Размер котельного помещения в коттедже j
Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
Москва
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 3,451
|
||
Просмотров: 61691
|
|
||||
Цитата:
Отдельный наружный вход необходим только от определенной мощности котла, что обычно означает что для домов до 200 м2 (условно) отапливаемой площади это не актуально. Важны 3 вещи - объем (а не площадь пола) помещения где находится котел, окно и приток воздуха (последнее обеспечивается разными способами). Для домов до 200 м2 (условно) можно использовать настенный газовый котел который повешен в кухне, ванной (про это многие спорят, разрешено и ли в принципе в РФ, в мире это одно из самых распространенных решений), котельной или в другом нежилом помещении. Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне. Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Все нормативы, касаемо требований к коттеджам по размещению газового оборудования:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.12.2010 в 13:53. Причина: Исправление в соответствии с поправкой от 26.05.2004 к СНиП 31-02-2001 |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Еше вот, сразу не вспомнил:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конечно. Как же без архитекторов?
![]()
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
|
|||
![]() |
|
||||
а после съема основного бабла заливки фундамента и цоколя, уже можно их вать - ихмо всей моей практики по домикам
![]() давайте лучше продолжим нужные выкладки DJo Frey по домикам - кто имеет пояснилку, к ар-рп рабочке, с отдельным параграфом по котельным - но не самопал, а прошедшую экспертизу ? моя туда ниразу не сдавались, и вообще самопал не прецедент, да и пишу фигню ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Давайте всё же воздержимся - нельзя мешать эксперименту по самостоятельному завариванию Доширака!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
[quote=DJo Frey;671961]Все нормативы, касаемо требований к коттеджам по размещению газового оборудования:
Текст СНиПа старый , смотри поправки к СНиП 31-02-2001 «ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ» от 26.05.2004 г МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» 1997г. (не является нормативным документом) СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" носит рекомендательный характер.( 2002г). В этих документах ссылки на старый СНиП «Газоснабжение». В 2003г вышел новый газовый СНиП. СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» при установке теплогенераторов мощностью 100 кВт и больше. Возьми высоту теплогенераторной не менее 2,2 м и объем теплогенераторной (при установке только теплогенератора) не менее 15м3 Последний раз редактировалось vlads, 16.12.2010 в 21:22. |
|||
![]() |
|
||||
щи отдельно, а котлеты отдельно - всмысле, термобарический взрыв с участием FOXALа
![]() интересно, на всю страну, есть хоть один домик прошедший вневедомственную по ар-рп ? |
||||
![]() |
|
||||
[quote=vlads;672107]
Цитата:
|
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Добавлено: Еще нашел: Цитата:
![]() Добавлено 2: Еще есть пара моментов. Не уверен, прописаны ли они в нормативах, но о них говорил мне знающий и уважаемый ГИП. Во-первых, окно в топочной (и в кухне, если есть плита) должно быть непременно с форточкой (что мы указываем всегда в проектах по требованию, кстати сказать, облгаза), а во-вторых, в окне весьма нежелателен стеклопакет, потому как известны случаи, когда при взрыве вместо выбитого стекла владелец имел рухнувшую стену. Плюс, если нужно, могу привести порядок расчета приточно-вытяжной вентиляции Последний раз редактировалось skkkk, 17.12.2010 в 06:32. Причина: Дополнение |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
нужно, всегда хочется знать его минимум, и кол-во каналом тоже минимумом |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
2 skkkk:
Цитата:
![]() Поэтому: Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98
|
А вот такой вопрос:можно ли вместо окна поставить просто стекляную дверь?У меня все равно есть из котельной выход в огород.Только вот окошко как-то не вписывается в общую концепцию.Вот я и замыслил поставить пластиковую дверь с остеклением 2/3.Пройдет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Цитата:
![]() Цитата:
Пример расчета во вложении ни одну тысячу раз проходил согласование Последний раз редактировалось skkkk, 17.12.2010 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Цитата:
6.6 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа по СНиП 21-01, Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом по 6.20, г СНиП 21-01. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню. То,есть для подвальных и цокольных этажей обязательно или необходимо выполнить требования СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ п.5.5.1 Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75Ч1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6х0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе Для теплогенераторов теплопроизводительностью 35 кВт и более СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход. Последний раз редактировалось vlads, 18.12.2010 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
параходики строю Регистрация: 27.03.2011
Санк Петербург
Сообщений: 3
![]() |
Добрый день, всем участникам форума.
У меня возник вопрос по поводу обьема котельной, в соответствии со СП 41-108-2004 обьем котельной не может быть менее 15 куб.м. Но во многих представленных на рынке проектах этот обьем ниже. Являюсь обладателем такого проекта, обьем котельной составляет 11,3 куб.м. В "прекрасном далеком" планируется подключение газа, хотелось бы знать какие неприятности меня ждут и как мне можно их избежать. На плане цифра 8 и есть котельная, размеры 2х2,14х2,65м Всем ответившим, огромное человеческое спасибо. Упс...СП 41-108-2004 не распростроняется на одноквартирные жилые дома, проморгал, об этом написано в самом начале. Тогда выходит, что кроме МДС 40-2.2000 ничто не регламентирует объём 15куб.м., но как упомянали выше это не нормативный документ. Выходит требования есть только к высоте потолков и площади остекления. Я правильно понимаю? Последний раз редактировалось RMaz, 27.03.2011 в 19:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Вполне может статься, что это требование (минимального объема) носит весьма локальный характер. То есть в каждой газораспределительной организации на этот вопрос может быть своя точка зрения. Поэтому, на мой взгляд, самым, пожалуй, разумным решением тут будет сходить на разведку в приемный день в производственно-технический отдел упомянутой организации по месту нахождения объекта строительства (если, конечно, у них там проекты согласовывают) и выведать всё у людей, стоящих в очереди на прием к тамошним должностным лицам, согласующим проекты газификации. Желательно из очереди выбрать тех, у кого портфели с папками потолще - явный признак не частников, а представителей подрядных организаций (так как они, как правило, носят согласовывать сразу несколько проектов), которые вернее всего подскажут, как с этим обстоят дела, а заодно и посоветуют, как поступить и сколько будут стоить их услуги. Для сравнения можно заглянуть и в проектный отдел сей газораспределительной организации, и там узнать цены на проект и монтаж.
|
|||
![]() |
|
||||
параходики строю Регистрация: 27.03.2011
Санк Петербург
Сообщений: 3
![]() |
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось RMaz, 28.03.2011 в 09:36. |
|||
![]() |
|
||||
При том что выбрали проект в котором не предусмотрено возможность установки газового котла в помещение названным котельной. Так как проект Вам понравился по совсем другим соображениям, в простонародье часто именуемых "хотелками".
Локалность имеет быть в практике (человеческий фактор), но обычно это усиленное внимание к какому-то одному пункту нормативов (не замечая остальных), часто устаревшему и/или даже отмененному законодательством. |
||||
![]() |
|
||||
параходики строю Регистрация: 27.03.2011
Санк Петербург
Сообщений: 3
![]() |
Цитата:
Ладно ответ я получил на свой вопрос, за сим, просьба больше не беспокоиться. Всем спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Arch Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Сообщений: 98
|
Нам одна ВК категорически отказывалась принять газовое отопление в подвале. сказала ссылаясь на СНиП КЗ, что должен быть выше уровня земли, чтоб при утечке газ стекал на улицу.
я требовал показать мне эти сноски, и готовясь к худшему начал придумывать выходы(накопитель, вентилятор и тп), но начальство не стала морочить голову, пришлось выделять комнату на 1ом. Вот так и не понял, можно или нет...
__________________
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Интересуюсь тоже данной темой. Поэтому хотел уточнить.
Вот фрагмент из документа. Нормативный или рекомендательный не суть важно. МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» 4.69. Размещение тепловых агрегатов предусматривается: на кухне при мощности котла да 60 кВт независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; в отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или цокольном) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт; в отдельном помещении первого или цокольного этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт. 4.70. Решение о строительстве одноквартирного, в том числе блокированного жилого здания с размещением в нем тепловых агрегатов на газе, принимается при наличии у заказчика документа от специализированной организации о принятии теплоагрегатов на сервисное обслуживание. 4.74. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: высота не менее 2,5 м; объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3; помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения; Хотел заострить внимание на рекомендации к объему топочной, а именно не менее 15м. куб., что исходит из, как я понимаю, удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования. Так? Допустим у меня домик 6х6 (маленький), на кухне все это газовое оборудование я вешать не хочу. Если рекомендации требуют объем не менее 15м.куб. а высоту потолка не менее 2,5м, то размеры в плане должны быть где то 2,5х2,5м. И тут я сталкиваюсь с тем, что у меня просто нет свободного помещения с размерим 2,5х2,5, но есть свободное помещение с размерами 1,5х1,5 и высотой потолка 6,7м с нужным окном, нужными по EI стенами, и выходом непосредственно наружу. Вроде тоже 15м.куб. и из своих соображений я не вижу особых проблем для установки газового оборудования если настенный котел имеет размеры 1,5м(высота) х 0,7м (ширину от стены) х 1м (длину вдоль стены). В этом случае все по нормам? Сам я понимаю что маловато места, но тогда нужно писать хоть какие то рекомендации не только по метрам куб., но и метрам кв. с определенными соотношениями размеров стен в плане, или каким то одним минимальным размером стены. Котлы же почти все имеют схожие габаритные размеры. Мощность котла, соответственно и своя площадь топочной. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ето как вентилироватся будет ? не мучься, ставь в с/у или кухне.... ...да и к чему все это, иди к местным газовикам - всеравно как они как скажут, так и будет |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 10
|
Над пристроенным помещением газовой котельной (до 150кВт) жилого дома можно делать деревянную крышу? Приточную вентиляцию можно выполнить с помощью трубы через крышу до уровня пола плюс 200 (100) ?
Последний раз редактировалось vitalio, 14.08.2011 в 00:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
И что-то было про соотношение длины и ширины стеклышек (правда, где - хоть убей, не помню. Какие-то рекомендации, чтоль). Про площадь отдельного стеклышка в зависимости от толщины уже написали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 6
|
Доброе время суток!
Правильно я понимаю ситуацию: можно не делать из помещения внутренней котельной в одноквартирном жилом доме выход непосредственно наружу, если она расположена на 1м этаже и теплогенератор мощностью до 150квт? При прочих соблюденных параметрах: объем не менее 15м3, высота потолка не менее 2.5м, окно естественного освещения площадью не менее 0.03м2 на 1 м3 помещения и наличие дымохода и вентканала от помещения? СП 42-101-2003 пункт 6.18: "- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2." Также интересует вопрос, по СП 31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" пункт 6.3.5 Пол помещения теплогенератора должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см" нужно ли делать опуск пола в этом помещении на 10см, чтобы получилось корыто? или достаточно трапа с уклонами к нему? или просто гидроизоляцию на стены на 10см (но тогда вода пройдет через дверь)? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
Цитата:
Все зависит от кубатуры, если от 30 до 60 кВт то я обычно принимаю - помещение на 15м3 высота помещения - 2,5м остекление - 0,03 м2 \м3 Все остальное читайте в линке на мою статейку выше... |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
Цитата:
О подиуме я еще не слышал ))) , скиньте линком в меня, если кто найдет. В большинстве своем делаю топочные так по объемно планировочному решению, дабы они были отделены от общей части, например тамбуром и вход через тамбур |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Да нет. Подписывают без них. Именно рекомендуется. Ссылкой не кунусь, потому как все со слов главного инженера. Как он объяснял, это для того, чтоб засасываемый для горения горелкой воздух был без пыли, которая как известно снизу оседает, а также чтобы избежать возможного подтопления горелки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Не совсем понял, о чем речь.
Цитата:
![]() Многое тут видимо зависит от типа горелки. Надо смотреть инструкции по монтажу на конкретный котел/горелку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Приток делать все равно нужно. Площадь приточного отверстия определяется расчетом, зависит от мощности котла и объема топочной. Если расчетная площадь более 0.02м.кв., то в дверь либо выше врезается жалюзийная решетка. Если менее - ограничиваются зазором между полом и дверью.
В посте #24 приложен пример расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110
|
Цитата:
Не оно??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1
|
Смотрю давно не писали в этой теме, но все же попробую спросить. Уже 2-3 дня пытаюсь разобраться какая минимальная высота потолка теплогенераторной в цокольном этаже (дом жилой одноквартирный, котел до 35 кВт).
За минимальный объем помещения, размер и тип остекления, вентиляцию, щель под дверью, автоматику при протечке, эвакуацию все понятно. А вот с высотой не могу разобраться, понимаю что 2,5 м. снимает все вопросы, но нужно меньше. Был в горгазе (фирма при них проекты для частников делает) сказали можно не менее 2,2м. попросил сослаться на документ, сказали не знаем, их много. Опасаюсь, что построим 2,2 а окажется, что: "не мог Вам никто такого сказать нужно мин. 2,5 метра" Итак мои изыскания: В старом СНиП 2.04.08-87*Газоснабжение все было однозначно: 6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов. НО этот СНиП уже не действует! вместо него СНиП 42-01-2002, а он этого не оговаривает СП 7.13130.2009 про это ничего нет ![]() СП 31-106-2002: 6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м. НО это СП рекомендательный и создан на основе старого снипа, пока не отменен. МДС 40-2.2000 нам не указ, но все же, опираясь на старый снип вот что нам дает: 4.74. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: высота не менее 2,5 м; (странно почему так, ведь на старый снип опирается) объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3 ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления гласят: 2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь: высоту не менее 2,5 м; Вроде обязательный документ и все становится понятно, но если внимательно почитать в нем: 1.1.4. Правила распространяются на: наружные газопроводы поселений, включая межпоселковые; наружные (внутриплощадочные), внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства), промышленных, сельскохозяйственных и других производств; наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) тепловых электрических станций (ТЭС), в том числе внутриплощадочные газопроводы с давлением газа свыше 1,2 МПа к газотурбинным и парогазовым установкам, пункты подготовки газа, включая блоки редуцирования и компремирования, очистки, осушки, подогрева и дожимающие компрессорные станции; наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) районных тепловых станций (РТС), производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных, в том числе отдельно стоящих, встроенных, пристроенных и крышных; газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные установки (ГРУ) и шкафные регуляторные пункты (ШРП); средства защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии; системы и средства автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; здания и сооружения на газопроводах. 1.1.5. Правила не распространяются: на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС); на технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование металлургических производств; на магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с давлением газа свыше 1,2 МПа; на технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование химических, нефтехимических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, использующих природный газ в качестве сырья; на технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование газодобывающих производств; объекты хранения, транспортирования и использования сжиженных углеводородных газов (пропан - бутан); передвижные газоиспользующие установки, а также газовое оборудование автомобильного, железнодорожного транспорта, летательных аппаратов, речных и морских судов; специальное газовое и газоиспользующее оборудование военного назначения; экспериментальные газопроводы и опытные образцы газового оборудования; установки, использующие энергию взрыва газо-воздушных смесей или предназначенные для получения защитных газов; внутренние газопроводы и газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей; системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт. То есть как я понимаю на жилые одноквартирные дома не распространяется. Вообще промышленная направленность у этого документа Ха-ха (уже написал этот текст и наткнулся) так эти ПБ уже отменены: Документ утрачивает силу в связи с Приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 г. п. 2 данного Приказа гласит: «Считать не подлежащим применению постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 18 марта 2003 г. № 9 "Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2003 г., регистрационный № 4376; Российская газета, 2003, № 102)». Ближе всех "к успеху" СП по новому СНиП, но и тут не все однозначно: СП 42-101-2003 (Проектирование и строительство газораспределительных систем) 6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов. В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5мм. 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт); - естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом; - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности; - выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2. Тут расхождение со СНиП 31-02-2001: в нем не оговаривается мощность - выход наружу всегда (есть исключение, но зависит не от мощности котла) из этого документа можно взять почти все, но про высоту написано "рекомендовано" Поехали дальше СП 41-104-2000 (рекомендательный, действующий): 4.7 Минимальная высота помещения котельной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м. Но он больше по котельным, вот что написано в введении: Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиПII-35-76 "Котельные установки". Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается. Стоит отметить, что установка теплогенерирующего оборудования в подвале и цокольном этаже разрешена только в одноквартирных и блочных жилых домах. Я в этом не эксперт, но разбираясь сделал вывод, что на данный момент нигде нет обязывающего ограничения высоты топочной (видимо забыли написать в нормах), есть только одни рекомендации. Если кому будут полезны мои изыскания всегда рад помочь. Если что-то упустил исправьте. Вообще начиналось сообщение с вопроса, так что поясните плиз))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
Вообще-то, МДС 41-2.2000 - действующий (в нём - 2,5 м). Но, если в горгазе сказали - можно делать. Принимать-то они будут. На всякий случай можно у них уточнить, как они к этому МДС относятся.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
серый054, согласен с иваниваныч - делайте, как Вам в Горгазе сказали - всё равно они монополисты - "А если не будут брать, отключим газ!" (с)
![]() - ответ улыбнул ![]() И "проект на газ" для Вашего коттеджа тоже там лучше заказывать. Дабы ибо... "Если Вы купили у нас два хачапура, то третий хачапур ... Вы тоже купите у нас!" ![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? | Proekter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.07.2010 09:42 |
Размер помещения Водомерного узла. | Andr65 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 03.07.2008 13:04 |
Допустимый размер помещения | _Phantom_ | Архитектура | 11 | 19.05.2008 16:40 |