Как рассчитывать толстое перекрытие (толщина 2 метра, пролет 3,8метра)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитывать толстое перекрытие (толщина 2 метра, пролет 3,8метра)

Как рассчитывать толстое перекрытие (толщина 2 метра, пролет 3,8метра)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2011, 18:39 #1
Как рассчитывать толстое перекрытие (толщина 2 метра, пролет 3,8метра)
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Есть плита, опертая по трем сторонам на стены толщиной 500мм. Пролет плиты 3,8метра, толщина 2 метра (опалубка задана немецкими технологами, обсуждению не подлежит). На плиту устанавливается технологическое, которое создает нагрузку: N=340тс, М=1250тм. Момент и вертикальная нагрузка передаются через кольцевую закладную деталь диаметром 2.8метра.
Вопрос: как подбирать армирование такой плиты? понимаю, что рассчитывать ее, как изгибаемый элемент, не совсем корректно.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 11133
 
Непрочитано 10.06.2011, 18:46
#2
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Наверняка тот самый случай, когда уместен расчет методом каркасно-стержневой аналогии (распространенный в мире, но только начинающий свое применение в России). У меня есть книга Залесова А.С. и Барановой Т.И. об этом методе, но серьезные первоисточники для пространственных конструкций (как Ваша плита), а не плоских - надо искать в европейской литературе (нормах).
Увы, на практике пока не применял этот метод - конструкции не те )
 
 
Непрочитано 10.06.2011, 21:47
1 | #3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Ставьте 20АШ (иначе немецкие коллеги Вас не поймут).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 23:35
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Давайте рассмотрим вопрос с несколько другой стороны. Какой 3-й габарит плиты? Учитывая приложение нагрузки через кольцевую деталь, предполагаю что размеры 3.8х3.8х2 (ДхШхВ). В таком случае Ваша плита с учетом собственного веса и N не пройдет проверку на опрокидывание от действия момента М. Следовательно, Вам необходимо жесткое сопряжение опорной плиты со стенами, и рассчитывать необходимо всю систему целиком. Проблема значительно расширится.
Может я конечно чего то не понял в постановке задачи.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 23:49
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А с какого "болта" наших кфрдфулф(олдов) так напрягают иностранцы?.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2011, 00:22
1 | #6
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


советую почитать господина Байкова - расчет плит опертых по контуру
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 14:56
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


это не совсем плита. и методы расчета на изгиб не совсем корректные. мне так кажется. завтра выложу чертеж.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 20:11
#8
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


kfrdfylf, имхо, среди всех постов, предложение Ал-й - лучшее
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 23:18
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


В сборнике "Бетон и железобетон-пути развития" в статье Алмазова В.О. есть ссылка на раздел 6.5 и Приложение J.2 Еврокода 2 2003-го года, где данная методика должна быть описана, но у меня такие материалы на работе - сейчас проверить не могу...
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 15:55
#10
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Опалубочный чертеж с закладной деталью:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (125.0 Кб, 1738 просмотров)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 21:58
#11
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Есть плита, опертая по трем сторонам на стены толщиной 500мм. Пролет плиты 3,8метра, толщина 2 метра (опалубка задана немецкими технологами, обсуждению не подлежит). На плиту устанавливается технологическое, которое создает нагрузку: N=340тс, М=1250тм. Момент и вертикальная нагрузка передаются через кольцевую закладную деталь диаметром 2.8метра.
Вопрос: как подбирать армирование такой плиты? понимаю, что рассчитывать ее, как изгибаемый элемент, не совсем корректно.
Отвечу на главный вопрос.
Конструкция не типовая, следовательно, требует и не типового подхода. Нормальная задача для численого моделирования МКЭ. Причем в пространственной постановке объемными элементами. Достоверно и наглядно покажет, как хоть это все будет работать.
Арматуру определяем по растягивающим напряжениям. Если совсем грубо, то можно по площади растянутого сечения.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 22:33
#12
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


можно еще посмотреть если есть возможность http://www.pci.org/publications/jour...June&year=1987

Toward a Consistent Design of Structural Concrete part 1
Jorg Schlaich, Kurt Schafer, and Mattias Jennewein
JL-87-MAY-JUNE-5.PDF - 2.6 MB PDF FILE
Toward a Consistent Design of Structural Concrete part 2
Jorg Schlaich, Kurt Schafer, and Mattias Jennewein
JL-87-MAY-JUNE-6.PDF - 2.9 MB PDF FILE
Toward a Consistent Design of Structural Concrete part 3
Jorg Schlaich, Kurt Schafer, and Mattias Jennewein
JL-87-MAY-JUNE-7.PDF - 2.7 MB PDF FILE
Toward a Consistent Design of Structural Concrete part 4
Jorg Schlaich, Kurt Schafer, and Mattias Jennewein
JL-87-MAY-JUNE-8.PDF - 2.6 MB PDF FILE
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 23:30
#13
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Нормальная задача для численого моделирования МКЭ. Причем в пространственной постановке объемными элементами
Там вообще-то армирование похоже конструктивное
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 23:43
#14
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Эмм. Не хочу показаться не вежливым, но хочется спросить автора -
вы специализируетесь на "неподъемных" задачах?
(http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65827&page=8)

Момент 1250тм не воспринять практически(всмысле теоретически может быть и возможно)
никаким фундаментом - это что то запредельное!
 
 
Непрочитано 17.06.2011, 08:24
#15
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Там вообще-то армирование похоже конструктивное
Мне тоже кажеться, что много металла не потребуется. Но, как то это надо обосновать
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 08:29
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Момент 1250тм не воспринять практически(всмысле теоретически может быть и возможно)
никаким фундаментом - это что то запредельное!
Не запредельное .
Тут без МКЭ - никак. Идея Шмидта, ИМХО, оптимальная.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 10:09
#17
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Эмм. Не хочу показаться не вежливым, но хочется спросить автора -
вы специализируетесь на "неподъемных" задачах?
(http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65827&page=8)
Есть нестандартные задачи, но они все подъемные. К решению нестандартных задач уже подобраны решения, но токже хотелось бы услышать мнение других уважаемых грамотных инженеров на форуме

Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Момент 1250тм не воспринять практически(всмысле теоретически может быть и возможно)
никаким фундаментом - это что то запредельное!
Имели место с моментами и 5000тм (это от оборудования). Только что сделали фундаменты под металлокаркас с моментами на обрезе фундамента 3200тм. Не вижу проблем для восприятия таких нагрузок.
В данном случае, если принять плиту как жесткое тело, то для восприятия данного момента достаточно арматуры всего лишь 20АIII ш.200 в стенах, заведенную в тело плиты.
Вопрос как подобрать арматуру в плите.

Цитата:
Конструкция не типовая, следовательно, требует и не типового подхода. Нормальная задача для численого моделирования МКЭ. Причем в пространственной постановке объемными элементами.
Сразу подумали об этом подходе. Сейчас выполняется расчет объемными телами. Пока не знаю что получится.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 14:58
#18
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Сразу подумали об этом подходе. Сейчас выполняется расчет объемными телами. Пока не знаю что получится.
Если сомневаетесь в правдоподоности результатов, то как что то получиться, выкладывайте картинки НДС. Поглядим, подумаем.
Еще такой ньюанс, для обеспечения минимального процента армирования для толщины плиты 2 м, скорее всего и получиться, что то около 20АIII / 200. Так что, для данной конструкции, это будет конструктивное армирование.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 15:06
#19
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Сразу подумали об этом подходе. Сейчас выполняется расчет объемными телами. Пока не знаю что получится.
Разрушение будет скорее всего пространственным - наклонные трещины точно будут задействованы, благо модели железобетона на такие случаи есть. И программы желательно использовать из числа имеющих эти самые нелинейные модели, с трехосным напряженным состоянием бетона. Ansys, MARC, Atena... В любом случае будет интересно поглядеть на результаты...
 
 
Непрочитано 18.06.2011, 20:29
#20
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Только что сделали фундаменты под металлокаркас с моментами на обрезе фундамента 3200тм. Не вижу проблем для восприятия таких нагрузок
Гы...Любопытно взглянуть...Может посмеяться...,а может восхититься...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2011, 23:13
#21
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Гы...Любопытно взглянуть...Может посмеяться...,а может восхититься...
Offtop: Что тут такого военного? Человек работает с тяжелой промышленностью. Многие на этом форуме величину более 1000 т*м никогда в жизни не слышали. В промке это нормальные вещи...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 17:19
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Думаю тут один из нюансов проектирования данного перекрытия будет устройство опалубки, при проектировании ГЭС и других объектов с применением массивного железобетона, применяют плиты перекрытий которые при этом являются и нижней опалубкой, в вашем случае скорее всего придется применять балки(соответственно по расчету на свежеуложенный бетон).
При этом у данных балок и плит арматура выведена за пределы элементов, чем обеспечивается их анкеровка и работа при расчетных нагрузках.
В вашем случае скорее всего получится конструктивное армирование в связи с тем, что сечение элементов довольно большое, не смотря на значительные расчетные нагрузки.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 17:30
#23
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Я бы считал в запас как плиту опертую по контуру по Байков Ж/б конструкции - посмотрите, пожалуйста
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 15:23
#24
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Гы...Любопытно взглянуть...Может посмеяться...,а может восхититься...
Моменты 1000-5000 т.м. встречаются почти во всех металлокаркасах металлургических корпусов. Обычное дело.

Вот тут в теме рассматривался один из примеров
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66971

DEM, спасибо за очень дельное замечание. Ведь на самом деле, опалубка этого 2-метрового перекрытия опирается на нижележащее перекрытие толщиной 300 (!) мм, которое желательно заармировать, учитывая нагрузку 6т/м2, возникающую при бетонировании верхней плиты. (ведь ППР могут заложить стандартную систему стоек опалубки....). На сегодняшний день это 300мм перекрытие запроектировано на нагрузку 500кг/м.кв.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 20.06.2011 в 15:47.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 15:31
#25
Ал-й


 
Сообщений: n/a


kfrdfylf, расскажите хоть в чем считаете и что учитываете (можно в двух словах) - интересно всеж таки
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 15:47
#26
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Сегодня ведется расчет в SCAD методом объемных элементов. О результатах отпишусь чуть позже.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 15:49
#27
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Сегодня ведется расчет в SCAD методом объемных элементов. О результатах отпишусь чуть позже.
Ок, все ждем с интересом...
 
 
Непрочитано 21.06.2011, 00:01
#28
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Вот тут в теме рассматривался один из примеров
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66971
Рисковые ребята...Ваши заказчики...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 02:00
#29
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


В Лире есть
Цитата:
Тип 45. Универсальный прямоугольный КЭ толстой оболочки
Тип 46. Универсальный треугольный КЭ толстой оболочки
Цитата:
Данный КЭ предназначен для прочностного расчета толстых пологих оболочек (плит, балок-стенок).
Вроде как раз для вашей плиты.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 09:01
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
DEM, спасибо за очень дельное замечание. Ведь на самом деле, опалубка этого 2-метрового перекрытия опирается на нижележащее перекрытие толщиной 300 (!) мм, которое желательно заармировать, учитывая нагрузку 6т/м2, возникающую при бетонировании верхней плиты. (ведь ППР могут заложить стандартную систему стоек опалубки....). На сегодняшний день это 300мм перекрытие запроектировано на нагрузку 500кг/м.кв.
Я говорю о том что в качестве опалубки можно использовать плиты железобетонные с армированием которое будет рассчитано на 2 случая,1-е бетонирование перекрытия, 2-е эксплуатационные нагрузки.....
PS. Схемку и разрезы скинь в dwg я тебе накидаю как надо делать.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 21.06.2011 в 09:06.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 10:27
#31
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Рисковые ребята...Ваши заказчики...
Почему?

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Я говорю о том что в качестве опалубки можно использовать плиты железобетонные с армированием которое будет рассчитано на 2 случая,1-е бетонирование перекрытия, 2-е эксплуатационные нагрузки.....
PS. Схемку и разрезы скинь в dwg я тебе накидаю как надо делать.....
Такие плиты , наверное, не удастся использовать, т.к. в обсуждаемую 2метровую плиту вставляется сквозная пространственная закладная деталь, состоящая из сквозных трубок объединенных шайбой, в которые устанавливаются сквозные крепежные болты.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 11:31
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


kfrdfylf
Схемку выкладывай по смотрим как лучше сделать....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 13:13
#33
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


в посте №10 есть схемка
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 23:28
#34
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968



Хммм
Глянул....
Самое геморойное тут будет с раскладкой арматуры, проблему с устройством опалубки можно решить, временными стальными балками, которые потом можно будет демонтировать.
Вариант со стальным листом в качестве не съемной опалубки и внешней арматуры в принципе тоже подходит, к стальному листу, надо будет приварить крючки с яч. 150-200 мм,
а так же заармировать сеткой которая будет конструктивной,но арматуру все равно надо будет раскладывать между анкерами, в общем то задачка не такая уж сложная.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 10:39
#35
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Посчитали методом объемных элементов с разбивкой на кубики 0,2*0,2м. Далее произведен анализ Nx, Ny, Nz объемных элементов. Растягивающие напряжения в элементах доходит до 300т/м2, на это напряжение подобрано сечение арматуры.

Раскладка арматуры следующая: в пределах круглой закладной детали устанавливаются радиальные плоские каркасы между стальными трубками, по ним вяжется кольцевая арматура АIII диаметр 12 с шагом 100 мм по вертикали (всего 4 стержня) и с шагом 100мм по горизонтали. За пределами кольцевой закладной детали устанавливается ортогональная сетка.

такие вот размышления...
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 21:01
#36
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


kfrdfylf
Вряд ли ты сможешь так расставить анрматуру, чтобы воспринять растягивающие усилия в полной мере, да и каркасы сложно будет вставить, ну и бетонирование сего чуда тоже будет довольно сложной операцией.
Поэтому рассматри вариант с внешней арматурой в виде листового металла.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 21:48
#37
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Как сказал форумчанин Ал-й ищите в американских и немецких нормах (эти две страны лидировали в разработке теории) strut-and-tie model.
Попадались мне в руки методики расчётов deep beams по вышеназванной теории, также когда-то ростверки большой толщины на группу свай так считали. В вашем случае если посчитать как высокую балку - для плиты это будет в запас.
Рассчитывать конечными элементами такие структуры не рекомендовал бы из-за высокой нелинейности работы бетона как композитного материала.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 22:09
#38
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Хотел бы добавить - прежде чем считать такую плиту линейными элементами, следует (если не было сделано) посчитать некие эталонные конструкции (например обычные балки) и аналогичным способом (как Вы подбирали в Вашей задаче) получить армирование и сравнить его с подобранным обычным способом (для стержня по СНиП) - если выйдет большая погрешность, то можно такого же ожидать и в Вашей задаче...
Стоит также помнить о низкой точности объемных элементов SCAD (как и Лиры) и указанной разбивки может не хватить (бил бы из расчета, чтобы вертикальные стены - те, что тонкие, включали бы в себя 4 слоя минимум).
Неплохо бы найти главные напряжения, посмотреть их траектории - если они будут как в приопорных зонах обычных балок - под наклоном, то и арматура будет скорее всего в первую очередь поперечной (вертикальной). Не забудьте проверить и предельные напряжения сжатия... Вообще, когда линейными элементами моделируют бетон, то обычно задают и трещину и тем самым резко повышают напряжения сжатия в сжатой зоне - и они могут и не пройти. Для самопроверки можно опять же построить аналогии - например посчитать в обычной жб балке напряжения как в сопромате - m/w, получить напряжения сжатия и сравнить их с напряжением, полученным при расчете в стадии разрушения (по СНиП) и оценить погрешность - в Вашем расчете объемниками она может быть такой же...
Все же считаю, что нелинейный расчет должен иметь место... Если нагрузка длительная, также стоит помнить о ползучести.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 23:00
#39
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


нагрузки кратковременные
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 23:56
#40
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Может рассмотрите вариант с жесткой арматурой? Из экзотики - предварительно напряженные плиты (в форуме мелькали варианты с разрезкой листами).
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 08:26
#41
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


НУ че порешил???
Какой из вариантов принят в производство???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 11:02
#42
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
НУ че порешил???
Какой из вариантов принят в производство???
По решению ГК сделали традиционное армирование с расстановкой радиально-кольцевой арматуры в зоне закладной детали с выпусками в плиту + ортогональное армирование всей остальной части плиты. Проектирование опалубки отдали на откуп ППР.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитывать толстое перекрытие (толщина 2 метра, пролет 3,8метра)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м? DR.Dim Железобетонные конструкции 27 26.08.2010 16:32
перекрытие Штампнастил С75 - пролет 3,0 - при заливке прогиб будет ? maxara Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 13:30