активное давление грунта
инженер
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
||
Просмотров: 9066
|
|
||||
гидротехника Регистрация: 07.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 12
|
Если ро больше фи, то откос просто неустойчив, поэтому по методике посчитать нельзя. Если у Вас бетонная стенка, то считать лучше всего по пособию к СНиП 2.09.03-85. Если шпунт, то можно по ВСН Инструкция по проектированию морских причальных сооружений. Там неплохо расписано.
__________________
"инженер считает в рублях" |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Откос устойчив. т.к. он сложен из связного грунта-суглинка в твердом состоянии. Вопрос как раз в этом. Теория Кулона рассматривает несвязные грунты - не обладающие сцеплением. а что делать если таковое имеется?
Последний раз редактировалось гувиев, 26.07.2011 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
гидротехника Регистрация: 07.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 12
|
А не обратная ли там засыпка? Тогда о связности говорить не приходится. Но если вы в своем грунте уверены, то замените откос на горизонтальный, а грунт выше представьте в виде нагрузки.
И в пособии и в руководстве приведены формулы, учитывающие сцепление грунта, закону кулона это не противоречит.
__________________
"инженер считает в рублях" |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Если вышележащий откос круче, чем угол внутреннего трения, но вы УВЕРЕНЫ, что он устойчив, то примите в расчёте, что откоса НЕТ. Поверхность горизонтальная. А вместо "откоса" приложите распределённую нагрузку (посчитайте вес грунта). Для приблизительной оценки - сойдёт.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
А другие книжки?
Цитата:
![]() Что бы не плясать от печки (от тов. Мюллера-Бреслау), начнем с литературы. Это смотрели? http://dwg.ru/dnl/8030 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
откос стоит.
другие книжки смотрел. одна из них Клейн "расчет ПС". там описан вывод формул по теории кулона. одно из условий принятых кулоном - грунт рассматривается как сыпучее тело лишенное сцепления. поэтому в большей части литературы ро<фи. а если больше то грунт ползет... Последний раз редактировалось гувиев, 26.07.2011 в 17:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Погонял PCSheetPileWall на Ваших параметрах Offtop: (подозреваю, что программа основана на методе Кулона,...но нет никаких ссылок на него...
![]() Culmann method.. забыли, наверное, про Кулона... ![]() см. миниатюру №1 - пишет, что шпунтовая стенка не стабильна... откос - (1:1) см. миниатюру №2 - расчет идет только при откосе (1:0,5) или, возможно, чуть выше....лень искать точно.. да и нет необходимости... есть еще нелинейный метод...но как-то здесь он не смотрится совершенно... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
В справочнике проектировщика Уманского т. 2 1973г. (п. 19.1.4 стр 301) представленно несколько |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Киньте сообщение кто-нибудь в тему хоть из трех точек ...
тема -Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания программку надо поправить, а то у меня нет доступа для правки.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Доброго времени суток. Подскажите по расчету уголковой подпорной стены по пособию к СНиП
Когда ведется расчет с учетом сейсмики по ф. 99 и 100 значения e (угол наклона расчетной плоскости к вертикали)=0. А какое значение d(угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью)? Согласно п. 6.2 (проведенную под углом e при d = ф1)? Или по п. 5.6 где d - угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью (для гладкой стены d = 0, шероховатой d = 0,5j, ступенчатой d = j)? Почему они противоречат друг другу?И что понимается под гладкой стеной? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
если у Вас обычная уголковая ж/б стена, то при сборе нагрузок принимайте d = 0. d = 0,5j принимается при условии, что вы искусственно создаете шероховатую поверхность каким-либо известным способом. а чтобы понять о чем идет речь в п. 6.2. см. вложение (СНиП) рис.1а в приложении 1.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |