Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия

Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2011, 20:52 #1
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия
Виктория М*
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 2

Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия.
Просмотров: 40373
 
Непрочитано 30.01.2011, 01:24
#2
Semeny4

обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13


На что опираются?

Последний раз редактировалось Semeny4, 30.01.2011 в 01:38.
Semeny4 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 08:19
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Хотелось бы знать серию этих плит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 09:38
#4
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Наверно 1.241-1
опирание не менее 10см.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 10:23
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Наверно 1.241-1
.
Тогда 120.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 10:43
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тогда 120.
А ни фига!
Вопрос, кстати, достаточно неоднозначный.
Серию лень смотреть - по памяти не менее 90мм
А так плиты давно "гонят" по технологии безопалубочного формирования.

Минимальная длина опирания плит на несущие ж/б ригели и т.п. из плотных бетонов кл. В10 и выше должны быть не менее 65мм; на кирпичные стены не менее 80мм;на стены из ячеистых и прочих блоков -120мм.
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
При необходимости заведения концов плит более 7м в кладку на глубину более 100мм, следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов.


Учись, студент.
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 14:30
#7
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Виктория М* Посмотреть сообщение
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия.
Еще же на втором курсе по архитектуре чертили: 120 для безбалочного перекрытия (пустотные плиты) и 180 - для балочного ( в нашем случае были деревянные балки).

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Минимальная длина опирания плит на несущие ж/б ригели и т.п. из плотных бетонов кл. В10 и выше должны быть не менее 65мм; на кирпичные стены не менее 80мм;на стены из ячеистых и прочих блоков -120мм.
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
При необходимости заведения концов плит более 7м в кладку на глубину более 100мм, следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов.
Еще бы источник дописали для общего образования ))
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 15:11
#8
jmeka


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 1


Серия 1.241-1 в.22 Панели перекрыт ж-б многопуст.
jmeka вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 23:22
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А ни фига!
Вопрос, кстати, достаточно неоднозначный.
Серию лень смотреть - по памяти не менее 90мм
Разрешите поработать за Вас, раз Вам лень. Вопрос не знаю, но ответ достатчно однозначный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точный размер согласно дукаменту.jpg
Просмотров: 3140
Размер:	57.8 Кб
ID:	52618  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 08:56
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос не знаю, но ответ достатчно однозначный
Я плиты по с. 1.451-1 последний раз видел лет 15 назад.
В последнее время больше на картинках.

Там есть приопорное армирование верхней зоны - с "откудова" можно засунуть плиту на 120мм.

В обще-то, мадемуазель Викторию, надо бы послушать - какие плиты она собралась применять.
Offtop: 1:1 - играем дальше.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 18:09
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Я плиты по с. 1.451-1 последний раз видел лет 15 назад.
Offtop: 1:1 - играем дальше.
Серию я привел не 1.451-1, 1.241-1.
Offtop: 2:1
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 19:53
#12
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Серию я привел не 1.451-1, 1.241-1.
Offtop: Да у меня злые дядьки кнопку правки отобрали - не могу корректировать.
Комп немного сбойнул.....
Ну так
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Offtop: 2:1
,
значит так - отыграем-с.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 20:40
#13
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Так для интереса....Плита марки НВКу120-12-8 без опалубочного формования под расчетной нагрузкой (см. вложение). Прогиб 29мм, коэфф С=1.6. Опирают на 120мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 1158
Размер:	58.2 Кб
ID:	52679  
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:03
#14
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Так для интереса....Плита марки НВКу120-12-8 без опалубочного формования под расчетной нагрузкой (см. вложение). Прогиб 29мм, коэфф С=1.6.
А как же:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А ни фига
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Учись, студент
Offtop: ....профессор, блин
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:12
#15
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...., исключающие появление больших опорных моментов..
Большие это интересно сколько?
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:28
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Да у меня злые дядьки кнопку правки отобрали - не могу корректировать.
Сам виноват.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 22:49
#17
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Сам виноват.
Да я в курсе, что прав тот - у кого больше прав.


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Offtop: ....профессор, блин
Брось на время "околачивать свои груши" и скажи, где ты видишь жесткую заделку на фотографии retalа.
Если видишь то, продолжай заколачивать сваи.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 23:03
#18
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
где ты видишь жесткую заделку на фотографии retalа.
Жесткая заделка для любых пустотных плит любых серий вообще не предусматривается, соответственно и уменьшать опорные моменты, которые там отсутствуют, нет необходимости. Как можно уменьшить то, чего нет? Тем не менее:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 00:01
#19
Semeny4

обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13


В серии 1.241-1 четко написано что опирание не меньше 120 мм, только укладывать плиты необходимо на бетонную подушку во избежание смятия кладки и в случае большой высоты вышележащей стены, заделать пустоты в местах опирания бетоном.
Semeny4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 06:57
#20
Виктория М*


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 2


Плиты перекрытия многопустотные стендовые(без петли) 800 кг/кв.м L=9,1-12 м
Плиты перекрытия стендовые предназначены для устройства междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие В20. Марка бетона по морозостойкости F 50. Марка бетона по водопроницаемости W 2. В качестве продольной напрягаемой арматуры применяется термоупрочненная сталь ВР-2 .Плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с техническими требованиями по ГОСТ 7348-81.
Плиты перекрытия стендовые выпускаются длиной от 9,1 до 12 метров, с шагом 10 см. Высота плит 30 см. Несущая способность плит составляет 800 кг/кв.м.

Имеется возможность изготовления косых торцов плит. Стоимость услуги- 750 р/пог.м.

Также возможен продольный распил плит по пустотам для перекрытий проёмов любого размера. В этом случае ширина плит составляет:260; 395; 530; 665; 800; 935 и 1070 мм. Стоимость услуги-305 руб/пог.м


Серию посмотрела. Спасибо огромное. Подскажите, а могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит?
Виктория М* вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 15:03
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Виктория М* Посмотреть сообщение
.. могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит?
Видимо, появлением защемления , о чем видимо говорит Таи.
Хотя, видимо, все зависит от конкретики.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 15:36
#22
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Виктория М* Посмотреть сообщение
Серию посмотрела. Спасибо огромное. Подскажите, а могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит?
Offtop: Не совсем понятно - зачем Вы серию смотрели? Серии на стендовые плиты как бы и нет, но Ваше дело.

Опереть плиты можно и на 0.5м.
Там по памяти Offtop: (У Ильнур Ильнурыча память значительно лучше моей так что, если что-то то милости просим к нему) стоит арматура 5ВрI или 5ВI (лучше, конечно, если бы 5ВрI), - т.е. возможно такая фишка, как не выполнение технологических пожеланий завода-изготовителя.
А элементарный расчет - какой момент может удержать плита верхней арматурой, если есть, разумеется, на то желание.
Иногда, такой расчет представляет практический интерес.
таи вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 15:56
#23
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Плиты безопалубочного формования не рекомендуется заводить в стены на величины более допускаемых производителем этих плит. У нас местные рекомендуют не более 120мм с торцов(привет от 1.141.1-1.60) и не более 30мм по длинной стороне. Причины - отсутствие распределительных верхних/нижних сеток и, как следствие, раннее образование продольных трещин при защемлении концов. Местный заводик даже исследования в НИИЖБ для своих плит заказывал - заведение в стены вплоть до 180 мм и более, до 100 по длинной стороне. Эх, потерял я этот документик на прошлой работе, так бы выложил.
 
 
Непрочитано 03.02.2011, 00:50
#24
Semeny4

обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13


Может я и ошибаюсь, но думаю опирание на 200 мм ничем серьезным не грозит. При максимальной нагрузке на плиту в результате прогиба произойдет поворот края балки на опоре что вызовет растягивающие усилия в верхней арматуре. Так как прочность кирпича намного меньше прочности бетона то произойдет смятие кладки и момент не возникнет. Если же появится момент то консоль в 200мм небольшая и усилия не будут большими, может возникнуть шарнир пластичности в верхней арматуре и раскрытие трещины, что вызовет перераспределение усилий и возникнет требуемая глубина заделки
Semeny4 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 04:33
#25
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Мрак.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 13:06
#26
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Столкнулся с замечаниями экспертизы - требуют обосновать опирание плит ПБ глубиной более 120 мм. Параллельно возник неожиданный вопрос. А в каких пределах вообще можно опирать даные плиты на кирпичную кладку? Пролеты от 2 до 6 м. Дом 9 этажей. В моем представлении от 80 до 160. Нашел технические материалы завода, в них приводится расчсет опорного момента для глубины до 150 мм. Вопрос такой. МОжно ли это опирание (min и max) просчитать от и до для разных пролетов. со ссылкой на нормативы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: защемление.jpg
Просмотров: 1053
Размер:	75.2 Кб
ID:	71288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проверки.jpg
Просмотров: 1279
Размер:	140.5 Кб
ID:	71289  
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 13:44 Закажите плиты короче
#27
EugenS


 
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65


Проще заказать плиты на 8+8=16см короче (индивидуальные длиной не 11980, а 11820). На заводе всё равно какой длины резать.
EugenS вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 14:53
#28
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
Проще заказать плиты на 8+8=16см короче (индивидуальные длиной не 11980, а 11820). На заводе всё равно какой длины резать.
за нестандартность завод накинет к цене. Меня интересует методика расчета!!!
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 15:11
#29
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


Виктория М*, так на что опирается?

Если чисто на кирпичную кладку то:СНиП II-22-81* Каменные армокаменные
6.42. При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п. на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13). Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.

а
Если на бетон или стальные балки, то расчёт на смятие.
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 16:22
#30
Yu_rok


 
Регистрация: 08.04.2009
Тамбов
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
У нас местные рекомендуют не более 120мм с торцов(привет от 1.141.1-1.60) и не более 30мм по длинной стороне.
А наши местные и не слышали ни разу, что длинную сторону тоже заводят в стену.

Цитата:
п. 7.20 Пособия к СНиП II-22-81: Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см.
Цитата:
Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия серии ИЖ-568-03 при опирании на внутренние и наружные кирпичные стены:

2.5. Учитывая, что панели ППС не имеют горизонтальных поперечных
стержней, обеспечивающих связь между отдельными продольными ребрами,
заводить панели длинной стороной в торцевые стены не допускается.
У нас не по этой серии делают, но суть одна - горизонтальных поперечных стержней в таких плитах нет! Как они себя ведут, если завести их на 8-10 см как требует пособие и как очень любит экспертиза?
Yu_rok вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 01:35
#31
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
МОжно ли это опирание (min и max) просчитать от и до для разных пролетов. со ссылкой на нормативы.
В экспертизе просят что-то посчитать?
Нужно просто обосновать, почему опирание плит у вас более 120мм и все, т.е. о чем вы думали, когда делали опирание 160мм и не надо там ни чего считать, всем и без расчетов понятно, что все нормально.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 05:26
#32
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Цитата:
Если чисто на кирпичную кладку то:СНиП II-22-81* Каменные армокаменные
6.42. При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п. на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13). Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.
Здесь идет речь о опорных плитах, которые не могут просто опираться на пилястру, а должны еще связывать пилястру с существующей стеной. Плиты перекрытия здесь вообще не причем.
Цитата:
п. 7.20 Пособия к СНиП II-22-81: Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см.
Только на самом деле не понятно, как плита будет работать, если она работает только по длине. Если бы это было монолитное перекрытие, то тогда да - логично. А вот если пустотка - бред. Если представить, что несущая стена осядет больше, чем не несущая, то заделка продольного край плиты, приведет к тому, что плита начнет работать в другом направлении, не в том, в котором она заармаирована, значит она треснет.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 07:15
#33
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ;
п. 7.20 Пособия к СНиП II-22-81: Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см.
Я так понимаю, что таким образом стены вдоль плит анкеруются от смещения по горизонтали.
А осадка стен д/б одинаковая )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 09:13
#34
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Здесь идет речь о опорных плитах, которые не могут просто опираться на пилястру, а должны еще связывать пилястру с существующей стеной. Плиты перекрытия здесь вообще не причем.
Да! Действительно, Вы правы!
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 09:20
#35
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
В экспертизе просят что-то посчитать?
Нужно просто обосновать, почему опирание плит у вас более 120мм и все, т.е. о чем вы думали, когда делали опирание 160мм и не надо там ни чего считать, всем и без расчетов понятно, что все нормально.
Экспертиза требует "Обосновать возможность применения сборных многопустотных плит перекрытий безопалубочного формированиямарки ПБ, защемляемых в кирпичных стенах при опирании более 120 мм. Отмечается, что плиты марки ПБ рассчитаны как шарнирно-опертые однопролетные балки. Их верхняя продольная арматура не имеет анкеровки в бетоне, необходимой для восприятия опорного момента, а использовать прочность растянутого бетона в соответствии с требованиями п.4.1.2 СП 52-101-2003 недопустимо"

Я откопал ТУ, разработанное НИИ на эти плиты. В них написано что минимальное опирание составляет 65 мм. Максимальное - должно определяться расчетом.
По расчетам на основе ТУ завода-изготовителя (выкладывал выше) плиты проходят на опирании 150 мм, но только под нагрузкой для жилых помещений. для офисов опирание надо делать меньше.
Вопрос такой: можно ли опереть эти плиты на 80 мм? т.е. от 80-120. и забыть про обоснование, заменив плиты на меньшего размера. на досуге сделал расчет кладки на местное смятие. 6 м. плита на 80 мм. проходит с очень большим запасом. на смятие от суммы основной и местной пока не считал.
Вообще как вы относитесь к опиранию на 80 мм???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выдержка из ТУ.jpg
Просмотров: 525
Размер:	147.2 Кб
ID:	71331  
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 09:50
#36
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


80 мм не надежно. Особенно при землятресениях.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 10:08
#37
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


при опирании жб плиты на кирпичную кладку минимум - 120 мм.
при опирании на жб балку/ферму минимальное опирание - 80 мм
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 11:00
#38
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
при опирании жб плиты на кирпичную кладку минимум - 120 мм.
при опирании на жб балку/ферму минимальное опирание - 80 мм
а есть ссылка на нормативы??? насколько я помню это из серии на пустотки ПК
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 14:03
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Экспертиза требует "Обосновать возможность применения сборных многопустотных плит перекрытий безопалубочного формированиямарки ПБ, защемляемых в кирпичных стенах при опирании более 120 мм.
Это интересное замечание, но трудное Как обосновать, что при заделке даже в 200 мм защемляющего эффекта не происходит? Я не знаю. Просто у эксперта должно быть некое понимание того, что это действительно так. Фактически некий защемляющий эффект конечно есть, но он воспринимается бетоном. Может быть посчитать усилия по шарнирной схеме, определить угол поворота опорного сечения от проектных нагрузок и доказать, что такой угол поворота возможен в условиях реальной конструкции. Но тут тот же вопрос - как это доказать?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 16:06
#40
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Решили проще. меняем все плиты на поменьше. опирание получается от 80 до 120 мм. Но тему интересно было бы довести до разумного вывода Прилагаю еще одну угражающую выдержку из заводского ТУ! + сразу их решение. Да, посчитать на поворот мне почему то не пришло в голову. Кстати, от компенсации этого поворота прилагается решение заводом, но они его позиционирую как для плит длиной более 7м. Ясное дело что его применить для большой глубины заделки при любом пролете и будет все ок, но опять же. на нормы тут не сошлешься - придется считать поворот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выдержка из ТУ-2.jpg
Просмотров: 803
Размер:	102.0 Кб
ID:	71354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГРАФИК.jpg
Просмотров: 680
Размер:	52.5 Кб
ID:	71355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РИСУНОК.jpg
Просмотров: 919
Размер:	19.7 Кб
ID:	71356  
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 17:58
#41
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
+ сразу их решение.
не совсем их, это для длинных балок/ферм, лежащих на пилястре кирпичной кладки - при опоре балки на б.подушку, и 10см стальную ленту в центре подушки, делали 2 такие вкладки-подкладки - вторая по диагонали снизу, там где давит

правильней и разумней - под плитой, по краю стены, проложить вспененую ленту (пенопласт/этафом) шириной 5-10см, ровно на лишние опорные...

делал так на керакаме - чтоб края не кололись, и нагрузка ушла к центру стены.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 07:09
#42
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


интересно) спасиб
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:34
#43
Doka


 
Сообщений: n/a


Тут ещё надо учитывать, что величину опирания плит следует назначать из условия использования целых кирпичей в тычковых рядах кладки (см. пп. 7.17, 7.19 СНиП 3.03.01-87).
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.10.2020 15:42
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55