Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы

Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2011, 11:12 #1
Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте.
ГАСН проверила натяжение болтов щупом 0,3мм. Результат- щуп проникает.
Заказчик говорит, что если дотягивать, то болты разорвет. Можно ли как-то обосновать ГАСНу, что дотягивать болты нет необходимости?

Болты М24 высокопрочные. Натянули с услием натяжения 5 тхм.

Спасибо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 11726
 
Непрочитано 15.04.2011, 11:21
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Фланец кривой походу. Тоже ничего хорошего. Формально нужно разбирать.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 11:39
#3
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
с услием натяжения 5 тхм
так усилие предварительного натяжения для М24 должно быть 24.4т, а у вас 5т (и почему то на т*м). Дотягивать нужно - развинчивать подклинивать пластинкой наверно и назад закручивать

Offtop: vv_77загляните в мою тему я вас там поблагодарил, да и с днём рождения незабываемый вы наш!
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 11:39
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Там все смонтировано уже. Других вариантов нет? Если есть щель, значит что-то не так сделали наверное. Ничего в голову не приходит...
SHRF,
Усилие натяжения взял из серии молодечно.
пролет 18 м. всего
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 13:28
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну так попробуйте дотянуть. Как вариант - срезать косынки с фланца, дотянуть и потом заново приварить.

Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Offtop: vv_77загляните в мою тему я вас там поблагодарил, да и с днём рождения незабываемый вы наш!
Offtop: 1.Сейчас гляну. 2.Спасибо! Не думал, что ты помнишь
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 13:54
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Для ВП М24 усилие натяжения (осевое) 24,4 тн, момент закручивания ~0,11 т*м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 14:32
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
так усилие предварительного натяжения для М24 должно быть 24.4т, а у вас 5т
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для ВП М24 усилие натяжения (осевое) 24,4 тн, момент закручивания ~0,11 т*м.
Значит причина возникновения зазора в недостаточности усилия натяжения? Усилие натяжения 5тс. взял из серии.
Да, и зазоры есть только в нескольких местах. Заказчик говорит, что щуп 0,5 уже не лезит. Но я понимаю, по нормам нужно щупать щупом 0,3).
Вообще опасно ли оставлять такой зазор?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 14:49
| 1 #8
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Усилие натяжения 5тс. взял из серии.
НЕ ЗНАЮ ОТКУДА ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ НО В СЕРИИ ТАК:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_1.jpg
Просмотров: 534
Размер:	11.3 Кб
ID:	57699  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 15:07
1 | #9
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Sarman,

посмотрите
ГОСТ 27579-88 ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
5. указания к монтажу

Там усилие натяжения болта, и допускаемые отклонения при сборке, и чем заполнять зазоры во фланцевых соединениях.
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 15:40
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для ВП М24 усилие натяжения (осевое) 24,4 тн, момент закручивания ~0,11 т*м.
Да . и вопрос- как можно затянуть болт на 24,4т, если болт столько не несет?
Вобщем понятно- 5тс. это косяк. По той же серии должно быть 25тс., т.к. временная нагрузка привышает 35% от суммарной...
Но не понятно, как можно натянуть на 25т., если болт на растяжение столько не несет??
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 16:14
#11
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Разобрать, поставить резиновую прокладку, затянуть болты на положенные 20% от sigmat. Ни один щуп не пролезет ) (Если проблема в в этом)
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 16:23
#12
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
если болт на растяжение столько не несет??

Ну вот на растяжение так: Nb=Rbt*Abn=0.7*Rbun*Abn=0.7*11*3.52=27.1т >25т. вроде всё гуд
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 16:46
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Ну вот на растяжение так: Nb=Rbt*Abn=0.7*Rbun*Abn=0.7*11*3.52=27.1т >25т. вроде всё гуд
вот шайтан, почему тогда в СП в табл. Г.5 Rbt=550 Н/мм2 ???
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 16:55
#14
mst


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Заказчик говорит, что если дотягивать, то болты разорвет. Можно ли как-то обосновать ГАСНу, что дотягивать болты нет необходимости?
Насчет зазора. ИГАСН доказать ничего нельзя - "нарушение СНиП" и все.
Вариантов два- 1-й. Возможно удастся убрать зазор при усилие 24 тс. Но если болты перед установкой не смазаны и если t=25мм то шансов мало . 2-й вариант-зачеканить "вилочкой" из трансформаторной стали и еще подтянуть тонн на 5.
Насчет разорвать болт М24 - вспотеете. Он рвется от 38 тонн.
mst вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 17:11
#15
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Sarman
ну вы блин даёте
сравниваете Rbt и Nb на растяжение
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 20:47
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
ну вы блин даёте
Я не даю, даёт СП:
по таблице 5 расчетное сопротивление растяжению высокопрочных болтов из стали марки 40Х "селект" составляет Rbt=0,50*Rbun=0,5*1100=550 Н/мм2=5,60652 т/см2.
(см. также таблицу Г.5)
Следовательно по СП-
Nbt=Rbt*Abn=5,60652*3,52= 19,7 т.

А Вы в посте #12 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=736836&postcount=12 посчитали по СНиП Rbt=0.7*Rbun=0,7*1100= 770
Nb=Rbt*Abn=7,7*3,52= 27,1 т.

Вопрос: почему по СП болт несет меньше??
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 23:08
#17
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


был подобный случай
я доказал что в том случае если усилие передается через материал
т.е. непосредственно через болты, а не через плоскости трения
то "дотягивать" высокопрочные болты нет смысла
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 10:42
#18
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


возможно из-за грибовидности фланцев зазор вы полностью не уберете, а п. 4.36 СНиП 3.03.01-87 у вас выполнятся? Он как раз для вашего случая. Натягивать болты на 24.4тн тоже нет смысла так как можете дополнительно нагрузить сварные швы приварки фланца к н.поясу. Натяните на усилие рекомендуемое в типовой серии, см. #8.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 10:43
#19
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Это происходит потому что фланцы были не фрезерованые. Проблема известная. В самой серии про фрезеровку фланцев ни слова. Фрезеровать требуется в сборе, после сварки самой фермы. При приварке фланца к поясу фермы и наклонным ребрам его достаточно сильно "волнит", вот щуп и проходит
Попробуйте все таки дозатянуть болты, или придется как то договариваться. )))
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 12:35
#20
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
я доказал что в том случае если усилие передается через материал
т.е. непосредственно через болты, а не через плоскости трения
то "дотягивать" высокопрочные болты нет смысла
Да, для себя я тоже решил, что если не дотягивать, ничего страшного не должно произойти. Вобщем сослался на руководство по проектированию фланцевых соединений... на тип соединения Б, в котором предусмотрено затяжка болта обычным ключом до отказа. Динамических нагрузок у меня нет, только снег.

Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
возможно из-за грибовидности фланцев зазор вы полностью не уберете, а п. 4.36 СНиП 3.03.01-87 у вас выполнятся?
Заказчик говорит, что натянули на 5т, по проекту. Щуп 0,3 лезет, а 0,5 уже не лезит. Начальник говорит, что видел как один монтажник подпрыгивая натягивал ключом с наращиванием рукоятки длинной трубой Короче, натянули на всю катушку.

Спасибо всем. Offtop: (это чай, а не пиво)))
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2011, 09:06
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А вообще интересный вопрос тут подняли. Как же правильно принимать
Rbt по таблице СП или Rbh=Rbun*0.7?

Rbt - расчетное сопротивление болта на растяжение
Rbh - расчетное сопротивление высокопрочного болта на растяжение

Раз в СП датеся Rbt для высокопрочного болта 40Х"Селект" то что это значит? значит он не высокопрочный? разве бывают 40Х"Селект" не высокопрочные?
Кто может подсказать?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2011, 09:20
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Ничего нового нет.
Из Пособия к старому доброму СНиП:
Rbh - расчетное сопротивление высокопрочного болта растяжению при предварительном напряжении с обжатием пакета, принимаемое в соответствии с п. 3.7 СНиП II-23-81*. Расчетное сопротивление увеличено и назначено с учетом экономически оправданного числа болтов (1-2 болта из 1000), разрушающихся при натяжении с контролируемым усилием Р = 0,7RbunАbп. При этом среднестатистическое значение усилия натяжения болтов на 8-10 % превышает контролируемое;
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 11:49
#23
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
я доказал что в том случае если усилие передается через материал
т.е. непосредственно через болты, а не через плоскости трения
то "дотягивать" высокопрочные болты нет смысла
Интересно, а как вы доказали, ну в двух словах


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да, для себя я тоже решил, что если не дотягивать, ничего страшного не должно произойти. Вобщем сослался на руководство по проектированию фланцевых соединений... на тип соединения Б, в котором предусмотрено затяжка болта обычным ключом до отказа.
а) вы ссылаетесь на старое руководство по проектированию ФС, которое заменено рекомендациями
б) весь смысл ФС на высокопрочных болтах теряется если нет предварительного натяжения
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 10:08
#24
Азат


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22


Из каких расчётов берутся эти допускные зазоры?
0,1мм, 0,3мм...
Азат вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 18:30
#25
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если кто никогда не держал гаек в руках/не видел их в глаза - следует посмотреть соответствующий ГОСТ.
Там (чёрным по белому) прорисовано, что любая гайка по своей наружным граням имеет некую фаску (т.е. скругление) .
В пределах этой фаски - любой щуп (даже толщиной 1мкм - может войти под тело гайки.

После того, как закончилась фаска - там ЛЮБЫЕ ЗАЗОРЫ РАВНЫ НУЛЮ (т.е. 0,00...).

Если-уж и проверять качество натяжения ВБ - это следует делать с помощью динамометрического ключа (но может - Я и не прав)...

Последний раз редактировалось VVN59, 03.07.2016 в 18:40.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 19:30
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


VVN59, Вы не правы и гайка тут вообще ни при чем. Иногда лучше молчать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
Из каких расчётов берутся эти допускные зазоры?
0,1мм, 0,3мм...
Я думаю, скорее эмпирика, чем какие-то точные расчеты.
 
 
Непрочитано 03.07.2016, 19:43
#27
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Молчать - надо/лучше тогда, когда нечего сказать/написать, или когда, зная суть вопроса, готов к тому, что твои уши будут "все в лапше".

Я - к этому привыкать не стану.


PS - исправил лингвистические неточности.

Последний раз редактировалось VVN59, 03.07.2016 в 19:57.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 18:42
#28
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если кто никогда не держал гаек в руках/не видел их в глаза - следует посмотреть соответствующий ГОСТ.
Там (чёрным по белому) прорисовано, что любая гайка по своей наружным граням имеет некую фаску (т.е. скругление) .
В пределах этой фаски - любой щуп (даже толщиной 1мкм - может войти под тело гайки.

После того, как закончилась фаска - там ЛЮБЫЕ ЗАЗОРЫ РАВНЫ НУЛЮ (т.е. 0,00...).

Если-уж и проверять качество натяжения ВБ - это следует делать с помощью динамометрического ключа (но может - Я и не прав)...
Динамометрическим ключом вы не сможете проверить ничего. Если болт перед затяжкой не вымочен в керосинопарафине как положено, Ключом он затянется до отказа, но будет срываться уже от 10% нагрузки
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы