расчет кладки стены по срезу от распора стропил
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 35053
|
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
А какое у тебя "срезающее" усилие если не секрет? Ну на погонный метр?
Если есть затяжки усилие должно быть не большим. Площадь "А" ищи в горизонтальном сечении (толщина стены на длину - погонный метр допустим). Мауэрлат крепить можно скруткой (выпусками из кладки), болтами (выпущенными допустим из ж/б пояса, либо закрепленными к плитам перекрытия...) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот вы и нашли распор на метр погонный. Теперь этот метр погонный стены нужно проверить на момент. Распорное усилие будет стремиться завалить стену в сечении, где она опирается на плиту перекрытия. То есть плечо силы равно высоте парапета, так вы определите изгибающий момент. Проверку по моменту ищите в СНиП "Каменные и армокаменные..."
|
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14
|
А как рассчитать стенку с учетом прижимающей силы от стропил + вес стены (от уровня верха стены до уровня перекрытия) и распора от стропил. В СНиПе указан расчет внецентренно сжатых конструкций от вертикальной силы но нет учета момента от сдвигающей силы с учетом придавливающей???
Последний раз редактировалось Сниппер, 17.03.2011 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49
|
Если не учитывать силы трения, то распор не передается. Но тогда стропила ниже ригеля должны перемещаться (разъезжаться)... на сколько? Зависит от жесткости стропил.
|
|||
![]() |
|
||||
Жесткости стропил, подобранных по расчету на сжатие с изгибом, более чем достаточно, чтобы пренебречь таким перемещением.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве — безраспорная конструкция. При этом одна опора бывает закрепленной, но свободно вращающейся, другая свободно вращающейся и подвижной.
цитата вот от сюда: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html Это так лирическое отступление. Теперь по делу. У меня аналогичная ситуация. Распор огромен! около 4т. Устроить стропила по другой конструктивной схеме (без распора) вряд ли получится. Вопрос то нерешенным остался!!! Как считать кладку на срезающую силу? или просто задаваться моментом который получится после умножения срезающей силы на плечо? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Если я правильно все понял то согласно формуле расчета неармированной кладки на срез по горизонтальным неперевязанным швам Q=(Rsq + 0,8*n*m*Сигмаo)*А. Возникает сразу несколько вопросов:
См. приложение - рисунок. 1) Сила Q=Nср? Если так то, непонятно откуда брать Сигму0 2) Расчет ведется как бы в 2 стадии? Сначала считается отдельно на срез, затем отельно на опрокидывающий момент с плечом h (все усилия показаны в рисунке) 3) Как быть с прижимной силой Nпр 4) Рационально ли будет брать площадь среза аналогично площади стропил (если шаг стропил 0,65 то и площадь среза получается 0,65*0,38) и приводить срезающие усилие к данной площади путем деления Nср/А (честно говоря не понимаю данного действия, ведь нагрузка уже собрана на соответствующую площадь (шаг стропил)). А вообще вопрос по опыту: Выдержит ли стена 380 с шагом стропил 650 усилие срезающие в 4 тонны? |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
|
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Nср-Nпр*коэф.трения это проекция сил на ось х и получается из выражения Ncp-N*f=Q? . Тогда чему равен коэфициент трения?
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Опрокинет стену и все. Я пропускал стропильную ногу "насквозь", обнимал сварным швеллером и тяжами крепил к плитам перекрытия. Благо стенка от перекрытия 0,6 м была. Распор около 2,5 т (точнее не вспомню) в каждой раме, шаг стропил 1,2 метра У вас же не понятно даже какая высота стены от перекрытия до мауэрлата. Но если таже 0,6 м, то опрокидывающий момент 2,4 т*м/ толщина стены 0,38=6,3 т отрывающая сила - опорная реакция (она у меня в пределах 1,5-2 т). Вот и весь сказ. Либо без роспорная кровля, либо затяжка.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
распор в узле опирания - это плохо.
Варианты исправления ситуации: 1. взять другую схему стропильной системы 2. cделать монолитный пояс под мауэрлатом, расчитав его на этот распределенный распор, раскрепить этот пояс самим собой посередине. 3. проверить стену на распор как написано выше Последний раз редактировалось proART, 07.02.2012 в 16:33. |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
чтобы получить прижимающую силу по наружной стороне стены и отрывающую для внутренней, естественно надо вычесть вес кладки и опорную реакцию стропил. Это позволяет оценить решение за 2 минуты расчета на пальцах.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
а как же быть с тем, что кладка стоит несвободно, а на растворе, он же тоже "держит" ее. Нужен расчет на отрыв?
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Адгезию хотите учитывать? Цифры не сопоставимы. Особенно если учитывать то, что на плите выравнивающий слой раствора (шов) может оказаться достаточно толстым. Поищите, на сайте достаточно фото с треснувшими от неучета распора стенами. Пост 24 рецепты решения задачи вам дал.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
п.4.34 пособия (по оглавлению можно было посмотреть, я название расчета точно указал для того,
что бы вы могли найти сами) см. снип каменные и армокаменные там на это есть четкий ответ |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
По поводу адгезии. существует же сопротивление кладки главным растягивающим напряжением по неперевязанному сечению? Или я не туда смотрю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
и вообще какая разница от чего момент? имеет знач величина ексцентриситета P.s. и про перевязанные и неперевязанные сеч тоже разберитесь |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Принял решение сделать безраспорную систему стропильную. Для этого прилагаю свои мысли по данному поводу в графическом виде:
Что было и что стало. Уважаемые, жду критики и объективной оценки. Посоветуйте, что куда, и где не так. Бывалые говорят что и стена 380 проходила всегда. 1) Миниатюра это то что было (расчетная схема и усилия в стержнях) 2) Миниатюра это то что стало (расчетная схема и усилия в стержнях) 3) Миниатюра что было в граф виде (круглешками обозначено наличие упорных брусков) 4) Миниатюра что стало в граф виде (круглешками обозначено отсутствие упорных брусков) |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
1) Здание в плане достаточно большое и имеет неправильную форму (буквой Т и возвышенной верхней частью в пересечении палок буквы Т) и перепадами высот в уровне мауэрлата на оставшихся участках. 2) И еще у меня есть сомнения: ведь монолитный пояс будет передавать нагрузки на ту же самую кладку? |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
дело не в пироге, дело в снеговой нагрузке которую расчетная у меня 320 плюс ко всему еще и коэф. мю =4 , так как участок расчетный кровли распологается у перепада высот кровли (простите за тафтологию), и согласно СП нагрузки и возд. получается нагрузка большая, вот такие вот "пироги"
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
Привожу фрагмент рассчитываемого плана чердака, у меня именно чердак, а не мансарда. На приложении Бирюзовый цвет: возвышение КРОВЛИ в средней части Фиолетовый: понижение. Именно и из-за этого горе-превышения и все вытекающие последствия по сбором нагрузок. С уважением. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
Уберите подкосы (от моделирования которых возникает продольная сила) при этом соединив затяжкой точки 2 и 8. Мю меньше 4. |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
2) Связать затяжкой не получиться расстояние большое больше 6 метров, если только металлоконструкциями 3) Почему мю не 4? Я могу приложить расчет. 4) Как безраспорная? На первой схеме: Узел опирания имеет 1 степень свободы и в опоре 2 (конек) тоже 1 степень свободы. Промежуточные опоры не в счет, (соединения горизонтальны в местах примыкания) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30
|
чет я все равно не врубаюсь откуда там 4 тонны?
А затяжка? Она же должна скостить половину нагрузки!! В общем, я думаю все не так страшно. Можно проармировать кладку сеткой д 5 Вр-I через 4 ряда. Выполнить ее из полнотелого керам. кирпича не ниже М150 на растворе М100. Вот как получилось у меня с вашей геометрией и нагрузкой аж 1,5т на кв.м. |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
Последний раз редактировалось piratos, 13.02.2012 в 08:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
Есть книжка САВЕЛЬЕВ А.А. - КОНСТРУКЦИИ КРЫШ. СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
В этой книжке все рассказано про распоры и как решать конструкции, чтобы его не было. В данном случае не нужно было зубом упирать стропило в мауэрлат, а просто опирать на мауэрлат снаружи на врубку. В этом случае мизерные перемещения стропила по мауэрлату погасят распор. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 09.03.2011 16:16 |
Расчет кирпичной стены в САПР | oleg_81 | Расчетные программы | 5 | 22.11.2010 11:16 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта | Synthetic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2009 20:37 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |