Как правильно задавать массы при пульсации ветра?
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 20929
|
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
Вопрос же состоял не в том. Например, если задать расчетные массы, то частоты будут получены меньшими нежели, если бы были заданы нормативные массы. А если все это происходит на границе предельной частоты, то можно получить при расчетных массах случай в), а при нормативных случай а). Неужто никто не задумывался???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
масса должна быть реалистичная. может конечно несколько меняться в виду отсутствия-присутствия полезных нагрузок. расчетная нагрузка-искусственно завышенная нагрузка, нужна именно реальная нагрузка: собственный вес - такой каков и есть+пониженная до границ каждого дня или сезона полезная нагрузка и из этого компота - массы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Свое мнение высказывал здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...ibz#post745347, оно никак не поменялось
![]() P.S. В новую дискуссию тут вступать не собираюсь, ну разве только если разговор приобретет какой-либо интересный оттенок. Ну, например, речь зайдет об определении старших частот методом спектральной функции ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Интересно, что авторитет Техсофта так велик, что например на прошлой моей работе (где считали только в ING+) использовать их подход исключительно по ссылке на их же пособие нас, молодежь, обязывали законодательно... Для решения вопроса предлагаю обратиться за разъяснением в лабораторию надежности ЦНИИСКа... После выходных ) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Если у Вас имеется подобная возможность, то это было бы здорово! А вообще вопрос темный, в нормах четко не прописан, поэтому каждый его трактует как хочет. IBZ по своему, Техсофт по своему. Вы правы, свое мнение об учете нормативных масс во многом подчерпнул с сименаров и курсов Техсофта. Но не только... Читая нормы, также сложилось впечатление, что нормативные таки массы должны быть. В нормах это напрямую не прописано (как и не прописано обратное), но следует из общей логики текста, поскольку во всем ветровом разделе, в т.ч. и в пульсации, речь идет о методики вычисления нормативных нагрузкок, а значит и частота колебания конструкции должна определятся от нормативных масс. Переход к расчетному ветру осуществляется только после получения значений нормативных нагрузок, и осуществляется он умножением всех ветровых сил на единый коэффициент 1.4. Получается, если мы все таки хотим следовать нормам и при этом использовать расчетные массы, то мы должны вычислить нормативныю пульсационную составляющую ветровой нагрузки от колебания расчетных масс. Именно это и кажется мне странным и не совсем корректным... |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
Спасибо всем за ответы. Будучи в долгожданном отпуске, надоевшем через неделю и с желанием разобраться с ветровой нагрузкой – имею следующее:
действительно явного упоминания на использование нормативных масс нет. Косвенно за использование нормативных масс говорят следующие документы 1. СНиП 2.01.07-85* – Нагрузки и воздействия 2. Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. – М.: Стройиздат, 1978, 217стр. При этом в источнике Справочник по динамике сооружений. Под ред. Б.Г.Коренева, И.М.Рабиновича. М.: Стройиздат, 1972, 511стр. в разделе “10.10 Расчет сооружений башенного типа” (раздел 10 написан М.Ф.Барштейном, что и источник 2) в формуле 10.69 говорится также косвенно о расчетной массе. Также в пользу расчетной массы говорит и книга Савицкий Г.А. Ветровая нагрузка на сооружения. М.: Издательство литературы по строительству, 1972, 111стр. Ну тут есть одно общее – в пользу расчетной массы говорили одновременно в 1972 году, а уже через шесть лет политика партии могла и измениться в связи со следующим съездом партии ;-)) – шутка конечно. Я пришел к Выводу, что все же лучше, конечно же, следовать косвенным намекам, записанным в СНиП. Теперь хочу рассказать о своих исследованиях ЛИРЫ R6 – по ходу изучения пульсационной составляющей ветровой нагрузки наткнулся на две ошибки: 1 – при задании веса массы в стержне, пластине и объемном – масса получалась только по направлению Х (обойти эту ошибку получилось только с помощью Марченко Дмитрия) 2 – более жесткая – неверно определяется предельная частота для промежуточных значений логарифмического параметра затухания (смотреть прикрепление) Мне конечно же пообещали все исправить в релизе 7, который, извините за повтор также пообещали в августе…. Так что будьте В Н И М А Т Е Л Ь Н Е Й …………………………………………………… |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2005
Сообщений: 102
![]() |
я тоже так считаю
![]() масса есть масса, и никакие к-ты (надежности перегрузки) не нужны... и кстати, мне больше нравиться подход в некоторых зарубежных программах, когда все нагрузки нормативные. Пункт 11.1.8. Перед таблицей 11.4 добавить примечание: «Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации». Последний раз редактировалось sv4, 16.10.2012 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Так-то коэффициент надежности по нагрузке учитывает возможность превышения этой нагрузки. Например, для собственного веса ж/б конструкций - разброс по массе составляющих компонентов бетона, различия между проектными размерами и искривившейся опалубкой. Как раз масса и может быть превышена, м?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
некоторые виды нагрузки некорректно прикладывать в качестве масс.
так как они не являются часть здания и не могут существенно на частоты собственных колебаний, более того, могут выступать в качестве демпфера. пример резервуар с жидкостью. точна так же кратковременные нагрузка в виде людей машин и тп. одно дело положить на линейку ластик, другое дело, приклеить его эпоксидной смолой. я считаю, в снипе должен быть более подробно освещен этот вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
СП 14.13330 п. 5.5. При вычислении массы необходимо учитывать только нагрузки, создающие инерционные силы.
Вообще говоря, вычисление собственных частот не является прерогативой норм, равно как и вопросы, например, строймеха. Offtop: PS было бы забавно поглядеть на расчет какого-нибудь тайпей с сейсмикой (да, хотя-бы, ветром), вычисленной в предположении жесткого закрепления его демпфера
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Вес резервуара с водой в массы добавили и слушать не хотели даж.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Не считаю решение этого вопроса очевидным или само собой разумеющимся. Кто за расчетные значения истолкуйте, чем руководствовались авторы этого пункта проекта изменений:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Ну с нормативными вроде все ясно,
![]() А вот нагрузки (особенно кратковременные) которые не являются частью конструкции и не составляют с ней одного целого, не должны учитываться.(мебель которая будет скользи по полу.. какое то оборудование) наверное и снег сыпучие материалы.. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Вообще надо посравнивать собственные частоты при расчетных и нормативных нагрузках, ато показалось, что спор может быть не о чем.
Практически все нагрузки, кроме собственного веса конструкций (несущих и ограждающих) и стационарного оборудования считаю должным не учитывать при поиске СЧ. Хочется заметить, что в числе учитываемых (имхо) не может быть кратковременных нагрузок.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В тех же промзданиях на севере - снег - основная нагрузка. Не учесть его при сборе масс - многократно снизить сейсмическую нагрузку. А ведь там снег полгода лежит - и землетрясения зимой бывают (на моей памяти в основном зимой были). Так-что что тут гадать - нагрузки, не учитываемые при сборе масс приведены в нормах.
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Кратковременный снег учитывать? Хотя, не проектировал ничего далее 3 снегового, да и в физическое понятие кратковременного снега не лез, что уж там...
Что за нормы-то? Я пока не нашел.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
![]() возможно какой-то процент от снега и следует учитывать. но по новому СП доля длительности 0.7 на мой взгляд многовато, для масс. нагрузки, не учитываемые при сборе масс приведены в нормах. - а я и не знаю, где приведены ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Не видел, но опять таки, может он будет даж демпфировать. нужны натурные испытания, и съемка высокоскоростной камерой
![]() поэтому и хочу увидеть где написанно пока беру длительный снег нормативный. хотя лопатой отковыривать жб плиту или снег, 2 большие разницы. кстати, а какой у снег модуль ... эээ.. упругости-пластичности, я бы даж попробовал в simens femap провести модальный анализ. Последний раз редактировалось 100k, 25.10.2012 в 18:14. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
100k, да не, не нужны, поверьте, уж такие простые вопросы давно рассмотрены - в расчете на сейсмические воздействия есть более серьезные направления для исследований )
Деформационные характеристики снега - отдельный вопрос, знаю одного профессора, который им занимается - могу контакты поискать, только если учитывать упруго-пластические свойства снега - о каком модальном анализе может идти речь? =) Последний раз редактировалось Ал-й, 25.10.2012 в 18:14. |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
с пластикой точно связываться не буду
![]() за профессора спсб, не надо, я их боюсь.. кстати, у меня готова тема для исследований вернее все исследованно, ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
100k, интересно про тему =) Исключительно из-за того, что мне в принципе интересны такие темы... Что и как там исследовано?
А как упругое задавать - так это погрешность сопоставимая с неучетом трения между снегом и кровлей и его изменением после серии динамических воздействий... Лучше уж и не моделировать, результат будет не показательный, но в принципе интересно - спрошу у коллег, исследующих нагрузки - затрагивали ли они такую тему... |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
ну.. это уже не по теме, ну да ладно очень жажду признания так сказать...
![]() ну значит, мной разработанна программа (бесплатная), для нахождения РСУ а также расчетных перемещений и расчетных опорных реакций на основе теории графов.... ну так вкратце... думаю, что аналогов нету в мировой истории науке и практике. работает с femap scad robot и др и даж с Revit вот хочу к Tekle приделать. http://www.youtube.com/user/40ushek ну если хотите по скайпу свяжемся или еще как.. что бы не сильно тут офтопить. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 25.10.2012 в 19:55. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Мое мнение:
Получается что-то вроде вязкого демпфирования. Я уже писал, одно дело когда предмет находится на поверхности другого, и когда они составляют "единое целое". Стакан с водой-песком попробуйте потрясти и стакан с застывшим бетоном. В массы нужно брать постоянные, длительные (от стационарного оборудования) и наверное какую-то часть снега Людей, авто, мебель, жидкости, сыпучие материалы в массы задавать не следует. Вес мостовых и подвесных кранов и их груз в массы задавать не следует. И все это от нормативной нагрузки (те реальные массы). Я не призываю всех так поступать. Можно задавать "расчетные" массы от всех нагрузок. Но, как мне кажется, это не реальная работа конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Пункт 2.1 не говорит в общем ни о расчетных/нормативных значениях масс, которые необходимо учитывать при определении сейсмической (любой другой динамической) нагрузки, ни о самих массах (видах нагрузки). Информация как раз только по кранам
![]() Offtop: PS: "потряс" какой-то каркасик при разных сочетаниях масс - хорошо бы определиться, какие массы учитывать)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Geter, это уже кто как читает. На самом деле там еще перечислены нагрузки, которые не учитываются (и не могут учитываться) при сборе масс - ветер, температурные и т.п. А для лучшего понимания - почитайте пособия по расчету конструкций на сейсмические воздействия - там есть примеры, в том числе и сбора масс , даже с картинками ))
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ал-й не путайте комбинации загружений и массы при расчете самой сейсмической нагрузки! Пособия обязательно почитаю, как начну проектировать реальный объект с динамикой
![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно задавать сейсмику в SCAD | Zotchi | SCAD | 252 | 16.07.2023 13:15 |
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации | mmn324 | SCAD | 9 | 31.01.2014 10:42 |
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? | depak | Расчетные программы | 43 | 15.04.2011 14:56 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Пульсация ветра (Лира) | dania | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.12.2006 22:46 |