Монолитное перкрытие в сейсмике. Нужен ли антисейсмический пояс?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перкрытие в сейсмике. Нужен ли антисейсмический пояс?

Монолитное перкрытие в сейсмике. Нужен ли антисейсмический пояс?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2011, 11:18 #1
Монолитное перкрытие в сейсмике. Нужен ли антисейсмический пояс?
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Хочу сделать кирпичный дом (стена 380мм) с монолитным перекрытием, опертым по контуру 120 мм. Классическое решение (расчетная схема с шарнирным опиранием, с нижней арматурой и конструктивной на 1/10L над опорой, опирание на стену 120мм) вызвало сомнение, в связи с этим:

СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
СНиП II-7-81*

3.44. ...В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать.

У меня сейсмика 8 баллов
Смутило слово "заделанный". СниП имеет ввиду жесткую заделку перекрытия в кирпичную стену? А если я не могу обеспечить заделку? Какое вообще имеет распрееделение моментов к горизонтальной сейсмической нагрузке?
Просмотров: 9667
 
Непрочитано 02.03.2011, 11:27
#2
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Слово "заделанный" в СНиПе не значит что необходима жесткая заделка... Я бы выполнил опирание на всю толщину стены (380 мм).
Евгений Москва вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:30
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Евгений Москва Посмотреть сообщение
Я бы выполнил опирание на всю толщину стены (380 мм).
А как быть с мостиками холода? кусочки пеноплекса ставить в бетон на опоре?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 11:34
#4
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


для справки...

в наших сейсмических нормах в зданиях со стенами из кирпича или кам. кладки устройство антисейсмического пояса обязательно..

перекрытия передают сейсмические нагрузки на вертикальные несущие конструкции, поэтому зона опирания плит на каменные стены должна быть надежной.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 11:35
#5
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А как быть с мостиками холода?
А как бы Вы поступили с мостиками холода если бы у Вас было сборное перекрытие? Там опирание плиты 120 мм, а остальная толщина стены 260 мм заливается бетоном (а.с. пояс)...
Евгений Москва вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:37
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Евгений Москва Посмотреть сообщение
А как бы Вы поступили с мостиками холода если бы у Вас было сборное перекрытие? Там опирание плиты 120 мм, а остальная толщина стены 260 мм заливается бетоном (а.с. пояс)...
Ну да) на фасаде утеплитель крепить.

Тогда получается так: опираю плиту на всю ширину кладки. Считаю перекрытие, получаю:
При жесткой заделке Msup=-0.44 Mspan=+0.2 Тм/м
При шарнирном опирании Msup=0.00 Mspan=+1.06 Тм/м
Схему оставить шарнирную, как считаете? А про Msup=-0.44 забыть - она распределится в пролет?

Последний раз редактировалось Сазоныч, 02.03.2011 в 11:46.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 11:42
#7
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Конечно на фасаде... У Вас стена толщиной в 380 мм в любом случае должна будет утепляться. Район строительства у Вас где?
Евгений Москва вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:58
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Краснодар
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 12:09
#9
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Схему оставить шарнирную, как считаете? А про Msup=-0.44 забыть - она распределится в пролет?
А Ваша конструктивная арматура над опорой выдержит момент Мsup=-0,44? По поводу утепления, то даже и для комфортного в погоде Краснодара утепление кирпичной стены 380 мм необходимо. Так что утепляйте снаружи и никаких мостиков холода не будет...
Евгений Москва вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 14:24
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Тогда так:
Вот у меня чердачное перекрытие 120мм, опертое на 380 мм. Сверху лежит метр кирпичной стены+очень легкая стропильная система из гнутых стальных профилей. То есть сверху никакого пригруза. Так можно ли это считать жесткой заделкой?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 15:25
#11
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


В такой ситуации (когда не совсем уверен) я бы поставил арматуру над опорой и спал бы спокойно... Но все таки Вам решать
Евгений Москва вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2015, 22:35
#12
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Здравствуйте, форумчане. По теме выдержка из СНиПа по сейсмике:
Цитата:
3.44. В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборными с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.

В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать.

3.45. Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, марка бетона1 - не ниже 150.
С одной стороны антисейсм. пояс должен быть и не менее 150 мм. При монолитном перекрытии допускается не устраивать - видимо считается, что "условно жёсткая" заделка монолитного перекрытия замещает пояс. Так вот, если пояс должен быть не менее 150 мм, то считается ли, что монолитное перекрытие, которое как бы замещает его тоже должно быть не менее 150 мм?
Так же хотел бы узнать у кого-нибудь был опыт проектирования плит перекрытия менее 150 мм в сейсмике? Перечитал всю литературу, что у меня была, нигде ограничения не встретил.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 00:20
1 | #13
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Здравствуйте, форумчане. По теме выдержка из СНиПа по сейсмике:

С одной стороны антисейсм. пояс должен быть и не менее 150 мм. При монолитном перекрытии допускается не устраивать - видимо считается, что "условно жёсткая" заделка монолитного перекрытия замещает пояс. Так вот, если пояс должен быть не менее 150 мм, то считается ли, что монолитное перекрытие, которое как бы замещает его тоже должно быть не менее 150 мм?
Так же хотел бы узнать у кого-нибудь был опыт проектирования плит перекрытия менее 150 мм в сейсмике? Перечитал всю литературу, что у меня была, нигде ограничения не встретил.
На толщину перекрытия ограничений нет, пояс нужен чтоб создать жесткий диск при сборном перекрытии. Делали 100 мм, никаких замечаний по этому поводу от экспертизы не получали.
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 00:47
#14
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


А почему не сделать вертикальные и горизонтальные бетонные вставки и колонны на толщину стены, убережет от сейсмики и обеспечит жесткость кирпичных стен.
Offtop: В Сербии как в сейсмической зоне вертикальные и горизонтальные колонны и балки обязательны для кирпичного строительства.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 00:56
#15
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А почему не сделать вертикальные и горизонтальные бетонные вставки и колонны на толщину стены, убережет от сейсмики и обеспечит жесткость кирпичных стен.
Offtop: В Сербии как в сейсмической зоне вертикальные и горизонтальные колонны и балки обязательны для кирпичного строительства.
Тут речь не о стенах, а о перекрытии. А вообще в нашем снипе тоже такое есть, так называемые комплексные конструкции. Правда это не обязанность, а один из вариантов усиления.
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 08:31
#16
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от dr_house Посмотреть сообщение
На толщину перекрытия ограничений нет, пояс нужен чтоб создать жесткий диск при сборном перекрытии. Делали 100 мм, никаких замечаний по этому поводу от экспертизы не получали.
Большое спасибо. Забыл добавить, что перекрытие на несущих кирпичных стенах. Я правильно понимаю, что заводить плиту нужно не менее, чем на 250 мм, что бы создать условно жёсткий узел? в таком случае требуется надопорная арматура.
Я к чему виду, для меня был бы самым удобным узел как на рис. 105,г руководства по конструированию (привязал ниже). В расчёте учитывать как шарниры (пролёты небольшие - 2,5 и 3,9 м, опирание по четырём сторонам). В сейсмике такой узел не подойдёт, правильно я понимаю?
И ещё скажите пожалуйста, объект с перекрытием 100 мм - это было здание с несущими стенами из кирпича и каким было армирование у опор?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 219
Размер:	8.6 Кб
ID:	151942  
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 09:46
#17
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Тема, кажется, осталась нераскрытой.

6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий следует устраивать антисейсмические пояса по всем
продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоно-
личиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны
быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.
В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены,
антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраивают.



Я понимаю это так, что в домах с несущими кирп. стенами сейсмопояс необязателен, а опирание можно делать, заделав плиту в кладку.

В СП также ничего нет про устройство монолитных сердечников в стенах, в местах их пересечений (как в домах из блоков).
Я всё правильно понял? В наших нормах иной раз так напишут...
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 13:14
#18
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Со стенами из блоков вроде всё ясно написано: нужны и сердечники, и сейсмопояса (балки, иначе говоря) в уровне перекрытия.
С кирпичом и правда какая-то неясность, что считать за "заделку"? Допустим, сделать опирание 250 мм. на кладку, разве это не заделка? Что даст сейсмопояс, жесткости плиты она не увеличит, а на смятие кирпич и так нормально держит.
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 11:39
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


При сейсмике возможно локальное обрушение части стены. В этом случае возможно обрушение сборной плиты. Вот для этого и делаются сейсмопояса. Сердечники ставят если не обеспечена несущая способность по неперевязанному шву.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 12:57
#20
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Антисейсмические пояса верхнего этажа должны
быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.
В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены
Что за новая дичь? Ну ещё можно кое-как понять, когда перекрытие монолитное, но опёрто на две стороны, а не по контуру, а если по контуру это вообще чушь какая-то. И на сколько заделывать в кирпичную кладку эти выпуски, из какой арматуры, с каким шагом?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 11:21
#21
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При сейсмике возможно локальное обрушение части стены. В этом случае возможно обрушение сборной плиты. Вот для этого и делаются сейсмопояса. Сердечники ставят если не обеспечена несущая способность по неперевязанному шву.
А я не сомневаюсь, что при сборных плитах перекрытия нужен сейсмопояс. А речь идет о монолитном ж\б перекрытии.
На мой взгляд, сейсмопояс в этом случае нужен, если мы ставим ж/б сердечники/колонны, иначе его наличие лишено всякого смысла.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2024, 21:35
#22
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95


Здравствуйте. Подскажите как тогда правильно опирать монолитную ж/б плиту на стены толщиной 510мм?

У меня есть 2 варианта.

Первый, это если опереть полностью плиту на 510мм, то толщину плиты можно сделать меньше 150мм, и пояс не нужен.
Второй если опереть плиту на 100-150мм меньше чем ширина стены 510мм, и показать типа что пояс внутри перекрытия сделан как скрытая балка и толщина плиты не меньше 150мм

То есть если стена 380мм, то я могу смело полностью опирать плиту на всю толщину стены и это будет согласно норм правильно и толщину могу сделать меньше 150, так как пояс не нужен и он не диктует высоту? Если больше то я могу обмануть нормы и типа показать сечение плиты толщиной 150мм на опорном участке и там показать что плита как бы с поясом вместе заливают, то есть и плита и пояс это один элемент и там скрытая балка условно показана, там хомут и 4 стержня?
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2024, 08:54
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


510 это многоэтажное жилое здание.
Не надо делать его в сейсмике из кирпичей. Зачем ? Дорого и опасно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2024, 11:47
#24
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
510 это многоэтажное жилое здание.
Не надо делать его в сейсмике из кирпичей. Зачем ? Дорого и опасно.
У меня нет конкретного объекта в качестве примера. Вопрос задан чисто для того, что бы разобрать его с точки зрения норм и как делать правильно этот пункт норм и не нарушать его. То есть для примера было взято, что у меня будет стена толщиной 510мм, и могу ли я на 100-150мм меньше сделать опирание плиты, и условно показать в теле плиты пояс слева (как скрытую балку с хомутами)?

Со сборным перекрытием там понятно все и хорошо выглядит, вопросов нет.

В нормах пишет в уровне плиты должен быть пояс, а это подразумевает не снизу и не сверху а сразу слева от опоры плиты? То есть если я этот пояс в плите на сечении не покажу и не буду армировать как балку, тогда мне надо все таки на 510мм опирать. А когда покажу пояс, значит могу сделать 510-150=360мм опирание плиты и толщину плиты минимум 150мм? И фактически я не буду нарушать эти нормы.

Стен 510мм в сейсмике я не встречал на практике, у меня не было таких объектов. Как правило были стены 250 или 380мм и здания в основном до 5 этажей. Просто даже для 380мм стены возникал сразу вопрос такого большого опирания плиты.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2024, 12:16
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


В СНиПе всё чётко написано: не надо пояса - опирание как в "кирпиченом" СНиПе.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2024, 15:25
#26
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СНиПе всё чётко написано: не надо пояса - опирание как в "кирпиченом" СНиПе.
Разобрался. Спасибо
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2024, 16:39
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Не делал кирпич в сейсмике.
Если правильно понимаю, такие мкд в сейсмике это по сути ж.б. каркас, одетый в кирпич.
То есть колонны, балки и плиты должны образовывать каркас, иметь связь, нахлёст арматуры и т.п.
Расчет с перераспределением усилий на кирпич и каркас, их взаимная работа, кирпичные оболочки, стержни в стенах. Как правильно - не знаю. Должны быть нюансы.
То есть плиту выгодно выводить до грани стены, с заделкой. Под плитой, внутри стены пояс-балка между колоннами-ядрами.

Наверно, при 7 баллах должны быть послабления.
Может быть шарнир плиты по стене.
Может быть даже разделение конструкций пояса и плиты - не знаю, но звучит дико и страшно.
Наверное, это сильно ухудшает работу при сейсмике и вопрос стоит ли послабляться.
Я бы при малой сейсмике - тоже бы старался сводить всё к каркасу. Но практики не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2024, 07:19
1 | #28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если правильно понимаю
Нет. Берёшь СП 14 и тупо следуешь всем указаниям. И ничего не надо "понимать".
И ничего считать не надо. Иначе вместо коттеджа, получишь бункер.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2024, 13:25
#29
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Евгений Москва Посмотреть сообщение
Слово "заделанный" в СНиПе не значит что необходима жесткая заделка
Именно это и значит. Не заделка, а жёсткий узел опирания, а не свободно лежащая плита

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Схему оставить шарнирную, как считаете?
Только для расчёта прогиба в пролёте.


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Что за новая дичь?
А вроде всё логично: либо плита монолитная по контуру с жёстким защемлением, либо монолитный пояс приделанный к стене.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2024, 22:50
#30
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
либо монолитный пояс приделанный к стене.
Это как?
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2024, 09:09
#31
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Это как?
Выше писали где про дичь новую
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перкрытие в сейсмике. Нужен ли антисейсмический пояс?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Антисейсмический пояс Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 66 27.08.2015 15:00
Антисейсмический пояс k-ira2008 Мономах 2 14.09.2012 19:17
Антисейсмический пояс при 5 и 6 баллах Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 6 22.04.2010 11:19
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
Нужен типовой проект Усиления кирпичных стен в сейсмике Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.02.2008 12:12