| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м
Тугодум
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 10580
|
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Расчет в трехмерной постановке обязателен! Кроме того, необходимо учесть и крутильные формы колебания здания, что невозможно в плоском расчете - кстати, практически наверняка это будут худшие формы колебаний для каркаса (с большими усилиями в колоннах, по крайней мере, крайних).
Приложите схему связей по покрытию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
Engineer IA делаешь расчет пространственной схемы, задаешь статические нагрузки, после этого задаешь сейсмику, преобразовывая статические нагрузки с нормативными значениями. Форм колебания-6.Заодно проревешь результаты расчетов с плоской схемой.
Кстати я бы запроектировал взамен фермы двутавровую балку переменной высоты. |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Серега,
Разве хватит шести форм, если у меня куча гибких элементов? Их же будет "колбасить" во все стороны! В эти шесть форм могут попасть совсем несущественные формы. Мой вопросы таковы: 1. Как определить среди множества форм нужные? 2. Если я буду учитывать все множество форм, то возможна потеря знака при суммировании внутренних сил в связи с использованием среднеквадратичной оценки Розенблюма. Получу ли я адекватные усилия в нижележащем каркасе, не говоря уже об элементах ферм и связей? Особенно интересует мнение тех, кто уже запроектировал похожий объект в сейсмической зоне.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. Последний раз редактировалось Engineer IA, 01.02.2011 в 09:05. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
как-как... процесс этот итерационный. от каких-то элементов, дающие паразитические формы, можно будет избавиться (банально удалить элемент с заменой его массой). с иными формами собственных колебаний придется смириться и пытаться взять задачу за счет количества учитываемых собственных форм.
Цитата:
P.S. действительно, принципиальное решение покрытия - неудачное... |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Forrest_Gump,
Цитата:
Forrest_Gump, В чём состоит неудачность?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
странная ферма. такое впечатление, что верхний пояс - это балка переменной высоты, сама ферма - треугольная. это какая же высота фермы в середине? длины раскосов большая (гибкость элементов -> сечения). опорный узел фермы невысок - концентрация усилий. и т.д. и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Взят аналог. Ферма спроектирована в Новокузнецке. Верхний пояс - двутавр переменной высоты. На опоре 1300мм, в коньке 900мм. Мне сказали, что новокузнечане подсмотрели эту ферму у корейцев.
Так сначала и планировали. Потом ГИП сказал, что будем делать ферму.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
Насчет потери усилий не подскажу, проект сейчас в "Лире-Проект" на экспертизе-перерасчете, по результатам могу отчитаться. Сразу скажу, что считать надо каркас целиком (ИМХО). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
За глаза достаточно.
А если это, так сказать "ферма", то на хрена верхний пояс делать переменный - тяжело "считать", тяжело "изготовлять". ![]() Видимо решетка "фермы" представляет из себя своеобразную систему затяжки - новое "слово" в рамах переменного сечения. |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Volod'ka
Цитата:
Ферму я уже посчитал. Усилие в нижнем поясе от 250 до 276 тонн. Два уголка 250х16.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
Engineer IA я конструкции рассчитываю в SCADе, по поводу форм колебаний -6. Так рекомендовано разработчиками SCAD,3 формы- для плоской схемы, 6- для пространственной.
Усилия от сейсмики не сильно влияет на металлоемкость. Посчитай с начало статику, потом добавь динамику и посмотри что получилось, усилия от сейсмики не более 5%. Ферма сожрет строительный объем. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Кхм, внесу свои пять копеек:
Относительно форм колебаний Вы должны взять как минимум 2 по Х 2 по Y и две крутильные. Весьма любопытно почему не стоят связи по осям 1 и 13, ведь тогда колебания в этом направлении и скручивающая форма будет весьма существенно влиять на усилия. Что касается самого поперечного сечения - не самый удобоваримый вариант, из-за того, что жесткость затяжки и решетки намного меньше чем верхнего пояса и колонн, будет очень много паразитических форм колебаний. Что касается бетонных конструкций, их лучше посчитать отдельно с приложением опорных реакций, плюс я бы не учитывал работу плиты внутреннего стадиона, висит себе отделеная деф швами от несущего бетона и пускай работает на полезную нагрузку от спортсменов!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Выкладываю картинку. Вроде, можно рассмотреть.
Спасибо, Integer! Однако не могу сообразить, как их взять? Допустим, у меня получиться 150 разных форм. Как заставить СКАД просуммировать усилия только тех форм, какие я выберу? Там, насколько мне известно, такой функции нет. Можно только задать изначально количество форм, и тут уж какие попадут, или выбрасывать легкие и гибкие элементы. Поправьте, если неправ.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Смотрите деформированную модель, по каждой из частот, из всех частот выбираете 2 формы которые деформируют здание по Х, 2 формы которые деформируют здание по Y и две формы которые здание скручивают. Во вторых усилия от сейсмических воздействий по разным направлениям не складываются между собой, только с постоянными и временными нагрузками (с коэффициентом сочетаний естественно), так как в заданный отрезок времени присутствует только 1 форма, которая переходит в следующую. Я вероятно не совсем верно выразился "Взять" необходимо дополнительные усилия в элементах а "Использовать" 2 формы колебаний!
Насколько я помню в СКАДЕ при задании сейсмических загружений, присутствует угол сейсмического воздействия к общей системе координат. Тут надо посмотреть, вроде как есть расчет по СНиПу и непосредственно по акселерограммам. Если не сложно выложите файлик скада с расчетной схемой Вечерком гляну!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 01.02.2011 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Как мне кажется, расчет на сейсмику в Вашем случае представляет определенные сложности. Мой вам совет - отдайте расчет профессионалам, наймите расчетчика! Заодно и сами подучитесь, по своему опыту - работа по проектированию конструкций в проектах такого уровня бывает не менее интересной! По своему опыту (работа в проектном институте) от инженера требуется быстрое выполнение рабочей документации, а не научные изыскания, верификация расчетных моделей и т.д. По крайней мере у нас - так, и мы не гнушаемся нанимать расчетчиков на сложные расчеты. Вполне возможно, что у вас и без сейсмики ваша рама-ферма работает уже в геометрически нелинейной постановке задачи, а перемещения уже не пропорциональны нагрузке! Там все более сложно, замешано не только на соотношении жесткостей элементов, но и конструкции узлов.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 01.02.2011 в 21:31. Причина: Убрал пафос |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Вы профессионал?
Цитата:
В моей расчетной модели результат деформаций не настораживает. Вроде, все нормально. Поясните Вашу настороженность! У меня нет амбиций, готов отдать работу профессионалам, если они покажут, что таковыми являются. Integer, благодарю Вас за ответы. Ваша фраза: Цитата:
and.rey, судя по Вашему пафосу - Вы понимаете что такое сейсмика и как она работает в программе. Помогите разобраться. Полагаю, что мои вопросы не совсем дилетантские, хоть Вы и объявили меня таковым.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. Последний раз редактировалось Engineer IA, 01.02.2011 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
![]() Иногда на колонны на 30 процентов больше металла уходит, чем без сейсмики! |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Цитата:
Forrest_Gump Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. Последний раз редактировалось Engineer IA, 01.02.2011 в 21:19. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
![]() Себя профессионалом в данном вопросе не считаю, здесь есть и помаститей мастера, сами знаете, всех перечислять не будем, вспомним IBZ, EtCartman Настораживает пролет более 36м, для типовых конструкций это своеобразный рубикон, за который переходить в рядовом проектировании, видимо, не рекомендовалось, раньше... Видел одну статью примерно по Вашей тематике, найду - дам ссылку. Если сгоряча обидел грубым словом - прошу прощения, Вашу квалификацию под сомнение не ставлю, исходное сообщение счас исправлю.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 01.02.2011 в 21:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
простите великодушно. старость - не радость, а молодость гадость. попутал скад со старком в первой инкорнации. там для каждой формы собственный колебаний создавалось собственное загружение. можно было шаманить-химичить-удалять не понравившееся :-))))). а в скаде нет такого пути %-(
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
А для чего такая сбивка шагов в плане колонн - 7+5+7... 7, 7, 7 ... 7+5+6+6
??? Для такого достаточно нетривиального сооружения можно было бы и выдержать симметрию, оно в сейсмике рекомендуется.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Уголки, косынки... не солидно
!!!! У вас узлы опирания фермы на колону шарнирные?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 02.02.2011 в 03:16. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Engineer IA
К сожалению я не могу точно ответить на Ваш вопрос Как это сделать в Скаде, вернее описать. То что я Вам говорю скажем так методика по которой рассчитывал и рассчитываю. Я давно не использовал СКАД при расчете на сейсмику, поэтому мне необходима Ваша расчетная модель что бы впустую не говорить как и что надо нажать, а так же что бы не делать модель с чистого листа. Offtop: Forrest_Gump стареем нам проще самим сделать ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Цитата:
Integer, Forrest_Gump, Спасибо за участие. Ход ваших мыслей мне понятен. Попробую позвонить разработчикам СКАДа и проконсультироваться. Про Старк любопытно. Значит там программа автоматически формирует отдельное загружение из движения масс каждой формы колебания?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
в годах 2005-2008, когда еще Еврософт не разделился, в Старке (StarkES как он обзывался тогда) для каждой собственной формы сейсмические нагрузки записывались в независимые загружения, которые легко было копировать/удалять/масштабировать.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Скорее всего и в Старке, а в Микрофе точно - это можно и сейчас.
|
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Что значат эти слова? Что конструкция развалится еще до сейсмического воздействия? Почему?
Одной массой Вы, наверное считаете покрытие с приложенными к нему нагрузками?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |
Расчет каркаса | Karat | Расчетные программы | 10 | 22.06.2006 16:59 |
Расчет каркаса с заполнением в Лире | dlyareg | Лира / Лира-САПР | 7 | 20.04.2005 15:47 |