Как утеплить сущ. водовод ш600мм?
Ирина К
 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 3

При планировке участка под строительство срезали землю и существующий водовод оказался на глубине 1,3м до верха (глубина промерзания 1,90м). Строители предлагают положить сверху (как пласт) какой-нибудь утеплитель шириной 4м. Такое возможно? и будет ли утеплитель держать зимние температуры до -35 градусов, наверное нужно это расчитывать а как?
Просмотров: 6706
 
Непрочитано 04.03.2011, 16:23
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Положить лист утеплителя сверху - полный бред, пусть даже это решение и в экспертизе прокатывает, только оборачивание трубопровода.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 08:03
#3
Ирина К


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 3


Спасибо за ответ
В принципе я так и предпологала, но убедить мужчин очень сложно. Само утепление трубопровода (оборачивание утеплителем) мне тоже сомнительно, вода то ведь в принципе холодная, а если она там будет стоять? я понимаю если теплотрассу утеплять - мы просто защищаем ее от потерь тепла, а холодную воду оборачивая утеплителем защищаем от проникновения низких температур извне? Если мы такое сделаем, "Водоканал" однозначно потребует расчет, а кто занимается такими расчетами - теплотехники или кто продает утеплители?
Ирина К вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 10:15
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Если вода стоит, то любое утепление без подогрева толь отсрочит неизбежное, а если вода движется, то она несёт с собой тепло, чтобы трубопровод замёрз, нужно позволить этому теплу уйти в грунт.
А какой водоканал то? Питерский не требует обычно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:12
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Положить лист утеплителя сверху - полный бред,
Это почему? Положить что-то типа Пеноплекса. Это добавит более чем эти 0.6 м
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:39
#6
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Если делали срезку , то там должна быть а/дорога KronSerg может подсказать допустимо-ли заложение 1,3 м от поверхности а/дороги для чугунных( может быть) труб диам. 600 мм. без футляра. По опыту: проект делать надо.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:55
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Владимир., а приложите, пожалуйста, к посту рисунок, на котором укажите линию промерзания грунта с учётом влияния полосы Пеноплекса шириной 4м в разрезе перпендикулярном оси трубы. Без претензий на точность рисунка, просто принципиально как Вы представляете себе уменьшение глубины промерзания с 1,9 до 0,9м.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 08:12
#8
Ирина К


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 3


Водоканал Екатеринбургский, как-то они очень осторожно подходят к вопросу выкапывания своих водоводов
А кто нибудь может все таки сказать каким расчетом можно доказать что утеплитель не даст замерзнуть воде??
Ирина К вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 08:24
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Ирина К Посмотреть сообщение
каким расчетом можно доказать что утеплитель не даст замерзнуть воде?
Теплотехническим.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 08:27
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


теплотехническим

И не я один так думаю
engngr опередил
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 09:22
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Узнали названия расчета, толку-то.
В дебрях абока Викт выкладывал мдс, афаик, по водопроводам в условиях мерзлоты, где были даны формулы. Но насколько они применимы и верен результат - большой ?
Offtop: По всем непонятным словам - в гугл.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 11:10
#12
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
рисунок, на котором укажите линию промерзания грунта с учётом влияния полосы Пеноплекса шириной 4м в
А чего там рисовать?
Линия промерзания однозначно поднимется. А вот насколько, по какой кривой, какая толщина пеноплекса, какая ширина (может и не 4 метра) - это уже по расчетам
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 11:38
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Ирина К Посмотреть сообщение
А кто нибудь может все таки сказать каким расчетом можно доказать что утеплитель не даст замерзнуть воде??
Тут не доказывать что вода не замёрзнет нужно, а расчитывать тепловую изоляцию трубопровода, этим делом интернет весьма богат, нужно только задать как исходное условие температуру на поверхности трубопровода 5 градусов по Цельсию, определиться с минимальной температурой воды и расходом в трубопроводе, и температурой окружающего грунта. Я бы пробовал занести для начала без расчёта толщины изоляции, больно он муторный.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 11:40
#14
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
какая ширина (может и не 4 метра) - это уже по расчетам
По формулам с сайтов продавцов этих плит? Что-то я им, мягко сказать, не доверяю, даже не понимаю их сути. А если не по ним, то по каким?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:47
#15
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
По формулам с сайтов продавцов этих плит?
А чем их формулы отличаются от "правильных"? Считайте по тем, что знаете. Данные по теплоизоляционным материалам в сети есть.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 15:51
#16
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


А Вы попробуйте сами посчитать, хотябы вариант когда Пеноплекс лежит на земле, тогда поймёте о чём engngr спрашивал.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 05:19
#17
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
А чем их формулы отличаются от "правильных"? Считайте по тем, что знаете.
Так покажите правильные, cравню, не без удовольствия, второй раз прошу.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 10:17
#18
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
хотябы вариант когда Пеноплекс лежит на земле
Такой вариант не стоит и рассматривать.
Пеноплекс нужно заглубить хотя бы на 0,3-0,5м, чтобы и ходить и ездить по нему можно было.
engngr, это не я сказал про неправильные. Это вы считаете какие-то формулы неправильными.
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (31.8 Кб, 165 просмотров)

Последний раз редактировалось Владимир., 12.03.2011 в 10:42.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 20:40
#19
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Да, считаю формулы с сайтов производителей полной туфтой.
Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Такой вариант не стоит и рассматривать.
Почему же? Где-то в них есть граничные условия? Нет? Тогда можно считать их достоверными? Потому что нужно ездить? - а пусть это не проезжая часть. Возражайте, коллега.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 15:43
#20
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


подскажите, пожалуйста, если на 20 см с глубиной заложения промахнулась под дорогой? можно ли как-то за счет футляра утеплить трубу?
для наглядности прикладываю профиль.
(глубина промерзания 1,7м)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (114.4 Кб, 1562 просмотров)
SDream вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 17:44
#21
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Это как? Забить пространство между футляром и трубой минватой? Раз пошла такая пьянка, оберни лучше футляр матами (прошу поянть меня правильно) и дело с концом.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 06:59
#22
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Или сделать электрообогрев водовода греющими кабелями с установкой датчика температуры на водовод.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 11:05
#23
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


думаю в моем случае скорее подойдут маты, как более экономичный вариант))
а как об этом написать? в примечании или в общих указаниях? и как на чертеже показать?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 23:01
1 | #24
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Можно написать и в примечании и в общих указаниях, как обозначается утеплённый трубопровод указано в ГОСТе на условные обозначения (зигзаг вдоль линии).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как утеплить сущ. водовод ш600мм?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство каркаса в сущ. здании medved Конструкции зданий и сооружений 18 06.07.2010 09:40
Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 13 07.04.2010 12:09
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены Sansob Каменные и армокаменные конструкции 1 28.02.2010 21:57