| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
2 | | #1 |
Перкрытие пролета 16 м ж/б плитой
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 19412
|
|
||||
Предлагаю ее сразу на пол положить, а лучше в землю закопать чтоб не так высоко ей падать
![]() Ну а ежели серьезно - нет ничего невозможного, вопрос только в том во что это выльется и будет ли иметь смысл это строить... В вопросе явно не хватает информации, поэтому и ответ такой же ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
16,2х16,2 в монолите, лить будут на стройке, о преднапряжении речи вообще быть не может, ребристую плиту делайте а по высоте во сколько выльется столько и будет, тут априори мало вариантов!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Коллеги - о чём спор? Информации по нулям, по сути.
Ни нагрузок, ни ограничения по высоте перекрытия, ни информации по тем-же отверстиям (коии могут быть нехилого размера и в самых неожиданных местах). Может это вообще покрытие и оболочка с какой-либо кривизной подойдёт. Интересно узнать диплом/курсач это или реальный объект.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
технология пост-напряжения Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 17
|
|
|||
![]() |
|
||||
технология пост-напряжения Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 17
|
По СНиП требования к расчету потерь напряжения остались с 80х годов, материалы и оптимизация по потерям на трения и проведению натяжения уже не те в современных материалах. Расчет проверяем двояко - по Еврокоду, а также выполнение требований по СНиП. В экспертизе проходят дискусии, но в все требования выполняются или защищаются.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
|
|||
![]() |
|
||||
Об этом высказался в посте №12. Но реакция от автора темы нулевая. Наиболее продвинутые решения таких перекрытий у автора под ником "ЛИС".
Последний раз редактировалось Регистр, 21.04.2011 в 15:36. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Kostya_PC,
Да в самом преднапряжении на бетон ничего удивительного - я и арки видел в проектах за 50 метров (чертежи), а бортовые элементы оболочек из сборных кусков и под 100 метров... Впечатлили именно плиты плоские 18 метров... Но и это оказалось банальностью =) Когда показывал фотки на dwg сегодняшние коллегам, они поиронизировали, что этим никого не удивить и пообещали познакомить с одним из разработчиков таких систем... Век живи - век учись =) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 9
|
Это ТЦ с сеткой колон. Накрузка 400 кг/м2 по СНИП. В скаде собрал пространственную раму. положил перекрытие на балки. и жестко закрепил со всех строн, получилось достаточно серьезно армирование. может кто подскажет другой вариан. с такими пролетами не работал ни
![]() Можеш хоть краем глаза взгянуть на такие перекрытия Последний раз редактировалось Иннокентий, 21.04.2011 в 21:07. Причина: пополнить сообщение |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А предварительное напряжение, как известно, чудес не делает.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Для начала выложите архитектурную картинку - план с размерами, разрезы с размерами и отметками. В разрезе надобно отразить высоту этажа в чистоте. Какая нагрузка на перекрытие? Конкретика по перекрытию - что будет находиться на нем (перегородки, оборудование, данные по оборудованию с привязкой и весом, есть какая-либо динамика). Побольше информации. Одним словом, нам бы схемку аль чертеж, мы б затеяли вертеж.
Могу и расчетную схему составить, только в Лире, а откроете в СКАДе. |
||||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Без узаконенной методики расчета экспертиза расчет не примет, а за методику с нас год назад запросили столько, сколько стоит весь проект.
Кстати, не помешало бы узнать наличие в твоем городе специализированной организации по изготовлению такого железобетона, стоимость изготовления этих конструкций и отношение заказчика к этой стоимости. Поверь, удовольствие не из дешевых, хотя и очень привлекательное |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Это по 2.01.07-85? Там написано "не менее 400" (таблица 3, п. 4 (г)). А ещё постоянная нагрузка от пола, который в наше время в нашем городе обычно облицовывают керамогранитом. А ещё куча перегородок из не самого тонкого стекла, гипсокартона и чего-то там ещё. А перегородки-то до потолка, который на высоте метров этак 3,5. А ещё сколько всяких стеллажей с товаром, сколько народу там ходит... Ну да, это входит в "400"
![]() А ещё (открою страшную тайну ![]() Так что Ваши "400" кгс/м2 потихоньку вырастают этак до 600-700. ![]() А так мысль вполне осуществимая, если сделать кессонное перекрытие. Только вот это неизбежно приведёт к увеличению высоты этажа. А ещё как к этому отнесутся архитекторы с дизайнерами? Им же надо буде всё это "ячеистое" хозяйство каким-то образом отделать. Сверху-то (пол сделать) ерунда, а вот снизу (потолок сделать)... Оно только и делает, что уменьшает прогибы и трещинообразование... Хотя на таких пролётах решающая роль отводится, наверное, именно им... ![]() Да-да, к этому и пытался подвести уважаемого топикстартера. Респект, товарищ Регистр! P. S. Может всё же уменьшим пролёт метров до (хотя бы) 12?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Упереться и перейти на шаг 8х8 или хотя бы на 8х16. Здание торговое, особой разницы для стеллажей нет, как стоять... Для одноэтажного - и высота некритична, по фермам и второстепенным балкам перекрыть не вопрос. Для многоэтажного - первый вопрос "а надо 16 на16?". Вот если по-другому никак нельзя - тогда можно и нужно изгаляться. И тоже по балкам. Есть ведь еще и расчеты на прогрессирующее обрушение - это если одну опору выбить, у Вас 32 метра будет? И про нагрузки правильно говорили, а еще товары у нас "роклами" на поддонах развозят", так что я бы взял 800 - 1000 на метр, а еще зыбкость конструкции существует, а еще у пожарников весьма специфический взгляд на толщину защитного слоя бетона, особенно снизу плиты... Прикиньте расход материалов на разные варианты и доходчиво объясните с примерными хотя бы цифрами в руках заказчику... Заказчики как правило, деньги хорошо считают...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Христос Воскресе, Православные!
Объясните, если там все балки и плиты представляют собой однопролётные - расчёт на прогрессирующее обрушение тоже следует проводить? Да, вполне возможно, что поставить в 2 раза больше колонн получится экономичнее, чем выпендриваться с пролётами в 2 раза длиннее. Вот если бы металл - там 16-метровые пролёты скорее всего оказались бы экономичнее. Да и сечения колонн получатся экономичнее. А то при таких бешенных пролётах (если, конечно, взять нагрузку "по уму", как советует товарищ Аshаs-ка) нагрузка на одну колонну верхнего этажа выйдет этак тонн 150 минимум. А значит сюда уже сечение просится 400*400 минимум. А на нижнем этаже так и 500*500. Поэтому придётся и на верхнем этаже принимать 500*500. А если в 2 раза больше колонн поставить, так может обойдётесь и 300*300. Смотрите... Да, эти парни крутые! ![]() ... как пожарники пришли проверять психбольницу. И давай наезжать на главврача, чтоб убрал решётки с окон, двери чтоб свободно открывались и т. д. Он им: - Ну вы понимаете, что здесь пациенты буйные. Они ж социально опасные! Если один на улицу выберется, никто от его действий не застрахован! - Всё равно убери! - Ну вы понимаете, что если человек отсюда выберется, то он может на случайных прохожих напасть просто так! А если на ваших жён с детьми? - Всё равно убери! Главврачу надоело с ними спорить (читайте: прикалываться), и достал он им инструкцию Минздрава. И показал он в этой инструкции жёсткие требования про решётки на окнах и прочее. И послал он пожарников в Минздрав, чтоб там спорили и правоту свою доказывали. И ушли они. И даже штраф не выписали. Не догнал. Поясните?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
А, то есть пока НИИЖБ не разрешит, никто ничего не сможет построить по проекту товарища Иннокентия, даже если он протащит его через экспертизу?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Расчет на прогрессирующее воздействие считается в Вашем случае на "выбивание" взрывом одной любой опоры. При этом не должно произойти обрушения перекрытия и "складывания" здания. Прогиб при этом может быть и большим, и трещины могут раскрываться как попало - лишь бы не было обрушения. Так скольки метровый пролет на разрыв арматуры считать будете? А равнопрочное соединение прутков арматуры по длине обеспечите чем? Или будем заказывать 32 метровые?
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 17
|
Перекрытия ТРК и т.д. пролетом до 22х22 м с использованием натяжения на бетон применялись в РФ для более чем 1млн. м2 перекрытий, все проекты были выполнены по отечественным нормативам и проходили экспертизу. Никакого специального ПО для расчета не требуется, любую конструкцию можно посчитать в СКАДе или любом другом МКЭ. Так что технология для нашей страны отнюдь не нова. На данный момент ожидается публикация издательством АСВ книге по расчету и конструированию подобных перекрытий, выход ожидается в конце мая 2011г.
Перекрытия пролетом до порядка 10х10м возможно выполнить безбалочным - далее - варианты с капителями, балочные, пустотные плиты. В любом случае высота и расход материала получается существенно меньшем чем в варианте без преднапряжения. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Ну это - самодурство экспертиз, не более того) Авторы норм подразумевали отсутствие "цепной реакции", жаль что многие "эксперты" не умеют читать и думать..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Спасибо Вам! А то я не шибко знаком с темой прогрессирующего обрушения, поэтому изречение товарища Аshаs-ка (# 57) поставило меня в тупик. По его логике получается, что однопролётные шарнирно-опёртые балки вообще недопустимы. А многопролётные нужно считать с бешенным запасом прочности.
Да и сам термин "прогрессирующее обрушение" наталкивает на мысль, что при удалении одной из опор не должно произойти обрушения всего здания/сооружения, но допустимо обрушение отдельных его частей (в т. ч. перекрытий, которые непосредственно опираются на "удалённую" опору). А это, кстати, где прописано? Спрашиваю, чтоб узнать точную формулировку.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это неправильная логика - шарнирно-опертые балки допустимы и можно их рассчитывать на прогрессирующее обрушение - нужно просто внимательно читать нормы - не все считается методом предельного равновесия. Кстати таки получил опыт положительного прохождения экспертизы именно на этот счет в Москве.
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
При этом применительно к вам там есть следующий пункт: В несущей системе здания допускается разрушение при аварийной ситуации отдельных несущих конструктивных элементов, однако эти разрушения не должны приводить к прогрессирующему обрушению, т.е. к разрушению смежных конструктивных элементов, на которые передается нагрузка, воспринимавшаяся ранее элементами, разрушенными в результате аварийной ситуации. Т.е. у вас балка конечно разрушится может, но не должна вызвать "цепную реакцию" от которой разрушится все здание, либо его значительная часть. Что понимать под значительной частью подумайте сами применительно к вашему объекту. В любом случае в экспертизе вы сами должны будете доказать, что ваше конструктивное решение, в случае какой либо аварийной ситуации, не станет могилой для десятков или сотен людей. И выбирать решения вам, как ответственному за это, надо также исходя из этого параметра. Последний раз редактировалось Surely, 06.05.2011 в 08:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ал-й, При всем уважении - фраза типичного политика "мы сделаем вашу жизнь лучше", если есть что сказать: пункты норм, которые надо внимательно прочитать, или статьи ЦНИЖБ - в студию, а если фраза лишь для того чтобы что нибудь написать - так лучше бы вообще промолчать
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А по поводу п. норм - я когда-то спрашивал и меня в баню послали тут ) А Вы старше и опытнее меня как инженер - найдете и сами, я же нашел без чьей-то помощи. ![]() |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Вот и я о том же...
При всём уважении, присоединюсь к товарищу Regby: дайте ссылку на конкретный пункт конкретного СНиПа или иного н/д. Цитата:
То же самое, если правильно понимаю, с колоннами. Разрушается одна колонна - за ней неизбежно падают балки, которые опираются на неё, за ними плиты. Но здание в целом остаётся на месте. Так? Спасибо. ![]() ![]() В смысле? Хотите сказать, что Вы однажды привели выдержку из н/д, а Вас за это послали? Кто это Вас и куда послал? Покажите мне, я этих людей возьму на заметку! ![]() Если моя точка зрения полностью обоснована, то хоть ты кто мне! Всё равно прав я! Почему? Да потому что: (см. под чертой)
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
[quote=Eugene84;747085]В смысле? Хотите сказать, что Вы однажды привели выдержку из н/д, а Вас за это послали? Кто это Вас и куда послал? Покажите мне, я этих людей возьму на заметку!
Имеется ввиду, спрашивал как считать статически определимые системы и мне сказали, что это нереально, а задача на работе была поставлена. основной документ для пользования - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Там есть понятие ключевых элементов и тп., т.е подтверждено, что что-то может разрушиться, но не все. Колонны я считал тупо по этому документу (сила 3,5т, я находил наиболее нагруженные, к ним прикладывал эту силу в худших местах, там где она добавляла наибольший момент нужного знака), балки (статически определимые) - рассчитывал на обрушение перекрытия (вес упавшего перекрытия и нагрузки на него), но вместо 40 м2 брал площадь целой ячейки, тем самым закрыл вопрос, что мое здание было общественным, а нормы были под жилые (и размер ячеек был принят видать 6х6, отсюда и цифра 40м2 примерно как площадь). Так уж получилось, что нормативные характеристики материалов и нагрузки с лихвой окупили запроектные воздействия, а по 2-й группе проверять не надо - итого расчет на прогрессирующее обрушение ничего не изменил. Вопрос был лишь с покрытиями, на них падать нечему... Я был готов резервировать их несущую способность по аналогии с колоннами, но экспертов и без этого все устроило... А просадки и воронки карстовые меня не интересовали - проект был повторного применения, а для таких проектов грунтовые условия вполне определены... з.ы. Если кого-то расстроил своей ленью писать что-то вчера ночью - уж извините, не хотел... з.ы. критика используемой мною методики не принимается, т.к. лень отписываться ) Тем более вопросов к ней не возникло, плюс я ориентировался на труды разных там ученых (вроде Еремеева), которые считают, что лучше поставить забор вокруг колонны, чем добиваться ее неразрезности и тп для защиты от терактов и тп ) Ну еще добавлю, что отдельно считал колонну на устойчивость с измененной расчетной длиной - при упавшем ригеле, который ее раскреплял, отдельно считал узел соединения балки с колонной на усилия, оговоренные в документе, отдельно рассчитывал закладные, чтобы они разрушались по сварному шву крепления ригеля к колонне, а не за счет выкалывания закладной и прочие мелкие детали... Последний раз редактировалось Ал-й, 06.05.2011 в 21:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 2
|
Уважаемые Инженеры. Подскажите.
В дипломе берусь посчетать неразрезное монолитное перекрытие. Начал изучать нормы и литературу. Черпаю информацию из: - Портаев Д. “Расчет и конструирование монолитных преднапряженных конструкций гражданских зданий”. 2011 - Гибшман Е. Е “Теория и расчет предварительно напряженных мостов” - Леонгардт “Напряженно армированный железобетон”. А также прочитал несколько тем на этом форуме. Начал разбираться сначала с однопролетной плитой длиной L=10 метров, высотой h=0.4 м, толщиной B=1 м. Удалось посчитать с учетом всех пунктов, описанных в книге портаева (параграф. 4.2, стр.124) и мне помогли сравнить результаты с программой, считающей такие вещи. Далее рассматриваю неразрезную схему (см. прил.) Как и написано в книге Портаева в параграфе 4.2: 1) определился с типом и конструкцией (взял приблизительно из книги Портаева). 2) Определил тип системы преднапряжения. За основу взял четырехпрядевые канаты и систему dywidag. Канаты в гофрированных каналах. Со сцеплением с бетоном. Вопрос не принципиальный. 3) определился с очертанием арматуры. В моём расчете это не главный вопрос, так как мне необходимо научиться правильно получать усилия, а потом уже правильно конструировать. Поэтому взял приблизительно. 4) Определил все потери (первые и вторые) и усилие натяжения в канате. Для этого составил таблицу Эксель, как нарисована у Портаева Д. в книге. 5) Принял число канатов. 6) Сформировал расчетную схему (см. приложение) 7) Загрузил конструкцию внешними силами и получил моменты, поперечные силы и реакции. Вот здесь начались проблемы, потому что мои усилия и опорные реакции не сходятся с тем, что показывает программа. Господа Инженеры, буду признателен за любую оказанную помощь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 2
|
Цитата:
1. Я хотел бы реализовать расчет в СКАДЕ. Пока решаю вручную, что бы понять откуда что берется. Со сравнением мне помогает знакомый мостовик. Он пользуется двумя программами: КР-3 и Мидас. К сожалению как выглядят эти программы я не знаю, он отправил мне только результаты расчета, которые примерно сходятся. 2. Конечно было бы очень хорошо сравнить еще с одними значениями. В связи с этим я отправлю свою схему с собранными нагрузками от преднапряжения и приложенными силами. Схема сделана в маленькой програмке LinPro, которую кто то давно любезно выложил в даунлоад этого сайта. 3. Мало ответов на мое сообщение связано с тем, как мне кажется, что я не написал, что же у меня не получается. А не получается понять природу вторичных реакций, то как они прикладываются к схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
свази в ж/б каркасе здания | sheinik | Основания и фундаменты | 5 | 10.06.2009 15:55 |
Наращивание существующего ж/б каркаса | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 17 | 16.02.2009 14:23 |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
Ищу серию клюшки ж/б 1.822.1-2 вып.4 для пролета 24 метра | Lexzus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.04.2008 17:29 |