматуры, который может быть сварен в 1 сечении. Вроде 40-50%...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 10.04.2012, 20:21
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
что то есть нормативное на данный момент
Ранее было что-то. п. 5.20 Пособия к СНиП 2.03.01-84.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 11:05
#28
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Tyhig просмотрел СП 52-101 - ограничения на МАКСИМАЛЬНЫЙ процент стыковки арматуры указан только для стыков внахлест. Может не там смотрел?
SergeyKonstr Пересмотрел все возможные пособия к указанному Вами СНиП - хоть убейте, не нашел в п.5.20 указаний по расположению сварных стыков. Если не затруднит - процитируйте, пожалуйста.
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 11:34
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
Если не затруднит - процитируйте, пожалуйста.
5.20. Допускается стыкование стержней сваркой в любом сечении по длине изделия. Стыки (швы), выполняемые дуговой сваркой, следует располагать таким образом, чтобы они не препятствовали бетонированию, т. е. устраивать их в местах, менее насыщенных арматурой, избегать устройства нескольких стыков в одном сечении и т. п.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 11:36
1 | #30
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Tyhig, не мне Вас учить, но речь шла о нахлесточном соединение 50% в одном счении.

п. 5.20 Пособия к СНиП 2.03.01-84 - "Избегать устройства нескольких стыков в одном сечении" - это связанно с удобством бетонирования и вибрирования. Offtop: не обращал раньше внимания на этот пункт

С точки зрения бетонирования, в самом деле, когда в одном сечение вся арматура стыкуется не есть красиво, но прямого запрета я не встерчал.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 12:32
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
Может не там смотрел?
Да я давно его не открывал. Соврал наверное. Извините.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.04.2012, 13:18
#32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
или каждый руководствуется своим видением?
Не, я не видением.
Вложения
Тип файла: rar 5656.rar (854.6 Кб, 389 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 16:51
#33
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


SergeyKonstr, и что из этого следует???

Все это есть в приложение к пособию.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 16:03
#34
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Можно ли выполнять стыки рабочей арматуры, выполненные по ГОСТ14098 равнопрочными сварными швами (тип С21 и С23) без разбежки? В п.8.3.27 СП52-101-2003 разбежка указана только для соединений арматуры без сварки внахлест. Спасибо
Простите, в упор не вижу, где это написано в указанном пункте?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 23:41
#35
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
Простите, в упор не вижу, где это написано в указанном пункте?
В украинских нормах можно стыковать 100% вязанной арматуры и в одном сечении ( что,собственно, и делается при стыке колонн высотных зданий), только длина нахлеста увеличивается в 1.5 раза.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 10:05
#36
hraryr


 
Регистрация: 09.11.2009
Иркутск
Сообщений: 82


Offtop: Дабы не плодить темы.

Из пособия к СП 52-101-2003 (см. вложение)

Может я что-то не понимаю!?
Из всех этих условий по нахлесту в одном расчетном сечении я делаю следующий вывод: при 100% стыковке внахлест без сварки я принимаю альфа=2 и считаю, что величина нахлеста в этом случае равна двойной анкеровке.
Мне же говорят, что при 100% стыковке требуется двойной НАХЛЕСТ! А это получается, что альфа =4! В принципе я разобрался откуда ноги растут эти 4 анкеровки, но это же не верно.
Для примера: арматура АIII, бетон В25. Анкеровка=34диаметра (из табл. 3.3 пособия). 100% нахлест в рабочем сечении=2*34диаметра. Нахлест не более 50%=1,2*34диаметра с разбежкой в 1,3 величины нахлеста.
Или у меня лыжи не едут...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нахлест.jpg
Просмотров: 518
Размер:	158.4 Кб
ID:	138336  
hraryr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 16:39
#37
toxic-ks

Конструктор
 
Регистрация: 09.07.2010
Калининград
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
Offtop: Дабы не плодить темы.

Из пособия к СП 52-101-2003 (см. вложение)

Может я что-то не понимаю!?
Из всех этих условий по нахлесту в одном расчетном сечении я делаю следующий вывод: при 100% стыковке внахлест без сварки я принимаю альфа=2 и считаю, что величина нахлеста в этом случае равна двойной анкеровке.
Мне же говорят, что при 100% стыковке требуется двойной НАХЛЕСТ! А это получается, что альфа =4! В принципе я разобрался откуда ноги растут эти 4 анкеровки, но это же не верно.
Для примера: арматура АIII, бетон В25. Анкеровка=34диаметра (из табл. 3.3 пособия). 100% нахлест в рабочем сечении=2*34диаметра. Нахлест не более 50%=1,2*34диаметра с разбежкой в 1,3 величины нахлеста.
Или у меня лыжи не едут...
Все правильно вы делаете, тут просто из логики картинки из СП это видно. Перехлест в обычных условиях больше 2,3Lн ну никак не нужен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Длина перехлеста.png
Просмотров: 355
Размер:	8.1 Кб
ID:	139579  
toxic-ks вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 07:47
#38
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Соединения арматуры на сварке С21 и С23 ГОСТ 14098 относит к стыковым (отсюда и буква С в названии). Соответственно это не есть стык арматуры внахлестку, поэтому можно их располагать и в одном сечении.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25