Непрочитано 08.12.2010, 02:01 1 | #1
"Скрытый ригель" - фикция или реальность?
VVN59
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 1,169

Весьма часто сталкиваюсь с этим "термином".
Хотелось-бы знать мнение специалистов.
Просмотров: 59264
 
Непрочитано 08.12.2010, 03:38
#2
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Году так в 2000, когда у нас в Красноярске только начали проектироваться безбалочные перекрытия были попытки у некоторых проектировщиков уйти от "сомнительного" узла сопряжения плит с колонной в сторону привычного балочного стыка. Только ими не было учтен расчетный случай (см.рис), появившийся в 2003 г. с выходом СП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 2551
Размер:	61.0 Кб
ID:	49609  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 08:22
#3
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...25EB%25EA%25E8
Profan вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 11:36
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
были попытки у некоторых проектировщиков уйти от "сомнительного" узла сопряжения плит с колонной в сторону привычного балочного стыка. Только ими не было учтен расчетный случай (см.рис), появившийся в 2003 г. с выходом СП.
Как можно связывать два совершенно разных расчета: расчет на продавливание и расчет на прочность от действия изгиб. момента?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 12:01
#5
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


система Аркос белорусской серии основана полностью на использовании этого "чудо" ригеля. Они выдают это за одно из преимуществ их системы. Хотя может быть вы имели совсем другое ввиду.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 12:04
#6
Ал-й


 
Сообщений: n/a


У Симбиркина (имеющего прямое отношение к системе Аркос) в одной из книг (статей) выпущенных вроде еще от БелНИИСа рассматривались такие перекрытия (со скрытыми ригелями) - но я лишь мельком отметил, что про это есть, не читал. Литературу скачивал здесь. Можно попытаться искать через БелНИИС или введя фамилию автора.
 
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:19
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
У Симбиркина (имеющего прямое отношение к системе Аркос) в одной из книг (статей) выпущенных вроде еще от БелНИИСа рассматривались такие перекрытия (со скрытыми ригелями) - но я лишь мельком отметил, что про это есть, не читал.
а я читал. вся особенность состоит в том, что при расчете такого перекрытия, жесткость "скрытого" ригеля принимается больше жесткости остальной площади перекрытия, поэтому и распределение усилий получается как для балочного перекрытия
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 03:19
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К #7.
А намного больше? Насколько это соизмеримо с "обычным" ригелем?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:06
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
К #7.
А намного больше? Насколько это соизмеримо с "обычным" ригелем?
точно не помню, но смысл примерно такой:
жесткость "скрытых ригелей" назначается по фактическому сечению (ширина ригеля = ширине армирования);
плита, ограниченная по четырем сторонам "скрытыми" ригелями, армируется сеткой только понизу. При этом жесткость плиты уменьшается по сравнению с фактическим сечением и принимается такой, чтоб при расчете максимальный положительный момент в ней не превышал несущей способности плиты с принятым армированием. Вообщем методом подбора.
Получается тот самый смысл - "как заармируешь, так и будет работать".
Еще были ограничения, что прогиб такой плиты не должен превышать 0,5 от предельного значения, установленного нормами.

Если найду эти рекомендации, выложу
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:46
#10
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Где назначается жесткость "скрытых ригелей"? Какую это плиту ограничивают с четырех сторон? Это какой-то абстрактный пример? Похоже на испорченный телефон.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 03:46
#11
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #9.

Весьма неубедительно...
Но продолжайте.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 10:55
#12
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
плита, ограниченная по четырем сторонам "скрытыми" ригелями, армируется сеткой только понизу.
Получается тот самый смысл - "как заармируешь, так и будет работать".
По вашей логике плита в зоне над ригелем треснуть должна с таким армированием.
Мое мнение по теме: Жесткость скрытых ригелей хотя и больше жесткости такого же сечения плиты, но незначительно. Посему считаю, что подобным способом плиту по балочной схеме заставить работать трудно, если не невозможно, уж больно много арматуры надо напихать в этот недоригель. Например, для плиты толщиной 180 мм установка скрытого ригеля из 4-х диаметров 16 (2 сверху, 2 снизу) эквивалентно утолщению плиты в зоне ригеля на 15мм(около того).

Последний раз редактировалось Vasya constr, 11.12.2010 в 11:00.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:16
#13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Да простят меня авторы сих трудов, институт БелНИИС, в свое оправдание скажу, что сам скачивал эти материалы здесь же, на dwg.
По теме - если кто-то не в состоянии представить роль концентрированного армирования на жесткость плоской плиты - это всего лишь от того, что такие мысли - удел деятелей строительной науки, они могут представить, испытать и доказать. Для тех, кто пытается оценить жесткость плиты через приведение жесткости арматуры к бетону через коэффициент альфа, напоминаю, что этот подход в данном случае не уместен, так как жесткость изгибаемого железобетонного элемента зависит от образования трещин (кто захотел, уже давно попробовал в программах, имеющих физнелин, позадавать арматуру разной площади и посравнивать прогибы).
Вложения
Тип файла: rar Рекомендации по монолитным каркасам.rar (2.73 Мб, 1480 просмотров)
 
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:28
#14
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


А момент трещинообразования не от этого самого приведенного момента инерции зависити что ли?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:32
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
По вашей логике плита в зоне над ригелем треснуть должна с таким армированием.
Я тоже так думаю, вероятно, именно поэтому происходит значительное перераспределение усилий. Во всяком случае БелНИИс проводил множество испытаний и эти рекомендации основаны не только на теоретических расчетах.

При этом возникают лишь вопросы по ширине раскрытия трещин, она ведь ограничивается нормами. Когда мы завали этот вопрос автору системы Аркос А.И.Мордичу, он ответил, что при испытаниях фактическая ширина раскрытия получается незначительной, поэтому и проверка эта практически ни к чему...

Последний раз редактировалось mainevent100, 11.12.2010 в 11:40.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:39
#16
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Есть на форуме представители российского НИИЖБ?
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 11:41
#17
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К #15.

Не совсем понятно... Да или Нет.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:49
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да простят меня авторы сих трудов, институт БелНИИС, в свое оправдание скажу, что сам скачивал эти материалы здесь же, на dwg.
По теме - если кто-то не в состоянии представить роль концентрированного армирования на жесткость плоской плиты - это всего лишь от того, что такие мысли - удел деятелей строительной науки, они могут представить, испытать и доказать. Для тех, кто пытается оценить жесткость плиты через приведение жесткости арматуры к бетону через коэффициент альфа, напоминаю, что этот подход в данном случае не уместен, так как жесткость изгибаемого железобетонного элемента зависит от образования трещин (кто захотел, уже давно попробовал в программах, имеющих физнелин, позадавать арматуру разной площади и посравнивать прогибы).
Чтоб понять это необязательно пользоваться сложными программами и мучиться с физ. нелином. Простенькая программка "Каркас" вычисляет прогибы балок с учетом трещинообразования, задавая разное армирование можно увидеть, что прогибы значительно меняются
Цитата:
да или нет
если под словом "треснуть" понимать разрушение, то НЕТ.

Последний раз редактировалось mainevent100, 11.12.2010 в 12:01.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 12:39
#19
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Чтоб понять это необязательно пользоваться сложными программами и мучиться с физ. нелином. Простенькая программка "Каркас" вычисляет прогибы балок с учетом трещинообразования, задавая разное армирование можно увидеть, что прогибы значительно меняются
Да в экселе или маткаде у всех, кто занимается расчетами жб, есть эти расчеты. Так почему же не всем понятно?
Vasya constr - если я Вас не правильно понял, то извините, но не все "прикидывая" жесткость жб элемента учитывают положения п. 7.3.11 СП 52-101-2003. Там при определении жесткости учитывается лишь сжатая часть бетонного сечения. Так как ее величина различна на разных участках элемента, отличается и кривизна. Т.е. зная лишь сечение, точно не определить реального прогиба.

Последний раз редактировалось Ал-й, 11.12.2010 в 12:49.
 
 
Непрочитано 11.12.2010, 13:10
#20
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
не все "прикидывая" жесткость жб элемента учитывают положения п. 7.3.11 СП 52-101-2003. Там при определении жесткости учитывается лишь сжатая часть бетонного сечения. Так как ее величина различна на разных участках элемента, отличается и кривизна. Т.е. зная лишь сечение, точно не определить реального прогиба.
Согласен, не все просто, нужно углубиться
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 17:40
3 | #21
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Может кому-то и будет интересно
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 18:43
#22
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Спасибо за фотографии испытаний, наглядно для тех кто боится такого опирания плит. Но я где-то что-то пропустил, я считал что это каркас "Сочи" 60-х годов прошлого века.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 20:03
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Может кому-то и будет интересно
Спасибо огромное.
А есть описание к этим фотографиям? в виде статьи или монографии?
 
 
Непрочитано 11.12.2010, 22:12
#24
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


На указанных фотографиях толщина перекрытия 300-350?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 22:47
#25
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


На фотографиях испытаний видно, что конструкция перекрытия разрушается по одной из схем предельных состояний (конверт). Для которой плиты, работающие по балочной схеме, не приспособлены. Принцип установки арматуры в местах растягивающих усилий никто не опровергал и не отменял. А стальные стержни можно укладывать хоть по спирали, но прочность будет зависеть от количества арматуры, попавшей в образовавшиеся цилиндрические шарниры. Изменить картину разрушения может только жесткая арматура.

Последний раз редактировалось Shefff, 11.12.2010 в 23:33.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 07:05
1 | #26
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
я считал что это каркас "Сочи" 60-х годов прошлого века
на испытаниях об этом и сказали. чуточку доработали в БелНИИС.
Цитата:
А есть описание к этим фотографиям?
я на испытаниях в Готчине (Петербург) оказался по стольку поскольку наш Красноярский завод ЖБИ хотел закупать линию по производству плит безопалубочного формования, которые как раз и применяются в АРКОСе. Там как раз проводили испытания. Оттуда у меня и фотографии. Выдавали всем присутствующим диски.

http://www.getzilla.net/files/398531/arkos.rar.html

насколько я помню, толщина плит 220 мм. ригель по высоте совпадал с толщиной плиты,т.е. тоже 220 мм.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 12:09
#27
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
насколько я помню, толщина плит 220 мм. ригель по высоте совпадал с толщиной плиты,т.е. тоже 220 мм.
А на 6 фотке из первого архива видно, что по плитам еще сверху сетка укладывается, соответственно сверху что-то бетонируется
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 14:48
#28
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


ага уже подзабыл. 4 года прошло
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_0116.jpg
Просмотров: 506
Размер:	89.7 Кб
ID:	49880  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 14:49
#29
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Почти 3 года назад испытавали в Челябинске:присутствовали Мордич, экспертиза, застройщики. Выбрал несколько фото (за качество извиняйте, в полутемном цехе происходило, никакие вспышки не добивли). По низу колонн в несущих рамах были распорки из шв.№10, сварка одной не выдержала и она сделала "бум", громко и ко всеобщему испугу (фото SANY0065), но даже после этого перекрытие не легло на блоки.
Вложения
Тип файла: rar Arcos.rar (5.46 Мб, 370 просмотров)
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 12.12.2010 в 14:59.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 17:34
#30
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
На фотографиях испытаний видно, что конструкция перекрытия разрушается по одной из схем предельных состояний (конверт). Для которой плиты, работающие по балочной схеме, не приспособлены. Принцип установки арматуры в местах растягивающих усилий никто не опровергал и не отменял. А стальные стержни можно укладывать хоть по спирали, но прочность будет зависеть от количества арматуры, попавшей в образовавшиеся цилиндрические шарниры. Изменить картину разрушения может только жесткая арматура.
Если сам понимаешь, то объясни другим про предельное состояние конверт.
Из дальнейшего я понял только про арматуру в растянутой зоне, а из-за стержней по спирали в цилиндрических шарнирах я завис, нужен RESET.
Цитата:
А на 6 фотке из первого архива видно, что по плитам еще сверху сетка укладывается, соответственно сверху что-то бетонируется
Это высота ригеля (навскидку 300мм) больше высоты плиты.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 22:57
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
На фотографиях испытаний видно, что конструкция перекрытия разрушается по одной из схем предельных состояний (конверт). Для которой плиты, работающие по балочной схеме, не приспособлены.
я тоже не очень понял, что Вы имеете ввиду? что многопустотные плиты чем-то плохи? ))

Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Это высота ригеля (навскидку 300мм) больше высоты плиты.
при недостаточной несущей способности ригеля при высоте 220 мм, по нему делают набетонку обычно высотой 60 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 18:44
#32
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Прошу отписаться по данной теме MasterZim и SergeyKonstr
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 09:57
#33
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Фотографии конечно убедительные)) но всё равно страшновато такую конструкцию проектировать, запасов маловато, да и качество СМР у нас мягко говоря низкое..
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 11:11
#35
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
да и качество СМР у нас мягко говоря низкое
Когда был на испытаниях, разработчики говорили, что к выполнению работ допускаются только специально обученные люди.
Одна из трудностей - расстояние между плитами 20мм. в эту "щель" нужно и арматуру установить и бетон умудрится уложить и провебрировать.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 11:19
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Когда был на испытаниях, разработчики говорили, что к выполнению работ допускаются только специально обученные люди.
Одна из трудностей - расстояние между плитами 20мм. в эту "щель" нужно и арматуру установить и бетон умудрится уложить и провебрировать.
во-первых, размер межплитного шва по низу меньше 40 мм не делают (по верху получается 70). Так что здесь проблем быть не должно.

во-вторых, арматура укладывается далеко не в каждый шов.

Цитата:
Фотографии конечно убедительные)) но всё равно страшновато такую конструкцию проектировать, запасов маловато
не страшновато, когда сам все просчитаешь и увидишь своими глазами, что, что все надежно. Мордич во время испытаний сам вставал под этими плитами, хотя это запрещено! Запас по шпоночному узлу сопряжения плит с несущими ригелями примерно 3-кратный по сравнению с несущей способностью ригеля
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 15:16
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Прошу отписаться по данной теме... SergeyKonstr
Считаю, что схема со скрытыми (условными) ригелями возможна при регулярном расположении стоечных элементов, в моей практике такого почти не случается. Суть ее в том, чтобы арматуру (верхнюю и нижнюю) расположить во взаимно перпендикулярных направлениях по линиям действия максимальных изгибающих моментов и поперечных сил, например вдоль створов колонн каркаса. Арматура связывается хомутами. В приопорных зонах ставится расчетная поперечная арматура. Получается как балка. Сама ячейка (плита, ограниченная скрытыми ригелями армируется нижней сеткой с минимальным количеством арматуры. Как бы такое армирование уменьшает кол-во арматуры на 30% и более.
Порой и сам не подозреваешь,что делаешь что-то подобное. В опорной зоне около колонны существует так называемая эффективная ширина. В прелелах этой ширины (СП определил ее как ширнну площадки передачи нагрузки, т.е. размер колонны в поперечном направлении, плюс высота сечения плоской плиты по обе стороны от площадки передачи) нужно установть такое количество арматуры, чтобы выполнялся расчет узлового соединения на изгиб на действие 0,5*Мloc. Происходит некоторое сосредоточение арматуры у колонны. Да еще и поперечная арматура на продавливание. И чем не опорная часть скрытого ригеля.
Правду сказать далее этого при не регулярной системе не получишь, поэтому получается как бы смешанная система – ригельно-распределенная.
Мое личное отношение к «чистым» скрытым ригелям – отрицательное. По результатам прочностного анализа преобладает арматура определенного направления. В ячейке верхней арматуры нет. При разрушении части несущих конструкций характер НДС может изменится. Поэтому сторонник установки армирования в каждом сечении плиты.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 18:35
#38
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


SergeyKonstr
спасибо.
То есть вы считаете, что данный вид армирования лишь более эффективный, и существенного вклада в НДС плиты не вносит?
Напишите, пожалуйста еще ваше мнение про выложенный в этой теме Arcos, разработанный белорусскими коллегами. По правде, я не ожидал, что одной арматурой можно столько жесткости скрытому ригелю добавить.
И пользуясь случаем хотел спросить, в пределах эффективной ширины колонны на действие 0,5Mloc ставится арматура из условия прочности нормальных сечений. или также ширину раскрытия трещин следует проверить? По тексту СП я понял, что только по прочности, но хочу услышать вас.

Последний раз редактировалось Vasya constr, 14.12.2010 в 18:41.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 15:20
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
И пользуясь случаем хотел спросить, в пределах эффективной ширины колонны на действие 0,5Mloc ставится арматура из условия прочности нормальных сечений. или также ширину раскрытия трещин следует проверить? По тексту СП я понял, что только по прочности, но хочу услышать вас.
Следуя Залесову
«3.1.1. Условный ригель заменяющей рамы должен быть рассчитан:
- по прочности и раскрытию трещин в опорных (проходящих по граням колонн) и пролетных (расположенных в пролете) нормальных сечениях;
-по прочности в приопорных наклонных сечениях;
-по прочности поперечных балок в пространственных сечениях;
-по прочности узла сопряжения ригеля с колонной;
-по деформациям…»
то только по прочности.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 12:00
#40
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Кто нить считал на продавливание колонной перекрытия??
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 13:33
#41
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Кто нить считал на продавливание колонной перекрытия??
В принципе? Или какие-то особые?
 
 
Непрочитано 16.12.2010, 15:09
#42
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Скорее ерунда, посчитайте приведенный момент инерции скрытого ригеля пусть и при 16 арматуре и посмотрите на сколько она отличается от приведенной обычной.
Все это будет только в пределе работать , если плита провиснет как мембрана, при расчете на прогрессивное, а так лишний расход арматуры и типовая сетка колонн.
Другое дело при регулярной структуре колонн использовать преднапряжение в построечных условиях, вот это вещь , и экономия при больших пролетах.
Либо фибробетонную скрытую капитель.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 20:59
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Скорее ерунда, посчитайте приведенный момент инерции скрытого ригеля пусть и при 16 арматуре и посмотрите на сколько она отличается от приведенной обычной.
см. пост №13
Цитата:
Для тех, кто пытается оценить жесткость плиты через приведение жесткости арматуры к бетону через коэффициент альфа, напоминаю, что этот подход в данном случае не уместен, так как жесткость изгибаемого железобетонного элемента зависит от образования трещин (кто захотел, уже давно попробовал в программах, имеющих физнелин, позадавать арматуру разной площади и посравнивать прогибы).
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Кто нить считал на продавливание колонной перекрытия??
если вопрос относится к перекрытию со "скрытыми" ригелями, то для такого перекрытия как раз эта проблема практически никогда не стоит. Арматура ригелей, примыкающих к колоннам, решает ее легко
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 22:37
#44
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если вопрос относится к перекрытию со "скрытыми" ригелями, то для такого перекрытия как раз эта проблема практически никогда не стоит. Арматура ригелей, примыкающих к колоннам, решает ее легко
Вот мне интересно, в плитах толщиной 180-200 мм вы ставите поперечную арматуру с шагом 50 мм? И по вашей логике крестообразное поперечное армирование лучше сплошного армирования пирамиды продаливания (имеется ввиду зона 1,5h0).
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 23:55
#45
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


mainevent100
Цитата:
Для тех, кто пытается оценить жесткость плиты через приведение жесткости арматуры к бетону через коэффициент альфа, напоминаю, что этот подход в данном случае не уместен, так как жесткость изгибаемого железобетонного элемента зависит от образования трещин (кто захотел, уже давно попробовал в программах, имеющих физнелин, позадавать арматуру разной площади и посравнивать прогибы).
Сдуру можно и хрен сломать (с). Ну представьте плиту 200мм пролет "надопорный " 7,5м вы штырите туда пачку арматур, расходуя металл в бессмысленном порыве привести к классической работе балки, когда лучше посмотреть как будет плита работать на пределе и постелить соломки арматурки в нужных местах, помимо того что нужно армировать в упругой стадии, по эпюрам.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 07:47
#46
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Получается как балка. Сама ячейка (плита, ограниченная скрытыми ригелями армируется нижней сеткой с минимальным количеством арматуры. Как бы такое армирование уменьшает кол-во арматуры на 30% и более.
Neo_, как видите, Ваше мнение - всего-лишь мнение, а многие не только используют скрытые ригели, но и экономят на этом арматуру.
 
 
Непрочитано 17.12.2010, 08:04
#47
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Не используют, а "как бы используют" и не экономят, а "как бы экономят". В любом случае мнение Городецкого весомее мнения любого здесь "как бы проектировщика".
Profan вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 08:09
#48
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Не используют, а "как бы используют" и не экономят, а "как бы экономят".
Знаете, может быть и как бы... Но различные НИИ пишут рекомендации по расчету и выпускают серии, ученые клепают статьи, а дома со скрытыми ригелями регулярно строятся... На фоне этого, заявления типа - "нет, это фикция", без каких либо серьезных теоретических обоснований (привести арматуру к модулю упругости бетона - это какое то студенческое обоснование) - это и есть "как-бы мнение".
з.ы. А что там Городецкий говорил?
 
 
Непрочитано 17.12.2010, 08:19
#49
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А эту тему вы читали?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...25EB%25EA%25E8
Profan вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 09:51
#50
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Знаете, может быть и как бы... Но различные НИИ пишут рекомендации по расчету и выпускают серии, ученые клепают статьи, а дома со скрытыми ригелями регулярно строятся... На фоне этого, заявления типа - "нет, это фикция", без каких либо серьезных теоретических обоснований (привести арматуру к модулю упругости бетона - это какое то студенческое обоснование) - это и есть "как-бы мнение".
з.ы. А что там Городецкий говорил?
Это как бы законы физики. Напишите формулу прогиба для простой балки и поглядите какая буковка там главная, и от чего это буковка зависит.
Поэтому, если делают "скрытые" балки, то делают например утолщение в виде полки в полу 50мм.
Да и такие балки для сборно-монолитной серии очень удобны по технологии.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 09:53
#51
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
А эту тему вы читали?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...25EB%25EA%25E8
А Вы почитайте http://dwg.ru/dnl/4063, стр. 21 и дальше, в том числе выводы. Кстати, в указанно Вами теме скрытые ригели - это что-то другое, это когда арматура ригеля не выходит за пределы колонны.
з.ы. Испытал искреннее облегчение, когда понял, что "как-бы проектировщик" - это относится персонально ко мне, а не ко всем, кто занимается серьезно этой проблемой. Значит есть еще надежда на понимание, что все не так просто и пути совершенствования перекрытий еще открыты =)

Neo_, если Вы почитаете СП 52-101-2003, то увидите, что жесткость изгибаемого элемента определяется исходя из величины раскрытия трещин, а прогиб - исходя из кривизны (которая зависит от наличия трещин). И при наличии этих самых трещин, при определении жесткости элемента учитывается лишь сжатая часть бетонного элемента, а при отсутствии - все сечение. Увеличение армирования, снижает величину раскрытия трещин, а не только добавляет лишние см^4 к моменту инерции. Т.е. зависимость между приращением площади арматуры в балки и ее прогибами - не такая линейная, как Вы хотите показать.
 
 
Непрочитано 17.12.2010, 09:57
#52
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Да и к вам это не относится. Это так, как бы шутка. А те авторы, ссылку на которых вы дали, сами находятся в заблуждении.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 10:06
#53
Ал-й


 
Сообщений: n/a


А десятки (если не сотни) зданий, а проведенные эксперименты (и численные и реальные), а зарубежный опыт..?
 
 
Непрочитано 17.12.2010, 10:26
#54
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А десятки (если не сотни) зданий, а проведенные эксперименты (и численные и реальные), а зарубежный опыт..?
Чтобы продвинуться в понимании данной темы постройте графики: момент(арматура, толщина) - кривизна (жесткость, прогиб), работу примите для 2х случаев - в момент появления трещин, и с их учетом... многое станет понятно...
Offtop: вообще процесс конструирования носит диалектический характер, поэтому однозначного подхода тут нет... Послушайте советы оппонента, поиграйтесь в МКЭ - без понимания данного вопроса отстаивать чужую точку зрения совсем не комильфо...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 10:32
#55
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Вы мне это говорите? =) Я все попробовал давно и мне все понятно.
 
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:06
#56
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вы мне это говорите? =)
Вам!
Ну раз ясно, то тогда вы понимаете работу поясов скрытых жестокостей (их сложно назвать балками...) и их вклад в работу конструкции... Какой либо ощутимой экономии применения концентрированного армирования при прочих равных условиях не заметил... Что мне нравится в применении поясов скрытых жестокостей - возможность уменьшения толщины плиты - при зданиях повышенной этажности снижение веса имеет определенную ценность... Несмотря на вышесказанное не понимаю желания заставлять работать безбалочное перекрытие по балочной схеме (точнее надколонные полосы по балочной, а среднюю пролетную часть делать аля опертой по контуру) ... чем вам не нравится распределенное (ковровое)? хотите экономии делайте ребристое...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 17.12.2010 в 11:15. Причина: дополнил
Tym вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:18
#57
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Да не хочу я ничего подобного, я лишь против антитеоретических выводов. Вот накидал файлик простой - проверьте меня - две балочки с приведенной шириной (через коэффициент альфа) и две с физнелином простым. В обоих случаях я разделил балку на три равных по длине участка - два приопорных и один пролетный. В первой балке растянутая арматура - 7см.кв., во втором - 14 см.2. сжатая в обеих случаях - 5 см.кв. Считал все в спешке (работа еще есть =)) Может я в приведенных сечениях ошибся...? Если я нигде не ошибся, то расчет через коэффициент альфа практически не меняет жесткость элемента, а расчет через физнелин увеличивает ее в 2 с лишним раза. В файлике расширение на lir поменяйте...
Вложения
Тип файла: doc 1titled.doc (24.7 Кб, 151 просмотров)
 
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:27
#58
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
на lir поменяйте...
к сожалению, ген. директор пленник алчности и поклонник Симбиркина и Курнавина, поэтому вынужден трудиться на Stark`e.... =) Надежда на других неравнодушных... Если не сложно приведите скрины в jpg...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:31
#59
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Tym, а Вы в старке посчитайте - там же физнелин элементарно задается... Я бы посчитал, но меня сейчас зароют на работе за отлынивание =)

Верхние две балки - с приведенными сечениями (как видим - прогибы схожи). Нижние две балки с физнелином, прогибы отличаются больше чем в 2 раза (32 мм против 70)
Вложения
Тип файла: doc прогибы.doc (105.5 Кб, 144 просмотров)
 
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:36
#60
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение

Neo_, если Вы почитаете СП 52-101-2003, то увидите, что жесткость изгибаемого элемента определяется исходя из величины раскрытия трещин, а прогиб - исходя из кривизны (которая зависит от наличия трещин). И при наличии этих самых трещин, при определении жесткости элемента учитывается лишь сжатая часть бетонного элемента, а при отсутствии - все сечение. Увеличение армирования, снижает величину раскрытия трещин, а не только добавляет лишние см^4 к моменту инерции. Т.е. зависимость между приращением площади арматуры в балки и ее прогибами - не такая линейная, как Вы хотите показать.
Конечно, снижает, но вопрос же в том, что очень и очень незначительно по сравнению с высотой сечения и это не будет работать как скрытая балка. Не вижу смысла вбухивать туда лишнюю арматуру, лучше ее пустить на верхнее надопорное армирование над колонной, для обычных пролетов самое то. Тем более что скрытая балка не заменит поперечную или капитель от продавливания, смысл в ней пропадает.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:41
#61
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Neo_, я понимаю вашу мысль, я сам практически никогда не использовал скрытые ригели, я просто хочу сказать, что в этой теме многие зашли и просто опустили саму идею, не приведя ни одного довода. Т.е. я бы и рад всем поверить, но с одной стороны - многочисленные труды (на которые мне запрещают ссылаться=)), а с другой - форумчане, зашедшие и сказавшие - это фуфло, и все... Сам подход расстроил и вынудил тратить мое время. Просто ученые и инженеры, которые изучают и строят все это, проделали большую работу. Не стоит из своих суждений сразу все отбрасывать, не проверив, даже не почитав...
 
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:45
#62
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Tym, а Вы в старке посчитайте - там же физнелин элементарно задается...
это уже пройденный этап... =) наигрался вдоволь... ваши балки прикину если конвертер поможет... но не в рабочее время...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 15:02
#63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Не вижу смысла вбухивать туда лишнюю арматуру
если не видите, это не значит, что его нет.. )

о чем спорить? если стоят реальные дома с такими перекрытиями и перекрытия эти получаются дешевле....
а если Вам не хватает смелости применять новые технологии или Вы предпочитаете классику (я сам к таким отношусь), то это еще не повод, говорить, что все новое - фуфло
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 17:37
#64
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если не видите, это не значит, что его нет.. )

о чем спорить? если стоят реальные дома с такими перекрытиями и перекрытия эти получаются дешевле....
а если Вам не хватает смелости применять новые технологии или Вы предпочитаете классику (я сам к таким отношусь), то это еще не повод, говорить, что все новое - фуфло
Дело в том что вы применяете классику в виде скрытых балок, а я лишь ответил на вопрос данной темы, то бишь высказал свою точку зрения. Если она вас так раздражает ничем помочь не могу и я больше доверяю Городецкому и Перельмутеру, чем вашей точки зрения.
Приведите примеры таких домов тем более серий? У нас в городе не встречал, чтобы в чистом монолите делали балочную систему из скрытых балок.
А новое, точнее забытое старое - это сделать преднапряжение в виде скрытых балок, вот это будет экономия

Последний раз редактировалось Neo_, 17.12.2010 в 17:52.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 18:12
#65
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Neo_
А Вы не первый раз говорите о преднапряжении в построечных условиях... Вы занимаетесь этим? Интересная тема просто... Есть ли уже наработки по расчетам..? По конструкции опалубки...? А читали в книгах Городецкого, какие различия у них в расчете преднапряженного бетона в Лире и в ручную...? Как думаете обходиться..?
 
 
Непрочитано 18.12.2010, 19:55
#66
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Neo_, меня не раздражает Ваша точка зрения. Под классикой я имел ввиду традиционное расположение арматуры в перекрытии (без скрытых ригелей). Но разве снижение стоимости строительства не является задачей проектировщика? Например, строил бы я для себя, наверняка задумался бы о "скрытых ригелях", позволяющих сэкономить сталь. Вообще часто в проектах закладываются чрезмерные запасы, хотя в любом случае лучше больше, чем меньше...
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 20:55
#67
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Благодарен Всем участникам обсуждения.
Но Я при проектировании перекрытий "его" не применяю, исходя из следующего - он просто не нужен, т.к.:
- прочность перекрытия в зоне продавливания вполне можно обеспечить, установив поперечную ар-ру (по расчету) только в приопорной зоне (а само понятие ригель" подразумевает его поперечное армирование и в пролете -хотя-бы конструктивное);
- Влияние сконцентрированной ар-ры на деформативность (образование трещин) перекрытия - тоже весьма сомнительно: ничто так не влияет на всё это, как установка напрягаемой ар-ры. Причём установить её можно не только от одной колонны до другой (как ригель), но и варьировать её ориентацией как в горизонтальной , так и в вертикальной плоскостях.

Ещё раз - спасибо.
Давайте эту тему закроем.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 22:37
#68
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Сейчас, как раз на работе делаем скрытый ригель. Я инженер не опытный, но по мне если делать все правильно и точно как надо, то это просто ужас какой-то, а как на стройке соблюсти все эти защитные слои и вставить каркаса друг в друга я просто не представляю.
shufr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 22:48
#69
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Хочу обратиться к форумчанам с просьбой. Может кто-нибудь выложить картинки прогибов перекрытий без скрытых ригелей и со скрытыми ригелями в физнелине? Уж очень охота оценить влияние этих скрытых ригелей на перемещения. Пока что настроен скептически
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 22:58
#70
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Я делал подобие скрытого ригеля - сравнивал прогиб ригеля через коэффициент альфа (тупо размазыванием арматуры по площади сечения как здесь все оценивали вклад арматуры) и собсно физнелин в Лире - никто в ответ на мой пост ничего так и не сказал... Но заявления в этой теме, что "дескать мы приводим площадь арматуры к бетону через альфу и делаем вывод, что арматура не влияет на прогибы" меня ниразу не убедили - см файлы в одном из постов выше... Я там помоему не заморачивался с предельными характеристиками, но они в данном случае и не нужны...
 
 
Непрочитано 03.02.2011, 05:28
#71
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Лира прогибы не считает.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 09:09
#72
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Лира прогибы не считает.
Не-а, Профан, считает, считает....
Offtop: Совсем ты старый стал. Прям - чистый пенсиОнер.
Но не расстраивайся, к сожалению, не все мы там будем.
таи вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 09:17
#73
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Лира прогибы не считает.
Все зависит от подхода, Перельмутер, например, считал Трансвааль после аварии - с учетом физической нелинейности (в том числе ползучести) и геометрической нелинейности - и это в СКАДе... См. сборники статей "Пространственные конструкции"...
 
 
Непрочитано 03.02.2011, 09:41
#74
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Перельмутер, например, считал Трансвааль после аварии - с учетом физической нелинейности (в том числе ползучести) и геометрической нелинейности - и это в СКАДе... См. сборники статей "Пространственные конструкции"...
Началося... опять... что то типа НЛО... или "летающий" СКАД
А что это за скад такой неповеданный миру, что считает физическую нелинейность?

Вы как то обмолвились, что скад не знаете.
Простое любопытство у меня в отношении Вашего заявления и - не более того.
таи вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 10:54
#75
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Скад банальный, 11.1 вроде... Суть расчета была в последовательном изменении расчетной схемы в ручную - т.е. шаговый метод был организован примерно так - считаем на часть нагрузок, определяем перемещения, корректируем схему, опять пересчитываем...
Суть моего сообщения была не в раскрытии новых возможностей СКАДа , а в том, что при определенном подходе, используя имеющиеся инструменты (программы) можно решать любые задачи... Просто одними инструментами будет сложнее, другими - проще...
В конце концов были же как-то посчитаны сталинские высотки, останкинская башня, Комаровский рынок в Минске, Рэлей арена в США, покрытие сиднейской оперы, эмпайр стэйт билдинг, шуховская башня и тп. и тд., а у их создателей не было даже СКАДа...
 
 
Непрочитано 03.02.2011, 13:28
#76
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Суть расчета была в последовательном изменении расчетной схемы в ручную - т.е. шаговый метод был организован примерно так - считаем на часть нагрузок, определяем перемещения, корректируем схему, опять пересчитываем...
Так как немного знаком с нелинейными расчетами и скадом, то думаю что этот метод "попахивает" сильной дремучестью в наше время и сильными ограниченными возможностями скада.
В общем метод, изложенный Вами (просто изложенный - не приписываю его Вам ) на "любителя".
Результаты, полученные по этой методике хотелось бы почитать в комментариях опытных специалистов.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
В конце концов были же как-то посчитаны сталинские высотки, останкинская башня, Комаровский рынок в Минске, Рэлей арена в США, покрытие сиднейской оперы, эмпайр стэйт билдинг, шуховская башня и тп. и тд., а у их создателей не было даже СКАДа...
ETCartman, Рей-Норд еще пара специалистов старой школы описывали методы, применяемые в старое доброе время.
Основные приемы оценки расчетных схем не устарели и в наше время.
таи вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 13:33
#77
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Результаты, полученные по этой методике хотелось бы почитать в комментариях опытных специалистов.
Ну по статье Перельмутера можно было сделать вывод, что речь шла больше о подгоне =)) Он имел на руках результаты расчета Трансвааля в Ansys СергеяД и конвертированную схему в СКАД... Линейный расчет у него само собой сошелся. А с нелинейным он начал шаманить, используя различные способы снижения модуля упругости (и в частности шаговый метод), чтоб получить уже известный результат - оболочка не проходит =))
Ну может я предвзят =), но интересно - те же результаты он получил бы, проектируя эту оболочку с нуля...?
 
 
Непрочитано 03.02.2011, 13:58
#78
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А с нелинейным он начал шаманить, используя различные способы снижения модуля упругости (и в частности шаговый метод)
Понятно, комментировать не буду.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ну может я предвзят =), но интересно - те же результаты он получил бы, проектируя эту оболочку с нуля...?
Нет - не получил бы - 100%.

Offtop: Спасибо, все понятно, а то я "разволновался".
таи вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 14:07
#79
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Уважаемые коллеги!
Сожалею, что не наткнулся на эту ветку раньше.
Мне, как бывшему сотруднику БелНИИС, крайне интересно было прочитать мнения сторонних специалистов о системе АРКОС, поскольку в данный момент имею к ней непосредственное отношение. При этом хочу заметить, что АРКОС - система, разработанная не в БелНИИС, а в частной компании, а прототипом ее послужила серия Б1.020.1-7, разработанная в БелНИИС (во время работы в инситтуте к системе отношения не имел). Отождествление АРКОС и Б1.020 - грубая ошибка. Системы похожи, но имеют очень много отличий. Время не стоит на месте, многое изменилось, в том числе и методы расчета каркаса.
Затронтые Вами вопросы относительно расчета скрытых ригелей по I и II группам предельных состояний актуальны, однако на сегодняшний день они решены.
А что касается устройства скрытых ригелей в монолитных перекрытиях, здесь есть свои нюансы. Неправильно было бы говорить, что ригельное армирование, которое упоминается в учебной литературе компании Eurosoft, является панацеей при решении практических задач. Однако во многих случаях оно действительно дает эффект. Вопрос лишь в том, чтобы все сделать грамотно.
selega вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 15:57
#80
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Видел где то расчет - считается плита , свободно лежащая на ригелях по сторонам. Получаем армирование.
Считаем сколько метр работает на срез, косую трещину и тд. Потом вокруг колонны рисуем окружность, длина которой
выдерживает нагрузки на плиту и эту окружность хорошо так укрепляем жесткой арматурой, с опорой на колонну.
И вся любовь. Ведь эти скрытые ригеля нафиг не нужны в середине прогона. А вот у колонны железо нужно.
Так что скрытый ригель - нерациональное недоразумение, расчитанное на тупых малограмотных исполнителей.
Поэтому эти этажерки складываются.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 16:40
#81
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Затронтые Вами вопросы относительно расчета скрытых ригелей по I и II группам предельных состояний актуальны, однако на сегодняшний день они решены.
Решение в студию!
di12 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 11:26
#82
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Решение в студию!
Решение самое обычное.
1. Статический расчет сборно-монолитного каркаса.
Замечу, что его расчет с помощью программных продуктов не так прост, как кажется на первый взгляд. Основной вопрос заключается в расчетной модели, которая должна быть построена с учетом физико-механических особенностей конструкции.
Не мной придумано, это можно прочитать у классиков (Городецкий, Перельмутер и др.), что расчетчик должен отдавать себе отчет в том, какие предпосылки он залоил в расчетную модель, как эти предпосылки влияют на результаты расчета и как полученные результаты интерпретировать. В противном случае не стоит заниматься таким ответственным делом, как пространственный расчет каркаса с помощью программных продуктов.
По поводу расчетной модели.
Не в плане саморекламы, а исключительно с точки зрения ознакомления заинтересованных специалистов. Не могу дать ссылку на журнал, потому что на сайте издателя номера только за 2011 год, остальные убрали почему-то. В одной из веток этого форума я уже прицеплял этот материал, но не могу ее отыскать. В журнале "Популярное бетоноведение" в этом году вышла 1-я часть этой статьи, должна выйти и 2-я, но в сети этого журнала я не нашел.

2. Расчет контрукций по II группе предельных состояний выполняется по полученным усилиям для соответствуюещго уровня нагрузок. При этом при расчете прогибов следует учитывать перераспределение моментов в опорных и пролетном сечениях, обусловленое образованием трещин и неупругими деформациями бетона, как того в свое время требовал п. 4.22 Пособия к СНиП 2.03.01-84. В СП 52-101 и Пособии к нему я подобной записи не обнаружил.

Вот в общем-то и все. Остальное, как говорится, дело техники
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 12:30
#83
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


selega, вот зачем это усложнение на всех этапах проектирования? Так ли уж необходимо пустотки не по назначению применять? В чем недостаток обычной плоской монолитной плиты перекрытия с нормальным армированием? Какая выгода от АРКОС на выходе и для кого?
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 14:18
#84
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Расчет контрукций по II группе предельных состояний выполняется по полученным усилиям для соответствуюещго уровня нагрузок. При этом при расчете прогибов следует учитывать перераспределение моментов в опорных и пролетном сечениях, обусловленое образованием трещин и неупругими деформациями бетона, как того в свое время требовал п. 4.22 Пособия к СНиП 2.03.01-84. В СП 52-101 и Пособии к нему я подобной записи не обнаружил.
Загляните в СП 52-103 (всетаки каркас отчасти монолитный).


А вообще: после этого "следует учитывать..." (из Вашего поста) можно ставить жирную точку.

1. В "обычных" програмном комплексе Лира (Stark, SCAD, e.t.s.) учет перераспределение моментов возможен через физ. нелинейный расчет не признаный и не одобренный НИИЖБ (читай Залесова). Единственный официальный путь - учет коэф. снижения жесткости по СП 52-103-2007 с одновременным выполнением п. 4.6 данного документа. (Интересно: каков прогиб будет у ригеля высотой 300мм при снижении модуля упругости в 5 раз? Ответ думаю давать не стоит. А ограничение горизонтальных перемещений в 1/1000 - насытят каркас диафрагмами по самый неболуйся).

2. Случилось как-то попасть на семинар по данным каркасам, полюбоватся на работу чудо-программы позволяющей из АР плана получить расчетную модель - передать в Лиру (Старк) - рассчитать - передать куда-то еще - получить чертежи каждой колонны. Все красиво, но на мои вопросы - учет совместной работы с основанием, сложенным разными грунтами - ответа не получил. Это пол беды. А вот то, что разработчик на вопрос представителя экспертизы: Как "учитывается перераспределение моментов в опорных и пролетном сечениях, обусловленое образованием трещин и неупругими деформациями бетона?" - ответил "Никак" выносит приговор данному продукту (не буду говорить название) - по крайней мере для объектов подлежащих госэкспертизе.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 14:22
#85
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
НИИЖБ (читай Залесова).
Можно поподробнее - что читать? Говорят новая монография то ли вышла, то ли вот вот выйдет (в 2009-м планировалась к скорому изданию) - это не из нее?

p.s. Никогда коэффициент снижения модуля упругости не достигал на моей практике 0.2...
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 14:27
#86
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Единственный официальный путь - учет коэф. снижения жесткости по СП 52-103-2007 с одновременным выполнением п. 4.6 данного документа.
Это как? Каждый ригель делить на 10КЭ и для опорной части вводить свое E, для пролетной свое? Если так, то никакой это не путь, во всяком случае для учета перераспределения моментов...
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:15
#87
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
selega, вот зачем это усложнение на всех этапах проектирования? Так ли уж необходимо пустотки не по назначению применять? В чем недостаток обычной плоской монолитной плиты перекрытия с нормальным армированием? Какая выгода от АРКОС на выходе и для кого?
На вопрос о выгоде лучше ответить тому, что переходит с монолита на АРКОС. Если бы не переходили, АРКОС бы не применялся. Однако, факты свидетельствуют об обратном.
А с технической точки зрения можете прикинуть сами - толщина монолитного перекрытия минимум 18 см, хотя из конструктивных соображений ее надо принимать как минимум 20 см. Приведенная толщина пустотки - 12-14 см. Площадь пустотного натсила на этаже от 55 до 65%. Вот и посчитайте разницу хотя бы по бетону. За компанию можно учесть количеству оснастки и т.д. и т.п.
А усложнение - это кому как. Как показывает практика, монолитную плиту, не говоря уже о каркасе, тоже далеко не все умеют проектировать грамотно.
И еще немного о монолитных плитах.
Если я правильно понял, в РФ с вступлением в ВТО будут введены европейсике нормы, в том числе по железобетону. В одной из веток форума идет поиск перевода Еврокод-2, который выполняет НИИЖБ. Хочется посмотреть, как будет в нынешних проектах, которые мне довелось увидеть, проходить 18 см плита по прогибам, если в европейских нормах есть ограничение прогиба 1/500 расчетного пролета при наличии на перекрытии элементов, подверженных образованию трещин.

di12, меня всегда интерсовало существование СП 52-103 при наличии СП 52-101. Российская научная мысль пошла своим путем, нигде в мире (за пределами СНГ) подобных прецедентов не знаю. Справедливости ради замечу, что в Беларуси к ТКП "Железобетонные конструкци. Нормы проектирования", который так и не увидел свет по сей день, планировалось разработать в числе прочих ТКП по правилам проектирования монолитных конструкций.

По поводу расчета прогибов.
di12, palexxvlad, а кто сказал, что это реализуется программно? То, что описано в статье, сделано вручную по усилиям в опорных и пролетном сечениях на основании линейно-упругого расчета с использованием достаточно простых формул Пособия к СП 52-101. Да, пришлось порыться в технической литературе по вопросу переаспределения усилий и сособам их учета, задействовать Excel. В чем проблема?
Этот метод вполне можно реализовать как приложение к какому-нибудь программному комплексу. Но это вопрос к разработчикам ПК.

Ал-й, меня тоже интересуют коэффициенты снижения жесткости в СП 52-103.
Складывается впечатление, что разработчикам норм нужно было оправдать затраты (судя по всему немалые), вот они и напихали в документ все, что можно было хоть где-то позаимствовать, особо не утруждая себя размышлизмами на тему "а зачем, собственно". Тем более, что возразить им никто особо не решался.
В СССР существовала хорошая практика и традиция - любое изменение норм сопровождалось пионерной публикацией, которая затем в печати обсуждаалась специалистами. Вы где-нибудь читали о предпосылках ввода этих коэффициентов, результатах сравнительного расчета и т.п.? Если располагаете источниками информации по этом поводу, поделитесь, пожалуйста

Последний раз редактировалось selega, 23.11.2011 в 15:35.
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:26
#88
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
В одной из веток форума идет поиск перевода Еврокод-2, который выполняет НИИЖБ.
К слову, поиск успешно завершился ответом о том, что на самом деле никто ничего не переводит...

По поводу затрат на написание СП - также уже обсуждалось, документы делаются практически за бесплатно, за свой счет - вот еще заняться нечем - в свободное время за свои деньги ставить эксперименты и тп..

Последний раз редактировалось Ал-й, 23.11.2011 в 15:38.
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:42
#89
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Можно поподробнее - что читать? Говорят новая монография то ли вышла, то ли вот вот выйдет (в 2009-м планировалась к скорому изданию) - это не из нее?
- Краткие заметки о расчете ж/б конструкций монолитных зданий стр. 5 2ой абзац сверху.
- новых монографий не встречал.

Пользуясь случаем хочу спросить лично у Вас Ал-й (не сочтите за наглость): какую практику (учет трещин, ползучести и т.д.) при расчете ж/б. Уж болно драконовские коэфициенты предложены в СП 52-103

to selega ничего не имею против данной системы, но своими силами без превлечения сторнних специалистов защитить расчет данного каркаса не в состоянии. (Хотя не считаю себя полным профаном в ж/б расчетах). По поводу ручных расчетов - (опять же не сочтите за наглость) хотелось бы увидеть, особенно с учетом совместной работы здания с основанием (что требует от нас СП основания и фундаменты), а также учетом перераспределения усилий в каркасе (эффект фермы Веренделя).

К сожалению нам мы не в состоянии двигать "Российскую инженерную мысль" - нам приходится с ней жить.

Последний раз редактировалось di12, 23.11.2011 в 15:53.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:52
#90
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Пользуясь случаем хочу спросить лично у Вас Ал-й (не сочтите за наглость): какую практику (учет трещин, ползучести и т.д.) при расчете ж/б.
И ползучесть и учет трещин, все как обычно. Для длительных нагрузок модуль упругости понижается, но и нагрузки существенно снижаются. Если же учитывать и кратковременные (к примеру необходимость сохранить зазор между плитой и тем, что под ней) - то и ползучесть не учитывается. Во всех случаях модуль упругости используется напрямую в деформационной модели для определения кривизны. И вот при переходе от кривизны к секущему модулю упругости получались разные цифры, но не хуже 0,2... обычно ближе к 0,3, для балок и более... Я бы отрядил кого-то из коллектива заняться этим подробнее, но у нас и так все заняты кто чем (диссеры пишут). Я лично к этой теме вернусь, когда буду разбираться с коэффициентом по ф.7.52. СП-52-101-2003, и его применимости для напряжений в углепластике при усилении... Но учитывая то, что осенью и зимой какие-то огромные завалы с работой традиционно - мне еще не скоро будет "до этого"
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:57
#91
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Если бы не переходили, АРКОС бы не применялся. Однако, факты свидетельствуют об обратном.
Может быть в Белоруссии этот пререход и массовый, а в России это мизерный процент таких каркасов. И это не из-за того, что считать это изобретение белорусских коллег никто не может.
Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
А с технической точки зрения можете прикинуть сами - толщина монолитного перекрытия минимум 18 см, хотя из конструктивных соображений ее надо принимать как минимум 20 см. Приведенная толщина пустотки - 12-14 см. Площадь пустотного натсила на этаже от 55 до 65%. Вот и посчитайте разницу хотя бы по бетону. За компанию можно учесть количеству оснастки и т.д. и т.п.
Я разговаривал по поводу экономии материала с заказчиком такого построенного АРКОС-каркаса в Орле. Оказывается итоговая экономия от применения пустоток в погоне за выгодой по материалу -практически никакой. Почему? Ну во-первых нет свободы архитекторам в смысле планировочного решения по сравнению с монолитом. Во-вторых потому, что никто не берется проектировать такой каркас по цене обычного монолита. В-третьих никто не берется строить такой каркас по цене обычного монолита(работа дороже, хотя теоретически должна быть дешевле). В-четвертых цена заводской преднапряженной пустотки практически равна куску такого же по площади участка монолиной плиты при рационально расположенных пилонах. И еще некоторые нюансы...
Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Как показывает практика, монолитную плиту, не говоря уже о каркасе, тоже далеко не все умеют проектировать грамотно.
об этом речи не было
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:57
#92
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
К слову, поиск успешно завершился ответом о том, что на самом деле никто ничего не переводит...
Я имел в виду вот эту ветку.

Цитата:
По поводу затрат на написание СП - также уже обсуждалось, документы делаются практически за бесплатно, за свой счет
Тогда мне лично эта ситуация тем более непонятна
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:58
#93
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Я бы отрядил кого-то из коллектива заняться этим подробнее
К сожалению могу отрядить только свою левую почку. (шутка) один я здесь - кто конструирует.

Не сочтите за наглеца, но еще чуть чуть по подробнее про уменьшение модуля упругости. Ну не хватает моих познаний уловить идею...


P.S. Пища для размышления: Орловские проектировщики уже давно навязывают нам применение этого каркаса, но вместе с тем этой осенью тихонечко "повзаимствовали" и применили у себя наш проектик дома по с. 1.020-1/83...к чему бы это?
di12 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:00
#94
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Я имел в виду вот эту ветку.
Да, я так и понял. Я уточнял - что это за документ такой. Речь идет о вот этом http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1301.html
Полистаете и убедитесь, что это вовсе не Еврокод.
по поводу снижения модуля упругости.... Я как экс-препод строймеха так красиво не расскажу, как действующий (и отличный) препод ЖБК - см. http://www.effect-project.ru/article...oi-modeli.html
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:09
#95
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Я как экс-препод строймеха так красиво не расскажу, как действующий (и отличный) препод ЖБК
Ну это Вы на себя наговариваете: ф архиве форума из Ваших постов подчерпнул оч. много полезного и главное Практически применимого.
Уж поверьте экспреподу сопромата...
(За ссылочку Огромное спасибо!)
di12 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:15
#96
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
хотелось бы увидеть, особенно с учетом совместной работы здания с основанием (что требует от нас СП основания и фундаменты), а также учетом перераспределения усилий в каркасе (эффект фермы Веренделя).
di12, не стану комментировать записи, о которых Вы говорите, но отношусь к ним негативно, потому что требование и рекомендация - вещи суть разные. В этом плане наша экспертиза вполне адекватна и воспринимает разумные доводы. если у Вас здания односекционное (считай точечное) 25 этажей стоит на сплошной плите толщиной 1,2 м, под которой 310 буроинъекционных свай диметров 600 мм каждая с шагом 1,5-1,6 м, то с какой целью выполнять расчет совместно с основанием? Для учета перепраспределения усилий в каркасе? Нонсенс. Для учета влияния на соседние здания - так их нет. Но если бы и были, можно по нормам посчитать вручную с учетом осадки проектируемого здания. Осадку опять же можно с достаточной степенью точности рассчитать вручную. В конце концов можно задействовать Plaxis, Платон или другие ПК.
А насчет эффекта фермы Веренделя - мы расчеты нашего каркаса выполняем в линейно-упругой постановке и усилия получаем с учетом того, что происходит при деформации модели под нагрузкой.
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:16
#97
Ал-й


 
Сообщений: n/a


могу только порадоваться, что моя болтология приносит порой пользу...
Добавлю, что сам по себе расчет в экселе будет выглядеть довольно громоздко, особенно для сложных эпюр моментов, когда нужно искать множество кривизн (5-6 листов, на каждом своя кривизна в зависимости от усилия), плюс не получится тут перераспределение в чистом виде - им нужно задаваться самостоятельно. В зависимости от степени снижения моментов на опорах - своя итоговая эпюра моментов, которая перемножается на итоговую эпюру кривизн.
Я оставил этот путь для молодежи, которой интересно все попробовать, сам на практике использую Статику от Техсофта, которая прекрасно и быстро все это реализует.
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:31
#98
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Может быть в Белоруссии этот пререход и массовый, а в России это мизерный процент таких каркасов. И это не из-за того, что считать это изобретение белорусских коллег никто не может.
Переход отнюдь не массовый, не буду кривить душой. Каждый выбирает систему по вкусу, возможностям и по другим соображениям. Если пустотку надо возить за 200 км, то очевидно, что монолит может оказаться выгоднее. А если у Вас свой ДСК с современной линией по выпуску пустотки, то ответ очевиден.

Цитата:
Я разговаривал по поводу экономии материала с заказчиком такого построенного АРКОС-каркаса в Орле. Оказывается итоговая экономия от применения пустоток в погоне за выгодой по материалу -практически никакой. Почему? Ну во-первых нет свободы архитекторам в смысле планировочного решения по сравнению с монолитом. Во-вторых потому, что никто не берется проектировать такой каркас по цене обычного монолита. В-третьих никто не берется строить такой каркас по цене обычного монолита(работа дороже, хотя теоретически должна быть дешевле). В-четвертых цена заводской преднапряженной пустотки практически равна куску такого же по площади участка монолиной плиты при рационально расположенных пилонах. И еще некоторые нюансы...
palexxvlad, давайте по порядку.
Действительно, система подразумевает подготовку архитектора к ее применению. Если не знать некоторых моментов, то можно наворотить что-угодно. Кстати, в том же монолите есть свои нюансы, которые нужно учитывать и там тоже не все так просто с архитектурой, как может показаться на первый взгляд.
Вопрос с ценой проектрования - самый больной, тут Вы в точку! Безусловно, нужно наработать базовые решения. "Дорогу осилит идущий".
Стоимость строительства не только теоретически, но и практически дешевле. Особенно, если система освоена. Могу это сказать и по белорусским объектам, и по тому что один из подмосковных ДСК переходит на эту систему, а в одном из городов средней полосы России инвестор решл отказаться от монолита и перейти на сборно-монолитный каркас, при этом, вероятно, строить будут белорусы.
Стоимость пустотки - вопрос конъюктуры рынка. В СССР цены регулировались наверху, поэтому сборняк всегда стоил дороже. Сегодня цены определяет какой-никакой, а рынок. Уже есть прецеденты, когда куб пустотки стоит дешевле куба монолита. Не совсем корректно считать по одному показателю, надо учитывать все в комплексе.
Хотя затронутые Вами вопросы совершенно справедливы и актуальны
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:33
#99
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
В этом плане наша экспертиза вполне адекватна и воспринимает разумные доводы
Завидую черной завистью.
Мой пример: здание каркасно-связевое 15 эт. основание свайное поле (1500свай) объеденное монолитным плитным ростверком, резко меняющаяся геология - перераспределение усилий в каркасе - сказывается значительно.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:48
#100
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
А если у Вас свой ДСК с современной линией по выпуску пустотки, то ответ очевиден.
У меня нет личного ДСК. А жульнический современный рынок работает так, что те, у кого есть ДСК сами почему-то не хотят проектировать и строить это скрыто-ригельное безумие, а только "заезжают по ушам" потенциальным инвесторам о непревзойденной экономичности и эффективности системы АРКОС только с одной целью - побольше сбыть своих плит и колонн.
 
 
Непрочитано 23.11.2011, 16:48
#101
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Завидую черной завистью.
Мой пример: здание каркасно-связевое 15 эт. основание свайное поле (1500свай) объеденное монолитным плитным ростверком, резко меняющаяся геология - перераспределение усилий в каркасе - сказывается значительно.
Есть два хороших документа:
1. Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий - 1977.
2. Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа - 1984.
Думаю, стоит ими руководствоваться и использовать в качестве аргумента. Единственная заковыка, если нормы "требуют".
selega вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 16:58
#102
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Коллеги! взял тут заморочился эффектом ползучести по СП 52-101-2003. Порешал несколько задач - вывод примерно такой - чем "более по арматуре" разрушается сечение, тем меньше влияние ползучести... К примеру в плоских плитах эффект вообще незначительный. К примеру, в 25-сметровой плите с 12ш200 а500, расстоянием до центра тяжести стержней 3,5 см - уменьшение модуля упругости в 6 раз ничего не изменило в плане кривизны. Сжатая зона и так была мизерной, ну стала чуть больше (при одном и том же значении момента в сечении) и более пологой...
В балках высоких эффект был поболее. К примеру для сечения высотой 40 см, шириной 30см, армированных 3д25 а500, с а=4см значение предельного момента при снижении модуля упругости с 3е6 т*м^2 до 5е5 уменьшилось со 183 до 164 кн*м (т.е. отдельно на длительную часть считать определенно имеет смысл), а при одном и том же значении момента (164 Кн*м) - кривизна в сечении без снижения модуля упругости - меньше на 70%... Т.е. уже довольно большой результат... Но это ведь для сечения со сниженным модулем упругости - предельное состояние! Т.е. если задаться абстрактным моментом поменьше, то разница сгладится. Пока визуально не представляю себе сечение, которое при учете ползучести дает по расчету прогиб хотя бы в 2 раза больший, чем без учета, при том что модуль упругости я снижал аж в 6 раз. Можно, конечно, слабоармированные попробовать... Или наоборот.
Несущая способность да, снижается, т.к. сжатая зона становится более пологой и вытянутой и при неизменном значении усилий в арматуре - уменьшается плечо внутренней пары сил...

Я к тому, что страх ползучести кажется надуманным. По крайней мере по отечественным нормам... В т.ч. и для скрытых ригелей (это чтоб оффтопом не выглядело).

Последний раз редактировалось Ал-й, 24.11.2011 в 17:05. Причина: Собственно к чему я....
 
 
Непрочитано 24.11.2011, 17:12
#103
ЛИС


 
Сообщений: n/a


сюда бы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990&page=17
 
 
Непрочитано 24.11.2011, 17:25
#104
Ал-й


 
Сообщений: n/a


ЛИС, ок,я найду те балки, что в той теме сравнивались, но определить прогиб с учетом ползучести (приняв во внимание мою криворукость в программировании, тем более что "партия" поставила задачу диаграммы разгрузки запрограммировать, а не ползучести всякие считать) - довольно долго, поэтому для начала я сравню кривизны. А потом значения кривизн и высоты сжатой зоны - со Статикой и сделаю вывод об учете там ползучести (параллельно в службе поддержки задам этот вопрос). И думаю получу утвердительный ответ в обоих случаях и просто сравню прогиб балок с той темы со Статикой, которая пока во многом радует...
 
 
Непрочитано 27.11.2011, 17:43
#105
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Не понимаю скепсиса по поводу применения условных (скрытых балок) в монолитных перекрытиях. По сути этот метод применяется еще с 70- х годов прошлого века, только применительно к плоским задачам, возьмите например пластические шарниры в неразрезных ригелях. Ведь там допускалось снижение расчетных усилий над опорами до 30% ( а соответственно и площадь арматуры), причем ИСКУСТВЕННО СНИЖАЛОСЬ, передавая их в пролетную часть балки, при этом не проводилось физически нелинейных расчетов. И все стоит и не падает. Методами перераспределения жесткостей пользуются десятилетиями как при новом строительстве (например рамы переменной жесткости) так и при реконструкции (например изменения конструктивных схем прогонов).
В случае с балками можно сказать что искусственно снижали жесткость опорного узла. Тут случай посложней, на этапе получения усилий мы искусственно (с помощью разных жесткостей) перераспределяем усилия между плитой и балками, а на этапе конструирования этой самой арматурой (полученной при этих усилиях) и обеспечиваем распределение усилий (жесткостей). А те кто пытается привязать сюда приведенные моменты инерции сильно заблуждаются, потому как после образования трещин обычные формулы сопромата уже не действуют.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 09:11
#106
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
В случае с балками можно сказать что искусственно снижали жесткость опорного узла. Тут случай посложней, на этапе получения усилий мы искусственно (с помощью разных жесткостей) перераспределяем усилия между плитой и балками, а на этапе конструирования этой самой арматурой (полученной при этих усилиях) и обеспечиваем распределение усилий (жесткостей).
Каким пунктом действующих нормах РФ можно обосновать !ЧИСЛЕННО! "искусственное снижение жесткости, распределение усилий (жесткостей)"?

Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
А те кто пытается привязать сюда приведенные моменты инерции сильно заблуждаются, потому как после образования трещин обычные формулы сопромата уже не действуют.
Эти люди пользуются разделом 7.3 СП 52-101-2003 выпущенному в развитие СНиП 52-01-2003 применение которого гарантирует соблюдение ФЗ №384. Несоблюдение законов карается уголовной ответственностью.

Если есть доступные методики ОФИЦИАЛЬНЫЕ (одобренные НИИЖБ) по определению прогибов, усилий в ж/б поделитесь пожалуйста, если нет - то личные предположения (будь они самые правильные на белом свете) к делу не подошьешь.

P.S. Формулы сопромата действовали, действуют и будут действовать всегда.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 12:59
#107
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Каким пунктом действующих нормах РФ можно обосновать !ЧИСЛЕННО! "искусственное снижение жесткости, распределение усилий (жесткостей)"?
Да вот например здесь "ЦНИИпромзданий рекомендации по проектированию участков перекрытий под повышенные нагрузки в пром. зданиях п. 2.6 и т.д." думаю на этот документ ссылаться можно, да еще куча технической литературы. К тому же нормы рассматривают общие случаи, но это не значит что они запрещают применение более сложных конструкций. Все больше норм намекают на то что лучше бы учесть реальное распределение усилий, совместную работу основания и сооружения и т.д. , да и при современной архитектуре без этого не как.
Очень полезно почитать Городетского "Компьютерные модели конструкций за 2005 год", где рассказывается про методы манипуляции сечением колонн для снижения в них усилий и толщиной перекрытия 1-го этажа для уменьшения усилий в фунд. плите и многое др. Если вам этого не достаточно, то я тогда не знаю.
Что касается второго, я и не говорю про все формулы сопромата, а имею ввиду что жесткость очень сильно зависит от насыщения сечения арматурой прочтите хотя бы пункты СП 52-101-2003 касающиеся прогибов и прикинте пару простых примеров. О чем не раз говорилось в ветке.

Последний раз редактировалось PATRONzzz, 28.11.2011 в 13:07.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 13:00
#108
Ал-й


 
Сообщений: n/a


di12, в п. 6.1.3 СНиП 52-01-2003 все написано. Если нет численного ограничения, значит его нет - перераспределяйте сколько хотите. Только требования по трещиностойкости соблюдайте...

Доступные методики - это и есть СНиП. Зачем нужны еще какие-то методики и, тем более, одобрение НИИЖБ..?
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 13:24
#109
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Вверху ветки всплывало что это все надумано. А я о том что это все не новое и давно применяется и ценный инструмент в руках инженера.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 13:36
#110
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
[b] перераспределяйте сколько хотите
Не совсем так. Перераспределять опорные и пролетные изгибающие моменты можно только в определенных пределах, как правило не более 30%. О возможности ограниченного перераспределения прямо говорит Еврокод-2 (п. 5.5). В 1975 г. НИИЖБ разработал "Руководство по проектированию статически неопределимых железобетонных конструкций". Если поиграть с формулами, то получите указанную величину перераспределения.
Этому есть вполне логичное объяснение. Перераспределяя изгибающие моменты, Вы таким же образом не перераспределите поперечные силы. Точнее, Вы их ВООБЩЕ не перераспределите, они останутся неизменными. При этом ни отечественные, ни зарубежные исследователи не отрицают факт работы продольной арматуры на восприятие поперечных сил в наклонном сечении. А теперь представьте, что будет, если в растянутой зоне над опорой останется по сути конструктивная арматура из нескольких стержней диаметром 12 мм даже при наличии хомутов. Хомутам, если они установлены по расчету, тоже надо иметь надежную анкеровку, функцию которой для них выполняют стержни продольной арматуры.
selega вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 13:53
#111
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Ну как правило ограничиваются не только 30%, но и высотой сжатой зоны чтобы не получилась так что деформации арматуры догстигнут придела и тогда все.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:01
#112
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


\\\ sorry \\\

Последний раз редактировалось di12, 28.11.2011 в 14:07.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:03
#113
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Перепутали СП 52-101-2003 и СНиП 52-01-2003.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:11
#114
bahil


 
Сообщений: n/a


фикция...
если только для упрощения расчёта в запас.
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:18
#115
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
ограничиваются не только 30%, но и высотой сжатой зоны
Разумеется, решать подобную задачу нужно на основании не только собственных соображений, но и хотя бы какого-нибудь руководящего документа. В тех, что упомянуты в #110, этот вопрос не оставлен без внимания.
selega вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:52
#116
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Не совсем так.
Как раз таки "совсем так", мне известны примеры расчетного обоснования перераспределения моментов более чем на 30%. И те, кто этим занимался как раз учитывали и работу на срез и трещиностойкость, правда речь шла о крайней колонне в здании, но тем не менее... Т.е. нормы позволяют - ограничений то не указано... Главное понимать что делаешь.
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:55
#117
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Временами кажется, что за доходчивый пример расчета связевого ж/б каркаса с учетом трещин и т.д. Убить готов.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:57
#118
Ал-й


 
Сообщений: n/a


di12, докторская Н.Н. Трекина может поможет?
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 14:59
#119
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Может быть...
(вскрытие покажет)
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 15:00
#120
Ал-й


 
Сообщений: n/a


ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАБОТА НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСНОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ И ПОДАТЛИВОСТИ УЗЛОВЫХ СОПРЯЖЕНИЙ - это ее название.
У меня, конечно, она есть ) Но авторские права нарушать не собираюсь...

Вот фрагмент оглавления:

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСОВ 330
7.1. Выбор рациональной схемы разбивки на конечные элементы 330
7.2. Жесткостные характеристики конечных элементов сложных сечений 334
7.3. Жесткостные характеристики конечных элементов, моделирующих сопряжения сборных конструкций 344
7.4. Учет нелинейности деформирования железобетонных элементов с использованием диаграмм деформирования арматуры и бетона 349
7.5. Учет нелинейности деформирования изгибаемых железобетонных элементов на основе диаграмм «М-1/р» 356
7.6. Учет нелинейности деформирования сопряжения ригеля с колонной 361
7.7. Учет деформированного состояния многоэтажного каркасного здания 366
7.8. Численные исследования работы каркасной системы 371


Вкусно? =)

Последний раз редактировалось Ал-й, 28.11.2011 в 15:06.
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 15:13
#121
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Очень! но в открытом доступе не нашел...
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 15:17
#122
Ал-й


 
Сообщений: n/a


di12, ну а дальше уже все зависит от насколько оно надо... Я тоже не нашел и потому купил в закрытом доступе. Как и десятки ей подобных - а где же еще знания черпать..? Сейчас вот ищу докторскую Мухамедиева Т.А., у него по слухам (из другой докторской) есть обоснования незначительности влияния крутящих моментов в плитах на все и, в частности, на прогиб, что позволит и прогибы плит реализовать в экселе... С ползучестью и всем таким...
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 15:23
#123
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Будем повторять Ваш путь. Надеюсь: дорогу осилит идущий.
(Спасибо за наводку)
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 15:34
#124
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вкусно? =)
Спасибо за координаты... Очень интересно! буду искать...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 15:39
#125
Ал-й


 
Сообщений: n/a


di12, Tym, не за что!
Коли железобетон интересует, то поищите еще диссертации Карпенко младшего и Иванова Акрама. В первой пусть и немного, но про нелинейность (в общих фразах, больше для души - понимаешь, что примерно так и делаешь)... Во второй много всего интересного. Единственное, что уже с начала 2000-х все звучит старовато...
Кому больше математика по душе и численные методы применительно к ЖБ - докторская Крылова Сергея Борисовича (года так 2003-го) по душе придется...

Последний раз редактировалось Ал-й, 28.11.2011 в 15:45.
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 17:24
#126
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
мне известны примеры расчетного обоснования перераспределения моментов более чем на 30%. И те, кто этим занимался как раз учитывали и работу на срез и трещиностойкость, правда речь шла о крайней колонне в здании, но тем не менее...
Исследования (читай диссертации) и нормы проектирования - как говорят в Одессе, две большие разницы. Диссертаций по теории железобетона написано очень много, но в нормы падает млая часть результатов. Тому досаточно много причин, но надо помнить, что далеко не каждая даже докторская диссертация - повод дял включения результатов в нормы.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Т.е. нормы позволяют - ограничений то не указано...
Нормы РФ позволяют, а, точнее, умалчивают о возможности использования данного приема. Можно догадываться, кому и для чего это нужно. В отличие от уже не раз упоминавшегося сегодня Еврокода-2.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Главное понимать что делаешь.
Это необходимое условие, но отнюдь не достаточное. Надо еще знать, КАК делать.
selega вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 17:28
#127
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Можно догадываться, кому и для чего это нужно.
Кому нужно - увы, очевидно.

Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
В отличие от уже не раз упоминавшегося сегодня Еврокода-2.
А он не имеет никакого отношения к проектированию в РФ, так-что тоже увы.
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 17:38
#128
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А он не имеет никакого отношения к проектированию в РФ
Если нормы РФ не запрещают перераспределение моментов и при этом не дают конкретных указаний, то что Вам мешает воспользоваться подходом Еврокода хотя бы из соображений надежности получаемого результата? В конце концов можете использовать Руководство. Не удивлюсь, если при детальном анализе окажется, что оба подхода имеют много общего. Не секрет, что европейцы в свое время весьма интересовались исследованиями, проводимыми в СССР, и многое заимствовали у советской школы.
selega вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 17:53
#129
Ал-й


 
Сообщений: n/a


selega, тут уже описывалась эта проблема в одной из тем. При расчете по отечественным нормам серьезное перераспределение толком не получается из-за более жестких требований по трещиностойкости - подробности вот в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41786
Т.е. даже короткая практика показала мне, что это не то направление экономии материала и повышения качества расчетов, куда стоит направлять свои усилия (быть может не те объекты?). Вот Евгений из Екатеринбурга пишет, что отыгрывал много... Но я не делал таких паркингов, про которые он пишет. А с тем, что 30% снижения опорных усилий сложно добиться из-за трещин - сталкивался. И подобных ограничений в нормах мне вполне хватает без всяких методичек и тп.
А случай с колонной - это реальный объект, а не диссертация и у кого есть потребность - тот может взять и сам все рассчитать, и вполне прийти к своим цифрам (вт.ч. и более 30%), т.е. разговор то был о реальных объектах а не о докторских... Докторские - это уже "к другому".
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 18:44
#130
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
30% снижения опорных усилий сложно добиться из-за трещин - сталкивался.
Ал-й, я не знаю, как вы считали, но рискну предположить, что после перерасределения ширину раскрытия трещин определяли по величине момента, который получен в процессе расчета.
Дело в том, что переаспределенный момент из условий обеспечения прочности не соотносится с моментом для оценки трещиностойкости как доля длительно действующих нормативных нагрузок к полной расчетно нагрузке.
Тут все несколько сложнее. Перераспределение моментов для оценки параметров II группы предельных состояний надо выполнять по принятому армированию с учетом изменения жесткости сечений. В конце концов, если надо, придется добавлять арматуру.
В связи с этим замечу, что еропейские, американские и другие нормы в части частных коэффициентов безопасности по нагрузкам построены таким образом, что II группа парктически всегда проходит автоматом. А по нормам СССР и РФ необходимо практически всегда добавлять арматуру.
selega вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 19:33
#131
Ал-й


 
Сообщений: n/a


selega, не переживайте, считали именно вот так:
Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Перераспределение моментов для оценки параметров II группы предельных состояний надо выполнять по принятому армированию с учетом изменения жесткости сечений. В конце концов, если надо, придется добавлять арматуру.
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 21:11
#132
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И те, кто этим занимался как раз учитывали и работу на срез и трещиностойкость, правда речь шла о крайней колонне в здании, но тем не менее...
просто для сведения: еврокод запрещает учитывать перераспределение усилий в колоннах
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 21:35
#133
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
просто для сведения: еврокод запрещает учитывать перераспределение усилий в колоннах
Тогда чтобы было понятно: я исключительно о перераспределении в неразрезных балках

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
не переживайте, считали именно вот так
И у Вас ширина раскрытия трещин не прошла? Вероятную причину я уже озвучил. Это нормально
selega вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 23:00
#134
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Вероятную причину я уже озвучил.
Вы озвучили для:
Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
но рискну предположить, что после перерасределения ширину раскрытия трещин определяли по величине момента, который получен в процессе расчета.
А что делать мне я так и не услышал
Kostya_PC, да шаманство это, что и говорить. Но делал то уважаемый институт (ниижб), какой пример подается... а тут просят рекомендуемых методик... Как же здорово, что эти методики так и остаются ненайденными )
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 23:48
#135
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вы озвучили
Вероятно, я не совсем ясно выразился. Дело в том, что железобетонные изгибаемые конструкции, проектируемые ранее по СНиП 2.03.01, а ныне по СП 52-101 без предварительного напряжения арматуры требуют, как правило, увеличения количества продольной растянутой арматуры, определенной расчетом по I группе предельных состояний, для удовлетворения требований II группы. Одна из причин кроется в значениях коэффициентов надежности по нагрузке (в зарубежных нормах и нормах РБ - это частные коэффициенты безопасности по нагрузке). В нормах РФ для собственного веса 1,1, в Еврокодах - 1,35; для временной нагрузки в нормах РФ 1,2(1,3), в Еврокодах - 1,5; для снеговой нагрузки в нормах РФ 1,4, в Еврокодах 1,5. В нормах США и некоторых других стран для временных нагрузок коэффициен доходит до 1,6. Вот и прикинте теперь разницу между полной расчетной нагрузкой и ее длительной составляющей при нормативных значениях. На первый взгляд кажется, что зарубежные нормы менее экономичны, потому что традиционно в первую очередь сравнивают результаты расчета несущей способности. Но когда проведен полный комплекс расчетов, то оказывается, что разницы в общем-то никакой нет. Могут быть несущественные различия в некоторых конструктивных вопросах, но в общем и целом показатели конструкций, запроектированных в полном соответствии с теми и другими нормами, не будут отличаться по объему бетона и весу арматуры.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А что делать мне я так и не услышал
Так Вы же
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
считали именно вот так
Коллега, простите, но Вы путаетесь в показаниях
selega вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 00:27
#136
Ал-й


 
Сообщений: n/a


selega, не верю что Вы не читали цитату после моей фразы "Считали именно вот так", где расписано как мы считали )
Т.е. речь уже идет о троллинге и тп, что мне не интересно ) удачи
Я Вам даже ссылку дал, где написано все то, что Вы сейчас пытаетесь мне "открыть"...
 
 
Непрочитано 29.11.2011, 08:23
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Может эффективней экономить так:http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1321431864
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0+%F1%F4%E5%F0
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 09:37
#138
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
речь уже идет о троллинге и тп, что мне не интересно
Не поняли друг друга. Бывает
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может эффективней экономить так
Вполне. Только нужно решить два вопроса.
1. Как надежно зафиксировать пустотообразователи от всплытия без существенного увеличения расхода арматуры.
2. Где разместить производство, потому что возить воздух за сотни километров - нонсенс, а у нас, например, такое мог бы выпускать "Термоласт", но он не хочет иметь дело с малыми объемами, что в общем-то вполне объяснимо
selega вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 10:12
#139
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


первый вопрос насколько я знаю решен, без какого-либо увеличения арматуры
да и во втором тоже есть свои решения эти пустотообразоваели в основном своём складываются друг в друга и в итоге вместо воздуха перевозится экологически чистая пластмасса
BoT вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 11:12
#140
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
да и во втором тоже есть свои решения эти пустотообразоваели в основном своём складываются друг в друга и в итоге вместо воздуха перевозится экологически чистая пластмасса
если кессоны, то да, если шарики, то нет.
 
 
Непрочитано 29.11.2011, 15:14
#141
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


тогда СНОВА ПРОБЛЕМА
BoT вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 16:02
#142
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
тогда СНОВА ПРОБЛЕМА
в чем?
 
 
Непрочитано 29.11.2011, 21:02
#143
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Не понимаю скепсиса по поводу применения условных (скрытых балок) в монолитных перекрытиях. По сути этот метод применяется еще с 70- х годов прошлого века, только применительно к плоским задачам, возьмите например пластические шарниры в неразрезных ригелях. Ведь там допускалось снижение расчетных усилий над опорами до 30% ( а соответственно и площадь арматуры), причем ИСКУСТВЕННО СНИЖАЛОСЬ, передавая их в пролетную часть балки, при этом не проводилось физически нелинейных расчетов. И все стоит и не падает. Методами перераспределения жесткостей пользуются десятилетиями как при новом строительстве (например рамы переменной жесткости) так и при реконструкции (например изменения конструктивных схем прогонов).
В случае с балками можно сказать что искусственно снижали жесткость опорного узла. Тут случай посложней, на этапе получения усилий мы искусственно (с помощью разных жесткостей) перераспределяем усилия между плитой и балками, а на этапе конструирования этой самой арматурой (полученной при этих усилиях) и обеспечиваем распределение усилий (жесткостей). А те кто пытается привязать сюда приведенные моменты инерции сильно заблуждаются, потому как после образования трещин обычные формулы сопромата уже не действуют.
О чем это вы? Верхняя надопорная арматура ставится практически всегда, как и пролетная, суть то балок имея бо'льшую жесткость уменьшить прогиб в центре квадрата из колонн и балок, если делать балки скрытыми то они не дают особого выигрыша, лишь только расход арматуры, которую как раз таки лучше пустить в над опорную часть и развить капитель. либо делать в скрытых балках преднапряжение. Они могут дать результат лишь в пределе, когда плита провиснет на них, но тогда в центре уже будет такой провис, что люди из окон попрыгают.

PS Снижение на 30% для рационального использования сечения ригеля иначе над опорой переармирование. Для скрытых балок высотой 200-220мм это не актуально, наоборот на опоре максимум удержания от поворота...

Последний раз редактировалось Neo_, 29.11.2011 в 21:55.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 08:24
#144
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


ЛИС

Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Где разместить производство, потому что возить воздух за сотни километров - нонсенс
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
эти пустотообразоваели в основном своём складываются друг в друга
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
если кессоны, то да, если шарики, то нет.
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
тогда СНОВА ПРОБЛЕМА
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
в чем?
Offtop: какой-то замкнутый круг получается
BoT вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 10:39
#145
ЛИС


 
Сообщений: n/a


ВоТ, пустоты можно делать и у нас - было бы желание.
Не обязательно использовать пустоты в виде шаров. Не обязательно использовать пустоты из пластика. Не обязательно пустоты вообще возить с какого либо производства - их можно производить и на строй площадке.
Вариантов много.
 
 
Непрочитано 30.11.2011, 11:15
#146
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
их можно производить и на строй площадке
Может ещё и "ящичные" перекрытия возродим?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сахновский 1961.jpg
Просмотров: 190
Размер:	210.9 Кб
ID:	70474  
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 11:17
#147
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Может ещё и "ящичные" перекрытия возродим?
А что плохого в "ящичных" перекрытиях?
 
 
Непрочитано 30.11.2011, 11:22
#148
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Может ещё и "ящичные" перекрытия возродим?
Так их и делают довольно много. система "Колумб" кажется называется.
 
 
Непрочитано 30.11.2011, 11:24
#149
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Неужели деревянные?

Газобетон это не ящики
http://www.kolumb.ru/perekrytia.html
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 11:29
#150
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Неужели деревянные?
а это уж кому как удобнее(дешевле).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пустотная плита_2(1).jpg
Просмотров: 189
Размер:	327.7 Кб
ID:	70476  

Последний раз редактировалось ЛИС, 30.11.2011 в 11:40.
 
 
Непрочитано 30.11.2011, 11:46
#151
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Nuff said.
Хотя мы предлагали одному заказчику и такой вариант и шарики. Он посчитал что-почём и выбрал пенопласт.
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 12:00
#152
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
...возить воздух за сотни километров - нонсенс...
Нонсенс - перекладывать из пустого в порожнее. Т.е. арматуру из центра к оси
А возить порожние пустоты может оказаться весьма выгодным предприятием. Еврофура имеет 96 кубов. Туда можно впихать 60 кубов сферических пустот. Это 60 кубов незалитого бетона (>200 т.р.) плюс пара тонн недовложенной (за счет облегчения) арматуры (~50 т.р.).
Пусть шарики стоят 200 руб/куб, всего 20 т.р. Перевозка на 1000 км обойдется допустим по 25 р/км, всего 25т.р. Так что шарики можно возить и возить - ни разу не видел, чтоб тыщ 200 на дороге валялись.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 12:06
#153
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пусть шарики стоят 200 руб/куб,
К сожалению они стоят гораздо больше - думаю раз в 10.
Как показала практика выгоднее всего пользоваться тем что есть в данной конкретной местности и стоит не много.
 
 
Непрочитано 05.09.2015, 15:39
#154
Папаё

архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Сообщений: 55


Простите, что не по теме немного, но есть ли решение для срытого ригеля у металлокаркаса с пустотным настилом (тавровое сечение балки не выше плиты)?
__________________
архитектор
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 17:28
#155
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Папаё
Вы бы хоть рисунки к своему вопросу приложили, я вот читаю и не знаю правильно вас понял или вообще не понял...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Если вы имеете ввиду тавровое стальное сечение полками вниз на которые опирается многопустотная жб плита - такого точно нет, делать грамотный конструктор никогда не станет, и ригель это явный и быстро падающий
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 17:41
#156
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


наверно имелось ввиду то что на последней фотке
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 17:48
#157
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
наверно имелось ввиду то что на последней фотке
Дык этоже не скрытый ригель и не тавр

Последний раз редактировалось slava_lex, 05.09.2015 в 17:54.
slava_lex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Скрытый ригель" - фикция или реальность?