Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия

Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2011, 15:36 #1
Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия
krutovvictor
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14

Преамбула:
Нанял подрядчиков делать ремонт в 9 этажке. Серия 1-515/9Ш, в доме деревянные полы и лаги. Перепад по стяжке (песчанно-бетонная) до 10 см (в зале в углу, в остальном примерно от 4 до 6 см.) Принято считать, что плиты перекрытия домов рассчитаны на нагрузки 800 кгс/м2, говорили все, даже архитекторы, т.е. лей, не бойся, то-же самое говорили и подряжчики (лицензия на ремонт пола имеется). Однако на мою беду нашлась старушка, которая нажаловалась на меня в прокуратуру. Пришлось делать прект и пректное заключение. Проектировщики посмеялись и сделали, однако веселье наше длилось недолго. Проектировщикам пришло письмо от главного архитектора о рассчете несущей способности перекрытий и пришлось искать проект здания. Нашли. Оказалось, что по проекту имеем плиты перерытия 1.143.1-7 (железобетонные сплошные, не пустотки) с нагрузкой 300 (3Т) кгс/м2. Вот тут уже испугался я... Что теперь делать? Бабка свалилась на голову на конечном этапе работы, т.е. когда оставался незалитый только коридор. Проектная организация сделала рассчет, взяв за основу среднюю величину стяжки в 5 см., тогда вроде в нормативы укладываемся, но как-то мне теперь после этих знаний неуютно. В архитектуре приняли и вроде как не застявляют снимать. Хочу кое-где еще и плитку керамическую положить, что увеличит нагрузку. Первый раз сталкиваюсь с ремонтом, поэтому был не в курсе всех тонкостей, знал бы прикуп, естественно выбрал бы другие материалы, например керамзит или опилки.

Теперь собственно вопросы:
1. Допустима ли такая толщина стяжки? 10 см. только в зале возле несущей плиты, в середине примерно 5, возле окна около 3х. В остальных комнатах 3-4 см. В коридоре 6-8. Но там плита опирается на стену спальни и на коридорную плиту.
2. Как все-таки рассчитывается нагрузка на плиту? Проектировщики сказали, что для обрушения плиты перекрытия я должен на каждый квадратный метр плиты приложить нагрузку в более чем 300 кг/м2, тогда плиты разрушится. Говорят не нервничай, спи спокойно.
3. Пол естественно грунтовали, соответственно агдезия с самой плитой и стяжкой должна быть. В интернете и на словах никто не обмолвился о том, что сама стяжка должна придавать прочность ЖБИ и сама держать некоторую нагрузку. Все таки как-то некоректно считать что стяжкой мы загружаем пол как-бы свободным весом. Я прав или нет? Где-то читал, что стяжка по СНиП должна выдерживать нагрузку до 100 кгс/м2.
4. Ежели все таки такая нагрузку недопустима, как заставить подрядчиков переделать за свой счет? Все таки я не спец, ни сном ни духом про это. Договор на оказание услуг по устройству стяжки имеется, однако там только виды работ и оплата, заверенная подписью директора и печатью. Т.е. никакого соглашения я с ними не заключал письменного. Всем делаем одинаково, не у кого еще не упало, ремонтом занимаемя 10 лет - вот их ответ. На пол с материалами и работой потратил 40 тыс., жалко терять деньги, не алигарх.

Заранее спасибо за ответы.

Решил вот еще документик приложить по этим плитам. Дома субъектино плита значительно толще чем 12 см, сам не мерил, в тот момент не видел необходимости... Даже незнаю... Возможно ли, что в проекте здания какая-то ошибка. Видел на форуме ветку, где автор измерял толщину плиты - оказалась 220 мм...


Последний раз редактировалось krutovvictor, 26.03.2011 в 15:55.
Просмотров: 62544
 
Непрочитано 26.03.2011, 16:48
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Вообще-то 10 см цементно песчаной стяжки это только 180 кг/кв.м. Полезная нагрузка для жилья по-моему 100 кг/кв.м (могу ошибаться). Так что несущая способность не превышена. Если только на плиты не опираются перегородки. Если проектировщики уверяют, что все нормально, то, скорее всего, так оно и есть. В любом случае, перед работами, затрагивающими несущие конструкции здания (или увеличивающими нагрузку на них), проводят обследование. Оно может быть официальным (тогда это уже юридический документ) или неофициальным, просто для уверенности. Конечно, 10 см это много, но, если этот слой только у несущей стены - уже лучше. Вам надо определить, что за плиты у Вас лежат на самом деле. Они могут с проектом и не совпадать. 22 см - это уже пустотка, безпустотные плиты обычно около 15 см. Никакой дополнительной прочности стяжка не даст, только нагрузит плиту. Вам надо с грамотным конструктором пообщаться, заказать ему расчет, если сомневаетесь в своих проектировщиках.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 17:19
#3
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вообще-то 10 см цементно песчаной стяжки это только 180 кг/кв.м. Полезная нагрузка для жилья по-моему 100 кг/кв.м (могу ошибаться).
150 кгс/м2
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Так что несущая способность не превышена. Если только на плиты не опираются перегородки.
Что это значит? У меня несущие плиты - это две стены здания - наружняя и внутренняя, где дверь. Т.е. Плиты перекрытия лежат на несущих стенах дальними концами. Внутри несущих нет, но есть довольно крупные плиты, на которые опирается другие два конца плит перекрытия - по 160 мм. Железобетон, который перфоратор с трудом берет. Ребята, которые занимались электрикой, сказали, что нигде таких прочных плит не видели.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вам надо с грамотным конструктором пообщаться, заказать ему расчет, если сомневаетесь в своих проектировщиках.
Проектировщик - дядя, возрастом лет под 50, так что я думаю опыту можно доверять.
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 18:06
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Что это значит?
Это значит, что если есть перегородки, то скорее всего ваша плита по расчету не пройдет. Однако это вовсе не означает, что она обязательно рухнет. Просто повысится вероятность обрушения.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 19:43
#5
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


ну обнадежили
Ладно, а как узнать тип и марку плиты доподлинно? На плитах никаких надписей не было. Из особенностей - дырки по периметру размера примерно 100 мм в диаметре. 6 штук. по 3 на каждой длинной стороне плиты через одинаковое расстояние. в середине плиты дырка под люстру для соседей снизу. К дырке идет кабель электрический. Т.е. вроде как пустотка исключается.

Перегородка только одна - в спальне, но она из гипса, армированная. 80 мм.
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 19:48
#6
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
150 кгс/м2
это нормативная нагрузка х 1.3 = расчетная
Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Проектировщики сказали, что для обрушения плиты перекрытия я должен на каждый квадратный метр плиты приложить нагрузку в более чем 300 кг/м2, тогда плиты разрушится
проектировщики делетанты - плиту можно сломать и меньшей нагрузкой

Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
как заставить подрядчиков переделать за свой счет?
легко - напишите им претензию, что они выполнили стяжку без проекта и технического обследования.
Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Проектировщик - дядя, возрастом лет под 50, так что я думаю опыту можно доверять.
возраст не аргумент, доверять можно только своим расчетам
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 19:49
#7
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


В серии четко прописано - допускается суммарно 615кг/м2. Из них на пол 90кг/м2. У вас 0.05*1800*1.3=117кг/м2. Лишние 27кг/м2. Перегрузка 642/615=1.044.
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 21:43
#8
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
В серии четко прописано - допускается суммарно 615кг/м2. Из них на пол 90кг/м2. У вас 0.05*1800*1.3=117кг/м2. Лишние 27кг/м2. Перегрузка 642/615=1.044.
А можно ли реально оценить на сколько опасна такая перегрузка? По стяжке везде получается монолит во всех комнатах, вроде как нагрузка распределяется. Разговаривал сейчас с подрядчиком, на контакт идут, переделать готовы, только если предоставлю заключение о необходимости таких работ. Говорят, доверся опыту, ничего страшного не случится. Что посоветуете? Подрядчик то тоже рискует как исполнитель работ.
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 22:04
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Принято считать, что плиты перекрытия домов рассчитаны на нагрузки 800 кгс/м2, говорили все, даже архитекторы
даже архитекторы - улыбнуло.
всё у вас будет нормально, не переживайте. загрузить всю комнату полезной нагрузкой в 195 кг/м2 очень тяжело =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 22:07
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
...Говорят, доверся опыту, ничего страшного не случится. Что посоветуете? ....
Правильно говорят. Просто надо исходить из реальной нагрузки на перекрытие, ту которую по снипу принимаем 150х1,3=195кг\кв.м для жилья.
Никогда эту нагрузку в комнате не превысишь. Это по 2 стокилограммовых дядьки на квадрат, которые даже в эту площадь не впишутся.
Реальные нагрузки - коврик на полу, в углу шкаф с одёжей, кровать, телевизор, пара кресел, трое-четверо людей. ВСЕ.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 22:32
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Реальные нагрузки - коврик на полу, в углу шкаф с одёжей, кровать, телевизор, пара кресел, трое-четверо людей. ВСЕ.
И не вздумайте устраивать в квартире массовые сборища, прыгать посреди комнаты и т.д.
Нормативные значения нагрузок взяты не из чей-то сумасшедшей головы, а из многолетней практики. Эти значения нагрузок гарантируют надежность. А так конечно можно насчитать не 150 кг/м2, а всего 30. Но надежно ли это? Наверное если бы это было надежно, то и в СНиП бы эта цифра фигурировала, как думаете?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 00:32
#12
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
...В интернете и на словах никто не обмолвился о том, что сама стяжка должна придавать прочность ЖБИ и сама держать некоторую нагрузку. Все таки как-то некоректно считать что стяжкой мы загружаем пол как-бы свободным весом. Я прав или нет?..
Вы не правы, стяжка полностью идет как нагрузка на плиту перекрытия. Недостаточно погрунтовать основание и считать, что сцепление "старого" и "нового" бетона (при бетонных стяжках) будет обеспечивать совместную работу. Это достигается путем насечки борозд на "старом" бетоне, или установкой арматурных стержней-коротышей с частым шагом в просверленные в плите гнезда.
Тем не менее, скорее всего, ничего страшного в вашем случае с перекрытием не произойдет. Несколько увеличился прогиб плит, впрочем, если у соседей снизу не потрескалась штукатурка на потолке (?), то вам не о чем беспокоиться - запас по прочности у плит перекрытий более значителен, чем запас по деформациям.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 14:52
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
запас по прочности у плит перекрытий более значителен, чем запас по деформациям
как понимать эту фразу?
если к соседке через трещину в плите можно будет руку засунуть - это по прочности норм, а по деформациям не проходит уже?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 16:03
#14
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Нда... Сколько людей столько и мнений... Даже не знаю что и думать. Наверно поступлю следующим образом - попробую организовать какую-нить экспертизу, а на ее основе буду думать дальше. Прицедентов с разрушением плит перекрытия по крайней мере в моем городе нет, да и в инете не встречал подобной информации. Более того, даже изменение конструкции несущих стен узаканивают, однако я не говорю что это правильно, сам бы не решил рисковать подобным образом. У себя в квартире оставил все типовое.

Пока работала бригада рабочих в зале по середине стояли мешки с песком, штук 7, куча мусора, козлы, и еще человека 4 работало... все в порядке, соседи не прибежали жаловаться, что потолок прогнулся. Хочу сам к ним заглянуть, но надо придумать причину визита, чтобы не перепугать их до полусмерти... Может кто-что подскажет?

Знаю лично человека, который в пятиэтажке рыбок разводит, по всей хате стоят аквариумы огромных размеров, там превышение по нагрузке громадное, даже не знаю как он до сих пор не провалился к соседям. Да и поставить дубовый шкаф в квартиру и загрузить его книгами, думаю тоже перебор получится.

По поводу прыгать - это же другой вид нагрузги - точечная и кратковременная. Это как-бы разные вещи. Я не прав?

Вот что еще подумал... А ванна? В панельных домах то она монолитная конструкция. Коробка + плитка + ванна с водой весом 140 кг + два человека в ней (ну вдруг, бывает же ) - неминуемо должны оказаться на первом этаже.

Еще один товарищ обмолвинся фразой, что если наклон плит внутрь здания, т.е. к несущим внутренним стенам, это дает дополнительнуй прочность что-ли... Как-то так. Что это значит?

Последний раз редактировалось krutovvictor, 27.03.2011 в 16:17.
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 16:12
#15
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Нда... Сколько людей столько и мнений...
Знаю лично человека, который в пятиэтажке рыбок разводит, по всей хате стоят аквариумы огромных размеров, там превышение по нагрузке громадное, даже не знаю как он до сих пор не провалился к соседям. Да и поставить дубовый шкаф в квартиру и загрузить его книгами, думаю тоже перебор получится.
арквариумы я так понимаю у стен стоят.
надо сравнивать возникающий момент от загружения м2 и загружения у стен. Чтоб сравнялись моменты по центру пролета (грубо) можно у стен по нескольку тонн поставить. правда уже возникнетвопрос по поперечной силе.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 16:16
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Пока работала бригада рабочих в зале по середине стояли мешки с песком, штук 7, куча мусора, козлы, и еще человека 4 работало... все в порядке, соседи не прибежали жаловаться, что потолок прогнулся. Хочу сам к ним заглянуть, но надо придумать причину визита, чтобы не перепугать их до полусмерти... Может кто-что подскажет?
Offtop: Оценка текущего прогиба перекрытия с нормативным))).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 18:27
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Прицедентов с разрушением плит перекрытия по крайней мере в моем городе нет
В вашем городе нет. А вот в N-ске в n-ом году было. А потом и в городе M случилось обрушение в m году. После чего люди стали задумываться, а как строить надежнее? И придумали СНиПы, где в качестве нагрузок, на которые следует рассчитывать, например, перекрытия - прописали конкретные цифры, обеспечивающие требуемую надежность. Хотя этим людям и понятно, что в 99 из 100 случаев такая нагрузка не соберется на перекрытие - нужно стечение обстоятельств. Ну а что если ваш случай будет сотым и обстоятельства таки стекутся? Хотите использовать опыт вашего города в последний десяток лет, проанализированный вами бессистемно или опираться на опыт огромного государства, систематизированный и проанализированный профессионалами? Решать вам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 18:37
#18
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
....Наверно поступлю следующим образом - попробую организовать какую-нить экспертизу, а на ее основе буду думать дальше....
выброшенные на ветер деньги
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 19:03
#19
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Разрешите и мои 5 копеек.
Расчётная "полезная" нагрузка в 300 кг/м2 очень маленькая. Если взять "Нагрузки и воздействия", то расчётная "бытовая" составляет уже (!!!) 195 кг/м2. Итого на стяжку нам остаётся каких-то 105 кг/м2, то есть не больше 10 см керамзитобетона. Про перегородки молчу - предполагаю, что на такие "хилые" плиты они не ставятся.
А теперь, собственно, то, что я хотел рассказать. (Недавно мне самому рассказали.)
Дом кирпичный. Перекрытия обыкновенные серийные пустотки 8-й нагрузки. Нашёлся в доме один "деятель". Безо всякого проекта решил бассейн забабахать в одной из комнат (квартира большая, так фиг ли ему?). В его оправдание должен сказать, что гидроизоляцию стен и полов он выполнил на совесть - денег не пожалел. Ну и начал набирать воду. Минут через 10 к нему прибегает сосед снизу: "Мужик, чё у тебя там такое творится? У меня потолок провис!" А воды набралось где-то по колено...
Вывод напрашивается следующий: ещё бы минут 5 сосед снизу не прибежал - не прибежал бы никогда. Ведь 800 кг/м2 - это 80 см воды. Ну а сколько там ещё стяжки, гидроизоляции и т. д.

И возникает вопрос к топикстартеру: старушка была из квартиры под Вами?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 19:49
| 1 #20
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
...Еще один товарищ обмолвинся фразой, что если наклон плит внутрь здания, т.е. к несущим внутренним стенам, это дает дополнительную прочность что-ли... Как-то так. Что это значит?
Нет, прочность плит перекрытия от любого наклона не увеличится. Вот если сделать перекрытие в виде арки (посередине пролета - выше, по краям - ниже), тогда уклон был бы полезен...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 19:51
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


подумаешь потолок прогнулся.
у нас тут недалеко ТЦ меркурий, бассейн на 3 этаже сделали (по проекту). первый раз набрали воду, ушли. ночью что-то треснуло и залило всё до подвала
=)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 20:01
#22
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Разрешите и мои 5 копеек.
Расчётная "полезная" нагрузка в 300 кг/м2 очень маленькая.
Да я согласен полность, что маленькая. НО! Подряжчик отказывается переделывать, если не будет соответствующего заключения. Опять же, проектная организация выдала заключение о том, что можно, архитектура приняла. Я бы снял, переделал, нет вопросов, но за счет подрядчика. Лишних денег нет. Сам нервничаю, знал бы наперед, конечно бы делали на керамзите, о чем я уже писал. Судиться с ними? Но по какому основанию? Сейчас получается, что у меня моча в голову треснула и я хочу переделать.

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
И возникает вопрос к топикстартеру: старушка была из квартиры под Вами?
Нет, квартира на 7-ом, бабуля на втором на другой стороне стояка. У соседей на потолке пластиковые панели, трещин наверно я не увижу. С соседом встречаемся часто на лестнице, молчит, видимо состояние потолка не изменилось.

Вопрос: куда идти для независимой оценки таких работ? Нужно экспертное заключение - можно или нет. В данный момент получается, что рискует проектная организация, архитектура города и подрядчик, если у меня что-то случится. Неужели всем нет до этого дела, никто не задумывается, что может и в тюрьму угодить, давая мне проектное заключение?
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 20:13
#23
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
...В данный момент получается, что рискует проектная организация, архитектура города и подрядчик, если у меня что-то случится. Неужели всем нет до этого дела, никто не задумывается, что может и в тюрьму угодить, давая мне проектное заключение?
А может, их уверенность в благополучном исходе подтверждается расчетами и опытом проектирования аналогичных объектов (реконструкции)?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 20:17
#24
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
А может, их уверенность в благополучном исходе подтверждается расчетами и опытом проектирования аналогичных объектов (реконструкции)?
Получается что паника только у меня...
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 20:28
#25
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Вы бы лучше выложили план своей квартиры (хотя бы от руки нарисованный, но с размерами и толщиной стен, чтобы было понятно, где несущие) и указали бы на нем, где какая толщина стяжки. Тогда все на форуме прекратили бы гадать на кофейной гуще. Думаю, что тогда Вам бы помогли более осмысленно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 20:56
1 | #26
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Краткий сбор нагрузки: толщина стяжки у вас
Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
...10 см только в зале возле несущей стены, в середине примерно 5, возле окна около 3х. В остальных комнатах 3-4 см. В коридоре 6-8. Но там плита опирается на стену спальни и на коридорную плиту.
в худшем варианте можно принять (10+3)/2 = 7 см, ее вес

0,07 х 1800 кг/м3 = 125 кг/м2.

Нагрузка от людей, мебели и т.п.: нормативная = 150 кг/м2, расчетная = 195 кг/м2. Наверное, большинство форумчан-проектировщиков согласится, что превысить даже нормативную величину нагрузки в вашем случае невозможно (бассейн, большие аквариумы или книжные шкафы посреди комнаты вы ведь не будете ставить , не так ли?).

Сравниваем с допустимыми 300 кг/м2, делаем выводы . Как по мне - правильно сказали ваши проектировщики
Цитата:
...Говорят не нервничай, спи спокойно.
Расчет есть расчет.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 21:32
#27
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Получается что паника только у меня...
Ну зачем так сразу - паника. Ваша назойливость, дотошность - это желание докопаться до истины, да бы не просыпаться ночью в холодном поту.
Истину вам указывает
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
playgamer
пост
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
#26
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 21:53
1 | #28
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Схему квартиры отсканирую на работе и выложу завтра, в интернете на эти дома схемы квартир не совсем точные, похожи, но квадратура меньше и расположение коридора и стен несколько другая.

Регистр - зрите в корень! Переживаю сильно.


Итак, во вложении выкопировка из проекта 1975 года дома серии 90, типовой проект 90-05.
На одном из рисунков схематично обозначил распределение раствора стяжки по площади квартиры.
Вложения
Тип файла: zip Ремонт.zip (1.09 Мб, 573 просмотров)

Последний раз редактировалось krutovvictor, 28.03.2011 в 15:26. Причина: Добавил выкопировку
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 16:07
#29
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


На мой взгляд, единственное место, которое может вызывать опасения - это перегородка между коридором и комнатой в осях 24-26. Перегородка керамзитобетонная ненесущая и должна стоять на панелях перекрытия (приваривается к закладным по верхним углам для устойчивости). Сам живу в таком же доме похожей серии. Поскольку я не конструктор - в расчеты не лезу, это могут сделать многие участники этой темы более квалифицированные в этом деле.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 17:05
#30
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
На мой взгляд, единственное место, которое может вызывать опасения - это перегородка между коридором и комнатой в осях 24-26. Перегородка керамзитобетонная ненесущая и должна стоять на панелях перекрытия (приваривается к закладным по верхним углам для устойчивости). Сам живу в таком же доме похожей серии. Поскольку я не конструктор - в расчеты не лезу, это могут сделать многие участники этой темы более квалифицированные в этом деле.
А какие конкретно опасения она может вызывать? Я то ее не убирал, осталась стоять на месте.
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 17:35
#31
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Я то ее не убирал, осталась стоять на месте.
В том-то и дело. А нагрузка от нее приходит непосредственно на панель перекрытия, куда добавляется еще и новая стяжка. Если бы Вы пергородку убрали - вообще бы красота была (я, например, у себя пол-перегородки спилил и сделал раздвижную дверь-стену). Но, по-моему, все равно должно пройти. Тем более, что сантехкабина (обычно типа "колпак") тоже вся стоит на панели перекрытия - и ничего.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 20:23
#32
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В том-то и дело. А нагрузка от нее приходит непосредственно на панель перекрытия, куда добавляется еще и новая стяжка. Если бы Вы пергородку убрали - вообще бы красота была (я, например, у себя пол-перегородки спилил и сделал раздвижную дверь-стену). Но, по-моему, все равно должно пройти. Тем более, что сантехкабина (обычно типа "колпак") тоже вся стоит на панели перекрытия - и ничего.
Но есть же и другая квартира внизу с такой же стеной, на которую опирается моя нагруженная плита. Вроде как должно придавать прочности?
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:26
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Что-то на ваших сканах не совсем понятно. Вы бы могли нарисовать (можно от руки) схему раскладки плит перекрытия (в том числе по одной плите, которые уже за вашей квартирой), размещение перегородок со всеми размерами, зоны с толстой стяжкой и указать прочие конструктивные элементы, если они опираются на плиты. Нужны так же данные о погонной нагрузке с перегородок (и данные о нагрузках прочих конструктивных элементов, если они есть). Я вам посчитаю распределение нагрузко по плитам... впрочем вы можете это сделать и самостоятельно с помощью этой программы, только боюсь, что ограничений демо-версии вам не хватит для решения задачи...
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 22:26
#34
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


[quote=Нитонисе;725636]Что-то на ваших сканах не совсем понятно. Вы бы могли нарисовать (можно от руки) схему раскладки плит перекрытия (в том числе по одной плите, которые уже за вашей квартирой),
[quote]
img789 - плиты П13а, П18а, П41а. Плиты лежат продольно. В квартире три плиты. Плиты П34а, П7а, П3а - плиты соседней трехкомнатной квартиры. Плита П50а - тамбур перед входом в квартиру.

[quote=Нитонисе;725636]
размещение перегородок со всеми размерами, зоны с толстой стяжкой и указать прочие конструктивные элементы, если они опираются на плиты.
[quote]

Если увеличите скан img797, то увидите напротив каждой перегородки надписи. Итак...
Перегородки
ПЖ2а (отделяет спальню от коридора)
Длина - 344, высота 265, толщина - 8 (в проекте написано 6?). После выравнивания стала 10, выравнивали "волной" - гипсовая штукатурка. Вес -1,1 тонны. Внутри квартиры В13а - длина 553, высота 265, толщина 12. Вес 3,83т. Политы Б11а-Б12а - длина 553, высота 265, толщина 16. Вес 5,85т. Вентиляционные блоки ВВ2а (два таких) - длина 88, высота 278, толщина 30. Вес 0,73т, блок ВВ1а (1 штука на кухне) - длина 88, высота 278, толщина 30. Вес 0,73т. По туалету не разберу сам в чертежах. Субъективно там стены примерно 8 мм.

[quote=Нитонисе;725636]
Нужны так же данные о погонной нагрузке с перегородок (и данные о нагрузках прочих конструктивных элементов, если они есть).
[quote]
даже не знаю к какому месту это можно приложить....

Сегодня был у еще одних проектировщиков, в нашем городе (Волгодонск) вроде других то и нет. Гл. инженер ихний сказал, что стяжка конечно толстая и зря не заормировал и керамзит не использовал, но никуда не свалится и ничего не случится, спросил кто делал рассчеты, да, говорит, знаю такого. На мой вопрос о переделке, скептически посмотрел так и поинтересовался, чем меня те рассчеты не устроили. Хочется поверить, но вот уважаемый Нитонисе относится к моему безобразию видимо скептически...

Последний раз редактировалось krutovvictor, 28.03.2011 в 22:52.
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 23:19
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Исходные данные следующие:
длина плиты - 5.52 м,
нагрузка от межквартирных перегородок - 1.06 т/м.п.,
нагрузка от внутренних межкомнатных перегородок - 0.7 т/м.п.,
нагрузка от внутренних перегородок санузла и перегородки между корридором и спальней - 0.32 т/м.п.,
временная нагрузка - 0.15 т/м2,
нагрузка от конструкции пола (50 мм стяжки из раствора Y=1.8 т/м3) - 0.09 т/м2.

Коэффициенты надежности для перегородок - 1.1, для временной - 1.3, для стяжки - 1.3.

Конструкция пола была принята одинаковой по всей площади (у вас на сканах не понятно что за разноцветные зоны и цифорки).
Не учтены нагрузки от вентблоков.
Не учитывается совместная работа плит перекрытия, однако нагрузка от перегородок, расположенных на швах плит (внутриквартирных и межквартирных) - передается поровну на смежные плиты.

[IMG]http://i031.***********/1103/4d/36d2d464050e.png[/IMG]

На картинке представлены 5 плит. Ваша квартира на средних трех. Нужные результаты приведены красным шрифтом, те что в скобках. Это эквивалентная расчетная нагрузка на конкретную плиту в т/м2.
По поводу межквартирных перегородок. Они опираются на плиты? Врядли. Впрочем и без этих перегородок 50 мм стяжки и временная нагрузка уже дают больше 300 кг/м2:
150*1.3 + 1800*0.05*1.3 = 312 кг/м2.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 23:59
#36
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На картинке представлены 5 плит. Ваша квартира на средних трех. Нужные результаты приведены красным шрифтом, те что в скобках. Это эквивалентная расчетная нагрузка на конкретную плиту в т/м2.
По поводу межквартирных перегородок. Они опираются на плиты? Врядли. Впрочем и без этих перегородок 50 мм стяжки и временная нагрузка уже дают больше 300 кг/м2:
150*1.3 + 1800*0.05*1.3 = 312 кг/м2.
Т.е. вы полагаете, что надо снимать? Кто еще так думает? Получается, что уже сейчас я должен был свалится к соседям?
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 00:07
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Получается, что уже сейчас я должен был свалится к соседям?
Этого я не знаю. Не думаю, что должны были. Я всего лишь выполнил расчет, согласно действующим нормативам. По этому расчету ваши плиты не проходят (если у них несущая способность 300 кг/м2), но это не означает, что они должны рухнуть.


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Т.е. вы полагаете, что надо снимать?
Такие перекрытия я бы не проектировал, потому что такое конструктивное решение не соответствует действующим нормативам. Но опять же - несоответсвие нормативам не означает обрушения. Оно означает только то что означает - несоответствие нормативам. Если я, как проектировщик, приму такое решение, то случись чего - нести ответственность буду я. Если же я запроектирую по нормам - то никакой ответственности я не несу. С точки же зрения фактической работы конструкции, я думаю что проектирование и строительство не по нормам далеко не всегда приводит к авариям. Чаще всего это просто ненадежное проектирование и строительства. Ну, если проводить какие-то аналогии, то надежность по СНиПу - это одна авария на 1000000 объектов, а надежность не по СНиПу - это одна авария на 1000 объектов. Цифры условные, но суть в том, что в целом надежность конструктивных решений не по СНиП тоже достаточно высока, но значительно ниже СНиПовских решений. Если вас таковая устраивает и вы не боитесь ответственности - проектируйте и стройте.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 00:50
#38
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Небольшое превышение нагрузки над несущей способностью плиты в пределах 5%, на мой взгляд, не сильно страшно. В любых конструкциях проектировщики всегда закладывают коэф-т запаса, обычно 1,1-1,2. Так и в советское время было. В моей практике недавно был случай, когда на плиту 800 кг/кв.м несущей способности навалили полметра земли, потом сделали цем.песч. стяжку 15 см и стали делать чистовой пол, спокойно ходили под плитой и по ней. Плита, правда современная. Перегруз был процентов 30 точно. Я, конечно, заставил строителей сделать усиление, но плита даже не прогнулась (и, подозреваю, могла бы спокойно работать и дальше).
Как я уже писал, большее опасение вызывают участки плит, на которые опираются перегородки. Но, если визуально прогибов нет, то, скорее всего все в пределах допустимого. Думаю, можно доверять Вашим проектировщикам, им на месте виднее. К тому же, вовсе не факт, что у Вас плиты именно на 300 кг лежат, может и больше.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 00:54
#39
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Даже если вы привысите допустимую нагрузку (что врят ли), на плите снизу максимум образуются лишь небольшие трещинки, до разрушения будет далеко. В серии приведены нагрузки для испытания плит, минимально пропускают 368 до разрушения.
Если сильно терзает, можете заказать что бы измерили прочность бетона плит потолка вашей квартиры. По серии - М200. Если у Вас марка выше значит запас прочности ещё выше.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
однако нагрузка от перегородок, расположенных на швах плит (внутриквартирных и межквартирных) - передается поровну на смежные плиты.
На швах плит не перегородки а несущие стены, плиты по данной серии предназначены для опирания по четырём сторонам.
Нагрузку от перегородок учитывать не совсем правильно и имеет смысл если снизу она снесена.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 01:01
#40
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
На швах плит не перегородки а несущие стены, плиты по данной серии предназначены для опирания по четырём сторонам.
А. Если так, то мой расчет не годится.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 08:58
#41
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Ну смотрите что у меня получается, я бы и рад снять все и переделать, да в отказ идут подрядчики, говорят что тебе никто не запретит с такой стяжкой жить, далее проектные организации пропускают такой рассчет, говорят ничего не случится, что мол да, есть перегруз, но незначительный. Если подрядчику грозить судом, то в данном случае я как истец не буду иметь даже доказательной базы в свою пользу, проект проходит. Но жить самому как бы на пороховой бочке и рисковать жизнью своих близких, соседей, постоянно нервничать по этому поводу я не хочу не при каких обстоятельствах. Из этого вытакает то, что в данный момент я незнаю как себя повести, если я все для себя преувеличиваю, то снимать стяжку я бы не хотел, так как сейчас все финишное покрытие стен, потолков, дверных откосов уже имеется, придется или демонтировать или как-то зажищаться от влаги, когда новая, облегченная стяжка будет сохнуть. Если же есть хотя бы минимальные риски того, что что-то может случится, то я сниму старую без вопросов. Но в дальнейшем мне будет необходим какой-то документ, чтобы оперировать им в суде, чтобы взыскать потраченные деньги с подрядчика. Может кто-нибудь поможет с предварительным рассчетом, дабы направить проектировщиков по месту по нужному руслу, а не на пальцах мне посчитать, как сейчас делают?
krutovvictor вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 10:10
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
проектные организации пропускают такой рассчет, говорят ничего не случится, что мол да, есть перегруз, но незначительный
Цитата:
Сообщение от krutovvictor Посмотреть сообщение
Но в дальнейшем мне будет необходим какой-то документ, чтобы оперировать им в суде, чтобы взыскать потраченные деньги с подрядчика.
Ваш документ - это расчет. Вот вы и сами говорите, что проектировщики подтверждают перегрузку. Нет таких нормативов, которые разрешают даже небольшой перегруз. Если перенапржение составляет хотя бы 1 процент - прочность не обеспечена.

Да и расчет тут очень простой. Если плита по серии несет только 300 кг/м2, то достаточно собрать нагрузку от конструкции пола и полезной, чтобы увидеть, что это значение превышено. Формально такое конструктивное решение недопустимо и на мой взгляд является безоговорочным аргументом в пользу пересмотра конструктивных решений и переделки уже выполненной работы.

И разговор тут очень простой.
Вы: Плита по расчету проходит?
Проектировщики: Есть небольшой перегруз, но он не страшен.
Вы: Но все-таки не проходит?
Проектировщики: Не проходит.
Вы: Переделывайте, чтобы проходила.

Только тут нужно иметь ввиду, что если они начнут переделывать, чтобы проходило, то просто облегченной стяжкой можно и не обойтись. Возможно потребуется более капитальное усиление.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 10:31
#43
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Как бы то ни было, остаётся запас по несущей способности плит не менее 100 кг/м, таких нагрузок в 90% жилых помещений не бывает, фактическая нагрузка в них примерно 10-50 кг/м2, так что если не будете устраивать склад в хате то всё ок. Но не всё)) Вряд ли ваш дом построен по уму и соответственно могут быть всякие дефекты, по этом унадо подстраховатьмя проектом или переделкой
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 10:37
#44
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Как бы то ни было, остаётся запас по несущей способности плит не менее 100 кг/м, таких нагрузок в 90% жилых помещений не бывает, фактическая нагрузка в них примерно 10-50 кг/м2, так что если не будете устраивать склад в хате то всё ок.
Вы проектируете дома тоже на 10-50 кг/м2?

Когда делаешь для себя, то где-то можешь и сэкономить, зная и помня на чем сэкономил и за счет чего. А те, кто будут пользоваться этим после тебя (например твои дети) - будут знать и помнить? Врядли. Они будут пользоваться как и все остальные - ни в чем себя не ограничивая. Соберут у себя на юбилей десятка 3 гостей и устроят танцы. Соответствует такая нагрузка 10-50 кг/м2?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 11:06
#45
krutovvictor


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Но не всё)) Вряд ли ваш дом построен по уму и соответственно могут быть всякие дефекты, по этом унадо подстраховатьмя проектом или переделкой
Проект есть, который как-бы не ограничивает меня в создании такой вот стяжки А что за переделки?
krutovvictor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрезка плит перекрытия Om81 Конструкции зданий и сооружений 29 18.02.2021 18:09
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит RUS_BRV Железобетонные конструкции 1 11.06.2010 15:39
Траверса для подъема и перемещения плит перекрытия без монтажных петель seregaxxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2010 17:36
Вопрос : Ремонт плиты перекрытия big_muzzy Конструкции зданий и сооружений 6 11.01.2006 10:38