Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 79615
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Жека ЦПП!
Длина свай назначается с учетом заделки в ростверк и должна быть увязана с типовой длиной. Сопряжение сваи с ростверком может быть шарнирным или жестким. При шарнирном сопряжении заделка сваи в ростверк осуществляется на 5-10 см. Жесткое сопряжение свай с ростверком предусматривается при расположении свай в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции и т.д.) при действии на фундамент нагрузки с большим эксцентриситетом или при значительных горизонтальных нагрузках. В этом случае величина заделки сваи в ростверк должна быть не менее 30 см (из них на 25 см оголяется арматура). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
СП 50-102-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ":
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 52-01. Длину анкеровки надо принимать по формуле lan = al0,an As,cal / As,ef, (8.3) или 15 ds или 200 мм As,ef = 1,54 см2 - площадь поперечного сечения арматуры сваи (ds=14мм). As,cal = 0 см2 - площади поперечного сечения арматуры требуемая по расчету. Площадь выпуска арматуры сваи не требует расчета т.к. не воспринимает усилия. По формуле 8.3 lan = 0мм или 15 ds = 210мм (ds=14мм) или 200мм Принимаю 210мм? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
Усилия возникающие на опоре воспринимает арматура ростверка, выпуски арматуры сваи ставятся конструктивно, (если конечно п.8.9 приложение 1 Анкеровка ростверка и свай, работающих на выдергивающие нагрузки (см. 8.8, д), должна предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание) как требует СП чтоб было жесткое сопряжение, расчитывается лишь длина анкеровки.
Если нет, то как рассчитать требуемую площадь выпусков арматуры сваи и на какие нагрузки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Еще раз: если жесткое сопряжение сваи с ростверком не требуется и нет отрывающих усилий ростверка от сваи - делай шарнирное сопряжение сваи с ростверком. Зачем тебе в проект закладывать срубку свай если это не требуется? Строители всегда могут попросить обосновать твое решение и если не услышат аргументов накляузничают Заказчику, так как работа срубить все сваи до определенной отметки это большая работа. А то что строители все равно будут ровнять сваи до проектной отметки срубая оголовок - это их проблемы
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
8.8 Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.) У меня большая часть длины сваи находиться в торфе - поэтому требуется жесткое сопряжение. Вопрос: Как рассчитать длину анкеровки арматуры если: требуется заделать голову сваи (не оголяя арматуру) в ростверк, соответствующую длине анкеровки арматуры, какие принять значения As,cal, As,ef - площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Вычисляете отрывное усилие в свае, на него подбираете площадь арматуры каркаса сваи. Арматуру заводите на 40d. Кроме того, арматура сваи может зависеть от горизонтального усилия в свае. Тогда считаете сваю на прочность, как защемленный стержень со свободным концом, при этом длина стержня вычисляется в зависимости от характеристик окружающего сваю грунта. в СП естьметодика расчета.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
Где написано, что выпуски арматуры надо заводить на 40d?
Считаю, что если не оголять арматуру сваи то заводить голову сваи на 200мм в ростверк (с расчетом на продавливание); если оголять - то выпуски арматуры на длину не менее 15d или 200мм - для жесткого сопряжения (если конечно сваи, не работают на выдергивающие нагрузки тогда должно предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание) Последний раз редактировалось Жека ЦПП, 21.03.2011 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Последний раз редактировалось GIP, 21.03.2011 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Что касается сколько брать длину анкеровки - в зависимости от диаметра арматуры сваи. Диаметр арматуры сваи подбираешь по расчету, учитывая в расчетной схеме жесткий узел сопряжения сваи и ростверка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Подниму тему. По проекту арматура ЖБ свай (12 мм) заводится в ростверк на 400 мм (жесткое сопряжение). Так получилось, что часть свай идёт с арматурой 14 мм. После срубки оголовков большое количество арматурных выпусков оказалось короче 400 мм, некоторые выпуски по 200 мм. Очень не хочется связываться со сваркой. Возможно ли использование муфт в данном случае?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Почему нет (Если средства позволяют и есть опыт сделать все по уму (завести на нужную длину, обеспечить необходимую затяжку, испытать и т.д.))
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Меня терзают смутные сомнения, что при такой короткой длине анкеровки муфты допустимы... Поясню - арматура работает за счёт ребристой поверхности, а муфта мало того, что гладкая, так ещё и имеет сечение большее, чем арматура. Т.е. уже где-то на 10-15см появляется упор - концентратор напряжений, и дальнейшая арматура выключается из работы.
Тут либо таки понадобится сварка, либо что-то мудрить с анкерующими устройствами на конце арматуры плюс дополнительное армирование для передачи усилий от анкерующих устройств выше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
что за грунты что нужно жёсткое соединение?Просадочные, набухающие? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Подвал + 2 этажа. Суммарный вес около 900 тонн, включая временные нагрузки.
В первых двух сообщениях этой темы есть картинки с разрезами. 38 свай свай по 10 и 11 метров были погружены в плотные пески, однако проектных отказов достигнуть не удалось. После погружения проводились статические испытания двух свай с пригрузом - несущая способность была подтверждена (в конце темы по ссылке есть отчёт). Если я не ошибаюсь, то анкеровка требуется из-за склона. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Эта тема и соседняя тема - пример того, как можно закопать 4-5 млн, если не больше...
Картинки котлована, ограждения, свай, конечно, красивые, можно даже сказать идеальные с точки зрения производства работ. Мне кажется ТС - тот еще перфекционист ![]() Не нужно ничего наращивать, с вероятностью 99% 200 мм вполне достаточно для анкеровки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
наличие склона никак не влияет на заделку свай.
можно срезать все выпуски и все тоже самое будет. выпуски из свай в случае жесткого плитного ростверка оставляют для красоты. есть выпуски или нет, они все равно не будут работать, т.к. жесткость плитного ростверка на порядок выше жесткости свай и на сваи усилия не пойду, как ни анкеруй. съехать ростверк тоде не может хоть в 50мм проникновения оголовка, хоть 50мм + арматура. если бы ростверк был балочным и его сечение было соизмеримо с сечением свай, тогда еще можно было бы голову ломать как там автор планировал - жесткая заделка или шарнир.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
У меня ростверк по сваям высотой 400мм, при этом верхние 200мм объединены плитой (ширина ростверка 600мм). Это вроде как КСП, но не совсем.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
как вы теперь будете ребра создавать, утеплителем что ли? Тогда трудно сказать как в проекте было принято. Но 90% что шарнир и выпуски для красоты и можно так оставить. Автора не найта что ли?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Рельеф будет создаваться пустотозаполнителем поверх подбетонки с гидроизоляцией. Объём пустотозаполнителя - 30м3. В качестве пустотозаполнителя был выбран пенопласт, поверх которого будет уложена фанера 6мм для исключения продавливания при выполнении работ. Дальнейшая судьба пустотозаполнителя неважна - плита самодостаточна.
Автор проекта подвала доступен, но автору были обещаны выпуски по 400мм ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Меня терзали те же сомнения. Пенопласт с покрытием из фанеры получается почти в два раза дешевле бетона, но это не главное. Главное - это существенно меньший вес. 75 тонн - это почти 10% от веса здания (включая временные нагрузки). Дом и так уже монстроидальный получается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Прошу прощения, снова подниму тему. Теперь вопрос в защите выпусков арматуры свай от возможной коррозии. Так получилось, что при погружении свай был пробит напорный горизонт, который не был обнаружен при проведении ИГИ ("специалисты" его продолбали, хотя одной из скважин пробили линзу). Давление в напорном пласте 1 атм, глубина залегания -4.5 метра от текущего уровня подбетонки, дебет - 20м3 в час. На ликвидацию прорыва по сваям ушло почти два года. После ликвидации прорыва путём нагнетания тампонажной смеси в напорный пласт на всякий случай был выполнен пластовый дренаж по всем правилам (с подбором фракций по классической методике).
Поверх пластового дренажа сделана подбетонка. Подбетонка покрыта битумным праймером и наплавлена "адская" гидроизоляция (5.5 кг/м2), торцы свай покрыты битумной мастикой. Примыкания гидроизоляции к сваям будут заделаны наплавляемой бандажной лентой (фото пока нет). По проекту защитный слой рабочей арматуры ростверка для нижней арматуры 50мм. Тело сваи заходит в ростверк также на 50мм. Две из четырёх нитей нижней арматуры ростверка проходят над телом сваи, то есть эти нити фактически ложатся на битумное покрытие оголовка сваи. Есть у меня подозрение, что защитный слой внизу ростверка нужно увеличить, чтобы тело сваи не имело прямого контакта с арматурой ростверка. Или я неправильно мыслю? Есть ли смысл обмотать оголовки свай бентонитовым шнуром? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Цитата:
А я могу поднять арматуру ростверка на 20-30 мм от торца сваи? |
|||
![]() |
|
||||
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50
|
Здрастрасте всем. У меня вопрос по теме. Загибается ли анкеровочная арматура сваи в тело ростверка или она обязательно должна анкероваться только вертикально? Если допустим на 300 мм она входит в тело ростверка, а на остальные 300 загибается в тело. Это нормально для жесткого сопряжения?
Просто сваи унифицирую и в главный ростверк они с выпусками 600 мм, а для меньших ростверков плитная часть всего 500 мм и такая большая анкеровка не нужна. Вот я и думаю в пп дописать что выпуски выгнуть или срезать на 300 мм? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2021
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
А если есть выдергивающие усилия, как вести расчет? Какие пункты СП? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.06.2021
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, у меня такой вопрос: свая защемляется в тело ростверка на 100мм выпуск арматуры составляет 400мм, при срубке свай произошло откалывание угла сваи ниже проектной отметки, соответственно арматура гордилась. Стоит восстанавливать сваю, или же не обязательно, так как она все равно будет в теле ростверка?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.06.2021
Сообщений: 2
|
Спасибо, а есть ссылки в каком СНиПе это можно почитать, или может рекомендации, пособия какие?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Диаметр выпусков и диаметр арматуры | Percev | Железобетонные конструкции | 17 | 18.08.2017 07:44 |
Длина анкеровки продольной арматуры в ростверке или фунд. ленте | dextron3 | Основания и фундаменты | 11 | 25.09.2009 11:30 |
Подсчет арматуры буронабивной сваи | Серега | Основания и фундаменты | 2 | 13.04.2009 14:30 |
Залили сваи а геология оказалась не верна | Николай23 | Основания и фундаменты | 28 | 16.09.2008 16:40 |