И снова анкерные болты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И снова анкерные болты

И снова анкерные болты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2011, 07:14 #1
И снова анкерные болты
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 674

Доброго времени суток!!!
Ну ОЧЕНЬ долго сидел читал форум про анкерные болты. Мозг кипит. Если ответ на мой вопрос есть на форуме, прошу не ругаться, а ткнуть меня мордой в ссылку. Буду очень благодарен.
Вопрос значится такой. Проектируется металлическая рамка. Стойку рамки надо шарнирно опереть на сущесвующий фундамент. Так как стойка оперта шарнирно, изгибающие моменты отсутствуют (теоритически ) Зато имеется серьезная сдвигающая сила: 16,08 тс. Учебники в таких случаях рекомендуют ставить специальные детали (швеллер там или еще какой профиль, заделанный в бетон). Но у меня-то нет такой возможности... Значит мне надо считать болты на срез. Я еще толком не считал, но уже предвкушаю, какие получатся диаметры))) Есть ли какой-либо другой выход из сложившейся ситуации? Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь умную книжку. Всем спасибо!

Последний раз редактировалось AVO, 14.06.2011 в 07:50.
Просмотров: 9630
 
Непрочитано 14.06.2011, 07:43
#2
Чернышов Денис


 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 47


Анкерные болты проектируются работающими только на растяжение...
Чернышов Денис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 07:49
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Чернышов Денис Посмотреть сообщение
Анкерные болты проектируются работающими только на растяжение...
Это если они вновь проектируемые. Но как быть, если ндо закрепить конструкцию к существующему фундаменту?? Поперечную силу надо куда-то девать, без вариантов
Вот если читать Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудованияк СНиП 2.09.03), то получается, что мне надо просто просчитать болты по формуле (14): Q<0,4*Asa*Rsa*n. Но это же чушь собачья? А как же прочность бетона, в который они заделываются? Подскажите пожалуйста литературу!!

Последний раз редактировалось AVO, 14.06.2011 в 08:12.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 07:49
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Упор наварить на саму базу. Как в закладных деталях делается при большой поперечной силе (можно поискать по форуму подобные темы).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 07:50
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
....имеется серьезная сдвигающая сила: 16,08 тс. Учебники в таких случаях рекомендуют ставить специальные детали (швеллер там или еще какой профиль, заделанный в бетон). Но у меня-то нет такой возможности...
привари снизу к опорной плите коротыш из проката и забетонируй вместе с бетонной подготовкой (в фундаменте сделать гнездо-нишу для этого проката)
Что за рама? подробнее. Если пролет не слишком большой то можно в толщине пола дать затяжку между стойками рамы или из проката или пучек из арматуры, который приварить к опорным пластинам колонн. Тем самым снимешь поперечную силу с фундамента.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 07:59
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Рама жесткая, пролет 3,4 метра. Пола нет. Бетонной подготовки тоже нет, только подливка. Это отдельно стоящая опора под трубопроводы диаметром 1220 мм. Вот во вложении есть она. Узел не критикуйте, эт только прикидка.
З.Ы. Геометрическую неизменяемость я обеспечил, просто не стал прикладывать лишние картинки.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рама.dwg (107.1 Кб, 1192 просмотров)
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 08:10
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А где конкретно не помещается упор?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 08:15
#8
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Вы имеете ввиду, что надо сделать нишу в бетоне, и туда замонолитьтить этот упор? Так, как советует MasterZim? Я просто не знал, что так можно делать... А как делается ниша? Отбойником? А замоноличивается чем? Клеем наверное каким-то?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 08:21
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Нет, я имею ввиду, что там валом места, куда можно поставить упор из швеллеров, а потом к нему приварить базу. Если хватило место на подливку, то вывести упор на 50мм из бетона можно будет. Проверить упор на выкол (я выкладывал литературу в днл).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 08:32
#10
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Эх, я опять ниче не понял. Пора в отпуск. Фундамент-то существующий, как в нем упоры сделать?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 08:34
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Про существующий фундамент недопрочитал. Ранее сказанное анулируется....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 08:40
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


обе стойки рамы следует связать вместе затяжкой, которая будет воспринимать распор.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 09:01
#13
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
обе стойки рамы следует связать вместе затяжкой, которая будет воспринимать распор.
Мешают трубоповоды I вывода Если бы не они, я бы и рамку не стал городить, сделал бы стойки с связями, и поперечная сила была бы значительно меньше. А так блин эта долбаная рамка, у которой ясен перец ноги разъехаться хотят
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 09:07
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


трубопроводы I вывода у тебя высоко. Затяжка, ведь, может быть из листа...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 09:12
#15
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Из листа может... Но там опоры этих трубопроводов (скользячки там, пружинки). Смещать опору вдоль оси трассы не хотелось бы - я ставлю на место срубленной в 1976 году опоры, там хоть поперечка есть, а если сместить - то не попрет ведь на продавливание...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 09:14
1 | #16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


смещать не надо. рассмотри вариант с двумя затяжками, а опора I вывода между ними
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 09:47
#17
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Не получится наверное так сделать... Посмотрел отчет об обследовании, фотки, там местами трубы вообще низко. Особенно на скользячках, там высота опорки 150 мм, и изоляция трубы 80 мм... В чистоте то есть остается 80 мм, вычитаем еще подливку 50 мм... Эээээээээээх, жалко
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 10:24
#18
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


так посчитай полосу толщиной 10 мм на растяжение
получишь сечение всего 8 см2
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 16:25
#19
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Proectant, посмотрите книгу Катюшина "Рамы переменного сечения" (есть в download). Там есть про противосдиговые элементы под пяткой колонны. Может они Вас спасут?
024 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 16:59
#20
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 361
<phrase 1=


Затяжку можно выполнить и над трубами 1го ввода (там места больше)...необязательно под ними..
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 18:06
#21
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Всем спасибо за ответы. Над трубами 1-го вывода затяжку выполнить не получится... Отметки переменные все, это ж я картинку нарисовал просто, а местами там совсем впритык. Я хотел по началу сделать стойки рамки чуть повыше, опереть на них шарнирно еще одну траверсу и уже на нее опирать 2-й вывод, но не получилось. Технологи не пустили - там пересечения с ЛЭП всякие, шибко вверх нельзя тоже))) Вот как реконструкция, так обязательно херня какая-то!!! Да и от поперечной силы такое решение мало помогло бы...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 18:08
#22
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


В существующий фундамент рекомендую вам установить клеевые (химические) анкера. Расчётные нагрузки и рекомендации по установке есть в руководствах производителей. Хорошее руководство у HILTI (есть в днл).
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 18:16
#23
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


ВОТ!!! Именно таким путем я пошел! Получилось на одну стойку 7 химических анкеров М30. При том что в расчете стоит бетон В20, а по факту он В12,5...В10... (Ну нету у HILTI в расчете коэффициентов хуже чем В20). Узел получается просто ЖЕСТЬ, я как на работу попаду, выложу... Симметрично-то их расставить никак не получается, надо выдержать минимальное расстояние до кромки...
Вот после такого мега узла я и полез на форум...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 18:29
#24
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Упоры на Q сделать можно...
Но вы видимо забыли сделать одну штуку.
Нужно обязательно проверить сам фундамент (подколонник и подошву), да и нес. спос. грунтов на действие этой самой Q=16,08т.(При учёте Q появится и момент).
Ведь если фундамент уже существующий (т.е. его проектировали не Вы) и в нем не предусмотрено никаких упоров - то вполне возможно, что он просто не сможет воспринять эту Q, если даже Вам и удастся поставить упоры.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 18:42
#25
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Получилось на одну стойку 7 химических анкеров М30. При том что в расчете стоит бетон В20, а по факту он В12,5...В10...
По каталогу если бетон В20 вашу нагрузку одна шпилька М30 выдержит, 7шт по-моему чрезмерно. Посмотрите критические и ультимативные значения, разрушение происходит по шпильке, а не по бетону. А по поводу бетона вопрос следующий, посмотрите как и чем замеряли его прочность.
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 18:58
#26
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Фундамент я проверил. Большие значения Q действуют от двух ног, и при этом в разные стороны. Так что тут достаточно проверить несущую способность плитной части ростверка по прочности (на растяжение блин получается. Ростверк на рстяжение... Ну и ну!!!) Но я все равно все просчитал, сидел комбинации составлял разные по эпюрам, несущую способность грунта там, прочность свай, прочность на продавливание сваей и стойкой ... Конечно все проходит со страшенным скрипом, но проходит, и главспец сказала что выдержит... Но вот передать эту самую нагрузку не получается

Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
По каталогу если бетон В20 вашу нагрузку одна шпилька М30 выдержит, 7шт по-моему чрезмерно. Посмотрите критические и ультимативные значения, разрушение происходит по шпильке, а не по бетону. А по поводу бетона вопрос следующий, посмотрите как и чем замеряли его прочность.
А вот тут позволю себе не согласиться. Кроме каталога, в котором приведены значения для стандартных условий, есть еще руководство по анкерному крепежу. И там есть методика расчета. Ну очень там все упрощено, но все ж таки учитывается приличное количество факторов, а именно расположение болтов, прочность бетона... Ну и тип анкера естественно. И вот при расчете химического анкера на срез берется наименьшая из несущих способностей по стали и по разрушению кромки бетона. И если по стали этот анкер черта выдержит, то с бетоном-то все фигово... Я вообще не смог внятно состыковать каталог и руководство, но спецы из HILTI сказали верить руководству. Я и верю
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 19:23
#27
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я направляю Вам возможные варианты решения этого вопроса (см. вложение).

Ваш чертеж в #6 посмотрел (нашёл) только после того, как написал первый раз (#24) - свои опасения снимаю - ростверк выдержит.
Предлагаю несколько вариантов. Некоторые из них уже Вам предложены.
Особенно (на мой взгляд) наиболее оптимален вариант с установкой затяжки (причём её модно сделать не только из двутавра и швеллера, но и из арматуры и полосовой стали).

Поправка (час спустя).

Почти всё вышенаписанное Мною - оннулируется.
Причина этому - неконкретизированный вопрос.
Все ранее полученные Вами ответы Я-бы тоже поставил под сомнение.
И всё из-за того, что ни у кого (видимо, в том числе и у Вас) нет информации о направлении действия Q (вдоль оси труб, или как-либо иначе).
Если есть возможность - проясните...

И, вообще, (товариСЧи) - давайте будем учиться (для того, чтоб получить грамотный ответ) правильно задавать вопросы.

В самом вопросе должны быть правильно отражены ВСЕ известные исходные данные (элементарные чертёжи, схемы приложения нагрузок и т.д.) - иначе - всё это - есть пустая трата времени для всех (для того, кто спрашивает и для тех, кто пытается (что-либо) ответить).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Фунд(анк)5.dwg (120.7 Кб, 1193 просмотров)

Последний раз редактировалось VVN59, 14.06.2011 в 21:45.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 22:42
#28
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ага, только клеевые химические анкера рабочие ставят так, что "мама не горюй". Они смесь не могут не могут правильно составить. Никогда. И вот, ты будешь ждать, отвердеет она или нет. А если отвердеет, но слишком быстро?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 22:59
#29
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ага, только клеевые химические анкера рабочие ставят так, что "мама не горюй". Они смесь не могут не могут правильно составить. Никогда. И вот, ты будешь ждать, отвердеет она или нет. А если отвердеет, но слишком быстро?
А чего ему ждать отвердеет или нет? Это вопросы производства работ. А криворукость рабочих лично меня не заботит. Пусть ищут кто в состоянии правильно составить смесь. Не такая уж это проблема.
024 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 23:22
#30
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
...Есть ли какой-либо другой выход из сложившейся ситуации?...
Всунуть третью стойку между существующими трубами получится? Есть куда ее опереть?
Насчет затяжки - там ведь и надо-то пару арматурин диаметра 25мм. Неужто пропехнуть от ноги до ноги никак? Фотки есть? выложил бы.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 00:05
#31
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для Мастера

- Можно влепить ещё 3 дополнительные стойки (одну посредине и ещё две рядом с о стойками проектируемой "рамки");
- Затяжка в данном случае не поможет - нагрузка Q (как Я понял) действует на всю "рамку", а не на отдельные её стойки (аэто - уже две разные разницы)

Поэтому. Для Proectant (а).
Установка затяжки (как решение проблемы) - бессмысленна (даже при наличии фоток).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 00:35
#32
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


сделать отдельные фундамент для рамы(можно и сместить).
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 00:57
#33
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Что поделаешь...
Некоторые делают и так...

PS
Правда - это смахивает на страусов, прячущих голову в песок.
(Для них - это проще всего). Но Вы сравните мозги человека с извилиной страуса.
Не хочу сравнивать лордов со страусами (совсем не хочу... и никогда этого делать даже и не стану...).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 01:18
#34
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


...
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 06:20
#35
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Всем большое спасибо за ответы!!

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Не хочу сравнивать лордов со страусами (совсем не хочу... и никогда этого делать даже и не стану...).
Господа инженеры, Вы только не ссорьтесь!!

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
В самом вопросе должны быть правильно отражены ВСЕ известные исходные данные (элементарные чертёжи, схемы приложения нагрузок и т.д.) - иначе - всё это - есть пустая трата времени для всех (для того, кто спрашивает и для тех, кто пытается (что-либо) ответить).
В прикидочном чертеже узла во вложении в посте #6 указано направление силы Q, не совсем понятно конечно, прошу меня извинить. То значение, которое не получается воспринять, действует перпендикулярно оси трассы. Возникает оно из-за того, что ноги рамы хотят как бы разъехаться от действия вертикальных нагрузок. Причем от двух стоек она (Q) действует в разные стороны, и практически взаимоничтожается (за исключением той составляющей, которая возникает от действия боковой силы от трубопроводов) при определении суммарных нагрузок. Проблема только в том, чтобы ее передать от стойки к ростверку... В направлении вдоль оси трассы сила воспринимается связевой фермой, я просто не стал ее прикладывать.

MasterZim. Фотки есть только старых рамок, которые я демонтирую и ставлю свои новые. Нужны?

Действительно вариант с затяжкой наиболее оптимален. Осталось только перевоевать технологов, которые будут согласовывать мой чертеж))

Последний раз редактировалось AVO, 15.06.2011 в 06:33.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 13:16
#36
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Для Мастера

- Можно влепить ещё 3 дополнительные стойки (одну посредине и ещё две рядом с о стойками проектируемой "рамки");
- Затяжка в данном случае не поможет - нагрузка Q (как Я понял) действует на всю "рамку", а не на отдельные её стойки (аэто - уже две разные разницы)

Поэтому. Для Proectant (а).
Установка затяжки (как решение проблемы) - бессмысленна (даже при наличии фоток).
сила Q- называется "распор" и действует в плоскости рамы.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 14:31
#37
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


А так ?
Предварительно проштрабив существующий фундамент и зачеканить на подливке упор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.jpg
Просмотров: 117
Размер:	75.4 Кб
ID:	61540  
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 15:01
#38
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
А так ?
Предварительно проштрабив существующий фундамент и зачеканить на подливке упор.
Так было бы просто супер!! Но меня разбирают сомнения можно ли так делать. Если да, то какова технология устройства такого упора? что значит зачеканить? То есть делается ниша под упор, после чего этот упор там замоноличивается? А чем замоноличивается? Как это просчитать (например в плане какого-нибудь выкола)? Не подскажите литературу на этот счет? Я первый раз столкнулся с необходимостью устройства такого упора в существующем фундаменте...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 17:27
#39
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


[удалил]

Последний раз редактировалось Хмурый, 15.06.2011 в 17:32.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 18:03
#40
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


для Proectant

Где то так я делал на существующей фундаментной плите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.jpg
Просмотров: 103
Размер:	21.8 Кб
ID:	61550  
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 23:37
#41
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для proectant
В #35 Вы говорите о том, что поперечная сила Q (о которой и идёт весь этот "сыр-бор"), возникает из-за того, что ноги рамки (точное её название - "рама") пытаются разъехаться в разные стороны...
Смею Вас уверить в том, что этого "разъезжания" нет - следовательно и не будет самой этой поперечной силы аж в 16,08 т.
Откуда Вы это взяли?
Покажите расчёт.
Перестаньте заморачиваться сами и не морочте чужие мозги.

PS
Горизонтальные силы в опорах трубопроводов могут, конечно, возникать.
Но:
- на скользящих опорах их действие может быть направлено по оси труб (на скользящих опорах горизонтальные силы равны 0,3х(вес трубопроводов))
- на неподвижных опорах - эти силы задаются технологами (т.е. проектировщиками труб)

Успокойтесь... Ничего делать не стоит.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 06:58
#42
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Смею Вас уверить в том, что этого "разъезжания" нет - следовательно и не будет самой этой поперечной силы аж в 16,08 т.
Откуда Вы это взяли?
Покажите расчёт.
Перестаньте заморачиваться сами и не морочте чужие мозги.
Расчет пока не оформлен. Пока чертежи будут на согласовании, оформлю. Сейчас нет времени. Вам Хмурый кажется объяснил, что эта сила называется "распор" и действует в плоскости рамы...

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Горизонтальные силы в опорах трубопроводов могут, конечно, возникать.
Но:
- на скользящих опорах их действие может быть направлено по оси труб (на скользящих опорах горизонтальные силы равны 0,3х(вес трубопроводов))
- на неподвижных опорах - эти силы задаются технологами (т.е. проектировщиками труб)
Эта великая тайна мне известна.
Кроме осевых сил могут быть еще и боковые. Особенно на скользящих опорах, так как они ставятся на компенсаторах обычно. Есть еще катковые, в них коэф. трения вдоль оси 0,1, поперек - зависит от типа опоры. Но к распору это не имеет никакого отношения.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Успокойтесь... Ничего делать не стоит.
Стоит, не успокоюсь.

Последний раз редактировалось AVO, 16.06.2011 в 07:07.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 08:21
#43
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


...а я бы обкопал существующий фундамент, обварил бы его по периметру швеллером или уголком, вывел бы наверх закладушки, а внизу все замонолитил бы и получил бы абалденно прочную опору...
parabellum762 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И снова анкерные болты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* SHURF Металлические конструкции 96 18.10.2016 06:05
Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве) steel_79 Основания и фундаменты 10 04.12.2010 11:38
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне Жека СКДМ Расчетные программы 1 03.12.2009 12:22