| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Отличие строительной стали от не строительной?
конструктор
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367
|
||
Просмотров: 113191
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Открою страшную тайну, С235, С245, даже С345 - это все Ст3
![]() Только С235 это Ст3кп2, а С255 это Ст3сп5 к примеру). Разница в обозначении С245 - сталь строительная, R=245 Мпа, а второе - по хим составу. 3 группа по содержанию углерода, последняя цифра - категория по ударной вязкости Разница в кп(кипящая), пс(полуспокойная) и сп(спокойная) - в раскисляющих добавках, которые снижают содержание серы и фосфора в стали, делая ее менее хладноломкой или красноломкой. То есть свойства кипящей стали при низких температурах будут непредсказуемы. 09Г2С - это буквенное обозначения содержания легирущих добавок 0,9% марганца и 2% кремния, как то так, могу соврать ![]() Вспоминал из головы, поэтому могу ошибиться в деталях. Все это можно почитать в книжках Последний раз редактировалось Сазоныч, 20.01.2011 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
ВСт3Тпс ГОСТ 14637-79* это С345 по таблице 51б стального снипа
******************* Так щас пойду разберусь) ....... Разобрался: ГОСТ 14637-79* утрачивает силу с 1 января 1996 года. Взамен ему ГОСТ 14637-89. В нем этой стали нет. Так что извинюсь, был неправ (СНиП кстати тоже) ![]() Последний раз редактировалось Сазоныч, 20.01.2011 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Немного текста из СТО:
"Настоящий документ выпущен с целью устранения неточностей СНиП II-23-81*, внесения ясности в порядок применения ГОСТ 27772 и упорядочения замены углеродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 27772 на марки стали по другим ГОСТ и ТУ." Последний раз редактировалось 024, 20.01.2011 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 32
|
Цитата:
С345 - это 09Г2С Последний раз редактировалось astat, 20.01.2011 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Цитата:
С345 - это не 09Г2С это С345 Последний раз редактировалось гиппопо, 20.01.2011 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Достаточно неудобная система. Получаешь от продавца сертификат на сталь, а затем ломаешь голову - примет у тебя этот сертификат Заказчик или нет. Как-то нужно было купить прокат из С345-3. Наш снабженец всех замучал. Ну не понимают продавцы, что нам нужна сталь 09Г2С по 12 категории. Нет у них в сертификатах на сталь никаких категорий. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
При замене марки стали по ГОСТ 27772 на марки стали других ГОСТ и ТУ, возможно да.
Никому не навязываю и ничего не пытаюсь доказать. Просто делюсь информацией. В любом случае ответственность за принятые решения на проектировщике. гиппопо, до раслоения дело не дошло. Запнулись уже на расчетных сопротивлениях. Завод прислал письмо с просьбой замены С345 на какую-то, уже не помню, из таблицы 51,б СНиП. А когда мы посмотрели расчетное сопртивление той стали, то были очень удивлены и растроены. Подчеркиваю, юридически по табл. СНиП мы можем заменять марки ВСт3... и др. разных стандартов на марки по ГОСТ 27772, но не наоборот. Или я заработался? Последний раз редактировалось 024, 20.01.2011 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Цитата:
Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772-88 Примечания: 1. Стали С345 и С375 категорий 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 27772-88 заменяют стали категорий соответственно 6, 7 и 9, 12, 13 и 15 по ГОСТ 19281-73* и ГОСТ 19282-73*. 2. Стали С345К, С390, С390К, С440, С590, С590К по ГОСТ 27772-88 заменяют соответствующие марки стали категорий 1-15 по ГОСТ 19281-73* и ГОСТ 19282-73*, указанные в настоящей таблице. 3. Замена сталей по ГОСТ 27772-88 сталями, поставляемыми по другим государственным общесоюзным стандартам и техническим условиям, не предусмотрена. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Ну и как быть? По нормам не предусмотрено. И где искать первоисточник по данному вопросу?
Надо упираться и требовать сталь по ГОСТ 27772? А заводы ее не катают или мало катают, потому что требования по ГОСТ 27772 более жесткие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Цифры перед буквами - содержание углерода, в сотых долях процента. Цифры после буквы - содержание лигатуры в десятых долях процента (относится к букве, после которой стоит).
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Точно! Металлургам пофигу строительные классы. Они всегда выпускали марки и будут эти марки выпускать. Тем более обозначение марки несёт наиболее полную информацию о составе стали. Таблица замены марок на классы специально для "продвинутых" проектировщиков. СТО - для "особо одарённых".
Каждая партия проката сопровождается сертификатом, в котором приведены все характеристики стали. По этому сертификату и определяется класс. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Обычно бывает, но на сколько я помню при отсутствии цЫфири там тоже, 1% углерода, ну например в подшипниковой стали ШХ15 где-то 1% углерода
Ну это в общем-то в материаловедении говорят, но честно откровенно откровенно сталкивался с материалами, у которых это правило не работало, правда назывались эти материалы не сталями, а сплавами, но чем они отличались от сталей до сих пор понять не могу ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Заменить сталь с ГОСТов 19281, 535-2005, 14637 на сталь по ГОСТ 27772 можно, а вот наоборот с ГОСТа 27772 на ГОСТы 19281, 535-2005, 14637 только с оговорками: по содержанию серы и фосфора для сталей С235-С255, по ударной вязкости к листовому прокату Ст3сп5 при -20С и после мех.старения KCU, по ударной вязкости к листовому прокату 09Г2С-12 при -40С KCU, классу сплошности 1 по ГОСТ 22727-88 для 09Г2С-12, требования ГОСТа п.2.2.4-2.2.4, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.12 для 09Г2С-12
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
![]() Мало того химический состав, таблица 1 ГОСТ 27772-88, вовсе не оговаривает жесткий состав, а сплошь исписано словечком "не более", и по этому требованию вполне и легко может вместо стали С235 оказаться сталь С245 или С255 и все будет по ГОСТ 27772-88 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
В актуализированном СНиПе я вообще такой таблицы не нахожу. Зато в украинском ДБН все более четко: "Марки сталі, що відповідають маркам сталей згідно з ГОСТ 27772" дословно на русский: "Марки стали, которые соответствуют маркам сталей согласно с ГОСТ 27772". Тоесть ДБН прямо указывает на возможность беспрепятственной замены стали по ГОСТ 27772 на другие приведенные в таблице. |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
У нас на производстве поступают так:
С235 - ст3кп и выше С245 - ст3пс5 и выше (как правило это сорт. Его ст3сп5 некатают) С255 - ст3сп5 и выше (если сорт С255, то согласовываем на С245) С345-1,-3 - 09Г2С-12 (лист и сорт) Более низких категорий брать несоветую - может и расслой быть и шо угодно.) Более высокие - 10ХСНД-12 или 10ХСНД-2 по мостовому госту.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
отличие пищевой нержавеющей стали от обычной | Jоhnny | Машиностроение | 5 | 24.05.2010 10:10 |