Сбор нагрузок на дымовую трубу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2011, 11:12 #1
Сбор нагрузок на дымовую трубу
professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Добрый день.

С трубами столкнулся впервые.
Запроектировали фундамент под дымовую трубу по нагрузкам, указанным в задании.
Прошел год...
Звонит заказчик и говорит, что "труба раскачивается". Ему какие-то люди сказали, что это фундамент неправильно запроектирован.
Перепроверил расчеты. По нагрузкам из задания никаких проблем нет, все проходит.
Решил сам проверить металлоконструкции (ну собственно и сразу будет понятно о достоверности нагрузок на фундаменты)

При сборе нагрузок столкнулся с некоторыми трудностями:
1) после сбора ветровой нагрузки на решетчатую конструкцию не понятно к чему прикладывать нагрузку: к элементам только наветренной стороны или ко всем элементам. Во втором случае неясно тогда распределение по элементам. А в первом, мне кажется, будет не совсем достоверное распределение усилий (с наветренной стороны у элементов решетки будет изгиб, а с обратной только продольные силы).
2) так как труба проходит внутри решетчатой конструкции, то как съинтерполировать собранные ветровые нагрузки на трубу и на решетчатую конструкцию?
3) при определении нагрузки на трубу неясно
а) по схеме 14 для числа Рейнольдса z=h - это значит, что число Рейнольдса постоянно по высоте трубы? Я брал Re как функцию от z.
б) при определении лямбда_е я принимал 3 столбец (схема 13 таблица 2). Здесь один вопрос: верно ли ))
в) не совсем понял почему для труб применяется схема 14, а не 12б. И там и там цилиндр, только разные диаметры.

Во вложении все мои изыскания.
Буду благодарен за любую критику.

Вложения
Тип файла: rar На форум.rar (142.9 Кб, 1075 просмотров)

Просмотров: 22722
 
Непрочитано 28.03.2011, 12:24
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
1) после сбора ветровой нагрузки на решетчатую конструкцию не понятно к чему прикладывать нагрузку: к элементам только наветренной стороны или ко всем элементам. Во втором случае неясно тогда распределение по элементам. А в первом, мне кажется, будет не совсем достоверное распределение усилий (с наветренной стороны у элементов решетки будет изгиб, а с обратной только продольные силы).
А зачем? Может упростить расчетную схему до консольного стержня?
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
2) так как труба проходит внутри решетчатой конструкции, то как съинтерполировать собранные ветровые нагрузки на трубу и на решетчатую конструкцию?
Трубу рассмотреть отдельно, башню отдельно. Нагрузку от трубы передать на башню. По-моему, так.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
а) по схеме 14 для числа Рейнольдса z=h - это значит, что число Рейнольдса постоянно по высоте трубы? Я брал Re как функцию от z.
Я бы тоже брал переменное по высоте Re.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
б) при определении лямбда_е я принимал 3 столбец (схема 13 таблица 2). Здесь один вопрос: верно ли ))
Ну вроде так.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
в) не совсем понял почему для труб применяется схема 14, а не 12б. И там и там цилиндр, только разные диаметры.
12б применяется при расчетах цилиндрических оболочек, т.е. когда диаметр большой, когда устойчивость самой оболочки интересует. Схема 14 - для расчета трубы вцелом.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Буду благодарен за любую критику.
Не понятно всё же, какой у вас ветровой район III или V, какой тип местности - В или С?
Я бы брал местность А.
А еще учел бы пульсационную составляющую.
А еще, по идее, при определении нагрузок на фундамент нужно определять дополнительный момент из-за деформаций ствола. Но в вашем случае, думаю, увеличение будет незначительно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 12:40
#3
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Может упростить расчетную схему до консольного стержня
Встанет еще более интересный для меня вопрос об эквивалентной жесткости (если подскажете как ее определить буду признателен)

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Трубу рассмотреть отдельно, башню отдельно. Нагрузку от трубы передать на башню
Проблемы возникнут с определением упругой связи в месте крепления трубы к башне. Без правильного определения податливости нельзя будет получить правильное распределение усилий.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
12б применяется при расчетах цилиндрических оболочек, т.е. когда диаметр большой, когда устойчивость самой оболочки интересует. Схема 14 - для расчета трубы вцелом.
Попутно возник вопрос о грузовой площади. Для схемы 12б вроде как понятно, а вот для 14 нет. Есть 2 варианта: ширина грузовой площади - диаметр трубы, или ширина грузовой площади - часть диаметра (но вот какая часть?).

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Не понятно всё же, какой у вас ветровой район III или V, какой тип местности - В или С?
Ветровой район 3, а местность все таки решил взять А (особо высоких зданий рядом нет)
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А еще учел бы пульсационную составляющую.
До этого еще дойду ))
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А еще, по идее, при определении нагрузок на фундамент нужно определять дополнительный момент из-за деформаций ствола. Но в вашем случае, думаю, увеличение будет незначительно.
После определения нагрузок предполагаю расчет в Роботе с учетом геом. нелинейности.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 14:07
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Встанет еще более интересный для меня вопрос об эквивалентной жесткости (если подскажете как ее определить буду признателен)
А что, решетка много добавит?
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Проблемы возникнут с определением упругой связи в месте крепления трубы к башне. Без правильного определения податливости нельзя будет получить правильное распределение усилий.
Зачем так усложнять? Тем более что конструкция уже стоит и "шатается"?
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Попутно возник вопрос о грузовой площади. Для схемы 12б вроде как понятно, а вот для 14 нет. Есть 2 варианта: ширина грузовой площади - диаметр трубы, или ширина грузовой площади - часть диаметра (но вот какая часть?).
Да вроде и с 14й схемой всё понятно. Это диаметр.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
До этого еще дойду ))
Хорошо.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
После определения нагрузок предполагаю расчет в Роботе с учетом геом. нелинейности.
Хорошо. )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 14:15
#5
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А что, решетка много добавит?
А разве мало? Первый раз считаю такое. Может просветите?
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Зачем так усложнять? Тем более что конструкция уже стоит и "шатается"?
Раз конструкция не упала, значит дело в ее жесткости. Чтобы достоверно определить расчетные перемещения нужно знать реальную жесткость...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 15:16
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
А разве мало? Первый раз считаю такое. Может просветите?
Решетка увеличивает момент инерции при свободном кручении, на остальное она вроде не очень влияет. Может быть я и не прав. Но ручной расчет в вашем случае не только оправдан, но и наиболее прост и надежен. Определить геометрические характеристики с учетом решетки можно в том же Кристалле.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Раз конструкция не упала, значит дело в ее жесткости. Чтобы достоверно определить расчетные перемещения нужно знать реальную жесткость...
Ну или в том, что ветер еще не дунул как следует. Если изначально пульсация не была учтена - то и не мудрено что её "колбасит". Это ведь, грубо говоря, увеличение усилий в 2 раза.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 15:24
#7
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


То есть Вы предлагаете ветер на трубу и ветер на решетку сложить, а трубу на высоту башни заменить стержнем эквивалентной жесткости расчитанной по поперечному сечению?

У меня еще была идея для нижней части (труба и башня) считать ветер как для призматического сооружения. Как мне кажется данная конструкция ветер пропускать практически не будет.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 15:38
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
То есть Вы предлагаете ветер на трубу и ветер на решетку сложить, а трубу на высоту башни заменить стержнем эквивалентной жесткости расчитанной по поперечному сечению?
Для определения перемещений вполне достаточно упрощенного расчета, ИМХО. Нагрузка от трубы передается в верхней точке на башню, башню считать как стержень, жесткость его определить только с учетом поясов.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
У меня еще была идея для нижней части (труба и башня) считать ветер как для призматического сооружения. Как мне кажется данная конструкция ветер пропускать практически не будет.
Будет. Но вам что нужно? Обосновать свою правоту - значит запас ни к чему?
Кстати, по расчету - с книгой Солодаря знакомы?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 15:49
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Без обоснований - нет времени, да и писал об этом много раз.

Вытяжную башню (как и любую решетчатую башню или антенну) надо считать по пространственной схеме и обязательно с пульсацией.

Ветравая нагрузка обычно прикладывается в урове диафрагм, моделируемых крестом, в точке пересечения креста и газоотводящего ствола. Если это расстояние слишком большое можно его "перебить" аналогичным крестом, но без общей точки со стволом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 16:07
#10
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


Судя по общему виду - труба очень гибкая. Нужно проверить на резонанс по СТО 36554501-015-2008 Нагрузки и воздействия.
Вложения
Тип файла: zip Резонанс.zip (147.1 Кб, 554 просмотров)

Последний раз редактировалось tokhot, 28.03.2011 в 16:12.
tokhot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 16:53
#11
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
Кстати, по расчету - с книгой Солодаря знакомы?
Спасибо. Ознокамливаюсь.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
надо считать по пространственной схеме
Согласен, только ветер все равно только в 2-х плоскостях задавать:
1) перпендикулярно плоскости решетки
2) под углом 45 град к плоскости решетки
Таким образом есть 2 плоские схемы ))

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ветравая нагрузка обычно прикладывается в урове диафрагм, моделируемых крестом, в точке пересечения креста и газоотводящего ствола. Если это расстояние слишком большое можно его "перебить" аналогичным крестом, но без общей точки со стволом.
А что мешает при машинном счете распределить нагрузку вдоль всего стержня? Чем это черевато, так сказать?
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 09:15
#12
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Встанет еще более интересный для меня вопрос об эквивалентной жесткости (если подскажете как ее определить буду признателен)
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Решетка увеличивает момент инерции при свободном кручении, на остальное она вроде не очень влияет. Может быть я и не прав.
Ярослав верно пишет, а насколько малый вклад дает решетка можно оценить вот из этого документа http://dwg.ru/dnl/3850 Там есть формулы для определения эквивалентной жесткости решетчатого ствола.

Помоему тоже, для определения перемещений вполне достаточно задать все эту конструкцию одним стержнем. А эквивалентную жесткость нижней части с башней, я бы быстро посчитал например в конструкторе сечений, без учета решетки, четыре пояса а в центре труба.
Хотя по сути, не так уж и долго задать и башню в стержнях а внутри опять же стержнем задать трубу. В этом случае можно будет учесть и крепление башни к трубе, хотя ИМХО такие элементы крепления должны быть достаточно жесткими, и разница с одним стержнем будет мала.
Smartboy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 09:19
#13
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Спасибо всем.
Сейчас буду считать с учетом мнения форумчан.
Как будут результаты отпишусь.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 09:53
#14
nalex_812

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2009
CПб
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ветравая нагрузка обычно прикладывается в урове диафрагм, моделируемых крестом, в точке пересечения креста и газоотводящего ствола.
А что мешает прикладывать ветровую нагрузку на пояса башни и на ствол дымовой трубы?
nalex_812 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 11:36
#15
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от nalex_812 Посмотреть сообщение
А что мешает прикладывать ветровую нагрузку на пояса башни и на ствол дымовой трубы?
Ну вроде бы это не совсем корректно с точки зрения классического расчета ферменных конструкций (приложение усилий только в узлах). Появляются в поясах наветренной грани изгибающие моменты, а в заветренных - нет, о чем и писал автор.
На самом деле же ведь нагрузка ветровая не действует только на наветренную грань, но и на заднюю. Снижение нагрузки на заднюю грань описывается коэффициентом "ню". Ну и к1 там еще в зависимости от формы и положения контура.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 09:19
#16
nalex_812

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2009
CПб
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну вроде бы это не совсем корректно с точки зрения классического расчета ферменных конструкций (приложение усилий только в узлах).
Резонно.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Появляются в поясах наветренной грани изгибающие моменты, а в заветренных - нет, о чем и писал автор.
На самом деле же ведь нагрузка ветровая не действует только на наветренную грань, но и на заднюю
Мне думается нужно как можно реалистичнее загружать проектируемую конструкцию (конечно без фанатизма). Ветер же действует не только в узлах мачты...
nalex_812 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 09:47
1 | #17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Для высоты в 30м размеры башни 1,3мХ1,3м маловато, так же как и высота самой башни - думаю поэтому ее и расшатывает (кстати, перемещения узлов проверьте).
Почитайте СниП "промыш. соор." там написано про дымовые трубы, размеры, габариты..., т.е. диаметр нижней части трубы (в вашем случае верх башни) должен = 1/20 высоты (30-11,5=18,5м; 18,5мХ1/20=925мм, а у вас 820 мм, уже не проходит).
p.s.: я здесь уже выкладывал ТП "дымовые трубы в каркасе", посмотрите в них соединение газоотводящего ствола с башней, в расчете можно задать как шарнирное соединение и все усилия от ветра (пульсации) передадутся на решетку башни, в местах крепления.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 09:57
1 | #18
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Предварительные результаты выкладываю.
Считал как консольный стержень с эквивалентной жесткостью.
Посмотрите на предмет достоверности, пожалуйста.
Кстати, IBZ, можете посмотреть и на предмет оформления расчета. Изначально делаю для себя, но ввиду катастрофических результатов (отклонение верхней точки трубы на 1.7м) скорее всего это ляжет на стол заказчику, так что принимается любая конструктивная критика (как по самому расчету, так и по оформлению)
Вложения
Тип файла: rar 110329_Отчет.rar (510.3 Кб, 732 просмотров)
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 10:11
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
ввиду катастрофических результатов (отклонение верхней точки трубы на 1.7м)

для 30м отклонение не более 300мм (из СНиПа "стальные констр.")
для такого диаметра ствола и высоты я бы сделал основание башни как мин. 2,0Х2,0м и высоту башни мин. 20м. (а то и выше), с увеличением жесткости элементов башни, в зависимости от отклонения верхних точек.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 10:17
#20
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


wvovanw, а не подскажите каким пунктом ограничивается горизонтальное смещение верха трубы? СНиП II-23 вроде как о колоннах зданий только говорит. Там ограничение в 1/100 высоту оправданно, а вот для трубы такого ограничения нигде не найду.

еще вопросик: по-моему где-то читал, что нагрузка на фундамент принимается при расчете без пульсационной составляющей. Так ли это?
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 10:29
1 | #21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


В СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"
п. 19.26: "Горизонтальное перемещение верха трубы от нормативной ветровой нагрузки не должна превышать 1/75 ее высоты. "
В вашем случае 400мм - для 30м, 247мм - для 18,5м (верх башни)
Но я беру 1/100, с запасом.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 11:30
#22
nalex_812

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2009
CПб
Сообщений: 10


По расчёту.
В соответствии с п.19.20 того же СНиПа 2.09.03-85 коэффициент надежности по нагрузке при расчете на ветровые нагрузки для труб высотой до 150 м принимается равным 1,3

Последний раз редактировалось nalex_812, 30.03.2011 в 11:40.
nalex_812 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 11:48
#23
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


Трубу очень гибкая и легко будет входить в резонанс. Есть ли интерцертеры по проекту?
tokhot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 11:56
#24
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
Есть ли интерцертеры по проекту
По проекту интерцептеры есть, но по факту они не выполнены. Сейчас изучаю ваш расчет. Хочу оценить вклад отсутствия интерцептеров в общую деформацию

В вашем расчете не совсем понятно как вы получили для Vmax(z)=14.6
У меня 32.69

Последний раз редактировалось professor_off, 30.03.2011 в 12:13.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 12:00
#25
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Для высоты в 30м размеры башни 1,3мХ1,3м маловато, так же как и высота самой башни - думаю поэтому ее и расшатывает (кстати, перемещения узлов проверьте).
Почитайте СниП "промыш. соор." там написано про дымовые трубы, размеры, габариты..., т.е. диаметр нижней части трубы (в вашем случае верх башни) должен = 1/20 высоты (30-11,5=18,5м; 18,5мХ1/20=925мм, а у вас 820 мм, уже не проходит).
Надо сказать, что я размеры не смотрел, но соотношение высоты башни и вылета трубы над ней показалось крайне подозрительным.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
еще вопросик: по-моему где-то читал, что нагрузка на фундамент принимается при расчете без пульсационной составляющей. Так ли это?
Я бы учел.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"
http://dwg.ru/dnl/8575
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 12:04
#26
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


да Vmax(z)=32.69 м/с


и в определении интенсивности резонансного воздействия у меня ошибка. Я ПИ пропустил. т.ч. нагрузка больше в 3.14 раза

Последний раз редактировалось tokhot, 30.03.2011 в 12:11.
tokhot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 12:09
#27
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
Я ПИ пропустил
А где там Пи. Или я не тот расчет смотрю?

Цитата:
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
и в определении интенсивности резонансного воздействия у меня ошибка. Я ПИ пропустил. т.ч. нагрузка больше в 3.14 раза
F(z)= 0.8*π*(Vcr^2)*Cy*φ(z)*d/δ=φ(z)*(0.8* π*(2.132^2)*0.3*0.82/0.05)=φ(z)*5.62 [Н/м]
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 505
Размер:	48.4 Кб
ID:	56569  

Последний раз редактировалось professor_off, 30.03.2011 в 12:23.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 09:45
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Раз уже труба стоит, то оптимальным решением, думаю, будет переход на растяжки, НО опять же смотрите внимательней на соотношения высоты и диаметра.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 21:50
#29
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Раз уже труба стоит, то оптимальным решением, думаю, будет переход на растяжки, НО опять же смотрите внимательней на соотношения высоты и диаметра.
....в Кузнецове
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26.04.jpg
Просмотров: 561
Размер:	112.1 Кб
ID:	58353  
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 10:22
#30
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
После определения нагрузок предполагаю расчет в Роботе с учетом геом. нелинейности.
Это здесь совершенно излишне. Но Ваше право.
И слишком много расчетов - все считается, буквально, двумя формулами.

По поводу остального - принята в труба 820х16 (как средний вариант по сортаменту), остальное прикинуто на коленке в 2D во Framework Offtop: (чтобы не перегружаться расчетами) - получены три формы собственной частоты трубы.

Предположительно, что видится в Вашем случае

С первой формой по моим прикидкам все нормально.
Но Ваша труба попадает в резонанс по 2 форме собственных колебаний.


собственная частота трубы по 2 форме - 9.05 Hz
критическая скорость ветра при 2 форме v= 0.82м/ (0.11х0.2)=37.2м/с
критическая скорость ветра, при которой расчет на резонанс не производится 0.64хкорень(380Па)=12.4м/с, что меньше 37.2 м/с.
- возникновение вихревого возбуждения (резонанса).
таи вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2012, 19:10
#31
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Уважаемый professor_off, чем закончилась история с трубой?
__________________
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга
Djur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 21:25
#32
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


История с трубой, как и другие истории закончились сменой места работы ))

А если серьезно, то основной вопрос был в технологии: неправильное подключение газоходов и теплотехника.
Далее идет как раз "расчет на коленке". Нельзя так считать, много упускается.

p.s. с нашими фундаментами все было в порядке, как и положено отрыва подошвы небыло, крен в пределах допуска.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 09:56
#33
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Проблемы возникнут с определением упругой связи в месте крепления трубы к башне. Без правильного определения податливости нельзя будет получить правильное распределение усилий.
Озадачен этой же проблемой. Точнее,оценкой правильности защемления в узлах крепления труб расчетной схемы при ветровой нагрузке и проскальзывания при температурных деформациях труб.
Башня 4-х трубная,соединение хомутовое с упругой прокладкой (паронит).К-т трения паронит-сталь =0,5,а вот усилие в хомуте как определить и указать в чертеже ?
Усилием затяжки болтов ?
Поиском рекомендаций по таким креплениям не нашел,может кто подскажет?

Последний раз редактировалось grozd62, 21.09.2012 в 15:32.
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок на дымовую трубу



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44