Что за параметр в отчете об инженерно-геологических изысканиях?
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094
|
||
Просмотров: 35421
|
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я посмотрел коэффициенты по таблицам Ростовского ТИСИза (коэффициент определяется в зависимости от компрессионного модуля и показателя текучести)... Вот для водонасыщенного состояния коэффициент mk получился 1,2, т.е. совпадает с приведенными данными:
Eкпр (компрессионный модуль) x mk = E 2.94 МПа x 1.2 = 3.52 МПа А для естественного состояния по тисизовским таблицам коэффициент mk равен 2,7-2,8 (а должен бы 1,3). Возможно, при проведении данных изысканий проводились и штампоопыты, с помощью которых был определен коэффициент mk, использованный при расчете модуля деформации грунта в естественном состоянии. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
В тексте отчета есть фраза "Физико-механические свойства грунтов изучались лабораторными методами и прессиометрией. Компрессионные испытания и сдвиги проведены в приборах "Гидропроект" при нагрузках до природных".
Кроме этого, есть табличные приложения для каждого ИГЭ. ИГЭ всего 9 слоев. Так вот, внизу таблиц для ИГЭ 6...8 есть примечание "значения модуля общей деформации, угла внутреннего трения и удельного сцепления приняты по результатам прессиометрических испытаний". На скане - ИГЭ-2. Там такого примечания нет. В тех ИГЭ, где такого примечания нет, модули деформации даны в виде двух чисел - в скобках и без скобок. В тех ИГЭ, где примечание есть, модуль деформации приведен только без скобок, в виде только одного числа. 1.Так что это за коэффициент? Объясните, пожалуйста, подробнее. 2.Прошу подсказать литературу и нормы, где про эти тонкости можно детально почитать. 3.Для расчета осадок отдельно стоящих фундаментов мне надо брать значение модуля деформации, которое без скобок? Последний раз редактировалось engineer_a, 07.04.2011 в 10:23. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Возможно, почитав раздел "прессиометрические испытания" в ГОСТ 20276, Вы как-то найдете следы. Коэффициентов, с которыми работают только изыскатели, миллион. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
engineer_a, mk - как написал выше Beginer, это коэффициент перехода от компрессионного модуля к штамповому. Иными словами, с помощью коэффициента mk учитывают разность условий проведения опытов: в лаборатории грунт испытывают в стальном кольце, в поле (прессиометром — никогда, правда, его не видел, под штампом) грунт испытывают в массиве. В первом случае происходит сжатие без возможности расширения, во втором — деформации грунта под штампом распространяются и на смежные участки массива грунта. Искомым, окончательным модулем является именно модуль деформации грунта в массиве, чтобы его получить после проведения лабораторных опытов применяют коэффициент mk. Этот же модуль (в котором учтен коэффициент mk) используется и при расчетах осадок фундаментов, т.е. в данном случае, который без скобок (если, конечно, неизвестный коэффициент именно mk).
|
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Получается некоторая путаница.
Модуль без скобок выше (больше), чем в скобках. То есть при отсутствии бокового расширения модуль больше. Для для некоторых ИГЭ даны два модуля (в скобках и без), для некоторых - только один. Если я правильно понял, то там где дан один модуль - он получен испытаниями, близкими к поведеню грунта в реальности. Там где даны два значеня, то без скобок - по результатам испытаний в приборе, не вполне отвечающем реальному поведению грунта, а потом данные перерассчитаны с учетом некоторого коээффициента и дано число (модуль деформации) в скобках - уже более точно учитывающий поведение грунта в реальности. Итак, из двух чисел берем число в скобках? Последний раз редактировалось engineer_a, 07.04.2011 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Я так понимаю, что при испытании без бокового расширения - в стальном кольце - модуль деформации получается выше (больше) - то есть грунт сжимается меньше.
А при испытании в массиве - грунт расширяется в поперечном направлении - значит сжимается больше - значит модуль деформации ниже (меньше). Меньшее число приведено в скобках. Значит, берем число в скобках? Вообще, для расчета осадок по СНиП берем модуль деформации компрессионный или штамповый? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Берем штамповый модуль деформации. В отчете по изысканиям должна быть сводная таблица с расчетными характеристиками грунтов для I и II предельных состояний без всяких скобок. Если ее нет, требуйте с исполнителя работ.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Только для Вас! см. вложение
engineer_a, Наиболее достоверным является штамповый модуль деформации, т.к. компрессионные испытания проводятся с образцами грунта частично нарушеной структуры, что ведёт к занижению модуля деформации. Хотя при определённых условиях бывает и наоборот. Этот коэфф. mk - выводится на основании сопосталения определённых разными способами модулей деформации, и суть его заключается в том, чтобы при отсутствии штамповых испытаний аналогичного грунта, допустим в том же районе строительства, но для другого объекта, можно было привести модуль компрессионные к более достоверному значению. По большому счёту эти коэфф. высосаны из пальца, т.к. на моём объекте, его значение, для одного и того же грунта меняется от 0,77 до 2,56, вот и доверяй ему после этого. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В общем так. Есть ГОСТ 12248-96 по которому проводятся компрессионные испытания грунтов в лаборатории. В этом ГОСТе указано, что компрессионный модуль деформации грунта вычисляется с учетом коэффициента бокового расширения b (бета). Таким образом, боковое расширение уже должно быть учтено еще до применения коэффициента mk. Далее, в СП 50-101-2004 есть пункт 5.3.6 (такой же пункт должен быть в СНиП 2.02.01-83), в котором указано, что для уточнения модуля деформации грунта должен применяться коэффициент mk. Суть этого коэффициента в том, что в лаборатории испытываются образцы не соответствующих размеру всего массива грунта и в условиях, лишь приближенно моделирующих работу грунта в естественном залегании. Зачастую (но не всегда), в лаборатории грунт оказывается в менее «удобных» для него условиях, чем в массиве, поэтому и mk почти всегда больше единицы (в таблице 5.1 СП 50-104 есть значения равные и 6). Добавлено: Тут правда возникла какая-то заморочка возникла с таблицами mk РостовТИСИза — мы бету для лессовидных грунтов (как просадочных, так и непросадочных) не применяем вместе с тисизовской mk. Почему так — не знаю, решили, что в тисизовской mk бета уже учтена. Впрочем, РостовТИСИЗ делал эти таблицы для Ростовской области, для Днепропетровска они уже не подойдут (хотя условия, я думаю, сходные). Добавлено II: Beginer, спасибо за фото, но я имел ввиду, что не видел прессиометр в действии... ![]() Последний раз редактировалось AlphaGeo, 07.04.2011 в 16:01. Причина: Опечатка |
|||
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Поэтому для достоверности определения Е нужно проводить комплекс работ: лабораторные исследования (компрессионные, трехосные), штамповые испытания, зондирование, прессиометрия и т.д. После сопоставления результатов всех опытов можно вывести вполне адекватные характеристики грунтов.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сводная, да, у нас она так называется. Но она вставлена в текст отчета (так что и не обязательно в конце) и на разрезах (дублируется).
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() geoscience, Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Неее... Для геолога поле — это святое. Пока сам не посмотришь, не пощупаешь — не поймешь.
|
|||
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Определение характеристик грунтов вообще спорное дело. Здесь много зависит даже от настроения геолога.
Последний раз редактировалось geoscience, 07.04.2011 в 22:22. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: geoscience, не нужно припысывать мне чужих слов... Исправтье авторство цитаты в своем посте #27.
Ну не надо делать из нас самодуров. ![]() Утирирую, конечно... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Вы конечно наверно верно говорите, но я как бы недопонял, почему, если "Физико-механические свойства грунтов изучались лабораторными методами и прессиометрией, но не штампом, то применялся mk? Ведь можно попроще: применить какие-то корр. коэфф.: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Читайте этот пункт полностью, там уточнение "для грунтов, не обладающих выраженной анизотропией". Прессиометр испытывает грунт в горизонтальном направлении, а штамп в вертикальном. Массив грунтов является анизотропным телом, причем отличие свойств у разных типов грунтов существенно меняется. Поэтому и коррелировать между показателями не всегда правильно. Последний раз редактировалось geoscience, 08.04.2011 в 07:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Однако неизвестно, обладают ли грунты в данном случае выраженной анизотропией. Допустим, нет. Т.е. так установил геолог, и применил этот способ. И сейчас полной уверенности в том, что в отчете под "коэфф." подразумевается именно mk, у меня не возникло. Это я к чему - я не работаю со сложными основаниями, и тонких познаний в этом деле нет. Но с отчетами ИГИ приходится работать. Отчеты оформляются одинаково специфично, независимо от сложности оснований или объекта. Часто встречаются термины, коэффициенты и прочая, точного значения которых негеолог (например, я) не знает. Получается, я гляжу на отчет как на новые ворота ![]() А хотелось бы со вниканием ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Чтобы не было сомнений у проектировщиков геологи анализируют результаты всех опытов, проводят необходимые корреляции, а дальше приводят сводные таблицы с характеристиками грунтов, которые следует использовать в расчетах. Это их специфические познания. Важно на этапе составления техзадания на изыскания обосновать необходимый (а не минимальный) объем работ. Хотите вникать, почитайте литературу, поучавствуйте в полевых и лабораторных работах. Что тут еще посоветовать. Пока сам не посмотришь, не пощупаешь — не поймешь. Сказал AlphaGeo в посте #26 Последний раз редактировалось geoscience, 08.04.2011 в 08:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Автор таблицу не показывали.
Цитата:
Мне, как пользователю отчета, нужны в основном результаты в отчете. А например четвертичность периода вряд ли повлияет на конструкцию фундамента ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
Гена, пожевав, с отвращением: -Нет. Похоже на гав%о. -Вот я и думаю откуда у меня в жо%е глина?...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Зато она повлияет на выбор нормативных (табличных) характеристик, коэффициентов корреляции ... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В идеале mk должен определяться в результате сравнения штампов в поле и компрессий в лаборатории. Если нет, то берется по СП (СНиП). Если есть какие-то региональные таблицы, то можно пользоваться ими. Я приводил значения "1,2" как раз по таблицам, вернее, по графикам (номограммам) составленным Ростовским ТИСИзом — местная экспертиза очень их любит.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Ну, кроме: у автора штампов не было вроде. И Вы вроде привели не для Днепропетровска? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Ничего это не все! Это только начало.
![]() Хорошо, что мы поняли, как определяются компрессионный модуль и штамповый Offtop: (я так понимаю, тут они и зарыты ![]() Все наше проектирование носит ярко выраженный вероятностный характер, Ильнур Ильнурыч - нельзя доверять геологам до конца. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Возможно, коэффициент был взят из подобных таблиц для Днепропетровска. Хотя, в принципе, условия образования просадочных грунтов в Ростове и Днепропетровске схожи, так что можно было бы и воспользоваться таблицами Ростовского ТИСИза — главное, чтобы экспертиза это съела. Вообще, после того, как понял, что прессиометр не может дать mk, стало не понятно, с какой целью прессиометрия проводилась при данных изысканиях. Насколько я знаю (хотя мои знания тут чисто теоретические), прессиометрия удобна, когда в разрезе присутствуют слабые глинистые грунты — текучие и текучепластичные. Монолит такого грунта отобрать сложно, поэтому применение полевых методов исследования даст больший результат. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
Про определение по вкусу ![]() Суглинок начинает скрепеть на зубах, чувствуется появление песчинок, глина же, как жевачка ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Штамп позволяет определить модуль деформации поверхности основания, т.е. первого слоя. Можно конечно провести штамповые испытания в скважинах, только диаметр скважины должен быть не менее 325 мм, и стоимость изысканий возрастет в разы. Так что без альтернативных методов не обойтись.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И даже если в поле я напишу «глина», а по лаборатории число пластичности окажется равным 16 (суглинок тяжелый), никто из этого трагедии делать не будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Посмотрел обсуждение и возник вопрос: при сопоставлении компр. модулей с модулями штамповыми какие значения сопоставляются? По результатам испытаний в компр. приборах в итог идет Е в интервале нагрузок 0,1-0,2 МПа, а по штампоопыту Е расчитывается по 4 и более ступеням нагрузок. Может кто подскажет как правильно выполнить эту корреляцию?
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Цитата:
1. Если уровень ответственности II или I, а грунты с показателем текучести от <0 до 0,5, то компр. Е определять для всего диапазона нагрузок ( ну например, от 0,05 МПа до полной стабилизации)? Я почему спрашиваю - у нас лаборатория на все разновидности грунтов выдает модули деформации для интервала 0,1-0,2 МПа, вот и хочу разобраться. Второй вопрос есть смысл задать после ответа на первый... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Последний раз редактировалось geoscience, 13.04.2011 в 08:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 979
|
На сайт зря грешишь: У меня неправильно работает "цитата выделенного". Что делается не так?
__________________
(/= RegDate StartReadDate) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
![]() |
в случае водонасыщенных песков (основание под жил.дома на плите) штамповые испытания,как понимаю,малореальны? Прессиометрия в этом случае нормальная замена штамповых испытаний (ведь по нормам зондирования для норм.ур-ня отв-ти недостаточно) или нет? Кстати, однородные пески вроде бы не могут быть анизотропны?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
Цитата:
По винтовому штампу, там есть тонкости - его надо правильно закрутить, чтобы толк был от испытаний (можно получить сильно заниженные показатели). Если геологи смогут нормально зачищать забой скважины (нужна специальная приспособа), то, имхо, лучше делать плоским штампом с притиркой. Хотя, опять же, для плывуна плоским может не получиться. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
![]() |
но альтернативы же нет ?
![]() я хотел уточнить адекватность применения прессиометра имея в виду,что нужны данные по модулю песка на глубине в пределах сжимаемой толщи ( а это метров 20 и более ..) ,а со штампами возможно получить данные лишь по верхним слоям. или с винтовым штампом - не так? Именно в водонасыщенных песках (как там подготовить забой? по-моему,из области фантастики..) И прессиометр и штамп - перебор? или нормально - для различных глубин? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
По данным производителя винтовых штампов (а у нас их сейчас производит, вроде, только Геотест) глубина испытаний до 18 м. Я сам испытывал до 10 метров. Сочетание штамп + прессиометр, наверное, наилучший вариант. Хорошо бы добиться близких показателей по штампу и по прессиометру на двух - трех точках, например, на глубине метров 6 (надо будет проконтролировать попадание в один и тот же ИГЭ - сделать физику). И уже при хорошем совпадении результатов по штампу и прессиометру, все что глубже делать прессиометром.
PS У прессиометра есть еще преимущество - по ГОСТ допускаются ускоренные испытания для зданий II-го уровня ответственности. Если штампом все делать четко по ГОСТ, то для водонасыщенных грунтов (особенно глинистых) можно ждать стабилизацию одной ступени больше суток, а ступеней там будет не меньше 4-х. Например, хорошая твердая глина стабилизируется при ступени нагрузки 50 кПа в лучшем случае часов за пять. Т.е. кто-то там в поле должен рядом со штампом пожить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Добрый день! Данный скан меня не вдохновляет. Скажу только то, что сразу бросается в глаза:
1. Нет осредняющей прямой (по методу наименьших квадратов); 2. Модуль деформации по результатам штампового опыта рассчитывается для прямолинейного участка кривой осадки, а не для интервала нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Показания, как правило, берут по индикаторам часового типа, где полный часовой оборот стрелки соответствует 1мм.
Посчитав для любого шага нагружения модуль деформации по формуле 5.5.2 ГОСТ 20276-2012, можно легко удостовериться, что должно быть 1мм. Вопрос в малой величине модуля деформации и в планомерном убывании по мере нагружения. Для неводонасыщенного несвязного грунта без структурной прочности по логике вещей модуль деформации должен увеличиваться с ростом нагрузки, поскольку уменьшается количество пор. То бишь первый модуль деформации должен быть наименьшим, затем должен увеличиваться/оставаться на уровне предыдущего нагружения вплоть до глубинного выпора грунта в стороны, что приведет к заметному нарастании осадки и соответственно пониженному модулю деформации на этом этапе. Последний раз редактировалось Sam, 24.09.2014 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
Должна быть...
Но тут маленький штамп, который под водой по ГОСТу не должен использоваться. Возможно был локальный выпор, тут и скачек. У нас такое же было только не на винтовом.. Но на простом поверхностном это обычно видно, там два прогибомера и сразу понятно. Я бы коментировал испытания так Рыхлый водонасыщенный крупный песок и малый штамп.. при вдавливании он уплотняет забой, но клин образуется сразу из-за малой площади. Поэтому сначала идет уплотнение (образование клина), потом разуплотнение (провал), но так как выпор не поверхностный далее опять уплотнение ..... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 25.09.2014 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Сейчас тоже общаемся с РостовТИСИЗом на предмет заказа изысканий. Получили от них информацию Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 796
|
Получил изыскания с указанием "в интервале давлений 0,1-0,2 МПа при естественном сложении – Е0,1-0,2 = 11,4МПа...... Рекомендованные значения модуля деформации принять по результатам трехосного сжатия." Геолог на словах сказал что коэффициент Vk=1.1. Спросил откуда это значение получил следующий ответ на вацап "Это примерные значения. трехосники значения делим на лаб. Но т.к. и те и другие сделаны в лаб. То мk условное. Брать нужно просто наихудшее значение." Скажу честно, ничего не понял. Придется поверить честному слову.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||