Лира-СТК. Конструктивный элемент.
инженер-конструктор
Краснодар
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 19089
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Объединение элементов пояса необходимо делать, если в пределах одной панели существует несколько КЭ. С другой стороны, если в пределах одной панели один КЭ и пояс фермы разбит на панели, равные друг другу, то можно объединить пояс в конструктивный элемент, назначив ему расчетную длину, равную "расчетная длина одной панели/количество панелей"
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Oskar___
Объединив весь пояс в конструктивный элемент при отсутствии горизонтальных связей (см.разрез 1-1) в коэффициентах длины из плоскости фермы вы должны поставить единицу,относительно местных осей Z1 и (или) Y1. При наличии горизонтальных связей и объединении нижнего пояса в один конструктивный элемент (КЭ для L) вы должны посчитать коэффициент длины и ввести его значение также относительно местных осей Z1 и (или) Y1. В данном примере коэффициент длины из плоскости фермы при наличии горизонтальных связей будет равен для "КЭ для L" 1/4=0.25.Для КЭ1-КЭ4 коэффициенты длин будут равны единице. Добавлено Аналогично в плоскости фермы.При "КЭ для L" коэффициент длины будет L/8=0.125 Дрюха поправь меня если я не то наговорил. Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 11.09.2011 в 17:22. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот смотри.Представь себе отдельно расчитываемую ферму.Посчитал ты её в ЛИРЕ-Визор.Дальше перешёл в ЛИР-СТК.
По сути у тебя отдельная ферма.Ты создаешь нижний пояс в виде конструктивного элемента "КЭ для L".Допустим пояс у тебя состоит из двух спареных уголков.Лира тебе в этом случае для конструктивного элемента "КЭ для L" подберёт уголок огромный-например 180х180,а то и 200х200. Здесь ты понимаешь,что Лира подобрала исходя из устойчивости из плоскости фермы.В реальности у тебя ферма входит в состав конструкции и ей параллельно с какимто шагом имеются ещё фермы.Для того чтобы "снизить" профиль уголка ты вводишь горизонтальный связи,например как на скриншоте (см.выше).Дальше работая с тойже одной фермой ты можешь "иммитировать" эти горизонтальные связи,это обеспечивается коэффициентами длин по осям. Вот здесь у тебя и непонимание. Ты можешь ввести коэффициент при конструктивном элементе "КЭ для L" 0.5-это будет означать,что ты пояс раскрепил ровно в середине.Можешь ввести 0.25-это будет означать,что ты пояс раскрепил в четырёх местах и т.д. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я не понял что ты написал,ещё раз постараюсь пояснить.
Смысл коэффициентов длин заключается в том,что они имитируют раскрепления (в случае фермы это пояса).Если ты разобрался-то ответь ты когда объединяешь в единый конструктивный элемент нижний пояс-в плоскости фермы какой коэффициент ставишь? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Разрешите уточнить) Рассудите мои размышления) Если мы отдельно считаем какую нибудь конструкцию в составе здания, например балку или ферму, лира без задания раскрепления сжатого пояса считает искомую конструкцию как отдельно работающую и не берет в расчет связи? Поэтому такие супер сечения, даже если она проходит по прочности меньшим сечением?
А если я считаю раму, полностью смоделированную, как тогда быть например с ригелями, если они разбиты на несколько КЭ, а поверх них (ригелей) лежат балки, соединяющие их (ригели) между собой в пролете? )) Написано много, но мне очень хотелось бы знать, как в таком случае подбирать сечения элементов) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Объединяете эти КЭ в конструктивный элемент, а в дополнительных характеристиках пишете шаг раскрепления из плоскости балки и количество раскреплений ("одно посередине" или "более, делят пролет на равные части"). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
нежелательно, т.к. не объединив в один КЭ и не указав раскрепления из плоскости можно получить огромное сечение при расчете по 2ПС, т.к. программа в этом случае прогиб балки определяет по перемещения узлов конечного элемента в глобальной системе координат. (да и быстрее и проще гораздо подбирать сечение через объединение в КЭ)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Балка, лежащая дальними концами на ригелях разве имеет раскрепления? ведь она варится только на торцах....немного непонятно....Просто выше было сказано и даже на картинке приведено, ферма у кого то получалась с огромными сечениями лишь потому, что не было указано связей с соседними, а у меня балка укладывается с шагом, но без связи с соседними, в таком случае подбор по 2ПС будет без раскреплений?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
не стоит путать раскрепления из плоскости и раскрепления для определения прогибов.
Раскрепления из плоскости служат для определения расчетной длины балки Lef для расчета на общую устойчивость. Задаются они либо в метрах (к примеру, если к главной балке примыкают второстепенные с шагом 2 метра, то расчетная длина Lef при задании геометрических характеристик в ЛИР-СТК составит 2м), либо в коэффициентах расчетной длины (к примеру, та же главная балка длиной 6м, тогда коэффициент расчетной длины Lef равен 2/6=0,33). Если же балку ничто не удерживает из плоскости ее изгиба, то при шарнирном опирании ее концов коэффициент расчетной длины равен Lef=1, или геометрической длине балки (если задавать в метрах). Если, например, на балку опирается монолитная плита и при этом обеспечены конструктивные требования по ее анкеровке с поясом балки, то в этом случае коэффициент Lef=0 (см. пункт 5.16 СНиП II-23-81) Раскрепления для определения прогибов нужны лишь для определения перемещений промежуточных узлов балки относительно ее опорных закреплений. К примеру, пусть балка представлена 4-мя конечными элементами, соответственно она имеет 5 узлов, 1-ый и 5-ый узел являются опорными. Перемещения узлов по оси Z в глобальной системе координат, скажем, -100, -110, -120, -110, -100 мм соответственно. Если при расчете такой балки при объединении ее в единый конструктивный элемент не назначить ей раскрепление для прогиба на концах конструктивного элемемента, то тогда прогиб в центре балки программой будет принят равным перемещению 3-го узла по оси Z в глобальной системе координат (120мм), т.е. при расчете по 2ПС сечение такой балки будет подобрано неверно. Если же назначить раскрепление для прогибов на конце конструктивного элемента, то прогиб балки составит -100-(-120)=20мм, что соответствует реальной схеме работы такой балки. Последний раз редактировалось 27legion, 03.06.2013 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
При балке длиной 12м, в дополнительных настройках жесткости элемента, в окошечке с назначением расчетной длины, назначаем 12м соответственно, если балка оперта по торцам? И если это действительно так, то почему если оставить там 0, программа подбирает меньшее сечение, чем при 12 метрах? о_0
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
потому что при расчетной длине Lef=0 расчет балки на общую устойчивость не производится(см. п. 5.16 СНиП II-23-81, подбор сечения выполняется по формуле 28 того же СНиП), при задании Lef отличной от нуля подбор сечения выполняется уже по формуле 34 (39, 40).
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Wind in my mind, вы опять путаете раскрепления для прогибов и раскрепление сжатого пояса при расчете на общую устойчивость !
Кстати,27legion, как вы думаете, если имеется главная балка, на ней уложены прогоны с каким-то шагом, а на прогонах в качестве покрытия - сэндвич панель. В таком случае, прогоны раскрепляют верхний пояс главной балки или нет ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
на мой взляд возможны несколько вариантов:
1. если по торцам здания установлены горизонтальные связи по покрытию - то да, раскрепляют. 2. если соседние балки загружены менее рассматриваемой - то да, раскрепляют (менее нагруженная балка за счет прогонов удерживает рассматриваемую главную балку от потери устойчивости) 3. в остальных случаях... зависит на усмотрение проектировщика (для небольших пролетов можно и считать что раскрепляют, для больших пролетов лучше установить связи по покрытию и обеспечить жесткость диска за счет совместной работы связей с прогонами) п.с. вопрос на самом деле вопрос спорный, с одной стороны покрытие из сэндвича вроде как и является диском, обеспечивающим совместную работу всех балок, но из-за обмятия утеплителя и смятия листов обшивки в местах крепления к прогонам судить о его достаточной жесткости представляется не совсем корректным. (сам лично всегда подбираю сечение в запас, чтоб спалось спокойней ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Я на это не полагаюсь. Это вопрос коэффициента расчетной длины (как в раме при различном нагружении колонн) слишком муторный для данной задачи и поэтому его отбрасываю сразу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Спасибо за ответы) Правильно ли я понял, Вот в доп. настройках жесткости, в зависимости от того, какая расчетная схема балки мы указываем Lef, если у меня балка оперта только по торцам без связей с соседними, ставлю Lef = длине пролета и галочку "без закреплений", если на ней балки лежат с шагом 2 метра, расчетная длина соответственно 2 м и галочка "более, делят пролет на равные части"?
А если эта балка кладется на ригель с неким шагом, сам ригель я считаю с указанием Lef в зависимости от шага балок, лежащих на нем, а сверху балки лежит плита. То есть саму балку я уже считаю с Lef = 0? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
если расчет производится на расчетные значения нагрузок, действующие после набора прочности бетона перекрытия, то при указанной Вами расчетной схеме для ригеля Lef=шагу второстепенных балок, для второстепенной балки Lef=0. Если производится расчет на монтажные нагрузки (вес свежеуложенного бетона), то в этом случае для второстепенной балки Lef=геометрической длине балки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Там немного по-другому. Откройте СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", глава "Элементы подверженные действию осевой силы с изгибом". Будет зависеть от относительного эксцентриситета приложения нагрузки и в зависимости от этого элемент будет либо изгибаемый (лировская "Балка"), либо внецентренно сжатый (лировская "Колонна"). Про расчетные длины колонн (коэффициенты "мю") в СНиПе все доходчиво описано. Более есть в Пособие к СНиП II-23-81* или в СП "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*".
Ригели примыкают жестко или шарнирно ? Есть ли связи в плоскости рамы ? В общем надо смотреть всю схему, чтобы сделать какие-то выводы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Спасибо еще раз) Шарнирное опирание, я так понимаю, это если ригель и колонна соединяются через болты, а если на сварке? Вы говорили, что жесткие связи могут быть либо в местах крепления балок, либо у основания колонн, то есть либо там, либо там, а если колонна в монолитном фундаменте, а ригель к ней приварен через фасонку к закладной детали? Тогда примыкание ригеля к колонне шарнирное? Ограничивает только повороты вокруг оси?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
понятие "щарнир" является условным, поэтому даже иногда крепление на сварке считается шарнирным. Жестким узел будет в том случае, если полки балки закреплены от поворота относительно оси балки через накладки к колонне, если же крепление балки осуществляется по стенке то такой узел считается шарнирным. Советую посмотреть серию 2.440-2, в ней приведены как раз узлы как шарнирные, так и рамные.
По поводу расчетных длин колонн советую почитать Кузнецова "Металлические конструкции" том 2, стр. 54 либо Горева "Металлические конструкции" том 2 глава 6 (все книги есть в даунлоаде) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "??? | SaFF | Лира / Лира-САПР | 255 | 20.03.2015 21:35 |
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений | Пантелей | Расчетные программы | 13 | 06.12.2010 13:41 |
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? | SaFF | Лира / Лира-САПР | 16 | 04.09.2010 18:27 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |