Непрочитано 08.05.2011, 11:11 #1
температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD
ЛАПИДУС2009
 
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229

Здравствуйте, господа конструктора… Обращаюсь к вам с вопросом о температурных (климатических) нагрузках на монолитный ж.б.каркас безригельной схемы.
Имеется каркасное монолитное здание 9 и 11 этажей (2 секции, разделенные температурным швом по оси "П"). Стены цоколя – монолитные, жестко соединенные с плитой перекрытия над т/подпольем. В расчет введена температурная нагрузка (из условия начала строительства в июле месяце и скорости строительства – 2 этажа в месяц). При анализе результатов расчета горизонтальные усилия в узлах опирания на фундаменты получаются довольно большие. Для примера предлагаю рассмотреть угловую опору (фундамент) в осях «Ш/18»…
От температурного загружения (загружение №20) горизонтальные усилия по Х и У составляют соответственно ~50 и ~60тонн. Вертикальная нагрузка в этой колонне от комбинаций загружений – невелика (ввиду небольшой грузовой площади). Для компенсации такой горизонтальной нагрузки наши конструктора делают этот фундамент с огромным количеством свай. Меня это безобразие заинтересовало и я решил на досуге самостоятельно сделать схему и пересчитать. Со значениями температурных нагрузок не разбирался (не специалист), принял их равными тем, которые принимают наши конструктора.
З.Ы. Для уменьшения размера прилагаемого файла «вырезал» только подвал и перекрытие над первым этажом.. Поэтому часть нагрузок схемы не задействовано (не принципиально). Версия SCAD - 11.3
Хотелось бы получить некие комментарии асов конструкторского дела к поставленному вопросу…
Спасибо…

Вложения
Тип файла: rar на форум.rar (948.7 Кб, 651 просмотров)


Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 09.05.2011 в 01:54.
Просмотров: 47337
 
Непрочитано 08.05.2011, 11:42
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Будь любезен, прикрепи полный файл - то есть 9 и 11-этажную секцию
Цитата:
Имеется каркасное монолитное здание 9 и 11 этажей (2 секции, разделенные температурным швом по оси "П")
И в файле оставь фундамент и сваи
Цитата:
Для компенсации такой горизонтальной нагрузки наши конструктора делают этот фундамент с огромным количеством свай.
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 12:18
#3
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to Viking 1963,
В моей расчетной схеме нет ни свай, ни фундаментов. Есть лишь закрепление по всем степеням свободы опорных узлов. Из этих узлов, после расчета нагрузок от фрагмента схемы, я получаю нагрузки на свайные фундаменты...
Если требуется вся схема (все этажи), то могу скинуть, но в ней температурный шов по оси "П" сделан лишь до 3-го этажа (выше пока не успел).
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 12:47
#4
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Cкидывай
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 13:05
#5
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to Viking 1963,
Cкидываю))
Вложения
Тип файла: rar с темп.швом SPR.rar (942.2 Кб, 479 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 18:52
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Зодчий ЛАПИДУС2009,
Наверное нужно прикрепить и геологию - так как Ваше здание - не в безвоздушном же пространстве то висит...
То есть, одно дело - скальное основание, а другое дело - плывун под зданием...
Иначе гадание по гуще кофейной (с фундаментами) ведь получится...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 19:36
#7
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to Viking,
Геологией я не интересовался... Меня озаботила РЕАЛЬНОСТЬ подобных усилий в схеме... Как я понял экспериментальным путем, горизонтальные усилия от температурных воздействий 50-60т (на примере опорного узла, о котором я писАл выше) практически не зависят от этажности и формируются за счет линейного сжатия стен подвала и плиты перекрытия над ним. Иными словами, меня интересует правильность составления схемы и приложения температурных нагрузок... Правильность расчета конструкторами фундаментов будет следующим этапом моего общения с ними...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 19:44
#8
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС !
Здрасьте-мордасьте...
Цитата:
Правильность расчета конструкторами фундаментов будет следующим этапом моего общения с ними...
А как же коэффициенты постели упругого основания ?
И как же быть с JL - с показателем текучести ? Ведь от этого тоже зависит и толщина ростверка и длина свай (ну, и разумеется их количество)...
Что то Вы опять мутить-крутить начинаете, уважаемый, вокруг да около...
Как с павлинарием...http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172
Это ж, не курятник какой-нибудь, который без геологии можно просчитать...
ИМХО (имею мнение, х. оспоришь !) - геология тут нужна однозначно !
Давай не увиливай, - выкладывай геологию, ЗОДЧИЙ !
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 08.05.2011 в 22:52.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 21:00
#9
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Уважаемый Viking! Я безгранично уважаю Ваш конструкторский профессионализм, но позволю себе напомнить, что на данном этапе меня интересует исключительно правильность составления схемы, приложения температурной нагрузки и реальность полученных результатов. Ваше стремление просчитать 9-ти этажку непременно в системе О-Ф-З, конечно, можно только приветствовать, но я не имею сейчас возможности заниматься подобным мазохизмом... Я всего лишь имел цель получить замечания и рецензии по приложенной схеме...
Но, если Вы желаете развернуть дискуссию по типу приведенной Вами ссылки о проектировании павлинария, то... Хотя, не думаю, что это вызовет восторг у модерации сайта...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 21:32
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
реальность полученных результатов
реальность результатов зависит и от геологии.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 22:45
#11
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
реальность результатов зависит и от геологии.
...также, как от ветрового и климатического районов и массы других факторов. Только какое это имеет отношение к уже неоднократно озвученному вопросу в теме?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 22:50
#12
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Павлинарий № 2...:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172
Кстати, помнится, что у ЛАПИДУСА2009 еще было обсуждение домика для лучшего проктолога Беларуссии...:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36653
так что сейчас вероятно третья серия, про все то же...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 22.05.2011 в 00:50.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 23:00
#13
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Ясно... Только Вам следовало бы свое желание перейти на стеб озвучить несколько ранее, а не дурить людям голову...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 23:32
#14
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Цитата:
...также, как от ветрового и климатического районов и массы других факторов. Только какое это имеет отношение к уже неоднократно озвученному вопросу в теме?
Ну ведь ты ж сам, по-ходу стебаться то первый же начинаешь ...
Ты слушай, что тебе люди говорят...
Допустим номер климатического района нужен, для того, что бы проконтролировать правильность задания значения температурной нагрузки...
Допустим, открывая твою схему (расчетную схему, которую выполнили конструкторы, работающие с тобой), замечаешь что в январе - температура = + 1,3*С
То есть непонятно - у Вас объект - на Киллиманджаро что ли ? Или в Папуа-Новой Гвинее ?
Нужны точные исходные данные - то есть Ваш климатический район, геология и пр.
(см. прилагаемый скрин температура в январе)
Цитата:
Уважаемый Viking! Я безгранично уважаю Ваш конструкторский профессионализм, но позволю себе напомнить, что на данном этапе меня интересует исключительно правильность составления схемы, приложения температурной нагрузки и реальность полученных результатов
Поэтому то уважаемый ЛАПИДУС и надо разобраться, в каком городе Ваш объект находится, что бы правильно вычислить значение нагрузки...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Температура январь.jpg
Просмотров: 858
Размер:	112.5 Кб
ID:	59153  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 09.05.2011 в 01:44.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 00:25
#15
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


М-да...
Господин Viking, Вы когда-нибудь считали в SCAD температурные воздействия?! Cудя по всему, Вы слабо представляете, о чем вообще идет речь...
В SCAD задается не абсолютное значение температуры, а разность между нормативной температурой в данный период и температурой замыкания. Вам известны такие понятия?
Как говорится: без комментариев
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 01:01
#16
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Хитромудро, как то...
Не могли бы, прояснить Ваши мысли поподробнее -
как именно, Вы эту разность задаете и вычисляете ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 09.05.2011 в 01:07.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 01:11
#17
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Надо полагать, что Вам, как знатоку SCAD, известен менее "хитромудрый" способ задания температурных воздействий в этом расчетном комплексе?
З.Ы. СНиП 2.01.07-85, раздел 8...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 01:29
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Как задавать нагрузку температурную - я в курсе
Интересуют Ваши вычисления в том плане - что Вы же должны просчитывать разность между нормативной температурой в данный период и температурой замыкания, (в конструкциях) применительно к конкретному населенному пункту -- поэтому то и спрашивается у Вас, у "уважаемого", - в каком населенном пункте Ваш объект
(см. скрины - это как пример - задание и вычисление значений температурных нагрузок на монолитное здание)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Температура замыкания.jpg
Просмотров: 1328
Размер:	52.3 Кб
ID:	59219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задание температуры.jpg
Просмотров: 1325
Размер:	36.9 Кб
ID:	59465  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 13.05.2011 в 11:56.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 02:06
#19
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
ЛАПИДУС2009,
Как задавать нагрузку температурную - я в курсе
Вряд ли, если учесть нижеследующее Ваше высказывание:
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Допустим, открывая твою схему (расчетную схему, которую выполнили конструкторы, работающие с тобой), замечаешь что в январе - температура = + 1,3*С
То есть непонятно - у Вас объект - на Киллиманджаро что ли ? Или в Папуа-Новой Гвинее ?
Ну, да ладно
г.Минск, Республика Беларусь.
З.Ы. Мне все же интересно, Вы знаете менее "хитромудрый" способ задания температурных нагрузок, нежели использованный в моей схеме?
Кстати, а откуда нарыли скрин с табличкой из SCAD? Из какого-то Вашего объекта? А то у меня есть вопросик по его содержанию...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 02:11
#20
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Как вычислять разность - см. второй скрин в моем сообщении #18
Там ничего сложного нет (две формулы)
В принципе, ты ж сам об этом в курсе
Цитата:
у меня есть вопросик по его содержанию...
ЛАПИДУС2009, вопросик наверное по коэффициенту линейного расширения ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 02:28
#21
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Viking, а Вы - веселый дядька!
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Хитромудро, как то...
Не могли бы, прояснить Ваши мысли поподробнее -
как именно, Вы эту разность задаете и вычисляете ?
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Как вычислять разность - см. второй скрин в моем сообщении #18
Там ничего сложного нет (две формулы)
При этом следует отметить, что я ни разу не спрашивал, как "вычислять разность"
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 02:32
#22
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
При этом следует отметить, что я ни разу не спрашивал, как "вычислять разность"
ЛАПИДУС, так никто ж не сомневается в Вашей эрудированности...(эрудит, ты наш...)
Для славного города Минска там другие цифры будут (отличающиеся от приведенных в примере #8)
то есть разность для определенных населенных пунктов будет отличаться
С этим ЛАПИДУС Вы хоть согласны ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 10.05.2011 в 14:41.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 02:42
#23
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Трудно спорить... Так что там в скрине с табличкой за коэф.линейного расширения такой? Каково его значение? Ась?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 02:56
#24
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Там Коэффициент линейного расширения = 0,5*10 в минус 5 степени, град-1.
(В общем, там кирпичная кладка...)
Ладно, ЛАПИДУС, давай баиньки (а то уж 3 часа ночи...)
Завтра может быть народ подтянется...(конструктора...)
Впрочем наверное бесполезно будет...
Ты ж всем наваляешь "немерянно"...
"ЗОДЧИЙ "арх" ЛАПИДУС2009 "мочит" конструкторов !!!"
Ладно, удачи, в борьбе с температурными нагрузками в три часа ночи
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 09.05.2011 в 16:14.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 06:51
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вот прям стало интересно, а что мешает температурным деформациям здания? разъясните мне, ЛАПИДУС2009...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 11:28
#26
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вот прям стало интересно, а что мешает температурным деформациям здания? разъясните мне, ЛАПИДУС2009...
В каком, извиняюсь, смысле?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 12:02
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
В каком, извиняюсь, смысле?
в прямом смысле. если температурным деформациям ничто не мешает, ничто их не ограничивает, то какой смысл выполнять расчет на температурное воздействие? нет ограничений - нет усилий. потому и любопытствую - ради чего тогда выполнять расчет? что мешает/ограничивается температурные деформации.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 12:35
#28
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
в прямом смысле. если температурным деформациям ничто не мешает, ничто их не ограничивает, то какой смысл выполнять расчет на температурное воздействие? нет ограничений - нет усилий. потому и любопытствую - ради чего тогда выполнять расчет? что мешает/ограничивается температурные деформации.
Позволю себе поинтересоваться: а чем "ограничиваются", например, моменты либо поперечные силы в конструкции? Разве температурные воздействия не участвуют в формировании НДС так же, как и прочие нагрузки?
Насчет отсутствия усилий от температурных воздействий - чертовски глубокая и свежая мысль
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 12:52
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Позволю себе поинтересоваться: а чем "ограничиваются", например, моменты либо поперечные силы в конструкции? Разве температурные воздействия не участвуют в формировании НДС так же, как и прочие нагрузки?
Насчет отсутствия усилий от температурных воздействий - чертовски глубокая и свежая мысль
понятно. сказать по делу Вам (ЛАПИДУС2009) нечего. очередная флудильная тема от Вас.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 13:10
#30
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
понятно. сказать по делу Вам (ЛАПИДУС2009) нечего
Я уже вторые сутки пытаюсь добиться чего-то "по делу" от местных асов... Однако, кроме упомянутого Вами флуда ничего не слышу.
Итак, по делу: Вы можете чем-либо подтвердить свои глубокомысленные изречения о том, что от температурных воздействий
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
нет ограничений - нет усилий
и что на температурные воздействия расчет выполнять нет необходимости?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 13:16
1 | #31
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


по делу тебе уже сказали, что геология нужна. если тебе не понятно/очевидно, что расчет заместо упругих/податливых опор на жестких опорах приведет к завышенным усилиям - то это персонально твои проблемы.
во-вторых, где это я утверждал, что расчет на температурное воздействие выполнять не надо? выполняется, но не всегда (при наличие обоснований, обоснования есть в соответствующих нормах).
в-третьих - обоснованием моего глубокомысленного изречения о том, что при отсутствии ограничений перемещений при температурных воздействий не будет усилий - это сопромат.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 14:11
#32
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
расчет заместо упругих/податливых опор на жестких опорах приведет к завышенным усилиям
Ну да, ну да... Жесткость столбчатого ростверка в горизонтальном направлении ~2000т/м и более, безусловно, кардинально повлияет на величину усилий...

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
при отсутствии ограничений перемещений при температурных воздействий не будет усилий - это сопромат.
Фундамент, конечно же, ни в коей мере не является "ограничением перемещений"...

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 09.05.2011 в 19:09.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 14:56
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вы, ЛАПИДУС2009, бесконечно круты и образованы! Я просто падаю ниц и прошу простить меня - ничтожество! Я безумно рад, что Вы общаетесь со мной. и т.д.
P.S. Ваша расчетная схема составлена с ошибками. ГУ наложены неверно. большой привет всезнайке (ЛАПИДУС2009у).
P.P.S. про значение температурного перепада сказать однозначно не могу, но глядя на расчетную схему в целом, есть подозрение, что она посчитана неправильно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 15:05
#34
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. Ваша расчетная схема составлена с ошибками. ГУ наложены неверно
Что неправильно в наложении граничных условий?
Почему схема в целом "посчитана неправильно"? На чем основано "подозрение"?

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 09.05.2011 в 19:13.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 22:13
#35
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
по делу тебе уже сказали, что геология нужна. если тебе не понятно/очевидно, что расчет заместо упругих/податливых опор на жестких опорах приведет к завышенным усилиям - то это персонально твои проблемы.
Упругие опоры еще так-сяк, а пластичные - по диагpамме Пpандтля брать али как?
Или более тонкую материю надо использовать для энтого дела - грунты, их маманю - это еще та штучка.

А Скад, Forrest, вообще-то это все потянет? - может разговор на пустом месте? А то ЛАПИДУСа2009 учишь, учишь, а это все - фантастик-с в Скаде
Offtop: Будешь отвечать - не забывай, что сейчас к лЮдям надо помягше....
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 23:20
#36
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
столбчатого ростверка
шо це такэ? сами считали его жесткость?
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Фундамент, конечно же, ни в коей мере не является "ограничением перемещений"...
ага, фундамент вообще ничему не является ограничением. особливо дикому полету архитекторов.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Почему схема в целом "посчитана неправильно"?
На основании изучения куска расчетной схемы:
1) что за неприкаяные стерженьки №121429-121434? Что они собой представляют (какую конструкцию)?
2) умилила клиническая педантичность в "моделировании" отверстий под термовкладыши. ширина пластины составляет 0,1 м при толщине 0,2 м.
3) ради какого чуда установлены абс.жесткие тела (например в узлах 115036, 115046 или 116615-116620)?
4) почему ГУ наложены не на все нижние узлы расчетной схемы? неужто есть висячие стены?

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Упругие опоры еще так-сяк, а пластичные - по диагpамме Пpандтля брать али как?
Изобрази из себя ядро программы и вручную отслеживай диаграмму "перемещения-напряжение" %-) для статики вполне годится. не только скад такую методу потянет ;-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 01:37
#37
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
шо це такэ? сами считали его жесткость?
Столбчатый ростверк - столбчатый фундамент под колонну на свайном основании. Его горизонтальная деформация может составить 2-3см (вряд ли больше - не пройдут сваи по материалу). Нагрузка горизонтальная на один из опорных узлов (на столбчатый ростверк), приведенная мною для примера еще в начале темы ~50т. Отсюда - и жесткость, которая составит 2000т/м и более...

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
фундамент вообще ничему не является ограничением. особливо дикому полету архитекторов.
...Без комментариев.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
что за неприкаяные стерженьки №121429-121434? Что они собой представляют (какую конструкцию)?
Указанные "стерженьки" изначально были установлены в месте, где наружная цокольная стена не сопрягается с колонной. Однако, при заливке стены (для упрощения) зазор между стеной и колонной заполняется бетоном. Для того, чтобы смоделировать передачу горизонтальных усилий от обратной отсыпки на колонну были введены элементы, имеющие только продольную жесткость. Когда оказалось, что в этих местах отсыпка отсутствует, от подобных элементов было решено отказаться. В данной схеме они сидят балластом, никакого принципиального влияния не оказывая...

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
умилила клиническая педантичность в "моделировании" отверстий под термовкладыши
Без комментариев..
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ради какого чуда установлены абс.жесткие тела (например в узлах 115036, 115046 или 116615-116620)?
Указанные а.ж.т. устанавливались в месте пересечения цокольных стен либо цокольных стен и перекрытия..

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
почему ГУ наложены не на все нижние узлы расчетной схемы? неужто есть висячие стены?
Опоры наложены на всех колоннах и на всех узлах монолитных стен (диафрагм жесткости). Наружные цокольные стены опираются на столбчатые ростверки колонн (балки-стенки либо стены с нижней условной балкой в теле стены)...
Итак, вопрос остался открытым: почему схема посчитана НЕПРАВИЛЬНО?
Ибо все поставленные вопросы не оказывают никакого существенного влияния на результаты расчета и имеют право на подобное решение...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 02:14
#38
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Столбчатый ростверк - столбчатый фундамент под колонну на свайном основании.
Специально прошерстил литературу - нигде нет такого неологизма. А чертеж есть?
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Его горизонтальная деформация может составить 2-3см (вряд ли больше - не пройдут сваи по материалу). Нагрузка горизонтальная на один из опорных узлов (на столбчатый ростверк), приведенная мною для примера еще в начале темы ~50т. Отсюда - и жесткость, которая составит 2000т/м и более...
Может составит. А может и не составит. Гаданиями занимаетесь - оно и видно. А уж принимать в расчет 50 тс - бред. Потому что реакция эта - фиктивная.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
В данной схеме они сидят балластом, никакого принципиального влияния не оказывая...
конечно-конечно. верю-верю.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Указанные а.ж.т. устанавливались в месте пересечения цокольных стен либо цокольных стен и перекрытия..
А с какой целью - ответ дан не было. Чего хотели добиться?! Не зачет.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Итак, вопрос остался открытым: почему схема посчитана НЕПРАВИЛЬНО?
Ну что же Вы, такой знающий и всепонимающий. А свою расчетную схему проанализировать не можете. Вы хотя бы обратили внимание, в каких именно колоннах возникают эти дикие и неправдоподобные поперечные силы от температурного воздействия? И ничего Вас не смутило, не насторожило... Ню-ню.
P.S.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Ибо все поставленные вопросы не оказывают никакого существенного влияния на результаты расчета и имеют право на подобное решение...
Все поставленные вопросы показывают неаккуратность работы, а потому и недоверие к ней.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 08:50
#39
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Изобрази из себя ядро программы и вручную отслеживай диаграмму "перемещения-напряжение" %-)
Ага -щас.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
отслеживай диаграмму "перемещения-напряжение" %-) для статики вполне годится. не только скад такую методу потянет ;-)
Я как бы не про это. А про то что такая нелинейная и капризная структура, как грунты, едва ли подлежит рассмотрению в упругой постановке вопроса. Хотя в определенных пределах, как бы и не спорю с тобой и со Скадом.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Жесткость столбчатого ростверка в горизонтальном направлении ~2000т/м и более, безусловно, кардинально повлияет на величину усилий...
так как вы тут обсуждаете столбчатые ростверки, то...Offtop: тоже хочу влезть на них.... должен заметить, что еще бы не мешало ввести там - жесткость по вертикали и учесть угол поворота - для красоты расчетной схемы.
А потом температурить, температурить и температурить энтот каркас.....
Offtop: Совсем у Вас, Forrest_Gump, характер испортился, а помню раньше Вы были.....
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 09:10
1 | #40
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Совсем у Вас, Forrest_Gump, характер испортился, а помню раньше Вы были.....
Совсем меня утомили люди, которые занимают не свои места. Ну прям как по фильму "С меня хватит" (Falling Down) - кончилось человеколюбие %-)

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А про то что такая нелинейная и капризная структура, как грунты, едва ли подлежит рассмотрению в упругой постановке вопроса.
Дык геологии не дают неупругих характеристик грунтов в отчетах :-) а то бы я посчитал Посему радостно ограничиваюсь типа упругой зоной работы грунтов.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 12:36
#41
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
МногоУважаемый !!!
Малость проанализировав Вашу схему, пришел к выводу - блудняк какой-то, наблюдается, по ходу... (лепнина...) :
1. По температурному загружению № 20 - смотри протокол расчета - предлагается проверить величину коэффициента линейного температурного расширения у элементов : 118903 - ........128377;(вероятно неправильно задано значение коэффициента линейного температурного расширения, или не тем элементам задано) ?
2. Непонятно каким это образом у ригеля объемный вес = 3,375 т/м3 ? (с какого это вдруг "перепуга") ?
(Смотри прилагаемые скрины)
3. В протоколе выполнения расчета (вероятно в связи с вышеизложенным) -
в пункте "Суммарные внешние нагрузки на основную схему"
- от загружения № 20 (температура на январь),
нагрузка по оси Z :
= 32401,5 тонн !!! (и это только от фрагмента схемы в два этажа...)
- явная нестыковка, и запредельное превышение...
(Протокол расчета прилагаю)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверте величину Коэффициента линейного расширения.jpg
Просмотров: 522
Размер:	49.8 Кб
ID:	59222  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объемный вес 3.375 т на м3.jpg
Просмотров: 501
Размер:	56.7 Кб
ID:	59223  
Вложения
Тип файла: doc П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А 20.doc (40.5 Кб, 110 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 10.05.2011 в 14:12.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 12:56
#42
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: гыыыыыыы, а мой скад промолчал про коэффициенты темп.расширения.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 13:05
#43
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Forrest_Gump,
Доброго времени суток,
Получается что то не так с заданием коэффициентов линейного температурного расширения (в частности и на стержневые элементы) - в его расчетной схеме
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 10.05.2011 в 13:27.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 13:40
#44
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Получается что то не так с заданием коэффициентов линейного температурного расширения (в частности и на стержневые элементы) в его расчетной схеме
В схеме и у пластин объемный вес равен 3,375 тс/куб.м. :-)
Мое мнение, что произошло "удачное" стечение обстоятельств: ажт (неумеренное и не умное их применение, местами наоборот их не хватает), да плюс гонор топикстартера. в итоге имеем фигню.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 13:49
#45
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Ну что ж...
Дождемся ответов и объяснений МногоУважаемого ЗОДЧЕГО, архитектора ЛАПИДУСА2009...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 18:53
#46
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
. По температурному загружению № 20 - смотри протокол расчета - предлагается проверить величину коэффициента линейного температурного расширения у элементов : 118903 - ........128377;(вероятно неправильно задано значение коэффициента линейного температурного расширения, или не тем элементам задано) ?
У меня лицензионная версия SCAD 11.3 (26.02.2009г.)... Никаких проблем с чтением температурных нагрузок нет. Можно элементарно просмотреть любой из этих элементов и увидеть заданные нагрузки. Что конкретно в них задано неправильно?
Протокол расчета прилагаю...
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Непонятно каким это образом у ригеля объемный вес = 3,375 т/м3 ? (с какого это вдруг "перепуга") ?
С такого "перепуга", что в Беларуси действует СНБ на ж.б.конструкции (аналог ваших СНиПов и СП), согласно которого коэффициент для постоянных нагрузок равен 1,35 (2,5*1,35=3,375т/м.куб)...
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
В протоколе выполнения расчета (вероятно в связи с вышеизложенным) -
в пункте "Суммарные внешние нагрузки на основную схему"
- от загружения № 20 (температура на январь),
нагрузка по оси Z :
= 32401,5 тонн !!! (и это только от фрагмента схемы в два этажа...)
Согласно прилагаемого мною протокола расчета, нагрузка от загружения №20 =0!!! Мне кажется, что это правильно, ибо темп.нагрузка не задавалась в явном виде (могу и ошибаться). Хотелось бы узнать о протоколе г-на Форреста...
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
- явная нестыковка, и запредельное превышение...
На данный момент я наблюдаю "явную нестыковку" в Вашей версии SCAD(11.1 от 2007г(!!!))
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ажт (неумеренное и не умное их применение, местами наоборот их не хватает)
Где их "не хватает"?
Вложения
Тип файла: doc протокол расчета.doc (41.0 Кб, 146 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 19:01
1 | #47
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Где их "не хватает"?
не скажу. пока не признаетесь в истинных своих намерениях. потому как подозреваю Вас в том, что Вы - конструктор.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 19:48
1 | #48
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
В схеме и у пластин объемный вес равен 3,375 тс/куб.м. :-)
Мое мнение, что произошло "удачное" стечение обстоятельств: ажт (неумеренное и не умное их применение, местами наоборот их не хватает), да плюс гонор топикстартера. в итоге имеем фигню.
...Убираем АЖТ напрочь... В результате имеем в пресловутом узле Ш/18 реакцию Rу (загр №20) почти в 2 раза большую, нежели имели при "неумном применении" жестких тел. (в пересечение стен была введена опора, т.к. раньше этот узел посредством АЖТ был соединен с колонной и реакции "сидели в опорном узле колонны. Сейчас опора стен -отдельно со 120-тью тоннами горизонтального усилия
Итак, "неумно примененных" АЖТ - нет... С невразумительной гипотезой о перегрузе расчетной схемы якобы завышенным собственным весом ж.б.конструкций, надеюсь, мы также разобрались (какая связь между загружениями №1 и №20 при отдельном рассмотрении усилий от них от фрагмента схемы?)...
P.S. Не думаю, что "гонор" - черта худшая, нежели перманентное желание практически неприкрыто унизить оппонента...
Вложения
Тип файла: rar без ажт.rar (971.9 Кб, 85 просмотров)

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 10.05.2011 в 20:13.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 21:32
#49
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
В результате имеем в пресловутом узле Ш/18
Что б я еще знал, где на расчетной схеме этот самый узел Ш/18 %-))))))))))))).
В очередно раз повторяю - что за бред - делать висячие монолитные стены? Чем меньше точек опор, тем больше на них будет концентрироваться реакции. Не очевидно? Ну давайте сейсмику будем ловить/воспринимать на две точки опоры? А потом удивляться, что усилия чумачедшие...
P.S. У Вас и температура наверняка неправильно вычислена %-) гоните исходные данные (по моим прикидкам температура должна быть раза в два меньше).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 22:40
#50
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
По условиям задачи - у Вас защемление опорных узлов.
- Ваша же цитата :
Цитата:
В моей расчетной схеме нет ни свай, ни фундаментов. Есть лишь закрепление по всем степеням свободы опорных узлов. Из этих узлов, после расчета нагрузок от фрагмента схемы, я получаю нагрузки на свайные фундаменты...
Но фактически у вас защемлены не все опорные узлы - вернее у Вас узлы защемлены выборочно - нижние узлы колонн защемлены и немного узлов диафрагм
Остальные же нижние опорные узлы стен не защемлены, и как правильно говорит Вам Forrest_Gump,
Вы в итоге получаете висячие стены - которые просто болтаются в воздухе.
Поэтому правильнее будет защемить все нижние узлы по периметру.
После этого и появляются космические усилия от загружения № 20 по оси Z (35250 тонн)
отчего так происходит ?
Вероятно, от того, что действительно, как правильно замечает Forrest_Gump :
Цитата:
У Вас и температура наверняка неправильно вычислена %-) гоните исходные данные (по моим прикидкам температура должна быть раза в два меньше).
прикрепляю расчетную схему (без ажт2) - просто скопируйте ее и поставьте на расчет - Вы увидите усилия от загружения № 20 (температура на январь) = 35250 тонн по оси Z...
также прикрепляю и скрины (с расчетных схем)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформации с защемлением.jpg
Просмотров: 323
Размер:	77.7 Кб
ID:	59260  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ry = 1.12 тонн.jpg
Просмотров: 194
Размер:	55.0 Кб
ID:	59262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нет связей по периметру.jpg
Просмотров: 197
Размер:	77.7 Кб
ID:	59263  
Вложения
Тип файла: rar без ажт2.rar (940.3 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: doc П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А-АЖТ - связи.doc (40.0 Кб, 95 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 10.05.2011 в 23:10.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 16:10
#51
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
прикрепляю расчетную схему (без ажт2) - просто скопируйте ее и поставьте на расчет - Вы увидите усилия от загружения № 20 (температура на январь) = 35250 тонн по оси Z...
...Скопировал и поставил на расчет. Никаких усилий от загр.№20 (ни горизонтальных, ни вертикальных) в протоколе моей лицензионной версии 11.3 нет...Впрочем, об этом я уже вчера писАл и прикладывал протокол расчета...
Далее... Согласно моего первоначального расчета реакция Ry в опорном узле колонны в осях "Ш/18" составляла порядка ~60т. После того, как были убраны "неумно" расставленные АЖТ, установлены опоры ПО ВСЕМ узлам наружных стен мы получили результат, который является худшим с точки зрения восприятия фундаментами горизонтальных усилий от загружения №20. Чтобы убедиться в этом, достаточно в Вашем же файле расчета (без ажт2) сделать расчет на нагрузки от фрагмента схемы на все опорные узлы... Мы получили продольное усилие по Y в осях "Ш/16-20" в уровне опирания стены на фундамент порядка 35т/м (~200т/~6м=~35т/м) Чем держать будете эти тонны?
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
у Вас узлы защемлены выборочно - нижние узлы колонн защемлены и немного узлов диафрагм
Остальные же нижние опорные узлы стен не защемлены
У меня защемлены ВСЕ узлы диафрагм и ВСЕ опорные узлы колонн. Цокольные стены опираются на столбчатые фундаменты колонн... Вы реально считаете, что такая конструктивная схема цокольных стен для 9-11-ти этажного дома при шаге колонн ~6м и менее является неприемлемой и "бредом" по выражению Forrest"а? В предыдущем абзаце я уже говорил о том, что это решение лишь усугбляет ситуацию...
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
В очередно раз повторяю - что за бред - делать висячие монолитные стены? Чем меньше точек опор, тем больше на них будет концентрироваться реакции. Не очевидно? Ну давайте сейсмику будем ловить/воспринимать на две точки опоры? А потом удивляться, что усилия чумачедшие...
Бред, говорите? Ну, так выполните простенький расчетик любой стеночки на температурнрое расширение (сжатие), раскрепите ее в 2-х точках, а потом - в 10 (к примеру). И посмОтрите, что реакция не "размазывается" на бОльшее количество опор, а происходит значительный рост суммарной реакции... Это, кстати, хорошо видно на примере расчета Viking"а... И сейсмика, как вид воздействия, не имеет ни малейшей аналогии с температурой...
З.Ы. А решение и ответ были совсем рядом и даже практически озвучивались Вами и Viking"ом, но вы оба предпочли "долбать" расчетную схему, все дальше и дальше уходя от истины
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 16:27
#52
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009
А как объясняется значение Ny = 995,76 т/м2 (почти 1000 т/м2) - только от загружения № 20 (температура за январь) ?
Это возможно просто смоделировано преднапряжение конструкции - отсюда и такие усилия (горизонтальная реакция по оси У)
(возможно все дело - в некорректном задании значений температурных нагрузок ?)
Прикрепляю скрины с протокола расчета - усилия по оси Z от загружения № 20 (температура - январь)
- усилие по оси Z = 35250 тонн
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия Ny.jpg
Просмотров: 212
Размер:	67.7 Кб
ID:	59325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 35250-Все здание.jpg
Просмотров: 139
Размер:	50.4 Кб
ID:	59338  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 35250-для Л.jpg
Просмотров: 127
Размер:	51.3 Кб
ID:	59339  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 11.05.2011 в 20:52.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 16:29
#53
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
У меня защемлены ВСЕ узлы диафрагм и ВСЕ опорные узлы колонн.
Ну и ничего толкового не получите. Если уж крепить, то центр жесткостей, от которого в стороны "расползаются" элементы схемы.
Да еще и с таким значением модуля упругости бетона.
И что так много нагрузок - здание не отапливаемое что-ли?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 22:31
#54
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
происходит значительный рост суммарной реакции...
суммарная реакция остается прежней - равна нулю. только вот реакция в узлах уменьшается (для варианта с распределенными опорами). для примера (см. приложенную схему "температура"), при двух опорах от температурного воздействия реакция в узле составляет 21,2 тс. При распределенных опорах максимальная реакция в узле составляет 14,5 тс. Типа разницы нет никакой? Повторюсь - суммарная реакция на опорах равна нулю :-)))))
Вложения
Тип файла: rar Температура.rar (3.8 Кб, 117 просмотров)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 22:59
#55
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Результаты расчета - схема Forrest_Gump :
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результаты Расчета.jpg
Просмотров: 197
Размер:	64.6 Кб
ID:	59348  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 11.05.2011 в 23:14.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 23:18
#56
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а теперь давайте еще и модифицируем слегка расчетную схему "простенькой стеночки" - первоначально стенка опиралась на две точки по краям, средние узлы между опорами легко могли перемещаться в вертикальной плоскости. а давайте наложим ограничение на вертикальные перемещения этих узлов - ведь в реальности такое невозможно даже при висячих стенках (под ними вроде как грунт должен находиться %-)). и что мы видим - горизонтальные реакции в узлах становятся еще больше - была 21,2 тс, стала 34,0 тс. что делать? куда бежать? 8-)))
P.S. я и говорю - неверно наложены ГУ на расчетную схему.
Вложения
Тип файла: rar Температура.rar (5.0 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: pdf температура реакции.pdf (22.2 Кб, 250 просмотров)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 23:32
#57
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Действительно, при различных вариантах закрепления, горизонтальные реакции отличаются
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет-3.jpg
Просмотров: 148
Размер:	63.0 Кб
ID:	59353  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 23:46
#58
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну и ничего толкового не получите. Если уж крепить, то центр жесткостей, от которого в стороны "расползаются" элементы схемы.
Хотел бы поинтересоваться: а как поступим с теми вертикальными элементами каркаса, которые, на свою беду, оказались за пределами ядра жесткости? Вообще крепить не будем? Пусть себе "расползаются"? Ну, хоть на фундаменты их можно поставить?
to Forrest & Viking,
Именно об этом я и писАл в #51... Это не механика и не сопромат. Это - кинематика. Поэтому введение любого количества опор приведут лишь к усугублению ситуации.
Но выход есть И дело тут не в "неправильности наложения ГУ".
З.Ы. Посмотрите в своей схеме величины деформаций... Ответ лежит на поверхности

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 12.05.2011 в 00:08.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 00:23
#59
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Посмотрите в своей схеме величины деформаций... Ответ лежит на поверхности
аха. только Вы не верно трактуете результаты. вот скажите, Ваши висячие стены смогут деформироваться в реальности/жизне также, как в расчетной схеме?! опять же, Вы аппелируете к тому, что типа при опоре на две точки "суммарные реакции" - меньше, чем распределенных опорах. только при распределенных опорах температурные реакции в каждой точке меньше Ваших "сосредоточенных". и Вы это считаете недостатком?
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Посмотрите в своей схеме величины деформаций...
а смысл смотреть на значения деформаций, если расчетная схема не соответствует работе конструкций?! %-)))) а Ваша исходная расчетная схема вообще не соответствует реальности %-)))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 00:30
#60
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС,
Перемещения по оси Z ?
Они различаются - так же как и напряжения
Это говорит о том что добавляются усилия
И концентрация усилий происходит на опорах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по Z.jpg
Просмотров: 183
Размер:	71.3 Кб
ID:	59356  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.jpg
Просмотров: 154
Размер:	80.5 Кб
ID:	59357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Концентрация усилий на опорах.jpg
Просмотров: 144
Размер:	81.6 Кб
ID:	59358  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 00:51
#61
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а смысл смотреть на значения деформаций, если расчетная схема не соответствует работе конструкций?! %-)))) а Ваша исходная расчетная схема вообще не соответствует реальности %-)))))))))
Я уже это слышал... И про "неумно" расставленные АЖТ, и про "бредовую" идею опирать монолитные цокольные стены 9-ти этажного каркаса на столбчатые фундаменты колонн, и про перегрузку схемы "завышенным" собственным весом железобетона... Теперь моя схема "вообще не соответствует реальности"...
Жаль, что не могу взглянуть неопытным взглядом зодчего на какую-нибудь Вашу, естесственно, 100% - нтно "реальную схему"

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 12.05.2011 в 01:22.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 01:03
#62
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


По совету Forrest_Gump, я перешел на версию SCAD 11.3 (лицензионная)
удивительно, но суммарные нагрузки от загружения № 20 действительно в версии SCAD 11.3 нулевые...
Получается что в релизе 11.1 (сборка 2007 г) что то некорректно вычисляется...
Не думал, что такой глюк...
Ну что ж, в любом случае Спасибо, Forrest_Gump-у, ну и разумеется ЗОДЧЕМУ ЛАПИДУСУ ,
- я хоть версию 11.1 заменил на версию SCAD 11.3...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переход на версию 11,3.jpg
Просмотров: 141
Размер:	51.0 Кб
ID:	59363  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 06:34
#63
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну что же Вы, ЛАПИДУС2009, не отвечаете на мои вопросы? что-то не так в вопросах? они неудобные?

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 12.05.2011 в 06:58.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 08:53
#64
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Я, дико извиняюсь, вы уже на 4 странице так что уже можно....
Offtop:
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Жаль, что не могу взглянуть неопытным взглядом зодчего на какую-нибудь Вашу, естесственно, 100% - нтно "реальную схему"
Зажали, ЛАПИДУСа, по самые не балуйся. Жаль не имею возможности посмотреть его творение. Предполагаю, что сделано не так уж и плохо - даже лучше, чем сделал бы я в такой ситуации.

viking1963, где Вы насобачились так скадом крутить - сами или на курсах? Себе покупали? И скока платили?
Ваши схемы, которые Вы выкладывали на форуме, в принципе, все понятны, но "влом" так строить расчетные схемы - обычно проще решаю все. Пока прокатывает. Черкните пару строчек мне - для общего развития - дайте Лапидусу передышку.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:16
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Хотел бы поинтересоваться: а как поступим с теми вертикальными элементами каркаса, которые, на свою беду, оказались за пределами ядра жесткости? Вообще крепить не будем? Пусть себе "расползаются"? Ну, хоть на фундаменты их можно поставить
Введем в нижние узлы податливые связи - линейные и угловые.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:41
#66
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Введем в нижние узлы податливые связи - линейные и угловые.
Так как я, извиняюсь, ихней схемы лапидусовской не видел-с, так как версия у меня старая скадовская -7R.,.... но еще в посте на номером 35 податливость ему предлагал сделать.
Видимо, он ни в какую не хочет....или не знает, как это осуществить корректно, что тоже, кстати,.... не простой вопрос...
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:48
#67
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
но еще в посте на номером 35 податливость ему предлагал сделать.
Да. Я читал. Он не желает внимать советам. Поэтому напомнил об этом ему. Ну пусть мучается.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
что тоже, кстати,.... не простой вопрос.
Да не простой. Можно долго рассуждать будет ли это действительной работой или нет, но считать то как-то нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 10:04
#68
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да не простой. Можно долго рассуждать будет ли это действительной работой или нет, но считать то как-то нужно.
А как?
Вы не могли изложить, хотя бы в общих чертах, Ваше понимание проблемы, связанной с определением податливости узлов.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 10:32
1 | #69
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну если к теме, как понял, фундаменты свайные.
Линейную горизонтальную податливость одной сваи можно или смоделировать, введя в схему сваю и наложив на нее коэф. постели, как в Приложении В СП 24.13330.2011, или наложить на узел, где расположена свая "пружинку", предварительно вычислив податливость от единичной нагрузки по формуле Д12 Приложения Д СП 50-102-2003 (или по свайному СНиП, кому как угодно). Для куста аналогично.
Угловая податливость куста из свай определится из формулы 7.48 СП 50-102-2003 опять же от единичного момента (кому нравится Сорочан, то формула 8.10).
После для "пружинок" нетрудно найти значения, для их задания.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 10:46
#70
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
СП 24.13330.2011, или наложить на узел, где расположена свая "пружинку", предварительно вычислив податливость от единичной нагрузки по формуле Д12 Приложения Д СП 50-102-2003 (или по свайному СНиП, кому как угодно). Для куста аналогично.
Угловая податливость куста из свай определится из формулы 7.48 СП 50-102-2003 опять же от единичного момента (кому нравится Сорочан, то формула 8.10).
Спасибо, понятно - надо программку в екселе писать. Но ход Ваших рассуждений ясен - не оспоришь....
Если Вас не сильно напрягу - как быть с фундаментами на естественном основании?
Не сочтите за труд - хотя бы намекните, где посмотреть. Типа я студент - заочник.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:02
#71
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Типа я студент - заочник
Ха-ха.
С.Н. Клепиков. "Расчет конструкций на упругом основании" Киев, 1967. Стр. 22 и далее.
Вложения
Тип файла: doc 44.doc (194.5 Кб, 223 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:46
#72
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С.Н. Клепиков. "Расчет конструкций на упругом основании" Киев, 1967. Стр. 22 и далее.
Я знал, что Ваша квалификация выше всяких похвал , ну, а как быть с учетом нелинейности в грунтах или... а лучше эту тему не трогать....
Останемся при Гуке - а то можно натворить дел по неопытности... и ляпидусу свинью подложим .....вдруг она ему понравится...
Хотя нет... в скаде он не прорвется....

Offtop: Однако, Викинг молчит - это не хорошо. Вроде бы как бы интеллигентно его спрашивал... без подколов.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:52
#73
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
как быть с учетом нелинейности в грунтах
по рукам тебе, таи, по рукам! чтобы сидел ровно на попе и не поднимал волну.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:56
#74
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
по рукам тебе, таи, по рукам! чтобы сидел ровно на попе и не поднимал волну.
Это то за што?
Как бы Ляпису помогал снизить шумашедшие напряжения в ихней схеме, но правда ... косвенно..
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:59
1 | #75
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


таи, ты бы лучше к Константину Шашкину ткнулся бы, он тебя на путь истинный быстро наставит. и где взять нелинейные характеристики грунтов, и к какому месту их приложить 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 12:46
1 | #76
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата от таи :
Цитата:
viking1963, где Вы насобачились так скадом крутить - сами или на курсах? Себе покупали? И скока платили?
Ваши схемы, которые Вы выкладывали на форуме, в принципе, все понятны, но "влом" так строить расчетные схемы - обычно проще решаю все. Пока прокатывает. Черкните пару строчек мне - для общего развития -
таи,
Доброго времени суток
Вы напишите контакты - так как у Вас нет контактов - или активизируйте опцию "принимать личные сообщения",
и я напишу Вам
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 13:15
1 | #77
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
ну, а как быть с учетом нелинейности в грунтах или... а лучше эту тему не трогать...
Я считаю, лучше не трогать.
Применительно к свайным фундаментам, как пишут, линейные методы расчета имеют сходимость в интервале гор. перемещения 8...10 мм, если перемещения будут более, то коэф. пропорциональности К с ростом перемещений будет уменьшаться. По хорошему его нужно каждый раз пересчитывать. Это и будет учет нелинейности.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 17:45
#78
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop: Никого не защищаю и не на чьей стороне, просто хочется сказать вот что. ЛАПИДУС не задавал намеренно фундаментов и грунтов для того, чтобы Вы уважаемые форумчане не уходили в тему дремучих лесов (грунтов) и потом не обвинили во всём их. А это и происходит - Вы пытаетесь загнать зверя (ЛАПИДУСА) в нужный Вам угол, чтобы потом оперировать тем, что неизвестно кто и как и насколько правильно задаёт грунты и в соответствии с этим всю схему. Человек ясно дал понять что ему нужны ваши мысли по поводу усилий от температурных воздействий, а на последних двух страницах уже и забыли по-ходу о чём речь была начата. Не в обиду всем, но может всё-таки вы примите упрощённую схему фундамента и вернётесь к рассмотрению температурных воздействий на объект?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 18:12
1 | #79
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


для тех, кто в танке ездит по жизне. вопрос был задан - отчего такие дикие поперечные силы в колоннах от температурного воздействия? расчет же с учетом податливости основания и узлов соединения приводит к снижению усилий в конструкциях.
P.S. топикстартер явно недоговаривает, на вопросы не отвечает.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 13:00
1 | #80
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата от Forrest_Gump :
Цитата:
расчет с учетом податливости основания и узлов соединения приводит к снижению усилий в конструкциях.
МногоУважаемый архитектор ЛАПИДУС2009 !
А ведь Forrest_Gump правильно говорит Вам о том, что нужны Граничные Условия в расчетной схеме
Сравним две расчетные схемы ("без ажт" - это схема без граничных условий (Ваша), и схему "Для ЛАПИДУСА.SPR" - это расчетная схема с введенными граничными условиями)
В Вашей схеме горизонтальные реакции в осях Ш/18 (на Диафрагме):
Rx=79,96 тонн
Ry=-125,49 тонн
Но в схеме с введенными граничными условиями (см. прикрепленный файл "Для ЛАПИДУСА.SPR") никаких горизонтальных реакций в районе осей Ш/18 нет (я взял фрагмент схемы - блок - в осях П-Ш/17-24)
Rx = 0,58 тонн
Rу = -0,84 тонн
Так что Forrest_Gump прав
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по Х 79,96 т.jpg
Просмотров: 163
Размер:	39.1 Кб
ID:	59471  Нажмите на изображение для увеличения
Название: по У -125,49 т.jpg
Просмотров: 110
Размер:	39.1 Кб
ID:	59472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: для ЛАПИДУСА Rx=0,58 тонн.jpg
Просмотров: 111
Размер:	61.8 Кб
ID:	59483  Нажмите на изображение для увеличения
Название: для ЛАПИДУСА Rу= -0,84 тонн.jpg
Просмотров: 117
Размер:	61.9 Кб
ID:	59484  
Вложения
Тип файла: rar Для ЛАПИДУСА.rar (97.8 Кб, 134 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 13.05.2011 в 14:46. Причина: загружал расчетную схему для архитектора ЛАПИДУСА
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 15:36
#81
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вот щас вернется отдохнувший ЛАПИДУС2009 и съест тебя, viking1963, с потрохами. типа ты зачем фундаментную плиту добавил? %-)))) у меня же сваи со столбчатыми ростверками верховодят.
P.S. а так да, опорные реакции в колоннах поубывали заметно. ляпота!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 15:42
#82
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
опорные реакции в колоннах поубывали заметно
Forrest_Gump
Доброго времени суток,
В схеме с фундаментом (файл "Для ЛАПИДУСА.SPR"), горизонтальные реакции от загружения № 20 (температура на январь)
сошли на нет..., то есть их практически нет...
(0,58 тонн - это не 120 тонн)
В принципе, если промоделировать столбчатые ростверки и приложить граничные условия - думаю что результаты те же будут.
При вводе фундамента, и граничных условий - горизонтальные реакции пропадают - Вы же сами видите
Значит, Вы правильно предполагали, что проблемма в задании граничных условий
Вложения
Тип файла: rar Для ЛАПИДУСА.rar (97.8 Кб, 134 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 13.05.2011 в 17:00.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 15:52
#83
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Я не удивлюсь, если появится еще кто-то, кто будет спорить с нами (мной да Вами). 8-)
P.S. аууу, ЛАПИДУС2009! где же ты? куда скрылся?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 16:46
#84
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Вот щас вернется отдохнувший ЛАПИДУС2009 и съест тебя, viking1963
Собственно говоря, Forrest_Gump, я совершенно этому не удивлюсь - Вы вспомните тему "Возможно ли опирание пустотной плиты консольно" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172
Ведь там, достопочтимый архитектор ЛАПИДУС2009 довольно таки уверенно отбивался одновременно от 110 (от ста десяти) конструкторов, защищая свой проект Павлинария... : !
Грамотно, аргументированно и умело парируя все замечания конструкторов...
Вот везде были бы такие архитекторы...
Тогда конструкторы волей-неволей вынуждены были бы подтягивать свой уровень...
Хотя, против ЛАПИДУСА2009 - (я более чем уверен в этом), бороться практически почти бесполезно...
За это время архитектор ЛАПИДУС2009 зримо увеличил свои познания и опыт - заметьте - что то доказать ему пытаются в данной теме совсем немного конструкторов...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 13.05.2011 в 17:07.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 17:09
#85
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я считаю, лучше не трогать.
Применительно к свайным фундаментам, как пишут, линейные методы расчета имеют сходимость в интервале гор. перемещения 8...10 мм, если перемещения будут более, то коэф. пропорциональности К с ростом перемещений будет уменьшаться. По хорошему его нужно каждый раз пересчитывать. Это и будет учет нелинейности.
Я не сразу понял Вашу мысль - потребовалось некоторое время на ее осмысление.
Но в принципе - Вы совершенно справедливо пишете, что даже при линейном учете податливости узлов - схема расчета идет как бы по нелинейной схеме - т.е. требуется определенное количество итераций, чтобы совпали показатели.

Offtop: Викинг, в личке переписывать мне резона нет. Но спасибо за ответ.
таи вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 17:21
#86
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Викинг, в личке переписывать мне резона нет. Но спасибо за ответ.
таи,
Доброго времени суток,
так Вы мне в личку напишите - почтовый адрес укажите, да и спишемся - делов то...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 08:46
#87
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
по рукам тебе, таи, по рукам! чтобы сидел ровно на попе и не поднимал волну.
Нет, Forrest, надо гнать волну, но в нужную сторону...

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Применительно к свайным фундаментам, как пишут, линейные методы расчета имеют сходимость в интервале гор. перемещения 8...10 мм, если перемещения будут более, то коэф. пропорциональности К с ростом перемещений будет уменьшаться. По хорошему его нужно каждый раз пересчитывать. Это и будет учет нелинейности.
Читал я С.Н. Клепикова в глубоком детстве, уже подзабыл.....
Зависимости, которые он приводит для определения перемещений фундамента на упругом основании в общем-то сомнения не вызывают, но носят, как мне показалось, достаточно упрощенный характер.
Это я к чему -.... а не будем мы писать никаких "программулек" в екселе. Сделаем проще и эффективнее.

Алгоритм видится следующий - посчитаем расчетную схему в Frameworke (там есть возможность задать температурную нагрузку) или же Скаде.
Затем опишем максимально точно физико-механические характеристики ИГЭ грунта в ФОК- ПК (модуль упругости, внутреннего трения, сцепление, пористость.. и т.д.)
И уже полученные характеристики расчета - осадки, просадки, углы поворота,.... обработаем и внесем в Framework или же тот же в Скад.
Дальше итерации и отлавливание результата в пределах допуска.

Спасибо, SergeyKonstr, благодаря Вам - цепочка"замкнулась.

Да совсем забыл сказать - тонкое это дело - учет податливости опорных узлов, как мне показалось,.... Offtop: (уверенность - удел Богов) .... не всегда учет данной "фичи" может принести положительный эффект в расчетную схему,... может и ухудшить ее.

Тут бы Forrestа_Gumpа послушать, Вас, toposа2 и Constantinа Shashkinа...... - мечты идиота одним словом...
таи вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 09:52
#88
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Не надо ничего говорить.... и так все ясно....
таи вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 10:04
#89
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: чей-то ты, таи, обиделся что ли? ;-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 10:21
#90
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
чей-то ты, таи, обиделся что ли? ;-)
Offtop: За ляпидуса? не... не обиделся....
Ситуация с колоннами, закрепленными от смещения в плоскостях Х и У и шарнире при повороте в опорном узле... несколько не ясна.

Сложилось мнение, что - Классическая схема работает в данном случае лучше - сбрасывает момент, нежели учет работы реального узла по упругой схеме. Offtop: (сопротивляется, зараза до последнего )
Классическая схема - учета полного защемления опорного узла против учета его же работы по упругой схемы проигрывает...Offtop: (но тут как бы уже обсуждалось)


Твое мнение?...
таи вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 11:59
#91
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Сложилось мнение
это ты про своё мнение? 8-)
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Сложилось мнение, что - Классическая схема работает в данном случае лучше - сбрасывает момент, нежели учет работы реального узла по упругой схеме.
да спорить сложно. потому что исходная расчетная схема задана некорректно (неадекватные ГУ). посему сравнивать кривого-хромого со спортсменом-марафонцем - это как-то нечестенько %-)))
P.S. что есть в твоей терминологии "классическая схема" (это абс.жесткие заделки?).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 12:16
#92
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
это ты про своё мнение?
Других пока и нет.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
да спорить сложно. потому что исходная расчетная схема задана некорректно (неадекватные ГУ). посему сравнивать кривого-хромого со спортсменом-марафонцем - это как-то нечестенько
Свое сравниваю - схем ляпидуса не видел-с.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
что есть в твоей терминологии "классическая схема" (это абс.жесткие заделки?).
Они и есть.
таи вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 07:17
#93
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Подниму тему (т. к. это крайняя тема от ЛАПИДУС2009), только по одной причине - ЕСТЬ КТО ИЗ МИНСКА???? СФОТАЙТЕ ПАВЛИНАРИЙ ПОЖАЛУЙСТА.....
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 00:10
#94
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Доброй ночи ! Есть схема и открытый вопрос, возможен ли такой размер здания без устройства доп. ТУ шва. По соседству брат близнец, расстояние между секциями 100 мм (собстно сам шов). Лично у меня не возникает предпосылок к обратному, в схеме два РСУ (зима, лето), нужно было бы еще и комбинацию так как не все же зимой будут и не все летом, но тем не менее.
Вложения
Тип файла: zip 3 СЕКЦИЯ (температура).zip (5.68 Мб, 168 просмотров)
miko2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 62 05.06.2022 19:10
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36