| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
"Скрытый ригель" - фикция или реальность?
конструктор
Москва
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 1,169
|
||
Просмотров: 59264
|
|
||||
Году так в 2000, когда у нас в Красноярске только начали проектироваться безбалочные перекрытия были попытки у некоторых проектировщиков уйти от "сомнительного" узла сопряжения плит с колонной в сторону привычного балочного стыка. Только ими не было учтен расчетный случай (см.рис), появившийся в 2003 г. с выходом СП.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...25EB%25EA%25E8 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Как можно связывать два совершенно разных расчета: расчет на продавливание и расчет на прочность от действия изгиб. момента?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
У Симбиркина (имеющего прямое отношение к системе Аркос) в одной из книг (статей) выпущенных вроде еще от БелНИИСа рассматривались такие перекрытия (со скрытыми ригелями) - но я лишь мельком отметил, что про это есть, не читал. Литературу скачивал здесь. Можно попытаться искать через БелНИИС или введя фамилию автора.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
а я читал. вся особенность состоит в том, что при расчете такого перекрытия, жесткость "скрытого" ригеля принимается больше жесткости остальной площади перекрытия, поэтому и распределение усилий получается как для балочного перекрытия
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
точно не помню, но смысл примерно такой:
жесткость "скрытых ригелей" назначается по фактическому сечению (ширина ригеля = ширине армирования); плита, ограниченная по четырем сторонам "скрытыми" ригелями, армируется сеткой только понизу. При этом жесткость плиты уменьшается по сравнению с фактическим сечением и принимается такой, чтоб при расчете максимальный положительный момент в ней не превышал несущей способности плиты с принятым армированием. Вообщем методом подбора. Получается тот самый смысл - "как заармируешь, так и будет работать". Еще были ограничения, что прогиб такой плиты не должен превышать 0,5 от предельного значения, установленного нормами. Если найду эти рекомендации, выложу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
Мое мнение по теме: Жесткость скрытых ригелей хотя и больше жесткости такого же сечения плиты, но незначительно. Посему считаю, что подобным способом плиту по балочной схеме заставить работать трудно, если не невозможно, уж больно много арматуры надо напихать в этот недоригель. Например, для плиты толщиной 180 мм установка скрытого ригеля из 4-х диаметров 16 (2 сверху, 2 снизу) эквивалентно утолщению плиты в зоне ригеля на 15мм(около того). Последний раз редактировалось Vasya constr, 11.12.2010 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да простят меня авторы сих трудов, институт БелНИИС, в свое оправдание скажу, что сам скачивал эти материалы здесь же, на dwg.
По теме - если кто-то не в состоянии представить роль концентрированного армирования на жесткость плоской плиты - это всего лишь от того, что такие мысли - удел деятелей строительной науки, они могут представить, испытать и доказать. Для тех, кто пытается оценить жесткость плиты через приведение жесткости арматуры к бетону через коэффициент альфа, напоминаю, что этот подход в данном случае не уместен, так как жесткость изгибаемого железобетонного элемента зависит от образования трещин (кто захотел, уже давно попробовал в программах, имеющих физнелин, позадавать арматуру разной площади и посравнивать прогибы). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
При этом возникают лишь вопросы по ширине раскрытия трещин, она ведь ограничивается нормами. Когда мы завали этот вопрос автору системы Аркос А.И.Мордичу, он ответил, что при испытаниях фактическая ширина раскрытия получается незначительной, поэтому и проверка эта практически ни к чему... Последний раз редактировалось mainevent100, 11.12.2010 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось mainevent100, 11.12.2010 в 12:01. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Vasya constr - если я Вас не правильно понял, то извините, но не все "прикидывая" жесткость жб элемента учитывают положения п. 7.3.11 СП 52-101-2003. Там при определении жесткости учитывается лишь сжатая часть бетонного сечения. Так как ее величина различна на разных участках элемента, отличается и кривизна. Т.е. зная лишь сечение, точно не определить реального прогиба. Последний раз редактировалось Ал-й, 11.12.2010 в 12:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Спасибо за фотографии испытаний, наглядно для тех кто боится такого опирания плит. Но я где-то что-то пропустил, я считал что это каркас "Сочи" 60-х годов прошлого века.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
На фотографиях испытаний видно, что конструкция перекрытия разрушается по одной из схем предельных состояний (конверт). Для которой плиты, работающие по балочной схеме, не приспособлены. Принцип установки арматуры в местах растягивающих усилий никто не опровергал и не отменял. А стальные стержни можно укладывать хоть по спирали, но прочность будет зависеть от количества арматуры, попавшей в образовавшиеся цилиндрические шарниры. Изменить картину разрушения может только жесткая арматура.
Последний раз редактировалось Shefff, 11.12.2010 в 23:33. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
http://www.getzilla.net/files/398531/arkos.rar.html насколько я помню, толщина плит 220 мм. ригель по высоте совпадал с толщиной плиты,т.е. тоже 220 мм. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Почти 3 года назад испытавали в Челябинске:присутствовали Мордич, экспертиза, застройщики. Выбрал несколько фото (за качество извиняйте, в полутемном цехе происходило, никакие вспышки не добивли). По низу колонн в несущих рамах были распорки из шв.№10, сварка одной не выдержала и она сделала "бум", громко и ко всеобщему испугу (фото SANY0065), но даже после этого перекрытие не легло на блоки.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 12.12.2010 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Цитата:
Из дальнейшего я понял только про арматуру в растянутой зоне, а из-за стержней по спирали в цилиндрических шарнирах я завис, нужен RESET. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
при недостаточной несущей способности ригеля при высоте 220 мм, по нему делают набетонку обычно высотой 60 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Одна из трудностей - расстояние между плитами 20мм. в эту "щель" нужно и арматуру установить и бетон умудрится уложить и провебрировать. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
во-вторых, арматура укладывается далеко не в каждый шов. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Считаю, что схема со скрытыми (условными) ригелями возможна при регулярном расположении стоечных элементов, в моей практике такого почти не случается. Суть ее в том, чтобы арматуру (верхнюю и нижнюю) расположить во взаимно перпендикулярных направлениях по линиям действия максимальных изгибающих моментов и поперечных сил, например вдоль створов колонн каркаса. Арматура связывается хомутами. В приопорных зонах ставится расчетная поперечная арматура. Получается как балка. Сама ячейка (плита, ограниченная скрытыми ригелями армируется нижней сеткой с минимальным количеством арматуры. Как бы такое армирование уменьшает кол-во арматуры на 30% и более.
Порой и сам не подозреваешь,что делаешь что-то подобное. В опорной зоне около колонны существует так называемая эффективная ширина. В прелелах этой ширины (СП определил ее как ширнну площадки передачи нагрузки, т.е. размер колонны в поперечном направлении, плюс высота сечения плоской плиты по обе стороны от площадки передачи) нужно установть такое количество арматуры, чтобы выполнялся расчет узлового соединения на изгиб на действие 0,5*Мloc. Происходит некоторое сосредоточение арматуры у колонны. Да еще и поперечная арматура на продавливание. И чем не опорная часть скрытого ригеля. Правду сказать далее этого при не регулярной системе не получишь, поэтому получается как бы смешанная система – ригельно-распределенная. Мое личное отношение к «чистым» скрытым ригелям – отрицательное. По результатам прочностного анализа преобладает арматура определенного направления. В ячейке верхней арматуры нет. При разрушении части несущих конструкций характер НДС может изменится. Поэтому сторонник установки армирования в каждом сечении плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
SergeyKonstr
спасибо. То есть вы считаете, что данный вид армирования лишь более эффективный, и существенного вклада в НДС плиты не вносит? Напишите, пожалуйста еще ваше мнение про выложенный в этой теме Arcos, разработанный белорусскими коллегами. По правде, я не ожидал, что одной арматурой можно столько жесткости скрытому ригелю добавить. И пользуясь случаем хотел спросить, в пределах эффективной ширины колонны на действие 0,5Mloc ставится арматура из условия прочности нормальных сечений. или также ширину раскрытия трещин следует проверить? По тексту СП я понял, что только по прочности, но хочу услышать вас. Последний раз редактировалось Vasya constr, 14.12.2010 в 18:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
«3.1.1. Условный ригель заменяющей рамы должен быть рассчитан: - по прочности и раскрытию трещин в опорных (проходящих по граням колонн) и пролетных (расположенных в пролете) нормальных сечениях; -по прочности в приопорных наклонных сечениях; -по прочности поперечных балок в пространственных сечениях; -по прочности узла сопряжения ригеля с колонной; -по деформациям…» то только по прочности. |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Скорее ерунда, посчитайте приведенный момент инерции скрытого ригеля пусть и при 16 арматуре и посмотрите на сколько она отличается от приведенной обычной.
Все это будет только в пределе работать , если плита провиснет как мембрана, при расчете на прогрессивное, а так лишний расход арматуры и типовая сетка колонн. Другое дело при регулярной структуре колонн использовать преднапряжение в построечных условиях, вот это вещь , и экономия при больших пролетах. Либо фибробетонную скрытую капитель. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Вот мне интересно, в плитах толщиной 180-200 мм вы ставите поперечную арматуру с шагом 50 мм? И по вашей логике крестообразное поперечное армирование лучше сплошного армирования пирамиды продаливания (имеется ввиду зона 1,5h0).
|
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
mainevent100
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Neo_, как видите, Ваше мнение - всего-лишь мнение, а многие не только используют скрытые ригели, но и экономят на этом арматуру.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
з.ы. А что там Городецкий говорил? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
А эту тему вы читали?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...25EB%25EA%25E8 |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Цитата:
Поэтому, если делают "скрытые" балки, то делают например утолщение в виде полки в полу 50мм. Да и такие балки для сборно-монолитной серии очень удобны по технологии. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
з.ы. Испытал искреннее облегчение, когда понял, что "как-бы проектировщик" - это относится персонально ко мне, а не ко всем, кто занимается серьезно этой проблемой. Значит есть еще надежда на понимание, что все не так просто и пути совершенствования перекрытий еще открыты =) Neo_, если Вы почитаете СП 52-101-2003, то увидите, что жесткость изгибаемого элемента определяется исходя из величины раскрытия трещин, а прогиб - исходя из кривизны (которая зависит от наличия трещин). И при наличии этих самых трещин, при определении жесткости элемента учитывается лишь сжатая часть бетонного элемента, а при отсутствии - все сечение. Увеличение армирования, снижает величину раскрытия трещин, а не только добавляет лишние см^4 к моменту инерции. Т.е. зависимость между приращением площади арматуры в балки и ее прогибами - не такая линейная, как Вы хотите показать. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Offtop: вообще процесс конструирования носит диалектический характер, поэтому однозначного подхода тут нет... Послушайте советы оппонента, поиграйтесь в МКЭ - без понимания данного вопроса отстаивать чужую точку зрения совсем не комильфо...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Вам!
![]() Ну раз ясно, то тогда вы понимаете работу поясов скрытых жестокостей (их сложно назвать балками ![]()
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 17.12.2010 в 11:15. Причина: дополнил |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да не хочу я ничего подобного, я лишь против антитеоретических выводов. Вот накидал файлик простой - проверьте меня - две балочки с приведенной шириной (через коэффициент альфа) и две с физнелином простым. В обоих случаях я разделил балку на три равных по длине участка - два приопорных и один пролетный. В первой балке растянутая арматура - 7см.кв., во втором - 14 см.2. сжатая в обеих случаях - 5 см.кв. Считал все в спешке (работа еще есть =)) Может я в приведенных сечениях ошибся...? Если я нигде не ошибся, то расчет через коэффициент альфа практически не меняет жесткость элемента, а расчет через физнелин увеличивает ее в 2 с лишним раза. В файлике расширение на lir поменяйте...
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
к сожалению, ген. директор пленник алчности и поклонник Симбиркина и Курнавина, поэтому вынужден трудиться на Stark`e.... =) Надежда на других неравнодушных... Если не сложно приведите скрины в jpg...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Tym, а Вы в старке посчитайте - там же физнелин элементарно задается... Я бы посчитал, но меня сейчас зароют на работе за отлынивание =)
Верхние две балки - с приведенными сечениями (как видим - прогибы схожи). Нижние две балки с физнелином, прогибы отличаются больше чем в 2 раза (32 мм против 70) |
|||
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Neo_, я понимаю вашу мысль, я сам практически никогда не использовал скрытые ригели, я просто хочу сказать, что в этой теме многие зашли и просто опустили саму идею, не приведя ни одного довода. Т.е. я бы и рад всем поверить, но с одной стороны - многочисленные труды (на которые мне запрещают ссылаться=)), а с другой - форумчане, зашедшие и сказавшие - это фуфло, и все... Сам подход расстроил и вынудил тратить мое время. Просто ученые и инженеры, которые изучают и строят все это, проделали большую работу. Не стоит из своих суждений сразу все отбрасывать, не проверив, даже не почитав...
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
это уже пройденный этап... =) наигрался вдоволь... ваши балки прикину если конвертер поможет... но не в рабочее время...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
если не видите, это не значит, что его нет.. )
о чем спорить? если стоят реальные дома с такими перекрытиями и перекрытия эти получаются дешевле.... а если Вам не хватает смелости применять новые технологии или Вы предпочитаете классику (я сам к таким отношусь), то это еще не повод, говорить, что все новое - фуфло |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Цитата:
Приведите примеры таких домов тем более серий? У нас в городе не встречал, чтобы в чистом монолите делали балочную систему из скрытых балок. А новое, точнее забытое старое - это сделать преднапряжение в виде скрытых балок, вот это будет экономия Последний раз редактировалось Neo_, 17.12.2010 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А Вы не первый раз говорите о преднапряжении в построечных условиях... Вы занимаетесь этим? Интересная тема просто... Есть ли уже наработки по расчетам..? По конструкции опалубки...? А читали в книгах Городецкого, какие различия у них в расчете преднапряженного бетона в Лире и в ручную...? Как думаете обходиться..?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Neo_, меня не раздражает Ваша точка зрения. Под классикой я имел ввиду традиционное расположение арматуры в перекрытии (без скрытых ригелей). Но разве снижение стоимости строительства не является задачей проектировщика? Например, строил бы я для себя, наверняка задумался бы о "скрытых ригелях", позволяющих сэкономить сталь. Вообще часто в проектах закладываются чрезмерные запасы, хотя в любом случае лучше больше, чем меньше...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Благодарен Всем участникам обсуждения.
Но Я при проектировании перекрытий "его" не применяю, исходя из следующего - он просто не нужен, т.к.: - прочность перекрытия в зоне продавливания вполне можно обеспечить, установив поперечную ар-ру (по расчету) только в приопорной зоне (а само понятие ригель" подразумевает его поперечное армирование и в пролете -хотя-бы конструктивное); - Влияние сконцентрированной ар-ры на деформативность (образование трещин) перекрытия - тоже весьма сомнительно: ничто так не влияет на всё это, как установка напрягаемой ар-ры. Причём установить её можно не только от одной колонны до другой (как ригель), но и варьировать её ориентацией как в горизонтальной , так и в вертикальной плоскостях. Ещё раз - спасибо. Давайте эту тему закроем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31
|
Сейчас, как раз на работе делаем скрытый ригель. Я инженер не опытный, но по мне если делать все правильно и точно как надо, то это просто ужас какой-то, а как на стройке соблюсти все эти защитные слои и вставить каркаса друг в друга я просто не представляю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Хочу обратиться к форумчанам с просьбой. Может кто-нибудь выложить картинки прогибов перекрытий без скрытых ригелей и со скрытыми ригелями в физнелине? Уж очень охота оценить влияние этих скрытых ригелей на перемещения. Пока что настроен скептически
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я делал подобие скрытого ригеля - сравнивал прогиб ригеля через коэффициент альфа (тупо размазыванием арматуры по площади сечения как здесь все оценивали вклад арматуры) и собсно физнелин в Лире - никто в ответ на мой пост ничего так и не сказал... Но заявления в этой теме, что "дескать мы приводим площадь арматуры к бетону через альфу и делаем вывод, что арматура не влияет на прогибы" меня ниразу не убедили - см файлы в одном из постов выше... Я там помоему не заморачивался с предельными характеристиками, но они в данном случае и не нужны...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() А что это за скад такой неповеданный миру, что считает физическую нелинейность? Вы как то обмолвились, что скад не знаете. Простое любопытство у меня в отношении Вашего заявления и - не более того. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Скад банальный, 11.1 вроде... Суть расчета была в последовательном изменении расчетной схемы в ручную - т.е. шаговый метод был организован примерно так - считаем на часть нагрузок, определяем перемещения, корректируем схему, опять пересчитываем...
Суть моего сообщения была не в раскрытии новых возможностей СКАДа ![]() В конце концов были же как-то посчитаны сталинские высотки, останкинская башня, Комаровский рынок в Минске, Рэлей арена в США, покрытие сиднейской оперы, эмпайр стэйт билдинг, шуховская башня и тп. и тд., а у их создателей не было даже СКАДа... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() В общем метод, изложенный Вами (просто изложенный - не приписываю его Вам ) на "любителя". Результаты, полученные по этой методике хотелось бы почитать в комментариях опытных специалистов. ![]() Цитата:
Основные приемы оценки расчетных схем не устарели и в наше время. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ну может я предвзят =), но интересно - те же результаты он получил бы, проектируя эту оболочку с нуля...? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Цитата:
Offtop: Спасибо, все понятно, а то я "разволновался". ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Уважаемые коллеги!
Сожалею, что не наткнулся на эту ветку раньше. Мне, как бывшему сотруднику БелНИИС, крайне интересно было прочитать мнения сторонних специалистов о системе АРКОС, поскольку в данный момент имею к ней непосредственное отношение. При этом хочу заметить, что АРКОС - система, разработанная не в БелНИИС, а в частной компании, а прототипом ее послужила серия Б1.020.1-7, разработанная в БелНИИС (во время работы в инситтуте к системе отношения не имел). Отождествление АРКОС и Б1.020 - грубая ошибка. Системы похожи, но имеют очень много отличий. Время не стоит на месте, многое изменилось, в том числе и методы расчета каркаса. Затронтые Вами вопросы относительно расчета скрытых ригелей по I и II группам предельных состояний актуальны, однако на сегодняшний день они решены. А что касается устройства скрытых ригелей в монолитных перекрытиях, здесь есть свои нюансы. Неправильно было бы говорить, что ригельное армирование, которое упоминается в учебной литературе компании Eurosoft, является панацеей при решении практических задач. Однако во многих случаях оно действительно дает эффект. Вопрос лишь в том, чтобы все сделать грамотно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Видел где то расчет - считается плита , свободно лежащая на ригелях по сторонам. Получаем армирование.
Считаем сколько метр работает на срез, косую трещину и тд. Потом вокруг колонны рисуем окружность, длина которой выдерживает нагрузки на плиту и эту окружность хорошо так укрепляем жесткой арматурой, с опорой на колонну. И вся любовь. Ведь эти скрытые ригеля нафиг не нужны в середине прогона. А вот у колонны железо нужно. Так что скрытый ригель - нерациональное недоразумение, расчитанное на тупых малограмотных исполнителей. Поэтому эти этажерки складываются. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Решение самое обычное.
1. Статический расчет сборно-монолитного каркаса. Замечу, что его расчет с помощью программных продуктов не так прост, как кажется на первый взгляд. Основной вопрос заключается в расчетной модели, которая должна быть построена с учетом физико-механических особенностей конструкции. Не мной придумано, это можно прочитать у классиков (Городецкий, Перельмутер и др.), что расчетчик должен отдавать себе отчет в том, какие предпосылки он залоил в расчетную модель, как эти предпосылки влияют на результаты расчета и как полученные результаты интерпретировать. В противном случае не стоит заниматься таким ответственным делом, как пространственный расчет каркаса с помощью программных продуктов. По поводу расчетной модели. Не в плане саморекламы, а исключительно с точки зрения ознакомления заинтересованных специалистов. Не могу дать ссылку на журнал, потому что на сайте издателя номера только за 2011 год, остальные убрали почему-то. В одной из веток этого форума я уже прицеплял этот материал, но не могу ее отыскать. В журнале "Популярное бетоноведение" в этом году вышла 1-я часть этой статьи, должна выйти и 2-я, но в сети этого журнала я не нашел. 2. Расчет контрукций по II группе предельных состояний выполняется по полученным усилиям для соответствуюещго уровня нагрузок. При этом при расчете прогибов следует учитывать перераспределение моментов в опорных и пролетном сечениях, обусловленое образованием трещин и неупругими деформациями бетона, как того в свое время требовал п. 4.22 Пособия к СНиП 2.03.01-84. В СП 52-101 и Пособии к нему я подобной записи не обнаружил. Вот в общем-то и все. Остальное, как говорится, дело техники ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
А вообще: после этого "следует учитывать..." (из Вашего поста) можно ставить жирную точку. 1. В "обычных" програмном комплексе Лира (Stark, SCAD, e.t.s.) учет перераспределение моментов возможен через физ. нелинейный расчет не признаный и не одобренный НИИЖБ (читай Залесова). Единственный официальный путь - учет коэф. снижения жесткости по СП 52-103-2007 с одновременным выполнением п. 4.6 данного документа. (Интересно: каков прогиб будет у ригеля высотой 300мм при снижении модуля упругости в 5 раз? Ответ думаю давать не стоит. А ограничение горизонтальных перемещений в 1/1000 - насытят каркас диафрагмами по самый неболуйся). 2. Случилось как-то попасть на семинар по данным каркасам, полюбоватся на работу чудо-программы позволяющей из АР плана получить расчетную модель - передать в Лиру (Старк) - рассчитать - передать куда-то еще - получить чертежи каждой колонны. Все красиво, но на мои вопросы - учет совместной работы с основанием, сложенным разными грунтами - ответа не получил. Это пол беды. А вот то, что разработчик на вопрос представителя экспертизы: Как "учитывается перераспределение моментов в опорных и пролетном сечениях, обусловленое образованием трещин и неупругими деформациями бетона?" - ответил "Никак" выносит приговор данному продукту (не буду говорить название) - по крайней мере для объектов подлежащих госэкспертизе. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это как? Каждый ригель делить на 10КЭ и для опорной части вводить свое E, для пролетной свое? Если так, то никакой это не путь, во всяком случае для учета перераспределения моментов...
|
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
А с технической точки зрения можете прикинуть сами - толщина монолитного перекрытия минимум 18 см, хотя из конструктивных соображений ее надо принимать как минимум 20 см. Приведенная толщина пустотки - 12-14 см. Площадь пустотного натсила на этаже от 55 до 65%. Вот и посчитайте разницу хотя бы по бетону. За компанию можно учесть количеству оснастки и т.д. и т.п. А усложнение - это кому как. Как показывает практика, монолитную плиту, не говоря уже о каркасе, тоже далеко не все умеют проектировать грамотно. И еще немного о монолитных плитах. Если я правильно понял, в РФ с вступлением в ВТО будут введены европейсике нормы, в том числе по железобетону. В одной из веток форума идет поиск перевода Еврокод-2, который выполняет НИИЖБ. Хочется посмотреть, как будет в нынешних проектах, которые мне довелось увидеть, проходить 18 см плита по прогибам, если в европейских нормах есть ограничение прогиба 1/500 расчетного пролета при наличии на перекрытии элементов, подверженных образованию трещин. di12, меня всегда интерсовало существование СП 52-103 при наличии СП 52-101. Российская научная мысль пошла своим путем, нигде в мире (за пределами СНГ) подобных прецедентов не знаю. Справедливости ради замечу, что в Беларуси к ТКП "Железобетонные конструкци. Нормы проектирования", который так и не увидел свет по сей день, планировалось разработать в числе прочих ТКП по правилам проектирования монолитных конструкций. По поводу расчета прогибов. di12, palexxvlad, а кто сказал, что это реализуется программно? То, что описано в статье, сделано вручную по усилиям в опорных и пролетном сечениях на основании линейно-упругого расчета с использованием достаточно простых формул Пособия к СП 52-101. Да, пришлось порыться в технической литературе по вопросу переаспределения усилий и сособам их учета, задействовать Excel. В чем проблема? Этот метод вполне можно реализовать как приложение к какому-нибудь программному комплексу. Но это вопрос к разработчикам ПК. Ал-й, меня тоже интересуют коэффициенты снижения жесткости в СП 52-103. Складывается впечатление, что разработчикам норм нужно было оправдать затраты (судя по всему немалые), вот они и напихали в документ все, что можно было хоть где-то позаимствовать, особо не утруждая себя размышлизмами на тему "а зачем, собственно". Тем более, что возразить им никто особо не решался. В СССР существовала хорошая практика и традиция - любое изменение норм сопровождалось пионерной публикацией, которая затем в печати обсуждаалась специалистами. Вы где-нибудь читали о предпосылках ввода этих коэффициентов, результатах сравнительного расчета и т.п.? Если располагаете источниками информации по этом поводу, поделитесь, пожалуйста ![]() Последний раз редактировалось selega, 23.11.2011 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
По поводу затрат на написание СП - также уже обсуждалось, документы делаются практически за бесплатно, за свой счет - вот еще заняться нечем - в свободное время за свои деньги ставить эксперименты и тп.. Последний раз редактировалось Ал-й, 23.11.2011 в 15:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
- новых монографий не встречал. Пользуясь случаем хочу спросить лично у Вас Ал-й (не сочтите за наглость): какую практику (учет трещин, ползучести и т.д.) при расчете ж/б. Уж болно драконовские коэфициенты предложены в СП 52-103 to selega ничего не имею против данной системы, но своими силами без превлечения сторнних специалистов защитить расчет данного каркаса не в состоянии. (Хотя не считаю себя полным профаном в ж/б расчетах). По поводу ручных расчетов - (опять же не сочтите за наглость) хотелось бы увидеть, особенно с учетом совместной работы здания с основанием (что требует от нас СП основания и фундаменты), а также учетом перераспределения усилий в каркасе (эффект фермы Веренделя). К сожалению нам мы не в состоянии двигать "Российскую инженерную мысль" - нам приходится с ней жить. Последний раз редактировалось di12, 23.11.2011 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
И ползучесть и учет трещин, все как обычно. Для длительных нагрузок модуль упругости понижается, но и нагрузки существенно снижаются. Если же учитывать и кратковременные (к примеру необходимость сохранить зазор между плитой и тем, что под ней) - то и ползучесть не учитывается. Во всех случаях модуль упругости используется напрямую в деформационной модели для определения кривизны. И вот при переходе от кривизны к секущему модулю упругости получались разные цифры, но не хуже 0,2... обычно ближе к 0,3, для балок и более... Я бы отрядил кого-то из коллектива заняться этим подробнее, но у нас и так все заняты кто чем (диссеры пишут). Я лично к этой теме вернусь, когда буду разбираться с коэффициентом по ф.7.52. СП-52-101-2003, и его применимости для напряжений в углепластике при усилении... Но учитывая то, что осенью и зимой какие-то огромные завалы с работой традиционно - мне еще не скоро будет "до этого"
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
об этом речи не было |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
К сожалению могу отрядить только свою левую почку. (шутка) один я здесь - кто конструирует.
Не сочтите за наглеца, но еще чуть чуть по подробнее про уменьшение модуля упругости. Ну не хватает моих познаний уловить идею... P.S. Пища для размышления: Орловские проектировщики уже давно навязывают нам применение этого каркаса, но вместе с тем этой осенью тихонечко "повзаимствовали" и применили у себя наш проектик дома по с. 1.020-1/83...к чему бы это? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, я так и понял. Я уточнял - что это за документ такой. Речь идет о вот этом http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1301.html
Полистаете и убедитесь, что это вовсе не Еврокод. по поводу снижения модуля упругости.... Я как экс-препод строймеха так красиво не расскажу, как действующий (и отличный) препод ЖБК - см. http://www.effect-project.ru/article...oi-modeli.html |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Уж поверьте экспреподу сопромата... (За ссылочку Огромное спасибо!) |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
А насчет эффекта фермы Веренделя - мы расчеты нашего каркаса выполняем в линейно-упругой постановке и усилия получаем с учетом того, что происходит при деформации модели под нагрузкой. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
могу только порадоваться, что моя болтология приносит порой пользу...
Добавлю, что сам по себе расчет в экселе будет выглядеть довольно громоздко, особенно для сложных эпюр моментов, когда нужно искать множество кривизн (5-6 листов, на каждом своя кривизна в зависимости от усилия), плюс не получится тут перераспределение в чистом виде - им нужно задаваться самостоятельно. В зависимости от степени снижения моментов на опорах - своя итоговая эпюра моментов, которая перемножается на итоговую эпюру кривизн. Я оставил этот путь для молодежи, которой интересно все попробовать, сам на практике использую Статику от Техсофта, которая прекрасно и быстро все это реализует. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
Цитата:
Действительно, система подразумевает подготовку архитектора к ее применению. Если не знать некоторых моментов, то можно наворотить что-угодно. Кстати, в том же монолите есть свои нюансы, которые нужно учитывать и там тоже не все так просто с архитектурой, как может показаться на первый взгляд. Вопрос с ценой проектрования - самый больной, тут Вы в точку! Безусловно, нужно наработать базовые решения. "Дорогу осилит идущий". Стоимость строительства не только теоретически, но и практически дешевле. Особенно, если система освоена. Могу это сказать и по белорусским объектам, и по тому что один из подмосковных ДСК переходит на эту систему, а в одном из городов средней полосы России инвестор решл отказаться от монолита и перейти на сборно-монолитный каркас, при этом, вероятно, строить будут белорусы. Стоимость пустотки - вопрос конъюктуры рынка. В СССР цены регулировались наверху, поэтому сборняк всегда стоил дороже. Сегодня цены определяет какой-никакой, а рынок. Уже есть прецеденты, когда куб пустотки стоит дешевле куба монолита. Не совсем корректно считать по одному показателю, надо учитывать все в комплексе. Хотя затронутые Вами вопросы совершенно справедливы и актуальны ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Мой пример: здание каркасно-связевое 15 эт. основание свайное поле (1500свай) объеденное монолитным плитным ростверком, резко меняющаяся геология - перераспределение усилий в каркасе - сказывается значительно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
У меня нет личного ДСК. А жульнический современный рынок работает так, что те, у кого есть ДСК сами почему-то не хотят проектировать и строить это скрыто-ригельное безумие, а только "заезжают по ушам" потенциальным инвесторам о непревзойденной экономичности и эффективности системы АРКОС только с одной целью - побольше сбыть своих плит и колонн.
|
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
1. Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий - 1977. 2. Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа - 1984. Думаю, стоит ими руководствоваться и использовать в качестве аргумента. Единственная заковыка, если нормы "требуют". |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Коллеги! взял тут заморочился эффектом ползучести по СП 52-101-2003. Порешал несколько задач - вывод примерно такой - чем "более по арматуре" разрушается сечение, тем меньше влияние ползучести... К примеру в плоских плитах эффект вообще незначительный. К примеру, в 25-сметровой плите с 12ш200 а500, расстоянием до центра тяжести стержней 3,5 см - уменьшение модуля упругости в 6 раз ничего не изменило в плане кривизны. Сжатая зона и так была мизерной, ну стала чуть больше (при одном и том же значении момента в сечении) и более пологой...
В балках высоких эффект был поболее. К примеру для сечения высотой 40 см, шириной 30см, армированных 3д25 а500, с а=4см значение предельного момента при снижении модуля упругости с 3е6 т*м^2 до 5е5 уменьшилось со 183 до 164 кн*м (т.е. отдельно на длительную часть считать определенно имеет смысл), а при одном и том же значении момента (164 Кн*м) - кривизна в сечении без снижения модуля упругости - меньше на 70%... Т.е. уже довольно большой результат... Но это ведь для сечения со сниженным модулем упругости - предельное состояние! Т.е. если задаться абстрактным моментом поменьше, то разница сгладится. Пока визуально не представляю себе сечение, которое при учете ползучести дает по расчету прогиб хотя бы в 2 раза больший, чем без учета, при том что модуль упругости я снижал аж в 6 раз. Можно, конечно, слабоармированные попробовать... Или наоборот. Несущая способность да, снижается, т.к. сжатая зона становится более пологой и вытянутой и при неизменном значении усилий в арматуре - уменьшается плечо внутренней пары сил... Я к тому, что страх ползучести кажется надуманным. По крайней мере по отечественным нормам... В т.ч. и для скрытых ригелей (это чтоб оффтопом не выглядело). Последний раз редактировалось Ал-й, 24.11.2011 в 17:05. Причина: Собственно к чему я.... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ЛИС, ок,я найду те балки, что в той теме сравнивались, но определить прогиб с учетом ползучести (приняв во внимание мою криворукость в программировании, тем более что "партия" поставила задачу диаграммы разгрузки запрограммировать, а не ползучести всякие считать) - довольно долго, поэтому для начала я сравню кривизны. А потом значения кривизн и высоты сжатой зоны - со Статикой и сделаю вывод об учете там ползучести (параллельно в службе поддержки задам этот вопрос). И думаю получу утвердительный ответ в обоих случаях и просто сравню прогиб балок с той темы со Статикой, которая пока во многом радует...
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Не понимаю скепсиса по поводу применения условных (скрытых балок) в монолитных перекрытиях. По сути этот метод применяется еще с 70- х годов прошлого века, только применительно к плоским задачам, возьмите например пластические шарниры в неразрезных ригелях. Ведь там допускалось снижение расчетных усилий над опорами до 30% ( а соответственно и площадь арматуры), причем ИСКУСТВЕННО СНИЖАЛОСЬ, передавая их в пролетную часть балки, при этом не проводилось физически нелинейных расчетов. И все стоит и не падает. Методами перераспределения жесткостей пользуются десятилетиями как при новом строительстве (например рамы переменной жесткости) так и при реконструкции (например изменения конструктивных схем прогонов).
В случае с балками можно сказать что искусственно снижали жесткость опорного узла. Тут случай посложней, на этапе получения усилий мы искусственно (с помощью разных жесткостей) перераспределяем усилия между плитой и балками, а на этапе конструирования этой самой арматурой (полученной при этих усилиях) и обеспечиваем распределение усилий (жесткостей). А те кто пытается привязать сюда приведенные моменты инерции сильно заблуждаются, потому как после образования трещин обычные формулы сопромата уже не действуют. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Цитата:
Если есть доступные методики ОФИЦИАЛЬНЫЕ (одобренные НИИЖБ) по определению прогибов, усилий в ж/б поделитесь пожалуйста, если нет - то личные предположения (будь они самые правильные на белом свете) к делу не подошьешь. P.S. Формулы сопромата действовали, действуют и будут действовать всегда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Цитата:
Очень полезно почитать Городетского "Компьютерные модели конструкций за 2005 год", где рассказывается про методы манипуляции сечением колонн для снижения в них усилий и толщиной перекрытия 1-го этажа для уменьшения усилий в фунд. плите и многое др. Если вам этого не достаточно, то я тогда не знаю. Что касается второго, я и не говорю про все формулы сопромата, а имею ввиду что жесткость очень сильно зависит от насыщения сечения арматурой прочтите хотя бы пункты СП 52-101-2003 касающиеся прогибов и прикинте пару простых примеров. О чем не раз говорилось в ветке. Последний раз редактировалось PATRONzzz, 28.11.2011 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
di12, в п. 6.1.3 СНиП 52-01-2003 все написано. Если нет численного ограничения, значит его нет - перераспределяйте сколько хотите. Только требования по трещиностойкости соблюдайте...
Доступные методики - это и есть СНиП. Зачем нужны еще какие-то методики и, тем более, одобрение НИИЖБ..? |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Не совсем так. Перераспределять опорные и пролетные изгибающие моменты можно только в определенных пределах, как правило не более 30%. О возможности ограниченного перераспределения прямо говорит Еврокод-2 (п. 5.5). В 1975 г. НИИЖБ разработал "Руководство по проектированию статически неопределимых железобетонных конструкций". Если поиграть с формулами, то получите указанную величину перераспределения.
Этому есть вполне логичное объяснение. Перераспределяя изгибающие моменты, Вы таким же образом не перераспределите поперечные силы. Точнее, Вы их ВООБЩЕ не перераспределите, они останутся неизменными. При этом ни отечественные, ни зарубежные исследователи не отрицают факт работы продольной арматуры на восприятие поперечных сил в наклонном сечении. А теперь представьте, что будет, если в растянутой зоне над опорой останется по сути конструктивная арматура из нескольких стержней диаметром 12 мм даже при наличии хомутов. Хомутам, если они установлены по расчету, тоже надо иметь надежную анкеровку, функцию которой для них выполняют стержни продольной арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как раз таки "совсем так", мне известны примеры расчетного обоснования перераспределения моментов более чем на 30%. И те, кто этим занимался как раз учитывали и работу на срез и трещиностойкость, правда речь шла о крайней колонне в здании, но тем не менее... Т.е. нормы позволяют - ограничений то не указано... Главное понимать что делаешь.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАБОТА НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСНОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ И ПОДАТЛИВОСТИ УЗЛОВЫХ СОПРЯЖЕНИЙ - это ее название.
У меня, конечно, она есть ) Но авторские права нарушать не собираюсь... Вот фрагмент оглавления: ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСОВ 330 7.1. Выбор рациональной схемы разбивки на конечные элементы 330 7.2. Жесткостные характеристики конечных элементов сложных сечений 334 7.3. Жесткостные характеристики конечных элементов, моделирующих сопряжения сборных конструкций 344 7.4. Учет нелинейности деформирования железобетонных элементов с использованием диаграмм деформирования арматуры и бетона 349 7.5. Учет нелинейности деформирования изгибаемых железобетонных элементов на основе диаграмм «М-1/р» 356 7.6. Учет нелинейности деформирования сопряжения ригеля с колонной 361 7.7. Учет деформированного состояния многоэтажного каркасного здания 366 7.8. Численные исследования работы каркасной системы 371 Вкусно? =) Последний раз редактировалось Ал-й, 28.11.2011 в 15:06. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
di12, ну а дальше уже все зависит от насколько оно надо... Я тоже не нашел и потому купил в закрытом доступе. Как и десятки ей подобных - а где же еще знания черпать..? Сейчас вот ищу докторскую Мухамедиева Т.А., у него по слухам (из другой докторской) есть обоснования незначительности влияния крутящих моментов в плитах на все и, в частности, на прогиб, что позволит и прогибы плит реализовать в экселе... С ползучестью и всем таким...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
di12, Tym, не за что!
Коли железобетон интересует, то поищите еще диссертации Карпенко младшего и Иванова Акрама. В первой пусть и немного, но про нелинейность (в общих фразах, больше для души - понимаешь, что примерно так и делаешь)... Во второй много всего интересного. Единственное, что уже с начала 2000-х все звучит старовато... Кому больше математика по душе и численные методы применительно к ЖБ - докторская Крылова Сергея Борисовича (года так 2003-го) по душе придется... Последний раз редактировалось Ал-й, 28.11.2011 в 15:45. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
Нормы РФ позволяют, а, точнее, умалчивают о возможности использования данного приема. Можно догадываться, кому и для чего это нужно. В отличие от уже не раз упоминавшегося сегодня Еврокода-2. Это необходимое условие, но отнюдь не достаточное. Надо еще знать, КАК делать. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Если нормы РФ не запрещают перераспределение моментов и при этом не дают конкретных указаний, то что Вам мешает воспользоваться подходом Еврокода хотя бы из соображений надежности получаемого результата? В конце концов можете использовать Руководство. Не удивлюсь, если при детальном анализе окажется, что оба подхода имеют много общего. Не секрет, что европейцы в свое время весьма интересовались исследованиями, проводимыми в СССР, и многое заимствовали у советской школы.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
selega, тут уже описывалась эта проблема в одной из тем. При расчете по отечественным нормам серьезное перераспределение толком не получается из-за более жестких требований по трещиностойкости - подробности вот в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41786
Т.е. даже короткая практика показала мне, что это не то направление экономии материала и повышения качества расчетов, куда стоит направлять свои усилия (быть может не те объекты?). Вот Евгений из Екатеринбурга пишет, что отыгрывал много... Но я не делал таких паркингов, про которые он пишет. А с тем, что 30% снижения опорных усилий сложно добиться из-за трещин - сталкивался. И подобных ограничений в нормах мне вполне хватает без всяких методичек и тп. А случай с колонной - это реальный объект, а не диссертация и у кого есть потребность - тот может взять и сам все рассчитать, и вполне прийти к своим цифрам (вт.ч. и более 30%), т.е. разговор то был о реальных объектах а не о докторских... Докторские - это уже "к другому". |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Ал-й, я не знаю, как вы считали, но рискну предположить, что после перерасределения ширину раскрытия трещин определяли по величине момента, который получен в процессе расчета.
Дело в том, что переаспределенный момент из условий обеспечения прочности не соотносится с моментом для оценки трещиностойкости как доля длительно действующих нормативных нагрузок к полной расчетно нагрузке. Тут все несколько сложнее. Перераспределение моментов для оценки параметров II группы предельных состояний надо выполнять по принятому армированию с учетом изменения жесткости сечений. В конце концов, если надо, придется добавлять арматуру. В связи с этим замечу, что еропейские, американские и другие нормы в части частных коэффициентов безопасности по нагрузкам построены таким образом, что II группа парктически всегда проходит автоматом. А по нормам СССР и РФ необходимо практически всегда добавлять арматуру. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180
|
|
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
![]() И у Вас ширина раскрытия трещин не прошла? Вероятную причину я уже озвучил. Это нормально ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы озвучили для:
Цитата:
![]() Kostya_PC, да шаманство это, что и говорить. Но делал то уважаемый институт (ниижб), какой пример подается... а тут просят рекомендуемых методик... Как же здорово, что эти методики так и остаются ненайденными ) |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Вероятно, я не совсем ясно выразился. Дело в том, что железобетонные изгибаемые конструкции, проектируемые ранее по СНиП 2.03.01, а ныне по СП 52-101 без предварительного напряжения арматуры требуют, как правило, увеличения количества продольной растянутой арматуры, определенной расчетом по I группе предельных состояний, для удовлетворения требований II группы. Одна из причин кроется в значениях коэффициентов надежности по нагрузке (в зарубежных нормах и нормах РБ - это частные коэффициенты безопасности по нагрузке). В нормах РФ для собственного веса 1,1, в Еврокодах - 1,35; для временной нагрузки в нормах РФ 1,2(1,3), в Еврокодах - 1,5; для снеговой нагрузки в нормах РФ 1,4, в Еврокодах 1,5. В нормах США и некоторых других стран для временных нагрузок коэффициен доходит до 1,6. Вот и прикинте теперь разницу между полной расчетной нагрузкой и ее длительной составляющей при нормативных значениях. На первый взгляд кажется, что зарубежные нормы менее экономичны, потому что традиционно в первую очередь сравнивают результаты расчета несущей способности. Но когда проведен полный комплекс расчетов, то оказывается, что разницы в общем-то никакой нет. Могут быть несущественные различия в некоторых конструктивных вопросах, но в общем и целом показатели конструкций, запроектированных в полном соответствии с теми и другими нормами, не будут отличаться по объему бетона и весу арматуры.
Так Вы же Коллега, простите, но Вы путаетесь в показаниях ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
selega, не верю что Вы не читали цитату после моей фразы "Считали именно вот так", где расписано как мы считали )
Т.е. речь уже идет о троллинге и тп, что мне не интересно ) удачи ![]() Я Вам даже ссылку дал, где написано все то, что Вы сейчас пытаетесь мне "открыть"... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Может эффективней экономить так:http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1321431864
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0+%F1%F4%E5%F0
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Не поняли друг друга. Бывает
![]() Вполне. Только нужно решить два вопроса. 1. Как надежно зафиксировать пустотообразователи от всплытия без существенного увеличения расхода арматуры. 2. Где разместить производство, потому что возить воздух за сотни километров - нонсенс, а у нас, например, такое мог бы выпускать "Термоласт", но он не хочет иметь дело с малыми объемами, что в общем-то вполне объяснимо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
первый вопрос насколько я знаю решен, без какого-либо увеличения арматуры
![]() да и во втором тоже есть свои решения ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Цитата:
PS Снижение на 30% для рационального использования сечения ригеля иначе над опорой переармирование. Для скрытых балок высотой 200-220мм это не актуально, наоборот на опоре максимум удержания от поворота... Последний раз редактировалось Neo_, 29.11.2011 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
ЛИС
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ВоТ, пустоты можно делать и у нас - было бы желание.
Не обязательно использовать пустоты в виде шаров. Не обязательно использовать пустоты из пластика. Не обязательно пустоты вообще возить с какого либо производства - их можно производить и на строй площадке. Вариантов много. |
|||
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нонсенс - перекладывать из пустого в порожнее. Т.е. арматуру из центра к оси
![]() А возить порожние пустоты может оказаться весьма выгодным предприятием. Еврофура имеет 96 кубов. Туда можно впихать 60 кубов сферических пустот. Это 60 кубов незалитого бетона (>200 т.р.) плюс пара тонн недовложенной (за счет облегчения) арматуры (~50 т.р.). Пусть шарики стоят 200 руб/куб, всего 20 т.р. Перевозка на 1000 км обойдется допустим по 25 р/км, всего 25т.р. Так что шарики можно возить и возить - ни разу не видел, чтоб тыщ 200 на дороге валялись.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Папаё
Вы бы хоть рисунки к своему вопросу приложили, я вот читаю и не знаю правильно вас понял или вообще не понял... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если вы имеете ввиду тавровое стальное сечение полками вниз на которые опирается многопустотная жб плита - такого точно нет, делать грамотный конструктор никогда не станет, и ригель это явный и быстро падающий |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462
|
наверно имелось ввиду то что на последней фотке
|
|||
![]() |