расчёт металлокаркаса
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
|
||
Просмотров: 13482
|
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Я постпроцессору доверяю, но проверяю. В обязательном порядке пересчитываю конструкции парой программ или вручную. Однажды постпроцессор на пару с Кристаллом всетаки устроили мне сюрптиз. Подобранная колонна при ручном счете не прошла по устойчивости. Не сказать, чтоб на много, но факт на лицо.
Связи соединить в точке пересечения не сложно. Стержни разбиваешь в точке пересечения. Объединяешь совпадающие точки и у тебя готов связанный крест. А вот заставить связи работать на растяжение, в приемлемой с практической точки зрения постановке, не реально. Во первых, это уже геом нелин расчет и как следствие невозможность выполнить РСУ. Во вторых, если схема без данных односторонне действующих элементов окажется геом изм, то СКАД упрется и ни в какую не захочет считать ее. |
|||
![]() |
|
||||
А то, что я так утрировал вес кровли (не морочился с весом прогонов и т.п.) - так вообще делается? Честно говоря, вообще никогда не задумывался, сколько там в реалии будет нагрузка от профнастила+прогоны+утеплитель. Есть какая цифирь?
И еще там у меня в трех местах колонны не проходят, по критич. фактору кмах. Для меня сей фактор - темный лес, т.к. вручную, помнится, считал на устойчивость... Они не целиком не проходят, а верхняя часть. Пренебречь или подумать о доп. связях или увеличении сечения? ЗЫ да, про снег-то в сейсмике я и забыл... спсб. Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 11.02.2011 в 17:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Честно признаюсь, схему не смотрел и с сейсмикой дел не имел. Кровлю я обычно собираю до узловой в точках крепления прогонов, либо равномерно-распределенной по балкам. Нагрузку считаю для каждого материала. Без утрирования. В принципе не долго, да и таблица нагрузок у Вас все равно должна быть. То, что колонны не проходят - не есть хорошо. В постпроцессоре выберите не прошедший конструктивный элемент и посмотрите по нему факторы. Kmax - это фактор с наименьшим запасом. Он является одним из тех, по которым расчитывает данный конструктивный элемент СКАД. В крайнем случае посмотрите результат по каждому фактору, узнаете по каким не прошло.
|
|||
![]() |
|
||||
Наибольшее количество - в "прочность при совм. действии продольной силы и иизг. моментов", похоже, сечение придётся увеличить...
То-есть вы собранную нагрузку прикладываете как соср. в местах крепления прогонов.... думаете, есть смысл так морочиться? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
ну если уж совсем не охота заморачиваться с грузовыми площадями и распределением нагрузки по опорам, то однажды подсмотрел такое решение.
Используется пластина по форме повторяющая поверхность с которой передается нагрузка(стена, перекрытие). Жесткость данной пластины сильно занижена, чтобы не приняла часть усилий на себя. Крепится пластина к балкам, прогонам и т.д через объединение перемещений. И уже к поверхности приложена равном. расп. нагрузка. А по поводу моделирования плит и каркаса совместно, уже не раз здесь обсуждалось и, по моему мнению, ни к чему дельному не приводит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 20
|
Нежелательно делать такие упрощения...
Плита в плоскости достаточно жесткий элемент, чего не скажешь о прогонах - по сравнению с плитой у них такая жесткость отсутсвует. Такое упрощение недопустимо при расчете пространственной системы и вполне для плоской (если жесткость плиты не учитывается расчетной схемой) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кто-нибудь выложите плз примерчик по кровле (прогоны и передача на них нагрузки от пирога... Хотелось бы видеть пример, а то я наделаю.. |
||||
![]() |
|
||||
прогоны есть смысл отрисовывать и расситывать (прикладывая к ним нагрузку от пирога в виде распределенной?)
Ммм в расчетной схеме балки прогоны, балки и плита перекрытия на одном уровне (при визуализации видно). Так и надо при расчёте металлокаркаса? |
||||
![]() |
|
||||
Снова переделал схему.
Посмотрите, плз, схема не совсем типичная... 1. Настораживает работа балок (например, элемент 289, или, в постпроцессоре, "балки в осях Г-В". Не пойму, почему такая эпюра Qz от собственного веса, ведь на ней лежит ж\б плита т=160 мм. В итоге получился 16-й двутавр, в пролёте 5 м и шаге 2,5...3 м. Зато по кровле (несущая балка) хочет 23-й двутавр в ряде мест. Не понимаю... 2. Шарниры ставил только в прогонах, далее не рискнул. 3. Здание на буронабивных сваях по галечниковому грунту, но до кросса и моделирования свай - пока не по силам... Help me, мне КМ чертить надо... Уже готов брать с запасом сечения... Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 24.02.2011 в 13:52. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Элемент 289 - не балка перекрытия.
Балки перекрытия ничего не несут, т.к. плита на себя все берет. Вас уже предупреждали.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Схему переделал: уменьшил жесткость плиты в пять раз. Балки вроде заработали, возросли моменты и Qz (притом в разы).
Добавил шарниры на связи и прогоны. Проверил в кристалле, но не нашел, (как в справке указано), учёт сейсмического воздейтвия установкой коеффициента условий работы=1,4, я его вообще не могу править, кроме того, что в таблице, но там максимально 1,2. С к=1,2 рассчитал. Колонны: двутавр 20К1 (коефф. расч. длинны 1 (шарниры), длинна элемента 7м.) Осн. балки 26Б1 не проходят чуть, хочет 26Б2, но думаю, надо 30Б1. Прогоны - постпроцессор и кристалл хотят одинаково - швеллер 8. С несущими балками покрытия в кристалле хз, я ставил 16Б1, кристалл подобрал 32Б1 Oo, пострпроцессор считал максимум 14Б1. Пререпроверил, все одно. Номер элемента 1457, если кому интересно. Коефф. усл. работы=1,2, расч. длины 1, длинна эл-та 5м. Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 22.02.2011 в 07:27. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
В постпроцессоре у Вас не правильно заданы коэф расч длинны(по крайней мере для балок. Другие элементы не смотрел). Расч длинна Вашей балки для СКАДа равна длинне конеч эл-та*1. Следовательно расч длинна балки=0,53 м. В кристалле Вы задаете расч длинну 5*1=5м. Отсюда и разногласия. Наихудшим критерием Кристалл признал гибкость в гор. плоскости. По другим критериям 32ая балка проходит с большим запасом. Следовательно рекомендую Вам раскрепить балки.
|
|||
![]() |
|
||||
Тьфу, я и забыл про это разбиение балки на участки. Но тогда в КРИСТАЛЛЕ правильно будет задавать длинну элемента, как в SCAD, то есть 0,53 м (а не фактическую длинну балки, ведь усилия выданы для этого элемента, с L=0,53)?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Нет. Вы не правы. Расчет в Кристалле у Вас более верный, чем в СКАДе. В СКАДе необходимо коэф расч длинны балки (1) умножить на отношение длинны всей балки (5) к длинне изучаемого конечного эл-та (0,53). Полученная величина и будет коэф расч длинны для конечного элемента. В результате Вы получите расчет балок в постпроцессоре. В Кристалле балки придется проверять по участкам. Экспорт РСУ для участка балки и проверка по алгоритму, который Вы применяли ранее. Длинна балки в Кристалле равна длинне балки в натуре. Иначе по гибкости получите фигню.
По поводу раскрепления. При раскреплении у Вас изменится длинна участка балки для учета гибкости. Если раскрепляющие элементы не имеют более никакой роли, то можно их не моделировать. Расчетная длинна будет подгоняться с помощью коэфф. расч длинны. Так допустим элемент (колонна, балка, связь, ...) будет раскреплен в одной плоск по крайним точкам, а в другой плоск еще и в середине. В таком случае коэф расч длинны в постпроц СКАДа будет для первой плоск 1*коэф расч длинны по СНИП, для второй плоскости 0,5*коэф расч длинны по СНИП. Примерно так. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
"при сейсмике Пост *0.9 + Длит * 0.8 + Кратк * 0.5 + Эпиз * 1. *(прочие динамические, а также ветер, снег, краны, климатические нагрузки не учитываются)" По-этому не думаю, что нужно снег присоединять к сейсмическому загружению... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Смотря какие нормативные документы у вас действуют - если есть Одесские ТСН в виде справки к Лире - то запросто, если все таки СНиП - придется учесть =)
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Почитал наш ДБН более внимательно, почитал СНиП который был до этого и оказывается не учитывается только ветер...(и то только в СНиП, а в ДБН уже таких строк нет) "Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются."
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Все верно. тем более есть много типов зданий (вроде одноэтажных промзданий бескрановых на севере), где снег - основная нагрузка (куда тяжелее конструкций). Там неучет снега привел бы к плохим последствиям при сейсмическом воздействии.
|
|||
|
||||
и всё-таки, в чём правда по поводу расчёта балок и её расчётной длинны?
Еще вот проблема - как оказалось, плиту ж/б надо шарнирно на балки опирать с объединением перемещений, но вопрос - какие именно шарниры устанавливать при этом и с перемещениями неясно... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
моделируются балки. моделируется плита. Они разнесены в пространстве. Количество узлов балки и кол-во узлов по стороне плиты должно быть одинаковым или кратными. Далее попарно объеденяются перемещения по Z узлов на краю плиты и балки. Две пары объединяем еще и по X(одну) и Y(другую) дабы небыло геом изм(плита не ползала по гориз. и не крутилась). Таким образом моделируется шарнирное опирание плиты.
По поводу балки работающей на сжатие. Насколько я помню в РСУ было около 1т усилие сжатия. Решать Вам, но возможно это не такой уж и чисто изгибаемый элемент. PS Плита и балки не обязаны совпадать в пространстве. Плиту удобно смоделировать рядом с каркасом. Пример можно посмотреть здесь - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=676892&postcount=10 Последний раз редактировалось Dakar, 23.02.2011 в 19:52. |
|||
![]() |
|
||||
Понятно. По X,Y,Z объединяем перемещения.
Создал новую схему, 5х2м ригеля, создал плиту сразу, задав: 0,5м и кол-во шагов 10, 0,5 м. и шагов - 4. Затем в режиме сборки установил галку "шарнирное опирание" и установил "объединение перемещений" по XYZ. Приложил нагрузки, как мне кажется, схема работает нормально, выложил. А вот сборку по вашему способу (как бы на расстоянии) автоматически не сделаешь, вроде... Только руками. Чисто практически: получается, что существующую схему я уже не смогу доработать (так как там узлы обьединены). Я даже шарнир ригеля с плитой не могу установить. А как быть с нетипичными шагами и пролётами? У меня на схеме есть шаг колонн, к примеру, 3,24... Так в реальности, понятно, что фигня и так не делается... Но как мне быть тут с разбивкой стержня и ПП и чтобы еще и в режиме сборки все это шарнирно опереть? Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 24.02.2011 в 05:50. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Вы пишите что объединяем по XYZ. IMHO это не есть хорошо. Таким образом плита будет воспринимать усилия в своей плоскости, а это не всегда нужно. И совсем уж не нужно если плита прилеплена только для сбора нагрузки.
В Форуме никогда не работал. В качестве препроцессора предпочитаю Автокад. Ну и допиливание в СКАДе потом. Скорее всего на расстоянии плиту сразу через Форум не получить. Но можно просто выделить элементы плиты и перенести их куда угодно. Но это только для удобства. Никакой другой роли размещение плиты в простр не имеет. По поводу "кривых" шагов колонн. Не знаю как в Форуме, а в СКАДе можно подготовить балки(разбить их на необходимое кол-во элементов, в том числе и одинаковых по размерам), а потом затриангулировать поверхность указав контуром данные балки и в параметрах указав разбивку по существующим точкам. По поводу доработки. Не понял. Объединения перемещений прекрасно редактируются. Узлы плиты и ригеля не объединены(посмотрите совпадающие узлы). Объединено их перемещение по некоторым направлениям. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
По-поводу Форума - я тоже не использую. Я про другое, см. скриншот. Я именно так ставил. Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
По поводу отделения плиты. Надо выделить элементы плиты и нажать кнопку "сдвиг элементов" на закладке "Узлы и элементы"(в Элементах). Это один способ. Второй - попробовать через кнопку "Разделение элементов", но получится или нет не знаю. Разделять стержни получалось.
Назначение объединения перемещения производится через кнопку "Объединение перемещения" на вкладке "Назначения". |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Далее попарно объеденяются перемещения по Z узлов на краю плиты и балки. Две пары объединяем еще и по X(одну) и Y(другую) дабы небыло геом изм Нарисовал даже... ЗЫ У вас в примере все объединения по XYZ... Да, и разделить элементы не получается. -------------------------------- снова выложу рабочую схему (добавлены шарниры из плоскости рамы, ПП со сниженной жесткостью. Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 24.02.2011 в 13:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
узел плиты и соответствующий узел балки образуют пару объед перемещений. Все такие пары объединяем по Z. Одну пару из объединеных по Z объединяем еще и по X. Еще одну пару объед по Z дополнительно объединяем по Y. Это позволит в расчете не учитывать плиту как жесткий диск (отсутствие во всех узлах объед по XY), но не допустит движений плиты в горизонтальной плоскости (наличие несовподающих объединений по Y и X).
Как вариант можно объединив узлы по Z дополнительно один объединить по X,Y и UZ. Повторюсь. Все это имеет смысл, если плита не учитывается как жесткий диск. Иначе объединение по XYZ. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Так? Для одной пары - по Х, для другой - по Y. Для MK, MZ, QY = 0. Странно, что после замены КЭ на КЭ клиты - появиласть стат. неопределимось, а с оболочной норм. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Нет не так. По Z для всех, в том числе и для тех у которых по X и Y.
Сейчас поэксперементировал с заниженной жесткостью пластин. Все равно они вносят огромный вклад в работу каркаса будучи привязаны к узлам. Только используя объед перемещений по необходимым направлениям можно использовать пластинчатые элементы для сбора нагрузок. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |