Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах?

Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2011, 10:30 #1
Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Не раз видел, как при перепланировках квартир собственники выпиливают проемы в монолитных стенах зданий, усиливая их обрамляющими уголками. Скажите, разве как-то можно усилить ослабленную проемом стену??? Как вертикальные усилия перераспределить на обрамляющий металл??

И вообще нужно ли усиливать
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 41661
 
Непрочитано 21.03.2011, 12:28
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Что касается усиления: обыно выполняют не только обрамление проема из уголков, но и закладывают перемычку из швеллеров над проемом до демонтажа
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 13:38
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Не раз видел, как при перепланировках квартир собственники выпиливают проемы в монолитных стенах зданий, усиливая их обрамляющими уголками. Скажите, разве как-то можно усилить ослабленную проемом стену??? Как вертикальные усилия перераспределить на обрамляющий металл??

И вообще нужно ли усиливать
Зависит от ситуации (этаж (нагрузка) и местоположение проёма). Может ты в в шестиметровой (по длине) стене проёмчик четырёхметровый хочешь сделать.

Достаточно широкий проём "под потолок" из той же оперы (либо перемычка надпроёмная в стене малой высоты получается). Плита перекрытия, под которой ты опору убрал (по сути) на это не посчитана (и узел опирания плиты может быть так решён, что на вышележащей стене перекрытие не подвиснет). Вот и сделаешь перемычку, чтоб усилия на простенки ушли, до того как перемычка/плита треснет (раскрытие трещин не по нормам будет).

Ежели сверху в стене нет проёма, то для нижележащей первым делом проверяешь простенки.
Хреновая ситуация, когда достаточно широкий проём впритык к стене перпендекулярного направления.

Короче определённую ситуацию надобно смотреть, иначе "уразмышляться" можно, а толку (путного ответа) так и не дождёшься.

PS: Уголком проём в монолите обрамлять как-то не приходилось. Обходился двумя пластинами стянутыми между собой над проёмом. С заказчиком предварительно работа проводилась (проём в плане сдвигался, чтоб опять же простенки нормальные были).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 21.03.2011 в 13:44.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 14:03
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Что касается усиления: обыно выполняют не только обрамление проема из уголков, но и закладывают перемычку из швеллеров над проемом до демонтажа
вот яркий пример "усиления".
Объясните, для чего швеллер? для опирания монолитной балки-стенки?

Я понимаю, если стена кирпичная, а в монолите-то для чего??? Считаю, что в монолите либо усилия перераспределятся, либо нельзя делать проем, т.к. никаким металлом вырезанную площадь бетона не заменишь.

Пример: вырезали проем шириной 1м в стене толщиной 200 мм, тем самым вычли из несущей способности 0,2*1*1450=290т.
290/3=100см2 металла (4 швеллера 20) нужно поставить вместо вырезанного бетона, при этом это усилие нужно еще как-то умудриться передать на металл (что невозможно).

что за швеллеры постоянно видно на фотографиях вырезанных в монолите проемов???
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 11:27
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Ну кто же ответит, ведь проектировщики заказывают такое "усиление"
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 11:41
#6
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Во-первых: проёмы вырезают ПОСЛЕ устройства усиления.
Во-вторых: если стена, в которой делается проём рядовая, то после его устройства останется висеть часть стены без поперечной арматуры, которая будет изгибаться в своей плоскости.

Собственно всё...

P.S. "Ты чё мне проём выпилил?" (с)
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 25.03.2011 в 12:02.
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 13:26
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Во-первых: проёмы вырезают ПОСЛЕ устройства усиления.
в монолите? Что усиливается, если в монолите устраивается перемычка из швеллера (при том, что сам монолит становится перемычкой, поперечная арматура в этой перемычке присутствует с огромным запасом - вертикальная арматура стены с шагом 200, как правило)?

Вопрос: можно вообще всегда не усиливать, если речь идет о стандартном проеме 1200х2100
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 13:34
#8
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Что усиливается, если в монолите устраивается перемычка из швеллера (при том, что сам монолит становится перемычкой, поперечная арматура в этой перемычке присутствует с огромным запасом - вертикальная арматура стены с шагом 200, как правило)?
А. Понятно.
Эту арматуру нельзя считать поперечной.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 13:42
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
ример: вырезали проем шириной 1м в стене толщиной 200 мм, тем самым вычли из несущей способности 0,2*1*1450=290т.
290/3=100см2 металла (4 швеллера 20) нужно поставить вместо вырезанного бетона, при этом это усилие нужно еще как-то умудриться передать на металл (что невозможно).
Ну-ну. Вы берёте по-максимуму. При вырезании проёма слабым местом стаёт перемычка над проёмом. Иногда можно не усиливать если известно из чего стена, какая там арматура и естественно если она проходит. Но вот если она (образовавшаяся перемычка) при большом проёме теряет прочность на изгиб то тут уже и ставят металлические перемычки, которые и "подбирают" недостающую прочность. Собственно эту перемычку далее нужно на чём-то держать, поэтому и ставят вдоль стен обрамление.,
P.S. В теории конечно обрамление должно полностью компенсировать жёсткость вырезанной части, но на практике она только лишь помогает избежать потери прочности в критических местах.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 14:06
#10
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
А. Понятно.
Эту арматуру нельзя считать поперечной.
Это почему же? самая что ни на есть поперечная арматура. Но вопрос, нужна ли она ?
Цитата:
Но вот если она (образовавшаяся перемычка) при большом проёме теряет прочность на изгиб то тут уже и ставят металлические перемычки, которые и "подбирают" недостающую прочность. Собственно эту перемычку далее нужно на чём-то держать, поэтому и ставят вдоль стен обрамление.,
Это перемычка не несет ничего. Сверхурасположенные конструкции отлично стоят на оставшихся простенках, а говорить о изгибе балки длиной 1 метр и высотой 1 метр (а именно такая перемычка остается при выпиливании проема) как минимум некорректно. Она скорее потеряет устойчивость из плоскости, чем разрушится по нормальному сечению.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 14:26
#11
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Это почему же? самая что ни на есть поперечная арматура.
К поперечной арматуре предъявляется ряд требований. Таких как "соединение продольной и поперечной арматуры должно быть с нормируемой прочностью", что достигается при помощи контактной точечной сварки. Либо стержни поперечной арматуры должны обхватывать стержни продольной арматуры (хомуты, шпильки...).
Если вырезать проём, то над ним окажется участок стены с "висящей в бетоне" вертикальной арматурой.
Поэтому ещё раз: эту арматуру нельзя считать поперечной.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 14:38
#12
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Обычно проёмы срочно требуются или жильцу панельного дома или очередному крутику, в его новой квартире. Обычно это блажь. Поэтому и швеллера, и уголки, и пластины, и всё остальное - чтобы мало не показалось.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 16:58
#13
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Ну кто же ответит, ведь проектировщики заказывают такое "усиление"
Правильно заказывают. Вы даже не говорите о величине нагрузки на перемычку проёма (стена несущая или нет?, высота от верха проёма до перекрытия?), а уже почти уверены что она не нужна. Технические решения по устройству проёмов давно разработаны умными людьми и варианты перемычек зависят от нагрузок, а способы вам уже описали выше, т.е. сначала монтируется перемычка из проката, а уже затем долбите проём.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 17:30
#14
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


СП 52-103-2007
п. 9.7 Количество вертикальной и горизонтальной арматуры в стене следует устанавливать в соответствии с действующими в стене усилиями. При этом рекомендуется предусматривать равномерное армирование по площади стены с увеличением армирования у торцов стены и у проемов.

СНиП 2.03.01-84*
5.48. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:
в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;


Еще в СПшке по бетонным конструкциям, номер не помню, есть пункт:
Во все проемах по периметру должна быть установлена поперечная арматуры… на стройке «Пэшки»…


Ну и в учебниках можно поискать, но этого и так достаточно.
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 17:51
#15
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
есть пункт:
Во все проемах по периметру должна быть установлена поперечная арматуры
Вы что-то путаете... В СП 52-101-2003 такого пункта нет.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 20:44
#16
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


ну значит не в СП, гдето в нормах эсть точно, экспертиза замечечание такое недавно выкатила.
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 20:59
#17
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
ну значит не в СП, гдето в нормах эсть точно, экспертиза замечечание такое недавно выкатила.
Имелось ввиду конструктивное требование о простановке поперечки у кажной грани...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 13:14
#18
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Технические решения по устройству проёмов давно разработаны умными людьми
все это разработано и справедливо для кирпичных стен. Тема о проемах в монолите.

ну вот для чего вот это швеллер?
http://rutube.ru/tracks/3712158.html
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:27
#19
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Тема о проемах в монолите.
Вам же ответили
Цитата:
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
СНиП 2.03.01-84*
5.48. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:
в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
ну вот для чего вот это швеллер?
К сожалению нет доступа на работе к просмотру видео. Если это швеллер вновь увстраиваемой перемычки, то:
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
если она (образовавшаяся перемычка) при большом проёме теряет прочность на изгиб то тут уже и ставят металлические перемычки, которые и "подбирают" недостающую прочность
Я думаю, что проще выполнить перемычку за один день и спать спокойно годами. Наверное Ваши проектировщики того же мнения...
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:42
#20
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
ну вот для чего вот это швеллер?
Присмотритесь повнимательнее. На первом же фото (где просто стена ещё без проёма) прямо перпендикулярно стене видны швы плит перекрытия. Там плита точно ложится на проём, поэтому устройство усиления перемычкой просто необходимо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты.jpg
Просмотров: 2328
Размер:	17.7 Кб
ID:	56380  

Последний раз редактировалось РастОК, 28.03.2011 в 10:48.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 11:05
#21
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


В этом случае перемычка остро необходима независимо от материала стены, т.к. 1) стена несущая; 2) расстояние от верха проёма до низа перекрытия небольшое.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 11:48
#22
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Занятный видеоролик.
Интересно, а где арматура в выпилиных кусках стены.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 12:18
#23
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


да ролик занятный... понравилось где конструкцию по квадратам порезали и демонтаж...а в первой части ролика -убил бы производителей работ.. кто ж часть стены сбрасывает на нижележащее перекрытие хоть и через скаты..ударная нагрузка же получается с динамикой...
возник при просмотре сразу вопрос..да проемы обрамлены грамотно-НО, металл, особенно внутренняя часть профиля (уголок, швеллер) в месте стыковки полки и стенки имеет радиус закругления, вследствие чего та часть металла которая накрывает-обрамляет часть стены плотно не пристанет к поверхности стены (вы же не закругляете торцы стен проема радиусом закругления металла)))-эт не сделаешь точно)... остается зазор..да пусть смешной зазор может 1-2-3 миллиметра но зазор... для того чтоб металл включился в работу стена должна как раз и деформироваться на величину зазора и передать на металл нагрузку... не видел в ролике чтоб выглядывал из под металла обрамления цементный раствор...перед тем как монтировать металл усиления обрамления на стену наносится слой раствора тонкой величины...металл прижимается и выжимается...раствор вылазит из под металла и остатки его удаляются..
Эти принципы мы требуем при устройстве проемов..ну у каждого свое мнение. я высказал свое).. есть умельцы среди рабочих которые говорят-ну мы тонким раствором законопатим зазор- толком в такой малый зазор и на всю ширину полки не законопатить -это бред...убеждались не раз...
) так что..думайте сами- решайте сами...иметь или не иметь))
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 12:51
#24
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Согласен, в приведенном ролики сборные плиты перекрытия, поэтому швеллер необходим.

Но вернемся к монолиту. Все считают , что перемычка из металла нужна в монолитной стене. Тогда давайте пропилим проем до самого потолка! В этом случае перемычку не делаем?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 13:12
#25
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
В этом случае перемычку не делаем?
Всё зависит от конструктива. Если у вас хорошие толстые стены и хорошое толстое перекрытие то можно не усиливать, но если у вас всё на пределе, тонкое перекрытие и слабая стена то хотите вы или нет, надо усиливать.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 13:41
#26
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Тогда давайте пропилим проем до самого потолка! В этом случае перемычку не делаем?
Так если стена несущая, то тем более в таком случае необходима перемычка. Вы же говорили об устройстве проёма в существующей стене? Сомневаюсь, что перекрытие было выполнено приблизительно с двойным запасом.
Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
перед тем как монтировать металл усиления обрамления на стену наносится слой раствора тонкой величины...металл прижимается и выжимается...
+1
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 14:53
#27
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Усиливать надо практически всегда (хоть монолит хоть сборник) так как:
1 - Непанятна, что сделали (или сделают) соседи со своими стенами.
2 - Один хрен дырка в стене ОСЛАБЛЯЕТ конструкцию и, соответственно, снижает вероятность безотказной работы (брать на себя ответственность за такой косяк, тем более в многоэтажном жилом доме, как минимум глупо)
P.S. Хотя конечно к обрушению в большинстве случаев не усиленный проём не приведёт
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 16:33
#28
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Так если стена несущая, то тем более в таком случае необходима перемычка.
Т.е. Вы хотите сказать, что перемычка должна нести на себе вышележащую несущую стену? ну...допустим. Какой высоты берем монолитную стенку для расчета этой перемычки?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 16:59
#29
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Т.е. Вы хотите сказать, что перемычка должна нести на себе вышележащую несущую стену?
В первую очередь нагрузку от перекрытия этажа.
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Какой высоты берем монолитную стенку для расчета этой перемычки?
Я не конструктор, к сожалению, просто беру и пользуюсь брошюрой "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" там подобраны сечения мет. перемычек в зависимости от ситуации.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 17:15
#30
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
прямо перпендикулярно стене видны швы плит перекрытия.
Бывают плиты перекрытия 0,5 шириной?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 18:15
#31
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
В первую очередь нагрузку от перекрытия этажа.

Я не конструктор, к сожалению, просто беру и пользуюсь брошюрой "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" там подобраны сечения мет. перемычек в зависимости от ситуации.
подскажите, там есть описание ситуаций в монолитных жилых домах со стеновой конструктивной схемой?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 22:14
#32
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Нет, только для кирпичных стен. но "стержня" это не меняет.
В поисковике наберите - доступно для скачивания.


Да, только что посмотрел ролик. Скорее всего руководство к действию для тех, кто пожадничал и не позвонил по указаному телефону. Грормоздко и вряд ли надёжно. В неккоторых слайдах по моему швеллеры стенками к стене - если так, то в них нет смысла. Швеллеры д.б. вставлены в предварительно выбитые ниши. Если уголки - полкой в разрез в стене.

Скачайте брошюрку, может пригодится.

Последний раз редактировалось lerapo, 28.03.2011 в 22:46.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 15:50
#33
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


В перемычке действительно смысла немного, если только она держит перекрытие, либо над пробиваемым проемом со сдвигом существует другой проем. В кирпичной стене кроме перечисленных случаев перемычка нужна, "чтоб кирпичи не вываливались на голову". Из остального же я не согласен с тем, что модель работы кирпичной стены сильно отличается от монолитной (в перераспределении нагрузок и т.п.).
Основная же проблема при пробивке проема - концентрация вертикальных напряжений возле его краев, в особенности по углам (можете убедиться, смоделировав стену с проемом в любой МКЭ-пр.) Поэтому во многих случаях гораздо больше смысла имеют вертикальные усиливающие элементы типа стянутых швеллеров, возможно даже без перемычки.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 17:03
#34
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Поэтому во многих случаях гораздо больше смысла имеют вертикальные усиливающие элементы типа стянутых швеллеров, возможно даже без перемычки.
Ага, просто опёртые на пол, как в ролике. Может быть пора уже прекратить монтировать перемычки во время строительства и игнорировать пункт из СНиП 2.03.01-84*
5.48. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:
в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа?
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 11:06
#35
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вы сейчас о чем? Причем здесь строительство, если речь идет о пробиваемом проеме в монолитной стене?

Да хоть на пол, причем здесь это, опять-же? Задача - усилить край бетона с концентрацией напряжений на протяжении проема.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 11:52
#36
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Вы сейчас о чем? Причем здесь строительство, если речь идет о пробиваемом проеме в монолитной стене?

Да хоть на пол, причем здесь это, опять-же? Задача - усилить край бетона с концентрацией напряжений на протяжении проема.
Согласен с Вами, вот только как смонтировать швеллер, чтобы бетонная стена передала на него нагрузку - не представляю.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 13:57
#37
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
как смонтировать швеллер, чтобы бетонная стена передала на него нагрузку - не представляю
Вот так и только так. Правда есть ещё вариант с уголком.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0004-sel.jpg
Просмотров: 1273
Размер:	49.7 Кб
ID:	56581  
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 14:35
1 | 1 #38
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Вот так и только так. Правда есть ещё вариант с уголком.
Чушь на постном масле! Эта конструкция придумана для кирпича и с железобетоном работать не будет никогда (даже с двумя уголками)!
357 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 15:18
#39
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Чушь на постном масле! Эта конструкция придумана для кирпича и с железобетоном работать не будет никогда (даже с двумя уголками)!
Основание?
lerapo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 16:43
#40
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Вот так и только так. Правда есть ещё вариант с уголком.
Скажите честно: если бы Вас попросили сделать проект усиления проема при выпиливании его в монолитной стене, Вы бы предоставили именно такой вариант? или Вы сюда выложили картинку для обсуждения применимости данного решения к монолиту?



Остается открытым вопрос (ведь все мы инженеры когда-то проектировали услиение проема ): как передать вертикальные напряжения из стены в обрамляющий вертикальный швеллер?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 17:51
#41
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Признавайтесь, кто проектировал данные усиления





__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2011 в 21:00.
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:15
#42
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


что-то заглохло обсуждение....
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 15:25
#43
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
что-то заглохло обсуждение....
Потому и заглохло, что вы непонятно чего хотите.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 15:26
#44
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


аську включи или у тебя номер сменился?
357 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 15:32
#45
Oks44-z

Конструктор
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
как передать вертикальные напряжения из стены в обрамляющий вертикальный швеллер?
гм, может через тяжи?с шагом 400?
Oks44-z вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:50
#46
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Потому и заглохло, что вы непонятно чего хотите.
еще раз сформулирую суть темы, а то на самом деле как-то размыто получилось.

Считаю, что при выпиливании в монолитной стене дома стандартного проема 1000х2100 во всех случаях усиления не требуется, потому что:
1. монолит прекрасно перераспределит усилия на боковые простенки (не может быть такого монолитного дома, где стены запроектированы без запаса меньше, чем 1.5)
2. в монолитных конструкциях передать вертикальное усилие (а именно из-за него же усиливаем?) на обрамляющий металл невозможно.

Создал тему, чтобы кто-то из уважаемых инженеров конструктивно и осмысленно опроверг мою точку зрения.

Прошу не отвечать "ну и не усиливай, раз так считаешь", а прошу конструктивно подискутировать об усилениях монолитного проема.



Еще раз о моих рассуждениях.
При выпиливании проема имеем дело со следующими усилиями в элементах:
1. Поперечная сила в образовавшейся монолитной перемычке над проемом; сечение перемычки 200х900(h).
2. Изгибающий момент в перемычке.
3. Вертикальное усилие в оставшихся простенках с учетом продольного изгиба.

Теперь по пунктам.
1. Поперечная сила, воспринимаемая образовавшейся перемычкой - 0,2*0,9*100=минимум 18тонн, и это без учета арматуры и угла наклона при расчете на поперечную силу. Т.е. в реальности будет тонн 30. Такому усилию в ней просто неоткуда взяться.
2. О восприятии изгибающего момента перемычкой даже говорить не хочется , т.к. запас огромный.
3. Стены всегда запроектированы с большим запасом.



Цитата:
аську включи или у тебя номер сменился?
номер угнали....Вечером поправлю подпись
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 06:29
#47
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Основание?
Ну и топикстартеру аналогично.

Как Вам объяснить. Сначала возьмите Дроздова и Ханджи,
разберитесь в принципах расчета перемычек.

Затем разберитесь в принципах совместной работы бетона и металла.

Если непонятно будет и после этого...

Кстати вот это усиление вполне себе работает, если верно расклинено:

__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2012, 13:07
#48
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Ну и топикстартеру аналогично.

Как Вам объяснить. Сначала возьмите Дроздова и Ханджи,
разберитесь в принципах расчета перемычек.

Затем разберитесь в принципах совместной работы бетона и металла.

Если непонятно будет и после этого...

Кстати вот это усиление вполне себе работает, если верно расклинено:

воооооот.... Уже подбираемся к самому главному. Может быть расклинивание металлопроката с созданием преднапряжения - единствунный способ усиления проема в мнолитных стенах?? При этом устройство перемычки абсолютно не требуется.


Kryaker, покажите мне хоть одну книжку, где говорится о расчете перемычек в монолитных стенах
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2012, 00:26
#49
Михась

Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Кстати вот это усиление вполне себе работает, если верно расклинено:
...куда смотреть то? ))
Михась вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 17:40
#50
white21579

инженер АСГ
 
Регистрация: 31.01.2012
UA
Сообщений: 21


Три страницы прочитал, а ответа так и не обнаружил.
Грустно.
white21579 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 18:42
#51
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от white21579 Посмотреть сообщение
Три страницы прочитал, а ответа так и не обнаружил.
Грустно
Обычно такие вопросы возникают при перепланировке одной отдельной квартиры - и, что, ради этого дела все здание пересчитывать? Да тут работа расчетчика будет дороже лишнего металла. Поэтому посто по-быстренькому "восстанавливают" металлом вырезаемую жесткость.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2022, 19:17
#52
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


При выпиливании проёма в монолите не факт, что рабочая арматура будет находится у края проёма: учитывая стандартный шаг 200х200 мм она может отстоять от края бетона на 180 мм, т.е. фактически по периметру будет уже не железобетонная конструкция, а бетонная.
Если же как-то посмотреть армирование и выпилить проём грамотно то нужно выполнить следующее требование: любая продольная арматура установленная у края железобетонной конструкции должно охватываться поперечной арматурой с шагом не более определённого значения (400 мм или удвоенной толщины вроде-бы). У нас такого нет.
Но если даже как-то там окажется поперечное армирование, то для того, чтобы можно было точно сказать, что усиление не нужно - необходимо замоделировать эту схему, нагрузить и проверить напряжения, если требуемое армирование меньше фактического - то можно не усиливать, если больше - усиливать нужно. Для этого обычно проёмы обрамляются дополнительной арматурой большего диаметра, т.к. напряжения по углам возникают большие
petia вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2022, 06:47
#53
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
она может отстоять от края бетона на 180 мм,
А если проем нужет на 150 мм шире, то низзя?
csp вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрамление проемов в монолитных стенах Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 23 20.05.2020 22:06
Конструктивная арматура в монолитных стенах vishney Железобетонные конструкции 23 13.10.2017 16:39
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
Дверные проемы в стенах Wera222 Прочее. Архитектура и строительство 1 24.10.2009 00:11
Окна и проемы в стенах glav_spec AutoCAD 28 09.06.2008 12:56