| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 11726
|
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
так усилие предварительного натяжения для М24 должно быть 24.4т, а у вас 5т (и почему то на т*м). Дотягивать нужно - развинчивать подклинивать пластинкой наверно и назад закручивать
Offtop: vv_77загляните в мою тему я вас там поблагодарил, да и с днём рождения незабываемый вы наш ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Там все смонтировано уже. Других вариантов нет? Если есть щель, значит что-то не так сделали наверное. Ничего в голову не приходит...
SHRF, Усилие натяжения взял из серии молодечно. пролет 18 м. всего
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Цитата:
Да, и зазоры есть только в нескольких местах. Заказчик говорит, что щуп 0,5 уже не лезит. Но я понимаю, по нормам нужно щупать щупом 0,3). Вообще опасно ли оставлять такой зазор?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Sarman,
посмотрите ГОСТ 27579-88 ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 5. указания к монтажу Там усилие натяжения болта, и допускаемые отклонения при сборке, и чем заполнять зазоры во фланцевых соединениях. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Вобщем понятно- 5тс. это косяк. По той же серии должно быть 25тс., т.к. временная нагрузка привышает 35% от суммарной... Но не понятно, как можно натянуть на 25т., если болт на растяжение столько не несет??
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30
|
Цитата:
Вариантов два- 1-й. Возможно удастся убрать зазор при усилие 24 тс. Но если болты перед установкой не смазаны и если t=25мм то шансов мало . 2-й вариант-зачеканить "вилочкой" из трансформаторной стали и еще подтянуть тонн на 5. Насчет разорвать болт М24 - вспотеете. Он рвется от 38 тонн. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Я не даю
![]() по таблице 5 расчетное сопротивление растяжению высокопрочных болтов из стали марки 40Х "селект" составляет Rbt=0,50*Rbun=0,5*1100=550 Н/мм2=5,60652 т/см2. (см. также таблицу Г.5) Следовательно по СП- Nbt=Rbt*Abn=5,60652*3,52= 19,7 т. А Вы в посте #12 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=736836&postcount=12 посчитали по СНиП Rbt=0.7*Rbun=0,7*1100= 770 Nb=Rbt*Abn=7,7*3,52= 27,1 т. Вопрос: почему по СП болт несет меньше??
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
был подобный случай
я доказал что в том случае если усилие передается через материал т.е. непосредственно через болты, а не через плоскости трения то "дотягивать" высокопрочные болты нет смысла
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
возможно из-за грибовидности фланцев зазор вы полностью не уберете, а п. 4.36 СНиП 3.03.01-87 у вас выполнятся? Он как раз для вашего случая. Натягивать болты на 24.4тн тоже нет смысла так как можете дополнительно нагрузить сварные швы приварки фланца к н.поясу. Натяните на усилие рекомендуемое в типовой серии, см. #8.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Это происходит потому что фланцы были не фрезерованые. Проблема известная. В самой серии про фрезеровку фланцев ни слова. Фрезеровать требуется в сборе, после сварки самой фермы. При приварке фланца к поясу фермы и наклонным ребрам его достаточно сильно "волнит", вот щуп и проходит
Попробуйте все таки дозатянуть болты, или придется как то договариваться. )))
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Цитата:
![]() Спасибо всем. ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А вообще интересный вопрос тут подняли. Как же правильно принимать
Rbt по таблице СП или Rbh=Rbun*0.7? Rbt - расчетное сопротивление болта на растяжение Rbh - расчетное сопротивление высокопрочного болта на растяжение Раз в СП датеся Rbt для высокопрочного болта 40Х"Селект" то что это значит? значит он не высокопрочный? разве бывают 40Х"Селект" не высокопрочные? Кто может подсказать?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Ничего нового нет.
Из Пособия к старому доброму СНиП: Rbh - расчетное сопротивление высокопрочного болта растяжению при предварительном напряжении с обжатием пакета, принимаемое в соответствии с п. 3.7 СНиП II-23-81*. Расчетное сопротивление увеличено и назначено с учетом экономически оправданного числа болтов (1-2 болта из 1000), разрушающихся при натяжении с контролируемым усилием Р = 0,7RbunАbп. При этом среднестатистическое значение усилия натяжения болтов на 8-10 % превышает контролируемое;
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
Цитата:
б) весь смысл ФС на высокопрочных болтах теряется если нет предварительного натяжения |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Если кто никогда не держал гаек в руках/не видел их в глаза - следует посмотреть соответствующий ГОСТ.
Там (чёрным по белому) прорисовано, что любая гайка по своей наружным граням имеет некую фаску (т.е. скругление) . В пределах этой фаски - любой щуп (даже толщиной 1мкм - может войти под тело гайки. После того, как закончилась фаска - там ЛЮБЫЕ ЗАЗОРЫ РАВНЫ НУЛЮ (т.е. 0,00...). Если-уж и проверять качество натяжения ВБ - это следует делать с помощью динамометрического ключа (но может - Я и не прав)... Последний раз редактировалось VVN59, 03.07.2016 в 18:40. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Молчать - надо/лучше тогда, когда нечего сказать/написать, или когда, зная суть вопроса, готов к тому, что твои уши будут "все в лапше".
Я - к этому привыкать не стану. PS - исправил лингвистические неточности. Последний раз редактировалось VVN59, 03.07.2016 в 19:57. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе | Летун-космический | SCAD | 3 | 07.05.2010 11:01 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |