Непрочитано 24.01.2011, 18:34 #1
Стальной каркас торгового центра
bams142006
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16

Всем добрый вечер, может кто нить подскажет из личного опыта по конструкциям колонн, какой профиль колонного двутавра подобрать для 2х этажного торгового центра 18х24 с ячейкой колонн 6х6, главные балки крепятся к колонне жестко, второстепенные с шагом 2м к главным шарнирно, по балкам в покрытии и перекрытии монолитная плита, IV снег район, стены сэндвич панели. Буду очень признателен
Просмотров: 14704
 
Непрочитано 24.01.2011, 19:07
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Если поставлено требование иметь именно колонный двутавр (тип К), то должно быть разъяснено, почему нельзя подобрать тип Ш, как допустим более рациональный?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 20:39
#3
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Можно и широкополочный, просто модумал что колонный из плоскости будет устойчивей
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 20:44
#4
DK


 
Сообщений: n/a


А не лучше ли взять квадратные трубы. Связевая система. Мю колонн=1.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 20:52
#5
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


ГСП? и какими по сечению они могут выйти?
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 20:54
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
Можно и широкополочный, просто модумал что колонный из плоскости будет устойчивей
Распорки из плоскости колонны поставьте из расчета 1/10 жесткости из плоскости колонны.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 20:55
#7
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


По контуру 26Ш2 и в середине 30Ш1 думал поставить но что то не уверен, роль распорки в уровне перекрытия второстепенная балка будет

Последний раз редактировалось bams142006, 24.01.2011 в 21:06.
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:19
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
роль распорки в уровне перекрытия второстепенная балка будет
Распорку можно поставить и в середине колонны - если ни что не мешает.
Выйгрыш по весу.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 21:20
#9
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Это торговый ценр там нужны открытые площади
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:22
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
ГСП? и какими по сечению они могут выйти?
Думаю не более, чем 200х200.
 
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:22
#11
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


bams142006, для чего всё это?
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 21:28
#12
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
bams142006, для чего всё это?
что именно
DK Спасибо а все таки если все таки двутавар
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:36
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
а все таки если все таки двутавар
Будет перерасход материала и потеря в эстетике.
 
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:38
#14
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
что именно
Сечения колонн из практики, по расчету не принимаются?


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Распорку можно поставить и в середине колонны - если ни что не мешает.
В торговых центрах обычно мешает всё : и связи и даже колонны :-)
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 21:39
#15
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Будет перерасход материала и потеря в эстетике.
все таки думаете 200х200 хватит? к этому профилю типовых узлов крепления балок нет и что то я сомневаюсь что такой большой они найдут, кстати высота этажа 3.6м
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 21:49
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
все таки думаете 200х200 хватит?
А чего тут думать, считать надо.
Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
к этому профилю типовых узлов крепления балок нет
Используйте нетиповые или берите по зарубежным каталогам.

Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
и что то я сомневаюсь что такой большой они найдут
Что служит основанием для Ваших сомнений? Профиль достаточно ходовой.
Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
кстати высота этажа 3.6м
Ну и какая гибкость будет у 200-й квадратной трубы при расчетной длине 3,6м? Какая несущая способность?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 22:00
#17
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Просто на расчеты времени нет, заказчик над душой стоит, материалы заказывать ему надо
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 22:10
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Так на такой сарайчик подобрать сечения больше 2х часов не требуется. Кстати сказать, а зачем заказчику сейчас спешить заказывать металл? Неужели фундаменты уже готовы?
 
 
Непрочитано 25.01.2011, 00:42
#19
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
Просто на расчеты времени нет, заказчик над душой стоит, материалы заказывать ему надо
30б1 тогда, и легкая и высокая, дешевле квадрата(?) - каркас рамного типа, рамы 18м с короткими подкосами, стенку балки вдоль рамы, шаг рам 4м, по длинне здания настил из швелера 14-18, шаг 1,2-1,5м
maxara вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 01:42
#20
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
....какой профиль колонного двутавра подобрать для 2х этажного торгового центра 18х24 с ячейкой колонн 6х6, главные балки крепятся к колонне жестко, второстепенные с шагом 2м к главным шарнирно...
Самое правильное написал DK
Бери из квадратной трубы. Только не надо делать рамные узлы. Делай связевую схему, размеры дома небольшие. По краям блока все равно должны быть лестнично-лифтовые блоки - их использовать как диафрагмы жесткости, если не хватит - добавить по периметру дома в середине связи.
Узлы можешь посмотреть тут
http://dwg.ru/dnl/3246
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 08:07
#21
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
По краям блока все равно должны быть лестнично-лифтовые блоки - их использовать как диафрагмы жесткости, если не хватит - добавить по периметру дома в середине связи.
Не нужно в таких простеньких сараях завязываться с лестнично-лифтовыми блоками, тем более, что их может и не быть. Просто нужно поставить вертикальные связи по четырем сторонам здания, а покрытие и перекрытие организовать как жесткие диски.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 08:59
#22
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Самое правильное написал DK
Бери из квадратной трубы. Только не надо делать рамные узлы. Делай связевую схему, размеры дома небольшие. По краям блока все равно должны быть лестнично-лифтовые блоки - их использовать как диафрагмы жесткости, если не хватит - добавить по периметру дома в середине связи.
Узлы можешь посмотреть тут
http://dwg.ru/dnl/3246
Спасибо, жесткие взял из-за того что бы главная балка была сечением поменьше


Не нужно в таких простеньких сараях завязываться с лестнично-лифтовыми блоками, тем более, что их может и не быть. Просто нужно поставить вертикальные связи по четырем сторонам здания, а покрытие и перекрытие организовать как жесткие диски.
Две лестничные клетки есть, перекрытие и покрытие как диски будут (монолитное перекрытие) да и без связей никуда
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 10:01
#23
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
...Спасибо, жесткие взял из-за того что бы главная балка была сечением поменьше...
много не наэкономишь, учитывая трудоемкость жестких узлов, к тому же при жестких узлах колонны будут тяжелее, так что как бы не было дороже. Все считать надо. Из опыта для таких сараек шарнирные узлы со связями самое то.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 10:12
#24
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


так то верно, была балка из 40Б2 а будет 45Б2, зато на монтаже сэкономят
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 10:53
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
...Бери из квадратной трубы. ...Узлы можешь посмотреть тут http://dwg.ru/dnl/3246
Что за болты вот тут, в кружочке:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болты.JPG
Просмотров: 212
Размер:	16.4 Кб
ID:	52268  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 11:12
#26
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что за болты вот тут, в кружочке:
Это что-то типа наших фнкерных разжимных болтов. Дальше в книжке они более подробно разрисованы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 11:21
#27
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Надежны ли они?
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 11:28
#28
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


только что нагуглил, на русском вот только ничего про них нет
Вложения
Тип файла: pdf TD384-Flowdrill & Hollo-Bolt 13-02-03.pdf (388.8 Кб, 480 просмотров)
shnn вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 11:28
#29
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Кто-нбудь проходил экспертизу с такими узлами?
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 11:48
#30
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Кто-нбудь проходил экспертизу с такими узлами?
почему обязательно применять эти узлы? можно и наши рабоче-крестьянские.
Например главные балки опирать через опорное ребро на толстый столик из листа 25-30мм, приваренный к колонне, а уже крепить этими болтами, тогда они просто монтажные для фиксации балки. Второстепенные балки крепить на флажок из листа по серии 2.440
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 11:48
#31
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Спросите лучше, есть ли в россии такие болты?)
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 11:54
#32
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


приваривать столик толщиной 25мм к стенке 12мм? реально ли?
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 11:57
#33
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Почему никто не предлагает круглые трубы в качестве колонн?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 12:00
#34
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


не, круглые не надо
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 12:06
#35
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
приваривать столик толщиной 25мм к стенке 12мм? реально ли?
Реально
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 12:07
#36
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
приваривать столик толщиной 25мм к стенке 12мм? реально ли?
а что тебя смущает?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 12:16
#37
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


разница толщин в 2 раза
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 12:18
#38
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от bams142006
приваривать столик толщиной 25мм к стенке 12мм? реально ли?

а что тебя смущает?
Лично меня смущает конструктивное решение узла с таким столиком и толщина стенки.
 
 
Непрочитано 25.01.2011, 12:40
#39
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
почему обязательно применять эти узлы? можно и наши рабоче-крестьянские.
Согласен. По-моему, в серии замечательно проработано большинство узлов. К чему что-то сочинять, тем более, если заказчик гонит?

приваривать столик толщиной 25мм к стенке 12мм? реально ли?

А почему нет? Что такого страшного в этом?
Семенов Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 12:50
#40
bams142006


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


просто с таким не встречался
bams142006 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 16:25
#41
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Не маловата ли высота этажа? АР и ОВ впишутся?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 08:50
#42
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не нужно в таких простеньких сараях завязываться с лестнично-лифтовыми блоками, тем более, что их может и не быть.
для 18х24 пожарники заставят, но опиратся на них глупо - колодцами внутри каркаса, так дешевле

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что за болты вот тут, в кружочке:
болты фигня, а вот уголок лажа - если он в масштабе

Цитата:
Сообщение от bams142006 Посмотреть сообщение
приваривать столик толщиной 25мм к стенке 12мм? реально ли?
и электрод и 30 к 30й балке варит, с катетом есно

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
главные балки опирать через опорное ребро на толстый столик из листа 25-30мм, приваренный к колонне, а уже крепить этими болтами, тогда они просто монтажные для фиксации балки
муторно и лишний шов - короткий обрезок балки меньшей высоты = уже готовый столик, длинны столика/обрезка есть в нормали

Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Лично меня смущает конструктивное решение узла с таким столиком и толщина стенки.
справочник конструктора, ст.конструкции - глава 10 нормалии, лист столики + лист опирание балок

Последний раз редактировалось maxara, 27.01.2011 в 09:00.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 19:07
#43
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


bams142006
Слушайте Мастер-Зима. Самый простой в проектировании и в монтаже будет связевой каркас.
И еще, учитывая, что здание с металлическим каркасом, шаги колонн маловаты... С легкостью можно организовать шаги 6х9м, 6х12м, 9х12м.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 19:52
#44
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Кстати, давно хотел спросить: а кто нть просто крепил двутавровые балки к коллонам из замкнутого ГСП на болтах как в серии 2.440-1,2?
Или например уголками как в серии 1.400-10 76? Или эти способы не подходят изза тонкой стенки коллоны? Если так, то где грань между подходящей и слишком тонкой стенкой?
В серии 2.440-1 есть разница крепится ли балка к полке коллоны или к стенке. если к стенке - несущаяс способность узла меньше. В серии 2.440-2 есть варианты А и Б.
Может применять просто при расчете крепления к стенке коллоны из ГСП вариант Б?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 20:30
#45
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Я как раз прорабатываю такой узел.
Стойка - гн. 140х5, балки - 40Б1 и шв.30, Q=6.7тс. Посмотрите, устроит?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.jpg
Просмотров: 219
Размер:	33.6 Кб
ID:	52613  
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 22:21
#46
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кстати, давно хотел спросить: а кто нть просто крепил двутавровые балки к коллонам из замкнутого ГСП на болтах как в серии 2.440-1,2?
Или например уголками как в серии 1.400-10 76? Или эти способы не подходят изза тонкой стенки коллоны? Если так, то где грань между подходящей и слишком тонкой стенкой?
В серии 2.440-1 есть разница крепится ли балка к полке коллоны или к стенке. если к стенке - несущаяс способность узла меньше. В серии 2.440-2 есть варианты А и Б.
Может применять просто при расчете крепления к стенке коллоны из ГСП вариант Б?
Я делаю эти узлы так:
Пластинка к которой вешается балка прорезает обе стенки квадратной стойки насквозь (вставляется в щель) и обваривается с двух сторон. Получается сразу флажок для опирания балок с каждой стороны, остальное по типовому узлу.

Grig63
отвратительный узел, лучше бы даже не показывал, не позорился, тем более кому-то еще советовать. Почему ребро не на всю высоту балки, а какой-то огрызок?
Смотри рекомендации как решить узел выше.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 22:25
#47
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Как-то за стенку толщиной в 5мм страшновато! Несерьезно! А какая нагрузка на балки?
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 22:45
#48
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Я делаю эти узлы так:
Пластинка к которой вешается балка прорезает обе стенки квадратной стойки насквозь (вставляется в щель) и обваривается с двух сторон. Получается сразу флажок для опирания балок с каждой стороны, остальное по типовому узлу.
Возможное выполнение узла, но трудоемкое в связи с необходимостью прорезать балку. Для небольших нагрузок можно непосредственно к стойке приварить уголок 100х60х8 с отверстиями под болты крепления балки. Под ощутимые нагрузки уголок к стойке приваривается через пластину толщиной до 20мм. Это решение есть где-то в финском каталоге.
 
 
Непрочитано 30.01.2011, 23:17
#49
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


MasterZim, спасибо за "конструктивную" критику узла, да и на форуме желательно быть повежливее в общении с коллегами.
Узел я только начал прорабатывать. Толщину пластины и размеры уже увеличил (по серии), ребро на высоту балки делать глупо, при двух болтах в пластине.
Прорезная пластина в гнутике меня не устраивает, т.к. конструкции будут эксплуатироваться в среднеагрессивной среде. Согласен, что прорезная пластина более надежна, т.к. передача опорных реакций происходит непосредственно на стенки гнутика. Но по весу она получится в два раза тяжелее двух ребер, ее необходимо проверять на устойчивость от момента, т.к. края не закреплены. В результате получается более тяжелый по весу узел и более дороже в изготовлении.
Криминального в своем узле ничего не нахожу. Момент от эксцентиситета опорной реакции воспринимается заглушкой и горизонтальным ребром и стенка колонны работает только на срез.

Последний раз редактировалось Grig63, 31.01.2011 в 05:56.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 01:01
#50
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Смотри чертеж
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
тр. колонна.dwg (743.3 Кб, 1041 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 10:26
#51
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Я делаю эти узлы так:
Пластинка к которой вешается балка прорезает обе стенки квадратной стойки насквозь (вставляется в щель) и обваривается с двух сторон. Получается сразу флажок для опирания балок с каждой стороны, остальное по типовому узлу.
Да принципе так можно. Но эта проерзь вещь напряжная (уже DK об этон написал). Хотя вроде и не очень. Но смотрите. Вот например есть двутавр 20Ш1. У него стенка 6мм. Если он служит коллоной - значит узлы серийные к нему подходят. Логично? Логично. Теперь возьмем квадратную трубу 200х200х6 - вполне нормальный профиль. Так зачем проерзать отверстия в нем, если та же толщина при той еж ширине?
Берем по варианту Б по серии 2.440-2. Вроде так.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас торгового центра



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
экспертиза торгового центра maccom-stroi Прочее. Архитектура и строительство 4 17.11.2010 13:21
Помогите найти ТХ(технологию) торгового центра или продуктового магазина Pest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2010 11:08
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13