Расчет сварного шва, нужна помощь!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва, нужна помощь!

Расчет сварного шва, нужна помощь!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2010, 21:54 #1
Расчет сварного шва, нужна помощь!
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Во вложение эскиз узла примыкания балки к колонне. Можно ли считать верхний шов (выделен красным цветом) центрально растянутым силом M/h, где h - высота балки? Или надо еще на изгиб его считать (как тогда найти расчетный момент на шов)? Сам склоняюсь к версии центрального растяжения, но хотелось бы услышать подтверждение (опровержение).
Заранее спасибо за ответы.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (85.0 Кб, 6534 просмотров)


Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 06.12.2010 в 22:41.
Просмотров: 19458
 
Непрочитано 06.12.2010, 22:22
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Можно ли
- нет, сила M/h приложена не к ЦТ шва, а в уровне верхней полки двутавра. Жесткость узла будет обеспечена только при достаточно толстостенной трубе, иначе стенка промнется и узел станет шарнирным.

Последний раз редактировалось eilukha, 06.12.2010 в 23:32.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 08:16
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Нарисуйте эпюру реакций и составьте уравнения равновесия треугольной детали и увидите.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 08:32
#4
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нарисуйте....
НЕ РИСУЙТЕ ничего пока. Посмотрите в Форуме темы от любителей проектировать колонны из труб (а тем более прикладывать к ним моменты через двутавровые балки), да откажитесь вовремя от этой затеи.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 08:47
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
НЕ РИСУЙТЕ ничего пока. Посмотрите в Форуме темы от любителей проектировать колонны из труб (а тем более прикладывать к ним моменты через двутавровые балки), да откажитесь вовремя от этой затеи.
Или обратитесь через канадских специалистов к американским расчетным пособиям
Не, так позорно бежать от проблем не годится.
Прорежьте щели, пропустите пластины сквозь колонну. И не слушайте, что прорезать такую щель - это невозможнои т.д. - это вполне возможно, и с высокой точностью.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 09:06
#6
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И не слушайте, что прорезать такую щель - это невозможнои т.д. - это вполне возможно, и с высокой точностью.
...особенно поперек сечения трубы на все сечение.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 11:17
#7
bahil


 
Сообщений: n/a


Достаточно рассчитать на растяжение N = M/hбалки
Я бы еще ввел коэф. на неравномерность ~0,7-0,8.
 
 
Непрочитано 07.12.2010, 11:54
#8
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Неравномерность учитывается формулами сопромата - вроде в любом учебнике есть аналогичный пример - находим момент сопротивления сечения шва и считаем на изгибающий момент. Соответственно наибольшие напряжения будут в крайних точках швов...
 
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:08
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
НЕ РИСУЙТЕ ничего пока. Посмотрите в Форуме темы от любителей проектировать колонны из труб (а тем более прикладывать к ним моменты через двутавровые балки)
и сделайте нормальный узел. Кстати, потолочные швы в Вашем узле не есть хорошо.
 
 
Непрочитано 07.12.2010, 14:58
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
...особенно поперек сечения трубы на все сечение.
Зачем поперек? Вдоль.
Что, круглые трубы не осиливаем? Поэтому за двутавры прячемся?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 15:02
#11
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем поперек? Вдоль...Что, круглые трубы не осиливаем
Цитата:
Пилите, Шура! Пилите..!
Ну не люблю я их для колонн... А о вкусах-то не спорят? (Может не умею готовить? )
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 22:34
#12
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Спасибо Всем откликнувшимя!
eilukha, я догадывался что момент будет, просто хотелось узнать, насколько значительный вклад он внесет и нельзя ли им в данном случае пренебречь. Как я понял, нельзя, ну да Бог с ним, все равно я уже узел сменил. Толщина трубы 11 мм, промять не должно (проверял как примыкание стойки к поясу в ферме молодечно, прошло с большим запасом).
DK, про потолочные швы согласен, убрал. А то что узел не доработанный, так это я и не спорю. Просто только начал вникать в проблему, появились сомнения, вот и выложил наработки (читай недоработки).
Ильнур, не совсем понял как при пропущенных пластинах только вдоль колонны компенсируется разрыв двутавра у колонны (момент сопротивления пластин д.б. равен моменту сопротивления двутавра).

Прошу также высказаться по новой усовершенствованной версии узла. Все нарисовано в масштабе, для справки дана часть размеров. В пояснениях указаны катеты и момент на соединение, а также электроды и материал соединяемых элементов (столики м.б. из С255 сделаю, пока в раздумьях). По прикидочным расчетом запасы приличные (коэффициенты использования 0,7 и менее). Однако, может я чего то не учел, и данный узел все-таки порвется? В общем, буду рад любой критике, лишь бы конструктивно (без отсылания на другие темы форума и фраз типа "все у Вас не так", "полюбому треснет" и "так не делают, делают по другому"). Хотелось бы побольше аргументации.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (176.1 Кб, 3484 просмотров)
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 22:52
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
догадывался что момент будет
- ну это смотря какую предпосылку принять:
1. Момент распределяется поровну (или не поровну ) между швами
2. Весь момент передается в шве на двутавре (что, кстати, наиболее вероятно, поскольку под швом находится стенка двутавра, которой нет на под швом на трубе)
3. Весь момент передается в шве на двутавре
Цитата:
высказаться по новой усовершенствованной версии узла
- сложно, к тому же имеется опасность образования слоистых трещин в стенке трубы (если она не из стали 09Г2С-12)
Цитата:
лишь бы конструктивно
- так, думаю, проще (см. файл)
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (8.8 Кб, 810 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2010 в 23:22.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 07:42
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
...Ильнур, не совсем понял как при пропущенных пластинах только вдоль колонны компенсируется разрыв двутавра у колонны (момент сопротивления пластин д.б. равен моменту сопротивления двутавра)..
Необязательно д.б. W=W - см. рис. eilukha.
Вставка сквозной пластины превращает тонкостенную трубу-оболочку в сечение иного типа, устойчивость стенок повышается в разы. И что очень важно, Т-соединение с соответствующими проблемами расслоя стенки трубы (грубо - вырыва мяса поперек направления проката) дробится на два шва другого типа - надежность возрастает так же в разы.
Необязательно так делать при любых трубах - конечно надо смотреть на D/t.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 21:19
#15
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


eilukha, Ильнур, спасибо за помощь! Узел действительно неплохой!И на нем кстати W=W(в месте окончания двутавра W компенсируется накладками). Но по нему есть ряд вопросов , в частности, какими швами узел крепится к колонне (либо я не заметил, либо Вы изобразить забыли)? Если горизонтальными по верху верхней и низу нижней пластины, то опять швы работают с моментом!
К тому же я изобразил лишь часть узла, у меня балки к колонне примыкают с четырех сторон в одном уровне, поэтому и хочу заводские столики по четырем сторонам приварить, естественно поближе к стенкам трубы, чтобы их не продавить (эскиз для двух балок я уже привел). Можно ли узел с прорезами, либо узел, приведенный eilukha модифицировать под четыре балки?
Если все таки оставить узел со столиками с приваркой сбоку (как на моем эскизе) и заменить сталь столика и трубы на С345-3, то выглядит ли он достаточно надежным? Считал сварку на срез от усилия M/h (коэффициент запаса>1,5) и трубу на продавливание по методики пособия по проектированию гнутосварных профилей (к.з.>2).
Заранее спасибо за ответы!

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 08.12.2010 в 21:30.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 23:09
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
изобразить забыли
- это очевидно
Цитата:
модифицировать под четыре балки
- см. файл
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (8.6 Кб, 453 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 00:25
#17
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или обратитесь через канадских специалистов к американским расчетным пособиям .
Зачем же идти к американским, если есть прекрасное канадское пособие по теме (470 стр.)
http://www.cisc-icca.ca/publications.../design/hsscx/
Инженерная практика обычно приветствует использование чужих источников если нет отечественных.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, так позорно бежать от проблем не годится.
Но самое первое правило - делай только то в чём разбираешься и имеешь достаточную квалификацию (это я о том, что у советской строительной науки не хватило ресурсов на разработку некоторых направлений, так есть кулибины которые на коленке покрывают эти пробелы ). Все дилетанты обычно очень самоуверенны...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прорежьте щели, пропустите пластины сквозь колонну. И не слушайте, что прорезать такую щель - это невозможнои т.д. - это вполне возможно, и с высокой точностью.
Сделать можно практически всё что угодно. Правда практика показала что стыки и соединения трубчатых конструкций съедают всю экономию на весе металла (по цене). Их выгодно делать где рабочая сила не стоит ничего (СССР) или при других особых условиях. У нас трубчатые сечения применяются больше всего как колонны при шарнирных узлах примыкания балок или как элементы связей.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 11:30
#18
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Ильнур! Тут Ваши подзащитные городят... огород #16!
Цитата:
Нет.... Такой стык нам не нужен... (По Озерову)
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 17:13
#19
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


А почему допустим в таком узле не приварить пластину из десятки к стенке трубы продольными швами вдоль линии гиба, см. примыкание С1 на рисунке (вид сверху)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: приварка пластины.jpg
Просмотров: 823
Размер:	47.7 Кб
ID:	49805  
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 18:31
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
...самое первое правило - делай только то в чём разбираешься и имеешь достаточную квалификацию (это я о том, что у советской строительной науки не хватило ресурсов на разработку некоторых направлений, так есть кулибины которые на коленке покрывают эти пробелы ). Все дилетанты обычно очень самоуверенны....
1. Я не понял, кто конкретно тут дилетант?
2. Насчет правила "делать только то, в чем разбираешься.." - Вы сам же не соблюдаете это правило: Вы не знаете, например, отчего одиночный уголок выгибается вбок при изгибе , однако берете со знанием дела американское пособие и уголок этот самоуверенно рассчитываете.
Мы-то хоть немного вникаем
Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
... практика показала что стыки и соединения трубчатых конструкций съедают всю экономию на весе металла (по цене). Их выгодно делать где рабочая сила не стоит ничего (СССР) или при других особых условиях. У нас трубчатые сечения применяются больше всего как колонны при шарнирных узлах примыкания балок или как элементы связей.
Ваша практика в корне отличается от нашей - трубы мы применяем, когда они достаются даром. В СССР, кстати, колонны делали из колонных или широкополочных двутавров, составные и т.д. - не надо тут про СССР.
Allaz, они самостоятельные. Кстати, именно такие люди постепенно доходят до высоких уровней:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=215097&postcount=43
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2010 в 19:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 18:36
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Думаю, что узел примыкания 4 двутавровых балок к квадратной колонне я бы дела где то так. Основной принцип - отдельно конструкция узла, отдельно колонны. Конечно все это с монтажными болтами. В моем варианте нет потолочных швов, все вроде собирается. Правда конечно ребятам на заводе попотеть придется, чтоб потом у монтажников все получилось. Ну и под нижнюю пластину вероятно неплохо бы ребра подварить, чтоб ппостановке на нее балок она не прогнулась.
Цитата:
Сообщение от Ильнур
Ваша практика в корне отличается от нашей - трубы мы применяем, когда они достаются даром. В СССР, кстати, колонны делали из колонных или широкополочных двутавров, составные и т.д. - не надо тут про СССР.
А у нас в Украине сейчас не катают ни широкополочных, ни колонных двутавров. А может и катают, но так просто пойти на металобазу и купить (как например швелер, или двутавр с уклоном полок) нельзя. А по моему все таки не катают, привозят из России. Это в полтора два раза дороже. Вот еще одна причина думать над узлами такими
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 874
Размер:	26.7 Кб
ID:	49808  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 699
Размер:	21.4 Кб
ID:	49809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 672
Размер:	27.7 Кб
ID:	49810  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.12.2010 в 18:41.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 18:48
#22
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Правда конечно ребятам на заводе попотеть придется, чтоб потом у монтажников все получилось.
Многодельно и тем и другим. И узел вобщем то "фантастический".
Offtop: У меня тут недалеко магазинчик строят, куда я, как говаривал Хворобьев - "постараюсь никогда не заходить."

Так там узлы по примыканию решили просто - к трубе монтажный столик и фасонку и "поймали" балку болтами и еще и обварили - как бы чего не вышло.

Ваван - это у тебя жесткий узел что ли? Или мне очки посильнее купить?
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 18:51
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Жесткий. У автора ведь тоже жесткий.
Конечно многодельный. Но если это вся критика - то я позволю себе считать его удачным. А, еще "фантастический". Но это уже не аргумент. Правда он применим к больши профилям. Если двутавр 10 и колонна гн.80х80х4 то узел конечно надо делать ювелиру.
А так вполне. Швы только надо считать какие делать на стыке колонны (стыковые, угловые может фрезеровать торцы). Короче вполне все реализуемо даже в цехе на моей фирме.
И колонны монтажники перед установкой балок должны будут четко по высоте выставить и по вертикали тоже. Но это и так положе но делать, просто не всегда делают.
Подобный узел я применял в проекте. Правда не совсем аналогичный, и там были круглые трубы. Аналог в том, что колонну разрезал пластинами. Опирание балок было шарнирным, а узел - это была консоль.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 19:11
#24
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
то я позволю себе считать его удачным
Offtop: Я позволю себе считать совершенно обратное.

Технологически, чтобы вырезать все энти "финтиклюшки" необходимо секатором выделывать на листе нечто напоминающее фигурное катание.
Остатки трубы, в которую ты пытаешься воткнуть пересекающиеся пластины можно смело выбрасывать - они уже почти роли не играют. Или тогда уж лучше фасонки под 45 градусов с четырех сторон
Снизу труба шарнирно подошла к горизонтальной пластине, сверху аналогично к верхней - ну нет тут жесткого узла.

Offtop: Ставь двутавр на попа - не пожалеешь.
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 19:15
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... Вот еще одна причина думать над узлами такими
Над такими узлами думают еще думающие:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=215097&postcount=43
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 22:16
#26
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Allaz, не увидел жесткого узла примыкания балок к колонне. Между собой - да, жестко (хотя такой узел требует высокой точности монтажа+не люблю монтажные стыковые швы, нужен хороший сварщик). А вот как обеспечено жесткое крепление к колонне для меня загадка.
Vavan Metallist, узел достаточно многодельный (я бы даже сказал более многодельный чем у меня). К тому же старшие товарищи сомневаются в его жесткости (надеюсь в дальнейшей дискуссии по этому поводу будут приведены аргументы с обеих сторон, может и я по ходу беседы внесу свои пять копеек).
Судя по тому, что в адрес моего узла не было сказано ничего плохого, кроме многодельности(минус конечно, но задача действительно не простая, серийных решений нет, в учебниках тишина), будем считать его достаточно жестким и надежным, и реально выполнимым без потери качества. Еще хотелось бы увидеть вариант Ильнура с его прорезями (желательно для четырехстороннего примыкания). Судя по описанию должно быть надежно (хотя методика расчета таких узлов как я подозреваю обитает где-нибудь за окияном).
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 06:12
#27
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Allaz, не увидел жесткого узла примыкания балок к колонне.
Не очень понял по грамматике и синтаксису - я у Вас не увидел или Вы по Форуму не нашли?
По Форуму я тоже не увидел.
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Между собой - да, жестко (хотя такой узел требует высокой точности монтажа+не люблю монтажные стыковые швы, нужен хороший сварщик). А вот как обеспечено жесткое крепление к колонне для меня загадка.
Здесь вообще не понял о чем речь.
Есть решение в ПОСОБИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II-7-81)
http://dwg.ru/dnl/1701 Рис. 63
(Не сумел картинку из вордовского файла притащить. Как?Спасибо)

Делал реконструкцию и усиление здания, построенного по проекту ЛенПСК в сейсмоопасном районе, где было примерно такое же решение. (Колонны из 4 уголков и вертикальные накладки, приваренные к уширению верхних и нижних полок балки и торцом к колонне).

Ильнур! В Ваших # 20 и 25 красивый узел, только вероятно он выполнен на заводе в составе балки. Стыки колонны выше и ниже узла – ясно видны и – на 98% уверен, что они выполнены при укрупнительной сборке монтажные.
И в фото 3 виден стыковой равнопрочный монтажный шов диагонально примыкающей балки.
Да и трубы…. вряд ли здесь они ли дармовые.
Все сходится: резать колонну
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
поперек сечения трубы на все сечение
Вон и Vavan Metallist в # 21все порезал…
Поддерживаю сомнения ТАИ о сомнительной возможности реализации такого сложного узла.

Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Судя по тому, что в адрес моего узла не было сказано ничего плохого, кроме многодельности(минус конечно, но задача действительно не простая, серийных решений нет, в учебниках тишина), будем считать его достаточно жестким и надежным, и реально выполнимым без потери качества.
Считаю Ваш оптимизм чрезмерно оптимистичным.
Извините за отсутствие конкретной критики.
Ну не люблю…..
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А у нас в Украине сейчас не катают ни широкополочных, ни колонных двутавров.
А мне наши строители говорят, что только с Украины можно привезти.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ваван - это у тебя жесткий узел что ли?
Сейчас придет Нитонисе, поговорить о полушарнирности.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Или мне очки посильнее купить?
Я, чтобы другим была видна сильно-выпученность моих удивленных глаз, лупу недавно купил. Не дорого, китайская, правда, но собеседники, как правило, замолкают. Если нужно – вышлю.
Всем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис. 63.JPG
Просмотров: 484
Размер:	33.6 Кб
ID:	49861  

Последний раз редактировалось Allaz, 12.12.2010 в 04:03.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 09:42
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
..Я,.., лупу недавно купил...
Да хоть микроскоп купите.
Там, где нужно увидеть умом, лупа не поможет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 12:19
#29
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А Вам какой узел нужен? Шарнирный или жесткий?

Если шарнирный - найдите серию 2.440-2 вып.1.
Если жесткий - то там тоже можно найти.
Эти узлы - типовые и они, в отличии от предлагаемых выше, вызывают меньше сомнений и намного проще в изготовлении.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 21:12
1 | #30
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Allaz, тысяча извинений!!!Я имел ввиду узел eilukha, а поскольку Вы его немного покритиковали, вот я и перепупал
Серийный узел посмотрел, все хорошо, все жестко, но итам внутри сечения ребра, а трубы их вварить весьма трудоемко. Но как вариант взял на заметку.
Рисунок из word можно сохранить следующим образом: print screen, затем в paint,там подрезаете и сохраняете как рисунок(bmp, jpeg).
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 00:02
#31
ak762


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Над такими узлами думают еще думающие:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=215097&postcount=43
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да хоть микроскоп купите.
Там, где нужно увидеть умом, лупа не поможет
я вот посмотрел на узел по ссылке, и не понял из этих комментов
он что не надежный, или труден в изготовлении?
ak762 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 00:47
#32
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Интересно, неужели, в советское время не было решено как конструировать колонны из труб. Я пытался найти что-то подобное в сериях, но пока ничего не нашел. Архитекторы часто ставят в эскизе трубы и не хотят менять их на двутавры(по крайней мере, не очень хотят =)). Придумывать такие сложные узлы как выложил Vavan, в экспертизе на пройдет ,технологически сложно сделать... да и врезать пластину, по логике хорошо, но опять таки грамотно не обосновать.

p.s. Если кому-то попадалась на глаза серия многоэтажных каркасов из труб, просьба поделиться названием.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 03:15
#33
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Интересно, неужели, в советское время не было решено как конструировать колонны из труб. .. Если кому-то попадалась на глаза серия многоэтажных каркасов из труб….
Пустые хлопоты.
В советское время такими глупостями заниматься никому в голову не могло прийти.
Наберите в поиске ТП 101-81*.
Цитата:
2.1. … Колонны, балки, ригели, стропильные, подстропильные и другие конструкции (в случаях, когда стальные конструкции допускаются настоящими Техническими правилами) следует выполнять с применением широкополочных двутавров и тавров.
Единственное, что мне известно из типового применения труб для колонн – серия 1.466-3С – модуль «Кисловодск», где есть вариант стальных колонн из труб наряду с ж.б. колоннами. Но это – одноэтажная конструкция.

Добавил.
P.S. Прочитал всю тему, фото из которой предложено Ильнуром. Смеялся. Особенно порадовало:
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
не люблю я двутавры
SergeyMetallist! Если не секрет. Что Вас заставило применить колонны из труб? Может лучше применить типовые решения?

Последний раз редактировалось Allaz, 12.12.2010 в 03:45. Причина: Добавил
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 11:32
#34
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Allaz, с друбами связался пр своей инициативе (как говорится инициатива наказуема). Логика проста:
1. Сжатая труба - идеальное сечение, когда расчетные длины в обоих напралениях одинакова (а это мой случай -четырехэтажное здание с ж/б перектытиями), это я еще из курса сопромата усвоил;
2. Жесткие узлы примыкания балок к колонне дают существенное снижение расчетного момента в этих балках.

Посчитал каркас, фундаменты, перекрытия, потом до узлов дошел (а фундаменты тем временем уже ушли с анкерами под базу квадратной колонной, квадратное сечение согласовано, нанесено на все планы (архитектурные, технологические, сантехнические...) В общем, менять как то не сруки уже. А узлы действительно трудоемкие и металлоемкие получились, к тому же нет четких методик расчета и серийных решений.
В итоге решил примкнуть балки шарнирно. Сечения по массе конечно выросли, но не в 2 раза (примерно в 1,35-1,4 (например вместо 30Б2 стал 35Б2, вместо 40Б1 - 50Б2). Зато снизился момент в колоннах(полностью не уйти, т.к. балки опираются на консоли, создавая эксцентриситет, но меньше стал существенно), за счет чего удалось уменьшить сечение процентов на 20. Плюс в разы уменьшилась металлоемкость и узлов. В общем по суммарному расходу металла то на то и вышло (ну может быть в варианте с жесткими узлами процентов на 10 полегче). При этом трудоемкость уменьшилась в разы, а надежность повысилась!!
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 16:43
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ak762 Посмотреть сообщение
я вот посмотрел на узел по ссылке, и не понял из этих комментов
он что не надежный, или труден в изготовлении?
Наоборот, узлы примыкания к круглой трубе можно выполнить вполне надежными, и сложность изготовления не такая высокая, как малюют. Т.е. если надо непременно применить круглую трубу, то принципиальных проблем не существует.
Цитата:
В .. # 20 и 25 красивый узел, только вероятно он выполнен на заводе в составе балки. Стыки колонны выше и ниже узла – ясно видны и – на 98% уверен, что они выполнены при укрупнительной сборке монтажные.
И в фото 3 виден стыковой равнопрочный монтажный шов диагонально примыкающей балки.
Да и трубы…. вряд ли здесь они ли дармовые.
Все сходится: резать колонну
Вероятность "труба разрезана/неразрезана" ровно 50\50, пока не видно "потрохов". Ваши аргументы разумеется принимаются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 14:22
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, узел достаточно многодельный (я бы даже сказал более многодельный чем у меня). К тому же старшие товарищи сомневаются в его жесткости (надеюсь в дальнейшей дискуссии по этому поводу будут приведены аргументы с обеих сторон, может и я по ходу беседы внесу свои пять копеек).
Это наверно ты эту фразу имеешь ввиду:
Цитата:
Сообщение от таи
Снизу труба шарнирно подошла к горизонтальной пластине, сверху аналогично к верхней - ну нет тут жесткого узла.
Что значит "подошла шарнирно"? Проанализируйте узел, и поймете, чо все там жестко. Сечение колонны нигде не обрывается, оно по всей высоте (в т.ч. и в пределах балки) одинаково. Балки присоединяются в принципе тоже по школе.
Единственно с чем я вполне согласен - так это со сложностью выполнения и монтажа. Колонну на стыках с горизонтальными пластинами нужно варить стыковым швом ну и т.д.
Возможно узел можно существенно упростить сделав колонну круглой и вертикальные ребра приварив к ней просто без прорезей. Если же хватит толщины стенки то горизонтальные пластины можно было бы "надевать" на трубу колонны и вообще саму трубу не разрезать. Но нужно конечно это все считать и я все таки сторонник колонну в узле разрезать горизонтальными пластинами.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 15:03
#37
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Посчитал каркас... (а фундаменты тем временем уже ушли с анкерами под базу квадратной колонной...
В итоге решил примкнуть балки шарнирно.
Как-то беспокойно...
Рассчитал схему с ЖЕСТКИМИ узлами, фундаменты выдал по полученным N, М, Q от колонн, а потом выкинул жесткие узлы?
А общая устойчивость каркаса чем теперь обеспечена? Связей понаставил или одними фундаментными болтами? Так моменты на обрезе фундаментов от ветра (да, не дай Бог сейсмика) подросли, а фундаменты уже…..
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
...снизился момент в колоннах ..., за счет чего удалось уменьшить сечение процентов на 20.
Это, уж, вообще ни в какие ворота…
Тему «Необычный металлокаркас АБК без связей» читали?
Там много чего про расчетную длину колонн да мю всякие при жестких и шарнирных узлах стыков.
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
квадратное сечение согласовано, нанесено на все планы (архитектурные, технологические, сантехнические...) В общем, менять как то не сруки уже.
У Вас начальник-то есть, или тоже «сам себе гл. конструктор»?
Лучше ВОВРЕМЯ покаяться, чем ориентироваться на то, какого сечения в ЭЛ колонна изображена.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вероятность "труба разрезана/неразрезана" ровно 50\50, пока не видно "потрохов"
Все потроха – наружи и ребра тоже, думается внутри НИЧЕГО нет. А вероятность того, что ОТРЕЗАНА – 100% налицо на фото.
О процентах. Спасибо, за Ваше в мой адрес:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да хоть микроскоп купите.
Там, где нужно увидеть умом, лупа не поможет.
Поколебало мою 98%-ную САМОуверенность о том как там все смонтировано. Да и накладка вроде на стенке балки виднеется – в лупу не разглядел. Видно микроскоп все же придется покупать (мозгов в продаже нет, давно ищу)
Цитата:
ПаниковСКИЙ до революции был слепым!
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 20:30
#38
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Allaz, не надо так беспокоится, нервные клетки не восстанавливаются. Естественно перешел от рамного каркаса на связевой (кстати момент внизу колонн от этого только уменьшился). Постававил по периметру кресты (на каждой стороне по связевому блоку). Внутренние колонны раскрепятся внутренними балками, на которых лежит монолитное жб перекрытие(балки с перекрытием естественно анкерую). Сейсмики нет, ветровой р-н второнй.
На счет сам себе гл. конструктор почти в точку. Больная тема...Главные, конечно есть, но посоветоваться за частую не с кем, а собственного опыта, понятное дело, еще набраться надо. Вот и советуюсь с Вами, учусь. Но уж про связи и расчетные длины вроде наслышан, даже сам студентам рассказывал, когда курсовики у них вел
Vavan Metallist, заметьте я не высказывал своего мнения о жесткости узла, а лишь ждал аргументов от таи. А а на счет пяти копеек... допустим если провар будет без физического контроля качества шва, то стык при определенных сочетаниях усилий будет нести меньше, чем труба. т.е. на полный расчетный момент в колонне он может не пройти. К тому же на фото средняя "узловая" труба меньше по сечению, чем крайние верхняя и нижняя.

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 13.12.2010 в 20:51.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 22:11
#39
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
допустим если провар будет без физического контроля качества шва, то стык при определенных сочетаниях усилий будет нести меньше, чем труба. т.е. на полный расчетный момент в колонне он может не пройти..
согласен
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
К тому же на фото средняя "узловая" труба меньше по сечению, чем крайние верхняя и нижняя.
На фото Ильнура? Может и так. Но я предполагаю, что надо делать одинакового размера. И на моем рисунке так и есть, может кажется, что меньше. Ну а со швами конечно повозится придется. Ну или трубу колонны заведомо с полуторократнім сечением подбирать, чтоб шов верняк проходил .
Но вообще я ж не настаиваю такой узел делать. Я предложил. Как уже писал что то пообное применял в проекте, но там я так и сделал, подобрал колонну с запасом (не полуторакратным, но почти ).
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 22:26
#40
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Vavan Metallist, значит оптический обман В посте 21 средняя колонна выглядит меньше верхней и нижней процентов на 20-30 точно.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 11:14
#41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Точно, оптический
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 14:43
#42
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


мы тоже применяли такие узлы когда нужно было обеспечить жесткое примыкание ригелей со всех 4-х сторон.
Разница была только в форме верхней накладки - мы ее делали с вырезами типа "ласточкин хвост", и внешними скруглениями по одному радиусу (чтоб концертраторов не возникало) но так делали только потому, что точно знали, что изготавливать будут с примененим
плазменной резки и им никакие сложные вырезы не страшны.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 14:53
#43
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Что значит "подошла шарнирно"? Проанализируйте узел, и поймете, чо все там жестко. Сечение колонны нигде не обрывается, оно по всей высоте (в т.ч. и в пределах балки) одинаково. Балки присоединяются в принципе тоже по школе.
Ваван, при всем уважении к Вам, как к известному на форуме "металлисту", должен Вам заметить, что остаюсь при своем мнении.
Вы, Ваван, создали две перпендикулярные неразрезные балки в плоскости (пост №21), но никак ни шарнирный узел.

С неизменным почтением к Вам.
Offtop: Всегда с удовольствием читаю Ваши посты.
таи вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 19:00
#44
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Таи, спасибо за уважение, тем более что я тоже самое на 100% могу сказать и о Ваших постах но я ж не создавал шарнирный узел. Я создал (в смысле нарисовал) ЖЕСКТИЙ узел. Тоесть он жесткий как для коллоны, так и для балок. И что интересно, раньше Вы меня критиковали за его шарнирность, а теперь за жесткость? Че ж я, всегда виноват что-ли?
Я повторюсь: он сложен в исполнении, в частности есть стыковая монтажная сварка на коллоне, несерийный, наверно при динамике концентрация напряжений... не очень хорош. Но на статику вполне должен бы пойти.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 19:53
#45
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Злой дядька отобрал у меня кнопку правки, вследствие чего не смог подправить свой пост.
"но никак ни шарнирный узел" - следует читать - "но никак ни жесткий" узел.
Все остальное в силе - по эскизу твоего узла - две неразрезные балки - и не более того.
В конце концов, я не собираюсь здесь никому ничего доказывать - высказываю лишь свое мнение.
таи вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 19:55
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ладно.
Если у кого третьего будет желание - пусть нас рассудит. А нет - так и останется.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва, нужна помощь!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Расчет сварного шва stnstn Металлические конструкции 5 14.03.2010 13:47
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47