расчет кладки стены по срезу от распора стропил
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет кладки стены по срезу от распора стропил

расчет кладки стены по срезу от распора стропил

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2011, 11:26 #1
расчет кладки стены по срезу от распора стропил
Сниппер
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14

Подскажите друзья проектировщики как рассчитать кирпичную кладку стены мансардного этажа от распора висячих стропил, возникающих на мауэрлате. У меня висячие стропила с затяжкой чуть выше середины стропильних ног (потолок мансарды). Вся конструкция естесственно опирается на мауэрлат на наружных стенах мансарды. В уровне мауэрлата возникает распор и соответственно срез в кладке (я так понимаю).
Расчет в СНиП II-22-81 на срез представлен таким образом Q < (Rsq + 0,8 мю*n*сигма0) A, где А - расчетная площадь сечения . А каким образом она А определяется? И какие мероприятия необходимо провести если проверка не сойдется?
Может еще подскажете как закрепляется мауэрлат к стене чтобы крепеж воспринимал распор от висячих стропил и передавал на стену?
Дополнительно, если поставить еще промежуточные прогоны для опирания стропил, то распор с мауэрлата почти уходит (проверял в расчетной схеме) а и в основном передается на промежуточный прогон. Как тогда закрепить промежуточный прогон в кирпичных стенах (он опирается только на поперечные стены дома)? Заранее спасибо.
Не ссылайте на похожие темы уже читал. Никакой конкретики там нет по расчету - один флуд.........
Просмотров: 35053
 
Непрочитано 17.03.2011, 11:32
#2
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


А какое у тебя "срезающее" усилие если не секрет? Ну на погонный метр?
Если есть затяжки усилие должно быть не большим. Площадь "А" ищи в горизонтальном сечении (толщина стены на длину - погонный метр допустим).
Мауэрлат крепить можно скруткой (выпусками из кладки), болтами (выпущенными допустим из ж/б пояса, либо закрепленными к плитам перекрытия...)
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 11:49
#3
Сниппер


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


Распор от стропил в уровне мауэрлата равен 23 кН, шаг стропил 0,8м, следовательно 23/0,8=28,75кН/м. Насколько я понимаю скрутка притягивает стропилину к маурлату для того чтобы нога не съехала с него, но не воспринимает распорные усилия.
Сниппер вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 12:09
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Сниппер Посмотреть сообщение
Распор от стропил в уровне мауэрлата равен 23 кН, шаг стропил 0,8м, следовательно 23/0,8=28,75кН/м.
Вот вы и нашли распор на метр погонный. Теперь этот метр погонный стены нужно проверить на момент. Распорное усилие будет стремиться завалить стену в сечении, где она опирается на плиту перекрытия. То есть плечо силы равно высоте парапета, так вы определите изгибающий момент. Проверку по моменту ищите в СНиП "Каменные и армокаменные..."
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 13:06
#5
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Сниппер Посмотреть сообщение
Распор от стропил в уровне мауэрлата равен 23 кН
23кН = 2300кг... Шаг стропил 0,8м... есть затяжки... Мне кажется усилия большие, хотя без схемы трудно (читай невозможно) определить. А какие тогда усилия в затяжках? Можно расчетную схему посмотреть?
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 13:06
#6
Сниппер


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


А как рассчитать стенку с учетом прижимающей силы от стропил + вес стены (от уровня верха стены до уровня перекрытия) и распора от стропил. В СНиПе указан расчет внецентренно сжатых конструкций от вертикальной силы но нет учета момента от сдвигающей силы с учетом придавливающей???
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
для форума.dwg (59.0 Кб, 5741 просмотров)

Последний раз редактировалось Сниппер, 17.03.2011 в 14:05.
Сниппер вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 20:20
#7
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


В учебнике Отрешко говорится, что распор не передается если поверхности соприкосновения ноги и мауэрлата горизонтальны.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 08:32
#8
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В учебнике Отрешко говорится, что распор не передается если поверхности соприкосновения ноги и мауэрлата горизонтальны.
Если не учитывать силы трения, то распор не передается. Но тогда стропила ниже ригеля должны перемещаться (разъезжаться)... на сколько? Зависит от жесткости стропил.
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 08:46
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Если не учитывать силы трения, то распор не передается. Но тогда стропила ниже ригеля должны перемещаться (разъезжаться)... на сколько? Зависит от жесткости стропил.
Жесткости стропил, подобранных по расчету на сжатие с изгибом, более чем достаточно, чтобы пренебречь таким перемещением.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 11:04
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Жесткости стропил, подобранных по расчету на сжатие с изгибом, более чем достаточно, чтобы пренебречь таким перемещением.
Это утверждение не выглядит однозначным.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 15:11
#11
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве — безраспорная конструкция. При этом одна опора бывает закрепленной, но свободно вращающейся, другая свободно вращающейся и подвижной.
цитата вот от сюда: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html
Это так лирическое отступление.

Теперь по делу. У меня аналогичная ситуация. Распор огромен! около 4т. Устроить стропила по другой конструктивной схеме (без распора) вряд ли получится. Вопрос то нерешенным остался!!!
Как считать кладку на срезающую силу?
или просто задаваться моментом который получится после умножения срезающей силы на плечо?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:45
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве — безраспорная конструкция. При этом одна опора бывает закрепленной, но свободно вращающейся, другая свободно вращающейся и подвижной.
цитата вот от сюда: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html
Это так лирическое отступление.

Теперь по делу. У меня аналогичная ситуация. Распор огромен! около 4т. Устроить стропила по другой конструктивной схеме (без распора) вряд ли получится. Вопрос то нерешенным остался!!!
Как считать кладку на срезающую силу?
или просто задаваться моментом который получится после умножения срезающей силы на плечо?
И моментом задаваться, и на срез считать...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 16:44
#13
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Если я правильно все понял то согласно формуле расчета неармированной кладки на срез по горизонтальным неперевязанным швам Q=(Rsq + 0,8*n*m*Сигмаo)*А. Возникает сразу несколько вопросов:

См. приложение - рисунок.
1) Сила Q=Nср? Если так то, непонятно откуда брать Сигму0
2) Расчет ведется как бы в 2 стадии? Сначала считается отдельно на срез, затем отельно на опрокидывающий момент с плечом h (все усилия показаны в рисунке)
3) Как быть с прижимной силой Nпр
4) Рационально ли будет брать площадь среза аналогично площади стропил (если шаг стропил 0,65 то и площадь среза получается 0,65*0,38) и приводить срезающие усилие к данной площади путем деления Nср/А (честно говоря не понимаю данного действия, ведь нагрузка уже собрана на соответствующую площадь (шаг стропил)).

А вообще вопрос по опыту: Выдержит ли стена 380 с шагом стропил 650 усилие срезающие в 4 тонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: По срезу.jpg
Просмотров: 1140
Размер:	51.7 Кб
ID:	74368  
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 08:24
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


На растворе М 50
Q=Nср-Nпр*коэф. трения=16,3*0,25*0,65
G0 мало, напряжения от нагрузки, что расположена сверху горизонтального шва кладки, по которому происходит срез.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:04
#15
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На растворе М 50
Q=Nср-Nпр*коэф. трения=16,3*0,25*0,65
G0 мало, напряжения от нагрузки, что расположена сверху горизонтального шва кладки, по которому происходит срез.
Ничего не понял, поясните пожалуйста.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:13
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


16,3-Rsa-расчетное сопротивление кладки по неперевязанному сечению (табл. 10 СНиП)
0,25 м- ширина площади среза (толщина кладки за мауэрлатом)
0,65 м-шаг стропил.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:20
#17
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
16,3-Rsa-расчетное сопротивление кладки по неперевязанному сечению (табл. 10 СНиП)
0,25 м- ширина площади среза (толщина кладки за мауэрлатом)
0,65 м-шаг стропил.
Nср-Nпр*коэф.трения это проекция сил на ось х и получается из выражения Ncp-N*f=Q? . Тогда чему равен коэфициент трения?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:29
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Тогда чему равен коэфициент трения?
А что там под мауэрлатом (кой гирослой)?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:44
#19
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что там под мауэрлатом (кой гирослой)?
2 слоя толя
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:47
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Ну значит коэф. трения или дерева по толю или кладки по толю, что меньше.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 10:17
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
А вообще вопрос по опыту: Выдержит ли стена 380 с шагом стропил 650 усилие срезающие в 4 тонны?
Опрокинет стену и все. Я пропускал стропильную ногу "насквозь", обнимал сварным швеллером и тяжами крепил к плитам перекрытия. Благо стенка от перекрытия 0,6 м была. Распор около 2,5 т (точнее не вспомню) в каждой раме, шаг стропил 1,2 метра У вас же не понятно даже какая высота стены от перекрытия до мауэрлата. Но если таже 0,6 м, то опрокидывающий момент 2,4 т*м/ толщина стены 0,38=6,3 т отрывающая сила - опорная реакция (она у меня в пределах 1,5-2 т). Вот и весь сказ. Либо без роспорная кровля, либо затяжка.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 11:35
#22
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Опрокинет стену и все. Я пропускал стропильную ногу "насквозь", обнимал сварным швеллером и тяжами крепил к плитам перекрытия. Благо стенка от перекрытия 0,6 м была. Распор около 2,5 т (точнее не вспомню) в каждой раме, шаг стропил 1,2 метра У вас же не понятно даже какая высота стены от перекрытия до мауэрлата. Но если таже 0,6 м, то опрокидывающий момент 2,4 т*м/ толщина стены 0,38=6,3 т отрывающая сила - опорная реакция (она у меня в пределах 1,5-2 т). Вот и весь сказ. Либо без роспорная кровля, либо затяжка.
Зачем вы делите на 0,38 уже получившиеся момент?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 12:56
#23
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Зачем вы делите на 0,38 уже получившиеся момент?
см. расчет на устойчивость положения в пособии к снип
а вообще безраспорную констр надо проектир или затяжку
efwl вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 13:23
#24
proART

инженеГр-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™


распор в узле опирания - это плохо.

Варианты исправления ситуации:

1. взять другую схему стропильной системы
2. cделать монолитный пояс под мауэрлатом, расчитав его на этот распределенный распор, раскрепить этот пояс самим собой посередине.
3. проверить стену на распор как написано выше

Последний раз редактировалось proART, 07.02.2012 в 16:33.
proART вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 15:58
#25
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
см. расчет на устойчивость положения в пособии к снип
а вообще безраспорную констр надо проектир или затяжку
Хоть убейте, не вижу ничего подобного,, пунктик не подскажете?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 17:56
1 | #26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Зачем вы делите на 0,38 уже получившиеся момент?
чтобы получить прижимающую силу по наружной стороне стены и отрывающую для внутренней, естественно надо вычесть вес кладки и опорную реакцию стропил. Это позволяет оценить решение за 2 минуты расчета на пальцах.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 08:24
#27
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
чтобы получить прижимающую силу по наружной стороне стены и отрывающую для внутренней, естественно надо вычесть вес кладки и опорную реакцию стропил. Это позволяет оценить решение за 2 минуты расчета на пальцах.
а как же быть с тем, что кладка стоит несвободно, а на растворе, он же тоже "держит" ее. Нужен расчет на отрыв?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 09:34
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
кладка стоит несвободно, а на растворе, он же тоже "держит" ее
Адгезию хотите учитывать? Цифры не сопоставимы. Особенно если учитывать то, что на плите выравнивающий слой раствора (шов) может оказаться достаточно толстым. Поищите, на сайте достаточно фото с треснувшими от неучета распора стенами. Пост 24 рецепты решения задачи вам дал.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 09:52
#29
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Хоть убейте, не вижу ничего подобного,, пунктик не подскажете?
п.4.34 пособия (по оглавлению можно было посмотреть, я название расчета точно указал для того,
что бы вы могли найти сами)


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
а как же быть с тем, что кладка стоит несвободно, а на растворе, он же тоже "держит" ее. Нужен расчет на отрыв?
см. снип каменные и армокаменные там на это есть четкий ответ
efwl вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 11:10
#30
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
п.4.34 пособия (по оглавлению можно было посмотреть, я название расчета точно указал для того,
что бы вы могли найти сами)




см. снип каменные и армокаменные там на это есть четкий ответ
я видел это, но там же опрокидывание от действия совершенно других нагрузок, от нагрузок которые дейтсвуют с экцентриситетом от приложения их вертикально. Но как быть с приложенной горизонтальной силой?


По поводу адгезии. существует же сопротивление кладки главным растягивающим напряжением по неперевязанному сечению? Или я не туда смотрю?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 12:23
1 | #31
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
я видел это, но там же опрокидывание от действия совершенно других нагрузок, от нагрузок которые дейтсвуют с экцентриситетом от приложения их вертикально. Но как быть с приложенной горизонтальной силой?
плохо смотрели, см. вложение
и вообще какая разница от чего момент?
имеет знач величина ексцентриситета
P.s. и про перевязанные и неперевязанные сеч тоже разберитесь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_04 Feb. 08 11.20.gif
Просмотров: 645
Размер:	30.4 Кб
ID:	74513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_05 Feb. 08 11.23.gif
Просмотров: 500
Размер:	8.9 Кб
ID:	74514  
efwl вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:27
#32
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Принял решение сделать безраспорную систему стропильную. Для этого прилагаю свои мысли по данному поводу в графическом виде:
Что было и что стало. Уважаемые, жду критики и объективной оценки. Посоветуйте, что куда, и где не так. Бывалые говорят что и стена 380 проходила всегда.
1) Миниатюра это то что было (расчетная схема и усилия в стержнях)
2) Миниатюра это то что стало (расчетная схема и усилия в стержнях)
3) Миниатюра что было в граф виде (круглешками обозначено наличие упорных брусков)
4) Миниатюра что стало в граф виде (круглешками обозначено отсутствие упорных брусков)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Было усилия схема.jpg
Просмотров: 780
Размер:	116.4 Кб
ID:	74618  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стало усилия, схема.jpg
Просмотров: 682
Размер:	125.9 Кб
ID:	74619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: было.jpg
Просмотров: 824
Размер:	53.0 Кб
ID:	74620  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стало.jpg
Просмотров: 701
Размер:	56.7 Кб
ID:	74621  
piratos вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:43
#33
Robert Bartini

конструктор ПГС
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30


а почему вы не хотите выполнить обвязывающий монолитный пояс, выпустить из него арматурину (с шагом где-то 0,5м) и загнуть ее вокруг мауэрлата.
пояс должен выдержать.
Robert Bartini вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:49
#34
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
а почему вы не хотите выполнить обвязывающий монолитный пояс, выпустить из него арматурину (с шагом где-то 0,5м) и загнуть ее вокруг мауэрлата.
пояс должен выдержать.
ну на это много причин
1) Здание в плане достаточно большое и имеет неправильную форму (буквой Т и возвышенной верхней частью в пересечении палок буквы Т) и перепадами высот в уровне мауэрлата на оставшихся участках.
2) И еще у меня есть сомнения: ведь монолитный пояс будет передавать нагрузки на ту же самую кладку?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 18:11
#35
Robert Bartini

конструктор ПГС
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30


че-то слишком большой распор получается?
какой у вас пирог покрытия?
Robert Bartini вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 08:09
#36
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
че-то слишком большой распор получается?
какой у вас пирог покрытия?
дело не в пироге, дело в снеговой нагрузке которую расчетная у меня 320 плюс ко всему еще и коэф. мю =4 , так как участок расчетный кровли распологается у перепада высот кровли (простите за тафтологию), и согласно СП нагрузки и возд. получается нагрузка большая, вот такие вот "пироги"
piratos вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 08:26
#37
proART

инженеГр-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
ведь монолитный пояс будет передавать нагрузки на ту же самую кладку?
если бы пояс развязать самим собой (писал выше)и расчитать его на усилие распора, то передачи распора на кладку можно существенно снизить. Приведи пожалуйста план мансарды?
proART вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 09:32
#38
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от proART Посмотреть сообщение
если бы пояс развязать самим собой (писал выше)и расчитать его на усилие распора, то передачи распора на кладку можно существенно снизить. Приведи пожалуйста план мансарды?

Привожу фрагмент рассчитываемого плана чердака, у меня именно чердак, а не мансарда.

На приложении
Бирюзовый цвет: возвышение КРОВЛИ в средней части
Фиолетовый: понижение.
Именно и из-за этого горе-превышения и все вытекающие последствия по сбором нагрузок.
С уважением.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема чердака.jpg
Просмотров: 584
Размер:	95.2 Кб
ID:	74654  
piratos вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 16:46
#39
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Piratos Посмотреть сообщение
Принял решение сделать безраспорную систему стропильную. Для этого прилагаю свои мысли по данному поводу в графическом виде:
Что было и что стало. Уважаемые, жду критики и объективной оценки. Посоветуйте, что куда, и где не так. Бывалые говорят что и стена 380 проходила всегда.
1) Миниатюра это то что было (расчетная схема и усилия в стержнях)
2) Миниатюра это то что стало (расчетная схема и усилия в стержнях)
3) Миниатюра что было в граф виде (круглешками обозначено наличие упорных брусков)
4) Миниатюра что стало в граф виде (круглешками обозначено отсутствие упорных брусков)
У вас безраспорная конструкция крыши.
Уберите подкосы (от моделирования которых возникает продольная сила) при этом соединив затяжкой точки 2 и 8.
Мю меньше 4.
taras вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 17:00
#40
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
У вас безраспорная конструкция крыши.
Уберите подкосы (от моделирования которых возникает продольная сила) при этом соединив затяжкой точки 2 и 8.
Мю меньше 4.
1) Какие именно подкосы?
2) Связать затяжкой не получиться расстояние большое больше 6 метров, если только металлоконструкциями
3) Почему мю не 4? Я могу приложить расчет.
4) Как безраспорная? На первой схеме: Узел опирания имеет 1 степень свободы и в опоре 2 (конек) тоже 1 степень свободы. Промежуточные опоры не в счет, (соединения горизонтальны в местах примыкания)
piratos вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 17:00
#41
Robert Bartini

конструктор ПГС
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30


чет я все равно не врубаюсь откуда там 4 тонны?
А затяжка? Она же должна скостить половину нагрузки!!

В общем, я думаю все не так страшно. Можно проармировать кладку сеткой д 5 Вр-I через 4 ряда. Выполнить ее из полнотелого керам. кирпича не ниже М150 на растворе М100.

Вот как получилось у меня с вашей геометрией и нагрузкой аж 1,5т на кв.м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мансарда.jpg
Просмотров: 994
Размер:	56.8 Кб
ID:	74682  
Robert Bartini вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 08:16
#42
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
чет я все равно не врубаюсь откуда там 4 тонны?
А затяжка? Она же должна скостить половину нагрузки!!

В общем, я думаю все не так страшно. Можно проармировать кладку сеткой д 5 Вр-I через 4 ряда. Выполнить ее из полнотелого керам. кирпича не ниже М150 на растворе М100.

Вот как получилось у меня с вашей геометрией и нагрузкой аж 1,5т на кв.м.
Не уверен точно кому адресовано Ваше сообщение, но к сожалению это не моя геометрия.

Последний раз редактировалось piratos, 13.02.2012 в 08:22.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 10:16
#43
Robert Bartini

конструктор ПГС
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 30


оо. отлично. я ни с тем человеком общаюсь)) казалось с автором темы, ан нет.
а геометрия взята по осям элементов из поста №6

Последний раз редактировалось Robert Bartini, 13.02.2012 в 10:46.
Robert Bartini вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 10:30
#44
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


инетересно, много ли мне тут советовали по схеме автора темы, а не по моей проблеме?)))
piratos вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 00:11
#45
bisic


 
Регистрация: 30.11.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
инетересно, много ли мне тут советовали по схеме автора темы, а не по моей проблеме?)))
интересно окончательное решение и стоит ли конструкция!
bisic вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 11:10
#46
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Есть книжка САВЕЛЬЕВ А.А. - КОНСТРУКЦИИ КРЫШ. СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
В этой книжке все рассказано про распоры и как решать конструкции, чтобы его не было.
В данном случае не нужно было зубом упирать стропило в мауэрлат, а просто опирать на мауэрлат снаружи на врубку. В этом случае мизерные перемещения стропила по мауэрлату погасят распор.
jola вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет кладки стены по срезу от распора стропил



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Расчет кирпичной стены в САПР oleg_81 Расчетные программы 5 22.11.2010 11:16
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37