Монолитное перкрытие в сейсмике. Нужен ли антисейсмический пояс?
Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059
|
||
Просмотров: 9667
|
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
для справки...
в наших сейсмических нормах в зданиях со стенами из кирпича или кам. кладки устройство антисейсмического пояса обязательно.. перекрытия передают сейсмические нагрузки на вертикальные несущие конструкции, поэтому зона опирания плит на каменные стены должна быть надежной. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
Тогда получается так: опираю плиту на всю ширину кладки. Считаю перекрытие, получаю: При жесткой заделке Msup=-0.44 Mspan=+0.2 Тм/м При шарнирном опирании Msup=0.00 Mspan=+1.06 Тм/м Схему оставить шарнирную, как считаете? А про Msup=-0.44 забыть - она распределится в пролет? Последний раз редактировалось Сазоныч, 02.03.2011 в 11:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
А Ваша конструктивная арматура над опорой выдержит момент Мsup=-0,44? По поводу утепления, то даже и для комфортного в погоде Краснодара утепление кирпичной стены 380 мм необходимо. Так что утепляйте снаружи и никаких мостиков холода не будет...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Тогда так:
Вот у меня чердачное перекрытие 120мм, опертое на 380 мм. Сверху лежит метр кирпичной стены+очень легкая стропильная система из гнутых стальных профилей. То есть сверху никакого пригруза. Так можно ли это считать жесткой заделкой? |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Здравствуйте, форумчане. По теме выдержка из СНиПа по сейсмике:
Цитата:
Так же хотел бы узнать у кого-нибудь был опыт проектирования плит перекрытия менее 150 мм в сейсмике? Перечитал всю литературу, что у меня была, нигде ограничения не встретил. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
А почему не сделать вертикальные и горизонтальные бетонные вставки и колонны на толщину стены, убережет от сейсмики и обеспечит жесткость кирпичных стен.
Offtop: В Сербии как в сейсмической зоне вертикальные и горизонтальные колонны и балки обязательны для кирпичного строительства.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Я к чему виду, для меня был бы самым удобным узел как на рис. 105,г руководства по конструированию (привязал ниже). В расчёте учитывать как шарниры (пролёты небольшие - 2,5 и 3,9 м, опирание по четырём сторонам). В сейсмике такой узел не подойдёт, правильно я понимаю? И ещё скажите пожалуйста, объект с перекрытием 100 мм - это было здание с несущими стенами из кирпича и каким было армирование у опор? |
|||
![]() |
|
||||
Тема, кажется, осталась нераскрытой.
6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий следует устраивать антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоно- личиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры. В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраивают. Я понимаю это так, что в домах с несущими кирп. стенами сейсмопояс необязателен, а опирание можно делать, заделав плиту в кладку. В СП также ничего нет про устройство монолитных сердечников в стенах, в местах их пересечений (как в домах из блоков). Я всё правильно понял? В наших нормах иной раз так напишут...
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
Со стенами из блоков вроде всё ясно написано: нужны и сердечники, и сейсмопояса (балки, иначе говоря) в уровне перекрытия.
С кирпичом и правда какая-то неясность, что считать за "заделку"? Допустим, сделать опирание 250 мм. на кладку, разве это не заделка? Что даст сейсмопояс, жесткости плиты она не увеличит, а на смятие кирпич и так нормально держит. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
При сейсмике возможно локальное обрушение части стены. В этом случае возможно обрушение сборной плиты. Вот для этого и делаются сейсмопояса. Сердечники ставят если не обеспечена несущая способность по неперевязанному шву.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Что за новая дичь? Ну ещё можно кое-как понять, когда перекрытие монолитное, но опёрто на две стороны, а не по контуру, а если по контуру это вообще чушь какая-то. И на сколько заделывать в кирпичную кладку эти выпуски, из какой арматуры, с каким шагом?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На мой взгляд, сейсмопояс в этом случае нужен, если мы ставим ж/б сердечники/колонны, иначе его наличие лишено всякого смысла.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95
|
Здравствуйте. Подскажите как тогда правильно опирать монолитную ж/б плиту на стены толщиной 510мм?
У меня есть 2 варианта. Первый, это если опереть полностью плиту на 510мм, то толщину плиты можно сделать меньше 150мм, и пояс не нужен. Второй если опереть плиту на 100-150мм меньше чем ширина стены 510мм, и показать типа что пояс внутри перекрытия сделан как скрытая балка и толщина плиты не меньше 150мм То есть если стена 380мм, то я могу смело полностью опирать плиту на всю толщину стены и это будет согласно норм правильно и толщину могу сделать меньше 150, так как пояс не нужен и он не диктует высоту? Если больше то я могу обмануть нормы и типа показать сечение плиты толщиной 150мм на опорном участке и там показать что плита как бы с поясом вместе заливают, то есть и плита и пояс это один элемент и там скрытая балка условно показана, там хомут и 4 стержня? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
510 это многоэтажное жилое здание.
Не надо делать его в сейсмике из кирпичей. Зачем ? Дорого и опасно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95
|
Цитата:
Со сборным перекрытием там понятно все и хорошо выглядит, вопросов нет. В нормах пишет в уровне плиты должен быть пояс, а это подразумевает не снизу и не сверху а сразу слева от опоры плиты? То есть если я этот пояс в плите на сечении не покажу и не буду армировать как балку, тогда мне надо все таки на 510мм опирать. А когда покажу пояс, значит могу сделать 510-150=360мм опирание плиты и толщину плиты минимум 150мм? И фактически я не буду нарушать эти нормы. Стен 510мм в сейсмике я не встречал на практике, у меня не было таких объектов. Как правило были стены 250 или 380мм и здания в основном до 5 этажей. Просто даже для 380мм стены возникал сразу вопрос такого большого опирания плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Не делал кирпич в сейсмике.
Если правильно понимаю, такие мкд в сейсмике это по сути ж.б. каркас, одетый в кирпич. То есть колонны, балки и плиты должны образовывать каркас, иметь связь, нахлёст арматуры и т.п. Расчет с перераспределением усилий на кирпич и каркас, их взаимная работа, кирпичные оболочки, стержни в стенах. Как правильно - не знаю. Должны быть нюансы. То есть плиту выгодно выводить до грани стены, с заделкой. Под плитой, внутри стены пояс-балка между колоннами-ядрами. Наверно, при 7 баллах должны быть послабления. Может быть шарнир плиты по стене. Может быть даже разделение конструкций пояса и плиты - не знаю, но звучит дико и страшно. Наверное, это сильно ухудшает работу при сейсмике и вопрос стоит ли послабляться. Я бы при малой сейсмике - тоже бы старался сводить всё к каркасу. Но практики не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Нет. Берёшь СП 14 и тупо следуешь всем указаниям. И ничего не надо "понимать".
И ничего считать не надо. Иначе вместо коттеджа, получишь бункер.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
Только для расчёта прогиба в пролёте. А вроде всё логично: либо плита монолитная по контуру с жёстким защемлением, либо монолитный пояс приделанный к стене.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Антисейсмический пояс | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 27.08.2015 15:00 |
Антисейсмический пояс | k-ira2008 | Мономах | 2 | 14.09.2012 19:17 |
Антисейсмический пояс при 5 и 6 баллах | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.04.2010 11:19 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Нужен типовой проект Усиления кирпичных стен в сейсмике | Оператор | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.02.2008 12:12 |