Непрочитано 14.07.2011, 10:43 #1
Сомнения в узлах сопряжения стен и колоны
Катеrinа85
 
проектирование
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 65

Добрый день! Очень нужна помощь!
Вопрос в прикрепленном ниже варианте армирования узлов, где анкеровка выполнена отгибом стержней.
Правильно ли такое конструктивное решение? Я очень сомневаюсь
Помогите пожалуйста обосновать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _var_www_temp_11_194_8_Z7Nj3Mfmm6Is.jpg
Просмотров: 545
Размер:	39.2 Кб
ID:	62892  

Просмотров: 11336
 
Непрочитано 14.07.2011, 12:05
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А в чем конкретно сомнения?
Обычные узлы.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 12:13
#3
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
Я очень сомневаюсь
В чем? В прочности получившегося армирования? Анкеровка будет надежной - только приварить отогнутые концы к арматуре колонн не забудьте.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 13:53
#4
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


В любом пособии есть длина анкеровки стержней, при всех возможных случаях( растянут-сжат). Узлы стандартные. Иногда делают дополнительный элемент, но так (моё мнение) будет больше возни
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 14:40
#5
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


По поводу анкеровки единственный вопрос в длинне (неуказан диаметр, невозможно определить, хотя 750мм наверное хватит), правда анкеровать арматуру можно и по другому - например цепляя за поперечные стержни, но это решение автора проекта и обсуждению не подлежит. Вопрос в том, что неувидел конструктивную арматуру п.5.122 Пособия по проектированию (в местах резкого изменения размеров сечения) обычно в углах ставят дополнительноые L-образные стержни с шагом основной арматуры, конструктивно.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 16:22
#6
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Вот именно это меня и беспокоит.. Отсутствие дополнительных стержней. Что анкеровка выполнена стержнями стен... Но раз это нормально-тогда все хорошо Просто в своих чертежах делала по другому
Sacha 63,а можно узнать на какое пособие вы ссылаетесь?
Катеrinа85 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 16:35
1 | #7
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Пособие к СНиП 2.03.01-84 (по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры)
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 16:37
#8
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


"Торцевые участки стен и их сопряжения местах их пересечения следует армировать по всей высоте пересекающимися П-образными или гнутыми (замкнутыми) хомутами, создающими требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и также предохраняющими от выпучивания вертикальныестержни" -это по Тихонову
Катеrinа85 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 16:51
2 | #9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
...Правильно ли такое конструктивное решение? Я очень сомневаюсь
Помогите пожалуйста обосновать.
Правильно сомневаешься. В твоем случае стыковка наружных горизонтальных стержней выполнена с нахлестом 500 мм (кстати проверь, например по новым нормам для арматуры А500 и бетона В25 размер должен быть 600мм) и стыки выполнены в одном месте без разбежки, которая оговаривается нормами, то есть либо разбежка, либо двойная длина нахлеста. Внутренние горизонтальные стержни вообще без анкеровки, пусть даже если сжаты анкеровки в стене не хватит. Обычно углы делают без отгибов горизонтальной арматуры, а просто обходятся установкой П-образных стержней с торцов стены (смотри вложенный файлик). И покажи хомуты колонны в узле, были случаи что строители не сделают, а потом при приеме арматуры тычут в чертеж и говорят: у тебя не нарисовано.

ЗЫ:
СП 52-103-2007:
п.9.5 Сопряжения стен в местах их пересечения следует армировать по всей высоте стен пересекающимися П-образными или гнутыми хомутами, обеспечивающими восприятие концентрированных горизонтальных усилий в сопряжениях стен, а также предохраняющими вертикальные сжатые стержни в сопряжениях от выпучивания и обеспечивающими анкеровку концевых участков горизонтальных стержней.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (37.8 Кб, 234 просмотров)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 17:28
#10
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


MasterZim, спасибо большое!! !

Последний раз редактировалось Катеrinа85, 20.07.2011 в 09:32.
Катеrinа85 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 11:49
#11
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Не могу понять куда в крестообразное пересечение стен засовывать П-образный элемент??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 12:05
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не могу понять куда в крестообразное пересечение стен засовывать П-образный элемент??
в крестообразных пересечениях стен не П-эшки ставить не надо.

Последний раз редактировалось MasterZim, 15.07.2011 в 12:30.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 12:18
#13
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не могу понять куда в крестообразное пересечение стен засовывать П-образный элемент??
В крестообразных пересечениях П-образные элементы не нужны.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 12:26
#14
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Интересно, как можно судить о надежности узла сопряжения стен, не располагая данными о возникающих в узле усилиях?

И куда лепить П-детали или хомуты, если вообще то хомуты должы быть в армировании колонны?

За "отогнуть стержень" пригласил бы автора на стройку и предложил бы ему попробывать согнуть А500С.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 12:28
#15
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
За "отогнуть стержень" пригласил бы автора на стройку и предложил бы ему попробывать согнуть А500С.
Гибочный станок.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 12:32
#16
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Как ты гибочным станком собираешься отогнуть завязанный в стену стержень, гений? Ты станки то хоть раз в жизни видел?
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 12:56
3 | #17
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


*FACEPALM*
Элементарно. Взваливаешь весь станок на горб такому здоровяку как ты. Приказываешь ему держать ровнее и подводишь к
Цитата:
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
завязанный в стену стержень
. Там всё и происходит.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 13:06
2 | #18
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


я так понял, насчет станка это стеб
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 13:12
#19
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Все операции по гибке деталей должны производиться до установки их в конструкцию. И конструировать надо учитывая это.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 13:35
#20
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Все операции по гибке деталей должны производиться до установки их в конструкцию. И конструировать надо учитывая это.
Тогда должна быть гнутая деталь, которой присваивается позиция, а эскиз с размерами заносится в ведомость деталей. При наличии позиции в выноске "отогнуть" смысла нет вообще. Малый, который делал узел явно имел ввиду отогнуть по месту.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 13:49
#21
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
Малый, который делал узел явно имел ввиду отогнуть по месту.
говорят же - не малый он... очень даже здоровый мужик со станком на горбу...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 13:52
#22
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


я имел ввиду моск или опыт...
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 13:56
#23
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


А по старинке трубой нельзя погнуть??

И кстати в цитате из СП не написано в таких пересечения ставить, а в таких - нет. Получается надо ставить и в крестообразных.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 13:57
#24
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
Фууух, теперь можно обоснованно сказать что узлы разработаны не правильно
Ты в экспертизе работаешь ??...))))))
Напиши диаметры арматуры колон и стен
в колонны поперечку 12 АIII можно и так загнать без отгибов
не усложняй жизнь строителям и они не усложнят ее тебе
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 14:07
#25
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А по старинке трубой нельзя погнуть??
Погни, чо. Не забудь выложить видео. Я таких насмотрелся, которые собирались д10 А500С в лягушку согнуть голыми руками, а потом трубами. Гнуть с газом это вообще 100% преступление, на такие вещи можно и прокуратуру вызывать.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 14:13
#26
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
на такие вещи можно и прокуратуру вызывать.
Да прокуроры только по стройкам и будут бегать
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 14:14
#27
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Горизонтальную арматуру стен завели на полметра в колонну, да еще на полметра загнули? Там 28 диаметр? Заставь дурака... Армирование колонны показано условно, армирование стены показано условно, все показано условно, нахрена чертеж вообще нужен?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 14:20
#28
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Кстати, только что обратил внимание - в колонне хомутов нет. За одно только за это можно узел в помойку отправлять - разработчик понятия не имеет о конструировании и монтаже колонн.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 14:22
#29
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


тоже порадовала "условность" чертежа. Скорее эскизик вышел.
Точно трубой не выйдет?? У нас на стройке 16-20 А-III гнули трубой. Что ж за арматура такая что 10-ку не согнешь??

Егор а надписи читать на чертежах вообще плохой тон - ага?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 14:28
#30
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Точно трубой не выйдет?? У нас на стройке 16-20 А-III гнули трубой. Что ж за арматура такая что 10-ку не согнешь??
Что за арматура АIII, когда во всех нормах А500С? И заводы уже лет 10 такую не выпускают? Я не был у вас на стройке, но держу пари что гнули с газом, в ручную трубами нереально. При мне мужики трубами выпуски под лестницу д12 А500С ПОДГИБАЛИ, но не гнули на 90 градусов. Давайте уж тогда и про радиусы загиба вспомним.

Меня не Егор зовут.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 14:31
#31
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


АIII = А400, если мне не изменяет мой склероз...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 14:33
#32
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Я бы только за AIII отправил проект на переделку. AIII соответствует А400С по прочностным характеристикам, а по цене А500С.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 14:35
#33
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
Кстати, только что обратил внимание - в колонне хомутов нет. За одно только за это можно узел в помойку отправлять - разработчик понятия не имеет о конструировании и монтаже колонн.
Там просто все условно...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 09:30
#34
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Ты в экспертизе работаешь ??...))))))
Напиши диаметры арматуры колон и стен
в колонны поперечку 12 АIII можно и так загнать без отгибов
не усложняй жизнь строителям и они не усложнят ее тебе
Нет, не в экспертизе ))
Армирование стены: вертикальные стержни d=16, а горизонтальные d=12 шаг 100. По колонне: d=28, поперечная d=10.
Понимаю что загнуть стержни можно, но п оданным узлам получается что анкеровка стержней выполнена только для одной стены. Не могу понять что, но узлы не нравятся...(
На мой взгляд необходимо включить дополнительные стыковые стержни.
Катеrinа85 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 12:38
#35
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
На мой взгляд необходимо включить дополнительные стыковые стержни.
Дополнительные не нужны.. просто заводишь в колонну и все
например ригель стыкуется с перекрытием.. ты тоже там дополнительных насуешь )))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 12:47
#36
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Дополнительные не нужны.. просто заводишь в колонну и все
например ригель стыкуется с перекрытием.. ты тоже там дополнительных насуешь )))
Не насую )))
Но если рассматривать узел "К" анкеровка стержней, горизонтально изображенной стены. не обеспечена...

Последний раз редактировалось Катеrinа85, 19.07.2011 в 13:21.
Катеrinа85 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 14:38
#37
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
узел "К"
А на такие узлы обычно гнутые на станке П образные ставлю и хомуты замкнутые
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 15:01
#38
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
но узлы не нравятся...(
а если бы вы видели исполнение на стройке узлов колонна стена, то тем более не понравилось бы. Хоть в проекте и пишем единовременное бетонирование колонны и стены, по факту их льют раздельно.
Небходимость снен в каркасном здании возникает как правило в подвале. Я их там разделяю. И расчеты проще и производство работ. А дополнительный объем бетона незначителен в общем объеме бетона.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 15:31
#39
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
А на такие узлы обычно гнутые на станке П образные ставлю и хомуты замкнутые
Вооот, и я ставлю на свои узлы хомуты и дополнительные гнутые стержни
Так вот вопрос, что делать с представленными узлами? Правильные они или нет?
Катеrinа85 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 19:06
#40
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
Так вот вопрос, что делать с представленными узлами?
Это не совсем узлы. так наброски
Рисуй свои ))))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 22:31
#41
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
Фууух, теперь можно обоснованно сказать что узлы разработаны не правильно
скажите, а какой характер работы узла вы ждете?
Дело в том, что говорить "не правильно" не совсем корректно. Характер работы узла может не соостветствовать расчетной схеме - так более корректно.
Быть может не работает в данном случае горизонтальная арматура с такими усилиями, что ее вообще следует стыковать на эти 500 мм?
cheap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 09:30
#42
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Это не совсем узлы. так наброски
Рисуй свои ))))))
Нарисую...

cheap, я не очень поняла.. Т.е. вы говорите, что при данном виде загиба горизонтальных стержней анкеровка не будет обеспечена?

Последний раз редактировалось Катеrinа85, 20.07.2011 в 09:48.
Катеrinа85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 15:05
#43
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Нашла еще такую ссылку касательно узла "Л" :при сопряжении колонны со стеной необходимо устанавливать дополнительные стыковые стержни при ширине колонны более 500мм.
Только нормативного источника на это нет... Может кто-то встречал?
Катеrinа85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сомнения в узлах сопряжения стен и колоны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 12:58