Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров

Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2010, 21:01 #1
Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Имеется плита толщиной 400 мм на сваях. Диаметр сваи - 800 мм. Расстояние между сваями - 700 мм. Критический периметр (пурпурные кольца) отстоит от сваи на 520 мм. Как видно из схематичного чертежа - периметры пересекаются. Вопросы такие:
1. Как учесть это обстоятельство в расчете?
2. Определение поперечной силы на критическом периметре - задача для ручного счета непосильная?
3. Каким образом учитывается неравномерность величины поперечной силе на критическом периметре?

[IMG]http://i051.***********/1012/88/7030be0e9a98.png[/IMG]
Просмотров: 10177
 
Непрочитано 20.12.2010, 21:29
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


я так понимаю пурпурные кольца - аналог пирамиды продавливания.
а как определено расстояние 520 мм?
пересечение колец небольшое, в запас прочности я бы это не учитывал.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 21:34
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я так понимаю пурпурные кольца - аналог пирамиды продавливания.
Да.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а как определено расстояние 520 мм?
1.5*h0

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
пересечение колец небольшое, в запас прочности я бы это не учитывал.
Чертеж немного не в масштабе.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 21:49
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
1.5*h0
разве расчетный контур продавливания не под 45 градусов?
я бы определял несущую способность на продавливание по непересекающимся кольцам, т.е. на расстоянии от свай 350 мм
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 21:53
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве расчетный контур продавливания не под 45 градусов?
1.5*h0 - это и есть 45 градусов)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я бы определял несущую способность на продавливание по непересекающимся кольцам, т.е. на расстоянии от свай 350 мм
Получается в запас... это все понятно, но меня интересует способ учета именно такой ситуации.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 22:12
#6
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Диаметр сваи - 800 мм. Расстояние между сваями - 700 мм
А как условие про расстояние 1 м между буровыми или 3d?
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 22:15
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
А как условие про расстояние 1 м между буровыми или 3d?
У нас (в Беларуси) условие 700 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 22:19
#8
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
1.5*h0 - это и есть 45 градусов)
Объясните, если можно схемкой, а то туплю. Полупериметр на расстоянии 0,5h0.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 22:32
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Получается в запас... это все понятно, но меня интересует способ учета именно такой ситуации.
так в чем смысл? если наставить сваи еще чаще, круги будут пересекаться еще сильней - продавливание невозможно...

про 45 градусов тоже туплю
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 22:39
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Объясните, если можно схемкой, а то туплю. Полупериметр на расстоянии 0,5h0.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
про 45 градусов тоже туплю
Это я немного тупанул. Тут конечно не 45 градусов, но критический периметр отстоит от граней сваи на 1.5*h0 (белорусские нормы).

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так в чем смысл? если наставить сваи еще чаще, круги будут пересекаться еще сильней - продавливание невозможно...
То есть если круги пересекаются, то продавливание невозможно?

Есть такая мысль. Допустим имеем рядом только две сваи, у которых пересекается периметр продавливания. Возможно тут нужно считать продавливание именно от двух свай, приняв за критический периметр суммарный, за вычетом области пересечения?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:02
#11
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Если увеличить высоту ростверка, то площадь пересечения "кругов" увеличится.
Вопрос. Вы этот расчет производите для обоснования высоты ростверка?
Алексис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 23:11
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
Вопрос. Вы этот расчет производите для обоснования высоты ростверка?
Я просто хочу понять принцип расчета таких ситуаций.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:12
#13
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А где колонна? Вы же продавливание ей считаете?
F продавливающая это сумма нагрузок на 1 сваю, не попадающую в сжатую зону бетона(пирамида под колонной).
Или у вас некое сплошное загружение ростверка?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:46
#14
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Содержание принципа расчета конструкций состоит в проведении его (как правило сверху) в низ. Исключением является расчет на реактивный отпор.
Алексис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 23:52
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Или у вас некое сплошное загружение ростверка?
Загружение сплошное.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 00:27
#16
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


При висячих сваях (и не тольео, и независимо от величины нагрузки) я смело увеличил жесткость ростверка за счет увеличения его конструктивной высоты до 600мм (600:5500=1:9)
Алексис вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 00:30
#17
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Загружение сплошное
поэтому никакого расчета на продавливание не требуется
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 00:39
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
поэтому никакого расчета на продавливание не требуется
Интересненько.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 16:07
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
поэтому никакого расчета на продавливание не требуется
а если высота ростверка будет 200 мм при равномерной нагрузке, расчет тоже не нужен?

пересечение расчетных колец лишь означает, что продавливание под углом 45 градусов маловероятно. или оно произойдет по более сложной форме нежели усеченный конус...
в принципе же свая может вынести из плиты кусок в виде прямого цилиндра над ней, другой вопрос что усилие для этого должно быть огромное
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 16:16
#20
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если высота ростверка будет 200 мм при равномерной нагрузке, расчет тоже не нужен?
Здесь человек сурьезно спрашивает, а Вы хохотать?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Загружение сплошное
то есть равномерно распределенная по площади ростверка нагрузка. А ну-ка в цифрах попробуйте придумать продавливание?
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 16:52
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
то есть равномерно распределенная по площади ростверка нагрузка. А ну-ка в цифрах попробуйте придумать продавливание?
Не совсем понимаю о чем вы, но типичным примером равномерно-распределенной нагрузки является реактивное давление грунта под фундаментной плитой. Или вы там тоже продавливание не считаете?

Что касается моего случая, то я вам обрисую схему опирания резервуара на плиту.

[IMG]http://i022.***********/1012/8f/f3b0d6730132.png[/IMG]

Плита правда сейчас квадратная, а не круглая, но не суть. Пунктиром показаны опорные кольца резервуара (толщина колец 8 мм). Желтые элементы внутри круга - радиально разложенные закладные детали (толщина пластины 20 мм). Полагаю данную схему равномерно-распределенной нагрузкой.

Вопрос по поводу ручного расчета на продавливание без учета арматуры. Я так понимаю он сводится к вычислению критического периметра и сравнению действующей силы (реакция опоры сваи) с несущей способностью бетонного сечения высотой равной высоте плиты и шириной равной длине критического периметра?

В случае пересекающихся периметров думаю уместно рассматривать продавливание уже от двух свай (периметры которых пересекаются), построив общий для них критический периметр (строится по обычным правилам, вычитая пересекающиеся области).

И наконец в случае множества свай с пересекающимися периметрами, нужно сравнивать суммарную нагрузку от всех свай с несущей способностью бетонного сечения общего для всех критического периметра, который будет построен как и для предыдущего случая вычитанием пересекающихся участков.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 16:56
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


При такой толщине плиты нагрузка на сваи не равномерная. Наиболее опасным является угловая свая, где и нагрузка на сваю будет больше и контур продавливания состоит не из замкнутого круга.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 17:15
#23
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что касается моего случая, то я вам обрисую схему опирания резервуара на плиту.
Для начала посмотрите http://dwg.ru/dnl/4825
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 18:24
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Для начала посмотрите http://dwg.ru/dnl/4825
И зачем оно мне? Я резервуар не проектирую, а только плиту для него по ТЗ поставщика. Нужна такая плита - значит нужна. Вопрос узкий и обозначен в заголовке темы - расчет на продавливание при пересекающихся расчетных периметрах. Я так понимаю, что это обстоятельство ухудшает ситуации, как если бы они не пересекались.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 18:38
#25
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Не знаю, как у вас там в Белоруссии, но в России по СП 52-101 расчетный контур продаливания отстоит от площадки приложения нагрузки на 0,5*h0. Я думаю, нужно считать по полному контуру одной сваей (само собой боковые и угловые сваи отдельно проверять надо), т.к. такой контур при такой схеме имеет место быть. Если б у вас свая прямо в контуре стояла, тогда был бы другой разговор. А по факту, Считайте продавливание нагрузкой на сваю (с учетом неравномерного нагружения свай), тока не забудьте из этой нагрузки вычесть нагрузку полезную распределенную по основанию пирамиды продавливания. В результате продавливающая сила должна получиться несущественной, если. конечно, плита не 200 мм))
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 18:50
#26
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Нитонисе
Терзайте вопросами SergeyKonstrа, он в вопросе продавливаний собаку съел.
А если честно, то хороший вопрос. Я бы в таком случае выбрал бы наихудший вариант (там где нагрузка на сваю больше, продавливающий контур меньше и противодействующая сила тоже меньше), какая из свай попадает под эти критерии смотрите сами, может действительно угловая свая.
Кстати, в ПОСОБИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84). Есть пункт:
2.7. Расчет на продавливание колонной внецентренно нагруженных ростверков свайных фундаментов с кустами из двух свай также производится по формуле (8), но при этом расчетная величина продавливающей силы принимается равной Fper=2Fi, где Fi - реакция наиболее нагруженной сваи от продольной силы N и момента М, действующих в колонне. То есть до СП, до ОТЧЁТА НИИЖБ по продавливанию уже существовала методика учёта момента при продавливании, что в принципе вписывается в текущие нормы РФ касательно продавливания.

П.С. А вы по Еврокоду 2 считаете продавливание?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 19:02
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Здесь человек сурьезно спрашивает, а Вы хохотать?

то есть равномерно распределенная по площади ростверка нагрузка. А ну-ка в цифрах попробуйте придумать продавливание?
я не хохочу. в цифрах - легко: увеличьте расстояние между сваями метров до двух, а диаметр сваи до 0.3 м. Вот и продавливание сваей уже вполне возможно... даже при равномерно распределенной нагрузке

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что это обстоятельство ухудшает ситуации, как если бы они не пересекались.
нет, пересечение улучшает ситуацию. согласись, что чем чаще наставлены сваи, чем больше их диаметр и чем толще плита (а все это приводит у увеличению радиусов пурпурных колец и соответственно к большему их пересечению), тем продавливание менее вероятно.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 19:02
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Не знаю, как у вас там в Белоруссии, но в России по СП 52-101 расчетный контур продаливания отстоит от площадки приложения нагрузки на 0,5*h0.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
П.С. А вы по Еврокоду 2 считаете продавливание?
В Беларуси действует СНБ 5.03.01 "Бетонные и железобетонные конструкции", который, очевидно, является переработанным Еврокодом.

[IMG]http://s54.***********/i146/1012/45/e56060984298.png[/IMG]
d - это h0 из российских нормативов.

Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
тока не забудьте из этой нагрузки вычесть нагрузку полезную распределенную по основанию пирамиды продавливания. В результате продавливающая сила должна получиться несущественной, если. конечно, плита не 200 мм))
То есть если в результате равномерно-распределенной нагрузки q на свае возникает реакция F, то при продавливании нужно учитывать F-A*q', где A - площадь основания пирамиды продавливания? Тогда действительно совсем маленькая продавливающая сила получается.

[IMG]http://i071.***********/1012/6d/3d2093f71389.png[/IMG]

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Я бы в таком случае выбрал бы наихудший вариант (там где нагрузка на сваю больше, продавливающий контур меньше и противодействующая сила тоже меньше), какая из свай попадает под эти критерии смотрите сами, может действительно угловая свая.
Это ясно, что угловая свая будет в худших условиях, но и ее критический периметр пересекается с периметром других свай.

Я думаю, что в случае пересечния периметров нужно считать продавливание от двух свай, объединив их критические периметры как показано на рисунке. При этом видно, что продавливающая сила удваивается, а вот критический периметр увеличился не в 2 раза, а меньше. Это значит, что пересечение критических периметров ухудшает ситуацию при расчете на продавливание. Похоже на правду?

[IMG]http://s007.***********/i302/1012/e3/ee08128e971f.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 19:08
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
похоже на правду
все верно, сила удваивается, а площадь пирамиды продавливания увеличивается незначительно
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 19:10
#30
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нет, пересечение улучшает ситуацию.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
все верно, сила удваивается, а площадь пирамиды продавливания увеличивается незначительно
По-моему немного противоречивые высказывания)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 19:15
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


аа, да, противоречивые ))
Offtop: сначала написал, теперь прикину, но по логике должно быть так ))

ну простой пример. рассчитываешь для одиночной сваи - по продавливанию не проходит; ставишь рядом еще одну сваю, ситуация улучшается? конечно!

Пересечение контуров не улучшает или ухудшает положение, просто формы пирамиды продавливания немного меняется, вот и все

Последний раз редактировалось mainevent100, 21.12.2010 в 19:21.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 19:56
#32
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Нитонисе
Вы правильно меня поняли
Vasya constr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ростверка на продавливание nickneck Основания и фундаменты 52 21.09.2021 21:19
Расчет на продавливание в новом СП по бетону vv_77 Железобетонные конструкции 463 22.11.2019 19:14
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32