Монтажный стык нижнего пояса фермы из прямоугольных труб
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 27320
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Не знаю, кто Вам что будет считать и как - собственно говоря, не мое это дело.
Но без усилий в элементах, точно, считать Вам никто не будет - зуб даю. ![]() Offtop: Нижний узел тоже фланцевый просится, хотя ... трудно сказать что там у Вас происходит.... как-то там не так, как обычно.. но не смею критиковать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125
|
Зуб придется вырвать.Мне нужна несущая способность узла.Нагрузка тут явно ни при чем.Один инженер выдал мне-этот узел вообще ничего не несет.Конструктивно неправильно сделан по диаметру отв.-должны быть 20 мм.В чертеже 22мм Ильнур!Чертеж пересохранил в 2004 авт.
Последний раз редактировалось svk, 05.03.2011 в 19:02. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
svk, вдруг вы кроме интересного узла еще и нагрузку "интересную" приложили??? ))) Вот поэтому у вас и просят усилия выложить, а лучше схему усилий дать или хотя бы схему фермы с нагрузками.
Цитата:
по крайней мере в такой постановке))) svk, я согласен можно посчитать все множество вариантов... Но кому нужна эта "дурная" и бесплатная работа??? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я не посчитал "грамотно". Но не чтобы Таи не лишился зуба
![]() А потому, что для точного расчета недостаточно данных. Но грубо так: верхний на сжатие 100 тн, нижний на растяжение - 50 тн. Болты кстати не ВП, а 5.8. Мне лично не нравится предельно близкое расположение болтов к краю во внутренних накладках. Если например диаметр отверстия 21 мм, то надо 31,5 мм. А у Вас 30. Формально уже надо переделывать - грубейшее нарушение (как мне однажды сказал Гаишник за непристегнутый ремень ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
У вас в стыке верхнего пояса вообще не указаны болты. И вообще разреза 1-1 нет на чертеже. Нижний пояс тонн 80 точно несет. И обозначение болтов замудрили. для верхнего узла сталь С345-3 и t20
Последний раз редактировалось vegas, 06.03.2011 в 02:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Видимо, я не гаишник. Видимо, Вы грубы и невоспитаны. Верхний УЗЕЛ способен нести около 100 тонн на сжатие. Нижний УЗЕЛ способен нести около 50 тонн на растяжение (см. ниже). Цитата:
И нагрузка для оценки несущей способности растянутого стыка нахрен не нужна. Нижнюю накладку вычеркиваем и имеем по одному срезу на болт. Исправить и доложить. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
А в чём, собственно, дело...
В #3 от "таи" был задан вопрос о нагрузках (расчётных усилиях в узлах)... На что Вы в #11 "грубо так" дали ответ: "Верхний на сжатие 100 тн, нижний на растяжение 50тн". Я, предположил, что Вы (грубо так) - дали ответ о Ваших расчётных усилиях в узлах конструкции -высказал Своё мнение об этом, только и всего... Вы-же, оказывается, имели в виду именно несущую способность узла... Причём, указывая конкретные цифры 100 и 50, и считая что никто не может подвергать их сомнению - Вы неправы. Практика показывает, что прверять нужно всё. Тем более - когда тебе предлагают "замерить на чертеже расстояния" - все важные размеры должны быть проставлены автором (изготовителем) чертежа собственноручно (тем более - такие размеры, как "расстояние от ц.отверстия до ВНУТРЕННЕГО края ВНУТРЕННЕЙ накладки"(это цитата). После "... кладём на факты?" - не понял ничего, кроме того, что автор не прислушивается даже к дельным советам своих коллег. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Грамотный расчет (это условие автора темы) предполагает безупречность во всем. Для этого не хватает данных о сварочных материалах, вида сварки, условий работы и т.д. и т.п. А для ответа на вопрос "сколько N" знать нагрузку в данном случае не требуется. Максимум - убедиться, что нагрузка статическая. Цитата:
Так же Вы предположили, что я гаишник - вот чем собственно дело. Что за мальчишество? Цитата:
Цитата:
Цитата:
В ответ было сказано: 22х1,5=33. А у меня 35. И не указал, где именно 35 - 35 там можно конечно иметь - но опять же в нарушение правил - пластина упрется в шов. Насчет самого узла - отличный узел, прост в изготовлении, это не фланцевый со всеми сложностями. Не требует физконтроля и т.д. и т.п. Т.е. принципиально надежный узел. Я тоже такие люблю городить. Но я вот так вот в "упор" не принимаю - если болтов получилось 4 - их будет 6, если пластина получилась 10 - будет 12. И т.д. Но это между нами - а то придут щас строгие дяди (хуже гаишников) и расстреляют из рогатки за ненормированнный ![]() P.S. После того, как чертеж будет доработан, а ТТ будут уточнены, можно продолжить дальше.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2011 в 08:11. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52
|
Господа! А Вам не кажется, что для болтового соединения класса точности В для диаметра болта D=20мм диаметр отверстия 22мм ...ммм, как бы сказать... немного великоват??
ведь именно это имелл виду автор темы здесь, правильно?.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это самый лучший узел в мире
![]() Цитата:
![]() Но такую точность можно обеспечить только сверлением уже готовых элементов в кондукторах. Поэтому 22 для 20 - в самый раз. 16 штук болтов в процессе нагружения "приспособятся" к тем гнездам, которые есть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Хороший узел. А того, кто говорит, что узел ничего не несёт - фтопку ))
А вообще экспертиза должна была написать что конкретно требуется проверить в данном узле. Ведь если его начертили и заложили в проект он как-минимум должен был провериться на прочность и уж если сомнения есть у экспертизы, то они должны были указать в чём конкретно. А инженер, который сказал автору темы, что самая ужасная ошибка в мире в том, что автор заложил отверстие 22мм, а не 20, что вообще за инженер. Вот таких-бы инженеров на площадку, когда оказывается, что на какие-то доли градуса пластины не парралельны и узлы 1в1 не сходятся как-раз на эти пару миллиметров. Пусть-бы почесал репу как из этого положения выходить, потому как чесать языком гораздо проще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52
|
Цитата:
И как же быть тогда с податливостью данного узла? Ведь больший диаметр отверстий - значит большие деформации, а следовательно прогибы, а значит и дополнительные напряжения в стержнях фермы (не в данном случае, а вообще)? Последний раз редактировалось marat_bil, 07.03.2011 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
А если нет, то берем М20 5.2...5.6 М20 и отв. 22...23. Расчет ведем из предположения, что болты нагружены достаточно равномерно. Здесь под равномерностью поразумевается соответствие теоретическому распределению усилий в группе болтов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2011 в 20:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Вы конечно скажете, что вдоль шов может иметь до 85Kf. Я не об этом, а о том, что вообще-то усилия разумнее "размазывать" по ширине, если элемент работает шириной. И потом, на рис. на п.17 непропорциональный - длина уголков обычно раза в два-три меньше получается - таковы соотношения толщин стенок труб к высоте - при правильном подборе трубы в строительных кострукциях не будут например 100х100х10. Да и уголки практически смыкаются - швы без уклона лягут рядышком. В нормалях на накладках швы лежат совершенно по другому. Вы же сами за недопущение концентраций - "25 мм недоваривают". Думается, и 25 в данном случае нужно непременоо доварить (в последнюю очередь). По крайней мере, трубчатый элемент должен быть герметичным.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Спасибо гиппопо и в особенности Ильнуру.
на схеме безразмерный узел. пока без расчета. для начала чтоб просто выложить на форуме. поэтому и вытянутый по длине. Все завариться в дальнейшем как надо. 1.заказчик не хочет фланцевый узел стыковки на высокопрочных болтах как в серии Молодечно. 2.да и с уголками данный узел практически не возможно испортить кривыми руками как сварщика так и проектировщика ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
Мне не нравится данный монтажный стык по следующим причинам:
1. Сварные швы приварки фасонок к поясу фермы - это не в чистом виде угловые швы. В чертеже указан катет углового шва 6мм, который не соответствует типу соединения У2 по ГОСТ 14771-76, для толщин 5-9мм (учитывая что труба сечением 120х120 можно предположить что ее толщина 5...8мм), для данного типа сварного соединения катет не задается. 2. Первый раз вижу что в монтажном стыке н.п. ставят не высокопрочные болты. Учитывая, что заказчику "сложно" изготовить серийный фланцевый стык, могу предположить, что фермы будет готовить дядя Вася в сарае, а отверстия в фасонках будет продувать газовой резкой с точностью +/- 5мм... сколько болтов в итоге включиться в работу? 3. Смотрим 1 том справочника проектировщика под ред Кузнецова, (ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова) стр. 179-180 - монтажный стык растянутых поясов ферм относиться к 1 группе... далее внимательно смотрим Таблицу 3.12. на стр.181. 4. Если не нравится фланцевый стык, врежте в нижний пояс сварную фасонку крестообразного сечения и у вас с каждой стороны м.стыка будет по 8 обычных угловых сварных шва крепления фасонки к н.поясу, болты примените высокопрочные. Если болты с контролируемым натяжением то накладки красить не надо, можно конечно покрасить цинотаном (кажется) который обеспечивает коэф. трения 0,35...0,38. Последний раз редактировалось 110ХЛ, 11.03.2011 в 23:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции": МОНТАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
13.46*. Монтажные крепления конструкций зданий и сооружений с подкрановыми балками, рассчитываемыми на выносливость, а также конструкций под железнодорожные составы следует осуществлять на сварке или высокопрочных болтах. Болты классов точности В и С в монтажных соединениях этих конструкций допускается применять:для крепления прогонов, элементов фонарной конструкции, связей по верхним поясам ферм (при наличии связей по нижним поясам или жесткой кровли), вертикальных связей по фермам и фонарям, а также элементов фахверка; для крепления связей по нижним поясам ферм при наличии жесткой кровли (железобетонных или армированных плит из ячеистых бетонов, стального профилированного настила и т.п.); для крепления стропильных и подстропильных ферм к колоннам и стропильных ферм к подстропильным при условии передачи вертикального опорного давления через столик; для крепления разрезных подкрановых балок между собой, а также для крепления их нижнего пояса к колоннам, к которым не крепятся вертикальные связи; для крепления балок рабочих площадок, не подвергающихся воздействию динамических нагрузок; для крепления второстепенных конструкций. Монтажное соединение полуферм между собой на болты точночти В и С не применяются. Прав ли я? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Предварительно "попадаемость" в расчет на выносливость можно определить по табл. 67 Пособия к СНиП. Если попадаете, то болты В, С в стыках ферм противопоказаны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
Монтажный стык деревянной фермы на сварке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.09.2010 16:36 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |