Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10!

Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2011, 13:46 #1
Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10!
NoName123
 
конструктор
 
СПб
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 120

Извиняюсь за новую тему, но вопрос, мне кажется, важный и речь идет о типовом узле, который будет использован во множестве АЗС.

Заказчик настаивает на применении в качестве колонны финского квадратного профиля 400х400х10. На эту колонну жестко опирается балка 30К2. Рама Т-образная. Консоль в одну сторону - 4,73 метра, в другую 2,73м. Момент в верхнем узле 21,5тм.

Ребра ставить нельзя и резать трубу нельзя.

Я считаю, что тогда нормальный жесткий узел не сделать на такой колонне.

Ребра можно только внутри трубы вваривать. Но это, по-моему, не сильно спасает ситуацию, т.к. далеко не залезть электродом внутрь трубы.

Как считаете Вы?
Просмотров: 10871
 
Непрочитано 18.05.2011, 13:56
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Ребра ставить нельзя и резать трубу нельзя.
отверстий под болты тоже в трубе делать нельзя?
Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Я считаю, что тогда нормальный жесткий узел не сделать на такой колонне.
Скорее всего можно, если узел на сварке будет. Где-то тут выкладывали книжку по кничным соединениям. При желанни можно такой узелок и самому посчитать
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:02
#3
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
отверстий тоже в трубе делать нельзя?

Скорее всего можно, если узел на сварке будет. Где-то тут выкладывали книжку по кничным соединениям. При желанни можно такой узелок и самому посчитать
А что за кничные соединения? Вкратце, если можно расскажите суть идеи.
Отверстия, скорее всего, тоже нельзя делать.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:02
#4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
отверстий под болты тоже в трубе делать нельзя?
Предлагаете сделать фланцевый узел? Стык колонны с балкой на высокопрочных болтах?
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:03
#5
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Так дело в устойчивости стенки, которую не обеспечить.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:05
#6
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Предлагаете сделать фланцевый узел?
нет, стенка трубы слишком гибкая...
Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Вкратце, если можно расскажите суть идеи.
Если опирать балки сверху на трубу, вряд ли получится жесткий узел. А вот если попытаться прикрепить консоли к граням трубы, то может выйти что-то дельное. В любом случае ничего сходу сказать наверняка не могу - нужны схема узла с ограничениями по геометрии и расчет.
 
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:11
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
В любом случае ничего сходу сказать наверняка не могу - нужен расчет.
Да возможна - потеря местной учтойчивости стенки и чувствую возможность образование пластического шарнира в узле - не нравится сочетание момента с продольной силой.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:11
#8
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Короткие консоли, которые передают момент на колонну?
Мне кажется, это не сильно меняет ситуацию.
Тем более, что их там не сделать по-нормальному. Максимум 100-120 мм для этого есть
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:15
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


таи, да не такой уж там большой момент... Проще говоря, пояса балки/консолей можно попытаться уширить в месте сопряжения с колонной, вырезать отверстие в балке под трубу и надеть это все на колонну с полным обваром, а верхний торец колонны заглушить.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:21
#10
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
таи, да не такой уж там большой момент... Проще говоря, пояса балки/консолей можно попытаться уширить в месте сопряжения с колонной, вырезать отверстие в балке под трубу и надеть это все на колонну с полным обваром, а верхний торец колонны заглушить.
И это решит проблему устойчивости стенки колоны?
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:21
#11
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


А если попробовать усилить стенку трубы полосой t=20 100х300 (например)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: finita_la_truba.JPG
Просмотров: 618
Размер:	20.6 Кб
ID:	59837  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:22
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
И это решит проблему устойчивости стенки колоны?
А почему нет?, но нужно посчитать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:25
#13
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


В принципе, действительно, непосредственно в месте примыкания можно сделать всё. Но момент на этом не закончится, а только начнется. А вниз по сечению, практически сразу после примыкания уже ничего не приварить.
Момент-то никуда не денется.

palexxvlad

Мне кажется, разница небольшая получается с точки зрения обеспечения устойчивости стенки. Не знаю.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:28
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


NoName123, скорее всего, что все нормально будет
Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Момент-то никуда не денется
момент внизу от сопряжения уже будет воспринимать материал трубы
 
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:28
#15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Так вот, снова про наши яйца
балка 30Ш2 проходит и по прочности и по прогибу
Сопромат, третий курс
пролет у нас 4,7 м. Предельный прогиб у нас будет Л/180(по интерполяции). Согласно примечанию 1 СниПа, для консоли принимают удвоенный вылет.

Тогда предельный прогиб:
2*4,7/180=0,052 метра=5,2 см.

Вычислим потребный момент инерции(см^4) профиля:
Iтр=(q*L^4)/(8*E*5,2см)
Согласно сбору нагрузок q нормативное=238кг/м^2
Тогда погонная нагрузка составит 238*7,7/100=18,4 кг/см

Iтр=(18,4кг/см*470см^4)/(8*2,1*10^6кг/см2*5,2см)=10277см^4

Согласно СТО АСЧМ 20-93 двутавр 30Ш1 имеет I=11339 см^4. С учетом коэффициента джамшутизма и разгильдяйства принимаем 30Ш2 (I=14209 см^4). Что и требовалось доказать Scad ваш врет все)

По этой теме - нет, организовать жесткий узел с квадратной трубой невозможно без ее резки и вварки ребра, ввиду продавливания ребром стенки колонны

Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 14:34.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:37
#16
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Сазоныч

Принципиально согласен.
Только нагрузка неравномерно приложена к балке.
А на конце ещё есть хоть и небольшая, но нагрузка от фриза - 390кг.

А SCAD наверное, несильно то и врет - там же пространственная работа - а мы отдельно консоль считаем.

Хотя прямо сейчас есть более важный вопрос - как жестко опереть балку на такую трубу?

palexxvlad

Видимо, моделировать надо такой узел в какой-то программе
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 14:58
#17
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Только нагрузка неравномерно приложена к балке.
От сосредоточенной(по длине балки, естественно, я не говорю о случае, когда сосредоточенная нагрузка на краю консоли) нагрузки потребный момент инерции только уменьшится.

Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
А на конце ещё есть хоть и небольшая, но нагрузка от фриза - 390кг.
увеличивает момент на 8%. 30Ш2 все равно проходит.

Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
А SCAD наверное, несильно то и врет - там же пространственная работа - а мы отдельно консоль считаем.
Разницы не должно быть принципиально никакой, кроме неточностей сбора нагрузок.
Скад может учесть перераспределение вертикальной нагрузки за счет жестко прикрепленных второстепенных балок с наиболее нагруженной на менее нагруженные рамы. Но опять же, потребный момент инерции только уменьшаться от этого

Вы просто заложили профиль с десятикратным запасом, теперь мучаетесь. Да и колонны можно было б из широкополочных двутавров сделать, например 40Ш1. Почему ксати колонну(трубу) резать нельзя интересно?

ЗЫ. тема похожа на павлинарий...А может поставим колонну-двутавр, а сверху трубу квадратную оденем и зальем крепким бетоном?Ксати если залить, то это спасет от продавливания стенки колонны

Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 15:10.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 15:06
#18
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Видимо, моделировать надо такой узел в какой-то программе
Можно и замоделировать, кроме того, можно замоделировать и в СКАДе.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 15:17
#19
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Сазоныч
Я расчет прикладываю. Если найдете, где я ошибся - буду очень благодарен.

Просто подобный случай уже был - потом со стройки мужики говорят - консоль прогибается сильно - хотя по нормам ручным расчетом всё проходит.

И, кстати, попробуйте просто одну такую T-образную раму в SCADе задать - и посмотрите. ОК?
Сам давно не пойму - в чем дело

Резать нельзя по эстетическим соображениям.
А по теме - может конкретно выскажетесь?
Вложения
Тип файла: rar Сочетание1-загрузкачастинавеса.rar (15.6 Кб, 128 просмотров)

Последний раз редактировалось NoName123, 18.05.2011 в 15:32.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 15:34
#20
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Хмм... Действительно странно... Балка 30К4(!!!) имеет прогиб -123 мм с вылетом 4,7 метра Надо поглядеть...
Смотрите. со стороны длинного пролета прогиб -(минус)123мм. со стороны короткой консоли - +(плюс)55мм. Отсюда следует, что прогиб этот обусловлен поворотом верхнего сечения колонны.
Поврот колонны =M*l/EI=1,2 градуса(2,1%) для двутавра и 0,6(1%) для трубы, что дает вертикальное перемещение 9,8см и 5,0см конца абсолютно жесткой условной балки. Плюс к этому надо приплюсовать прогиб самой балки. Вот и выйдем на скадовский результат.

Можно сделать вывод: Никакая балка из существующего сортаментов в ближайшей области галактики не будет соответствовать требованиям

Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 15:55.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 15:39
#21
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Хмм... Действительно странно... Балка 30К4(!!!) имеет прогиб -123 мм с вылетом 4,7 метра Надо поглядеть...
Смотрите. со стороны длинного пролета прогиб -(минус)123мм. со стороны короткой консоли - +(плюс)55мм. Отсюда следует, что прогиб этот обусловлен поворотом верхнего сечения колонны
Ну да, так она и ведет себя эта рама. Только, не верхнего сечения, а всего стержня колонны
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 16:05
#22
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Только, не верхнего сечения, а всего стержня колонны
В том то и дело, что верхнего сечения Угол поворота как бы переменный, от нуля у фундамента до 1,2 градуса вверху.
Ксати двутавр 30К2 имеет горизонтальное перемещение 3,6 см в верхнем сечении. А предельный - 450/150=3 см. Так чтоне проходит

А труба 400х400 проходит. ксати снип не говорит, что прогиб консоли надо считать с учетом поворота колонны.

ЗЫ. По эстетическим соображениям колонну можно разрезать выше уровня подшивного потолка, так что ниче не видно будет. А диафраму можно поробовать вварить так, чтобы ее видно не было снаружи. А снаружи зашлифовать.

ЗЫЫ. Вообще в порядке бреда. А может и в самом деле взять квадратную трубу, она вроде здоровая, сделать у оголовника дырочки, в них вставить арматуру, дырочки заварить и зашлифовать. Очень аккуратно вырезать диафрагму из стального листа, всунуть ее внутрь колонны, положив на поддерживающие стержни. И весь верх оголовника действительно залить крепким бетоном.
После чего можно спокойно сбоку от колонны жестко крепить балки на накладки, не боясь продавить стенку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.jpg
Просмотров: 91
Размер:	6.1 Кб
ID:	59845  

Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 16:20.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 16:23
#23
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Хорошо.

А если все-таки при опирании сверху вварить поперечную (относительно сечения колонны) пластину на расстоянии 300 мм от верха трубы (туда еще залезет электрод) и пару продольных пластин внутри трубы (вдоль балки)?

Сазоныч

Ну не очень далеко от оголовка можно и приварить эту плиту.
300 мм - от оголовка - хватит для обеспечения жесткости?
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 16:48
#24
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну думаю должно хватить)Тут вообще-то на форуме есть много тем про трубы с жесткими узлами, где учавствуют "аксакалы" этого формуа, есть даже с картинками. Вариантов масса. Поищите, но итог там один - геморрно, но можно, и по возможности применять такие узлы не следует.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 18:57
#25
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Во все околонаучные споры встрявать не буду. предложу то, что в голову пришло (см. рис)...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Trama.jpg
Просмотров: 147
Размер:	9.6 Кб
ID:	59856  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 10:51
#26
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Знаете какой идеальный вариант? Переработать архитектуру. Рассматриваемый вариант изначально порочен в сути. Нужно ставить второй ряд колонн на 1,75-2,0 метра выше от тех которые есть. Выровнять тем самым вылеты консолей и раза так в два снизить расход металла. Между колоннами беспрепятственно можно ставить колонки. Так что может вы и правы - на таких условиях от работы разумно отказаться, если не жмет. Или поставить вопрос ребром - "или делайте как я говорю, или делайте сами"
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 11:55
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Стенку трубы на устойчивость при действии продольных сжимающих усилий и при условии работы в пределах упругости можно рассчитать вот так - см. приложение. Расчет в запас - приняты шарниры.
В случае непрохождения ставите одно ребро посередине стенки. Длина ребра (вдоль трубы), как видно по волнам на рис., должна быть примерно равна ширине стенки.
Вариант - поперечная диафрагма на расст. полгабарита (или чуть меньше) трубы. Диафрагма может быть с вырезом.
Напряжения сжатия на кромке трубы максимальны; по мере отдаления от конца они уменьшаются сообразно эпюре моментов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пластина.JPG
Просмотров: 209
Размер:	12.9 Кб
ID:	59909  

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.05.2011 в 12:02.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 13:27
#28
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Сазоныч
Ильнур

Большое спасибо!
Буду конструировать узел и считать.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 01:44
#29
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


сделать узел с ребрами и закрыть чем-нибудь красивым
viqa вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 07:39
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
сделать узел с ребрами..
Пост №1:
Цитата:
Ребра ставить нельзя ....
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:18
#31
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
сделать узел с ребрами и закрыть чем-нибудь красивым
Угу) Повесить портрет бабушки маши
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 00:38
#32
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пост №1:


Ребра ставить нельзя ....
а если очень хочется? можно закрыть, пусть архитекторы тоже подумают, не только нам мучатся
viqa вне форума  