Оформление результатов расчета
Инженер
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501
|
||
Просмотров: 37336
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Я считаю башни т.е конструкция типовая, разные только высоты (т.е считается часть схемы) и нагрузки.
Делаю так: Расчет в СКАД - Документирование ЭКСЕЛЬ - импорт ЭКСЭС - оформление АКАД БД (ctrl+6). Быстро и красиво. Всё что изменяется - изменяется автоматически. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
Цитата:
3. Да, заманчиво получить схему армировани, скажем рамы, в цифрах или диаметрах, отфильтрованных по конструктивным требованиям, в масштабе будущих рабочих чертежей... Но если я в СКАДе оформлением тома расчета занимаюсь 2-3 часа, то по ЛИРе это гораздо длительнее (визуализация, перегока в АКАД и доработка, фильтрация, текстовое сопровождение, печать). PS Жаль, ЛИРОвцы комплекс СКАД вообще не видят - в таблице (книга Городецкого) по сопоставлению возможностей сущ. выч.комплексов, СКАД , как таковой не упоминается. Это- как в семье: пока вместе - все делят: и счастье и горе, а разошлись - или враги, или чужие люди. Это не правильно...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Привет Саша!
Я не сразу догадался, что Сандро - это ты! Да, в пояснительной записке я описываю многовариантность выполнения расчетов. Вот второй лист ПЗ: [ATTACH]1149861305.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Все же хотелось бы увидеть одну-две странички результатов расчета, которыми пользуются непосредственно конструктор, выполняющий чертежи. Желательно для стержней и для пластин. :wink: |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
плюсом здесь является воможность оценки геометрии. и неискаженность результатов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
EUDGEN
Печатаю результаты армирования пластин в виде цветных палитр. Для элементов, у которых армирование представляет наибольший интерес, на палитрах выдаю еще их армирование цыфирками. Вы хвастались, что в своих распечатках результатов вы не используете цветной принтер. Я, честно говоря, не представляю как сделать такую распечатку читаемой. EUDGEN, Если не трудно, выложите хоть один листик результатов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2006
Сообщений: 104
|
Если говорить за металлоконструкции, то совершенно потрясающая программа в смысле оформления - Robot Millennium. Тестовая версия отработала у меня 2 месяца, сейчас горячее желание купить ее, или грешным делом думаю не запустить ли ее ще на пару месячишек...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
2. Листик для колонн я выложил ранее. Для ригелей аналогия полная. 3. Да, есть проблемы при густой сетке КЭ - цифры накладываются, но существует фрагментация... И при фрагментации все видно. Здесьже, на этих схемах, уже вручную назначаю армирование в диаметрах. Ну, в общем, кухня отработанная. Это все в СКАДе... 4. А Вы спросите у maestro, ведь он в ЛИРЕ работает без проблем. Но, видимо, сам считает, сам конструирует. А если расчет передать другому конструктору, не владеющему ЛИРой, думаю, сложностей будет много. Тут спицифика специализации ...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Сам хотел спросить, а тут какраз тему подняли соответствующую!
Сейчас вот надо расчёты оформить: подпорная стенка состоящая из шпунтовой стенки, свайного ростверка и монолитной подпорной стенки уголкового профиля. Расчёт "на коленке" давно был сделан и забыт - занимался оформлением чертежей. Щас вот надо в культурный вид привести расчёты... Есть ли какой-нибудь "шаблон" оформления расчёта сваи по несущей способности и/или ростверка? - а то посмотрел как коллеги такие расчёты оформляют - кто в лес, кто по дрова! Некоторые даже расчётную схему не удосуживаются приводить в расчёте. Заранее спасибо за инф. |
|||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1165000460.jpg[/ATTACH] Тоже самое все неплохо отработано в Лире 9.2 (9.4 пока у меня нет, обещали где-то через неделю). Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 327
|
Цитата:
[ATTACH]1165003866.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Расскажите, пожалуйста, о применении конструктивных элементов и об унифицированных элементах. Сколько раз пытался разобраться и все никак не допру как их правильно применить. Цитата:
С цветами хорошо виден характер распределения арматуры. А как без цветов? Надо просмотреть каждую цыфру? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Конструктивный элемент- это совокупность нескольких элементов, которые при конструировании будут рассматриваться как один элемент(например если колонна на этаж разбита на несколько частей).
Вид элемента (балка, колонна)-назначается для определения правила конструирования (как будет распологаться арматура), как правило колонна-симметричное ( относительно горизонтальной оси сечения) армирование, балка- несимметричное армирование. Конструктивные элементы могут быть объединены в группу унификации (для подбора арматуры). Я если делаю унификацию (не очень часто), то это после анализа подобранной арматуры (например только колонны), сам выбираю какие колонны хочу чтобы были заармированы одинаково (сунифицированы). Справка по этому поводу расписана достаточно подробно и вполне доходчиво. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
mela
Цитата:
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Если расчеты серьезного здания, то оформляю как положенно: содержание, пояснительная записка, сбор нагрузок, схемки из программы, результаты подбора арматуры. В итоге выходит несколько томиков. :shock: А вообщето расчеты - неотъемлемая часть рабочего проекта и они хранятся в архиве проектной организации столько же лет как и КЖ, АР.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
C появлением возможности доступного приобретения программных (расчетных) комплексов, многие стали "ассами" в их использовании, особенно при анализе результатов расчета. Так вот, эксперты требуют расчет в электронном виде (исходные файлы). В последствии возникают некоторые неувязки: 1. В том расчета (в бумажном варианте) попадают отфильтрованные результаты, исходя из требований гл.конструктора и мастерства исполнителя (расчетчика). Не всегда представленный объем результатов удовлетворяет эксперта. Ему хочется поглубже и покрупней... ![]() 2. В процессе выполнения расчета по различным моделям, результаты в том расчета попадают кусочно из каждой модели, в зависимости от акцента: осадки считаются по одной модели, прочность по другой, учет нелиненых свойств (локально для выборочных элементов) - по третьей, и.т.д. Т.е. из разных файлов-исходников. Какой их файлов (или все 4) не дай в руки эксперту - вопросов будет куча... Типа: а почему из этой модели взято это, из другой то? Я против выдачи исходников, по ук. причине, а во-вторых: - это мой интеллектуальный труд и мое видение расчетной схемы, а РС - это способ рассуждений и отображения обоснованного реализма натурной конструкции. Он у каждого индивидуален...хотя с определенными закономерностями, но это - другая тема (темы). PS Пока это не узаконенно, вопросы и нестыковки неизбежны...Что делать? Однозначно не знаю... Если б можно было файлы-исходники как-то заблокировать от несанкционированных изменений, то было бы проще. Но это невозможно, т.е. я такого механизма не знаю.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
По моему мнению экспертиза не должна требовать расчетов, а делать экспертизу и анализ проекта независимо. И в случае возникновения вопросов - адекватно их формулировать и обосновывать своими расчетами. Взгляды на работу конструкции у всех свои. После обрушения Трансвааль-парка нет единоглассного мнения по поводу его обрушения. Хотя экспертизу проводили ведущие институты и НИИ страны - их результаты и мнения различались кардинально. А проверять расчетную схему и распечатанные картинки со стороны экспертизы просто глупо.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
А это не замечание, а просьба, которую можно отклонить
![]() "Считаю предоставление Экспертизе файла расчета в формате .lir невозможным, поскольку он является авторской собственностью. Прошу произвести экспертизу предоставленного проекта и при необходимости сформулировать конкретные замечания по нему" |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Обычная ситуация сейчас - требуют расчеты и файлы и т.д., а в результате пропускают такую байду, что живу даешься. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
В конце концов перекрытия падают в основном не из за того что в перекрытие вместо 12-й арматуры по расчету поставили скажем 10-ю. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
В нашем городе сейчас всех за нелицензионный софт дерут. Потребовала у меня экспертиза файл схемы - держите файл схемы созданой в ANSYS, покупайте, разбирайтесь, проверяйте... я ж не обязан обязательно в ЛИРА расчёт делать. Поэтому файлов никто не требует, а вот оформленные результатов в записке - это уже как привычка, и просят чтоб всё наглядно было. Недавно слепил "халяву" - распечатал схемы колонн и ригелей с номерами элементов и книжку с усилиями и армированием. Вернули и сказали книжку оставь себе на память, а нам по рядам эпюры усилий со значениями и схемки сечений с армированием. Делать неохото, но в принципе правы.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Эпюры от основного сочетания для оценки работы каркаса. А армирование проверяют по принципу "может быть - не может быть" глядя на эпюры со значениями и правы в принципе. Программы иногда "гонят", иногда расчётчик ошибается, не каждый конструктор не ладное заподозрит, на то экспертиза и нужна, чтоб грубые ошибки отлавливать.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
Если же необходимо проверить изменялся ли файл незащищенного формата или нет, то можно сравнить контрольные суммы оригинала и файла, над которым как Вам кажется "поработали". Еще и в офиц. письмо в перечне прилагаемых файлов эти суммы включить чтоб наверняка ![]()
__________________
Много делать - не значит много сделать. Последний раз редактировалось EXZet, 07.02.2008 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 18.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 29
![]() |
Доброго времени суток всем форумчанам. Хоть топик и старый, продолжу. Про результаты расчета все подробно расписано, здорово. Но вот как быть с исходными данными? Сейчас столкнулся с такой вещью. Есть немаленький трехэтажный каркас высотой под 40 м, длиной больше сотни метров, разделен на 2 блока. По всем перекрытиям огромное количество сосредоточенных нагрузок (трубопроводы, кабельные трассировки, аппараты и т.д.) в Лире то я все это задал, благополучно сосчитал, сечения подобрал, теперь как говорится встал вопрос об оформлении. Вопрос тем более серьезный, что заранее известно кто и когда потребует этот расчет. Теперь вот сижу и думаю как оформить сбор нагрузок на эти силы. что касается прочих нагрузок - полезные, постоянные, кратковременные - вопросов нуль, стандартная табличка по сбору нагрузок и вперед. Как лучше поступить здесь? Можно таблично, свести все нагрузки по отметкам в таблицу, опять же нормативное и расчетное значения. Можно текстовым способом, то есть словами и цифрами подробно описать какая нагрузка на какой отметке в какой раме действует с такой вот интенсивностью. Ну и, наконец, графическим образом. Тупо снять фотографии с экрана по каждой раме - и в отчет. Как поступаете вы в таких случаях? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Сосредоточенные скорее разумно будет распечатать с "экрана" - в этом случае как бы исходные нагрузки и приложенные (на "экране") совпадают.
Когда же много распределенных нагрузок, то лучше нарисовать графически грузовые площади с индексами, а описание индексов - в таблице. В описание войдут нагрузки по видам, коэфф. надежности и прочее. В этом случае приведенные нагрузки на элементы на "экране" будут как бы производными от исходных.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистр, не увидел в отчете схем приложения нагрузок, значений на эпюрах, полях напряжений, схемах деформаций.
Проходил ли проект экспертизу? Сейчас занимаюсь как раз составлением отчета; занимают кучу времени именно вышеуказанные моменты
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
Вот такое быстро оформить у меня не получается. Оформление расчета занимает неделю с готовыми результатами.
Даю: 1. Описание каркаса 2. Исходные данные (нагрузки от технологов, схемы от конструкторов и т.п.) 3. Описание площадки строительства n. Сбор нагрузок и распределение по элементам 4. Статический расчет рамы основные сочетания 4.1 Расчетная схема (по загружениям) 4.2 Нагрузки 4.3. Результаты расчета 4.3.1 Эпюры усилий по сечениям (обычно поперечник с краном), перемещения 4.3.1 РСУ наиболее нагруженных элементов для расчета конструктива 4.3.2 Задание на расчет узлов, фундаментов 5. конструктивные расчеты 5.1 - 5.... Фермы балки, колонны связи 6. Выводы по расчету (таблицы принятых сечений и усилий) 7. Литература Примерно так. Отчет на такой блок |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
pahan4ik, если есть готовый дубовик для оформления расчета, на подобный блок уходит не больше полудня. Что там сложного - меняешь цифры в описании нагрузок, вставляешь таблицы, картинки... Сложнее, когда какое-нибудь гражданское здание, где нагрузки меняются в зависимости от помещения, есть всякие снеговые мешки (которые надо расписать) в районе парапетов и перепадов высот, да и на расписание расчетных длин колонн многоэтажных рам уходит больше времени и места... За неделю легко можно сделать 2-й курсовой по металлам с расчетом рамы в ручную методом перемещений, и с ручным определением РСУ и расчетом всех узлов... (чертежи я в этот срок не включаю, хотя отчаянные люди успевают все сразу =))
з.ы. единственное, что я никогда не пользовался SCAD, у нас все расчеты были в Лире и Микрофе.... Поэтому не берусь судить о скадовских способах документирования... Последний раз редактировалось Ал-й, 23.09.2010 в 12:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
Цитата:
А еще тут Да и сейсмика... Как рассчитать и обосновать систему связей по поясам? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В принципе согласен, что реально сделать все настолько подробно, что на это потребуется неделя... Но в большинстве организаций все-таки приходится искать компромисс между детальностью и скоростью выполнения. К слову все перечисленные Вами пункты естественно входят в стандартную записку, конструктивные расчеты у нас так расписываются по всем формулам (документатор микрофе позволяет), некоторые расчеты дублируются экселевскими или mathcad-овскими. И все снабжается картинками такого рода, как приложенная.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну тоже раз на раз не приходится. У нас были американские и канадские расчеты, так там все вообще от руки написано и собрано и пояснительная такая занимает листов 20 рукописного текста с почерком как у врачей, после которых уже шли картинки и распечатки со STAADа...
К слову, сбор нагрузок является неотъемлемой частью и легко может занимать много страниц, но говоря о пол дня, я и подразумевал, что сбор нагрузок, определение расчетных длин, конструктивные расчеты - все уже готово - остается только вставить в ворд, скомпоновать... Сбор нагрузок я, допустим, делаю в экселе. И уже изначально работаю над его внешним видом и уйти на него может достаточно времени, а к концу расчета остается только вставить табличку... Последний раз редактировалось Ал-й, 23.09.2010 в 13:42. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Наверное дурацкий вопрос...
А экспертиза только в бумажном виде принимает ? Модели на флешке/диске ей сдавать нельзя ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
![]() |