| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину?
заказчик
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664
|
||
Просмотров: 103985
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Я всегда ставлю на 100 мм,а то и 150 с гайками внизу. 50 мм это если на клиньях выверять колонну. По крайней мере по этому поводу разговаривал с металлистом советской школы и он также делает. Я увеличиваю опорную часть. Но если нет возможности тогда надо наверняка марку бетона повышать не было у меня таких случаев к сожалению а может и к счастью.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Были случаи на практике когда даеш подливку, а на деле зазор больше 50мм, тогда на авторском надзоре согласовываеш замену цпр на бетон.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Насчет материала согласен с Tserber. Теоретически при безвыверочном монтаже -50мм, т.е. когда плита кладется на пескобетон, а уже потом приваривается колонна. При выверочном монтаже (т.е. плита приварена к колонне на заводе) - 100мм и больше.
В любом случае конструктор должен думать как подливка попадет под плиту. При больших размерах плит надо предусматривать специальные отв. диам. 80мм, чтобы вибратор пролезал. Варианты с клиньями и последующим пропихиванием раствора щепочкой ненавижу!!! |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
[sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 108
|
По проекту крепление анкерами Хилти 36х300. Гаек под базой колонны нет. Клинья туда толком не подсунуть.
Как в таком случае осуществляется монтаж? Или опорную плиту первой поставить на бетон, а после приварить колонну? Изготовление металлоконструкций производится на месте, самостоятельно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Сначала накручиваешь на болты гайки, сверху насаживаешь шайбу квадратную. Крутишь гайки, пока все четыре не выйдут в горизонт. Нивелиром проверяешь, что все 4 гайки на одном уровне. Затем укладываешь смесь на дно стакана, еще раз проверяешь уровень гаек и устанавливаешь колонну и притягиваешь ее к подливке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 108
|
т.е. колонна первое время стоит на гайках? бетон усадку под ней не даст?
почти тоже самое нашел по этой ссылке http://www.remstroyinfo.ru/tom15/tom1503.php |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2010
Минск
Сообщений: 4
|
У Троицкого в "Промышленных этажерках" на стр.47 есть информация по установке колонн.
Возможно, будет полезно. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Ни тем ни другим. Вернее мелкозернистым бетоном, но не любым, а с расширяющимися добавками. Ну, или хотя бы с безусадочными. Есть и готовые смеси из разряда "только добавь воды".
Хотя, конечно от нагрузок и ответственности зависит. В гараже чем хочешь подливай. А вот для высокоточного и высокопрочного монтажа тяжёлого оборудования, мостов, небоскрёбов на этом не надо экономить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) п. 3.14. В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении. При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50-70 мм, что и определяет отметку верха фундамента. При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа. При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100—150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака. Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Цитата:
В худшем случае у вас слой подливки не прилипнет к бетону. Но если сдвигающих усилий нет и исключить попадания жидкостей в этот шов, то, наверное, это и не страшно. А если праймер такой, что к нему бетон липнет, то и проблемы нет. |
|||
![]() |
|
||||
Слишком идеальный случай) в реальности будет и Q, и H2O, и С2H5(OH).... И т.к. что за праймер тоже неизвестно - вывод: чистить однозначно!
__________________
F r a q t a L |
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Лучше зачистить от греха подальше. К тому же если содрать верхний слой бетона (а так же обеспылить и увлажнить), то адгезия к нему нового будет значительно лучше даже по сравнению с со старым без праймера. Обеспыленная шероховатость от сдирания творит чудеса
![]() Плюс посмотри мой ответ #11 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
А чем подливать если база ставится на выверочные гайки, и нет возможности: сделать выгородки опалубки чтобы частично подлить базу, потом отпустить нижние гайки, притянуть верхние до упора и замонолитить полностью? Как быть в таком случаи с усадкой бетона (и возможным появлением полости между подливкой и базой колонны)? И вообщем, подскажите, если усадка и произойдет (для мелкозернистого бетона М300, толщина подливки 80-100 мм) какая величина усадки возможна и как она повлияет на работу базы колонны?
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Да и в случае мелкозернистого (пескобетона) беспокоится об усадке не стоит. Главное обеспечить плотное заполнение бетоном. Достаточно выполнить подливку в уровне верха плиты и провибрировать по контуру. В больших плитах предусмотреть отверстия для выпуска воздуха и контроля бетонирования. Неплохо применять бетон на безусадочном или напрягаемом цементе, бетон с пластифицирующими добавками. Есть специальные литые ремонтные смеси или смеси для подливки оборудования. Вещь очень хорошая, но строители обычно жмотятся. Считаю, что усадка подливки практического значения не имеет, конечно если не бодяжить бетон. А если бодяжить, то ,наверное, и добавки будут бесполезны. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Давно это было. Сейчас боюсь наврать и лучше не буду путать. Там ещё хитрость в том, что их количество надо подбирать под каждый состав индивидуально. Будет мало - не будет безусадочности, будет много - бетон развалится на осколки. Да и сума безусадочность бывает разной. Одна скорее не безусадочная, а с компенсированной усадкой (вначале смесь расширяется, затем возвращается к первоначальному положению. Бывают цементы и без добавок безусадочными. Просто за счёт своего хим.состава... В общем, там всё сложно, а деталей не помню.
Название сухих смесей помню: Emaco S33 и Emaco S55. В них только воды добавь и получите нужный материал. Цитата:
Кстати, у мелкозернистого бетона усадка больше, чем у бетона на крупном заполнителе. Именно крупные заполнители своим скелетом препятствуют усадке в "обычном" бетоне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Да нет, здание малое - сарайка пролет 18 м база колоны 340х550 мм вот под ней и заливка. (N=150kN; M=50kNm). (Общий объем подливки 1м3 - 26 колонн).
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 30.03.2019 в 16:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Рассматриваю следующий варианты:
Как вариант1: выгородить гайки сделать частичную подливку (М300 Р4 щебень 10-20, с вибрированием) (гайки и болты не заливать); после частичного набора прочности подливки (на 5 день после заливки - при +5 - 40% прочности ), нижние гайки отпустить на 3- 4 витка и долить подготовку тем же бетоном. (на 5 день после заливки) верхние гайки дотянуть. Через 3 дня сделать контрольное дотягивание. На время выполнения подливки монтаж конструкций запрещен (что бы не шатать колонны). При таком монтаже усадка бетона не страшна от слова совсем. Как вариант2: под базу колонны укладывать пакет из стальных подкладок - нижние гайки отпустить - верхние затянуть - как бы этот пакет зажать между фундаментом и базой. В этом случаи подливка играет роль заполнения, бетон обычный требования к качеству обычные. Размер (ширина на длину) и положение подкладок нужно подобрать расчетом (толщину пакета по месту но с условием что не более 5 пластин в одном пакете). Как вариант3: установить базу на 4 домкрата (типа как на рисунке: труба в которую вкручен болт)- в распор (подпереть базу) - нижние гайки отпустить. Провести заливку бетоном (М300 Р4 щебень 10-20, с вибрированием) под всю базу за раз. После частичного набора прочности бетона (на 5 день после заливки - при +5 - 40% прочности ) сделать затяжку болтов фундамента на определенное усилие - что бы произошел срыв резьбы на домкрате и база колонны прижалась к бетонной подготовке. Через 3 дня сделать контрольное дотягивание. (Размеры домкрата и материал по расчету - что бы видержали (без срыва резьбы) вес колонны и фермы - если она уже там. Прикидочно болт М20 класса прочности 4.6 или 4.8- не прочнее, длина резьбы в трубе 15 мм дальше проточка , толщина стенки трубы не меньше 5 мм сталь Ст3 любая низкой прочности (С235, С245) - длина труы 65-70 мм.- так чтобы в скрученом состоянии с болтом влезли под базу и на 3-4 витка можно было выкрутить; длина болта 50 мм). Верхние накладки перед установкой этих домкратов должны бить приварены к базе. Монтаж конструкций на время набора прочности подливки и затяжки основых болтов - запрещен. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Более чем достаточно поднять опалубку на 10 см выше подливки и провибрировать по контуру. Напряжения в бетоне под плитой ~38кгс/см2 и бетона В15 (М200) хватит с запасом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- монтажники проигнорят.
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- - как бы не свернулись эти «домкраты» с последующим падением колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
На фото подливка+набетонка. Подливка - это то, что ниже опорной плиты.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Она идеальна.
Нет. Скорей всего ровно столько, чтобы скрыть болты.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719
|
Offtop: Глядя на вечную проблему подливки под подошвами, подумалось - а нельзя ли сделать так, чтобы верх подколонника и анкера (под подошвой) не заливались сантиметров этак на 20, при этом арматуру выпускать вверх так, чтобы она огибала подошву и заливать потом всё сразу - и под подошву, и сверху так, чтобы база оказалась по сути в армированному верху подколонника?.. Заодно решается вопрос упоров... Но правда, не решается вопрос коррозии арматуры.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015
|
У меня гиганское семейство фундаментов башен сотовой и иной связи. Прошло уже 18 лет. Все это подлитое давно превратилось в безобразное состояние в виде порошка. Кое где лечили битумом))). По весне, дали подзаработать - типовые рекомендации по ремонту подливок состряпал))). Лень эксплуатирующим нормы читать. Так еще и не нравиться - 2-3 дня работы если качественно, ответ: забыть про эту беду еще так лет на 15-20 хотите? А как делали: фундамент бетон класса В20, а подливка потом, после юстировки ствола башни, дай бог В15, а то и меньше. Какой там W или F. Объем мелкий - товарный бетон не привезешь. Заливать болты нельзя - крены надо выправлять после сезонных наблюдений, хоть раз в 5 лет.
А на фото, я бы острые углы болгаркой бы затер. Отколется все - товарный вид потеряет. + территория под колоннами голая - бульдозер, погрузчик пойдет или мужик с тачкой - собьют.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Эмако хороши, но нынче с ними сложно. Какой аналог в современных условиях? Литой мелкозернистый бетон? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Offtop: Ещё хочу обратить внимание, на влияние качества конструирования базы стальной колонны на подливку.
Сталкивался с базой, где была применёна опорная плита толщиной 60 мм без промежуточных рёбер вообще. При этом была большая нагрузка на колонну до 500 тс. При пересчёте подливки В30 или В35, она, конечно, на смятие прошла. Но запас был небольшой. Было очевидно, что рёбра бы делу помогли. Это к тому, что на форуме часто спрашивают про рёбра и нафига они нужны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
https://www.gydrozo.ru/products/zakr.../starmeks-fm7/ https://dispomix.ru/catalog/remontny...e-lr600f-25-kg https://resmix.ru/products/remontnye...pa/resmix-830/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
На практике, что дешевле, доступнее оказалось? |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Всё верно.
1. Необходимо учесть размер заполнителя и класс прочности бетона на сжатие исходя из давления под опорным листом. 2. Высоту исходя из предполагаемой аккуратности производства работ и возможностью разместить выверочную гайку с шайбой. 3. Не делайте скосов по 45 градусов на подливке как юные и неопытные бим-девочки. Бетон сам по себе под такой угол не встанет, т.к. кругом должна быть выставлена опалубка. 4. Необходимо учесть метод монтажа. 5. Под подливку на оборудование есть руководство. Часто применяют спецподливки. 6. Необходимо делать отверстия для выхода воздуха. 7. Изредка ставят выверочные болты при тяжёлых колоннах И, кстати, да: большинство этой информации в букварях. Горев для маленьких металлистов, Кузнецов для тех кто постарше. Серии посмотреть не возбраняется. Рекомендую 1.411.1-6. Весь сезон.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 22.06.2022 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Меня интересует в каком документе можно было бы найти требования к материалу монтажных подливок под колонны аркасов зданий - прочность на сжатие, прежде всего. Или то, что она должны быть безусадочной. Я же вопрос не просто так задал - недавно обратились с просьбой обосновать принятые решения по подливке (а была заложена классическая MS928), но толкового ничего не смог найти.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 22.06.2022 в 14:52. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Часть тут Ильнур описал https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1533500&postcount=9 Сейчас остальное найдем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
я не смог найти требования к подливкам под СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ КАРКАСА, а они, очевидно, могут быть менее жесткими, чем под фундаменты машин с дин нагрузками. Вот сделали мы завод, там сотни кубов подливки под колонны, тысячи стоек каркаса. Звонит Заказчик и говорит, что они хотят на месте обычным бетоном подлить, сэкономить с десяток миллионов рублей. Я ему сразу в нос пункты Ильнура, а мне говорят- нееее, это про оборудования. ТЫ нам покажи где про стальные колонны каркаса говорится, что надо эмаку по 90 тыс за куб применять.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
SerStar, подливка формально испытывает смятие по СП 63 на давление посчитанное или по СП 43 или по СП 63 или по НДМ или по МКЭ.
Фактически это не смятие полупространства, а смятие слоя. Так что формулы с погрешностью. Но других нет. Про безусадочность норм не нашёл. Это традиция рынка. Выбор материала - на проектировщике. Обычно мелкозернистый бетон В30-В35 или хуже ц.п.р. от М150 и выше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
А серия 1.411??? Я про неё писал.
----- добавлено через ~2 мин. ----- SerStar, чем обыкновенный бетон не устраивает с выбранным классом прочности? ----- добавлено через ~11 мин. ----- И потом.... оно же называется Пособие к СНиП 2.09.03 по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования а началось , вероятно, с того, что есть еще и Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 22.06.2022 в 15:46. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Подниму тему.
Получили тут отчет по обследованию эстакады под трубопроводы. В отчете, в описании дефекта написано: "Разрушение бетонной подливки. Повреждение защитного слоя бетона оголовков фундаментов, вследствие систематического воздействия атмосферных осадков" и рекомендации "Выполнить очистку поверхности от слабо прочного бетона, трещины расшить. Восстановить поверхность конструкций специальными ремонтными составами." Заказчик с подрядчиком составили акт и прислали, хотят очистить от слабого бетона, расшить трещины, поставить опалубку по размеру подколонника и залить ремонтным составом типа Эмако. Мне вот интересно, это вообще действенно? Подливку уже не заменить, те края которые крошатся даже если их залить снаружи уже не усилятся, по сути же это все будет как штукатурка дефектов, без гарантии что это потом так же не отлетит в последствии? Или я не прав? Что можно ещё предложить как вариант? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Пригнать кран, поднять всю металлоконструкцию, снести старые фундаменты, поставить новые, вернуть конструкцию на место.
Если есть возможность, то проще сразу поставить конструкцию на новые фундаменты, которые сделать в полуметре от старых (да хоть почти впритык). Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
Так которое крошится предлагают удалить, а не заливать.
А в целом - бетон здесь дефектный полностью, раз на воздухе рассыпается. Не знаю, какие в этом конкретном случае требования к плотности и морозостойкости, но тут они явно не достаточны. Компенсировать этот недостаток средствами вторичной защиты можно, как и восстановить то, что уже бетоном не является, но как именно и стоит ли - это уже другой вопрос... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Gizmo2k, 11.12.2023 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Цитата:
Только это им всё равно не отменит необходимости аккуратно разобрать разрушенный и аккуратно заделать всё ремонтными смесями. Если они хотят просто поставить опалубку и туда вылить несколько вёдер состава, то это не поможет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
Хорошо, поверим отчёту, но бетон то рассыпается - значит проект был не правильный ))). Как-то не вериться в W6 и даже W4. Понятно, проверить то что есть в натуре сейчас достаточно сложно, но отчет не вызывает доверия в части оценки бетона и причин разрушения.
Это уже "рубашка" или обойма называется. Добавить еще арматуру, выполнить в бетоне, только контакты с старым спецсоставом обработать - экономия. Вполне себе вариант, даже отработанный в натуре давно, зачем здесь заморское чюдо-юдо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Коллеги, к подливкам принимайте самые строгие требования. Я бы жирным выделял то, что касается подливки. Один из монтажников сказал, что подливка не нужна, все колонны опираются на анкерные болты. Подольют, когда полы будут заливать хорошо, не подольют- ничего страшного. И таких умников на стройке валом.
В проектах часто вижу, что рисуют трапециевидную подливку, не понимая процесс залития - без опалубки подливку не возможно залить. Если ц.п. раствор, то, пожалуйста, марка прочности, и ее использование при толщинах не выше 50 мм. Бетон мелкозернистый на порядок выше по прочности чем фундамент. Обязательно утрамбован, обязательно плотное касание опорной плиты к подливке. Мы ведь подбираем толщину опорной плиты из расчета, что ее касание плотное, а по факту она разрушается через несколько лет. Что потом будет с жестким сопряжением колонны с фундаментом боюсь представить… |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Для подливки лучше использовать безусадочный мелкозернистый бетон или безусадочную ремонтную смесь. В самой плите базы выполнять отверстия для контроля бетонирования. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Skovorodker, какая-то не правильная мысль в сообщении 63. С чего вдруг нельзя пользоваться выверочными гайками и шайбами под плитой?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Правда, с другой стороны аварии из-за этого, вроде как, неизвестны. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
upd. вот например https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40290 Последний раз редактировалось Skovorodker, 05.05.2025 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
Ни разу не видел такого. Я бы всех проектировщиков металлистов заставил на площадке самолично хотя бы раз подливку сделать, только сразу на весь каркас под все колонны. А перед этим чтоб колонны без нижних гаек выставили в вертикаль)))
Цитата:
А если сильно затягивать болты без нижних гаек, то на отрыв уже будет хуже работать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Ну тогда другое решение - ставить шпоры под ВСЕМИ колоннами, это будет проще. Цитата:
Каким образом на отрыв будет хуже работать? |
|||
![]() |
|
||||
Отверстия в базе. Идея отличная. Только ни разу не видел. Но каждый раз при выполнении подливки базы вспоминал не добрым словом проектировщиков)))
Если натянуть гайкой сильно, то оставшаяся прочность болта может быть на отрыв как раз меньше расчетной. Тут была тема с обсуждением этой проблемы, я хз как правильно объяснить, но чем сильнее затягиваешь гайку у колонны, тем меньше остается прочности у болта на нагрузку на отрыв, т.к. часть нагрузки уже ушла на сопротивлению натяжению гайки. Надеюсь правильно сформулировал - я не настоящий сварщик если что. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719
|
Фундаментные болты, которые имеют гайки и сверху и снизу и полноценные шайбы, будут нести определенную нагрузку на боковой сдвиг при условии малой толщины подливки. Потому что механизм будет немного странный - гайки зажимают опорную пластину плиты и создают подобие маленькой четырехколонной рамы, жесткость которой обратно пропорциональна свободной длине болта, особенно если анкерные болты не сами по себе, а в фундаменте обварены уголками.
Работа натянутого (без выверочной гайки) фундаментного болта аналогична работе фланцевого соединения (которое я тоже долго не мог умозрительно понять) - натяжение болта должно быть до максимального усилия, которое он должен держать, до тех пор, пока этого усилия нет - колонна просто сильнее прижимается к фундаменту, при достижении максимального усилия прижим достигает нуля, но только в зоне растянутых болтов, т.е. эпюра давления под базой становится треугольной, и сила трения никуда не девается. Проблема незатянутых гаек заключается в деформациях. Чтобы болт начал чота держать - ему нужно сначала растянуться. С учётом пульсации ветра и легких конструкций колонна/рама будет постоянно болтаться, т.е. узел по низу будет банально шарнирным при незатянутых болтах. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Вообще, глядя на всю эту чушь с базами колонн, мне всё больше начинает нравиться решение, когда-то давно увиденное в паре зарубежных проектов - когда колонна и фундамент соединяются не за счёт анкерных болтов, а за счет замуровывания колонны в фундамент. Каркас фундамента выходит вокруг базы колонны, база небольшая чисто для выверки, по низу колонны наварены арматурные "хвосты", и потом это всё обетонируется на метр-полтора вверх. Последний раз редактировалось Komplanar, 06.05.2025 в 18:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Цитата:
Иначе бы только так лопались высокопрочные болты на фланцевых стыках (стык нижнего пояса ферм) и преднапрягаемая арматура была бы невозможна. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 205
|
СП 20 изм. 6 требует выполнять проверку усталости от действия ветровой нагрузки. Незатянутый анкерный болт (или затянутый с передачей натяга на выверочные гайки) имеет больший коэфф. асимметрии цикла, поэтому он будет иметь меньшую надежность по усталости.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Елюха, переголиньтесь. СП 20 вообще тут ни к чему. Да и в целом всё что угодно можно писать в общих данных, но есть реалии производства работ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вот попробуй сам залить под базу колонны шириной 600 мм по всей площади безусадочный раствор, если отверстия "под воздух" нет. А если это делает бригада работяг, которым план гнать надо, то никто особо проверять не будет - полностью плоскость заполнилась или по краям на 20% только. Самому ходить с гнутым электродом? Как это в реальности выглядит по-твоему? Была тема по этому вопросу. Если кто вспомнит, скиньте ссылку, там были аргументы в мою пользу. Я еще раз повторю - я не настоящий сварщик, просто контролировать монтаж колонн приходилось несколько раз. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Исправление брака - отдельная тема. Неисправимый брак встречается крайне редко. Обычно удается найти решение, устраивающее всех участников процесса. Иногда больше в воспитательных целях бывает полезным для "работяг, которым план гнать надо" - разобрать и возвести заново. А в реальности иногда выгладит так. - На рубеже 2000-х колонны неотапливаемого пристроя металлургического производства поставили прямо на обрез ростверка, т. к. "вывели точно в отметку". Никак не смог убедить выполнить подливкую. Пролет оборудован краном весьма тяжелого режима работы, а в атмосфере присутствует вся таблица Менделеева. Между тем до сих пор никаких повреждений - состояние базы и ростверка нормальное. - Через десять лет эксплуатации промздания, переоборудованного в ТЦ обнаружили, что у многих колонн забыли выполнить подливку. Все это время колонны стояли на выверочных планках фунд болтов и по периметру базы - на бетоне от заливки фунд. балок и пола. |
|||
![]() |
|
|||||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Цитата:
- на порядок - это в 10 раз. На класс тогда уж. Но зачем? При расчете базы, берутся определенные параметры подливки. По хорошему, класс или марка должны указываться в КМ по результатам (парметрам) расчета базы, но КМщики часто не делают этого. По поводу мелкозернистого бетона для баз 100 мм, пожалуй, соглашусь. Особенно, если будет прогрев. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Цитата:
С чего вдруг такая привелегия? Почему в этом случае - не не требуется, а в других - требуется. А это уже Ваши страхи. Прежде всего не обучили квалифицированного инженера - проектировщика, строителя и заказчика... |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот тут вопрос спорный. С одной стороны, я считаю, что в большинстве случаев это действительно не важно. С другой, в соответствии с МДС 31-4.2000 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" для колонн нет подробного описания по подкладкам и выверочным гайкам (вернее указан только 2 способ), но есть для оборудования. Где в приложении 7 при выверочных гайках: "16. Выверку оборудования на установочных гайках без упругих элементов следует производить регулированием положения гаек на болтах на высоте. По окончании выверки установочные гайки выгораживают опалубкой, которую удаляют после схватывания бетонной смеси (через 2-3 сут после подливки). Перед окончательной затяжкой болтов установочные гайки опускают на 3-4 мм. Оставшиеся ниши заполняют составом, используемым для подливки. Этот способ выверки применяется при диаметре фундаментных болтов не более 36 мм". А вот пластины используются как постоянные (вся нагрузка в этом случае передается полностью через них, для чего они подбираются в зависимости от материала и приходящего усилия) так и временные. Что делать со временными пластинами, уже не говориться. Хотя временные элементы должны убираться в будущем по аналогии с болтами. И вот тут вопрос - какой коэффициент трения принимать ,если подкладки оставлены, а еще они могут быть в масле. Требований по их очистки нет. Уже надо смотреть Q и как она передается на фундамент в вашем случае. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Открыл первую попавшуюся инструкцию на вибратор и там написано, что из бетона наконечник можно доставать ТОЛЬКО при выключенном двигателе, также каки погружать нужно с выключенным, имхуется мне, что вибратору звезда придет, если его кончиком в подливку тыкать часто, а не погруженным включать. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Опалубку под подливку на стройке сделают так как удобнее подливать. Давать какие-то рекомендации для этого? Может в каких-либо определенных случаях и требуется указать, но в подавляющем большинстве лишнее. Хуже, когда дают четкий размер, типа подливка толщиной 15 мм и всё. Повод дибилам со стройконтроля остановить и остановить стройку на неопределенное время до исправления. Лучше указывать что-то типа "толщина подливки не менее 10 мм". Ну и материал указать - класс и всё без конкретной смеси. А то впишите Басф какой-нибудь и тут опять дибил-стройконтроль стройку остановит - не положено ничего, кроме эмаки, идите в ПИ за согласованием. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719
|
Цитата:
Ну а провибрировать смесь по месту перестало быть проблемой с появлением мощного ручного электроинструмента. И отверстие в широкой базе нужно не для контроля и не для заливки, оно нужно для выхода воздуха. Даже при хорошем вибрировании смесь не затечет туда, где образовалась полость воздуха под базой. Контроль заполнения смесью простой - на глаз, когда в ходе вибрирования смесь перестает оседать, значит, вся полость под базой заполнена. Но это не сработает, если раствор густой. Поэтому надо бы в проектах прописывать не только и не столько безусадочность, сколько подвижность смеси. Надо бы. Но лень и времени на прорисовку проектов дают с каждым годом всё меньше. Почему под низом базы не крепить несколько простейших датчиков замыкания? Закрепить 2-4 датчика или щупа (в том числе многополосных), работающих на замыкание водой, если все показали замыкание, значит, полость под базой заполнена. Стоить будут дешевле, чем гайки на анкерные болты... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
У меня вопрос, а бетон подливки на месте готовят или заказывают, как это по документам проходит. Если заказывают - проблем нет, там завод обеспечивает. Но на одну колонну надо ведро бетона, и на один куб надо 50 колонн. Получается готовят на месте - значит кубики и лаборатория...
Пришла мысль по поводу подливки. Сделать кондуктор с запасом 10 см от контура базы. Из уголка 50х5, 63х6. Стоимость - копейки. Верх фундамента на 8 см ниже отметки сделать. потом выставить верх уголков по уровню и залить подливку, регулировать теми же гайками на фундаментных болтах, колонны смонтировать на готовое основание.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
Цитата:
мне нравится обычный вариант... чернота отверстия в базе позволяет снизу для выверки использовать тонкую квадратную шайбу, которую сомнет при натяжении, ну а сверху - обычную ----- добавлено через ~6 мин. ----- если смесь безусадочная и её не просто залить а проштыковать, то думаю полости быть не должно |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
yarrus77, заказывают на все колонны захватки, подливают разом после выверки.
----- добавлено через 34 сек. ----- Если какой-то верблюжатник на три очка строят, то на весь каркас сразу. ----- добавлено через ~2 мин. ----- yarrus77, как кондуктор поставить и снять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Можно два Г-образно сваренных уголка на болты скрепить между собой. Или петля в одном углу, а в другом какой-нибудь замок из рымболта колхозный. Но не взлетит. Заливают базы пачками и варить эти кондуктора не будут. Проще досками наколотить.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Конечно не является - проектировщик нарисрвал хрень, а строитель должен делать по всем правилам.
Цитата:
Беда в том, что эти картинки тиражируют в немеряном количестве и прикладывают в рабочие чертежи. Король то - голый. Тема подливок поднималась на форуме неоднократно. Настоятельно призываю всех проектировщиков рисовать правильно. И хорошо бы прикладывать картинку подобную приведенной в посте 10. Так ведь это не я, а Вы пишете: "Кроме того, не требуется указывать габарит в этом случае." Нарушение технологии. Зазор под плитой. Очередное подтверждение того, что "инженер" не знает, как делать подливку. Цитата:
Увеличьте картину и повесте в бытовку. Организуйте показательную заливку. А Вы,Pavel_V, какую функцию выполняете на стройке? Нет этим картинкам никакого обоснования. Пример бездумного тиражирования. ОФТОП. Считаю оптимальной толщину подливки 100-150. Зазор между кромкой опорной плиты и опалубкой подливки ~ от 150. Бетон на мелком заполнителе. Выверку удобнее всего выполнять на выверочных шайбах фунд. болтов. По шайбам плита хорошо скользит и колонну можно легко подвинуть. Выверку уолонн производить параллельно с монтажом вышележащих конструкций (ферм, балок перекрытий, подкрановых балок) и уже потом подливать базы. Для любителей еще раз выкладываю не совсем удачный вариант с выверочными болтами - при желании их можно выкрутить после подливки. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.05.2025 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
Очередное подтверждение того, что "инженер" не знает, как делать подливку как конструировать базу колонны Цитата:
![]() А с таким решением кто-то спорит? Хотя всё зависит от размеров самой опорной плиты. Цитата:
__________________
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 13.05.2025 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
Цитата:
вот такая идея. На самом деле это можно хоть из деревянных брусков сделать. И да, это больше актуально для малых объемов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
yarrus77, а если перелили на 20 мм, но низ опорного листа должен занять проектную отметку? Свобода, понимаешь нужна в этом деле...) хотя идея неплоха
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
Цитата:
но что деать если опорный лист колонны с отклонением, даже в пределах допуска? - это не компенсировать в отличие от более привычных вариантов |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Как залив уголок его можно вытащить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Подачу смеси или раствора следует производить без перерывов. Уровень смеси или раствора со стороны подачи должен превышать уровень подливаемой поверхности не менее чем на 100 мм. Так что все просто, воздух вытесняется самой подачей с 1 стороны. Для подачу через отверстие нужен уже бетононасос или пневмонагнетатель - не хотят их использовать на малых объемах, чистить дольше. Поэтому отверстия в основном для контроля. Был 1 случай, когда монтажники под большую базу (там что-то более 1.5 метров было) попросили проем вырезать габаритом >150 мм для заливки с конуса, завод делал в пластине 60мм по внесенным изменениям и совсем без охотки. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
И где там сказано, как понять, что вся опорная плоскость заполнена смесью?
Только воздух об этом не знает. Смесь обтекает базу со всех сторон снаружи быстрее, чем эта смесь растекается под базой. Это очевидное поведение густой жидкости. Эмаки жидкие редко используются. Цитата:
Цитата:
Под оборудование обычно жестче требования, чем под колонн и там именно безусадочные смеси как раз оправданы. Там можно и контуры подливки разрисовать. А под базу колонны по месту сделают как удобно. Тут трудно накосячить , так что лучше размеры со звездочками поставить и все. Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
именно, кувалдой постучать и ломом поддеть. Но в принципе из деревянных брусков можно рамку сбить. На фундаментные болты направляющие крутятся, а к направляющим можно черта лысого прикрутить. Для малого объема такая штука нужна. Потому как мешать на месте в ведре будут смесь из леруа-петровича. Хотя у нас часто СКРЕПу используют.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- Такая штука вообще не нужна, т. к. абсолютно бесполезна. Как я понял Вы предлагаете безвыверочный монтаж на заранее залитую подливку. Но для колхозного строительства безвыверочный монтаж не прокатит. |
|||
![]() |