Несущая способность стальной колонны
Инженер-архитектор
Барнаул
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 15853
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Шаг колонн 7,2м в продольном и поперечном направлении. Вернее не совсем так. Схема объемная. Торцевая секция в здании. Потому шаг не везде такой.
Нагрузка на перекрытие типового этажа - 1,95кПа - временная, 4,8кПа - постоянная. На первом этаже магазин - 5,4кПа - временная, 4,79кПа - постоянная. В общем смотреть схему нужно. Там и нагрузка приложена Добавлю файлик сбора нагрузок |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Цитата:
А еще меня интересует вопрос, каким образом SCAD делает расчетные сочетания усилий (пункт расчетные сочетания усилий (новые)).В сочетаниях он выдает коэффициенты для временных загружений не 0,9, а 0,6 или 0,8. Почему. Может быть это и учитывает снижение нагрузки по пункту 3,9 К примеру вот строка: Формула: L1+L2+L3+L4+L5+0.6*L6+0.6*L7+0.6*L8+L9+0.8*L16 1 - "Собственный вес" 2 - "Постоянная на типовом этаже" 3 - "Временная на типовом этаже" 4 - "Постоянная на первом этаже" 5 - "Постоянная на чердаке" 6 - "Временная чердак" 7 - "Временная на первом этаже" 8 - "Временная на крыше (снег)" 9 - "Постоянная на крыше" 10 - "Ветер слева" 11 - "Ветер справа" 12 - "Ветер спереди" 13 - "Ветер сзади" 14 - "Динамика ветра слева" 15 - "Пульсация ветра справа" 16 - "Пульсации ветра спереди" 17 - "Пульсация ветра сзади" 18 "Пульсация ветра сзади" А главное в разных формулах выдается разные коэффициенты для загружений. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Не рекомендую разделять постоянную нагрузку на части. Я всегда задаю только одно постоянное загружение, предварительно прикинув с запасом требуемые сечения и конструктивный коэффициент к ним. Впрочем, никаких запретов на деление не существует. P.P.S. В реальном проектировании при жестких улах сопряжения ригелей с колоннами следовало бы разбить временные нагрузки на перекрытия более подробно, ну хотя бы сделать несколько загружений в шахматном порядке. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Цитата:
Собственный вес задавал с помощью специальной нагрузки (есть такая кнопочка). После изменения жесткостей при пересчете SCAD сам пересчитывает нагрузку от собственного веса. основные сечения подбирал через постпроцессоры "Проверка сечений из металлопроката" |
|||
![]() |
|
||||
А как эта кнопочка учитывает, например, вес фосонок уголковой фермы? А вес элементов жесткого узла, который у Вас может составлять 10-15 % от веса ригеля?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Кнопочка всего этого конечно не учитывает. Я думаю, что все это должно учитываться коэффициентом надежности по нагрузке.
А иначе как рассчитывать сложные пространственные схемы, где много ферм, балок и колон?
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
насколько помню в дипломе всегда делается сравнение вариантов по стоимости. Если делать аналогичный монолитный ж.б. каркас то выйдет почти вдвое дешевле. если такая задача не стоит, то пусть будет сталной каркас.Но все равно дипломный проект не должен быть оторван от жизни.
Если уж проектируется такой дом то следовало бы в качестве ядра жесткости использовать монолитные ж.б. стены лестнично-лифтового блока а не систему вертикальных связей которые жильцы с легкостью порежут при перепланировках. Жесткие диски перекрытий, которые обеспечивают передачу горизонтальных нагрузок на связевые блоки, выполненные из пустоток вызывают Оочень большое сомнение при такой этажности дома. И жесткие узлы примыкания ригелей к колоннам, как писали выше, очень трудоемкие и их применеие следовало бы хорошенько обосновать (может быть такой вопрос "на засыпку" при защите) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Цитата:
А жесткие узлы поставлены преподавателем как обязательное условие. Стоит у нас в городе несколько подобных зданий. Они ему очень нравятся. Вот оттуда все и берется и связи и узлы и пустотки. Вот так и буду обосновывать свое решение - такое было задание. Цитата:
А вообще, что если на пульсацию ветра забить? насколько реально это отразится в расчетах?
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не выйдет, здание высотой более 40м.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
А может кто-нибудь пошагово описать, как задавать пульсацию ветра в Скаде? Прям так, чтоб даже я смог понять?
Очень прошу!!! И еще один вопрос. При назначении марки стали по табл. 50 СНиП Стальные конструкции каким образом первоначально выбрать марку? (разумеется после определения к какой группе относится конструкция)
__________________
Лучше медленно но верно... Последний раз редактировалось Skilpadde, 13.12.2010 в 17:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
![]() Найдите основной учебник по SCAD: "Вычислительный комплекс SCAD" Карпиловский, Криксунов, Маляренко, Перельмутер и др. Откройте главу 9.6 (по последнему изданию). И будет вам счастье! ![]() Без этой книги за SCAD лучше не хвататься. Цитата:
Как класс стали выбрать? Определили свою группу конструкций и климатический район - и выбрали из списка в таблице 50*, допустим, верхнее подходящее значение. Для диплома можно выбрать, допустим С255 или С345 (смотря какой там у вас климат в месте расположения объекта). А что от вас препод требует объяснить вот как вы именно этот класс стали выбрали? Теоретически - надо варианты конструкций из разных сталей сравнивать. И в основном - по стоимостным показателям. А в реальной жизни - что смогут купить. В постпроцессоре SCAD и в Кристалле есть таблицы для подбора сталей. В принципе - там указано какой прокат из чего производится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
А есть она в электронном виде?
2007 года нашел, но не знаю актуальна ли она? В общем просто беру ту сталь, которая мне нравится. Правильно я понял?
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Не совсем. Она для SCAD версии 11.1 написана. Сейчас уже есть версия 11.3
А слабо в бумажном виде эту книгу издания 2009 г. купить? Смотрите на http://scadhelp.com/books.html Где эта книга в электронном виде лежит я вам сказать не могу. Тираж еще не распродан и авторы могут дать "по башке" тем, кто новую книгу выложил. Распродадут тираж, выйдет новое издание - тогда пожалуйста, выкладывайте сколько угодно старое. В принципе - есть учебники для студентов, но на украинском. На русском учебник давно издавали. Сейчас трудно найти. Я не знаю, Skilpadde, где вы находитесь. Посмотрите на http://www.scadsoft.com/address.shtml адреса дилеров SCAD. Наверняка они обучение организовывают. Как вариант - возьмите пару пусть даже платных консультаций, если вас в вузе учить некому. Вообще то на форуме SCAD много раз обсуждали. В том числе и задание пульсационного ветра. Сами смотрите (используя ПОИСК) достаточно вам этого или нет. К сожалению, вот таких официально изданных подробных пошаговых инструкций по SCAD, как вы желаете, я не знаю. В учебнике, что я видел, рассматривают как пример - раму промздания (2-ой курсовик) и все. Ну, преподавателям на курсах тоже надо на хлеб с маслом (и еще с кусочком сыра сверху) зарабатывать. Вы у своего препода спросите - вот что ему нравится. Ну пусть он SCAD не знает, но в МК то должен разбираться. Последний раз редактировалось Leonid555, 13.12.2010 в 20:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Инженер у меня считает подобное здание.
Только я прошу чтоб нагрузки не в кучу валил, а добавлял по одной что б можно было проверить. Иначе когда они в клубок соберутся, легче заново самому всё перестроить чем проверить. На память сечение колонны первого этажа точно не помню. Но 400х10 труба круглого сечения не больше. Последний раз редактировалось Антон 1970, 13.12.2010 в 20:13. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Я не думаю, что через 2 месяца она мне будет еще нужна.
В книге 2007г. не описано никаких подробностей. Просто что и куда вписывать. Этого кажется маловато. Спасибо и на том. У меня Двутавр колонный 40К5 (Сам не проверял, это мне Скад подобрал). Проверять завтра буду.
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Коэффициенты расчетной длины в обоих плоскостях - 0,5
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
Вообще-то это заведомо не верно. При наличии жесткого диска и вертикальных связей в 2-х направлениях коэффициент расчетной длины следует вычислять по формуле 70в СНиП II-23-81*. Значение для реальных соотношений жесткостей сечений ригеля и колонны всегда будет больше 0.5, но меньше 1.
В любом случае укажите кроме значения Мю еще и геометрическую длину расчетной колонны и все-таки выбирете сталь. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
16 этажей. Пусть вес квадратного метра этажа 1 тонна (собственный вес+полезная нагрузка = где то так и будет, даже может быть и больше). 7х7х1х16=784т. При высоте колонны 3м и мю равном 1 тупо по "Кристаллу" нужно сечение круглой трубы 530х24. Ща Антон 1970 и на меня злится начнет. Не надо, я просто ради интереса прикинул. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Цитата:
Правильное ли решение? Новую схему прикладываю.
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Послушай меня. не слушай умников с безумными колоннами 500х24.
Убери лишние элементы в центре системы. Установи ядро жёсткости. Сложно можно поставить вертикальные связи, объяснить данное решение эквивалентными элементами заменяющие объёмные элементы. И разберись с загружениями, если сложно разобраться, просто убери всё лишнее. Последние изменения не обеспечили устойчивость, а лишь немного изменили значения усилий. Полумерами не обойтись, неправильный сам подход. Нафига изобретать велосипед там где его нет? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Колонна будет 40к3 из стали С345 (так преподаватель попросил...)
А ядро жесткости мешает планировке. Особенно на 1 этаже. Да и наличие связей тоже НАСТОЯТЕЛЬНАЯ рекомендация преподавателя ----------------------- В моем деле, увы, нужно в первую очередь слушать НАСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Но, тем не менее, рад любому совету! ![]()
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Однако лично мне больше нравятся толстостенные трубы электросварные прямошовные. А нагрузку временную всё же попробуйте снизить, это делается на раз-два-три, если согласно п. 3.8(а) (уже посчитал, коэф. 0,65 для Вашего случая) и 3.9(а) (коэф. 0,4625) СНиП 2.01.07-85 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Я за тяжёлые конструкции, тяжелее тем лучше, тогда не проходит экономика.
Ядро функциональный элемент, там размещены лифты, коммуникации. Схема то не идёт, и как обеспечить устойчивость от действия стихий собранных в задаче? Решишь поделись |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
1. Сразу не сообразил, на 16 этажей без ядра никак, что бы там ни говорили преподы. Ветром уронит на...!
2. Раз 16 этажей, по-любому лифт нужен. Пусть шахта и будет ядром. У нас ж-б панельные здания так и проектировали: жёсткая лифтовая шахта, являющаяся и ядром жёсткости одновременно. Согласен с товарищем Антон 1970. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Вогнал стержневые элементы имитирующие ядро жесткости. Усилия в колоннах упали с 700 до 200 тонн (N)... Не странно ли?
А вообще какие перемещения должны быть у узлов? От ветра теперь вообще не шатает, а от нагрузки от типового этаже перемещения 50мм (суммарные) из них -30мм вниз.
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Как считали? Забейте на скад, ручками подумайте...
Offtop: Был случай. Справшиваю у подрядчика: "Что Вы в процентовке написали?" Ответ: "А это у меня программа так пишет!" ![]() Я не проектировщик, я производственник. Но нутром чую: что-то не то, Вы совершенно правы! В моём понимании, ядро должно брать на себя все горизонтальные воздействия, а вертикальные нагрузки всё равно должны оставаться на своих местах. Товарищи Vavan Metallist, IBZ, Антон 1970, разъясните пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Цитата:
Если кто подскажет только? Вообще, ядро ведь нужно шарнирно связывать с каркасом?
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Хотя на практике никогда не встречался с подобными конструкциями... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Первая: ядро никак не может забрать на себя сколько-нибудь значимую часть усилий от вертикальных нагрузок. Продольная сила от последних должна приблизительно равняться результату ручной прикидки по грузовым площадям. Разница может быть в пределах 10-15 %% да и то для дурацких случаев, которых у Вас с первого взгляда не просматривается. Вторая: что, действительно, дает ядро - так это значительное снижение внутренних усилий и перемещений от горизонтальных нагрузок (у Вас судя по всему это только ветер). Вы же говорите, что перемещения не поменялись. Так что в схеме у Вас что-то не то ... |
||||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Высота этажа 3 м, нагрузка примерно 800 тн, мю примерно 0,7, сталь примерно С345
![]() IBZ Цитата:
Цитата:
Цитата:
Антон 1970: Цитата:
Насчет метамарфоз: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2010 в 23:13. |
|||||
![]() |
|
||||
Я расчитываю фундаментную плиту под лестничную клетку на три этажа. Л.клетка в плане 9х3м. Правильно ли я понял что в моем случае нормативное значение нагрузок надо понижать согласно п.3.8,3.9 СНиП. Согласно п.3.8. Грузовая площадь А в моем случае будет - А=9х3=27м2???. Спасибо.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
несущая способность стальной проволоки | dimati | Инженерные сети | 2 | 16.12.2010 09:58 |
Несущая способность колонны в Лире | Наталья18-83 | Лира / Лира-САПР | 16 | 17.03.2009 18:50 |
несущая способность усиленной ж/б колонны | masha_2805 | Железобетонные конструкции | 1 | 13.06.2008 00:09 |