Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее?

Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2011, 23:13 #1
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее?
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Здравствуйте, товарищи инжненеры.
Задался тут недавно одним вопросом. Вроде бы ничего сложного, но есть некоторые тонкости. Собственно, вопрос.
Серийная ферма из ГСП (по серии 1.460.3-23.98 Вып.1) пролетом 18 метров. Задал ее в СКАДе - сначала одну в пространственной постановке, шарнирное крепление к колоннам, все узлы решетки - жестко. (допущения пункта 15.2.2 СП 16.13330 "Стальные конструкции" не учитываем) - при этом получил момент в опорном раскосе от нагрузки "кровля и снег" - 1,7тм. (первый пример во вложении)
Задал ту же ферму с учетом расцентровки опорного раскоса - 50мм(0,05метра) - собственно, 20мм опорный фланец ну и еще 30мм) - получил момент всего 0,29тм. (второй пример во вложении)
Задал те же фермы в составе рамы (3 и 4 примеры вложения). Собственно, без расцентровки момент в опорном раскосе получается почти в 6 раз больше, чем с учетом расцентровки. но такое задание фермы в составе рамы вроде как не совсем корректно, так как мы наблюдаем в таком случае в верхнем узле колонны момент 1,73тм от жесткого крепления опорного раскоса к колонне( коего быть не должно - опирание фермы шарнирное). Другой вариант рамы - с расцентровкой - более похож на правду - момент в верхней части колонны равен нулю, в опорном узле - 1,46тм(от распора в 0,15т).
Собственно, вопрос - какая же из предложенных двух схем верная в плане правильного распределения усилий. Вроде как без учета расцентровки все идет в запас, но просто хочется разобраться в данном вопросе. Уж очень интересно.
все четыре примера - во вложении.

Р.S. АЖТ при расчете не применял, с целью упрощения расчетной схемы.

Вложения
Тип файла: rar фермы и рамы.rar (4.9 Кб, 1410 просмотров)

__________________
Хочу все знать!
Просмотров: 31377
 
Непрочитано 31.05.2011, 23:21
#2
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


по описанию (посмотреть не могу, есть только лира) правильно в составе рамы, а раскос с расцентровкой
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 23:32
#3
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Viqa, спасибо за ответ. Тоже думаю, что правильно так, но хочется послушать еще мнения других инженеров по этому поводу!
__________________
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 09:55
#4
Энгус


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 9


Хочется узнать по какому узлу решается примыкание фермы к колонне. Нашел 2 варианта в типовых сериях. Узел 10 по серии 1.460.3-23 в.1 (но в нем отсутствуют толщины пластин да и трудоемко это). Второй вариант по серии 1.460.3-14 КМ к надколоннику честно говоря то же не легкий. Проектирую здание 18х48 с опорным краном. Может есть варианты попроще?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 10.jpg
Просмотров: 4305
Размер:	224.4 Кб
ID:	100086  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Надколонник.jpg
Просмотров: 3495
Размер:	380.0 Кб
ID:	100087  
Энгус вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:12
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Там по одному принципу сделано. Серии-то обе делали одни и те же люди, причем одна из них - отменена.
В чем разница между ними?
1.) на первом скрине надколонник включен в отправочную марку колонны.
2.) в первом варианте нету примыкания подстропилки и это крайняя колонна (стропилка с одной стороны).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:35
#6
Энгус


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 9


Спасибо. У меня однопролётное здание. Нужны крайние колонны. Может дадите толщины пластин, или их взять по толщинам колонны для узла 10. Скажите а проще варианта нет?
Энгус вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:46
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Либо в серии ищите, либо считайте, толщины эти.

Проще именно для этих ферм - нету.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:54
#8
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


сечение колонны не менять, а доводить до самого верха, и к ней крепить ферму. (про момент в колонне не забываем).
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:40
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: вредительство.
металла больше, ексцентриситет больше, момент больше...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:01
#10
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: вредительство.
металла больше, ексцентриситет больше, момент больше...
совершенно согласен, но легче!! Пуская заказчик выбирает!! (Иногда увеличение момента не влияет на сечение колонны, и вопрос встает только в материале в верхней части, все надо смотреть по месту, и в зависимости от размера объекта).
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:02
#11
Энгус


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
сечение колонны не менять, а доводить до самого верха, и к ней крепить ферму. (про момент в колонне не забываем).
Вы применяли это в проектах или просто советуете?
Энгус вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:25
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
совершенно согласен, но легче!! Пуская заказчик выбирает!!
что там легче-то? меньше работы на пару сварных швов? Зато ексцентриситет (и момент от верт. нагрузки) в несколько раз вырастает. И металлоемкость, даже без учета момента, - тоже.

И выбирает не заказчик такие вещи, а проектировщик.
Вы еще решетку ферм выбирать заказчику отдайте... Заодно и балки вам пусть посчитает...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:04
#13
PSV


 
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Собственно, без расцентровки момент в опорном раскосе получается почти в 6 раз больше, чем с учетом расцентровки.
а вы в рамах шарнир присвойте не верхнему поясу, а колонне и тогда не будет такого разброса, а то в вариате без расцентровки у вас примыкание фермы к колонне странное получается, верхний пояс шарнирно примыкает к колонне, а раскос жестко.
PSV вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:14
#14
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Энгус Посмотреть сообщение
Вы применяли это в проектах или просто советуете?
И то и другое
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:22
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
а вы в рамах шарнир присвойте не верхнему поясу, а колонне и тогда не будет такого разброса, а то в вариате без расцентровки у вас примыкание фермы к колонне странное получается, верхний пояс шарнирно примыкает к колонне, а раскос жестко.
Offtop: актуально и своевременно, особенно с учетом даты вопроса - 31.05.2011
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:30
#16
PSV


 
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174


Offtop: а я даже и не заметил
PSV вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:43
#17
Энгус


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 9


Как правильно задать примыкание фермы к колонне, не по центру колонны а к полке в SCAD.
На рисунке что не так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расч схема.jpg
Просмотров: 2122
Размер:	11.7 Кб
ID:	100365  
Энгус вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 00:03
#18
Sea92

студент
 
Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21


Здравствуйте. Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Я рассчитываю ферму в составе рамы. Ферма серии 1.460.3-23.98 Вып.1 пролетом 24 м. Вопрос мой состоит в том, должен ли я в расчетной схеме фермы ввести шарниры в узлы? По пункту 15.2.2 СП 16.13330 "Стальные конструкции" соединение в узлах фермы допускается принимать шарнирным, если отношение высоты конька к пролету не более 1\10. В моем случае это отношение как раз равно 1\10. Просто автор этой темы допущение этого пункта СП специально не учитывал. Почему? Это идет в запас?
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Серийная ферма из ГСП (по серии 1.460.3-23.98 Вып.1) пролетом 18 метров. Задал ее в СКАДе - сначала одну в пространственной постановке, шарнирное крепление к колоннам, все узлы решетки - жестко. (допущения пункта 15.2.2 СП 16.13330 "Стальные конструкции" не учитываем)
Sea92 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 09:50
#19
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Sea92 Посмотреть сообщение
По пункту 15.2.2 СП 16.13330 "Стальные конструкции" соединение в узлах фермы допускается принимать шарнирным, если отношение высоты конька к пролету не более 1\10.
какого еще конька?
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (91.7 Кб, 296 просмотров)
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 11:27
#20
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


По идее по жесткой, момент в узлах образуется же и в итоговое сечение фермы может внести вклад (если ферма из ГСП)

Offtop: блин, где же про 6М было, в Пособии что ли...
hentan вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 11:59
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sea92 Посмотреть сообщение
Это идет в запас?
- для одних элементов в запас для других нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 12:53
#22
Sea92

студент
 
Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
какого еще конька?
Сначала не понял Вас, но перечитав п. СП:
"15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм
допускается принимать шарнирными:
при сечениях элементов из уголков или тавров;
при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах.
При превышении указанных отношений h\l следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов."
вроде понял вашу улыбку. Нужно взять отношение высота сечения элемента фермы к ее длине. Но я же не знаю какие высоты элементов у меня получится в итоге. В серию я посмотрел сортамент фермы пролетом 24 м, и там максимальная высота сечения элемента к ее длине равна: 180/3015=0,06, т.е. по СП серийная ферма подсчитана с допущением шарниров в узлах фермы. И мой вопрос остается прежним: как считается ферма с шарнирами в узлах и без нее? Причем я не знаю первоначально сечения элементов, кот. у меня получатся в итоге. Объясните мне, пожалуйста.
Sea92 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:24
1 | #23
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Sea92 Посмотреть сообщение
И мой вопрос остается прежним: как считается ферма с шарнирами в узлах и без нее? Причем я не знаю первоначально сечения элементов, кот. у меня получатся в итоге. Объясните мне, пожалуйста.
В первом приближении, подбирайте сечения в предположении шарниров в узлах и центровки элементов фермы. Прорисовываете ферму с полученными сечениями, и при необходимости пересчитываете с учетом расцентровки в узлах и учетом моментов от жесткости узлов (если не выполняются требования п 15.2.2)
Добавлено: "Справочник проектировщика. Металлические конструкции. под ред. Кузнецова В.В. Т.2", п.7.10.2

Последний раз редактировалось ZVV, 29.01.2014 в 13:32.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:24
#24
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


...
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:37
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sea92 Посмотреть сообщение
я не знаю первоначально сечения элементов, кот. у меня получатся в итоге
- итерационно. Вы же не на логарифмической линейке ферму считаете.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.04.2015 в 10:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 13:57
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Склад примыкает с одной стороны к произв. корпусу, снеговой мешок, профлист не проходит из-за нагрузок, с той стороны где снеговой мешок в ферме установлены стойки для уменьшения грузовой площади. Возможен ли такой вариант ферм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 484
Размер:	49.8 Кб
ID:	147886  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 18:02
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Возможен ли такой вариант ферм?
А в чем сомнения?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2015, 14:35
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А в чем сомнения?
ZVV, сомнения всегда есть, потому и интересуюсь.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 10:26
#29
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: К стати этот опорный узел (и еще парочку) из молодечно обсуждали на встрече.
Если кому интересно, можно обратиться к olegrussia
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:36
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


что-то я перегрузился или переобщался..., подскажите пожалуйста - имеется фланцевое соединение нижнего пояса на высокопрочных болтах, усилия по 56 тонн, на какое усилие расчитывать количество ВПБ на +56т или 112т?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-1.jpg
Просмотров: 422
Размер:	117.8 Кб
ID:	148051  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:43
1 | #31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


На 56 тс.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:43
1 | #32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


56 т.Offtop: (давайте проголосуем )
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:46
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


я также считаю что на 56т, но некоторые "старшие товарищи" с многолетним "опытом" утверждают обратное... Вот я и хз.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:50
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Логично: с каждой стороны по 56 тонн, всего 112 тонн.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:01
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Логично: с каждой стороны по 56 тонн, всего 112 тонн.
та все же
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на какое усилие расчитывать количество ВПБ на +56т или 112т?


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
56 т
или


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
112 тонн
запутался
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:05
1 | #36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


56 тонн. Фрикцион. 4 ВПБ болта 10.9 24-ых с преднатягом в 27.1 тс. 2 плоскости трения. Для спокойного сна - ставим 6.

----- добавлено через 54 сек. -----
Раскрываются фланцы-то.... как-то не очень я их. А фрикцион считается проще. Взгляни, будь добр, серию 1.460.3-15

----- добавлено через ~1 мин. -----
http://dwg.ru/dnl/12064

----- добавлено через ~2 мин. -----
Детальный расчет у Сахновского в Легких Стальных Конструкциях, но на одну плоскость трения и в балке.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:10
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Фрикцион
нужно фланцевое соединение
и вопрос именно в том, что на какое усилие считать - из расчета берутся усилия от двух элементов в узле по 56т на растяжение, кол-во ВПБ считать на 56т или 112т?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:12
1 | #38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, ну тогда фланец придется делать. Но Вы всё же попробуйте уговорить на фрикцион - и Вам проще и заказчику... и строителям и заводчанам КМД.

----- добавлено через 40 сек. -----
Опять же в указанной серии и фланцы есть - подберите под себя и дело в сторону.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:19
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, суть вопроса
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на какое усилие считать - из расчета берутся усилия от двух элементов в узле по 56т на растяжение, кол-во ВПБ считать на 56т или 112т?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:23
1 | #40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, уважаемый, ну откуда у нас в 112?! Ведь всего в стержне - 56 тонн. И , как завещал товарищ Горев, нам этот силовой поток нужно передать.... всего 56 тонн. Ну ради интереса - указанная серия - взгляните: есть усилие в НП СФ и подбор болтов.... посчитайте сами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:31
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


т.е. усилия возникающие в стержнях и равные 56т растяжения - это усилие именно в узле, на которое и необходимо расчитывать узел?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:56
1 | #42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, да.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вся сталь считается N/A+-M/W. С учетом ряда коэффициентов. Проверяется устойчиовсть, прочность, гибкость, деформации. Остальное - вторично.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 13:11
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: ФАХВЕРК, мозг мне загадили, вот я и кипишую.
Благодарю!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 13:19
1 | #44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop: ФАХВЕРК, мозг мне загадили, вот я и кипишую.
Благодарю!
Это не страшно... у нас работа такая.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 13:29
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
у нас работа такая.
это точно

wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 13:57
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
запутался
- нет у Вас чувства юмора .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 14:06
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет у Вас чувства юмора .
С опытом появиться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 14:11
2 | #48
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Господа, про 56/112тонн - это же классика http://uchifiziku.ru/2012/01/25/zadacha-o-dvux-lodkax/
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 14:37
#49
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
профлист не проходит из-за нагрузок
Такой тоже не проходит?
Вложения
Тип файла: pdf 91_7833___160-750_1.pdf (631.2 Кб, 245 просмотров)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 14:41
#50
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Такой тоже не проходит?


Вложения

91_7833___160-750_1.pdf (631.2 Кб, 0 просмотров)
пролет 3м, какая предельная нагрузка на м2?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 14:41
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Такой тоже не проходит?
Да, как вариант. Но один раз попал в неприятную ситуацию - сравните ГОСТовские W и I на 75 и 57 листы c информацией от производителей.... экономят, черти. Прилипает инженер. Это я на всякий случай...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 15:05
#52
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
пролет 3м, какая предельная нагрузка на м2?
зависит от схемы опирания же. Характеристики даны, прикиньте M/W
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 15:11
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Характеристики даны
- они редуцированные?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 15:19
#54
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- они редуцированные?
А редуцирование не зависит от напряжений в сечении или от усилия в элементе? От НДС, короче.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 15:27
#55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Конечно зависит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 15:44
#56
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- они редуцированные?
тогда кто же даст редуцированные характеристики?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 16:12
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда зачем писать:
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
прикиньте M/W
.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 16:42
#58
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


ну прикинуть то можно
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 17:31
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно с погрешностью в 50 % не в запас.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Чертежи AutoCAD конструкции типа "Молодечно" Филипенко Петр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 23:00
Фермы типа ФС в dwg Serega_KSS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 02.11.2008 06:57
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 5 23.07.2008 14:39
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53