Могу только рассказать об увиденном чужом опыте. Один доктор наук (докторская само собой по надежности), бывший завкафедры там, где я учился (а сейчас сотрудник кафедры ЖБ МГСУ) определял надежность крупнопанельных жилых зданий при сейсмическом воздействии непосредственно в проектной практике. В таких домах, где все стены - несущие, часто делают проемы и возникает необходимость проверки изменившейся расчетной схемы. Он делал следующее:
1) Рассчитывал здание как консольный стержень на сейсмику (определяя при этом геометрические характеристики этажа, являющегося сечением) 2) Определив сейсмические силы, определял напряжения в этом "сечении" - т.е. на плане этажа, и в частности определял усилия в реконструируемой панели. 3) Далее рассматривал панель - проверял вроде по формуле для касательных напряжений по бетону для пластин (т.к. по арматуре они с запасом проходили). 4) А вот если не проходит панель на срез - в ход идет теория надежности. Для местного завода крупнопанельного домостроения были в свое время построены кривые распределения Пирсона (и для бетона, и для арматуры). Другие факторы (свойства грунта, нагрузки) с точки зрения теории вероятности не рассматривались. Качество выходящей продукции на заводе было хорошим и этого было достаточно для того, чтобы формально не прошедшая по СНиП панель, с точки зрения надежности "несла" и проект шел в ход. Вот как-то так, отчеты были не слишком большими для такого рода расчетов - страниц 50 рукописного текста. Были у доктора и другие работы интересные с надежностью в строительстве, но о них я только слышал, а это уже "слухи". |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Цитата:
а так http://www.stroyreestr.ru/ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В принципе, на ее основе и разработаны всякие коэффициенты надежности (по нагрузке, по материалу), заложенные в нормах. Поэтому можно считать, что использование проектировщиком норм уже предполагает обеспеспечение приемлемого уровня надежности.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Цитата:
1. Вектором реального обучения, основанным на передаче опыта главспеца проектировщику, стоящему ниже по квалификационной иерархии. 2. Вектором шаблонирования, основанным на достаточно большом практическом опыте применения разнотипных объектов проектирования. |
|||
![]() |
|
||||
Частенько конструкции проектируют, исходя из "якобы" "экономии",
или желая убедить заказчика, что он нашел самых "зашибательски умных расчетчиков", которые ему выполнят расчет и чертежи так экономно, как нигде в мире не сделают (то есть доэкономятся до подсчета каждой чайной ложечки бетона и рассчитают тютелька-в-тютельку арматурку до мельчайшего миллиграмма , - во как сэкономят !!!) А потом происходят аварии - чуть больше снега выпало, или доп. нагрузка появилась..., или чего то недоучли... Приходилось видеть таких "экономистов-в-обратну-сторону..." При разборе полетов - у них как правило, бледный вид, и мокрые трясущиеся коленочки... ![]() Такая вот-с надежность...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 20.01.2011 в 13:59. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 13
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Возможно при личном общении вспомню и спрошу... Есть у меня и коллега - преподаватель надежности, просто живем мы слишком далеко =) Все они (занимающиеся надежностью) стремятся теорию вероятности подключить и к грунту и к нагрузкам - проблема - в кривых Пирсона для данных факторов - где их взять...? А насчет " вопрос в другом уровень надежности P или вероятность отказа 1-Р какой должен удовлетворить проектировщика" - цифра некая есть, та на которую студенты равняются, считая надежность многопролетных ЖБ балок - но я отлынивал от занятий и не помню =) У коллег на работе спрашиваю - не помнят, но дома обещают порыться... Это говорит о том, как многие относятся к этому типу расчетов - прохладно... для многих эти расчеты больше способ получить нужный результат, когда другие бессильны, или иными словами "подгон". Да простят меня те, кто серьезно занимается этой проблемой...
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Aleks, !
Зачем оценивать уровень надежности, если проектировать надо надежно! Попытки многих исследователей рассматривать надежность с позиций отказной или без отказной работы на основе теории вероятностей - это математическое шаманство и не более. Конструкция либо надежна либо не надежна -50/50- какая тут вероятность? Понятие надежности реализовано в методе предельных состояний. Для решения проблемы отказов более целесообразен синергетический подход. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 13
|
Ув. гиппопо!Тогда определите что такое надежно в Вашем понимании (если вы проектировщик то какая мера надежности ответственной несущей конструкции Вас удовлетворит 0.92 или 0.988)
Цитата:
Все процессы имеют вероятностную природу, другой вопрос оценки той или иной вероятности Цитата:
Очевидно из предыдущей мысли на 100%, т.е. с вероятностью равной строго единице. Цитата:
Опасность такого интенсивного внедрения «синергетики» в науки, особенно в общественные, заключалась в полном непонимании того, что такое синергетика, в неизбежном назывании применением синергетического подхода простого сопровождения словом «синергетика» различных необоснованных утверждений, выдаваемых за научные, и результирующем отбрасывании нормальных наработанных методов конкретных наук. И это формальное и поверхностное «обращение к синергетике», становясь по понятным причинам массовым, должно было порождать и породило целое, вполне самостоятельное и даже обособленное, сообщество взаимно довольных, друг друга поддерживающих и никем не критикуемых деятелей, занимающихся схоластической псевдонаукой. […] заявляемые предложения новых, каких-то синергетических подходов здесь в действительности оборачиваются, в первую очередь, отбрасыванием прежних, уже апробированных подходов и теорий, прерыванием естественного развития познания и наук и предложением взамен прежнего теперь в лучшем случае пустышек — просто неконкретной предисловий и обещаний, а в худшем — отвлечением внимания от нормальной науки и ее дискредитацией. — Бюллетень №1 альманаха «В защиту науки» Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. - М:, Наука, 2006" |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да уж - синергетику к строительству применить - это круто... Я когда то с помощью синергетики изучал закономерности смены власти в странах (в самоорганизующихся системах в период ускорения процессов для изменения всего развития системы зачастую достаточно усилий одной единицы из системы - что объясняет возможность появления "великих личностей")... Это кстати в строительном вузе нас так озадачивали =)) Но применить к строительству - ..., хотя если здание во времени рассматривать как самоорганизующуюся систему, а пограничное состояние - это например запроектное воздействие, то и впрямь любой незначительный фактор может повлиять на результат =)
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Так-с еще раз.
![]() Проектировщику для оценки надежности запроектированного сооружения другим проектировщиком необходимо проанализировать принятые в проекте расчетные схемы, сечения, узлы. Вероятностный характер расчетов, закрепленный в СНиП 2.01.07-85 приводит, при правильном применении оного документа, практически к 100% надежности проекта. Полную гарантия дает, как общеизвестно, страховой полис. Докторскую пишем для применения в страховом бизнесе? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 13
|
Нет не совсем, там больше применение к электрическим схемам(они сами так пишут)
Скорее ближе вот что http://nadega-ruci.livejournal.com/ Последний раз редактировалось Aleks, 21.01.2011 в 15:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув.Aleks!
Цитата:
Понятие надежности это скорее философское понятие, я бы сказал обобщающий критерий НДС, долговечности, безотказности, эксплуатационной пригодности и др. Надежность это многофакторное и многокретериальное понятие и ненадо его путать с численным выражением уровня ответственности. Не понимание пораждает отторжение. Костность мышления всегда была тормозом прогресса. Синергетический подход на основе математического аппарата Теории катастроф позволил решить задачу устойчивости стержней и оболочек с учетом начальных несовершенств. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 13
|
Здесь все очень просто - мера надежности, мера веса, мера надежности имеется ввиду конечно числовая мера (числовое выражение надежности), если это понятно, то ответьте пожалуйста на вопрос
Цитата:
Цитата:
Надёжность это свойство комплексное, включающее безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость объекта и отдельных его частей. Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени эксплуатации. Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленном режиме технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к обнаружению и предупреждению причин возникновения отказов и к устранению их последствий, путём ремонтов и усилений. Сохраняемость – свойство объекта непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение и после хранения и транспортирования, а также при возведении здания. Все согласны? Цитата:
Цитата:
А по поводу прогресса - это да, социальный, биологический и общебиосферный кризис - это не страшилки будущего, это уже наше с вами настоящее - прогресс налице. Как гласит мудрость, "если мы не изменим направления своего движения, то рискуем оказаться там, куда направляемся." Все дело в том, каково целеполагание...(Желате подискутировать?) |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Как ни странно есть даже теория надёжности. Сию теорию проходят все машиностроители(очень серьезный предмет и довльно сложный с точки зрения математики). Вот скажем авиационная техника у нас имеет надежность 0,95(на память), а ракетная кажется 0,96. В общем то даже самый ответственный агрегат в авиации - система навигации имеет надежность 0,98(но в совокупности с остальными агрегатами дает всего лишь 0,95-0,96)... что уж говорить о строительстве...
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Разворачиваем дискуссию в нужное мне направление.
![]() Цитата:
Да ничего хорошего. ![]() Как известно, причины аварий конструкций делятся (не помню точных цифр, но это и не принципиально пока) приблизительно в равных долях: 1. Ошибки проектирования; 2. Ошибки строительства; 3. Ошибки эксплуатации. Из всего этого меня по настоящему интересует только первый пункт. Откуда вытекает одна единственная проблема (опять же для меня ![]() Нахожусь в состоянии размышлений.... есть мысли, но пока еще нет алгоритма. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
Уважаемый Aleks, 0,99 означает лишь то, что в тот маловероятный день когда у вас нагрузка достигнет расчетной в 99 случаях ничего не произойдет. Требуемый уровень надежности строительных норм по первому предельному состоянию 0,9986-0,99999 (3бета-5,5бета в зависимости от уровня ответсвенности).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 13
|
Цитата:
Цитата:
Сразу видно, что человек задумывается о надежности принимаемых им решений. Последний раз редактировалось Aleks, 22.01.2011 в 14:05. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Понятно, что расчеты на стадии рабочей документации имеют вероятностную основу. Но и понятно также, что мы практически не в силах предотвратить что либо для изменения ситуации по п.2 и п.3, указанных мною в посте намбэ 22. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 13
|
Да вы не извиняйтесь, когда чувствуют себя виноватым,тогда извиняются...
Оценка надежности в таком случае при некачественном прогнозировании псу под хвост. Ваши замечания проистекают из того, что Вы рассматриваете три этапа проектирование, строительство и эксплуатацию зданий как три независимых этапа. А если предположить что проектировщик и строитель образуют связку (когда проектировщик знает какое качество работ обеспечивает строитель, а строитель знает зачем он это качество обеспечивает, кроме того ведется технический надзор и в процессе авторского надзора за строительством происходит корректировка), тогда процесс приобретает совсем другие качества и роль проектировщика в этом процессе - становится главенствующей (он должен больше всех знать и понимать). В Древнем Египте, кстати, Главный архитектор(проектировщик) фараона был выше по статусу, чем Главный строитель фараона. Так и сейчас в крупных Западных организациях и некоторый крупных отечественных. А неумение прогнозировать это к сожалению данность - зато есть куда расти |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
2 декабря было заседание научного совета МК РААСН
по "обеспечению живучести (надежности) пространственных покрытий" докладчик - Кудишин было много чего сказано.... но в большинстве: надежность это вероятность безотказной работы в течение установленного периода времени но вот какой уровень надежности (вероятности) должен быть пока никто особо не знает есть в книгах Перельмутера, Шпете, Райзера ссылки на британские нормы но они не конкретизированы под тип конструкции
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
Цитата:
Поэтому говорить о том, что это все непонятно, неизвестно и не изучено не совсем корректно. Просто в России пока никто не озвучил и не закрепил документально требуемый уровень надежности. Поэтому и рассчитывать тут нечего. Все формулировки в строительном ГОСТ "Надежность" про вероятностные методы расплывчаты и неконкретны. Этот вопрос надо рассматривать и развивать дальше, но только после просмотра советского опыта 1960-80ыхгодов и зарубежного опыта последних 10лет. Вероятностные расчеты пока не нужны проектировщикам, их вполне устраивают полувероятностные. Но оценка рисков модное нынче дело особенно для страховщиков и возможно это следующая ступень развития после КЭ расчетов. И здесь действительно вход пойдет проектирование на основе статистической информации о качестве конкретной организации и качестве конкретного завода. И проектировщику и страховщику будет приятно знать реальный риск. Последний раз редактировалось Дмитрий К, 22.01.2011 в 16:57. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Цитата:
2. надежность неразрывно связана с риском риск в целом подразделяется на технический (конструкторский) и экономический как правило экономический это технический умноженный на страховой коэффициент (то что страна может себе позволить) (есть в последних работах Райзера) поэтому простой перенос еврокода по надежности (риску) не получится (мы не так богаты как европа) 3. могу абсолютно точно сказать что характеристика безопасности Ржаницына для балок и ферм меняется по-разному поэтому на мой взгляд приемлемый уровень риска для разных строительных конструкций обязан быть разным
__________________
иногда лучший диалог это молчание Последний раз редактировалось АС_В, 22.01.2011 в 20:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув.Aleks!
[quote=Aleks;688023](Желате подискутировать?) Дискутировать хорошо за чашкой чая и смотря собеседнику в глаза. Если есть время и желание обратите внимание на мысли в слух (см. вложение) Приятно общатся с думающими людьми, буду признателен за ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Вставлю свои 5 копеек.
Ал-й, Цитата:
гиппопо, Цитата:
Надёжность, как свойство конструкции, т.е. безотказность, долговечность, ремонтопригодность и проч. И надёжность, как вероятность безотказной работы (т.е. в терминах теории вероятностей события). Надёжность измеряется в долях единицы, а также некоторые учёные (Ржаницын, Болотин) предлагали свои шкалы для измерения надёжности, но эти единицы по сути производные от величины вероятности, которые просто записывать удобнее. Достаточно коротко и доступно написано про методы расчёта в книге "Металлические конструкции" Кудишина (по сути это переизданный Беленя). Там даже небольшой, но интересный примерчик про ферму, рассчитанную по 3 методам: допускаемых напряжений, предельных состояний, вероятностным методом, а потом сравнён расход стали. Дискуссии о нормативном надёжности, насколько я слышал идут уже долгие годы. Величина надёжности, как я понимаю на данный момент, нам нужна скорее как критерий для СРАВНЕНИЯ различных конструктивных решений для одного и того же сооружения. Мой весьма маленький опыт работы по специальности наводит на мысль, что надёжность и тому подобные вещи ещё на долгие годы останутся уделом теоретических изысканий, т.к. подавляющее большинство проектировщиков не имеют понятия о гораздо более приземлённых вещах. Ну, разве только разработают программу с "большой красной кнопкой". К тому же может и не надо таких сложностей при массовом проектировании? Последний раз редактировалось Smarts23, 24.01.2011 в 01:18. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как писал Перельмутер, идеализация расчетных схем идет одновременно с разных сторон - где то мы упрощаем нагрузку, где-то граничные условия... Если человек теоретик, что мешает ему поиграть с этим равновесием и огрубив схему с точки зрения строймеха, уточнить ее с точки зрения теории вероятности? А вот применимость к практике - это да, вопрос =) Я будучи студентом заморачивался с этими панельными зданиями и своим результатам верил куда больше, чем бывшему завкафедры (тому самому доктору наук) - хотя бы потому, что его результаты сходились с ручными расчетами подобных консольно-стержневых моделей, а мои (в Лире) - с испытаниями ЦНИИСКа, проведенными в нашем городе =))
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения | dimoncon21 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 15.11.2010 10:15 |
Ведомственные нормы технологического проектирования ж / д депо | Sergeu165 | Технологические решения (ТХ) | 2 | 10.07.2010 15:40 |
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке | Dimas_84_07 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.06.2010 10:35 |
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя | NoBig_NoSmall | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.09.2007 14:30 |