| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 40373
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
А ни фига!
![]() Вопрос, кстати, достаточно неоднозначный. Серию лень смотреть - по памяти не менее 90мм А так плиты давно "гонят" по технологии безопалубочного формирования. Минимальная длина опирания плит на несущие ж/б ригели и т.п. из плотных бетонов кл. В10 и выше должны быть не менее 65мм; на кирпичные стены не менее 80мм;на стены из ячеистых и прочих блоков -120мм. Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм. При необходимости заведения концов плит более 7м в кладку на глубину более 100мм, следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов. Учись, студент. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Еще же на втором курсе по архитектуре чертили: 120 для безбалочного перекрытия (пустотные плиты) и 180 - для балочного ( в нашем случае были деревянные балки).
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Я плиты по с. 1.451-1 последний раз видел лет 15 назад.
В последнее время больше на картинках. ![]() Там есть приопорное армирование верхней зоны - с "откудова" можно засунуть плиту на 120мм. В обще-то, мадемуазель Викторию, надо бы послушать - какие плиты она собралась применять. Offtop: 1:1 - играем дальше. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Offtop: Сам виноват.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Да я в курсе, что прав тот - у кого больше прав.
![]() Брось на время "околачивать свои груши" и скажи, где ты видишь жесткую заделку на фотографии retalа. Если видишь то, продолжай заколачивать сваи. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Жесткая заделка для любых пустотных плит любых серий вообще не предусматривается, соответственно и уменьшать опорные моменты, которые там отсутствуют, нет необходимости. Как можно уменьшить то, чего нет? Тем не менее:
|
|||
![]() |
|
||||
обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13
|
В серии 1.241-1 четко написано что опирание не меньше 120 мм, только укладывать плиты необходимо на бетонную подушку во избежание смятия кладки и в случае большой высоты вышележащей стены, заделать пустоты в местах опирания бетоном.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 2
|
Плиты перекрытия многопустотные стендовые(без петли) 800 кг/кв.м L=9,1-12 м
Плиты перекрытия стендовые предназначены для устройства междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие В20. Марка бетона по морозостойкости F 50. Марка бетона по водопроницаемости W 2. В качестве продольной напрягаемой арматуры применяется термоупрочненная сталь ВР-2 .Плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с техническими требованиями по ГОСТ 7348-81. Плиты перекрытия стендовые выпускаются длиной от 9,1 до 12 метров, с шагом 10 см. Высота плит 30 см. Несущая способность плит составляет 800 кг/кв.м. Имеется возможность изготовления косых торцов плит. Стоимость услуги- 750 р/пог.м. Также возможен продольный распил плит по пустотам для перекрытий проёмов любого размера. В этом случае ширина плит составляет:260; 395; 530; 665; 800; 935 и 1070 мм. Стоимость услуги-305 руб/пог.м Серию посмотрела. Спасибо огромное. Подскажите, а могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Видимо, появлением защемления
![]() Хотя, видимо, все зависит от конкретики.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Опереть плиты можно и на 0.5м. Там по памяти Offtop: (У Ильнур Ильнурыча ![]() ![]() А элементарный расчет - какой момент может удержать плита верхней арматурой, если есть, разумеется, на то желание. Иногда, такой расчет представляет практический интерес. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Плиты безопалубочного формования не рекомендуется заводить в стены на величины более допускаемых производителем этих плит. У нас местные рекомендуют не более 120мм с торцов(привет от 1.141.1-1.60) и не более 30мм по длинной стороне. Причины - отсутствие распределительных верхних/нижних сеток и, как следствие, раннее образование продольных трещин при защемлении концов. Местный заводик даже исследования в НИИЖБ для своих плит заказывал - заведение в стены вплоть до 180 мм и более, до 100 по длинной стороне. Эх, потерял я этот документик на прошлой работе, так бы выложил.
|
|||
|
||||
обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13
|
Может я и ошибаюсь, но думаю опирание на 200 мм ничем серьезным не грозит. При максимальной нагрузке на плиту в результате прогиба произойдет поворот края балки на опоре что вызовет растягивающие усилия в верхней арматуре. Так как прочность кирпича намного меньше прочности бетона то произойдет смятие кладки и момент не возникнет. Если же появится момент то консоль в 200мм небольшая и усилия не будут большими, может возникнуть шарнир пластичности в верхней арматуре и раскрытие трещины, что вызовет перераспределение усилий и возникнет требуемая глубина заделки
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53
|
Столкнулся с замечаниями экспертизы - требуют обосновать опирание плит ПБ глубиной более 120 мм. Параллельно возник неожиданный вопрос. А в каких пределах вообще можно опирать даные плиты на кирпичную кладку? Пролеты от 2 до 6 м. Дом 9 этажей. В моем представлении от 80 до 160. Нашел технические материалы завода, в них приводится расчсет опорного момента для глубины до 150 мм. Вопрос такой. МОжно ли это опирание (min и max) просчитать от и до для разных пролетов. со ссылкой на нормативы.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248
|
Виктория М*, так на что опирается?
Если чисто на кирпичную кладку то:СНиП II-22-81* Каменные армокаменные 6.42. При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п. на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13). Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается. а Если на бетон или стальные балки, то расчёт на смятие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2009
Тамбов
Сообщений: 69
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Нужно просто обосновать, почему опирание плит у вас более 120мм и все, т.е. о чем вы думали, когда делали опирание 160мм и не надо там ни чего считать, всем и без расчетов понятно, что все нормально. |
||||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
А осадка стен д/б одинаковая ))) |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53
|
Цитата:
Я откопал ТУ, разработанное НИИ на эти плиты. В них написано что минимальное опирание составляет 65 мм. Максимальное - должно определяться расчетом. По расчетам на основе ТУ завода-изготовителя (выкладывал выше) плиты проходят на опирании 150 мм, но только под нагрузкой для жилых помещений. для офисов опирание надо делать меньше. Вопрос такой: можно ли опереть эти плиты на 80 мм? т.е. от 80-120. и забыть про обоснование, заменив плиты на меньшего размера. на досуге сделал расчет кладки на местное смятие. 6 м. плита на 80 мм. проходит с очень большим запасом. на смятие от суммы основной и местной пока не считал. Вообще как вы относитесь к опиранию на 80 мм??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53
|
Решили проще. меняем все плиты на поменьше. опирание получается от 80 до 120 мм. Но тему интересно было бы довести до разумного вывода
![]() |
|||
![]() |
|
||||
не совсем их, это для длинных балок/ферм, лежащих на пилястре кирпичной кладки - при опоре балки на б.подушку, и 10см стальную ленту в центре подушки, делали 2 такие вкладки-подкладки - вторая по диагонали снизу, там где давит
правильней и разумней - под плитой, по краю стены, проложить вспененую ленту (пенопласт/этафом) шириной 5-10см, ровно на лишние опорные... делал так на керакаме - чтоб края не кололись, и нагрузка ушла к центру стены. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? | kru | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.03.2022 15:45 |
Типовые серии плит перекрытия | таня2006 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 21.10.2020 15:42 |
Нагружение пустотных плит | specialistv | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.10.2013 10:16 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Маркировка плит перекрытия | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2006 08:55 |