Расчёт железобетона по теории равенства моментов инерции растянутой и сжатой частей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт железобетона по теории равенства моментов инерции растянутой и сжатой частей

Расчёт железобетона по теории равенства моментов инерции растянутой и сжатой частей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.01.2011, 12:15 #1
Расчёт железобетона по теории равенства моментов инерции растянутой и сжатой частей
МишаИнженер
 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134

Посмотрите пожалуйста почему такие большие допускаемые моменты исходя из прочности бетона и арматуры получились в моих вычислениях!
Основа моей теории проста: если изгибающий момент делит сечение на сжатую и растянутую части в которой растяжение воспринимает арматура, а сжатие бетон то соответственно найдём ту часть бетона (высоту сжатой зоны) момент инерции которой относительно нейтральной оси будет равен моменту инерции арматуры относительно той-же нейтральной оси. Как следствие моего предположение является то, что высота сжатой зоны для заданного соотношения бетона и арматуры всегда остаётся постоянной. Поэтому в своих вычислениях я сначала вычисляю высоту сжатой зоны, а потом вычисляю максимально допустимый момент, но вот в вычислениях напряжений я наверное ошибаюсь. Очень большие получаются предельные моменты:
Mпрb=179800 тс*м по условию прочности бетона
Mпрs=1625000 тс*м по условию прочности арматуры
при размерах прямоугольного сечения b=0.5, h=0.8 м
бетон B35, арматура A-III
Может кто поможет исправить ошибки в моей теории!
Кстати такая теория может сказать где сначала начнутся разрушения в бетоне или в арматуре! В данном случае первым не выдержит бетон, так как для него предельный момент меньше. Надо усилить сжатый бетон сжатой арматурой, чтобы сечение могло воспринять больший момент.
Эта теория является некоторым развитием теории ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ. Правда надо ещё научиться правильно вычислять фактические напряжения в бетоне и в арматуре. Помогите это сделать пожалуйста!

Просмотров: 13990
 
Непрочитано 03.01.2011, 12:54
#2
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


В СП по бетону есть деформационная модель работы бетона - посмотрите ее, тем более она "официальная". Она позволяет определить истинные напряжения в бетоне и арматуре. чтобы не считать руками можно воспользоваться нормкад (есть бесплатная версия).
puma вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 12:59
#3
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Поясните для начала условные обозначения. Ds - это что такое? Диаметр? Количество диаметров=площадь? =) Интересно... Если же это площадь, то что это за арматура...? Неудивительно, что высота сжатой зоны огромна, даже по вашей методике... Разберитесь с единицами измерения, а то Rs и Rb у Вас в чем...? А в чем итоговый предельный момент...? И в расчете ни как не учтена граничная высота сжатой зоны бетона, а то по Вашей методике несущую способность сечения можно увеличивать до бесконечности увеличением площади арматуры, а по факту при превышении сжатой зоной величины Xr, напряжения в арматуре уже не будут равны Rs. Посчитайте по СНиП или СП простые балочки и убедитесь, что переармированные сечения не несут существенно больше, чем нормально спроектированные...
А вообще лучше почитайте Байкова, все-таки все уже выведено до Вас, и определить что первым разрушится - бетон или арматура - можно запросто, и прочее.. А если хотите что-то неизведанное начать, то тогда сразу работайте с диаграммами деформирования материалов - там еще можно попытаться сказать что-то новое...

Последний раз редактировалось Ал-й, 03.01.2011 в 13:14.
 
 
Непрочитано 03.01.2011, 22:05
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


МишаИнженер, xmcd - это что за расширение?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2011, 06:38
#5
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Это MathCAD14

Извините! Нашёл ошибки! Всё исправил! Теперь вроде считает правильно:
Балка размерами b=0,5, h=0.8 м с растянутой арматурой 5d32, A-III с защитным (до оси арматуры) слоем a=0.05 м из бетона B35 (Rb=1800 тс/м2, Rs=35500 тс/м2 из мостового СНиП 2.05.03-84) может выдержать исходя по прочности бетона на сжатие максимальный изгибающий момент M=79,935 тс*м.
Проверял по другой программе всё правильно запас 16%. Причём я уверен моя программа по теории равенства моментов инерции считает правильно! Проверьте!

Последний раз редактировалось МишаИнженер, 04.01.2011 в 11:35.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 11:57
#6
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Миша, раз уж взялись делать в MathCAD, то юзайте все его преимущества... А то я скачал файл и вынужден искать, где вычисления обрываются и нужно вводить что-то вручную... либо помечайте такие места условными обозначениями (я например конструктивные расчеты делаю в Excel и ячейки для ввода у меня во всех файлах - желтые - никогда не запутаюсь).
Недостатки те-же... Ну что за дела, когда я могу увеличивая площадь арматуры, сделать так, что сжатая зона бетона выходит за пределы сечения..? Говорите запас 16%? А сделайте не 5 стержней, а 35... И сравните с "другой программой"...
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2011, 12:18
#7
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Спасибо за критику! Сейчас занимаюсь над тем как сразу присвоить вычисленное значение "x" в функции "root" переменной "x", а пока приходится значение x подправлять вручную. С арматурой попробую разобраться.

Посчитал при 35 стержнях: максимальный момент 156,06 тс*м
Проверил в другой программе: получается что выдерживает сечение такой момент правда высота сжатой зоны получается больше высоты сечения. но если поменять арматуру на d18 то запас получается около 3%
Ещё я сделал версию для двойного армирования, т.е. с арматурой в сжатой зоне и впервые можно сказать смог посчитать высоту сжатой в сечении с двойным армированием. Это очень важно при проверке поперечной арматуры на действие изгибающего момента. Но это так отступление от темы. В общем вроде теория работает правда MathCAD немного сложноват в общении.
Как применить вместо функции root функцию Find у меня никак не получается!

Эврика! Всё получилось! Посмотрите программы вычисления несущей способности прямоугольных балок с одиночным и двойным армированием по теории равенства моментов инерции сжатой и растянутой частей сечения балки!

Последний раз редактировалось МишаИнженер, 04.01.2011 в 13:30.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 21:17
#8
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Миш, ну не правильно считает и все...
1.Начнем с предпосылок - что за треугольная эпюра моментов? Для чего Лолейт, Гвоздев и компания вкалывали в 30е годы прошлого века? Что мешает Вам прочитать про эволюцию представления о форме эпюры напряжений в бетоне? Ведь Вы старше меня наверное - не мне же Вам лекции читать? Отсюда и результаты не могут быть верны, ведь при треугольной эпюре в крайних волокнах напряжения быстро превзойдут предельные (для бетона).
2. Что мешает сравниться с тем же пособием к СП 52-101-2003 - прорешайте те же примерчики и убедитесь, что Ваш подход - пустая трата времени... Если уже решать по допускаемым нагрузкам без учета нелинейности, то будьте добры следовать всем предпосылкам, в.т.ч. и прямоугольной эпюре для бетона.
3. Можете найти в теме про семинары в Екатеринбурге файлы Евгения для расчета сечений по нелинейной модели и сравнить с ней. Если Вы свой энтузиазм направите в нужное русло и разработаете на основе этих файлов алгоритмы для подбора арматуры в пластинах с учетом кручения - толку больше будет. Вы вроде мостовик? А в файлах Евгения есть примеры и для сталебетонных сечений - может заинтересовать, а главное полезнее будет, чем пытаться считать бетон методиками сопромата...
4. Ну и изучите уже СП 52-101-2003, хоть исходные данные будут более верными, те же модули упругости и прочности...
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 08:22
#9
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Уважаемый Ал-й! Ваше высказывание:
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Миш, ну не правильно считает и все...
1.Начнем с предпосылок - что за треугольная эпюра моментов? ... Отсюда и результаты не могут быть верны, ведь при треугольной эпюре в крайних волокнах напряжения быстро превзойдут предельные (для бетона).
просто меня обескуражило! Любой инженер должен знать, что при расчёте по методу ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ в железобетоне принимается II стадия напряжённо-деформированного состояния при изгибе, в сжатой зоне принимается ТРЕУГОЛЬНАЯ эпюра напряжений, а в растянутой работа бетона на растяжение не учитывается и все растягивающие усилия передаются на арматуру. Это написано на стр. 107 книги Маиляна Р. Л. "Строительные конструкции", учебное пособие изд-во Феникс, 2005, 878 стр.
Посмотрите и почитайте эту книжку и поучите теорию расчёта железобетона.
Кстати в этой же книге на стр. 109 написано, что метод допускаемых напряжений: "не только не позволяет определить действительные напряжения в бетоне и арматуре, но и не даёт возможности спроектировать конструкцию с заранее заданным запасом прочности."
Мои файлы позволяют это делать, т.е. это является доказательством что метод ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ СЧИТАТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОН С ЛЮБЫМИ УСЛОВИЯМИ!
Ещё на этой-же странице немного выше сказано, что при изгибе по методу допускаемых напряжений высота сжатой зоны определяется из уравнения равенства 0 суммы статических моментов приведённого сечения относительно нейтральной оси и приводится формула:
Sred=bx^2/2-Alfa*As(h0-x)=0
И я хочу у вас спросить: ПОЧЕМУ ПЕРВОЕ СЛАГАЕМОЕ В ЭТОЙ ФОРМУЛЕ НЕ УЧИТЫВАЕТ ТРЕУГОЛЬНУЮ ЭПЮРУ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ В БЕТОНЕ? Формула должна выглядеть следующим образом:
Sred=2bx^2/3-Alfa*As(h0-x)=0
И эту же ошибку я встретил в книге именитого учёного Якобсона текст которой переписывали все остальные его последователи и не задумывались или не хотели задумываться над тем ПОЧЕМУ ЖЕ СТАТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА У НИХ СЧИТАЕТСЯ С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ КАК ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ЭПЮРЫ? А МЕТОД ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ЭТА ФОРМУЛА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ТРЕУГОЛЬНУЮ ЭПЮРУ В СЖАТОЙ ЗОНЕ БЕТОНА!
Ещё я Вам хочу сказать что в СП наверное много чего написано, но наверняка не написано то что требуют от инженеров эксперты государственной экспертизы!
Могу Вам привести пример что при проверке расчёта армирования круглого железобетонного столба эксперт из Красноярска Деминов потребовал отменя предоставить 3 проверки:
1) выполнение условия прочности растянутой арматуры: Sigmasmax<=Rs
2) выполнение условия прочности сжатого бетона: Sigmabmax<=Rb,mc2
3) выполнение условия по раскрытию трещин: Acr<=Acrпр
И второе условие по словам эксперта должно считаться только по треугольной эпюре распределения напряжений. Причём вид напряжений в сжатом бетоне круглого сечения будет иметь скошенного цилиндра и ц.т. надо находить именно такой фигуры. Никакую прямоугольную эпюру эксперт не принимал и говорил что если не посчитаю по треугольной эпюре то он мне выдаст отрицательное заключение и я останусь без зарплаты.
Так что там пишут ваши именитые учёные в своих писульках вроде СП мне абсолютно по большому счёту НАПЛ-ТЬ потому что они НИКОГДА НЕ ПИСАЛИ ТО ЧТО НУЖНО ОБЫЧНОМУ ИНЖЕНЕРУ ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭКСПЕРТАМИ! И считать они правильно не умеют со времён Якобсона!
На 90% я уверен что мои программы считают правильно, потому что в методе расчёта проглядывается СТРОГАЯ НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ И БАЛАНС СИЛ!
Насчёт модулей упругости и прочности.
Все значения я взял из СНиП 2.05.03-84* (со звездочкой), это мостовой СНиП и предельные напряжения в нём отличаются от СНиП 2.03.02-81 для железобетона.

Последний раз редактировалось МишаИнженер, 05.01.2011 в 08:33.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 10:22
#10
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Ещё на этой-же странице немного выше сказано, что при изгибе по методу допускаемых напряжений высота сжатой зоны определяется из уравнения равенства 0 суммы статических моментов приведённого сечения относительно нейтральной оси и приводится формула:
Sred=bx^2/2-Alfa*As(h0-x)=0
И я хочу у вас спросить: ПОЧЕМУ ПЕРВОЕ СЛАГАЕМОЕ В ЭТОЙ ФОРМУЛЕ НЕ УЧИТЫВАЕТ ТРЕУГОЛЬНУЮ ЭПЮРУ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ В БЕТОНЕ? Формула должна выглядеть следующим образом:
Sred=2bx^2/3-Alfa*As(h0-x)=0
Думаю здесь Вы не правы. Так как там ищется нейтральная ось сечения, которая по идеи никак не должна зависить от эпюры.
Например, в металле тоже принята треугольная эпюра, но статический момент сечения определяется именно для сечения (по крайней мере так рассчитаны сортаменты), не вспоминая про треугольную эпюру.
То что написали вы - это сумма моментов относительно нейтральной оси, да и то формула не дописана, так как нет сил.

Последний раз редактировалось puma, 05.01.2011 в 10:35.
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 11:01
#11
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Уважаемый puma! Моё выражение не может быть суммой моментов так как в нём отсутствуют множители напряжений, зато присутствуют множители площадей и расстояний до ц.т. этих площадей. А так как мы рассматриваем НДС возникающее под действием момента, то естественно что если добавить в это выражение напряжения то получим сумму моментов:
Mсум=(Sigmabmax*x/2)*2*b*x^2/3+Sigmasmax*Alfa*As(h0-x)=0

Так как произведение напряжения на статический момент даёт в итоге момент: тс/м2*м3=тс*м
Но ещё заметьте что произведение напряжения на момент инерции делёное на расстояние до наиболее удаленной точки сечения даёт то-же момент: тс/м2*м4/м=тс*м

И мне кажется в чём я ещё не убедился до конца что произведение на статический момент данный в обычной тривиальной форме bx^2/2 учитывает именно прямоугольную эпюру напряжений в сечении, что и является самой большой ошибкой в расчётах именитых учёных таких как Якобсон и его последователей, просто переписовавших его формулы.
Попробуйте их убедить в том что они не правы! Они никода с вами не согласятся, потому что выучить bx^2/2 для них было наверное очень большой проблемой и просто так отказываться от этой формулы они не захотят!
А вот произведение на момент инерции наверное учитывает треугольную эпюру напряжений в сечении, на что мне указывал уважаемый RomanM участник этого форума, когда я пытался объяснить ему суть выше указанной проблемы с необходимостью замены bx^2/2 на 2bx^2/3 чтобы учесть треугольную эпюру и ОН МНЕ СКАЗАЛ: ЧТО В ФОРМУЛАХ ОШИБКИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ И ВСЕ ОНИ УЧИТЫВАЮТ ТРЕУГОЛЬНУЮ ЭПЮРУ НАПРЯЖЕНИЙ. А если в статическом моменте видно что учитывается не треугольная эпюра напряжений а прямоугольная то остаётся место-свято только для момента инерции. Что надо ещё проверить.

По моему глубокому убеждению ВЫСОТА СЖАТОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ЗАДАННОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕНИЯ СЖАТОЙ И РАСТЯНУТОЙ АРМАТУРЫ И ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИЧИНОЙ ПОСТОЯННОЙ И НЕ ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ВЕЛИЧИН ВНЕШНИХ НАГРУЗОК
Вот эту высоту сжатой зоны я и нахожу из баланса равенства моментов инерции при ИМЕННО ТРЕУГОЛЬНОЙ ЭПЮРЕ НАПРЯЖЕНИЙ В СЕЧЕНИИ. ПОТОМУ ЧТО ЭТА ЭПЮРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО ВСЕХ РАСЧЁТАХ ТЕЛ СДЕЛАННЫХ ИЗ МЕТАЛЛА И ЭТА ЭПЮРА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЛОГИЧНОЙ ДЛЯ ДАННОГО ВИДА НДС.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 11:33
#12
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
ПОЧЕМУ ПЕРВОЕ СЛАГАЕМОЕ В ЭТОЙ ФОРМУЛЕ НЕ УЧИТЫВАЕТ ТРЕУГОЛЬНУЮ ЭПЮРУ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ В БЕТОНЕ?
Миш, а может это простая запарка!? Может идет путаница НАПРЯЖЕНИЙ и ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ!? (см. картинку)

Ты сам из Красноярска?

Зная наших экспертов,могу предположить о некой оговорке или описульке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 275
Размер:	89.4 Кб
ID:	51055  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 12:07
#13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Михаил, если Вы из Красноярска, то мы земляки =))
А по теме - мне тоже плевать на Ваши писульки, так как они куда более вредны инженерам, чем труды ученых, а все Ваши сообщения - флуд и троллинг =) И к слову - несущая способность по "Вашему" методу получается в 4 раза меньше, чем по СП. Я проводил испытания балок (вел лабораторный практикум по жб у студентов), и что-то у нас такого разброса относительно СП не было
з.ы. Если же Ваш эксперт требовал у Вас эпюры напряжений как в статье Габрусенко про СП (предоставленные господином avrubtsov, спасибо ему), то речь идет о деформационной модели, использовать которую я Вам и предлагаю, и решается все там также просто.

Последний раз редактировалось Ал-й, 05.01.2011 в 12:12.
 
 
Непрочитано 05.01.2011, 12:17
#14
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Для Миша/Инженер.
Проитал Ваш пост #1. Весьма похвальное занятие - построение новых механик.
Позвольте полюбопытствовать. Какое Вы выдвигаете предположение о центробежном моменте инерции, его значении и почему?
Алексис вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 12:18
#15
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


Миша"инженер" - не трожь Якобсона.
У тебя по заданию прямоугольник (в поперечном сечении).
Поэтому все верно: b*x*x/2 в литературе.
Геометрические характеристики сечения не зависят от НДС.

Когда тебя эксперт заставит считать вместо круглого столба треугольный, тогда и применишь b*x*2/3*x.
gpsm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 12:25
#16
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Ну и чему Вы учите ваших студентов в вашем Вузе? Если после вашего Вуза студент придёт в проектную контору и его заставят заармировать круглый железобетонный столб на внецентренное сжатие по каким формулам Ваш студент будет это делать ели экспертиза требует выполнения 3 проверок:
1) по растянутой арматуре
2) по сжатому бетону
3) по ширине раскрытия трещин
Этому Вы учите ваших студентов? Я уверен как и все предподавтели вы занимаетесь очковтирательством и ничему реально нужному для проеткировщика научить не можете, за исключением некоторых мелочей которые на практике встречаются довольно редко! Потому что сами Вы этого не зхнаете. Что вы мне говоротите чтьо несущая способность у Вас получается больше чем у меня? А по прочнсти сжатого бетона проти в появления продольных трещин Sigmabmax<=Rb,mc2 вы проверяли. Прочтите пункт 3.100 СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" там чётко сказано что появление продольных трещин в сжатом бетоне недопустимо! А по трещиностойкости вы проверяли. Я кстати нередко слышал что условие по трещиностойкости может оказаться определяющим при назначении армирования конструкции.
Вы учите всякой шелухе и бредням и совершенно не заботитесь о том что потребует ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ОТ ПРОЕКТИРОВЩИКА! Потому что Вы сами очень далеки от реального строительства и летаете в бреднях своих бредовых теорий! Мне честно говоря вас очень жалко но вы не в состоянии увидеть реальную обстановку дел в проектировании и строительстве дальше собственного носа, потому что живёте Вы как растение на маленькую зарплату в вашем вузе, а до строителей Вам нет никакого дела потому что вы командиры-теоретики.
Уважаемый gpsm! Не хочется вам говорить обидных слов, но Вы наверное один из тех зажравшихся, наглых, упрямых тупоголовых баранов которым говоришь явно истинные вещи а они всё равно говорят что это направда. Где скажите мне в формуле bx^2/2 учитывается треугольная эпюра? Если расстояние x/2 это расстояние до ц.т. прямоугольника, а расстояние до центра тяжести треугольника 2x/3 и именно с этой координатой сжимающие усилия треугольной формы будут давить на сжатую зону. А если координата x/2 то это сжимающие усилия в форме прямоугольного параллелепипеда давят на сжатую зону, что не соответсвует II стадии работы бетона и методам расчёта на выносливость, где в расчёте должна приниматься треугольная эпюра напряжений. Что и требовал от меня эксперт Деминов из Красноярска!

Последний раз редактировалось МишаИнженер, 05.01.2011 в 12:33.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 12:30
#17
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Ну что значит далеки? Десятки зданий стоят =) А преподавание в институте - лишь дань аспирантуре
А по теме - дальнейший диалог с Вами не возможен ввиду отсутствия уважения к собеседнику и вообще какого либо воспитания, поэтому вынужден прекратить обращать на Вас внимание.

з.ы. хотя по вашему последнему сообщению я понял, чего вы добиваетесь =) Просто отсутствие теоретической подготовки не позволяет вам сформулировать вопрос. Но суть теперь ясна... Могу по телефону вам рассказать, писать уже лень =)
з.ы. з.ы. Может Вам еще и зарплату сказать, чтоб Вы в жизни разочаровались? =))

Последний раз редактировалось Ал-й, 05.01.2011 в 12:37.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 12:41
#18
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Извините. От Вас толку всё равно мало. Вы не способны проникнуться проблемами проетировщиков, которые строят дома в которых двери то открываются то не открываются обычными ключами и дом весь шатается при переходе от весны к лету. К тому же дома состоят из прямоугольников которые каким-то неизведанным способом научились считать. А скажите как Вы находите высоту сжатой зоны при проверке поперечного армирования на действие изгибающего момента в прямоугольной балке с двойным армированием? Как это делается я нигде не нашёл, ни в одном СниПе и ни в одной книжке, даже Бондаренко. А моя программа позволила мне это сделать. Кстати впервые в жизни у меня это получилось. Чтобы определить сжатую зону при двойном армировании - это просто КЛАСС! Лучше учите ваших студентов чтобы им не было стыдно перед экспертами товарищ АЛ-й!
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 12:58
#19
Ал-й


 
Сообщений: n/a


А что Вы подразумеваете под двойным армированием? Наличие сжатой арматуры? Или у Вас это наличие нескольких рядов арматуры? В любом случае все находится элементарно, но в нормах есть оговорки, позволяющие использовать что-то еще в качестве плеча внутренних сил =)
Видать плохо ищете...
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 13:14
#20
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Двойное армирование это наличие кроме растянутой арматуры ещё и сжатой. Количество рядов арматуры при этом может быть любым. Насчёт плеча внутренних сил: насколько я понял это величина получающаяся из формулы: z=Mвнешних_сил/Nвнешних_сил. И кстати эта тема очень слабо объясняется в научной литературе. Но насколько я смог прочитать основным свойством плеча внутренних сил является свойство: что при смене точки отсчёта моментов сумма моментов от сил по краям плеча внутренних не изменяется. Единственное что я сейчас хочу от Вас услышать правда ли что плечо внутренних сил вычисляется по выше приведённой формуле или это опять не всё так просто?
Вся сложность вычисления высоты сжатой зоны при двойном армировании заключается в том что по формулам СНиП эта высота может оказаться меньше расстояния от края растянутого бетона до оси растянутой арматуры и в этом случае соответственно вы в формулах учитывали сжатую арматуры которая является совсем не сжатой а растянутой. Значит высоту сжатой зоны вы посчитали неправильно. Хорошо начнём учитывать сжатую арматуру как растянутую тогда мы получим наоборот что растянутая арматура находится в сжатой зоне. Такого бытб не может значит мы опять посчитали высоту сжатой зоны неправильно. И так до бесконечности и этому учит СНиП. А по моей программе Вы можете запросто посчитать высоту сжатой зоны даже при двойном армировании.

Последний раз редактировалось МишаИнженер, 05.01.2011 в 13:27.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 13:34
#21
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
вы в формулах учитывали сжатую арматуры которая является совсем не сжатой а растянутой
если бы Вы просчитали свое сечение по нелинейной модели СП то и получили КОНКРЕТНЫЕ значения напряжений и усилий в арматуре где бы она не находилась и определили ли бы КОНКРЕТНУЮ высоту сжатой зоны сечения, какой бы формы оно сечение не было. конечно же для КОНКРЕТНЫХ значений усилий
Вот этому учат Наши нормы!!!
Давайте усложним задачу. Уйдем от изгибаемого элемента, а попробуем просчитать колонну с косым сжатием.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 13:48
#22
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


1. Выносливость (расчет) в СНиП2.05.03-84* относится к первой группе предельных состояний (п3.2).
2. Напряжения определяются (без учета продольной силы) по формуле: сигма=M*x/I, как ты догадался зависит от изг. момента и момента инерции.
х в данном случае рассматриваемое волокно и в диапазоне от 0 и до высоты сечения сигма также равно 0 и далее по ТРЕУГОЛЬНИКУ (который тебе мешает спать).
Изгибающий момент это нагрузка.
Момент инерции, как и в посте 15 про статический момент - это геометрическая характеристика поперчного сечения (прямоугольник, круг, треугольник, а еще бывает и КОЛЬЦО)
3. По твоей логике и напряжения в арматуре ты не можешь принимать в центре арматуры. Напряжения у края (ближе к нейтральной оси) меньше, а у противоположного края (у защитного слоя) больше. Так как ты сам усер-ся и доказываешь, что эпюра треугольная. Поэтомы ты должен искать центр тяжести трапеции и он немного будет смещен от центра арматуры вниз. Удачи в твоих начинаниях, о мудрейший.
4. Ты ненавидишь преподавателей и ученых, я так понимая, потому что, скорее всего, учился за деньги. И к сожалению, твоя глупость не излечима.

PS: ты еще незнаешь что бывает четвертное армирование (сжатая из обыкновенной и напрягаемой и, соответсвенно, растянутая также). Что с тобой будет вай-вай. Ни кому покоя не будет.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 14:01
#23
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Давайте условимся отличать некоторые положения Ваших (мостовиков) и наших (ПГсников) норм. По нашим нормам расчет прочности ведется для третьей стадии, когда растянутый бетон уже полностью выключен из работы, а напряжения в сжатой зоне вполне можно привести к прямоугольной эпюре (на самом деле она криволинейная, но в СП при деформационной модели она принимается либо двухлинейной, либо трехлинейной). Могу дать ссылки на статьи, где сравниваются расчеты по деформационной модели с расчетами методом предельных усилий для 3 стадии. Теперь к плечу внутренних сил - это расстояние между равнодействующими усилий в растянутой арматуре (бетон, напомню, из работы на растяжение вылетел еще во второй стадии) и сжатой зоне (бетон+арматура). Можно выделить два плеча - zs и zb, т.е. h0-a' и h0-x/2. А можно заморочиться и посчитать общее. Но для вашей второй стадии (как Вы называете его - для расчета по выносливости) эпюра действительно близка по форме к треугольной, хотя по факту - тоже криволинейная, и соответственно выражение h0-x/2 уже не актуально. Расчет поперечной арматуры на действие момента (в нормах ПГС) позволяет использовать приближенную величину z=0.9*h0. Кстати в нормах плечо называется zs, но является плечом полным, а не только до арматуры, что можете прочитать в пособии к СНиП 2.03.01-84* по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов, часть 1. Там в разделе по расчету поперечки на действие изгибающего момента графически все понятно отображено. Т.е. у пгсников на этот счет проблем нет. А если для вашего случая необходимо найти плечо внутренних сил для второй стадии работы жб сечения, то зная смысл, вкладываемый в величину z - вывести не проблема, тем более что и во второй стадии - растянутого бетона уже нет...
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 14:07
#24
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Ваша братва не умеет деньги считать! Когда я спросил Деминова как мне посчитать армирование в круглом железобетонном столбе, а именно проверить напряжения в сжатом бетоне то он мне сказал: "Обкладывайтесь книжками ищите ссылки, читайте научную литературу". А то что все книжки денег стоят и пишут их зачастую по 700 страниц не только для того чтобы принести кому-то знания, а только для того чтобы заработать деньги как это делает Бондаренко и все ему подобные пишучие талмуды по 700 страниц. Обычному инженеру надо купить эти 700-800 страниц, прочитать их и понять что он не то купил и пойти покупать ещё. Вот что предлагают наши уважаемые эксперты обычным инженерам!
Про СП конечно интересно, но где взять ваши СП напечатанные на туалетной бумаге, хотя в то-же время достаточно много других совсем бесполезных журналов которые печатаются на глянцевой бумаге. Скажите где взять ваше СП и скажите на каких страницах, конкретно какие номера страниц на которых написано то что вы мне говорите?

Для avrubtsov: В случае внецентренного сжатия (наверное это Вы имели в виду) моя стратегия проста:
1) Считаем отдельно напряжения от продольной силы
2) Считаем отдельно напряжения от изгибающего момента
3) Складываем полученные усилия на основании принципа суперпозиции или принципа независимости действия сил.
Вроде всё правильно.

Последний раз редактировалось МишаИнженер, 05.01.2011 в 14:18.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 14:45
#25
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Видимо, отсутсвие норм и литературы несколько не верно сказывается на Вашем представлении расчета железобетона. Вы все время хотите подвести расчет под упругую работу (треугольник в сжатой зоне), но как сказал Ал-й, мы рассчитываем конструкции в стадии, когда уже наступило 1 предельное состояние (стадия 3). И тут уже принцип суперпозиции не действует.
Внецентренное сжатие сжатие немногим сложнее изгиба в расчете, т.к. появляется продольное усилие N. А я имел ввиду косое внецентренное сжатие. Т.е. действуют два момента во взаимно перпендикулярных плоскостях. И вот тут уже мне, как простому проектировщику одного маткада и екселя не достаточно, т.к. сечение уже в расчете принимает вид ромба повернутого относительно оси совпадающей с равнодействующей моментов. Для решения этих задач приходится прибегать к помощи автокада.
В прилогаемом файле представлен пример того что должно получится. Там может быть не понятно что-то, но пока еще оформление не довел до совершенства
Вложения
Тип файла: pdf 0-1_к2.pdf (190.4 Кб, 348 просмотров)
avrubtsov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 15:00
#26
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Уважаемый avrubtsov! Это СУПЕР! (правда я не могу до конца проверить так как такой объём информации в моей голове просто не укладывается. Извините!)
Вы правы у меня тоже есть идея проверить правильность вычисления моментов инерции из MathCAD в AutoCAD. Но у меня не получается полностью автоматизировать расчёт в MathCAD из за того что когда верхний предел интегрирования назначается переменной то интегралы не вычисляются, а когда верхний предел записываю просто цифрой, отказываясь при этом от автоматизации то интегралы вычисляются. Можете Вы уважаемый avrubtsov помочь мне в MathCAD наладить автоматизацию? Посмотрите сообщения и файлы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61924
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 15:09
#27
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


МишаИнженер, к сожалению у меня нет Маткада, но если вам нужны моменты инерции - я в свое время воспользовался справочником Уманского том 1 для создания параметрического сортамента, там есть почти все формулы, включая разные части круга.
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 16:08
#28
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Уважаемый avrubtsov! Может Вам поможет информация из этого файла: посмотрите вложение
Главное определить главные оси сечения относительно которых момент будет не косым а прямым, т.е. обычным а потом надо:
1) построить кривые зависимости моментов сжатых элементов от высоты сжатой зоны и растянутых элементов от высоты сжатой зоны.
2) Найти точку в которой эти кривые пересекутся и эта точка даст Вам высоту природной сжатой зоны вашего столба.
3) Зная природную высоту сжатой зоны и действующий момент на сечение по формуле Sigma=M*2Jсж(или раст)/ymax Вы сможете определить напряжение в любом месте Вашей конструкции.
А как определить главную ось Вашего сечения сказано в файле MathCAD! Удачи Вам уважаемый avrubtsov!

Уважаемый puma! Спасибо Вам за заботу! Я уже научился вычислять все требуемые мне геометрические характеристики в MathCAD! Формулы будут нужны мне для проверки и если что попробую их найти и в справочнике Уманского правда там нет многих формул которые есть в справочнике Островидова "Таблицы для проектирования мостов" вот это настоящий рай для инженера!

Последний раз редактировалось МишаИнженер, 05.01.2011 в 16:26.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 17:09
#29
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


У меня вместо шрифта - кракозябры и встроенный шрифт подобрать не могу
avrubtsov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 17:20
#30
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


У меня такая проблема иногда возникает в VBA AutoCAD, в этом случае я начинаю использовать обычный блокнот, в нём при переключении раскладки клавиатуры проблем со стандартными шрифтами не возникает
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 18:32
#31
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


№28 - повторный топик-ап.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 21:24
#32
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Моменты инерции используются для расчета только на основании гипотезы плоских сечений (к жб в предельной стадии не применима). В ту же корзину - принцип суперпозиции. Хотя на самом деле - не очень понимаю, чем не нравится обычный метод расчета, основанный на предельном равновесии. Исходные положения для него совершенно ясны и понятны.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 21:56
#33
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Дело в том что требуется вычислить уровень фактических напряжений в арматуре и в бетоне для заданной конструкции и ширину раскрытия трещин. Метод предельного равновесия и метод разрушающих усилий это наверное одно и тоже? Так вот в книге Маиляна "Строительные конструкции" на стр. 110 написано о методе "разрушающих усилий": " В этом методе расчёта остаются неизвестными напряжения в бетоне и в арматуре при эксплуатационной нагрузке, но зато становится известным коэффициент запаса прочности, что значительно важнее. Отпадает надобность в гипотезе плоских сечений, модулях упругости материалов и числе Alfa".
Наверное Вы спутали слово надобность со словом неприменима потому что гипотеза плоских сечений может применяться для железобетона всегда в любом случае насколько я понимаю. И метод независимости действия сил тоже может применяться всегда.
Чем отличается железобетон от металла который работает на растяжение так-же как на сжатие? Тем, что железобетон не работает на растяжение. Мы просто заменяем растянутый бетон на растянутую арматуру и используем тот же метод расчёта как для металла. Что в этом странного. При незначительных деформациях при которых допустима нормальная работа железобетонной конструкции все упругие характеристики работают вполне нормально, и считать конструкцию надо именно для того чтобы конструкция не выходила из этого состояния нормальной работы в стадию пластических деформаций, при которой конструкция требует своей полной замены или ремонта!
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 02:40
#34
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Гипотеза плоских сечений выводится из ТУ в условиях чистого изгиба. В общем случае она не верна даже для идеально упругого материала. Для железобетона ее используют с поправками для определения деформаций. В предельной стадии она не применима (да и в приципе является лишней и ненужной, так как хватает 100% действующих условий равновесия).
Практически рассчитывают железобетон (очень точно) по методу предельного равновесия. Использование коэффициентов к нагрузкам и расчетным сопротивлениям гарантирует то, что данная стадия не наступит. Это и обеспечивает в конечном итоге нормальную работу.

Последний раз редактировалось ETCartman, 06.01.2011 в 02:54.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 04:55
#35
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


А как поступать, если в нормах отсутствует алгоритм расчета на косое внецентренное сжатие, точнее он есть для колонн с 4-мя угловыми стержнями. А если 8 стержней? Пару месяцев назад фирма купила две книги от разработчиков пособия к СП 52-101-2003. Одну непосредственно ракрывающую особенности проектирования по новым нормам. А вторую по расчету многоэтажных зданий. Они рекомендуют применять нелинейную модель для расчета (я все про колонны с косым внецентренным сжатием с 8-мью стержнями и более). Хотя, для колонн с 4-мя угловыми стержнями очень точно по пособию к СП расчитывается.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 08:25
#36
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
А как поступать, если в нормах отсутствует алгоритм расчета на косое внецентренное сжатие, точнее он есть для колонн с 4-мя угловыми стержнями. А если 8 стержней? Пару месяцев назад фирма купила две книги от разработчиков пособия к СП 52-101-2003. Одну непосредственно ракрывающую особенности проектирования по новым нормам. А вторую по расчету многоэтажных зданий. Они рекомендуют применять нелинейную модель для расчета (я все про колонны с косым внецентренным сжатием с 8-мью стержнями и более). Хотя, для колонн с 4-мя угловыми стержнями очень точно по пособию к СП расчитывается.
Разработчики естественно сначала сделали себе алгоритмы для решения данной задачи. Существуют экселевские файлы на все случаи жизни, в том числе косое сжате, усиление углепластиком под нагрузкой и тп. и тд. А раз сделали, значит все реально. Меня например интересуют плоские элементы, по которым исчерпывающая информация есть лишь у Карпенко. А в СП 2007 просто спрыгнули, более туманно описать нужно постараться... А в купленных Вами книгах (это наверное книги Кодыша?) расписан вопрос подбора арматуры в пластинах...?
 
 
Непрочитано 06.01.2011, 08:48
#37
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


“Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом”.
Монография.Кодыш Э.Н., Трекин Н.Н., Никитин И.К.
А вторую книгу в прайсе уже найти не могу. Про нее Armin в одной из тем упоминал. Книга издательства АСВ.
Я 10 выйду на работу и обязательно посмотрю, но я не могу вспомнить чтоб там Ваш вопрос рассматривался.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 13:24
#38
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Пару месяцев назад фирма купила две книги от разработчиков пособия к СП 52-101-2003. Одну непосредственно ракрывающую особенности проектирования по новым нормам. А вторую по расчету многоэтажных зданий.
Кодыша и компании труды?
Про первый труд avrubtsov отписал.
Второй:
Кодыш Э.Н., Никитин И.К., Трекин Н.Н.
"Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям".
АСВ, Москва, 2010
Второй труд очень напоминает Залесов А.С., Кодыш Э.Н., Лемыш Л.Л., Никитин И.К. "Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям", 1988 (авторы теже, Залесов теперь выступает как рецензент к книге 2010-го года), только новые нормы разжёвываются.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 06.01.2011 в 13:36.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 22:20
#39
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. avrubtsov!

В Ваших расчетах на представленной миниатюре везде написано

Коэффициент продольного изгиба: ηz

по СП η - коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба

помоему это разные коэффициенты?!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 09:26
#40
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


В моем файле опечатка в названии коэффициента.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:20
#41
Ал-й


 
Сообщений: n/a


avrubtsov,
Здравствуйте, хотел задать Вам вопрос по Вашему выложенному алгоритму... А именно: перенос данных из автокада в эксель (площади слоев сечения, координаты центров тяжести) - автоматизирован...?
 
 
Непрочитано 23.05.2011, 20:26
1 | #42
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Доброй ночи
У меня только определение расчетных моментов в МАТКАДЕ выполнено, а остальное - построение сечения колонны, разбивка на плоские сечения, образмеривание, определение площадей плоских сечений, - вручную.
Расчет одной колонны занимает около часа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 108
Размер:	51.9 Кб
ID:	60176  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 121
Размер:	105.6 Кб
ID:	60177  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 110
Размер:	53.0 Кб
ID:	60178  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 22:04
#43
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Доброй ночи
Спасибо за ответ! Сами в поиске как этот процесс ускорить... Тогда еще хотел уточнить - Вы стремитесь по возможности унифицировать колонны к минимуму типов, и потом проверяете эти типы выборочно на худшие сочетания..? Или считаете, что каждая колонна заслуживает индивидуального подхода? =)
 
 
Непрочитано 23.05.2011, 22:25
1 | #44
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Мы унифицируем армирование - один тип армирования на все колонны на каждые два этажа. Я из Лиры перекидываю всю кучу внутренних усилий в EXCEL и в нем определяю наихудшее их сочетание(N/A+My/Wy+Mz/Wz). а затем произвожу расчет на это сочетание усилий.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 23:10
#45
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Спасибо!
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт железобетона по теории равенства моментов инерции растянутой и сжатой частей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25